文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土超高泵送专项施工方案

混凝土超高泵送专项施工方案

混凝土超高泵送专项施工方案
混凝土超高泵送专项施工方案

混凝土超高泵送

1. 工程概况

1.1 A 栋主塔楼结构的混凝土强度等级

根据设计图纸的说明,本工程A 栋主塔楼结构的混凝土强度分布状况如下:

序号 部 位

混凝土等级

1 工程桩(人工挖孔桩) C40

2 基础垫层

C15

3 基础底板(4500mm 厚)

C45(S8)

4 地下结构剪力墙、柱(非主塔部位) C80

5

主塔楼剪力

墙及其连梁

-4~43层,(泵送高度191.800mm ) C80

44~98层,(泵送高度191.8~419.8mm ) C60 6

梁板(含楼梯板) C40

组合楼板 一般层

C30 18、20、37、39、55、57、73、75、91、93、

94层(避难层与交易层——结构节点层)

C40 7

型钢混凝土柱,(泵送高度419.8mm )

C80

1.2 A 栋主塔楼结构的混凝土泵送估算量

A 栋主塔楼结构在正常施工状态下,沿立面标高将保持4个上下层次的混凝土浇筑作业面,分别为:

第一作业层:最上部是核心筒墙体混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约1000立方。

第二作业层:滞后第一作业层5层左右是核心筒水平楼盖混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约50立方。

第三作业层:滞后第二作业层3~4层左右是外筒型钢柱内混凝土浇筑,每次施

工三层,混凝土量估算约900~1500立方。

第四作业层:滞后第三作业层3~4层左右是外筒水平楼盖及核心筒楼梯板混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约

150立方。

1.3 楼层功能及层高分布

A 、入口大堂及商场区(1~4层)

首层大堂及B1/F 层高分别为12m 及

6m 。

B 、办公楼区(5~74层) 5/F-72/F 为办公室楼层, 其中15/F, 20/F, 34/F, 41/F, 52/F, 57/F, 70/F 为贸易办公楼层。办公楼层高为4.2m 而贸易办公层层

高为4.73m 。

39/F-40/F 为空中转换层, 两层转换层

层高分别为5m 及4.47m 。 18/F-19/F,

37/F-38/F, 55/F-56/F,

73/F-74/F 为避难层及机电层。避难层 (18/F, 37/F, 55/F 及73/F) 层高为4.2m 。机电层 (19/F, 38/F, 56/F 及74/F) 层高分别为4.47m, 4.2m, 4.47m 及5.7m 。

C 、酒店及特色餐厅区(75~顶层) 76/F -90/F 为酒店客房层, 其层高为3.5m 。

94/F 为酒店大堂, 1/F 则为酒店首层大堂。酒店大堂层高为11m, 酒店首层大堂则为12m 。

75/F 为酒店俱乐部, 其层高为5.5m 。 76/F 为会议室, 其层高为5.5m 。 93/F 为酒店中餐厅, 其层高为5.5m 。

96/F及97/F为特色餐厅,每层层高为5m。

98/F为开放式酒吧。

92/F为避难层、91/F及95/F为机电层。每层层高分别为 4.15m、 4.15m及3.5m。

2.A栋主塔楼结构混凝土输送泵的选择

2.1混凝土输送泵的选择

A、**项目理论要求

a)高度419.80米;b)混凝土强度等级C40、C60、C80;c)每小时实际输送方量不小于80方。

B、设备选型

根据高度要求,泵送到419.80米高度的混凝土出口压力大约需要大于20MPa,而按实际需要每小时输送方量不小于80立方,因此必须采用两台混凝土泵同时施工泵送,每台混凝土泵输送量不少于40方。

针对以上要求,我们拟

①泵送设备:,

②布料机:HG19Y(液压式)2台

③单孔管道截止阀4套,配高压液压泵站4台

④两套管道及管道附件。

2.2泵送设备的基本技术参数

2.3泵送性能参数

a)动力强劲,输出功率大(2×286kW)

)泵送压力高。

)输送量能满足施工要求。

d)采用双发动机、双泵、双回路液压

系统。

e )分配油路采用双恒压泵供油,双作用摆动缸推动。摆动力大。新型分配缓冲专利技术。

f )高吸料性、高强度料斗。 g)原装进口的液压件、电气元件性能优越,为设备的可靠性提供了保证。

h)、拥有数据管理及远程信息监视系统. 同时,具备“非常状况处理”功能。

i)、为了减少液压系统的压力损失,提高实际泵送能力。本机采用阀块式高低压切换。

说明:中联重科混凝土输送泵,理论泵送出口压力可达40MPa ,配备高压液压泵站四台,可保证泵送施工的可行性。 2.4 混凝土泵管系统的选择

由于混凝土泵管内的泵送压力高达22MPa ,泵管内将产生270kN 的纵向拉力,所以必须采用耐高压的管道系统方能满足泵送要求,具体选择方案见下表所示:

序 号 项

目 选用方案 1 管 径 管径越小则输送阻力越大,过大则抗爆能力差且混凝土在管内流速慢,影响混凝

土的性能,综合考虑选用内径为125mm 的输送管。 2 管 厚 选用壁厚为10mm 的超高压管道,保证管道的抗爆能力。 3 接头形式 采用法兰螺栓连接的形式保证泵管连接的牢固性。

4

密封圈

采用带骨架的超高压密封圈以防止混凝土在22MPa 的高压下从管夹间隙中流出,

减少压力损失,确保接头处长期可靠。 说明:选用φ125mm ,壁厚12mm 的

耐高压泵管。泵管设计按照5万立方米寿命考虑,保证泵管一次布设能完成主塔楼所有混凝土泵送工作。

3. 泵送混凝土的连续供给 3.1 混凝土搅拌站的选择

根据本工程特点,初步估计混凝土一次浇筑量2700(m 3),对此,我们将选择三个搅拌站为本工程提供商品混凝土,其中一个直接为本工程输送混凝土,另外两个作为紧急情况备用,对搅拌站的基本要求情况见下表:

为保证混凝土输送车能以最快的速度到达施工现场,我们先对主要路线的车流量进行调查,然后根据调查结果优化确定搅拌站混凝土运输车辆的行驶路线。 3.2 现场的交通组织

为保证混凝土浇筑时现场不出现交通混乱现象,我们将对现场道路进行规划,混凝土浇筑时混凝土运输车按照与预定的候车区,具体情况见下图所示:

4. 混凝土的泵送及浇捣 4.1 混凝土泵送

序 号

项 目 注意事项

1 泵管的布置 布管应根据混凝土的浇注方案设置并少用弯管和软管,尽

可能缩短管线长度。本工程管

道沿楼地面或墙面铺设,在混

凝土地面或墙面上安装一系

列支座,每根管道均由支座固

定。为了减少管道内混凝土反

混凝土泵送时现场交通路线图

4.2混凝土的浇捣

序号项

注意事项

1 浇筑

前的

准备

工作

混凝土浇捣前应

首先对较光滑的

混凝土表面进行

凿毛并清除混凝

土表面的浮浆和

杂物,清水冲洗

干净后,首先铺

设20厚水泥砂

浆。

2 墙体

的浇

混凝土浇筑过程中应严格控制

混凝土的坍落度、工作度及混凝

土的输送时间,以防混凝土产生

离析;

