1.短路时,为什么不仅会使电气设备过热,而且会使电气设备中的导体(如母线之间、线圈与线圈或线匝之间)受到极大电磁力的冲击,使导体或固定件损坏?
答:短路时电流特别大,不仅会使电气设备过热;而且由于载流导体间相互作用的电磁力于电流的平方(或电流的的乘积)成正比,与导体间的距离成反比,所以电磁力会大幅度的增大。从而会是电气设备中的导体受到极大的电磁力的冲击,使导体或固定件的损坏。
2.某直流配电设备的三根汇流铜排再一次短路事故中被拉弯,如图所示,解释产生此现象的原因,并分析每根铜排中的电流方向?
答:根据左手定则得知,当两根平行导体中的电流方向相同时,两根导线互相吸引。如果两个导体中的电流方向相反时,两根导向互相排斥。
3.一个纯电感线圈若接在直流电源上,其感抗是多大?为什么?此时电路相当于什么情况?
答:其感抗值为0.因感抗(),直流时(),所以XL也是0,此时电路相当于短路。
4.一个纯电容元件接在直流电源上,其容抗值是多大?为什么?电路稳定后相当于什么情况?
答:其容抗值是无穷大。因容抗值(),直流时(),所以XC是无穷大。若电路稳定后相当于开路。
5.如下图所示,各电源电压、灯泡和电容均相同,最亮地灯泡是那个图中的?最暗是哪个图中的?为什么?
答:最亮的是图C中的灯泡,最暗的是图A。因电源电压相同,阻抗小的电流大,功率也大,灯亮;阻抗大的灯暗。而电路阻抗(),灯泡R相同,(),显然A图中的直流f=0,容抗为无穷大,Z也无穷大,所以最亮或不亮;B图的f小于C图,所以C图的容抗最小,Z也最小,这电流大,功率也大,灯最亮。
6.如下图所示,三个电路中电源和灯泡是相同的,灯泡都能发光,那种情况下灯泡最亮?那种情况下灯泡最暗?为什么?
答:C灯最亮,A灯最暗。因电路的总阻抗(),C图中Z仅为HL本身电阻,最小,电流最大,所以灯泡功率最大,最亮;A图中Z为HL电阻与R之和,最大,电流最小,灯泡功率也最小,故最暗。
7.从三相始端引出的输电线是什么线?俗称为什么?通常用那三种颜色的导线表示?从中性点引出的输电线叫什么线?一般用什么颜色的导线表示?
答:项线或端线,俗称火线,常用黄、绿、红三色分别表示U、V、W三相火线,中性线或零线,用黄绿相间的颜色的导线表示。
8.在如图所示的三相四线制电源中,用电压表测量电源线电压已确定零线,测量结果U12=380V,U23=220v,你能判断出几号线为零线吗?为什么?
答:三号是零线。因据测量结果得知,1、2号线是间为线电压,2、3

