文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能施工方案_全

建筑节能施工方案_全

建筑节能施工方案_全
建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案

编制单位:重庆黔程建设集团有限公司

编制人:

审核人:

日期:年月日

1.编制依据:

施工图纸

主要规范、规程

1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001

2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004

3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005

4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008

5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007

6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996

6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规

2.工程概况:

工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。

建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。

监理单位:广东省城规建设监理有限公司。

施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。

总建筑面积:约34000m2。

结构类型:框支/剪力墙结构。

建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。

设计使用年限:50年。

抗震设防烈度:6度。

耐火等级:二级。

屋面防水等级:一级,耐用年限15年。

建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。

3.施工部署:

建筑节能工程技术质量管理体系

为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国

副组长:郭阳

组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、

质量保证体系

以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

(1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。

(2)建筑节能材料的检验

建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。

(3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。

施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

4.施工计划

劳动力计划

本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

5.主要施工方法

外保温墙面

本工程外墙采用无机保温砂浆为主要保温隔热材料,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。

材料组成

(1)无机保温砂浆

厂家已配制好,现场施工时用搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。

(2)耐碱玻纤网格布

用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。

施工要求及条件

(1)经业主、监理、施工单位、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。

(2)雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

(3)施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于5 级。

施工工具

电热丝切割器或壁纸刀(网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。

工艺流程

(1)基层清理

①清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物。

②剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。

③要求表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1∶水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。

(2)配制砂浆

①施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

②施工时用搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。

③砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。超时而无法使用,造成浪费。

(5)通过样板层的施工,准确掌握每道操作程序、网格布的规格、尺寸,做到定型加工,定点使用。

塑钢门窗

材料选用、加工、运输

(1)材料的选用

本工程使用的各种材料,均根据施工图纸要求选定。

(2)原材料质量控制

在购料前,工程技术人员首先对材料的材质及性能进行详细的检查、检测,符合要求始进行订货。材料进场后质量部门对材料的表观质量及尺寸按检验标准进行检验,各种材料生产厂家的产品质量证明书,检查确认合格后方可进行加工。关键性材料(譬如∶隔热条、五金件、中空玻璃等)除检查上述证明外,还要检查其保用年限是否满足设计要求。产品加工与运输

(1)产品加工

加工前检查加工现场使用的各类量具是否均经过检测部门检测并在有效期内,确保测量工具的精度;其他工具定期或随时检查。

严格按业主审批后的设计施工图纸进行门窗框、门窗扇及玻璃加工。

零部件安装前检验其质量及型号是否符合现行有关标准及业主招标文件的规定,不符合或不合格的禁用。

各构件的加工精度允许偏差严格按行业标准执行。

加工完毕的构件,按其5%抽样检查,且每种不得少于5 件;当其中一件不合格时,加倍抽检,复检合格后方可验收。

成品、半成品进入施工现场时,应附有出厂合格证及检验人员的签章。

(2)成品、半成品包装运输

因为塑钢门窗是用来作装饰用的,因此对出厂的门窗框、门窗扇等均采取用工程保护胶带粘贴在材料表面,带包装运到现场。以防止在运输、安装后受到磕、碰、磨损等损害。

玻璃装车时需要立放,下部垫草垫,两块玻璃之间用胶条隔离,根据需要每20块左右的玻璃应捆扎一次,以确保车辆行驶中的震动和晃动不致造成玻璃破损。

运输途中应尽量保持车辆行驶平稳,路况不好时应注意慢行。

对于组装后的门窗框、门窗扇等尺寸较小者可用编织带包裹,尺寸较大不便包裹者,可用厚胶条分隔,避免相互磕碰。

现场安装

(1)塑钢门窗施工工艺流程

准备工作→测量、放线→确认安装基准→安装门窗框→校正→固定门窗框→土建抹灰收口→安装门窗扇→填充发泡剂→塞海绵棒→门窗外周圈打胶→安装门窗五金件→清理、清洗门窗→检查验收

(2)施工准备

安装作业人员在接到图纸后,先对图纸进行熟悉了解及门窗施工图要了解。上墙安装前,首先检查洞口表面平整度、垂直度应符合施工规范,对土建提供的基准线进行复核,事先与土建施工队协商安装时的上墙步骤、技术要求等,做到相互配合,确保产品安装质量。根据土建施工弹出的门窗安装标高控制线及平面中心位置线测出每个门窗洞口的平面位置、标高及洞口尺寸等偏差。要求洞口宽度、高度允许偏差±10mm,洞口垂直水平度偏差全长最大不超过10mm。否则要求土建施工队在门窗框安装前对超差洞口进行修补。

