民熔永磁操动机构是一种用于高压真空断路器永磁保持,民熔电磁控制的操作机构,是一种全新的工作原理和结构。与传统操动机构相比较,具有主要部件少,是传统断路器操作机构零部件的7%,无需机械脱扣锁扣装置,故障点少,高可靠性,使用寿命长,其中民熔永磁操作机构寿命可达10万次以上,适于频繁操作及高可靠变电站等场所的应用。民熔永磁机构克服了传统弹簧机构和电磁机构的不足,同时通过永磁材料实现真空断路器分、合闸位置的保持及操作过程,从而达到高可靠性和频繁操作以及恶劣环境场所的稳定的操作。

主要性能特点:

1、提高真空断路器整体机械性能,使之能适应频繁开断和长寿命使用的要求,真空断路器的机械寿命高于10万次。

2、相比传统操动机构,无须机械脱、锁扣装置,零部件数量大为减少,工作时仅有一个运动部件,故障率极低,可实现少维护。

3、操动机构的性能与灭弧室开断、关合特性相吻合,延长真空灭弧室的使用寿命

4、采用高可靠的双稳态操作机构设计。通过分、合闸控制线圈产生的电磁力控制分、合闸操作,合闸和分闸位置均采用永磁保持。

5、永久磁材料与分闸、合闸控制线圈结合,解决了合闸时需要大功率能量的问题。手动分闸与电动分闸速度相同,能够可靠开断短路电流。

6、具有防跳功能,设计软连接和触头辅助压簧,解决了合闸弹跳问题。

7、采用智能化控制和液晶显示,能直观显示断路器各种工作状态。同时具有低电压拒合报警功能。

8、交直流储能操作,停电2后小时内可做一次分、合、分操作。

9、具有可靠的操作控制电路模块,可耐受雷击、电涌等严酷条件。永磁材料采用钕铁硼材料,其每一百年退磁为千分之0.510、该断路器具有免检修、少维护、无污染、无爆炸危险、噪音低等特点,并且适应频繁操作等苛刻的工作条件。

电工作业安全生产标准

电工作业安全生产标准1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作 业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆, 或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员 要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开 至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷, 后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验 电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线 路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压 验收时必须戴绝缘手套。

(3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装 设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②检修部 分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔 断器;⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与 止正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;⑥接地线必 须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路; ⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2。 (4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及 时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作 的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀 闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人, 工作人员要听从监护人的指挥。 4、电工在施工现场内不得架设裸导线。

车间电工安全操作规程

车间电工安全操作规程Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

车间电工安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、总则 1.1为贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针,强化安全管理,增强安全意识,确保安全生产,消除人的不安全行为,物的不安全状态,使安全生产做到有章可循,有据可依,特制订本规程。 1.2本规程适用于车间电工岗位作业人员。 2、操作程序 2.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应 定期检查、校验,线路禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 2.2现场施工用高低设备及线路,应按照施工设计及有 关电气安全技术规程安装和架设。区域内部分停电工作时, 人体与带电部分,应保持安全距离,并有人监护。 2.3照明开关、灯口及插座,应正确接入火线与零线。 2.4验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。装