之间的为相电压,所以1、2号是两根火线,而2、3这有一根是火线;一根是零线,而2号线是火线,那3号线一定是零线。
9.一台三相电动机,每个绕组的额定电压是220V,现三相电源电压是380V,这则台电动机的绕组该怎样连接?为什么?
答:做星形连接。因其额定电压是220V,现三相电源电压是380V,相电压则是220V当负载作星形连接是,每相负载承受的正好是电源的相电压220V,正好是每相绕组的额定电压。
10. 一台三相电动机,每个绕组的额定电压是380V,现三相电源电压是380V,这则台电动机的绕组该怎样连接?为什么?
答:应作三角形连接。因其额定电压是380V,现电源电压正好是380V,当负载作三角形连接时,每相负载承受的正好是电源电压的线电压380,正好是每个绕组的额定电压。
11.如下图所示三相对称负载,若电压表PV1的读数为380V,则电压表PV2的度数是多少?若电流表PA1的读数为10A,则电流表PA2的度数是多少?为什么?
答:PV2是220V。因PV1测的线电压是380V,则虽然省掉中心线的星接负载,但对称,所以PV2测其相电压则是220V。PA2是10A。因PA1测的是线电流,而星接负载线电流和相电流相等。所以PA2测其相电流则也是10A。
12.如下图所示三相对称负载,若电压表PV1的读数为380V,则电压表PV2的度数是多少?若电流表PA1的读数为10A,则电流表PA2的度数是多少?为什么?
答:PV2是380V因。PV1测的线电压是380V,而PV2虽然测的是负载的相电压,但负载是三角形连接,其电压等于电源线电压380V。PA2是10√3/3或是10/√3.因PA1测得的是线电流,而PA2测的是相电流,三相对称负载的线电流是相电流的√3倍。所以线电流除以√3即为相电流,即10/√3。
13.什么是三相对称负载?为什么三相负载对称时,三相四线制系统可以省掉中性线?
答:三相对称负载是指三相负载完全相同,即阻抗值相等。ZU=ZV=ZW, ,阻抗角也相同,φU=φV=φW。
当三相负载完全相同,即对称时其线电流和相电流也完全对称,即大小相等,相位互差为120°,此时中性线电流为零,所以可以省掉中性线。
14.什么是中性点位移?中性点位移会造成什么后果?如何防止中性点位移?
答:在三相电路中,当三相负载不对称时,如果没有中性线或是中性线阻抗较大,而产生中性电压。产生负载中点与电源中点的电位不相等的现象,叫中性点位移。
中性点位移会使各项负载电压不对称,有的高于额定电压,使设备可能损坏;有的低于额定电压,使设备不能正常工作。
为了防止发生中性点位移的现象,必须装设阻抗很小的中性线,将电源的中点和负载的中点连接起

来,迫使电源中点与负载中点等电位,从而保证三相负载的电压接近于对称,近似等于电源相电压。为了防止中性线点开,规定在中性线上不允许装开关和熔断丝,而且中性线连接要可靠,并具有一定的机械强度。
15.三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么?
答:为了防止发生中性点位移的现象,必须装设阻抗很小的中性线,将电源的中点和负载的中点连接起来,迫使电源中点与负载中点等电位,从而保证三相负载的电压接近于对称,近似等于电源相电压。这就是中心线的作用。
16.用万用表检测某二极管的质量是,测得其正反相电阻相差很大,表明二极管怎么样?若测得其正反相电阻值都很小或是零。这说明二极管怎么样?若测得其正反相电阻都很大,则表明二极管怎么样?为什么?
答:若正反相电阻相差很大,表明二极管质量良好。若测得其正反相电阻值都很小或是零,这说明二极管内部发生短路,这个二极管已坏。若测得其正反相电阻都很大,这说明二极管内部发生断路,也已坏。因为二极管具有单相到电性,即正向电阻很小,方向电阻很大。
17.什么叫二极管反向击穿?此时二极管一定永久损坏了吗?为什么?
答:当二极管得反向电压增大到超过反向击穿电压时,反向电流会突然增大,这种现象叫做反向击穿。
此时二极管不一定永久损坏。因为若有一定的限流措施,把电流限制在二极管能承受的范围内,二极管是不会损坏的;如果没有适当的限流措施的话,流过二极管的电流过大而导致过热,则发生热击穿,此时二极管将永久损坏。
18.晶体管工作在放大区、截止区和饱和区是的两个PN结分别是如何偏执的?理想情况下,工作在截止区是的IC有多大?工作在饱和区时UCE为多大?
答:当发射极正偏,集电结反偏时,工作在放大区;当发射极反偏或是零偏,集电结反偏时,工作在截止区;当发射极和集电结都正偏时,工作在饱和区。
理想状况下,工作在截止区时IC≈0:工作在饱和区UCE≈0。
19.怎样判断二极管极性?
答:使用模拟式万用表R×1000Ω档测试正方向电阻来判断二极管极性。具体做法是:将万用表的黒表笔(电源正极),及红表笔(电源负极)分别搭接二极管的两个极,若测得阻值较小(几百欧至几千欧)是,黒表笔所接的是二极管的正极,红表笔所接的是负极。然后将黑、红表笔对换搭接二极管的两个极是,万用表指示的阻值是在几千欧以上(规管表针基本不动,靠近在∞;锗管略向右偏一点,但不应超过满刻度的1/4)。此时红表笔接的是二极管正极,红表笔接的是二极管的负极。
20.