门窗的安装标高,每层一确定,且确保同一层不同类型门窗的门窗楣在同一标高。由门窗的标高控制线测出的门窗洞上口标高偏差值A。根据本楼层所有门窗标高偏差值求得偏差值平均数V2(本值有方向)及出现概率最大的偏差值Q2。当出现概率最大的偏差值Q2的出现概率小于50%时,本楼层门窗的安装标高为:门窗洞理论位置标高加上门窗洞标

高偏差值的平均数V2;当出现概率最大的偏差值Q2的出现概率大于50%时,本楼层门窗的安装标高为:门窗洞理论位置标高加上出现概率最大的偏差值Q2。

工人进场后由项目经理对进场全部施工人员讲解本工程的重要性,使全体施工人员了解工程大致情况及工地的各项要求。

由施工员向操作工人详细讲解相关的标准、规范及施工现场安全管理有关规定及安全生产准则等。

由技术员向施工人员进行施工方案、技术、安全等方面的交底,使工人在施工前做到心中有数,熟知各个环节的施工质量标准,以做到在施工过程中严格控制。

(3)门窗框安装

门窗框在外墙保温及室内抹灰施工前进行。按照施工计划将即将安装的门窗框运到指定位置,同时注意其表面的保护。

将固定片镶入组装好的门窗框,固定片的位置应距门窗角、中竖框、中横框150~

2OOmm,固定片之间的间距应不大于60O㎜。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

根据设计图纸及门窗扇的开启方向,确定门窗框的安装位置,并把门窗框装入洞口,并使其上下框中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止门窗变形的措施。无下框平开门应使两边框的下脚低于地面标高线3Omm。带下框的平开门或推拉门应使下框低于地面标高线lOmm。然后将上框的一个固定片固定在墙体上,并应调整门框的水平度、垂直度和直角度,用木楔临时固定。当下框长度大于时,其中间也用木楔塞紧。然后调整垂直度、水平度及直角度。

(4)门窗扇、五金件安装

工艺流程:施工准备→检查验收→将门窗扇按层次摆放→初安装→调整→固定→自检→报验。

门窗扇在外保温施工完闭、外墙涂料施工前进行安装。门窗扇可以先在地面组装好,也可以在门窗框安装完毕验收后再行安装。

用垂直升降设备将门窗扇、玻璃先后运输到需安装的各楼层,由工人运到安装部位。

上墙前对组装的门窗进行复查,?如发现有组装不合格者,或有严重碰、划伤者,缺少附件等应及时加以处理。

根据图纸要求安装门窗扇;框与门窗扇配合紧密、间隙均匀;门窗扇与框的搭接宽度允许偏差±1mm。

门窗附件必须安装齐全、位置准确、安装牢固,开启或旋转方向正确、启闭灵活、无

噪声,承受反复运动的附件在结构上应便于更换。

(5)玻璃安装及打胶

固定门窗玻璃,需门窗框抹灰养生后,严格按照《塑钢门窗工艺标准》用调整垫块将玻璃调整垫好。

安装前将合页调整好,控制玻璃两侧预留间隙基本一致,然后安装扣条。安装玻璃时在玻璃上下用塑料垫块塞紧,防止门窗扇变形;装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减振垫块,使其能缓冲启闭力的冲击。

注发泡剂、塞海绵棒、打胶等密封工作在保温面层及主框施工完毕外墙涂料施工前进行。首先用压缩空气清理门窗框周边预留槽内的所有垃圾,然后向槽内打发泡剂,并使发泡剂自然溢出槽口;清理溢出的发泡剂并使其沿主框周圈成宽×深为10mm×10mm(53 系列门窗)、20mm×10mm(64 系列门窗)的凹槽。将海绵棒塞入槽内准确位置,然后将基层表面尘土、杂物等清理干净,放好保护胶带后进行打胶。注胶完成后将保护胶带撕掉、擦净门窗主框、窗台表面(必要时可以用溶剂擦拭)。注胶后注意保养,胶在完全固化前不要粘灰和碰伤胶缝。最后做好清理工作。