墙体混凝土分层进行浇筑,逐层

振捣,确保混凝土浇筑质量;分

层浇筑必须连续进行,严禁施工

冷缝的出现。

3 水平

楼板

的浇

核心筒水平楼板

应先做好与墙体

之间的施工缝处

理。混凝土浇筑

时要确保按同一

个浇筑方向进行

连续进行。

4.3混凝土养护

养护部位养护措施

核心筒核心筒剪力墙采取刷DB-H538A养护剂和薄膜覆盖相结合的方式进行养护;水平楼板采取洒水养护。

膜覆盖养护

4.4模拟泵送试验

正在施工中的广州西塔项目,其混凝土结构主体高度达到437.5米,我们将在广州西塔工程现场进行混凝土泵送模拟等相关试验,熟悉掌握泵送系统在施工各种高度情况下的性能及施工注意事项,为本工程混凝土浇筑积累经验。

广州西塔项目

输送泵泵送图片

为了搞好本工程C60、C80高性能混

施工及验收全过程控制工作,

究。

A、对砂、石、水泥、外加剂等原材料质量进行严格控制和管理。

材料挡雨蓬

B、不断试验,调整配合比,提高砼的可泵性。

对于高性能混凝土必须根据实际材料等情况进行大量的塌落度、扩展度、倒筒时间、L型流度仪、压力泌水等试验,在确保强度的前提下优化配合比,尽量满足可泵性要求。同时,还要求进行砼耐久性、

自收缩、防火等性能研究,以满足重点工程的高标准高功能的设计要求。

扩展度测定L型流动仪

30MPa压力泌水仪混凝土离析系数测定仪

试件在受压U型流动仪

另外,本工程A栋主塔楼型钢柱主要采用C80高性能混凝土灌注,其最高需泵送至419.80m高,为了确保该高性能混凝土的泵送质量,我们还将对型钢柱的砼进行1:1模拟施工工艺,以便掌握C80高性能砼浇筑的特点与技术参数。

6.混凝土试块长期保存试验

本工程设计使用年限为100年,所以混凝土结构的耐久性、混凝土结构的维护和保养十分重要。为了给工程在使用过程中的维护和保养提供依据,同时也为今后的类似工程的设计和施工积累经验,我们将对本程的核心筒及钢管混凝土等典型部位的各种强度等级混凝土留置长期试件,对混凝土在不同龄期的各项性能指标进行观察,了解结构的耐久性变化情况,对结构混凝土的维护和保养提出建议或措施。

6.1试件的留置种类

根据本工程的结构特性及混凝土所处环境,拟留置以下几种类型的试块:抗压试块、弹性模量试件、氯离子渗透试件、混凝土收缩试件,并对试件做定期检测。

6.2计划检测、观察的项目

检测各龄期混凝土的强度、弹性模量、混凝土的收缩、混凝土的炭化深度、混凝土抗氯离子渗透能力,并建立混凝土的强度发展曲线、收缩—徐变曲线、炭化深度曲线,根据各种曲线对结构的耐久性及寿命进行评估,提出维护的建议或措施。

混凝土抗压试验仪器混凝土耐久性试验仪器

混凝土渗透试验仪器

6.3检测、观察方案

各龄期试件双倍留样,置于与工程类

似的气候环境条件下,其中一半试件表面

刷上与工程所用相同的外墙涂料,涂料的更换时间与工程同步,分别检测各龄期混凝土的各项性能,记录数据进行分析,对混凝土涂料的保护作用也可以进行评价。

混凝土的同条件养护

6.4长龄期试件的留置原则

考虑到工程的特殊性,除对每个浇筑单元按规范要求留置试块以外,对核心筒及钢管混凝土典型节点留置一定数量的长期试件,留置原则为:

<1> 每50m高度为一个区段;

<2> 不同强度等级;

<3> 核心筒与钢管混凝土分别留置。

6.5试件的成型

为了使长龄期试件所测的数据更具有代表性,每种混凝土强度等级的长龄期试件必须由同一批混凝土制作,这样所测到的数据才能真实、准确的反应混凝土在不同龄期的变化状况,对混凝土的耐久性的分析才会大致准确,才能准确的提出对结构进行维护的建议和措施。

6.6试件检测的龄期

项目检测龄期

1

抗压试

56d、90d 、180d各两组,其

后每年检测两组。

2

弹性模

量试件

每隔两年检测一次,每次两

组。

3

氯离子

渗透试

每隔一年检测一次,每次两

组。

4

收缩试

前28天每天测量一次,第一

年内每月测量一次,其后每半

年检测一次。

5

炭化深

度检测

同抗压试件,对试压后的抗压

试件用酚酞滴定法检测混凝

土的炭化深度。

7.泵送系统布置

合理布置现场泵送系统,主要对泵机的选位,水平泵管的长度及平面布置,竖向弯头设置,单元泵管固定节点等进行详细设计,保证泵送系统合理可靠。施工过程中采用GPS跟踪记录泵机相关参数,用以指导后续泵送施工。

7.1泵管平面布置

本工程拟选用3台HBT90CH型泵,布置2套泵管,具体平面布置见下图所示:

A栋主塔楼超高泵送体统平面布置图

7.2各层泵管平面位置示意图

与结构近似的养护环境标准

试块

养护箱

7.3泵管竖向系统布置示意图

7.4管道的垂直布置

①首层管道布设大样图

②管道于空中楼层间水平移位转弯大样图(根据本工程核心筒楼板的布局情况,1号泵管于74层320.20m高度、2号泵于77层336.90 m高度需要水平移位)

③管道于空中楼层中间加设立管与水平管大样图(拟设置两次弯道)

泵管水平与垂直转接点

水平楼板及钢管混凝土浇筑泵管核心筒上部泵管的连接泵管接头泵管支撑

水平泵管与竖向泵管连接水平泵管的固定

7.5泵机的水平固定大样图

8.布料系统

本工程主塔楼混凝土浇筑面主要有:核心筒竖向构件、核心筒内水平构件、外框钢管混凝土、核心筒外楼盖混结构。四个工作面之间高差最大达40m左右,因此,本工程将选用2台HGY13轻型布料机,混凝土浇筑作业时用塔吊将布料机吊运至作业面进行布料作业。

(1)“中联”HG19Y布料机特点

a、全液压驱动,360°全回转;

b、电气系统主要元件选用日本欧姆龙Omron和法国施耐德Schneider等世界知名品牌;

c、三节卷折式臂架,运用计算机有限元分析、动力学仿真、模态分析等最先进的设计手段对臂架机构进行优化设计;

d、有线遥控、无线遥控两种操作方式;

e、装运时可将整机分解为几个大部件,其重量及几何尺寸如下(总重约6t):