怎样判断三极管的管型?
答:普通三极管型惯性分为PNP和NPN型:用模拟万用表R×100Ω或R×IKΩ档,先用黒表笔搭接三极管的一个管脚,在用红表笔搭接三极管另外两个三极管的管脚,当出现测得阻值都很大(在几百欧以上)时黒表笔接的为PNP管的基极。当测的两个阻值都很小时,黒表笔所接的是NPN管的基极。测量过程中若出现红表笔在搭接一个管脚的阻值大另一管脚的阻值小时,应更换黒表笔,将其换接另一个管脚后再测,直到出现两个阻值都很大或都很小的情况为止。
21.单是桥式整流电路中,如果错误接反一个二极管,将产生什么结果?为什么?
答:将造成电源电路。因在单项桥式整流电路中,四个二极管分别在输入电压的正、负半个周期两两轮流导通,如有一个二极管接反,则出现三只管同时导通的机会,此时,电流即可不经负载而从电源的正极直接流回负极,发生短路。
22.单相桥式电路中,如果有一只二极管内部已断路,将产生什么结果?为什么?
答:将变为单项半波整流电路。因在桥式整流电路中,四个二极管分别在输入电压的正、负半个周期两两轮流导通,如果有一只二极管内部断路,则出现某半个周期整个电路断路,无电流和电压输出,此时只有另半周期有正常的输出,即和半波整流的输出相同。
23.已知磁场的方向,判定线圈中的电流方向时,应使用什么定则?
答:右手螺旋定则。
24.判断感应线圈中的电流方向,应使用什么定律和什么定则?
答:楞次定律,右手螺旋定则。
25.判定电磁力的方向时,应使用什么定则?
答:左手定则。
26.楞次定律提供里一个判断什么的方法?
答:提供了一个判断感应电动势和感应电流方向的方法。
27.井下供电的三大保护是什么?
答:过流保护,保护接地及漏电保护。
28.磁场是一种什么物质?具有什么特性?
答:是一种特殊的物质,具有力和能的特性
29.解释,风电闭锁,瓦斯电闭锁,三专一闭锁
答:风电闭锁:是风机不开,掘进工作面送不上电。
瓦斯电闭锁:是指掘进工作面的瓦斯超限时,工作面的电源开关会自动断电。
三专一闭锁:三专是指专用变压器,专用线路和专用开关,一闭锁指的是风电闭锁。
30.井下隔爆开关检修完毕后,可否自行入井使用,为什么?
答:不行。原因是必须经专责人员检查,并办理入井手续。
31.计算复杂电路的依据是什么?
答:计算复杂点电路的依据是欧姆定律和基尔霍夫定律。
32.变压器升压还是降压,是有什么决定的?
答:是由变比决定的。当变比Kn>1时,是降压变压器,当Kn<1,升

压变压器。
33.供电系统的主要电气设备,都应装设什么装置?该装置其什么作用?有什么任务?
答:都应装设继电保护装置,其作用是:可保证煤矿安全供电。其任务是:当供电系统发生故障时,应有选择的将故障部分切断,当设备处在不能正常运行的状态时,或作用信号或作用动作。
34.继电保护装置,是由啊些功能原件组成?各起什么作用?
答:有测量元件,逻辑元件和执行元件。
测量元件;反映和转换被保护对象的电器参数,送给逻辑元件。
逻辑元件:把测量元件送来的电器参数与给定值比较,做出逻辑判断,当区别处被保护的对象出现故障时启动执行元件。
执行元件:发出操作指令,使断路器跳闸。
35.试述检漏继电器的作用?
答:正常时可通过KΩ表监视电网的对地绝缘水平。漏电时继电器动作,馈电开关跳闸,切断电源,起到漏电保护作用。
36.看书在黑板上写出JY82型检漏继电器检测电流的回路?
答:VC+---1PE---地---2PE---SB----R3----1L----2L---KO----VC(一)
37.漏电继电器中的实验电阻值在系统电压分别在380V,660V,1140V时应选什么KΩ?
答:380V时是3.5KΩ,660V时是11KΩ,1140V时是20KΩ。
38.JJKB30型与JY82型检漏继电器比较,那种更先进?先进在什么地方?
答:JJKB30更先进。先进的地方是它采用了桥式比较电路对电网绝缘状况进行检测,而且具有漏电闭锁功能和较好的电容电流补偿作用。
39.在黑板上写出JY82型检漏继电器中直流电流地计算方式,并说明公式的含义?
答:直流电流的计算公式:
IO=UVC/(r+∑R)
式中UVC―整流器VC的直流输出电压;
r―三相电网对的等效绝缘电阻;
∑R―检测回路中各元件电阻之和。
公式含义是:一位直流电压UVC和检漏器中各元件电阻之和∑R,基本不变,所以直流电流IO的大小与三相电网对的等效电阻值r0有关。
40.解释:耐爆性、隔爆性、失爆。
答:耐爆性:是指防爆外壳内发生瓦斯爆炸时,外壳不会破裂,也不会永久性变形。
隔爆性:是指防爆外壳内发生瓦斯爆炸时,火焰不能经各接合面喷出,不会使壳外爆炸性混合物爆炸。
失爆:凡不能满足电气设备耐爆性和隔爆性要求的,一律视为失爆。
41.井下设备除隔爆型以外,还有那些防爆型设备?
答:还有本质安全性和增安型等。
42防爆电机:磁力启动器是采用哪种防爆技术?
答:隔爆外壳,的防爆技术。
43.井下供电应做到的“三无”指的是什么?
答:“三无”指的是无羊尾巴,无明接头和无鸡爪子。
44.矿井使用的电缆,一般以可分为哪几种?
答:可分为铠装电缆,

