文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑开挖施工方案 1

深基坑开挖施工方案 1

深基坑开挖施工方案  1
深基坑开挖施工方案  1

渔洋关大丽寨保障安居住房小区16#、17#、18#楼工程基坑支护及降水

编制:

审核:

批准:

北龙建设集团有限公司

年月日

第一节工程概况

一、工程地点及建设规模

二、工程地质概况

1、场地土层岩性:

根据湖北省鄂西地质工程勘察院《五峰大丽寨安置房小区岩土工程勘察报告》描述,拟建场地的地质情况如下:

1.3.1场地工程地质特征

根据场区岩土层的成因、组成及物理力学性质不同,自上而下划分为:1层杂填土,2层碎石土,3层粉质粘土,4层页岩,4-1层强风化页岩,4-2层中风化页岩。

场地地层由新到老、从上到下分别为人工填土(Qml)、碎石土(Q4dl)、粉质粘土(Q4al·pl)。第四系覆盖层揭露最大厚度38m。基岩为志留系下统龙马溪组(S1lm)薄层状灰绿、灰蓝色页岩为主,局部夹紫红色中厚层状粉砂岩。

2、气象、水文

五峰县属亚热带温湿气候区,以雨量充沛,暴雨频繁,四季分明为特点,但受山峦叠嶂影响,小气候特征明显。区内多年平均降雨量1396.4mm,极大值可达1700mm以上,年均降雨为171天,最大月降雨量922.3mm,最大日降

雨量422.9mm。多年平均蒸发量900.00,潮湿系数1.55.每年4-10月为丰雨

期,降雨量占年总降雨量的80-85%,枯水季节(11月至翌年3月)的降雨量一般仅占年总降雨量的15%左右。多年平均气温13.1℃、最高气温37.1℃,年最低气温-15℃。多盛行东南风,年平均风速1.3m/s。

3、地下水

根据边坡稳定性初步分析与评价,地下水作用对本工程覆盖土层抗剪强度影响很大。

据详勘报告的结论,场区环境水和土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中

钢筋具微腐蚀性。

第二节编制依据

一、编制依据

本施工方案的编制依据有:

1、《五峰大丽寨安置房小区岩土工程勘察报告》湖北省鄂西地质工程勘察院

2、甲方提供的由宜昌三峡广博建筑设计有限公司设计的本工程有关建筑、结构施工图。

3、《工程测量规范》GB50026-2007

4、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

6、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002

7、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

8、《基坑工程技术规程》DB42/T159-2012

9、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001

10、《现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

11、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

12、《建筑工程施工现场管理条例》建设部1991年第15号令

13、《建筑安全生产监督管理规范》建设部第13号令

14、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

15、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

16、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

17、《危险性较大的分部分项工程安全管理方法》建质(2009)87号

18、国家建设建筑工程质量验评标准及建筑施工安全生产、文明施工达标有关规定

二、编制目的

为本工程施工组织、管理、技术及施工措施提供纲领性的文件,用以指导基坑工程中各主要分部分项工程的施工以及其它关联项目的施工管理,确保优质、快速、安全、文明地完成本工程的施工任务

第三节施工工艺、管理人员和劳动力人员配备

一、施工工艺技术

(1)、在施工中,由于本工程土质较差,且基坑开挖施工要与明沟排水、深井降水、基坑支护密切配合,所以基坑开挖要采用安全可靠的措施,严密组织,科学施工。尤其是要坚持“慎开挖、快支护,勤监测、早处理”的原则,方能确保基坑边坡稳定和基坑工程的安全。

二、管理人员配置

本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,有目标、有秩序、优质高效完成本工程,我们将配置强有力的项目经理部,对本建设项目的质量、进度、造价、标化等进行直接管理和有效的控制,满足和平衡施工生产诸要素的需求。

三、劳动力人员的配置

1、根据工程规模,结构的特点,和复杂的过程,遵循合理分工与密切配合的原则,组织高效率的施工队组。根据基坑支护的工程进度及工作量,拟投入劳动力数量为:钢筋工10人,砼工12人,钻孔工10人,杂工7人,共计39人。

2、做好职工入场三级安全教育工作,安排好职工生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。

3、特殊工种持证上岗

(1)、特殊工种操作员,如电工、机械工、电焊工、架子工、安装工等人员必须经地市级劳动部门培训,在取得操作证后才能上岗。

(2)、操作证两年进行年审换证,换证年审期限已满,未及时办理手续的特殊工种人员不得上岗操作。

第四节施工准备

一、技术准备

1、熟悉与会审图纸:根据建设单位提供的设计图纸,组织有关人员熟悉图纸,提出问题,尽快进行图纸会审,并作好会审记录,三方盖章有效,作为施工依据。

2、原始资料调查分析:通过对当地的气象、施工现场周围建筑物情况,建筑市场供应状况等项调查,为施工平面布置和施工组织设计提出依据。

3、工程基坑开工前对各班组进行施工技术交底,使每个工人熟悉工艺流程和施工要求。

4、坡面必须平整,坡面角度需满足设计要求。

5、所用钢材除具有质保书外,还必须进行机械强度及焊接试验合格后方可使用。

6、钻孔深度必须大于土钉长度,孔径必须满足设计要求。

7、注浆压力必须满足设计要求,注浆时必须先排干钻孔中泥浆水,等浓度较大的水泥浆溢出孔外时堵住土钉孔口,边注浆边缓慢向外拔出注浆管,以确保土钉孔中的水泥浆密实。

8、注浆液必须严格拌制,确保强度满足设计要求。

9、钢筋网片的间距不得大于设计要求,钢筋之间的连接必须满足设计要求。

10、砼面层厚度必须满足设计要求,砼必须严格按配合比配置,且每层留置一组砼试块。

11、成孔深度满足高驻地要求后,立即在孔中按设计要求放入锚固筋。

12、施工中必须贯彻施工质量控制五检制度(自检、互检、专检、抽检和他检)前三检由班组负责,抽检由质检员负责,他检请业主、监理等有关单位负责进行。

13、做好施工原始记录及时请有关方进行确认,并做好交接班手续。

二、物质准备

1、根据施工进度计划安排好各种材料的进场时间,并确定仓库及堆放的面积和地点。

2、定货源、找厂家、看质量、组织好货源,安排好运输车辆。

3、各种材料必须有出厂合格证外,并根据规范做好送检工作,把好原材料质量关。

4、材料按施工总平面布置团安排的地点堆放,保证堆放整齐,施工现场道路通畅。

三、劳动力准备

1、建立以项目经理部为核心的施工管理机构,定岗定员,建立施工项目管理工作体系,编制施工管理规划,确定管理点和工作流程图;