维修电工作业安全操作规程

维修电工安全操作规程 一、目的 为确保安全生产,认证落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,使维修电工正确操作维修电气设备,保障员工人身安全和全公司用电安全。 二、范围 适用于泰州市环绿新能源汽车有限公司(以下简称环绿)的电气维修和安装作业。三、职责 设备部持用有效电工证(高/低压)的员工负责对公司的电气设备进行维修和维护; 4、定义 无 五、管理内容 5.1电工作业资质 5.1.1电工作业是特种作业,必须经国家有关部门培训并考试合格,且取得相关资质证书方能进行一般的电工作业; 5.1.2电工作业人员和监护人员,应受过电工培训、触电急救培训、消防灭火培训且应掌握相应的知识; 5.2电工作业的准备工作 5.2.1作业人员需穿工作服、绝缘鞋、防护眼镜,登高或进入库房作业时需戴好安全帽; 5.2.2作业前电工工具必须检查及校验如:万用表、试电笔等,确保合格有效;严禁存在侥幸和违章作业; 5.3电工作业的基本要求 5.3.1工作当日严禁饮酒;严禁酒后上岗作业;工作中严禁吸烟; 5.3.2如有严重感冒、头晕症状和明显身体不适时严禁上岗作业; 5.3.3作业人员和监护人员应熟悉公司的供电设施,掌握公司总开关及各分开关的控制范围及线路走向; 5.3.4作业人员在作业前应事先了解所需维修电气设备的工作原理及电路控制;并阅读该电气设备说明书或安全操作规程; 5.3.5电工作业应严格遵守《上锁与挂牌制度》;电工登高作业时,遵守《登高作业安全管理制度》; 5.3.6电工作业采取一人操作,一人协助和监护; 5.3.7严禁带电作业,必需带电作业时需按《电气安全管理制度》的规定进行报批,批准后方可实施; 5.3.9严禁带电移动非安全电压设备和手持非安全电压照明设备; 5.3.10在检修工作时,必须先停电验电,上锁与挂牌,在有可能触及的带电部分加装临

车间电工安全操作规程示范文本

车间电工安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

车间电工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针,强化安 全管理,增强安全意识,确保安全生产,消除人的不安全 行为,物的不安全状态,使安全生产做到有章可循,有据 可依,特制订本规程。 1.2本规程适用于车间电工岗位作业人员。 2、操作程序 2.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并 应定期检查、校验,线路禁止带负荷接电或断电,并禁止 带电操作。 2.2现场施工用高低设备及线路,应按照施工设计及有 关电气安全技术规程安装和架设。区域内部分停电工作

时,人体与带电部分,应保持安全距离,并有人监护。 2.3照明开关、灯口及插座,应正确接入火线与零线。 2.4验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。接地线应使用截面积不小于25平方毫米,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。 2.5安装照明线路不准直接在板条天棚或隔间板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 2.6电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。 2.7用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。雷电时禁止测定线路绝缘。 2.8电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 2.9有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,

运行电工岗位安全生产职责通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD354 运行电工岗位安全生产职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

运行电工岗位安全生产职责通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)严格执行门禁制度,禁止无关人员进入。 (2)熟悉配电设备运行状况,掌握并遵守电气设备安全使用操作规程,确保供电系统正常运行。 (3)严格执行工作交接班制度,当日工作结束,交班人员和接班人员要进行工作交接,并做好记录。 (4)认真履行值班职责,加强巡视检查,及时消除各类不安全隐患,做好记录。 (5)从事电气操作时,严格执行监护制度和操作规程,并做好安全防护措施。 (6)严格执行劳动防护用品佩戴使用制度,进行电气作业时正确佩戴和使用劳动防护用品。 (7)妥善保管使用工具,定期进行维护和保养,确保使用时安全可靠。 (8)按时对电气设备进行安全巡视检查,发现问题立即采取安全措施并及时修复,同时做好巡检记录。 (9)加强对临时用电管理,建立健全临时用电审批制度,确保用电安全。

电工安全生产的操作规程

电工安全生产的操作规程 1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5、有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应立即将有关电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用tn—s接零保护系统。 7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆,且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。 8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。 9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。 10、施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于米,室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。 11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。 12、支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。 13、电气设备的金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。 14、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号。开关箱