橡胶电缆,塑料电缆。
45.井下使用的电缆必须取得什么标志的什么电缆?
答:必须取得:煤矿用产品安全标志,的阻燃电缆。
46.举例说明千伏及以下的橡胶电缆线路的电阻标准。
答:井下通电运行的千伏及以下的电缆线路,其绝缘电阻值不得小于1000×系统电压值。例如:660V系统的电缆其绝缘电阻值不得小于1000×660=0.66MΩ.
47.在黑板上画一个电力拖动的装置框图,并说明电力拖动被广泛使用的原因?
答:(图)
被广泛使用的原因是:
1)电能的传输和分配非常方便;
2)电机的效率高;
3)能满足大多数生产机械的要求;
4)操作控制方便,可实现自动控制和远程控制。
48.分析黑板上控制电路的故障,并予以改正。
答:1)(故障现象:虽接有自锁触头,但却不自锁。
改正:KM常开触头与启动按钮SB1并联即可。
2)(图)
故障现象:按下启动按钮,KM线圈吸合,引起A、B相间短路。
改正:把停止按钮SB2与启动按钮SBI串联,把KM常开触头(即自锁触头)与SBI并联即可
49.设计一个接触器控制电路,用于控制水泵。
答:(图)
50.井下电缆的主芯线截面,应满足什么要求?能否使用铝芯?
答:应满足供电线路负荷的要求,,不能使用铝芯。
51.何为旋转磁场?它的速度与哪些因素有关?
答:按一定方向,一定速度,不断旋转的磁场为旋转磁场。旋转磁场的速度与电源的频率及磁极的对数有关。即n=60f/P
52“当发现三相笼型电动机不明原因的带载能力下降,应检查其笼条是否开焊。”这句话有无道理?为什么?
答:这句话有道理。因为转子笼条开焊后,开焊的笼条就不能成为在流体了,它在磁场中就不能产生电磁力,因此,电动机带负载的能力要下降。
53.简述PLC硬件组成及核心元件的名称?
答:PLC硬件有CPU、储存器、输入和输出接口电路组成,核心元件是CPU。
54.简述PLC适用范围?
答:PLC可用于单台机电设备的控制,也可用于流水线的控制。
55.摩擦传动主要适用于什么场合?它的传动比能否得到保证?原因是什么?
答:摩擦传动适用于高速、小功率传动场合,它的传动比不能得到保证。
原因是:两轮摩擦处有产生打滑的可能性。
56.何为链传动?何谓螺纹传动?
答:链传动——是链条和具有特殊齿形的链轮组成的传递运动和动力的传动。
螺纹传动——是利用螺纹副来传递运动和动力的一种机械传动,可以方便的把主动件的回转运动转变为从动件的直线运动。
57.如何正确使用千分尺?
答:测量前应先将千分尺的测量面擦拭干净,检查固定套筒中心线与活