2、做好职工入场教育工作,安排好职工生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。

3、按照施工进度要求,以专业队的形式配足够劳动力,以技术工种为主,配以普通工:所有的施工工人进场需进行技术交底和岗位培训。

四、施工机械准备

根据本工程的规模和我公司的装备力量,配足施工机械,并做好保养、

试机等项工作,一些常用的机械及设备配件要有一定的数量储备保证各种机械的正常运转。

主要施工机械投入计划表

检测设备投入计划一览表

1、支护设备:空压机1台,干式砼喷射机1台,注浆设备1套。

2、抽水设备:备足潜水泵,满足工程抽水要求。

3、配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。

4、钢筋切割与焊接设备:钢筋切割机、电焊机各1台。

5、照明设备:基坑周边布置大功率照明灯若干盏。

6、材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车6辆。

7、锚杆钻机:2台。

8、柱塞式注浆泵:1台。

9、钢筋调直机1台,凿岩机1台。

五、机械设备管理

1、施工所需设备,根据工程需要,合理计划总量控制,配备到现场。

2、对于涉及到工程质量、工程安全的主要设备仪器,按质量管理要求,先必须进行测试、标定、检验,符合要求后,方可进行使用。

3、施工过程中,应加强对设备、仪器的维护、保养和维修工作,发现不能满足质量和安全要求的要及时维修或更换。

4、对各种设备、仪器,安排专人保管或维护,责任到人或作业班组。

5、对特殊作业工种如电工、焊工,要求持证上岗,专业操作。

六、施工现场准备

1、在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,并接好水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建。

1.1施工现场水源由场地西侧的自来水DN160主管道上报装分支引入,有条件采用可抽取地下水。

1.2施工用电主要由建设单位报装的专变箱引入。

1.2、及时采购各种施工用料,搭盖现场临时办公室及门卫室。

1.3、根据施工图纸及测绘部门的定位桩,测放基坑开挖线,并经监理、业主方进行验收。

1.4、根据现场实际条件及现有下水道位置,做好排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。

1.5、联系相关材料进场,并进行相关材料的检验工作,待检验合格报送监理单位确认后,材料方能使用。

1.6、与业主一道现场实地查找拟建场地地下管线资料,以利施工安全。

2、位移沉降观测

在支护施工阶段,应对下述内容进行监测:①支护位移测量;②地表开裂(位置、高度)的观察与记录;③周边设施(临时设施、施工道路、围墙等)的变形观测;④基坑渗、漏水情况的观察;⑤基坑周边可能危及支护安

全的水害来源(生产、生活用水等)的观测。根据本工程施工环境,场地的水文地质情况,其中最主要的是位移沉降观测。边坡监测应由建设单位委托有资质的监测单位根据设计要求编制监测方案,经设计单位、监理单位、建设单位三方共同认可后实施。方案应包括监测项目、监测目的、测试方法、测点布置、现场原始状态资料记录等内容。除监测单位对基坑进行监测外,项目部对基坑周边情况自行进行监测,并做好记录。

第五节基坑支护

根据现场情况,基础支护计划采用土钉墙支护方案。

一、质量目标

坚持“质量第一”的指导思想,确保分部分项工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的验收标准。

二、主要施工方法及施工技术措施

(一)、施工前的准备工作

1、根据建设单位提供的周边地下管网分布图及建筑物的基础图,及时请建设单位与相关单位协商解决管网的保护和拆移工作。施工场地及时封闭,做好工地现场临设搭建工程。

2、根据业主最终认定的支护施工图纸及提供的基坑周边控制轴线,由我单位测放出基坑开挖线,将基坑周边控制轴线引测到周边适当部位处,以便控制,然后由专业施工单位进行施工。

3、调试土钉墙施工设备,落实钢筋制作及水泥、砂、石堆放场地。钢筋、水泥、砂、石及时到位,并进行相关检验。

4、根据业主提供的下水道及时做好场地内部排水系统。安排好工地值班及门前三包,落实门前三包及现场安全文明施工责任人员。

(二)施工顺序与施工流程

根据本工程支护的特点及边坡稳定性要求,分层开挖施工土钉墙。

基坑的土方开挖应分段分阶开挖、逐段支护,分段长度不大于15米,分

层高度不大于1.8米。每层土方开挖完毕后,即在相应坡脚处开设深度适当的排水沟,以利基坑周边内排水。在每段开挖支护时,应按照施工顺序:土方开挖→修坡(机械、人工)→钻孔测定放线→锚杆制作→钻机成孔→安放锚杆→锚杆注浆→修坡→挂钢筋网→喷射面层砼→面层混凝土养护。(三)施工方法

1、土方开挖

土方开挖原则上按其支护剖面的锚杆的层数分层、分段开挖。每段长度不大于15米,分层开挖的深度为每层土钉或锚管下0.5m,且不大于1.8米。共开挖剖面的坡度按设计的放坡系数确定,严禁超挖、多挖。基坑壁开挖后应立即挂网喷砼(砂浆抹面),防止粘土层崩塌。上层锚杆注浆体及喷射砼面层经24小时养护后方框中才干上层土方的开挖。

2、修坡

为尽量缩短本工序时间及减少人工劳动工作量,修坡采用机械与人工相结合的方法进行清除坡顶及坡面上的虚土。在机械开挖过程中不得超挖,欠挖量控制在10cm左右。人工修坡过程中,应用测量手段及时对坡面的坡度及平整度进行检验以达到设计要求。

3、土钉锚杆施工

在基坑坡面临时自立的情况下,成孔作业前,应按设计要求划线量尺确定孔位,根据基坑的土质特性及周边建筑环境条件,坡顶竖向注浆钢管施工时采用空气压缩机(9.0m3)送风凿岩机打入。钢管采用φ48×3.0焊接管制作,钢管一端用切割机切割后加工成尖头。管身设置4~6φ10圆孔并焊接倒刺覆盖在其上部,利用机械打入土层,钢管上可每隔300mm 钻直径8-10mm 的出浆孔,梅花形布置,并以∠30 角钢呈倒刺状焊于孔边,以防打管时散落土粒堵塞出浆孔,同时增加其抗拔力,钢管前端宜作成锥形,以减少打入时的摩擦阻力。成孔过程中如遇障碍物需调整孔位时,不得影响支护安全,成孔后要进行清孔检查,对塌孔处应及时处理。

4、置钉及注浆

4.1置钉。在直径20mm 的Ⅱ级钢筋上设置定位架,保证钢筋处于孔中心部位,支架沿钉长的间距为2~3m 左右,支架的构造应不妨碍注浆时浆液的自由流动。

4.2注浆。成孔后应及时将土钉钢筋置入孔中,可采用重力、低压(0.4-0.6MPa)或高压(1-2MPa)方法按配比将水泥浆或砂浆注入孔内。重力注浆以满孔为止,但需1~2 次补浆;

压力注浆采用二次注浆法,并在钻孔口设置止浆塞和排气孔;注浆导管应先插入孔底,以低压注浆,同时将导管以匀速缓慢撤出,导管的出浆口应始终处在孔中浆体的表面以下,保证孔中气体能全部逸出。导管离孔口0.5~lm 时高压注满,并保持高压3-5min;采用钢管时应