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行与遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程与制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训与考试不合格者不得独立操作. 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施. 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢得有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“在检修中,严禁合闸"警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者与检修者在工作前,应验明劳保用品与工具就是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下.使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备得金属外壳与支架,必须有良好得安全保护装置。 9、对正在运行得电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关. 10、电气设备得保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好得设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品得预防性试验。 11、电工必须具备必要得电气安全救护,防火知识,掌握触电后得紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备得安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露得现象。 15、对于电气设备得裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面得指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 19、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 一、在电工作业时,可能产生得危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落. (1)未经过相关培训,持证上岗,不具备相关得安全知识. (2)检修作业前未按规定办理相关得安全措施导致触电。 (3)不按电工规定得劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电. (4)高处作业不带安全帽、安全带,使用得梯台不符合相关安全要求导致高处坠落、物体打击. (5)带电作业导致触电。 (6)检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 (7)在检修岗位不遵守相关岗位得安全规定,导致事故。 (8)不使用应该使用得绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电. 二、为保证电工操作得安全,操作者应做到得防护措施: (1)操作者必须经过培训取证后方可上岗作业。 (2)检修作业前必须做好相关得安全措施(挂好接地、工作牌等) (3)按规范要求穿戴劳保用品。 (4)高处作业戴安全帽、系好安全带,检查使用得梯、台符合安全规定。 (5)严禁带电作业

电工安全生产岗位职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A36421 电工安全生产岗位职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工安全生产岗位职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严格执行各项规章制度和安全技术操作规程,遵守劳动、操作、工艺、施工纪律,持证上岗,不违章作业。对本岗位的安全生产负直接责任。 二、正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动保护用品,高处作业应系安全带,负责本岗位工具的使用和保管,定期维护和保养,确保使用时安全可靠。 三、作业时应将施工线路电源切断,并悬挂断电施工标志牌,安排专人监护,监护人不得随意离开,不得随意离岗。 四、熟练掌握岗位操作技能和故障排除方法,做好巡回检查和交接班检查,及时发现和消除事故隐

电工岗位安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD360 电工岗位安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电工岗位安全技术操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验。 2.现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电工作。 4.有人触电立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 5.安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 6.剔凿打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 7.电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。 8.电器设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不许有的接地和有的接零。 9.电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容

高压电工作业的安全操作规定

高压电工作业的安全操作规定 1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气有关部门同意后按规定时间进行,不得私白随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应立即上锁,同时挂标示牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作),并严格执行倒闸操作有关规定。 6、电工检修人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮拦。 7、高、低压停电后,在工作前必须按规定用合格有效的验电器进行验电。 8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应由二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效后,方可用其进行验电。 9、验电工作应在检修设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。 10、在验明确实无电后,将检修设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。 11、应在检修设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供

电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸开关拉开,而且应该将检测设备两端刀闸都同时挂接地线。 12、装设接地线应先接接地端,后接导线端,拆地线时顺序与此相反,拆接时均应穿戴绝缘手套和绝缘靴,二人操作。 13、接地线应该挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂有人工作”警示牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持良好。 14、把检修设备各方面开关完全断开,使各方面至少有一个断开点,禁止在只断开断路器的设备上工作。同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能性,所以必须把与检修设备有关的变压器从高低压两侧同时断开。 15、工作中如遇中间停工后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后方可重新开始工作。工作人员全部离开现场时,房内应上锁,房外应有人看守。 16、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持相应电压等级的安全距离,并需有人监护。 17、携带型接地线应使用截面不小于25m nf多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。 18、用绝缘棒或传动机构拉合高压开关,应戴高压绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,应戴绝缘手套,穿绝缘靴。雷电时禁止室外倒闸操作。