动套筒的零线是否重合,活动套筒的轴向位置是否正确。测量时将被测件置于固定测砧与测微螺杆之间,先移动活动套筒,当千分尺的测量面钢接触到工作件表面,再用刺微调,带刺轮开始空转并发出“嗒塔”的声音时开始,停止转动刺轮,即可读数。
58.千分尺如何读数?
答 :读数时先看清楚固定套筒上露出的刻度线,此刻度线可读出毫米或半毫米的读数,然后再读出活动套筒刻度线与套筒固定中心线对齐的刻度值(活动套筒上的刻度每一小格为00.1mm),将两读数相加就是被测件的测量值。
59.使用千分尺有什么注意事项?
答:使用千分尺时,不得强行转动活动套筒,不要把千分尺先固定好后再用力向工件上卡,以避免损坏测量面或弄弯螺杆,为保证测量精度,应定期检查校验。
60.如何正确使用游标卡尺?
答:使用前应检验游标卡尺是否完好,游标零位刻度线与尺身零位线是否重合。测量外尺寸时应将两测量爪张开到稍大于被测件,并将外测量爪紧贴被测件,然后慢慢轻推游标使两侧两爪的被测面紧贴被测件,拧紧固定螺钉。
61.游标卡尺如何读数?
答:首先从游标的零位线所对尺身刻度线上读出整数的毫米值,再从游标上刻度线与尺身刻度对其处读出小数部分的毫米值,将两读数相加就是被测件的测量值。
62.常用的电气图有哪几种?
答;电器及工作领域中的电路图有:系统图、框图、功能图、逻辑图、电器原理图、程序图、接线图等。
63.什么是系统图或框图?
答:是用符号或带注解的框,概略表示系统或分系统的基本组成,互相关系及主要特征的一种简图。
64.什么是功能图?
答:表示理论与理想的电路而不设计方法的一种简图。
65.什么是电气原理图?
答:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系。
66.什么是程序图?
答:详细表示程序单元和程序片及其互联关系的一种简图。
67.什么是逻辑图?
答:主要用二进制逻辑单元图形符号绘制的一种简图。
68.什么是接线图?
答;表示成套装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图。
69.在电气原理图中,主电路,控制电路、信号电路、照明电路依据什么原则排列?
答:电器原理图中,主电路画在左侧,控制电路、信号电路、照明电路依次画在组电路图的右侧。
70.在电器原理图各电器的触头按钮处在什么状态?
答:电器原理图各电器的触头,按按电路图未通电工电器未受外力作用时的常态位置画出。
71.什么是常开触点?
答:

继电器或接触器线圈未通电时,触点是断开的,通电后触点是闭合的。
72.什么是常闭触点?
答:继电器或接触器线圈未通电时, 触点是闭合,通电后触点是断开的。
73.常用接地电阻测量仪有哪些?
答:常用接地电阻测量仪有:ZC—8型,ZC—18型,ZC—29—1型,ZC—34—1型。
74.ZC—8型接地电阻测量仪的级别和测量范围是什么?
答:级别为1.5和5级,测量 范围有0~1~10~100Ω和0~10~1000Ω两种。
75.ZC—18型接地电阻测量仪的级别和车辆范围是什么?
答:级别5级,测量范围0~10Ω和10~100Ω。
76.千分尺活动套筒上的刻度每一小格为多少毫米?
答: 千分尺活动套筒上的刻度每一小格为0,01mm.
77.游标卡尺可用来测量零件的那些尺寸?
答游标卡尺可用来测量零件的外径,内径和深度等。
78.单臂电桥用来测量电器元件的什么电气量?
答:单臂电桥用来精确测量电阻值。
79.在使用当臂电桥时,为什么应将四个档位调节旋钮都用上?
答:为了提高测量精度,为了减小误差,应将四个档位旋钮都用上。
80.在电气原理图中,主电路和控制电路的读图顺序是什么?
答:应先看主电路,后看控制电路。
81.某三相电路,电源线电压为380V,每相负载由电阻值为8Ω的电阻感抗为6Ω电感串联而成,试分别计算负载接成星形时相电压、相电流、线电流即负载的有功功率?
计算。