使用高压注浆,注满后及时封堵,让压力缓慢扩散;注浆时需加入早强剂和膨胀剂以提高注浆体早期强度和增大其与孔壁土体的摩擦力。

4.3土钉墙挂Φ6.5@200×200钢筋网施工的同时在边坡渗水处进行设置Φ50泄水孔,外斜坡度5%,间距3米,呈梅花状布置,孔后应作直径不小于100mm的卵石滤水堆囊。不同角度击入锚管,互相扣连或焊牢,最后也以水平钢管φ48×3.0扣连,形成排架,面层挂网喷砼。土钉采用φ16螺纹钢筋制作,按设计长度截断或焊接。每隔1.5m焊接一道对中支架,用φ6.5钢筋长200mm 焊接制作。成孔要求快速、平直,成孔结束时,土钉孔径要求达到100mm左右,孔的深度及下沉角度必须符合设计要求,成孔后置入土钉钢筋。注浆采用柱塞式压密注浆,压力由低到中压进行注浆,注浆压力0.4~0.6Mpa,若遇土质较差时采用二次注浆。注浆材料选用E032.5级普硅水泥,配制成水灰比0.4~0.5的水泥净浆,酌情加入适量外加剂。注浆液应搅拌均匀,随拌随用。浆液应在初凝前用完,严防碎石、杂物混入浆液,注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时,宜用水或稀水泥净浆润滑注浆泵及注浆管路。土钉注浆过程中应边注边拔出注浆管,切不可拔出过快,应始终保持注浆管头在水泥

浆液中,见下图:

4、编挂钢筋网

本基坑钢筋网片采用φ6.5@200mm ×200mm 进行网格编制。网格节点用0.5低碳扎丝绑扎。φ6.5钢筋应事先调直,各段钢筋之间采用绑扎连接,搭接长度必须符合规范要求。每层锚杆采用纵横拉筋连接加固,拉筋为φ14钢筋,双向,间距1500mm ×1500mm 。在每根锚杆的横纵向加劲连接筋上用两根上200mm 的φ16钢筋与之焊接牢固压住,见下图:

5、喷射面层砼

本基坑面层砼采用空压机和干式喷射机进行喷射。面层砼的厚度按设计要求控制,强度等级为C20,见下图 自然地坪

支护立面图1 挡水砖墙 自然地坪

自然地坪 -1.500

-3.000

-4.500

-6.000

支护立面图2

网片及加强钢筋构造图

喷射混凝土

钢筋网

支护立面图3

6、喷射砼面层注意事项

待钢筋网片编制与连接筋施工完成后,应及时喷射砼面层。喷射砼配合

比按照设计要求,同时酌情加入适量的外加剂(速凝剂的掺入比为1~3%)。水泥以新出厂产品为宜。在基坑坡面混凝土喷射过程中,应注意以下几点,以确保喷射回弹量小和喷层强度高。

(1)按喷射机的工作特性参数调节好工作风压;

(2)水灰比宜控制在0.4~0.5之间,其强度高、且回弹低;

(3)需调整好受喷面和喷头之间的距离和角度,尽量使喷头和受喷面垂直,以减少回弹量;

(4)坑壁如果有较大渗水和集中漏水处,在喷护之前,宜设置引流管,将水引出;

(5)喷头在受喷面的移动一般以螺旋形式前进;

(6)如一次喷射砼厚度达不到设计厚度时,应等到第一次喷射的砼终凝后再补补偿,直至达到设计厚度为止!

(7)喷射砼中的黄砂宜用中粗砂,含水率不大于5%,石子用粒微观世界不大于15mm的小碎石,喷射机筛应完好,防止大颗粒碎石进入内发生堵

管。

第六节基坑开挖及排降水

一、基坑开挖

(一)、机械设备:

反铲挖掘机、自卸汽车、铁锹、手锤、铁钻子、铁镐、截桩机械。(二)、施工工艺:

开挖前的施工准备→撒出基槽灰线,进行机械挖土→人工挖土→清底、修边、截桩头→验槽

(三)开挖前的施工准备:

依据现场情况,满足土方开挖条件,同时由建设单位委托的有相应资质的监测单位开始按设计要求的基坑开挖内容进行监测,经监测单位监测后方可进行基坑开挖。

(四)机械挖土方:

开始按由西面向东退的行走方向开挖。采用一台反铲挖土机,5辆自卸汽车运土。

(五)人工开挖土方:

机械分层分段挖出大部分土方后,放线员根据基础平面图撒出基槽开挖的轮廓线后再进行开挖。

(六)清底、修边、:

土方挖至基槽设计标高时,放线员应根据轴线,进行最后修边,测量员根据基准点进行基底标高测设,使基槽的长度、宽度、基底标高达到验收标准。

(七)验槽:

土方开挖后,请勘察、设计、业主、监理、监督站和施工单位共同验槽,经确认土质满足设计要求各方会审后,方可进行垫层的施工。

二、施工要点及注意事项

1、土方开挖时,应先把表面一层杂土挖出,然后再挖第二层好土。

2、基槽在开挖施工中,应采取排水措施,防止地面水流入槽内以免边坡塌或基土遭至破坏。如下大雨时,应暂停土方施工。

3、挖土方应从上而下分层进行,两人操作间距应大于2.5m,禁止采用挖空底脚的操作方法。

4、开挖基槽时不应扰动土的原状结构和对桩造成损伤,机械挖土时应按有关规范要求进行,基槽应保留200mm厚的土层用人工开挖。

5、基础施工前应先测桩。

三、质量要求及保证措施

质量要求(允许偏差):

1、槽底标高:0~-50mm;

2、基槽底面长度、宽度:不应偏小。

3、质量保证措施:

土方开挖施工中,应有专人根据水准点进行跟踪测量,随挖随测,随挖随用水平仪观测标高,并在基坑侧壁上钉高出坑底标高0.5m的木楔以控制基底标高。基础开挖时,如遇井、坑、地下构筑物等异常不良地质现象,应及时与设计单位联系,确定施工方案,进行地基处理,若夜间加班施工,应有足够的照明,专人负责,防止土方超挖。

3.1、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点,挖运土方时不得碰撞,并应经常测量和校核其平面位置,水平标高是否符合设计要求。定位标高桩和标高水准点,应经常定期复测检查是否正确。

3.2、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。

3.3、开挖基槽均不得超过设计基底标高,当在土方未挖至设计基底标高而遇到桩头时,要停止施工,严禁将桩头机械性的破坏,用小型挖掘机人工配合将桩间土清出,然后用专业截桩队进行桩头的清理。

3.4、基坑底部的开挖宽度,除结构宽度外,应增加工作面宽度。

3.5、基坑基底不平时应加强检查,随挖随修,并应认真验收。

二、基坑排降水

涌入基坑内的地下水、雨水不能及时排除,不但对捡底工作带来困难,边坡易于塌方,而且会使地基被水浸泡,扰动地基土,造成竣工后建筑物产生不均匀沉降。为此,在基坑内要设置明排水沟、集水井,以保证及时排除涌入地下水。

1、按要求在坡面上设置泄水管,以及根据坡面开挖情况在渗水处增设坡

面泄水管。

2、场地排水:基坑内,北坡、东坡由于场地地势高,需做好雨水防护措施。北坡、东坡整体用彩条布覆着,防止雨水渗入。根据施工开挖后现场的实际情况,在坑底四周做集水井,并设置排水沟。

2.1、明沟、集水井布置

○1、排水明沟:布置在基坑的四周并与后浇带位置纵横相同,基础边1m 以外,够边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m,。排水明沟的底面应比基底底0.5m,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内。排水沟宽度一般为

500mm,本工程设置500mm×500mm的排水沟,排水坡度为1‰-3‰。

○2、集水井:在基坑四角、周边每隔30-40m、后浇带引出基坑位置设置集水井,集水井底面应比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保证水流畅通。集水井宽1000mmX1000mm。