塑钢门窗加工、安装质量标准

(1)塑钢门窗装配各项允许偏差表

(2)塑钢门窗其他装配技术要求

门窗构件连接应牢固,需用填充材料使连接部分密封、防水。

门窗结构应有可靠的刚性,根据需要允许设置加固件。

门窗框、扇配合严密,间隙均匀。其扇与框的搭接宽度允许偏差±1mm。

门窗用附件安装位置正确,齐全牢固,应起到各自的作用,具有足够的强度,启闭灵活,无噪声、承受反复运动的附件,在结构上应便于更换。

门窗用玻璃、五金、密封等附件,其质量应与门窗的质量等级相适应。

装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减振垫块,使其能缓冲启闭力的冲击。

门窗的品种、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及塑钢门窗的型材壁厚应符合设计要求。

塑钢门窗框的安装必须牢固。预埋件数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

门窗扇安装必须牢固,并应开启灵活、关闭严密、无倒翘。

门窗扇固定玻璃的橡胶密封条应安装完好,不得出现皱褶、脱槽、两方向不交圈等。

门窗框(含拼接料)正、侧面的垂直度偏差每米不大于2mm。

门窗框(含拼接料)的水平度偏差每米不大于。

门窗横框的标高与基线比较偏差不大于5mm。

转角门窗应在同一设计立面内,相邻框在同一立面偏差不大于1mm,相邻门窗在同一立面内偏差不大于5mm。

成品保护措施

(1)加工阶段的防护

型材加工、存放所需台架等均垫胶垫等软质物。

型材周转车、工具等凡与型材接触部位均以胶垫防护,不允许型材与钢质件或其他硬

质物品直接接触。加工完的门窗框立放,下部垫木方。玻璃运输用玻璃架上采取垫胶皮等防护措施。玻璃加工平台需平整,并垫毛毡等软质物。

(2)对于截面尺寸较小的型材,应视具体尺寸用编织带成捆包扎;不同规格、尺寸、型号的型材不能混在一起包装;包装应严密、避免在周转运输中散包。包装完成后,如不能立即装车发送现场,要在指定地点摆放整齐存放。

(3)施工现场的防护

未上墙的框料,在工地临时仓库存放,要求按类别、尺寸摆放整齐。

框料上墙前,撤去包裹编织带;但框料表面粘贴的工程保护胶带不得撕掉,以防止室内外抹灰、刷涂料时污染框料。门窗框、扇表面的保护胶带应在本层外墙涂料、室内抹灰完毕及外脚手架拆除后撕掉。

门窗框与墙面打密封胶及喷涂外墙涂料时,应在玻璃、门窗框及窗扇上贴分色纸,防止污染框料及玻璃。

安全生产、文明施工措施

(1)安全生产及文明施工措施

在没有扶手和设有简易扶手的楼梯和阳台上通过时,应先试验其牢固程序,从靠近墙的一侧通过。

施工安装时,不得违章操作,遇有特殊情况,须经有关部门领导同意后方可施工。

在使用工具前,检查其安全性能是否完好,不具备完好标准的工具严禁使用。

工地内架设的电线,必须征得有关部门的同意,并符合用电规章制度。

进入现场施工时,首先查看现场电源、线路、电闸的保险装置。使用带电工具应按使用说明书接好地线,接通电源后,经电工检查后方可使用。

(2)现场文明施工管理制度

在工作现场,全体工作人员必须戴安全帽及设置必要的安全标志。

工作现场严格执行安全制度、安全技术操作规程,杜绝人身事故发生。

对于不听从管理,不服从指挥,违反现场管理制度者,停止其工作,并清退出场。

(3)施工安全制度

凡参加施工人员,要熟悉本工种安全技术规程,在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋。高空作业必须系好安全带。在安全措施不落实,存在安全隐患时,工人有权拒绝施工。不得擅自拆动施工现场脚手架、防护设施、安全标志和警示牌。

保温屋面

本工程屋面防水等级为一级;屋面做法按设计图纸。

1)上人屋面做法:

①40厚C20细石混凝土Ф4@150双向钢筋,加5%防水剂,提浆压光,3mx3m分格,10宽分格缝油膏填实。②隔离层(聚脂无纺布一层)