82.低压开关应在安全和接线时遵守哪些规定?
答:1)要求安装地周围环境要干燥,且无垮塌现象。
2)开关应安装在与地面垂直的位置。
3)开关接线应符合有关规定,接线完毕应清理腔内杂物。
4)检查总回路绝缘电阻,不应小于10mΩ。
83.简述变压器空载试验的目的和试验方法。
答:1)测量变压器空载电流和系统损耗。
2)发现此路中的局部或整体缺陷。
3)检查绕组匝间﹑层间绝缘是否良好。铁芯矽钢片间绝缘状况和装配质量等。
空载试验的方法有:(空载即通电后不带负载。)单相电源法和三相电源法两种。
84.何谓短路?有何特点?如何预防?
答:短路是指电流不经负载,而是通过电阻很小的导体直接形成回路成为短路。其特点是:电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍、几百倍。预防短路的主要途径是:加强对电气设备和电缆的维护、检查及提高过流保护装置动作的可靠性。
85.判断题。
(1)电压继电器的动作因素是电压。
(2)热继电器可用于电动机的过载保护。
(3)画电路原理图时,同一元件不一定画在一

起。
(4)不同类型的电缆之间严禁直接连接。
(5)在JY82型漏电继电器中起到补偿作用的是零序电抗器。
(6)井下防爆电气设备检修完毕后,必须经专责人员检查,并办理入井手续后方可入井使用。
(7)磁力启动器的易损元件是按钮、熔丝和触头。
(8)电路要求瞬时动作,过载保护器则要求反时限延时动作。
(9)对称三相负载做三角形连接时,各项电流相等。
(10)小于6KV是低电压,大于6KV高电压。
(11)当楼电器用于660V系统电压时,其动作电阻的整定值为11KV。
(12)感应电流产生的磁通总是阻碍原磁通的变化。
(13)在对称的三相交流电路中,中性线上的电流为零。
(14)把放大电路的输入信号电压或电流的一部分或全部通过反馈电路,送回到输入端的国程叫反馈。
(15)共发射极放大电路的静态工作点设置的过低,易出现截止失真。
86.填空题。
(1)矿山供电系统的不正常运行状态是指[过负荷],[一相断线],[一相接地],及[一相漏电]等不能正常工作的情况。
(2)当设备出现不正常运行状态时,保护装置可作用于[信号],也可作用于[动作]。
(3)认为调节三相异步电机转子转速的方法有三种,一种是[改变转差率S]调速;第二种是[改变磁极对数P]调速第三种是[改变定子电源电压的频率]调速。
(4)电气设备引燃井下瓦斯的起因有两个,一是电气设备产生的[电火花]、[电弧]另一个是电气设备表面[发热]。
(5)PLC具有三项功能,一是具有[多项控制]功能,二是具有[数据处理]及[通信联],三是具有[对控制系统的监控]功能。
(6)交流耐压试验也叫[工频耐压试验],是考核[主绝缘]的[带电]部位对接地部件之间及不同[绕组]之间绝缘强度的一种方法。
(7)通电导体在磁场中受的力方向可用[左手定则]来判断。
(8)两套相距较近且相互平行的直导线,当通以相同方向的电流时,它们[互相吸引],当通以相反方向的电流时,它们[互相排斥]。
(9)常用的标示正弦量的方法有[有图示法]、[解析法]和[旋转矢量]三种。
(10)不对称星形连接的三相电路,必须采用[三项四线制]供电,中线不安装[熔断丝]和[开关]。
87.选择题。
(1)电机的一相电流与其它两相电流的平均值不允许超过[10%]。
(2)继电保护装置中的测量元件,可用来反映和转换被保护的对象的[电气参数]。
(3)在高压配电箱中可带负荷拉闸的是[断路器]。
(4)熔体的扁截面处熔断是因为[过载]。
(5)变换绕组的接法以适应新的电压的原则是[相]不变。
(6)电缆的一端接上带电的设备时,其另一端不可以什么也不接,以免出现[羊尾巴]
(7)电器