3、选用排水设备大扬程的潜水泵,抽出的积水排至甲方提供的排置点,防止乱排产生回渗。保证施工现场水流畅通,不集水,四邻地区不倒灌。当其它施工方用水时,特别要注意施工用水管道的破裂,防止水流入基坑内。

4、已暴露还未喷射的桩间土工作面防止雨水直接冲刷,遇雨时可覆盖塑料布。

5、现场存储的钢材做好防雨水锈蚀的准备。

6、机电设备要经常检查接零、接地保护,所有机械棚要塔设严密,防止漏雨,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

7、现场要有10台左右的备用潜水泵,遇雨时及时抽水。

7.1、水泵选用

○1、排水机具的选用

基坑降水设计按暴雨日最大降雨量考虑,坑内积水考虑当天排完。基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动吸泵。选用水泵类型,取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。当基坑开挖后涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵(污水泵)或潜水电泵;当Q在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,需用离心式水泵。隔膜式水泵(污水泵)排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。如基坑涌水量很小,

亦可采用污水泵或潜水电泵等将水排出。

○2、本工程基坑排水材料准备:

2.1、潜水泵4台;污水泵4台。

2.2、塑料水管500米。

第七章保证工程质量技术措施

一、实验质量保证措施

1、在施工过程中,我们将按监理单位的批示,进行各项取样和实验工作,并为监理单位进行监督检查提供一切方便。

2、在实验和检测中,如发现与设计不符合的质量问题,我们可以及时采取有效的补救措施,将质量问题处理在萌芽阶段。

二、施工测量质量保证

做好测量工作是确保工程质量的基础和前提条件,因此在施工测量上必须把好质量关。我们采取如下措施来保证施工测量的质量:

工程开工前,对设计单位提供的原始基准点、基准线的基本数据,精确地测定建筑物的位置,并进行放样和完成全部数据的计算工作。并将有关的施工测量的意见报告送监理审批。

在施工过程中,做好水准点的增设和控制点的保护,防止移动和损坏,并定期进行复测。一旦发现移动和损坏,应立即报告监理单位并与监理单位共同协商补救措施。

全部测量数据和放样都必须经监理单位检查,必要时监理单位可以要求测量人员在监理单位的直接监督下进行对照测量。

三、基坑土方施工质量保证措施

(一)、土方开挖

做好挖土标高、截面尺寸、放坡和排水工作。

全面检查原有排水系统,进行疏通或加固,增设基坑边坡坡顶和坡底排水措施,保证水流畅通,并制定好放汛措施。

土方开挖严格按照施工方案设计的放坡和施工规范和规程施工,严禁随意乱挖、超挖现象。

基坑开挖完毕后及时由施工单位、设计单位、地质勘察单位、建设单位、

质量监督部门等有关人员共同到现场进行检查、鉴定验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察,设计图纸要求是否相符合,有无破坏原状及土结构或发现较大的扰动现象。并及时填写基坑槽验收、隐蔽工程记录,及时办理交接手续。

(二)、雨季施工措施

1雨季施工由工长专职负责,项目部各管理人员认真配合。

2在进入雨季前项目部要组织检查暂时设施是否牢固,有危险的应采取加固措施,电气设备和用电设备的防雨设施是否完备,用电设备绝缘是否良好,所有用电设备及电气设备都有防雨设施,水泥要避免受潮。

3做好场地排水,准备排水机具,准备雨季施工材料及防护材料,铺设好道路,保证雨后恢复正常的作业和运输。

4露天作业下雨时要派专人清理积水和疏通排水,用泵及时将坑内的雨水抽走,人工清理好的边坡和正在施工的锚杆墙支护边坡面应用塑料布全部封盖好,并派专人守护,避免工作面被淋或透水影响支护质量。

5雨后要安排一定的劳动力清理斜坡的浮土和淤泥,填平坑洼地方,要组织技术人员检查边坡是否稳定,派人清理危险地段,把坑内车辆通道的浮泥和淤泥清理干净,并做好防滑措施。

6加强雨季巡视次数,密切关注场地周围管线、道路变形,每次雨后项目部都必须自行对基坑进行变形监测。

第八章安全生产措施

一、安全生产组织措施

1、提高施工人员的安全生产意识,通过经常性的安全生产教育,使施工人员牢固树立“安全促进生产,生产必须安全”的思想,在施工过程中,施工人员不仅要注意本人的安全,更要注意周围其他人员的安全。

2、在工地适当位置设置足够安全标志,在基坑顶部周围要设置围护栏,人员上下要有专用爬梯。配备专职安全督导员,消除事故隐患,安排施工任务的同时必须进行安全交底,并按照安全操作规程及各项安全规定的要求进行施工,安全交底应有书面资料,并有交接人签字。

3、司机、电工等特种工人必须持证上岗,机械设备操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机(车)操作;机械设备要有年检合格证。

4、开始挖土前,需对机械进行检查,完工后对机械进行保养,施工中按安全操作系统进行机械操作。

5、晚上施工时,照明系统必须保持良好状态,照明要充足。

6、因场地内地质条件较差,土方开挖过程中必须切实保证机械人员施工安全,由专人负责指挥挖机操作,挖掘机上基坑必须保证有足够的安全坡度,挖掘机行走地方土层必须有足够的强度,强度不够的地方,必须采取措施,铺设钢板、碎石、砂袋等。

7、进入施工现场人员,应按规定佩戴安全劳保用品,严禁赤脚或穿拖鞋上班,有关作业人员必须做好交接班手续,班组应定期进行安全活动,并做好安全检查记录。

8、开展安全文明日检、周检、月检制度,发现安全隐患及时督促整改;配足专职安全员和安全协管员,做到每个施工点有一名安全协管员。

9、采用钢板桩、钢筋混凝土预制桩或灌注桩做坑壁支撑时,应符合下列要求:

(1)应尽量减少打桩时产生的振动和噪声对邻近建筑物、构筑物、仪器设备和城市环境的影响;

(2)当土质较差,开挖后土可能从桩间挤出时,宜采用啮合式板桩;(3)在桩附近挖土时,应防止桩身受到损伤;

(4)拔除桩后的孔穴应及时回填和夯实。

(5)钢支撑的拆除,应按回填次序进行。多层支撑应自下而上逐层拆除,随拆随填。拆除支撑时,应防止附近建筑物和构筑物等产生下沉和破坏,必要时采取加固措施。换、移支撑时,应先设新支撑,然后再拆旧支撑。支撑的拆除应按回填顺序进行。多层支撑应自下而上逐层拆除,随拆随填。拆除支护结构时,应密切注视附近建(构)筑物的变形情况,必要时应采取加固措施。

(6)、班组安全员随时检查作业的安全状况,发现事故隐患,立即整改。

项目安全员每天组织一次检查,项目经理每三天组织一次检查,检查和整改须建立文字记录。

(7)、加强特种作业人员的培训、考试、发证工作,坚持作业人必须持证上岗,严禁无证人员从事特种作业。谁乱安排谁负责。

(8)、坚持逐级进行技术交底的同时必须进行安全技术操作交底,逐条落实到班组个人,并经常检查督促,认真执行。坚持班前安全活动,并做好记录。

(9)、现场各类安全防护设施要逐项检查验收,并有验收记录。发现隐患必须及时解决,危及安全时必须停止作业,如作业必须临时变动防护设施,经施工负责人同意,并采取相应可靠措施,作业后须立即恢复防护设施。