电焊工操作规程试题及答案

电焊工操作规程试题 一、是非题 1、对接时钢板厚度在6mm以下者一般可不开坡口。V 2、焊条按熔渣性质可分为酸性焊条和碱性焊条。V 3、乙炔瓶在使用时只能直立,不能卧放。V 4、因为氧气减压器和乙炔减压器作用方法基本相同,因此,可以相互换用。X 5、手工电弧焊,由于平焊时熔焊深较大,所以横、立、仰焊位置焊接时,焊接电流应比平焊 位置大10-20% X 6、焊条烘干的目的是防止产生气孔而不是防止产生裂纹。X 7、焊接接头的形式有对接、搭接、角接和T形接四种。V 8、焊接电流过小,焊速过快时,可能导致未熔合,未焊透和夹渣等缺陷。V 9、乙炔瓶应该直立使用,若卧放时应将减压器处于最高位置。X 10、气割结束时,应先关闭乙炔,抬起割炬,再关闭切割氧,最后关闭预热氧。X 11、BX1-330型焊机是一种直流焊机。X 12、电焊条的规格是用焊芯直径来表示的。V 13、碱性焊条在使用前都必须烘干。V 14、同一系列的酸碱性焊条中是药皮成分不同,焊芯都是一样的。V 15、碱性焊条烘烤要求为150-200℃,1-2小时。X 16、焊条上不得沾染油脂,以免产生气孔。V 17、焊件上开坡口的目的是为了保证焊件厚度方向上能全部焊透。V 18、焊接电流的选择主要决定于焊件的厚度。X 19、焊接工作过程中,若电焊钳温度过高,可用水冷却后再继续使用。X 20、对带有压力的设备和管道禁止进行焊接。V 二、选择题: 1.手工电弧焊通常根据( C )决定焊接电源种类。 A.焊件厚度 B.焊件的成份 C.焊条类型 D.焊件结构 2.( A )是手弧焊最重要的工艺参数,也是焊工在操作过程中唯一需要调节的参数。 A.焊接电流 B.电弧电压 C.焊条类型 D.焊条直径 3.手工电弧焊,当板厚( C )时,必须开单V形坡口或双V形坡口焊接。 A.≤6mm B.<12mm C.>6mm

低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程 1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。 3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。 4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。 5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。 6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。 7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。 8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。 9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。 低压维修电工安全技术操作规程

10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。 11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。 12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。 14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。 15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。

电工安全操作规程培训试题

学习电工操作规程培训试题 姓名: 班组: 分数: 一、填空题。(每空3分,共60分) 1、电工上岗前( )小时不准喝酒,工作前必须穿好工作服、胶鞋、胶皮手套,一切防护用品必须( )使用。 2、严格执行“( )制度,( )制度,( )制度,工作间断转移和终结制度”,作业前,首先对可能引起事故的危险带电体( )。 3、进行电气作业时应根据( )等级,周围环境和天气情况等必须使用合格的绝缘安全工具。 4、电气工作人员在检修设备时,不准( ),( ),也不准乱动其他电气设备。 5、使用仪器仪表首先“( ),( )”,并进行核对后在测量。 6、如果没有良好的( )开关,不允许带( )拉、合闸。 7、要严格按照操作程序停送高压、低压电,并且一个操作( )监护,( )进行,严禁( )操作。 8、带电作业,必须采取安全的( )、( )、( )等保护措施,保证作业安全。 9、登杆作业时首先检查杆子是否( ),传递工具或材料不得( ),必须用绳子系牢提上,禁止在电线拉进的方向工作。以防( )伤人。 10、巡视配电装置,必须随手将们锁好,巡视高压设备不得进行任何工作,单人巡视不得打开高压柜门。巡视时必须保证安全距离。(安全距离10KV规定( )米以上35KV( )米以上) 11、在高压设备上工作,首先要( )电源,对肯能送电设备采取必措施,防止突然来电,高压柜停电后,进行( ),验电前,将验电器带到带电设备上实验,已确定其指示是否正常,验电工作在设备进出线( )进行。 12、二次回路上工作应有( )进行,并使用绝缘工具,运行中电压互感器不得( ),电流互感器不得( )。 13、电气执行检修时,必须( )电源,取下熔断器,接上( ),检修高压设备时,必须拉开刀闸,是各方面至少有一个明显的断开点,挂上“( )”的指示牌后,方可工作,一般情况下,不允许带电工作,特殊情况须有经主管领导批准,必有专人监护下方可工作,维修现场至少有( )专业人员。 14、维修结束后,必须( )所带工具零件,以防止丢失或留在设备内造成事故,对检修设备进行( )后。若完全符合设备参数后,方可送电,送电后,必须仔细( ),然后确定能否满负荷运行。 15、动力配电柜的刀闸严禁( )操作。 16、电器设备内、外壳必须妥善( ),且接地必须符合标准,各种电器保险必须按规定安装,严禁用( )或者大容量物代替,如果保险丝熔断必须查明原因,及时排除故障。17、拉合高压跌落或油开关时,采用高压拉杆,带( )穿好( ),下雨时严禁带电作业,要采取应急措施。 18、各种临时用电必须符合标准,严禁在带电设备附近堆放( )物品。 19、电器设备发生火灾时,应立即切断电源,然后用( )、“( )”灭火器或干黄土、沙子灭火,严禁用( )灭火。 20、必须熟悉本岗位电力系统接线图、设备编号、( )、( )和事故处理程序,了解岗位中电气设备的( ),主要技术参数及( )、( )、( )、测试等项工作的技术标准和安全技术要求。