序号部件名称

单件重量

(kg)

件数

单件几何尺寸

(长×宽×高)m

1 大臂前+中臂+小臂1800 1 9.4×0.9×1.2

2 上下支座+回转支承+大臂后2000 1 3.9× 2.2×2.7

3 立柱 (管柱) 600 1 1.5×1.3×1.4

4 供油装置500 1 1.2×0.65×1.3

5 上支座平台+栏杆420 1 2.1×2.75×0.8

布料机

6 电控柜160 1 0.3×0.6×1.2

(2)优点:固定式:整体吊装、立柱与基础采用4个销轴快装;塔身以上部分弯管为φ125×R500B-90°,立柱弯管为φ125×1000B-90°,降低混凝土泵送阻力。

(3) HG19Y布料机主要技术参数

a、技术参数

型号HG19Y

输送管(外径×壁厚) JJ83(mm×mm)Φ133×4

软管 (内径×长度)(″×mm)5″×3000

布料半径 (m) 18.6

三节液压卷折式一节臂(m) 9.3 二节臂(m) 5.28 三节臂(m) 4.0

回转范围 (°) 360

电机功率 (kW) 7.5 独立高度(至臂根铰点) (m) 3

管柱截面 (mm) φ800

管柱高度 (m) 1.395

操作方式 1.有线遥控 2.无线遥控

整机重量6t

电源380V/50Hz

b、工作范围图

(4)布料机安装点载荷

布料机安装点应能承受下列载荷

载荷数值

Ph水平力(kN) 1.5

Pv垂直力(kN) 65

弯矩 (kN·m) 260

扭矩 (kN·m) 25

(3)外形

混凝土布料机

泵送砼施工方案

泵送砼施工方案 莱茵花园棚户区改造工程 施工单位:佳木斯奇建建筑工程有限责任公司编制人:腾瑞仁 日期:二O一六年三月二十三日

施工方案审批表

砼施工方案 该工程工期较紧,为了提高施工进度,砼浇注采用泵送砼施工。连续浇注12小时,灌注量可达80-110M3,砼采用泵送方案施工后,可有效缩短工期,并使机械的利用率,得到充分发挥,同时解决了各工种的运输问题,保证了钢筋、模板、砼分项的同时施工,避免了无工作面窝工现象。 一、泵送对砼的要求 1.原材料的要求 a.水泥:采用桦南福庆水泥P.C32.5R。 b.细骨料:砂采用桦南本地产的中砂,(河砂)含泥量<1% c.粗骨料:碎石粒径16~31.5mm掺80%,5~16mm掺20%,含泥量<1% d.外加剂:掺用JL-A砼泵送剂,可缓解水泥的水化热,消除由温差造成的裂缝,并改善砼的和易性,不离析,不泌水,减少坍落度经过损失,60min坍落度损失≤20mm,有利于砼的可泵性。

2.C40砼的配合比 经实验室确定的配比如下 水泥:砂:碎石:水:泵送剂 1:1.24:2.40:0.38:0.08 456:614:1185:188:38.4 外加剂JL-A每立方米掺6.84公斤,采用干掺法. 水灰比0.38, 砂率为34%. 砼坍落度为160~180mm,坍落度是衡量砼质量的一个重要标准,也是影响可泵性的重要因素之一,若坍落度降低,会使输送阻力增大,反之坍落度增大,又会使可泵性明显降底. 二、砼质量控制 1.砼的投料采用重量比,采用电子称计量。计量允许偏差,水泥、粗细骨料,≤±3%。水、外加剂≤±1%。 2.外加剂的计量及掺入方法,外加剂是一种用量少,作用大的物质,使用的外加剂的计量,必须准确,本工程外加剂为JL-A砼外加剂,是一种浅黄色粉末,要事先按每拌标准用量称好,用小包装好备用,不得临时用小勺或量杯体积代替重量。 3.粗细骨料的要求 泵送砼的粗骨料最大粒径受输送管路最小径限制,本工程输送管径,根据垂直高度及水平距离选用输送内径为125mm的输送管径,所选碎石不超过1/4口径,骨料最大粒径为30mm,砼的可泵性对骨料级配间断式不均匀的反应十分敏感,某一组份的短缺,或在砼中出现局部的单一化的粗骨料,都可能产生堵塞事故。

泵送混凝土施工方案

泵送混凝土施工方案 泵送混凝土施工方案 一、工程概况 本工程是由**市**集团有限公司投资兴建的***工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于**、**路东侧。由**市**监理有限公司负责监理,**市建筑设计院设计,***公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层梁板均采用泵送混凝土形式进行砼浇筑。为保证施工顺利进行,加强施工期间的安全与质量管理,特制定泵送施工方案以指导施工。 二、混凝土材料要求 本工程采用商品砼,混凝土由**市**混凝土制品有限公司提供。 1、原材料:水泥:42.5#普通硅酸盐水泥;混凝土用石子采用连续级配,最大粒径不得大于4cm;砂采用中砂;控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,(原材料具体由商品砼提供单位根据实际情况确定,但必须保证砼的质量要求)。为增加泵送混凝土可泵性,利用部分粉煤灰代替水泥,用量约为水泥用量10%。混凝土配比由我公司提供强度及其他要求,提前1个月提交预拌混凝土搅拌站进行试配,施工时严格按配合比施工,现场按国家现行标准《预拌混凝土》及双方约定要求进行交货检验。 2、外加剂:采用建筑宝混凝土添加剂。该产品具有减水增强、缓凝降温、减少收缩等功能,能大幅度提高混凝土质量。并提高混凝土可泵性。 3、坍落度要求:混凝土坍落度一般应在13-15cm,不得大于16cm(具体数值由砼搅拌站提供技术资料确定)。现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在±2cm,不合格混凝土不得使用,?测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。 4、混凝土运输供应:浇筑前由施工队计算混凝土用量,提交预拌混凝土搅拌站,并按所使用的混凝土泵输出量确定搅拌车数量,保证混凝土连续供应。 三、泵送混凝土施工工艺 1、施工段的划分 工程按照设计要求留设有三条后浇带,为方便施工,将每一平面楼层按后浇带