9、搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:

(1)防护栏杆应有上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。

(2)基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。

(3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在杆上任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

(4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

(5)当临边的外侧面村道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

10、挖土施工安全要求:

(1)使用时间较长的临时性挖方,土坡坡度要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。

(2)土方开挖宜从上到下分层分段进行,并随时作成一定的坡势以利泄水,且不应在影响边坡稳定的范围内积水。

(3)在斜坡上方弃土时,应保证挖方边坡的稳定。弃土堆应连续设置,

深基坑开挖施工方案()

深基坑土方开挖工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 第一章方案编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 (1) 第四章组织机构 (4) 第五章土方开挖方案 (4) 第六章组织协调管理及工期 (8) 第七章雨季施工措施 (9) 第八章应急措施及注意事项 (11) 第九章安全、文明施工及环保措施 (12)

第一章方案编制依据 1. 编制依据 1)兰州新区无线电监测站综合楼工程深基坑工程地质勘擦报告。 2)施工现场情况及周边环境满足基坑开挖条件。 3)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。 第二章工程概况 第一节.基本概况 本工程位于兰州新区纬四路北侧。建设单位甘肃省无线电监测站,设计单位是甘肃省城乡规划设计研究院,监理单位是甘肃金诚建设监理公司,勘察单位甘肃省水文地质勘察院,施工单位兰州二建集团建隆工程有限公司。总建筑面积为7723.9平方米,结构类型框架结构,基础采用桩基单桩设计深度不小于12米持力层在砂砾层,地勘中为地下水。主体高度23.9米,地下一层外墙为剪力墙结构厚300地下室建筑面积1199.68平方米。 第二节.地质概况 根据地质勘查报告,该建筑地下土层从上往下依次为:素土人工杂填土,平均厚度3.8-5.3米。粉土层土质成分以粉粒为主厚度3.8-4米。持力层为角砾层厚度1.3米-7.3米场地稳定性较好。 第三节.水文、气象情况 1.场地土质为粘性土,地下水位较深,地下水不丰富。

2.本地区大陆性季风气候年降水量偏低。 第三章施工准备 第一节.施工前准备 1.对施工现场场地上的障碍物进行全面清查,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、坟墓、土洞、垃圾、树根、地面下施工范围内的障碍物和堆积物,供水、供电、通讯线路,防洪排水系统等;人工在基坑四周挖一条探测沟,详细探测出地下有无管线或管线在什么位置。制定排障计划和处理方案幷采取有效地防护加固措施,综合考虑工程的现场情况、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题,划分并确定土方的最优调配区,减少重复倒运。 2.构筑物的定位桩需经检验核准后方可施工。 3.与附近居民取得联系,根据各种制约因素,每天详细按方案安排施工,保证工程顺利进行。 第二节.技术准备 1.根据施工图纸及有关资料核对现场平面尺寸和坑底标高,掌握设计内容及各项技术要求,熟悉土层地质、水文勘察资料;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,明确各专业工序之间的关系和施工工期要求。为了便于土方开挖施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前做好定位放线工作。 2.熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,土层和地下水

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

深基坑专项施工方案整理版

安徽省白湖阀门厂有限责任公司 铸造二期技改项目-铸造二期车间工程深基坑专项施工方案 安徽建筑机械有限责任公司 二〇一六年十二月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程重难点分析 (4) 四、施工工艺技术 (5) 五、资源配置计划 (18) 六、施工安全保证措施 (18) 七、其他技术保障措施 (21)

一、编制依据 1.1机械工业第一设计研究院设计的《安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程》图纸; 1.2安徽省利信工程项目管理有限公司编制的《安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程》招标文件; 1.3建设工程施工合同(示范文本)GF—2013—0201; 1.4建设单位提供的现场总平面图; 1.5引用国标相关图集; 1.6国家现行法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它国家、省市有关法律、法规; 1.7国家现行的有关技术标准、施工及验收规范,工程质量评定标准及省市有关规定; 1.8国家现行的有关建设工程施工现场管理规定,安全技术规范与操作规程,省、市有关安全、文明、消防等规定; 1.9安徽建工集团有限公司施工组织设计(专项方案)编审与管理办法; 1.10本公司的质量体系程序文件。 二、工程概况 安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程,位于安徽省合肥市庐江县,总建筑面积为2425m2,建筑占地面积为2425m2。厂房建筑层数均为一层,建筑高度为14.15米。

附房建筑层数为一层,建筑高度为4.35米。使用功能及组成为厂房及厂房附房。厂房结构形式为门式钢架结构,附房结构形式为钢框架结构。抗震设防烈度为7度。主体结构设计使用年限为50年。厂房屋面及墙面压型彩钢板使用年限为15年。厂房屋面防水等级为Ⅱ级。本建筑物生产的火灾危险性及生产类别为丁类,耐火等级为二级。 三、工程重难点分析 3.1工程特点 (1)本工程大型设备基础由0.5T中频炉设备土建基础、ZJ600离心铸造机设备土建基础、ZJ513离心铸造机设备土建基础、J5510离心铸造机设备土建基础、ZJ600离心铸造机设备土建基础、吊钩式抛丸清理机设备土建基础、地下通风管道联合组成。相互关联紧密,施工专业性要求高。 (2)基础顶面和底板尺寸及标高繁多,结构造型繁杂,增加施工难度。 (3)基础外形极不规则、内部设有各种截面沟道坑井等,纵横交错,上下重叠,标高多变,把基础分割成多层多块的板块,使基础内部构造也极为复杂,施工复杂。 (4)基础内部埋有大量的螺栓和大量埋设件,多工种交叉工序多,工程量较大,精度要求更高。 3.2施工进度计划 根据土方施工和土建结构施工的总体进度计划安排,基坑土方开挖施工的总工期预计45天。

排水管道土方开挖专项施工方案(市政)

表5.1.3-1 专项施工方案报审表 工程名称:南环二路改造工程二标段编号:

表5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包)

南环二路改造工程二标段排水管道工程 土 方 开 挖 专 项 方 案 江苏圣通建设集团有限公司 南环二路改造工程二标段项目经理部 2014年03月10日

排水管道(土方开挖)专项施工方案 一、编制依据 1.金坛市南环二路改造工程二标段施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位:金坛市新城建设投资发展有限公司 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏东方建设项目管理咨询有限公司 施工单位:江苏圣通建设集团有限公司 1、管道材料 (1)雨水管道:现状雨水管道保留,道路北侧由于道路扩宽,新建雨水管道,就近排入河道。期中,老镇广路~东一环敷设D600-D800管仅收集路面雨水;东一环~东三环敷设D600-D1200管收集路面及地块雨水及相交道路转输雨水就近排入河道,另外对保留的检查井井周进行加固,雨水口随道路改造调整,雨水口重新砌筑,最低点增设雨水口。 管材:雨水连接管采用HDPE双壁波纹管;管径≤800mm,采用承插式钢筋砼管;管径≥800mm,采用平口式钢筋砼管。 (2)污水管:保留已有污水管道,对新建桥梁和板涵处污水管道进行改造,东一环至东三环段全线敷设DN500污水管道自东向西排入南环二路现状D1000污水管道,最终进入金坛市第一污水厂。 管材:DN500管采用HDPE塑钢缠绕管(环刚度≥8KN/m2),D1000管