电工通用安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工通用安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电工通用安全操作规程(最新版) 1、从事电气工作人员,必须严格遵守国家有关法律法规及公司制定的有关规章制度:必须经过专业培训,取得“特殊工种操作证”后方可上岗工作。 2、严格执行电气安全工作的组织措施,即工作票制度、工作许 可制度、工作监护制度、工作间断,转移和终结制度等。工作时,必须按规定着装上岗。 3、进行停电检修时,必须把各方面的电源完全断开,确认无误后,方可工作。 4、凡在已停电的变、配电设备和线路上工作时,对己断开的油开关或隔离开关的操作把手,应悬挂“禁止合闸,有人工作"的警示牌。在架空线路上工作:,也应在开关及开关把手上挂牌警示。 5、必须学会触电急救法和电气防火和救火方法。

6、电气设备无论带电与否,供电设备无论有无电压指示,凡未经验电、放电者,都应视为有电。 7、装设临时防护物时,应考虑到一旦相邻开关柜发生短路等危险情况,不致妨碍工作人员退出危险区域。 8、电工人员必须懂得电气运行设备;即全部带电或部分带电:或一经操作即可带电的设备。必须懂得电气设备的安全技术措施:即停电、验电、装设接地线、:悬挂警示牌,装设遮栏等,执行这些措施时,应有人监护。, 9、检电工作应在挂好警示陴及设好防护物后进行,同时要先验好使用电压等级合适的检电器。 10、装接地线,必须先接接地端,后接导体端,且接触良好,拆除接地线顺序与此相反。 11、低压带电作业,不允许带负荷接导线,带电更换电气器具时,应先做好旁路线。在自动闭塞的低压线路上,允许在不受张力的处所接续导线,但必须有可靠的旁路线。 12、低压线路的停电作业,在工作地点验明无电后,将各相短

电工安全操作规程试题

电工安全操作规程试题 一、选择题(每空3分,共51分) 1. 工厂企业供电系统的日负荷波动较大时,将影响供电设备效率,而使线路的功率损耗增加。所以应调整( A),以达到节约用电的目的。 A、线路负荷 B、设备负荷 C、线路电压 D、设备电压 2. M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的(B )后,才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全。 A、交流电压 B、直流电压 C、冷却泵获电 D、交流电流 3. 检测SN10-10高压断路器操作机构分合闸接触器线圈绝缘电阻,其值应不低于(A )兆欧。 A、1 B、0.5 C、2 D、3 4. 在中、小型电力变压器的定期检查维护中,若发现变压器箱顶油面温度与室温之差超过(B ),说明变压器过载或变压器内部已发生故障。 A、35℃ B、55℃ C、105℃ D、120℃ 5. 对SN3-10G型户内少油断路器进行交流耐压试验时,在刚加试验电压15KV时,却出现绝缘拉杆有放电闪烁造成击穿,其原因是(C )。 A、绝缘油不合格 B、支柱绝缘子有脏污 C、绝缘拉杆受潮 D、周围湿度过大 6. 在检查电气设备故障时,(A )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。 A、短接法 B、电阻测量法 C、电压测量法 D、外表检查法 7. 大修后的变压器进行耐压试验时,发生局部放电,则可能是因为(A )。 A、绕组引线对油箱壁位置不当 B、更换绕组时,绕组绝缘导线的截面选择偏小 C、更换绕组时,绕组绝缘导线的截面选择偏大 D、变压器油装得过满 8. 大修后,在对6KV隔离开关进行交流耐压试验时,应选耐压试验标准为(B )千伏。 A、24 B、32 C、42 D、10 9. 高压隔离开关在进行交流耐压试验时,试验合格后,应在5秒钟内均匀地将电压下降到试验值的(D )%以下,电压至零后拉开刀闸,将被试品接地放电。 A、10 B、40 C、50 D、25 10 、装设接地线时,应( B )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 11 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面 12 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂( C )的标示牌。 A、在此工作 B、禁止合闸 C、禁止攀登、高压危险 13、电压的正方向规定为( A )。 A、高电位指向低电位 B、低电位指向高电位 C、和电流的方向一致 D、和电流的方向相反