设备铭牌上给出的数据都是[有效值]。
(8)变压器温度升高时,其绝缘阻值[降低]。
(9)在中性点不接地的供电系统中,一相接地将其它两相的对地电压升高至[√3]倍。
(10)电磁启动器启动后不能停止是因为[启动按钮]未复位。
(11)可逆电磁启动器正反方向均不能启动,应查[停止]按钮。
(12)变化的磁场能够在导体中产生感应电动势,这种现象叫[电磁感应]。
(13)单项桥式整流电路的优点是[提高了变压器的利用率],不需要带中间抽头的变压器,且输出电压脉动小。
(14)在存电容电路中,电路的无功功率因数sinφ为[1]。
(15)运动导体在切割磁力线而产生最大感应电动势时,导体与磁力线夹角为[90°]。
88.将一单匝线圈放在均匀磁场中,B=0.8T,线圈ab=10cm,bc=6cm,当线圈中的电流为1A时,求作用于线圈上的最大转矩。
解:(





89, 如图所示,CI=8μF,C2=C3=4μF,求等效电容?
解(






90.要提高感性负载电路的功率因数,应[并联]电容.
91.三相电路的线电压是指[火(相、端)线]与[火(相、端)线]之间的电压.
92.三相电路的相电压是指[火(相、端)线]与[中性(零)]相]之间的电压.
93.常用的三相四线制供电系统中,电源的相电压是线电压的[1/√3]倍.
94.我国工频交流电路的频率是[50HZ],角频率是[314rad/s],周期是[0.02s].
95.三相负载接在三相电路中,若各相负载的额定电压等于电源的线电压,应作[三角形]连接.
96.三相负载接在三相电路中,若个相负载的额定电压等于点高压的线电压,应作[星形]连接.
97.要使三相异步电机翻转,只有改变电源的[相序],即可改变[旋转磁场]的转向,从而改变转子的转向.
98.星形连接的三相负载在什么情况下采用四线制,并简述原因?
答:星形连接的三相负载,在三相负载对称时采用三线制,不对称时采用四线制.
99.纯电感元件在交流电路和直流电路中有什么主要不同?为什么?
答:纯电感元件,在交流电路中,XL=ωl=2ЛfL,频率f(ω)不同,XL也不同,则元件对交流电流的阻碍作用大小也不同.;在直流电路中,由于f(ω)=0,所以XL=0,则元件对直流电流没有阻碍作用,相当于短路.即,纯电感元件有"通低频,阻高频,通直流,阻交流.”的特性.
100.纯电容元件在交流电路和直流电路中有什么主要的不同?为什么?
答:纯电容元件,在交流电路中,XC=1/ωL=1/2ЛfL,频率f(ω)不同,,XC也不同,则元件对交流电流的阻碍作用大小也不同;在直流电电路中,由于f(ω)=0,所以XC=∞,则元件对直流电流的阻碍作用无穷大,相当于开路.即,纯电容元件有"通高频,阻低频,通交流,隔直流”的特性.
101在下图所示的交流电路中,已知u(t)=100√2Sin10tV,R=10Ω,L=1H,C=0.02F.

求:各电流表的读数,各元件上消耗的功率P机总功率P.




102.供电系统起什么作用?
答:从电力系统中获取电能,通过变换、分配、输送、将电能送到不懂得动力设备,以满足生产的需要.
103.煤矿对供电系统有哪些要求?
答:要求是1,可靠性2,安全性3,技术合理性4,经济性.
104供电的技术合理性指的是什么?
答:电能的电压、频率、波形等质量指针要达到一定的技术标准.
105.井下供电系统应装设什么保护装置?
答:应装设保护接地装置.
106.井下电网应装设什么保护装置?
答:漏电保护装置.
107.井下的开关控制设备应装设什么保护装置?
答:应装设过流保护装置
108.为什么要远距离输电要采用高压?
答:因为:1)节省金属材料,2)能降低线路电能损耗,3)能保证受电端的电压水平。
109。变压器绕组为星形连接时,其中性点有哪几种运行方式?煤矿供电系统采用的是哪一种?
答:两种,一种是中性点接地的运行方式,另一种是中性点不接的运行方式,煤矿供电系统采用的是后一种。
110.供电线路的“电压降”和“电压损失”有什么区别?
答:“电压降”是线路首末端电压的向量差,“电压损失”是线路的首末端电压的幅值差。
111.地面供电常需要哪些设备?
答:常需要的设备有:各类开关,断路器,变压器,互感器等。
112地面供电设备起什么作用?
答:其作用是:可对电能进行转换,分配,控制及保护。
113。高压开关柜有什么作用?
答:具有对电路和设备进行控制,保护,监测等功能。
114.低压配电装可用于什么配电设备?起什么作用?
答:可用于交直流配电系统,作用是:可作为动力,配电,照明灯设备的控制装置。
115.容量不大的变压器应装设哪些保护?
答:应首先装设熔断器保护。
116.容量较大的变压器应装设哪些设备?
答:应设:过流保护,电流速断保护,瓦斯保护和过负荷保护。
117.自动合闸装置和备用电源自动投入装置统称为什么装置?
答:统称为自动合闸装置。
118采区变电所常用的接线方式有哪几种?
答:有两种,一种是一路电源进线接线,另一种是两路电源进线接线。
119.采取变电所的任务是什么?
答:任务是:将高压变为低压,便将低压配送的本采区的所有采掘工作面及其他用电设备。
120地面动力电压,井下综采工作面的动力电压,采区低压动力电压,各是多少伏?
答:地面动力电压是380V,井下综采工作面的动力电压是1140V,采区低压动力电压是660V。
121.电气绝缘水平,都应达到什么数