(建筑工程管理)泵送砼施工专项方案

(建筑工程管理)泵送砼施 工专项方案

荣泰河庭C2区 混凝土泵送施工方案 编制单位:汕头市南华建筑有限X公司珠海分X公司荣泰河庭项目部 编制人员: 编制时间: 审批单位:汕头市南华建筑有限X公司珠海分X公司 审批人员: 审批时间: 目录 前言------------------------------------------3 砼泵、配管和布料设备选用------------------3 二、施工准备----------------------------------4 三、砼泵送和浇筑施工--------------------------5 质量控制----------------------------------7 五、安全生产技术措施--------------------------9 六、地下室混凝土施工的计算--------------------11 七、裂缝控制及保温层计算----------------------17 前言 本工程砼采用预搅拌砼,由预搅拌砼供应商供应,现场采用砼输送泵进行泵送。为保证泵送砼的施工质量,确保如期按质完成本工程砼的施工,根据工程的具体情况,结合我司以往的施工经验,制订如下专项施工方案,以指导本工程泵送砼的施工。 壹、砼泵、配管和布料设备选用 1、砼泵选用: 根据我X公司现有设备的情况,结合本工程的具体特点,地下室底板决定采用2台车载泵(最大输出量为80m3/h)。上部主体结构则用1台地泵(最大输出量为80m3/h),泵车及砼地泵应布置于地面平整坚实、道路畅通、供料方便、距离浇筑地点近的位置,便于配管及上料,同时应配备排水、供水、供电设施。砼地泵放置位置详见施工总平面图。 2、配管设计: 根据确定的施工顺序、布置路线进行配管,配管时应缩短管线长度,尽可能少用弯管、软管。输送管管径采用φ150mm,壁厚2.0mm。输送管应有出厂合格证,应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。 垂直配管时,地面水平管长度应不小于垂直管长度的1/4,且不小于15m,且在砼泵机丫形管出料口3-6m处的输送管根部设置截止阀,防止砼拌合物反流。泵送地下室工程砼时,地上水平管轴线应和丫形管出料口轴线垂直。向下倾斜配管,应在斜管上端设排气阀。砼输送管的固定,不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上,垂直管的固定采用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处,在墙和柱上每节管不得少于1个固定点。每节水平管用俩个木支架固定。管线布置应横平竖直,管道接头卡箍应卡牢,不得漏浆。 3、布料设备配置: 根据本工程的具体特点、施工工艺、布料要求和配管情况选用布料设备,且根据能“均匀、迅速地进行布料”的原则进行布设。布料设备应安设牢固和稳定,采用钢支架架空布设,不得直接支承在钢筋上。 二、施工准备 1、现场材料计划人员应根据每次施工的部位认真计算所需预搅拌砼的数量,且提前通知预

高层住宅泵送混凝土施工方案

东山国际新城H1-2区一标段工程 高层泵送 混 凝 土 施 工 方 案 编制:__________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 中铁二局东山国际项目经理部 二o—年十月

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、泵送砼的选择 (3) 四、机具设备与劳动力组织 (7) 五、施工准备 (8) 六、泵送混凝土的供应 (8) 七、泵送混凝土的运送 (9) 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置 (10) 九、混凝土的泵送与浇筑.......................... 1 4 十、泵送混凝土的浇筑。............................ 1 9十^一、泵送结束清理工作。......................... 2 0十二、泵送混凝土质量控制.......................... 2 0十三、混凝土的养护................................ 2 2十四、质量控制.................................... 2 3十五、安全措施..................................... 2 3 编制依据 1.1《东山国际新城H1-2区一标段工程施工组织设计》

1.2四川省天拓建筑设计有限责任公司提供的场区总平图及地下室设计施工图。1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 1.4《混凝土质量控制标准》(GB50164 1.5《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55) 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33平方米,共计10栋 楼,地下室一层。其中10#?11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#?13#楼为24层一类高层商住楼下带2 层商业,建筑高度: 78.60m;23#?28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、泵送砼的选择 高层建筑泵送混凝土施工技术,是从混凝土集中预拌的配制生产、 运输到泵送、布料的全过程而形成的成套技术,因此对混凝土原材料的选择、配合比的设计、掺合料的合理使用、混凝土的可泵性(流动性与稳定性)均有着特殊的要求,根据工程性质及特点、工程量的大小、泵送高度等要求而对机具配备、布管工艺、布料、浇筑人模直至养护等亦有着严格的技术要求,这项技术带来了缩短工期、节约材料、保证混凝土质量、减少施工用地、降低

(完整版)混凝土泵送施工方案

目 录 1.编制依据 . .............................................. 2.概况 . .................................................. 1 1 3.施工部署 . .............................................. 1 1 3.1.施工准备 . .................................................... 3.2.机械的配置及布置 .............................................. 2 4.主要施工方法 . .......................................... 2 2 2 7 8 8 9 9 9 4.1.混凝土泵的定位 . ............................................... 4.2.混凝土泵送管路布置 4.3.泵送混凝土的运输 ............................................ .............................................. 4.4.泵送工作准备 ................................................. 4.5.泵送程序 . .................................................... 4.6.操作中注意事项 . ............................................... 4.7.泵送混凝土的浇筑顺序 4.8.泵送混凝土的布料方法 . .......................................... . .......................................... 4.9.常用混凝土输送管规格和管径与粗骨料最大粒径的关系。 ................ 10 5.技术质量保证措施 . ..................................... 10 10 5.1.材料保证措施 5.2.技术保证措施 ................................................ ................................................ 10 6.安全消防措施 . ......................................... 7.环保与文明措施 . ....................................... 11 12

(完整版)泵送砼浇筑施工方案

昆山阳明房地产建设有限公司阳明欧洲小区泵送砼 施 工 方 案 编制单位:江苏中兴建设有限公司 编制人:赵顺森 审核人:任伯寿 编制日期:2004年8月20日

1、编制依据: 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3《砼泵送施工技术规程》JGJ/119-95 1.4《粉煤灰在砼和砂浆中应用技术规程》 1.5《预拌砼》 1.6《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-2002 1.7《砼外加剂应用技术规程》GBJ119-88 1.8《普通砼配合比设计规程》JGJ55-95 1.9《砼结构工程施工质量验收规范》GB520204-2002 1.10《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 1.11《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 1.12施工组织设计 2、工程概况 本工程抗震设防烈度等级为7度,建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,抗震墙抗震等级为三级,耐火等级火二级,屋面防水等级为三级,抗震设防类别为丙级,场地类别为IV类,建筑物主体结构设计使用年限为50年。 总建筑面积14658㎡,其中沿街商住楼9600㎡,六幢别墅共计5058㎡,商住楼平面布置呈“L”型,别墅平面布置呈“一”字型,商住楼建筑物长度A1-BA:78.312米,B1-C31:63.12米,宽为12.24米,别墅建筑物长度26.64米,宽13.34米,商住楼为框架结构,层