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

最新版小区住宅楼深基坑支护专项施工方案

最新版 小区住宅楼深基坑支护专项施工方案

目录 第一章工程概况 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节工程概况 (6) 第三节现场施工条件 (6) 第四节施工主要特点 (6) 第二章施工部署 (7) 第一节现场总平面布置 (7) 第二节施工指导思想与组织机构 (8) 第三节主要施工顺序 (10) 第四节工期控制 (10) 第三章施工准备工作和各项资源需要量计划 (11) 第一节施工现场准备工作 (11) 第二节技术准备工作 (11)

第三节材料、设备准备工作 (13) 第四节劳动力组织准备 (13) 第五节机械配置计划 (14) 第四章主要工程项目施工 (15) 第一节测量放线 (15) 第二节土钉墙施工流程 (16) 第三节土钉施工 (17) 第四节护坡观测方案 (18) 第五章施工进度计划 (19) 第六章临时施工用电组织计划 (19) 第七章保证安全措施 (21) 第八章保证质量措施 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节质量要求 (25) 第三节设计概要 (28)

第九章保证工期措施 (29) 第一节组织管理措施 (29) 第二节技术措施 (30) 第十章雨季施工措施 (30) 第十一章文明施工 (31)

第一章工程概况 第一节编制依据 **庄园小区住宅楼基坑支护工程施工组织设计编制依据有: 1.该工程的《**庄园小区岩土工程勘察报告》(×××有限责任公司 2015.4。 2. 《****庄园小区基坑支护施工图》(×××有限公司 2015.11)及建设方提供的相关设计图纸。 3.该工程的总平面图。 4.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 5.《建筑地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 6.《岩土工程治理手册》 7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 8.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 9.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

深基坑专项施工方案16785

第一章工程概况 一、工程概况:本工程为固原市城市管理局城市数字化综合管理中心,建筑面积为8444.7㎡,框剪结构,地下1层,地上10层,建筑物总高度为38.9m,±0.000相对于绝对高程1792.3。 二、参建单位: 建设单位:固原市城市管理局 勘察单位:宁夏地质工程勘察院 设计单位:宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 监理单位:固原六盘山监理公司 施工单位:固原恒新建筑工程有限公司 三、地质情况 据宁夏地质工程勘察院的《勘察报告》,工程编号:2012S1111,结论: 1、该工程场地稳定,属均匀地基,无不良地质作用,适宜建筑。 2、本场区在勘察深度25.2米范围内未见地下水,场区可不考虑地震液化问题,场地为非液化场地。属抗震一般地段。场区为湿陷性黄土区,场地土整体稳定性较好,土质较均匀。 3、场地在勘察浓度范围内未见地下水。 4、场地环境类别为III类,地基土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。. 5、固原地区标准冻土深度为1.14米。 第二章主要编制依据

1、宁夏地质工程勘察院出具的《勘察报告》; 2、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009) 3、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50010) 9、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 11、《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33) 12、地下管线、周边建筑物、道路情况调查情况报告 13、《建筑施工手册》(第四版) 第三章危险源识别与监控 一、土方开挖工程事故的类型 影响边坡附近建筑物安全与稳定、1. 2、引起机械事故 3、边坡土堆堆放材料倾落 4、滑坡、土方塌落直接伤人 二、引发事故的主要原因 1、开挖较深,边坡不够,或通过不同土层时没有根据土的特性分别

反开挖深基坑施工方案

达州市凤凰山隧道工程 给排水反开挖施工及 深基坑支护 施 工 方 案 编制单位: 编制人:吴志翼 审批: 编制日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程量 (5) 四、管线深基坑开挖施工安全风险分析 (6) 五、深基坑开挖回避安全风险的对策与方法 (6) 六、深基坑开挖具体施工方案 (13) 七、深基坑开挖安全施工措施 (15) 八、事故应急救援预案 (17)

一、编制依据 1、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 3、《埋地聚乙烯给水管管道工程技术规范》(CJJ101-2004) 4、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规范》(CECS 164:2004) 5、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 6、达州市凤凰山隧道工程施工承包合同 7、我公司编制的工程总体施工组织设计和施工现场的实际情况以及我公司相关施工经验 二、工程概况 本项目位于四川省达州市主城区北部,处于国道G210和塔石路之间。拟建项目东西向横穿凤凰山,将国道G210、塔石路直接连接,并将凤凰山东西两侧的张家坝、莲花湖两大规划片区有机连接。 本次设计包括莲花湖水厂原水输水管、凤凰山隧道沿线居民生活用水给水管、污水管及凤凰山隧道沿线雨水排水管。 (1)输水概况 输水管道服务对象为莲花湖水厂。

原水输送管网设计流量为53 m3/日。输水管采用两根,中间设置3 处连接管,确保输水干管任何一段发生故障时仍能通过70%的设计水量。每根输水管管径为DN1600,连接管管径为DN1400。 (2)给水概况 本项目给水管网提供凤凰山隧道路段的居民生活用水,并提供隧道内消防 用水。 给水管道服务区域人口远期规划为5000人。按《达州市供水专业规划》考虑,综合远景展望至2030年,此初步设计给水量取0.225万m3/日,Kh取1.5。根据水力计算,每根给水管管径为dn200。 (3)污水概况 污水管网收集凤凰山隧道沿线居民区的污水。隧道段无污水。污水比流量:参照相关规范和实例,取0.6~1.0L/s.ha。由于凤凰山隧道工程沿线地形 较复杂,污水管线全程穿越不同地形,污水根据隧道沿线居民的分布情况 划分为2个区域收集,单独排放。各区域污水服务面积分别如下: 隧道东侧路段污水管段道沿线服务面积约22.457公顷; 隧道西侧路段污水管段道沿线服务面积约6.329公顷。 (4)雨水概况 雨水管网收集凤凰山隧道沿线区域居民区及道桥的雨水。隧道段雨水由隧 道专业设计收集排放。 暴雨强度公式按照重庆市暴雨强度公式,设计重现期2年,综合径流系数0.6。(5)管材及接口 1、输水管道及给水管道

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

深基坑专项安全施工方案

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2编制目的 (1) 1.3编制依据 (1) 2 安全生产管理体系 (2) 2.1安全管理目标 (2) 2.2安全管理组织机构 (2) 2.3安全保证体系 (4) 2.4安全生产责任制 (5) 3 安全施工标准 (7) 4 危险源清单 (8) 5安全保证措施 (8) 5.1 安全制度保证措施 (9) 5.2作业人员的安全保证措施 (9) 5.2.1技术措施 (9) 5.3、施工工艺措施 (10) 5.3.1施工工艺 (10) 5.3.2管理措施 (10) 5.3.3其他安全措施 (11) 5.4防火安全保证措施 (11) 5.5后勤保证措施 (12) 6 应急预案 (12)