电工作业安全生产标准正式版

管理制度编号:LX-FS-A45265 电工作业安全生产标准正式版 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工作业安全生产标准正式版 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),

电工安全生产操作规程

祈福仙湖酒店工程部岗位技能培训 电工安全生产操作规程 高压房电工安全操作规程 1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电 室各种设备的性能和操作方法。 2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度。 3、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人越过遮栏工作。 4、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在 绝缘垫上。 5、电气设备停电后,在未拉开隔离开关和做好安全措施以前应视有电,不得触及 设备,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电时,值班人员应做好安全措施,包括停电、检电、悬挂标 示牌。 7、停电时必须切断可能来电的电源。必须拉开隔离开关,使各回线至少有一个明 显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。 8、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,验电前应先在有电设备上试验 证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送 电至停电设备要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。 10、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 11、线路或检修要求停电时,工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严 禁约时停、送电。 12、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高 电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。 13、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电 源,以进行抢救。 维修电工安全操作规程 1、电工必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,并应定期检查、检验。 3、线路上禁止带电操作。

高压电工作业的安全操作规定(通用版)

高压电工作业的安全操作规定 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0781

高压电工作业的安全操作规定(通用版) 1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气有关部门同意后按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应立即上锁,同时挂标示牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作),并严格执行倒闸操作有关规定。 6、电工检修人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮

拦。 7、高、低压停电后,在工作前必须按规定用合格有效的验电器进行验电。 8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应由二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效后,方可用其进行验电。 9、验电工作应在检修设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。 10、在验明确实无电后,将检修设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。 11、应在检修设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸开关拉开,而且应该将检测设备两端刀闸都同时挂接地线。 12、装设接地线应先接接地端,后接导线端,拆地线时顺序与

电工安全操作规程考试(新版)

电工安全操作规程考试(新版) Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电工安全操作规程考试(新版) 车间:姓名:成绩: 填空题:(总分100分;每空2分) 1、工作前必须戴好 ,检查所用工具 、安全可靠。 2、严格执行 和 ,所有电工操作不得少于 人,一个人操作一个人监护。 3、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在 V以下电压使用。

4、电气操作人员应思想集中,电气线路(设备)在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可 ,不可 ,应认为有电操作。 5、不允许 作业,有特殊情况需有二人以上一起工作,以便进行安全监护,并且脚下 。 6、工作中所有 要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 7、现场电气设备不论带电与否,单人值班 或 工作。 8、严禁用手触摸 ,严禁用手 。

9、换接触器时, 必须一致,如电流无同型号的可选稍大一些。 10、变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电 分钟以上进行操作。 11、合大容量断路器时,先关好柜门, 操作。 12、在未确认电缆是否带电前,不允许 。 13、电气设备的保护装置不得随意 或 ,不得更改其整定好的设计参数。 14、限制高压电机及45kW以上低压电机点动时间及起动次数。点动时间不得小于 秒,冷态下起动不得超过三次,热态下起动不得超过 次,起动时间间隔不得小于 分钟。