数为五层,局部办公区域为7层,办公区域一层层高3.6米,2-7层层高3米,檐高21.8米,商住楼住宅区域一层层高3.4米,二层层高3米,3-5层层高2.8米,檐高15米,室内外高差0.2米,别墅为砖混结构,层数为三层,一层层高4.78米,(其中夹层层高2.2米),二、三层层高2.8米,檐高10.93米。 基础 商住楼桩基为Φ377钢筋砼沉管灌注桩,C30预制桩尖,桩身为C25砼。别墅桩基为锤击预制方桩。 承台、基础梁等为C25砼浇筑,商住楼电梯井四周用C25砼浇筑井壁,±0.000以下采用M10水泥砂浆MU10粘土砖砌筑,在-0.06米处作1:2水泥砂浆(掺水泥重量5%防水剂)防潮层一道,别墅基础埋深-1.6米,商住楼基础-1.4米,电梯井壁部分-2.2米。 主体 商住楼为框架结构,设有框架柱、框架梁、现浇板、电梯井、楼梯为现浇板式楼梯,砼采用C25,±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆MU10KP1非承重多孔砖砌筑。 别墅为混合结构,设有圈梁、构造柱、现浇板,楼梯为现浇板式楼梯,砼采用C25。±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆MU10KP1承重多孔砖砌筑。 3、施工部署及任务安排 3.1施工总部署 由于本工程要求在2005年4月5日竣工,工期相当紧张,只有充分

混凝土的可泵送性及对泵送施工的要求

用管道输送混凝土与传统的施工方法不同,混凝土除了要满足设计规定的强度、耐久性等要求之外,还要满足管道输送对混凝土的要求,即良好的可泵送性。所谓可泵送性是指混凝土拌合物具有能顺利通过管道、阻力小、不离析、不堵塞的特性。 不是所有混凝土拌合物都能泵送,混凝土根据其泵送情况不同,分为可泵送混凝土和普通混凝土两种。一般来说,C30-C40的混凝土比较适合泵送,而C15-C20混凝土因水泥含量过少,合易性差,是不适宜泵送的。若要泵送C15-C20混凝土,则需要调整混凝土的配比以及添加泵送剂,用以改善其泵送性能。下面通过以下几个方面对影响混凝土的可泵送性的几个要素进行具体的阐述: 一.水泥 1.水泥品质的影响: 水泥应当具有良好的保水性能,使混凝土在泵送过程中不易泌水。普通硅酸盐水泥、火山灰水泥的保水性较好,而矿渣水泥的保水性差。如用它来拌和泵送混凝土,需加大水泥用量、适当增大砂率或添加一部分粉煤灰,以及采用较低的坍落度。 2.水泥用量的影响: 混凝土的泵送压力靠其中的液相物质传递,液相物质携带着固相物质一起运动,才能完成泵送。水泥的作用有两方面:一是胶结作用,使混凝土在泵送中维持着固相物质被液相物质包围的状态;二是润滑作用,使混凝土与泵的机械部分、输送管道及混凝土内部的摩擦阻力减小而具有良好的流动性。水泥用量一般也存在一个最佳值。若水泥用量不足,将严重影响泵的吸入性能,同时使泵送阻力明显增加,并且混凝土保水性很差,容易泌水、离析和发生堵管;若水泥用量过大,则会使混凝土粘性过大,增大泵送阻力。一般来讲,水泥用量过大时不会影响泵的吸入性能。 水泥用量还与骨料品种有一定的关系,要达到同样的泵送性能,同样粒径的卵石和碎石相比,后者的水泥用量较大;人工破碎砂与天然砂相比较,前者的水泥用量较大。对于轻骨料或多孔性骨料,由于具有高压下吸水,低压下放水的特性,在泵送时容易使混凝土出现贫浆、干硬和泌水,因此应适当增加水泥用量。骨料粒径小,相应的水泥用量应增加。因为骨料粒径小,其表面积增大,需要包裹的水泥浆增加。 二.骨料 1.细骨料 细骨料与水、水泥搅拌成沙浆,用来填充粗骨料之间的间隙,包裹粗骨料,使粗骨料在输送管中呈悬浮状态运动,同时使粗骨料与输送管之间及粗骨料与粗骨料之间不直接摩擦。因此,细骨料的性质和级配对于混凝土的可泵性十分重要。细骨料根据其来源可分为河砂、海砂、山砂、人工破碎砂。采用河砂、海砂、山砂的混凝土可泵性较好;人工砂因表面粗糙,需加入部分天然砂来改善其配比特性,但人工砂的保水性较好,可减少混凝土的泌水离析现象。 细骨料按平均粒径的大小可分为粗砂、中砂、细砂三类。用中砂配制的混凝土可泵性最好,其平均粒径为0.25-0.3毫米。平均粒径过小(即细砂过多)并不好,会增加混凝土的用水量及水泥用量。 在泵送混凝土中,细骨料的用量同粗骨料的空隙率有很大关系,水泥砂浆必须充满粗骨料的间隙,这样不容易离析。如果含砂率偏低,空隙要由水泥来填充,这样必须增大水泥的用量,且混凝土易泌水和离析;如果水泥量不变,而含砂率过大,则因砂的表面积很大,水泥不能完全包裹砂子的表面,砂浆的流动性会降低,泵送阻力将增加,故在一定条件下都有个最佳含砂率。在含砂率高的情况下,泵送阻力会增加,但对混凝土的可泵性无显著影响。如果粗骨料级配合理,则骨料最大粒径越大,最佳含砂率就越低。 2.粗骨料 泵送混凝土可以采用卵石、碎石或卵石与碎石混合骨料。卵石骨料混凝土的可泵性最好,混合料次之,碎石骨料最差。 泵送混凝土的粗骨料最大粒径受输送管路最小口径限制。要求卵石最大粒径不超过1/3口径;碎石不超过1/4口径。允许有少量超径骨料混入,不过这种超径骨料所占的比例不得超过5%,而且它们必须是分散的。

泵送混凝土施工方案2

1、编制依据 1、重庆世纪城A区B组团施工组织设计 2、重庆世纪城A区B组团施工图纸 3、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 4、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T-95) 5、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 6、《混凝土外加剂》(GB8076-87) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-95) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)2、工程概况 2.1重庆世纪城A区B组团位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷。总建筑面积.16平方米。地下室一层战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。

主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层以下),±0.00以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。 基础形式:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩。 主体结构:剪力墙短肢结构 2.2施工各部位混凝土设计强度等级(见表2-1) 砼强度等级概况表表2-2

3、施工部署 3.1施工总部署 由于本工程工期紧张,只有充分协调好结构期间的施工才能保证工期,而混凝土泵送又是结构施工中保证混凝土质量、加快施工进度的关键工序。为 3.2施工流水段的划分

3.3施工方法 3.3.1基础垫层及基础底板采用混凝土汽车输送泵; 3.3.2墙体混凝土浇筑采用混凝土输送地泵及布料杆,汽车输送泵配合使用; 3.3.3楼板混凝土浇筑采用混凝土输送地泵及布料杆,塔吊运输配合。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1组织施工管理人员学习图纸、工程规范、施工质量检验评定标准及图集,加强对方案可行性的研讨,掌握施工的工艺流程、施工方法和技术要求,明确施工部位及质量标准。 4.1.2组织施工管理人员对操作人员开交底会,进行上岗前培训,对方案进行技术安全交底,明确施工部位、施工工序流程、技术要求及质量标准,并对操作者进行书面交底。 4.1.3明确各分部、分项工程技术负责人员及其岗位职责,要认真执行质量“三检制”检验制度,做好安全检查工作,消除质量、安全事故。