1 工程概况 1.1 工程概述 本项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区,线路总体走向由南向北自甘新交界处的兰新铁路红柳河车站引出,跨红柳河后折向西北,经哈密市星星峡镇、双井子乡,自拟建额济纳至哈密铁路镜儿井站南端通过,沿东天山边缘西行经伊吾县下马崖乡,终点至伊吾县淖毛湖矿区;线路正线全长428.06km,等级Ⅰ级。 本标段为先期开工段,起讫桩号:DZK1+313~DK8+100,DZK2+450~ DK8+100;DK8+100~DK17+000,线路全长14.55km。 主要工程项目有跨改建兰新铁路特大桥770.28米/1座,红柳河大桥462.39米/1座、红柳村特大桥1274.04米/1座、河西大桥128米/1座、涵洞1213.18横延米/41座;路基挖方为43万m3、填方168万m3; 其中跨越红柳河大桥和红柳村特大桥为本标段的重点控制性工程,基础均为挖井基础,共计62个,基坑深度为4-10m。 1.2 编制目的 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,保障本项目施工的顺利进行,完成安全生产目标,确保设备的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,有效控制施工过程中的安全事故,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,制定本安全专项方案。 1.3编制依据 (1)、现行国家、铁道部相关的技术规范、质量验收标准等; (2)、国家、铁道部、有关省区现行的法律、法规; (3)、新建红淖三铁路先期开工段施工图; (4)、现场施工调查。

承台深基坑专项施工方案

目录 1.工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) 2.方案编制依据 (1) 3.施工准备工作 (2) 4.深基坑开挖施工方法2 4.1施工工艺 (2) 4.2放坡系数的设置............................ 错误!未定义书签。 4.3开挖方法及注意事项2 5.地基局部处理 (3) 5.1软弱填土、淤泥等的处理 (3) 5.2局部无放坡条件的地方的开挖支护处理 (4) 6.排水措施 (4) 7.安全防护及质量保证措施 (4) 7.1安全防护措施 (4) 7.2安全保证体系 (6) 7.3质量保证 (6) 7.4质量管理措施 (7) 8.局部地方垮塌的处理方案7 9.项目管理组织机构 (7) 10.施工部署及进度安排 (8)

10.1施工准备工作 (8) 10.2施工组织及进度安排 (8) 10.3保证施工进度计划的措施 (9) 10.4配备适宜施工机械设备、提高机械化水平 (9) 11.文明施工保证措施 (10) 12.环境保护保证措施 (10) 12.1环境保护目标 (10) 12.2环境保护措施 (11)

1、工程概况及特点 1.1工程概况: 本工程项目位于云南省大理市巍山县大仓镇境内,全线共有特大桥、大、中桥共计10座,其中特大桥两座,大桥4座,中桥4座,均为单线客货共线预应力T型简支梁铁路桥;桥梁承台共计88个,承台高度分为2.0m和2.5m 两种,均为群桩单墩承台;所施工深基坑为部分承台基坑。 本线路桥梁承台所处地质情况为硬塑性粉质黏土和圆砾土为主。工程区属地处低纬高原,四季温差不大,干湿季分明,以低纬高原季风气候为主,枯雨季明显,年均降雨量1078.9毫米。 1.2工程特点: 本项目工程承台基坑开挖最深9.6m(以承台中心顶处原地面综合考虑计算开挖深度),位于高明元中桥2号台处,其余大部分承台基坑开挖为2.5~5.5m,承台开挖深度范围内基坑基本在设计水位线以上。 2、方案编制依据 1、新建铁路大理至临沧线施工图 2、施工采用规范、规程及国家和地方相关标准 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 《建筑工程施工测量规范》(DBJ01-21-95) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005)

深基坑开挖施工方案

基坑开挖施工方案 一、工程概况 1、工程名称:XXXX 2、工程地点:XXX 3、建筑面积:总建筑面积15598m3 · 二、编制依据 1、《设计施工图文件》 三、施工方法及工艺要求: (一)深基坑施工总体方案 基坑施工按照施工工序分为:根据现场实际情况制定深基坑开挖、支护方案—深基坑开挖施工准备—基坑开挖—基坑支护与排水—基坑安全防护—基坑整理—基坑检验。 (二)基坑施工方案及施工工艺 1、根据现场情况制定深基坑开挖、支护方案 1.1、当基坑深度超过5m或基坑属于地质条件和周围环境及地下管线特别复杂时,确定基坑属于深基坑范围,该基坑必须制定专项深基坑开挖、支护方案。 1.2、深基坑开挖、支护方案的选择 1.2.1、5m以下无水土质基坑 当深基坑地质属于土质基坑、地下水位较低,基底以上部位不受地下水影响时,基坑采用分级放坡开挖、加设开挖平台、无支挡的工艺进行开挖。 5m以下无水土质基坑开挖示意图

1.2.2、5m 以下有水土质基坑 当深基坑地质属于土质基坑、地下水位较高,基底以上部位受地下水影响时,基坑采用分级放坡开挖、加设开挖平台。 根据涌水量大小分别采用: 1、设置基底排水沟、集水井,水泵抽水;(涌水量较小,地下水位不很高时,适用于除流沙、软弱土地层以外的基坑。) 2、设置降水井,水泵降水;(砂性透水土地层,地下水位高,涌水量大,基坑范围有局部流沙、软弱土地层,普通排水方式无法满足施工要求时)。 3、设置井点降水:(砂性透水土地层,地下水位高,涌水量大,基坑范围有局部流沙、软弱土地层时)。 设置基底排水沟、集水井,水泵抽水基坑示意图 设置降水井,水泵 降水基坑示意图

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

深基坑开挖施工方案(新)

桥涵深基坑专项方案 一、工程概况 1.1、工程简介 本桥为四号桥梁位于K2+428.09处,规划河槽位底宽12米,顶宽35米梯形河槽。新建桥梁采用3孔8+16+8米“双飞燕式”连续实腹拱桥,桥梁全宽8米,基础采用桩基础。 1.2、工程地质、水文、气象条件 根据江苏省地质工程勘察院济西国家湿地公园一级园路工程工程地质勘察报告,济西国家湿地公园桥梁工程位于济南市槐荫区,属于前倾斜平原与黄河平原交汇地带。桥址区范围内现陆域地面高程一般29.18-33.36m;河面现状水位为24.05-28.56,水深一般2-4.0m。据1960-2004年降水资料,区内多年平均降雨量669.30mm,年最大降雨量1283.40mm(1973年),年降雨量多集中在6-8月份,占全年降雨量的65%。 1.3、工程特点及施工条件 1.3.1、本工程施工难点分析 1)、地下水位较高,为桥梁工程施工带来较大的难度,施工中如何做好降、排水工作将直接影响工程质量及工期。

2)、本工程建设规模较大,在施工过程中必须根据设计及施工要求设置好监测点, 做好信息化施工。 二、编制依据、编制原则 2.1编制依据 (1)施工设计图和招投标相关文件 (2)铁路桥涵工程施工技术指南、质量验收标准、安全规范、相关的标准图和参考图等相应规范 (3)现场实际地形地貌情况、周围人文环境 (4)施工机械和人员配置等 2.2编制原则 (1)确保桥涵基础施工的安全 (2)积累资料,作为以后设计、施工参考。 三、施工部署 3.1、人员组织机构 为保证桥涵深基坑施工质量和进度,我项目部成立了施工领导组: 项目经理:苏洪彬对工程总体负责 技术负责人:邵友建负责工程总体的技术问题 施工负责人:侯希青负责现场施工