③厚合成高分子卷材防水层

④25厚1:3水泥砂浆找平层

⑤120厚复合硅酸盐板(保温层)

○620厚1:3水泥砂浆

○7隔气层(合成高分子涂膜>厚)

○8泡沫混凝土找2%坡,最薄处30厚

○9钢筋混凝土楼板

材料选择

屋面保温材料采用60厚挤塑型聚苯板,要求导热系数为(mk),容重为40kg/m3,材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。

施工流程

1)非上人屋面:

挤塑型聚苯板保温层→水泥陶粒找坡层→水泥砂浆找平层→防水层→着色涂料保护层;

2)上人屋面:

挤塑型聚苯板保温层→水泥陶粒找坡层→水泥砂浆找平层→防水层→缸地砖面层;

3)坡屋面:

挤塑型聚苯板保温层→保护层→结合层→聚氨酯改性沥青瓦防水层。

施工方法:

1)保温层施工:

①基层应平整、干净、干燥;

②挤塑板的铺贴方式采用干铺;

③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。

④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。

2)找坡层施工:

①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。

②铺设水泥陶粒找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。

③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。

④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。

3)水泥砂浆找平层施工:

①水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。

②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线(50线)。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。

③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。

④找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。

⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。

⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。

4)防水层施工:

①冷底子油的涂刷

A、基层处理剂的涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡;

B、涂刷时间宜在铺贴油毡前1-2h进行,使油层干燥而不粘灰尘;基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材,这样可以防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。

C、一次涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大,来不急铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的施工,拖延工期。

②防水卷材铺贴

A、卷材防水层施工的一般工艺流程:

基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理检查修整→保护层施工

B、铺贴方向:卷材应平行于屋脊铺贴;

C、施工顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。

D、搭接方法及宽度要求

铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两副卷材的搭接缝应错开。平屋面卷材搭接缝应顺水流方向搭接:搭接缝应顺年最大频率风向搭接。叠层铺设的各卷材,在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开。接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。预留凹槽,卷材嵌凹槽并用压条固定密封。卷材搭接长度:长边≥100mm,短边≥150mm。

E、屋面特殊部位的附加增强层和卷材铺贴要求。

a、檐口将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用压条(20mm宽薄钢板等)或用带垫片钉子固定时,钉子应敲入凹槽内,钉帽及卷材端头用密封材料封严。

b、天沟、檐沟、水落口及檐沟卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加增强层,厚度不少于2mm,涂刷时应根据防水材料的种类采用不同的涂刷遍数来满足涂层的厚度要求。水落口杯与基层接触应留宽10mm、深10mm的凹槽,嵌填密封材料。由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再增铺一层卷材或涂刷防水涂料作为附加增强层。天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭铺贴,边铺边用刮板从沟低中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。铺至水落口的各层卷材和附加增强层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料以粘接,底盘周围用密封材料填封。

c、泛水与卷材收头

泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为增强接头部位防水层的耐久性,一般要在这些部位加铺一层卷材或涂刷涂料作为附加增强层。泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面卷材张拉过紧,使用过程宜产生翘边、空鼓、脱落等现象。卷材铺贴完成后,将端头塞齐。若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平,再用密封材料密封,最后用水泥砂

浆抹封凹槽。如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定在墙面上,用密封材料封严,再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立体墙间用密封材料封固或采用聚合物水泥砂浆将整个端头部位埋压。

d、伸出屋面管道排气孔与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,所不同的是流水方向不应有逆槎,排气孔阴角处卷材应作附加增强层,上部剪口交叉贴实或者涂刷防水涂料增强。伸出屋面管道卷材铺贴与排气孔相似,但应加铺两层附加层。防水层铺贴后,上端用细铁丝扎紧,最后用密封材料封密,。附加层卷材裁剪方法参见水落口做法。

e、阴阳角处的基层涂胶后要用密封材料封密,宽度为距转角每边100mm,再铺一层卷材附加层。

F、节点处理

a、天沟、檐沟

天沟、檐沟必须按设计要求找坡,转角处应抹成规定的圆角。找坡(找平层)宜用水泥砂浆抹面。厚度超过20mm时,应采用细石混凝土,表面应抹平压光。如天沟、檐沟过长,则应该按设计规定留好分格缝或设后浇带,分格缝需填嵌密封材料。大面积防水层施工前,应按设计需要先铺附加增强层,屋面与天沟交角和天沟上部宜采取空铺法,沟底则采取满粘法铺贴。卷材附加增强层应顺沟铺贴,以减少卷材在沟内的搭接缝。