混凝土工程施工组织设计方案

混凝土工程施工案 一、编制依据 1、全套图纸。 2、施工组织设计。 3、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 4、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 5、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015) 二、工程概况 神马氯碱化工股份有限公司办公楼,项目工程位于叶县县城东侧叶廉路与南路交叉口东约1千米。本项目建筑面积为:3902.25㎡。独立基础、框架结构。地上五层。该工程由神马氯碱化工股份有限公司投资建设,省城乡建筑有限公司设计,兴平工程管理有限公司监理,平煤神马建工集团第筑工程有限公司总承包施工。 。 三、施工部署 本工程全部采用商品混凝土,柱、梁、板、梯、墙全部采用泵送。 地上结构施工期间,采用地泵浇筑。负责顶板混凝土的浇筑。墙体和梁板混凝土采用地泵配合布料杆的浇筑式。泵管随结构施工同步升高,与顶板用架管定牢并固定。泵送混凝土最大浇筑高度在60m。

根据施工工序及工期的安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土的浇筑量大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场的管理人员分成两班,每班12小时,个专业的领导即施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各面的协调工作。主要机具的准备: 表3.1 四、商品混凝土的要求 项目技术部和试验站及早向混凝土搅拌站提出混凝土质量及强度要求,在与混凝土搅拌站签订合同时,必须注明工程名称、地点、使用时间、小时供应量、混凝土强度等级、施工部位、坍落度、原材料品种、规格、用量、外加剂和掺合料品种及掺量要求、混凝土浇筑式,以及混凝土特殊要求,如是否抗渗、早强、抗冻等。 混凝土到达现场,应依据发货单,逐车验收混凝土从出站到浇筑点的时间,格按

超高泵送混凝土技术简析

超高泵送混凝土技术 超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超过200m的现代混凝土泵送技术,近年来,随着经济和社会发展,泵送高度超过300m的建筑工程越来越多,因而超高泵送混凝土技术已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。超高泵送混凝土技术是一项综合技术,包含混凝土制备技术、泵送参数计算、泵送机械选定与调试、泵管布设和过程控制等内容。 1.主要技术内容 混凝土制备与性能要求 (1)原材料的选择 应选择C2S(2CaOoSiO2)含量高的水泥,对于提高混凝土的流动性和减少塌落度损失有显著的效果;粗骨料宜选用连续级配,应控制针片状含量,而且要考虑最大粒径与泵送管径之比;细骨料选用中砂,细砂会使混凝土变得干涩,而粗砂容易使混凝土离析;采用性能优良的矿物掺合料,如矿粉、硅粉和一级粉煤灰等,可使混凝土获得良好的工作性;外加剂应优先选用减水率高、保塑时间长的聚羧酸型泵送剂,泵送剂应与水泥和掺合料有良好的相容性。 (2)混凝土的制备 通过优化设计和工艺措施,使制备的混凝土具有较好的和易性,流动性高,虽黏度较小,但无离析泌水现象,因而有较小的流动阻力,易于泵送。 (3)泵送设备的选择和泵管的布设 泵送设备的选定应参照《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10中规定的技术条件来进行,首先要进行泵送参数的验算,包括混凝土输送泵的型号和泵送能力,水平管压力损失、垂直管压力损失、特殊管的压力损失和泵送效率等。 (4)泵送施工的过程控制 混凝土的性能是能否顺利泵送的第一关,应对到场的混凝土进行塌落度、扩展度和含气量的检测,如出现不正常情况,及时采取应对措施;泵送过程中,要实时检查泵车的压力变化、泵管有无漏水、漏浆情况,连接件的状况等,发现问题及时处理。 2.技术指标 (1)混凝土拌合物的工作性良好,无离析泌水,塌落度一般在180~200mm,泵送高度超过300m的,塌落度宜>240mm,扩展度>600mm,倒锥法混凝土下落时间<15s。 (2)硬化混凝土物理力学性能符合设计要求。 (3)混凝土的输送排量、输送压力和泵管的布设要依据准确的计算,并制定详细的实施方案,并进行模拟高程泵送试验。 3.适用范围 超高泵送混凝土适用于泵送高度大于200m的各种超高层建筑。 4.已应用的典型工程 上海金茂大厦,泵送高度382.5m,一次泵送174m3;北京中国国际贸易中心三期A阶段工程,一次泵送高度330m;上海环球金融中心,C60混凝土泵送高度289.55m,C50混凝土泵送高度为344.3m,C40混凝土泵送高度为492m;广州珠江新城西塔工程,C80混凝土泵送高度为410m,C90混凝土泵送高度为167m。

泵送混凝土施工方案

泵送混凝土施工方法 (一)砼供应: 1、商品砼:拟采用通过ISO9002 质量认证的生产厂家生产,根据本工程实际情况对其生产技术监控要求如下: (1)材料要求: A、散装水泥: a.水泥所选用325 号以上的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。 b.水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。 c.水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。 d.混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。 B、砂: a.砂拟优先选用深圳码头优质河砂。 b.混凝土工程应优先选用粗中砂。对于泵送砼,砂子宜用中砂,砂率宜控制在40~50%。 c.砂的含泥量(按重计),当混凝土强度等级高于或等于 C30时,不大于3%低于C30时,不大于5%对有抗渗、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。 C 石子(碎石或卵石)

a.石子宜选用花岗岩为好。 b.石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过60mm对于泵送砼,碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3,卵石宜小于或等于125。 c.石子中的含泥量(按重计)对等于或高于C30混凝土时, 不大于1%低于C30时,不大于2%对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝,石子的含泥量不大于1%对C10或C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。 d.石子中针、片状颗粒的含量(按重量计),当混凝土强度等级高于或低于C30时,不大于15%低于C30时,不大于25% 对C10或C10以下,可放宽到40% D水:符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土,不需要进行检验。 (2)作业条件: a.下达任务单时,必须包括工程名称、地点、部位、数量, 对混凝土的各项技术要求(强度等级、缓凝及特种要求)、现场施工方法、生产效率(或工期)、交接班搭接要求,以及供需双方协调内容,连同施工配合比通知单一起下达。 b.设备试运转正常,混凝土运输车辆数量满足要求。 c.材料供应充足,特别是指定的水泥品种有足够的储备量 或后续供应有保证。 d.全部材料应经检验合格,符合使用要求。