值?
答:都应达到过电压的数值。
122。向移动变电站供电,应选用什么电缆?
答:应选用监视型屏蔽橡胶电缆。
123.开关产生的电弧有何危害?
答:其危害是:1)延迟了电路的开断,2)是烧损或熔化触头,3)是损坏开关绝缘,4)引起开关爆炸和火灾。
124.什么叫做过电压?何谓是过电流?
答:对电气设备有败坏性的电压成为过电压。
125.按产生的原因不同,过电压可分为几种?
答:过电压可分为大气过电压和内部过电压。
126.内部过电压可分为几种?
答:内部过电压可分为操作过电压,电弧接地和谐振过电压。
127。操作过电压是怎样产生的?
答:操作过电压是使:开关在切断电感电路是出现“载流现象”或产生的。
128.防止真空开关产生操作过电压的方法有哪些?
答:有两种,一是采用电容吸收电路,二是采用压敏电阻保护电路。
128。说出一种你认为最有效的灭弧方法?
答:冷却电弧
129.解释下跨步电压和差动保护?
答:人的两脚站在不同电位的地面上,其两脚之间的电位差成为跨步电压。差动保护,是反映变压器两侧电压差的保护装置。
130选择的熔体的原则是什么?
答:选择熔体的原规则是:通过电动机起动电流是不被烧断。通过最小短路电流是迅速熔断。
131估算笼式电动机的额定电流是多少?
答:380V时,1KW=10A;660V时,1KW=1.15A;1140V时1KW=0.66A
132.井下常用的过流保护装置有哪些?
答:井下常用的过流保护装置有:熔断器,过流继电器,热继电器及晶体管断相保护装置。
133.什么叫保护接地?井下的保护接地起什么作用?
答:使金属外壳接地的方法叫做保护接地,其作用是:利用保护接地的分流作用,使人体的触电电流大大减小。
134。说一说工作面配电点的作用,特点及距工作面的距离?
答:配电点的作用是:配电。特点是随工作面移动。距工作面的距离是70m至100m处。
135.反时限电流保护有什么特征?
答:短路电流越大,动作时间越短。
136用于动作指示,便于判断故障性质的是什么继电器?
答:信号继电器。
137瓦斯保护能反映变压器的那一部分的故障?
答:能反映变压器油箱内部各种类型的故障。
138.励磁涌流相当于变压器那一部分的故障电流?
答:相当于变压器一侧故障时的电流。
139.电网的绝缘电阻未下降,但分布电容有增加,此时的人体触电电流是增大,还是减小?
答:增大。
140定时限电流保护的动作时限与线路电路电流大小有无关系?
答:无关。
141漏电保护装置起什么作用?
答:作

用:一是连续监测电网对地绝缘。二是在电网对地绝缘下降到危险值或有人身触电时通过开关设备切断电源。三是,可补偿电容电流,降低漏电的危害。
142. 对过流保护装置有何要求?
答:应满足选择性,速动性,灵敏性,可靠性的要求。