反开挖深基坑施工方案

xxx市凤凰山隧道工程 给排水反开挖施工及 深基坑支护 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审批: 编制日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程量 (5) 四、管线深基坑开挖施工安全风险分析 (6) 五、深基坑开挖回避安全风险的对策与方法 (6) 六、深基坑开挖具体施工方案 (13) 七、深基坑开挖安全施工措施 (15) 八、事故应急救援预案 (17)

一、编制依据 1、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 3、《埋地聚乙烯给水管管道工程技术规范》(CJJ101-2004) 4、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规范》(CECS 164:2004) 5、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 6、达州市凤凰山隧道工程施工承包合同 7、我公司编制的工程总体施工组织设计和施工现场的实际情况以及我公司 相关施工经验 二、工程概况 本项目位于四川省达州市主城区北部,处于国道G210和塔石路之间。拟建项目东西向横穿凤凰山,将国道G210、塔石路直接连接,并将凤凰山东西两侧的张家坝、莲花湖两大规划片区有机连接。 本次设计包括莲花湖水厂原水输水管、凤凰山隧道沿线居民生活用水给水管、污水管及凤凰山隧道沿线雨水排水管。 (1)输水概况 输水管道服务对象为莲花湖水厂。

原水输送管网设计流量为53 m3/日。输水管采用两根,中间设置 3 处连接管,确保输水干管任何一段发生故障时仍能通过70%的设计水量。每根输水 管管径为DN1600,连接管管径为DN1400。 (2)给水概况 本项目给水管网提供凤凰山隧道路段的居民生活用水,并提供隧道内消防 用水。 给水管道服务区域人口远期规划为5000人。按《达州市供水专业规划》考虑,综合远景展望至2030年,此初步设计给水量取0.225万m3/日,Kh取1.5。根据水力计算,每根给水管管径为dn200。 (3)污水概况 污水管网收集凤凰山隧道沿线居民区的污水。隧道段无污水。污水比流量: 参照相关规范和实例,取0.6~1.0L/s.ha。由于凤凰山隧道工程沿线地形 较复杂,污水管线全程穿越不同地形,污水根据隧道沿线居民的分布情况 划分为2个区域收集,单独排放。各区域污水服务面积分别如下: 隧道东侧路段污水管段道沿线服务面积约22.457公顷; 隧道西侧路段污水管段道沿线服务面积约 6.329公顷。 (4)雨水概况 雨水管网收集凤凰山隧道沿线区域居民区及道桥的雨水。隧道段雨水由隧 道专业设计收集排放。 暴雨强度公式按照重庆市暴雨强度公式,设计重现期2年,综合径流系数0.6。(5)管材及接口 1、输水管道及给水管道

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

40米深基坑专项施工方案

XX汽车露营基地污水处理一体化项目4m深基坑专项施工方案 编制人员: 总工: XX环保工程有限公司 二O一七年六月

一、工程概况: 本工程为XX汽车露营基地污水处理工程一体化设备安装施工项目,建筑面积为440㎡,位于XX水库大坝北面200m左右的低谷中,地下水位较浅。按照设计图纸本工程在进行调节池一体化设备基坑开挖时需开挖4m深,为深基坑土方开挖,坑底标高为-4.0m(以现有地面为标高零点),开挖深度400mm遇地下水位,特制定本专项施工方案。 二、排水方法 集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法: 1.明沟与集水井排水 2.分层明沟排水 3.利用工程设施排水 三、排水机具的选用 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的 1.5—2倍。当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q 在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。充分考虑本工程基坑涌水量,选用流量合理的潜水电泵进行排水。 四、基坑放坡及土方开挖

1、基坑放坡 开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值按照规范要求进行放坡。本工程结合现场实际情况,考虑到地下水位较浅且本项目地表层土方多为回填土方,在本项目施工中,采用放大边坡,放大比例暂定1:0.5(实际可根据现场情况进行放大)。 2、土方开挖 在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。 (1)施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: (a)查勘现场,摸清工程实地情况。 (b)按设计或施工要求标高整平场地。 (c)做好防洪排洪工作。 (d)设置测量控制网。 (e)设置就绪基坑施工用的临时设施。 2、机械和人工开挖 在开挖施工过程中人工开挖和机械开挖的配合问题一般要遵循以下几条原则和方法: (a)对大型基坑土方,宜用机械开挖,基坑深在5m内,宜用反铲

基坑支护及开挖专项施工方案

基坑开挖、支护施工方案 一、工程概况 (一)、工程概况 本住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28 m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 (二)、工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌 该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构 根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚1.00~ 5.00m,层底埋深 1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚1.20~ 4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚1.00~ 4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~ 5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位 本工程在2009年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。根据相邻工程基坑开挖情况,不考虑基坑降水。 二、基坑开挖方案设计

1、设计依据 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑支护技术规程》 (3)、中国建筑科学研究院PKPM建筑施工计算软件 (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、方案选择 根据施工现场实际情况,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季。综上所述,基坑坡顶超载较重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。北边坡放坡宽度2m、土钉墙支护,东、西、南边坡放坡宽度1.5m、土钉墙支护。 3、方案设计计算 3.1、基本计算参数 (1).地质勘探数据如下:—————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法土类型 1 3.60 18.70 32.00 13.60 60.0 水土分算粘性土 2 1.40 19.00 31.00 13.50 50.0 水土分算粘性土 3 2.70 19.20 31.00 14.00 70.0 水土分算粘性土——————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦 角(°)。 地下水位位于自然地面下-7.00m。 (2).基本计算参数:

深基坑专项施工方案【最新】

深基坑专项施工方案 目录 1. 工程概况 1.1 项目概况 1.2 深基坑工程概况 1.2.1基坑简介简单 1.2.2工程地质、水文地质概况 1.3 施工平面布置图 1.4 施工要求和技术保证条件 1.4.1 施工要求 1.4.2 技术保证条件 2. 编制依据 3. 施工进度计划、材料与设备计划 3.1施工进度计划 3.2 材料计划 3.3 机械设备投入计划 4. 施工工艺技术 4.1技术参数 4.1.1基坑开挖技术参数 4.1.2降水设计技术参数

4.2工艺流程 4.3施工方法 4.3.1基坑开挖施工 4.3.2井点降水的施工 4.3.3拉森钢板桩的施工 4.3.4防护栏杆施工 4.3.5管道吊装施工 4.4检查验收 4.4.1基坑施工质量自控体系 4.4.2质量管理小组 4.4.3 基坑开挖控制要点及验收标准 4.4.4基坑开挖质量保证措施 5. 施工安全保证措施 5.1组织保障 5.1.1 安全保障小组成员配备 5.1.2 安全保障小组组织措施 5.2技术措施 5.2.1安全技术交底制度 5.2.2安全注意事项及要求 5.3应急预案 5.3.1危险源识别

5.3.2危险源因素预防及应急措施 5.3.3应急救援装备 5.3.4应急救缓药品 5.3.5项目部应急救援领导小组 5.3.6相关部门电话 5.3.7培训要求 5.3.8应急预案的响应与启动 5.3.9 事故报告 5.4监测方案 5.4.1监测依据 5.4.2监测项目 5.4.3 建筑基坑工程仪器监测项目及报警值表见下表5.4.4监测点布置 5.4.5巡视检查 5.4.6监测频率 5.4.7保护措施 5.5有限作业空间安全施工措施 5.5.1作业范围 5.5.2施工安全措施 5.6安全用电施工方案 5.6.1 现场布置

相关文档