高性能混凝土超高泵送施工技术研究

高性能混凝土超高泵送施工技术研究 发表时间:2018-08-13T11:54:14.600Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:李杰 [导读] 摘要:现代建筑逐渐向超高层方向发展。这对高层建筑施工技术提出了更高要求。 中建二局第二建筑工程有限公司广东省深圳市 518052 摘要:现代建筑逐渐向超高层方向发展。这对高层建筑施工技术提出了更高要求。而对于高性能混凝土超高泵送施工来说,更是一项难度较大的技术。本文通过对泵的选型——现场布管——混凝土配合比优化等方面的探讨和实践,为其它类似工程的施工提供了一定经验。 关键词:超高层;混凝土;泵送技术 引言 混凝土泵送技术主要是结合混凝土泵和输送管道的作用将混凝土运送到超高层楼层施工点实行施工,其具备较多优势,如运输速度快,施工效率高等,同时也是当前超高层混凝土施工过程中的重要施工技术之一,而如何更好地控制施工质量,并保持其施工效率,需要进一步探讨。 1工程概括 工程由办公主楼、裙房、地下车库等建筑组成,总建筑面积约225449m2。地上主楼55层,地下3层。主楼为钢管混凝土框架。钢筋混凝土核心筒结构,核心筒通过钢框架梁与外框20根钢管混凝土柱连成一体。主楼核心筒结构高度254m,剪力墙厚度从1200mm减至 30mm,采用C35~C60混凝土。钢管柱直径为ψ1000-1500,钢管柱混凝土强度等级为C60,钢管柱混凝土浇筑高度254.3m。 2泵送方法及设备选型、配管设计 2.1泵送方法 根据泵送设备性能同时考虑保证混凝土施工过程中连续性和尽可能缩短浇筑混凝土时间,确定采用2泵2管1次直接泵送到顶的泵送施工方法[1]。 2.2混凝土泵选型 根据类似工程施工经验,选定型号为HBT80.18.195RS的大力神混凝土输送泵用于混凝土泵送施工。 2.3配管设计 (1)配管设计原则及对应措施 综合考虑施工现场机械、运输道路、施工用水等的布置,泵管水平部分长度及布置路线,多台输送泵工作时互不干扰等因素;确定2台混凝土输送拖泵设置于主楼的北侧。 (2)混凝土泵管设计及固定 ①泵管选择。超高层混凝土浇筑中,泵管选择是重要的考虑因素。泵管在使用过程中应尽量保持最长的使用周期,我们综合考虑材质、使用寿命、价格及成本等因素后确定选择内径ψ125壁厚8mm的Q345B耐磨无缝钢管作为混凝土输送管道。②水平管布置。按照水平管路的长度。垂直管路高度1/5的原则,本工程建筑高度254.55m,地面水平管路长度应不小于51m。结合2台混凝土泵的停放位置及泵管布置路线,确定1号泵水平泵管的长度为63m,2号泵水平泵管的长度为54m。③泵管固定。利用固定装置将输送泵管固定在混凝土墩、墙体及混凝土梁上,安装高度根据施工实际情况确定,保证每节竖向钢管均有.个以上连接点,每节水平钢管有2个以上连接点。泵管通过带橡胶)型箍与型钢连接件上的钢板螺栓连接固定,型钢连接件与预埋钢板焊接连接[2]。 (3)布料机布置 根据布料机浇筑混凝土时能覆盖整个核心筒及多台布料机之间互不干扰、布料机进管与垂直管道连接部位等因素,确定布置2台布料机,布料机安装位置分别在核心筒低区候梯厅及中高区候梯厅的中间部位。 3超高泵送混凝土技术 3.1概述 超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超过300m的 现代混凝土泵送技术。 3.2技术要点 1)原材料品质。 (1)水泥:有两个主要的技术指标:①用量;②水泥的流变性,即水泥与高性能减水剂的相容性问题。要想获得低用水量、大流动性、且坍落度经时损失小的效果,必须使两者的相容性好,才能达到所需的要求[3]。 (2)细集料:符合标准规范的要求,对于不同强度等级的混凝土应选用不同细度模数的中砂。 (3)掺合料:作为高性能高泵送混凝土重要组成材料更需要从活性、颗粒组成、减水效果、水化热、泵送性能等方面加以平衡选择。 (4)外加剂:多组分复合以及针对具体工程配制特定要求的外加剂已成为外加剂生产厂加强现场服务的重要方面。 2)混凝土配制:①适宜的水泥用量:为保证泵送混凝土的正常输送,应着重考虑水泥用量的强度和可泵性;坍落度:宜控制为 180mm-200mm;③外加剂:应通过试验来确定外加剂的复合组分;④要求最大骨料粒径与管径之比小于1:5,避免在泵送管道中因出现压力大而导致离析现象[4]。 3)混凝土泵送。泵送前应先湿润泵的料斗、泵室、输送管道与混凝土接触部分,检查管路无异常后方可用水泥砂浆润滑泵送。 4起动泵送混凝土泵送 起泵工序是混凝土泵送施工过程中关键而重要的工序,其中管道润湿尤为重要。起动泵送顺利能大大降低爆管、堵管的发生率。本工程C60以上混凝土有12400m2’占总混凝土量的28%。泵管润泵应满足泵管润透、无积水、混凝土不发生离析的原则[5]。起动泵送工艺:泵送水(加一料斗混凝土用水),泵送10个以上行程,水量不小于0.5m3——打开料斗卸料门和7管置于中位——排净混凝土缸和料斗水并关闭卸料门——向料斗内投加2m3砂浆并泵送至搅拌轴以下(剩余约半斗)——泵送混凝土(混凝土罐车高速旋转0.5min),泵送频率小于

(完整版)泵送混凝土施工方案

北流大冲山风电场二期工程泵送混凝土施工方案 广西电力工程建设有限公司 北流大冲山风电场二期工程施工项目部

审批: 年月日审核: 年月日编制: 年月日

泵送混凝土施工方案 1.适用范围 适用于北流大冲山风电场二期工程升压站的综合配电楼主体结构混凝土、室外设备基础及电缆隧道混凝土结构工程等,混凝土质量等级均为C15、C30、C20。施工采用汽车泵输送浇筑混凝土,一次性完成水平运输和垂直运输作业。 2.引用标准 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204) 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301) 3.施工准备 3.1 操作人员 级配人员必须持有合格的级配员证书,无证人员不得上岗。 3.2 材料 3.2.1 水泥选用普通硅酸盐水泥。水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求。混凝土中未加掺合料时最小水泥用量宜为300kg/m3。 3.2.2 掺和料、外加剂。技术标准按《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119)。 3.2.3 砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 3.2.4 碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3。 3.2.5 混凝土的水灰比不宜小于0.45,不得大于0.7。 3.2.6 塌落度值表 坍落度参数值 注:现场出罐塌落度配合比设计时应视气候条件、运输距离、钢筋密度等做适当调整。 3.3 作业条件 3.3.1 泵送作业。模板及其支撑设计除按正常计算外,还应考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力及布料器重量的支承以确保模板支撑系统有足够