b、穿过防水层的管道

管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留10mm×10mm的槽,填嵌密封材料,再将管道四周除锈打光,然后加铺附加增强层。用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相同,穿管与套管之间填弹性材料如泡沫塑料,每端留深10mm以上凹槽嵌填密封的防水材料,然后再做保护层。

c、分格缝

分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响,提高防水能力。但如果分格缝施工质量不好,则有可能成为漏源之一。分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要准确。一般应先弹线后嵌分格木条或聚苯乙烯(或聚乙烯)泡沫条,待砂浆或砼终凝后立即取出木条。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实,否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘结牢固,交工前用油膏灌满。

d、阴阳角防水层

阴阳角的基层应按设计要求作成半圆或倒角。由于交接处应力集中,往往先于大面积

防水层提前破损,因此在这些部位应加做附加增强层,附加增强层可采用涂料加筋涂刷或采用卷材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定,一般每边粘贴50mm为宜。也可采用密封材料涂刷2mm厚作为附加层。

e、防水层收头

防水层的檐口部位的收头,应距檐口边缘50~100mm,并留凹槽以便防水层端头压入凹槽,嵌填密封材料后不应产生阻水。防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度应不小于250mm,待大面卷材铺贴后,再对泛水和收头做统一处理。铺贴卷材前,收头凹槽应抹聚合物水泥砂浆,使凹槽宽度和深度一致,并能顺直、平整。

f、将预留洞口湿润并清除洞口内残留杂物,充分浇水湿润,在补洞前洞壁四周先刷界面剂一道,厚2~3mm,再用1∶2防水砂浆填嵌入洞,补灰面应比墙面凹进10mm,此处周围堵嵌油膏。

5) 保护层施工:每个部位经防水试验24小时后,无渗漏、阴湿,应马上进行保护层施工。保护层的施工做法应符合设计要求。

成品保护

1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。

2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。

3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。

屋面防水质量控制措施

1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。

2) 对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。

3) 基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50m

4) 屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。

5) 屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。

屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求

由于坡屋面结构坡度较陡,为了工程的施工能安全进行和完结,施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底,将注意事项传达到每一个人员。

文明施工及环境保护要求同挤塑聚苯乙烯泡沫板外保温墙面的相关要求。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

绿色施工节能减排措施范本

整体解决方案系列 绿色施工节能减排措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54207绿色施工节能减排措施 Energy saving and emission reduction measures for green construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 5.1.1组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 5.1.2规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽

量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 5.1.3实施管理 1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 5.1.3评价管理 1、对照本导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

建筑节能专项施工方案(模板)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… *****中心一期工程 建筑节能 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:********建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章节能工程设计概况 (4) 1.1工程基本概况 (4) 1.2围护结构做法简要说明 (5) 1.3工程材料 (6) 第三章施工部署 (7) 1.1组织机构 (7) 1.2质量目标 (8) 1.3节能目标 (8) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (9) 第四章施工计划 (9) 1.1技术准备 (9) 1.2材料计划 (9) 1.3施工机具计划 (10) 1.4劳动力计划 (11) 第五章主要施工方法和施工要点 (11) 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (11) 1.1.1工程概况 (11) 1.1.2材料选择 (12) 1.1.3施工方法: (12) 1.1.4成品保护 (17) 1.1.5屋面工程质量控制措施 (17) 1.2节能门窗工程 (17)

1.2.1施工准备 (17) 1.2.2门窗制作加工 (17) 1.2.3铝合金门窗安装 (18) 1.2.4门窗工程质量控制措施 (19) 1.3墙体节能工程 (20) 1.3.1施工准备 (20) 1.3.2加气砼砌块砌筑形式 (20) 1.3.3加气砼砌块墙砌筑要点 (21) 1.3.4加气砼砌块砌体允许偏差 (22) 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点 (22) 1.3.6成品保护 (23) 1.3.7安全措施 (23) 1.4安装工程 (24) 1.4.1施工准备 (24) 1.4.2施工要求 (24) 1.5外墙自保温工程 (25) 1.6通风与空调节能工程 (25) 1.7配电与照明节能工程 (28) 1.8监测与控制节能工程 (30) 第六章施工质量保证措施 (33) 1.1质量保证体系 (33) 1.2质量保证措施 (33) 1.3质量标准及验收 (34) 1.4墙体工程 (35) 1.5屋面工程 (36) 1.6门窗工程 (37) 1.7质量通病防治措施 (39) 1.7.1 节能墙体工程质量问题及防治措施 (39) 1.7.2 节能屋面工程质量问题及防治措施 (39)

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

建筑节能施工方案(第三版)

目录 1.编制依据 (3) 1.1. 施工图纸 (3) 1.2. 主要规范规程 (3) 2.建筑节能工程概况 (3) 2.1. 总体简介 (3) 2.2. 工程概况 (3) 2.3. 节能设计概况 (3) 3.施工节能设计做法 (5) 3.1. 墙体工程 (5) 3.2. 屋面部分 (6) 3.3. 通风与空调节能工程 (6) 3.4. 配电与照明节能工程 (6) 4.施工方法 (6) 4.1. 墙体憎水岩棉板施工 (6) 4.1.1. 工艺流程 (6) 4.1.2. 操作要点 (6) 4.2. 屋面憎水岩棉板施工 (7) 4.2.1. 工艺流程 (7) 4.2.2. 操作要点 (7) 4.3. 幕墙工程 (7) 4.3.1. 工艺流程 (7) 4.3.2. 操作要点 (8) 4.4. 通风与空气调节节能工程 (8) 4.4.1. 风机盘管安装 (8) 4.4.2. 风管橡塑保温 (8) 4.4.3. 水管橡塑海绵保温做法 (9) 4.5. 配电与照明节能工程 (9) 4.5.1. 材料进场及检验 (9) 4.5.2. 配电系统施工 (10) 4.5.3. 照明系统施工 (11) 5.各部位验收要点 (11) 5.1. 墙体节能工程 (11) 5.1.1. 一般规定 (11) 5.1.2. 试验项目 (11) 5.2. 屋面节能工程 (12) 5.2.1. 一般规定 (12) 5.2.2. 试验项目 (12) 5.3. 幕墙 (12) 5.3.1. 一般规定 (12)

5.3.2. 试验项目 (12) 5.4. 通风与空调节能工程 (13) 5.4.1. 材料进场与检验 (13) 5.4.2. 技术性能复验 (14) 5.4.3. 送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装规定 (14) 5.4.4. 风管的制作与安装规定 (14) 5.4.5. 空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装规定.. 14 5.4.6. 风机盘管机组的安装规定 (15) 5.4.7. 风机的安装规定 (15) 5.4.8. 双向换气装置和排风热回收装置的安装规定 (15) 5.4.9. 自控阀门与仪表的安装规定 (15) 5.4.10. 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工规定 (15) 5.4.11. 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工规定 (16) 5.4.12. 空调水系统 (16) 5.4.13. 通风与空调系统 (16) 5.4.14. 单机试运转和调试 (17) 5.5. 配电与照明节能工程 (17) 5.5.1. 照明光源、灯具及其附属装置的选择 (17) 5.5.2. 低压配电系统电缆的选择 (18) 5.5.3. 低压配电系统的调试 (18) 5.5.4. 照明系统的照度和功率密度值的测试 (19) 6.质量保证措施 (19) 6.1. 节能施工技术质量保证体系 (19) 6.2. 验收监督 (19) 7.安全文明施工 (21)

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

高层住宅建筑节能专项施工方案(优秀工程范文)

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程节能措施 (4) 1. 建筑总平面布置 (4) 2. 外围护结构主要节能措施 (4) 3. 空调节能措施: (5) 第四章工程节能设计说明 (5) 第一节墙体 (5) 1. 地下室侧壁(由内至外) (5) 2. 外墙做法(由内至外) (5) 第二节外门窗做法 (6) 1. 窗型选用PVC塑钢框料热反射镀膜玻璃外门窗,玻璃选用6厚热反射镀膜玻璃; (6) 第三节屋面做法 (6) 1. 坡屋面(由上到下) (6) 2. 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网 (6) 第四节配电与照明 (7) 第五章施工阶段与质量控制主要内容 (7) 第一节砌体工程 (7) 1. 施工准备 (7) 2. 工艺流程 (7) 3. 施工工艺 (8) 4. 质量要求 (8) 5. 外观质量检查 (9) 第二节外墙外保温层 (9) 1. 施工准备 (10) 2. 材料要求 (10) 3. 材料配置 (10) 4. 施工工艺 (10) 5. 细部构造 (11) 6. 空调机搁板 (14) 7. 阳台构造 (14) 8. 凸窗顶板 (15) 9. 注意事项 (16)