混凝土泵送施工方案

混凝土泵送施工施工方案 一、材料要求 1 水泥:应符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175。《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344的规定,防水混凝土使用的水泥的强度等级不应低于32.5Mpa。 2 水:应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 3 砂:宜用中砂级配11区,应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定,通过0.315mm筛孔的砂,不应少于15%。砂率38%~45%,含泥量≤3%,含泥块≤1%;地下工 程碱活性试验合格。 4 石:宜用碎石或卵石,应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定,应连续级配,针片状颖粒含量不宜大于10%粗骨料最大粒径与输送管直径之比:泵送高度在50m以下时,对碎石不宜大于1:3,对卵石不宜大于1:2.5,泵送高度在50~100m 时宜在1:3~1:4,骨粒最大粒径≤1/4混凝土最小断面;≥3/4受力筋最小净距。泵送高度在`100m 以上时,宜在1:4~1:5,吸水率不应大于1.5%(地下工程碱活性试验合格,含泥量≤1%,含泥块≤0.5%)。 5 掺合料:泵送混凝土宜掺适量粉煤灰,并符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28和《预拌混凝土》的有关规定,粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%水泥用量。 6 外加剂:应符合国家现行标准《混凝土外加剂》JB8075、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119、《混凝土泵送剂》JC473、《预拌混凝土》GB/T14902的规定,掺用引气型外加剂的泵送混凝土的含气量不宜大于4%。要有外加剂效果试验。有外加剂掺入程序要求。有厂家资质证明。性能说明。指标达标试验,进场复试。 7 混凝土原材料应有出厂质量证明文件及现场复试报告单,并应根据工程要求进行混凝土中氯化物、碱含量及主体材料挥发性有机化合物含量控制。 二、主要机具 混凝土输送泵、布料杆、水平泵管、垂直泵管、45o弯管、90o弯管、管卡、3.5m橡皮软管。 三、配合比设计 1 泵送混凝土配合设计,应符合国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107和《预拌混凝土》的有关规定。 2 泵送混凝土配合比应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、气温等具体施工条件试配。必要时,应通过试泵送确定泵送混凝土配合比。 3 泵送混凝土的水灰比宜为0.4~0.6,防水混凝土水灰比不得大于0.55。 4 泵磅混凝土的砂率宜为38%~45%(最好40%~42%)。

混凝土泵送方案

1 混凝土泵送(地泵) 1.1配管设计 (1)混凝土输送管,应根据工程和施工场地特点、混凝土浇筑方案进行配管。宜缩短管线长度,少用弯管和软管。输送管的铺设应保证安全施工,便于清洗 管道、排除故障和装拆维修。 (2)在同一条管线中,应采用相同管径的混凝土输送管;同时采用新、旧管段时,应将新管布置在泵送压力较大处;管线宣布置得横平竖直。应绘制布管简图,列出各种管件、管连接环、弯管等的规格和数量,提出备件清单。 (3)混凝土输送管应根据粗骨料最大粒径、混凝土泵型号、混凝土输出量和输送距离、以及输送难易程度等进行选择。输送管应具有与泵送条件相适应的强 度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密,有 足够强度,并能快速装拆。 (4)垂直向上配管时,地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一,且不宜小于15m;或遵守产品说明书中的规定。在混凝土泵机Y形管出料口3~6m 处的输送管根部应设置截止阀,以防混凝土拌合物反流。 (5)泵送施工地下结构物时,地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。(6)倾斜向下配管时,应在斜管上端设排气阀;当高差大于20m时,应在斜管下端设5倍高差长度的水平管;如条件限制,可增加弯管或环形管,满足5 倍高差长度要求。 (7)混凝土输送管的固定,不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上,并应符合下列规定: ①水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定,以便于排除堵管、装拆 和清洗管道; ②垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上每节管不得少 于1个固定点;在每层楼板预留孔处均应固定; ③垂直管下端的弯管,不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重 量。 ④当垂直管固定在脚手架上时,根据需要可对脚手架进行加固; ⑤管道接头卡箍处不得漏浆。 (8)炎热季节施工,宜用湿罩布、湿草袋等遮盖混凝土输送管,避免阳光照射。(9)严寒季节施工,宜用保温材料包裹混凝土输送管,防止管内混凝土受冻,并保证混凝土的入模温度。 (10)当水平输送距离超过200m,垂直输送距离超过40m,输送管垂直向下或斜管前面布置水平管,混凝土拌合物单位水泥用量低于300kg/m3时,必须 合理选择配管方法和泵送工艺,宜用直径大的混凝土输送管和长的锥形管,少用弯管和软管。 (11)当输送高度超过混凝土泵的最大输送距离时,可用接力泵(后继泵)进行泵送。 应设置一个容量约1m3,带搅拌装置的贮料斗。

2020新版浅析混凝土泵送施工技术

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版浅析混凝土泵送施工 技术 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2020新版浅析混凝土泵送施工技术 【摘要】当前,泵送混凝土技术在我国得到了较为广泛的应用。文章针对混凝土的泵送施工技术问题,从可泵性混凝土的配料、混凝土输送泵的选型和布置、现场输送管道的敷设、混凝土的输送和管道堵塞原因及防止措施等方面作了分析探讨。 【关键词】泵送混凝土;施工技术;配料;管道敷设;管道堵塞 混凝土泵送施工技术在我国发展很快,并已在高层建筑、桥梁、地铁等工程中广泛地应用,经试验研究和工程实践说明,泵送混凝土不仅与砂、石、水泥、泵送剂等材料标准有密切关系,并须有连续的施工工艺,对混凝土泵输送管的选择布置,泵送混凝土供应,混凝土泵送与浇筑等要求较高。 一、可泵性混凝土的配料

1.骨料的级配。骨料级配对泵送性能有很大的影响,必须严格控制。根据钢筋混凝土工程施工及验收规范规定,泵送混凝土骨料最大粒径不得超过管道内径的1/4~1/3。如果混凝土中细骨料含量过高,骨料总面积增加,需要增加水泥用量,才能全部包裹骨料,得到良好的泵送效果。细骨料含量少,骨料总面积减少,包裹骨料的水泥浆用量少,但骨料之间的间隙未被充满,输送压力传送不佳,泵送困难。 2.水泥用量。水泥用量不仅要满足结构的强度要求,而且要有一定量的水泥泵浆作为润滑剂。它在泵送过程中的作用是传递输送压力,减轻接触部件间的磨损,减少磨擦阻力。水泥用量一般为270~320kg/m3。水泥用量超过320kg/m3,不仅不能提高混凝土的可泵性,反而会使混凝土粘度增大,增加泵送阻力。为提高混凝土的可泵性,可添加岩石粉末、粉煤灰、火山灰等,一般常掺加粉煤灰,根据经验,粉煤灰的掺量为35~50kg/m3。 3.水灰比、坍落度。泵送混凝土的水灰比应限制在0.4~0.6,不得低于0.4,水灰比大,混凝土稠度减小,流动性好,泵送压力会

相关文档