10. 质量要求 (16) 11. 成品保护 (17) 12. 安全措施 (17) 第三节屋面保温层 (17) 1. 材料准备 (17) 2. 施工机具准备 (18) 3. 施工人员准备 (18) 4. 施工工艺: (18) 5. 注意事项: (18) 第六章质量通病及防治措施 (19) 第一节砌筑工程 (19) 1. 砌块排列不合理,组砌方法不对 (19) 2. 灰缝砂浆不饱满 (19) 第二节外墙渗漏质量通病的防治 (20) 1. 填充墙与剪力墙(柱)交接处渗漏水防治 (20) 2. 外墙窗及窗框边渗漏水防治 (20) 第三节保温层质量通病的防治 (20) 1. “热桥”现象 (20) 2. 原因: (21) 3. 完善保温结构构造设计 (21) 4. 施工过程控制措施 (22) 5. 聚苯乙烯保温隔热板铺贴保温层含水率太高 (23) 第七章建筑节能工程材料取样及建筑节能工程现场检验 (23) 第一节节能墙体工程 (23) 1. 加气混凝土砌块 (23) 第二节屋面节能工程 (24) 1. 挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 (24) 第三节门窗节能工程 (24) 1. 塑钢门窗 (24) 2. 中空玻璃 (24) 3. 建筑密封膏 (25) 第四节建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 (25) 1. 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表1 (26) 第五节建筑节能工程现场检验 (26) 1. 围护结构现场实体检验 (26) 2. 系统节能性能检测 (27) 3. 配电与照明节能工程 (27) 第八章安全文明管理工作制度 (27)

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

屋面挤塑板保温节能施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5590 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 屋面挤塑板保温节能施工方案正式样本

屋面挤塑板保温节能施工方案正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 项目名称:石阡县廉租房一期二标工程(A1、 A2、B7栋楼) 建设单位:石阡县房产局经济适用住房建设发展 中心 设计单位:铜仁市建筑设计院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:攀枝花市建筑机械化施工有限公司 工程地址:石阡县汤山镇污水处理厂东面 本工程总建筑面积10072平方米,共A-1、A-

2、B-7三栋,建筑层数为地上七层;建筑高度21.5米,结构形式为砖混,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级二级;防水等级:屋面为Ⅱ级。其中屋面保温采用 45mm厚重庆美力宁保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二. 技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 03J930-1《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工

建筑节能工程专项施工方案(确定版)教学教材

郓城金河1号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司 二○一八年五月三十一日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章工程节能设计 (2) 第四章施工部署 (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项 (19) 第七章验收监督 (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8、建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目 结构形式:框剪层数:18层/32层

建筑节能专项施工方案完整版

建筑节能专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

生生银河居项目施工一标段工程 节 能 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:河南胜达建筑工程有限公司 编制日期: 2016年10月17日 一编制依据 2 二工程概况 2 1 工程基本情况 2 2 节能设计概况 2三施工部署 3

1质量目标 3 2材料与设备 3 3施工与控制 4 4分项工程规划 4四施工准备 5 1技术准备 5 2材料和设备的现场检查和复试 6 3人员准备 6 4其他准备 6五各分项工程施工方法 6 1墙体节能工程 6 2门窗节能工程 7 3屋面节能工程 9 4照明与配电节能工程 9 六质量检查与验收 10 1墙体节能工程 10

2门窗节能工程 11 3屋面节能工程 12 4照明与配电节能工程 12 5监测与控制节能工程 13 6建筑节能工程现场检验 14 7建筑节能工程分部工程质量验收 15七安全问题及注意事项 16 1、为了加强建筑节能工程的施工管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑 工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制定本施工方案。 2、建筑节能工程施工质量验收除应执行GB50411-2014《建筑节能工程施工质量验收 规范》节能规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 3、单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 二编制依据 1、工程施工图纸和有关技术核定单 2、《施工组织设计》

相关文档