文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防静电环氧自流平地坪施工方案及报价单

防静电环氧自流平地坪施工方案及报价单

防静电环氧自流平地坪施工方案及报价单
防静电环氧自流平地坪施工方案及报价单

防静电环氧自流平地面

合肥昊阳建筑技术有限公司

日期:2012年4月

防静电环氧自流平地面施工方法

1. 前言

现代科学技术和生产的迅速发展对厂房、电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、车间地面提出越来越高的防静电要求,防静电环氧自流平地面,防静电效果优良、持久;不受时间、温度、湿度等影响;漆膜表面平滑、美观,达镜面效果;耐磨、耐压、耐冲击;耐化学腐蚀,特别是耐碱性能好;生产施工过程简单、方便,基本无VOC 排放,有利于环保。防静电环氧自流平地面优良的性能满足了现代科技和生产发展对地面高度清洁和防静电的要求,具有显著的经济效益和社会效益,应用现状和前景十分广阔。

为了提高和保证地面工程质量及装饰效果,防静电环氧自流平地面技术的推广和使用,我公司针对防静电环氧自流平地坪施工技术,给予总结、整理、编制本工法。

2. 工法特点

2.1抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度等影响;防尘、防潮、耐磨;表面光洁平整;表面电阻率达到108-109ω、地面电阻排泄符合国际gb6650-86a 标准。

2.2高度清洁。要求车间地面耐腐蚀、洁净和耐磨,室内空气含尘量尽量低,这不仅是改善劳动条件的需求,更是产品质量的保证。

2.3消除静电累积。地面由于经常受磨擦轻易积聚大量静电荷,从而妨碍生产操作、干扰精密仪器工作和影响产品加工精度,甚至引起火灾、爆炸等事故

2.4漆膜表面平滑、美观,达镜面效果;耐磨、耐压、耐冲击;耐化学腐蚀,特别是耐碱性能好;生产施工过程简单、方便,基本无VOC

排放,有利于环保。

3. 适用范围

适用于厂房、电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、车间地坪对防静电有特殊要求的工作室。一楼地面及地下室必需做好防水处理。

4.施工工艺

4.1原理:防静电环氧自流平地面是以环氧树脂为成膜物,以自流平的施工方法成型于混凝土地坪面层的高性能的防静电功能型涂料,满足了现代科技和生产发展对地坪的要求。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1工艺流程图:

防静电环氧自流平地面施工工艺流程图

5.2 操作要点:

5.2.1 结构层基层处理。

(1)施工时首先清除施工结构层地上杂物及余留的落地砂浆,清除混凝土地坪基层的水泥凸起物及空鼓,对开裂及有缺陷的孔洞进行修补,清除油污和潮湿部分工作。

(2)找平层基层表面处理:基层宜用打磨机打磨处理,大面积工程可选用铣,机、抛丸机打磨处理,露出坚固的表面。再用吸尘器吸尘和用水冲洗,若有油污可用化学法清洗除污。基层表面不得有蜂窝、孔洞、缝隙等缺陷,若有时,应进行修补,凸出部位应剔除,凹陷部位应填平。最后做到表面彻底的清洁、平整。

表 1合格混凝土基层指标

5.2.2防静电底涂:

将防静电底漆搅拌均匀后,用刮刀满刮地坪。

5.2.3贴导电铜箔:

待底漆干燥后,测量地坪的电阻率( 要求l0 4 Ω · m 以下) ,按3 m × 3 m 的间隔贴导电铜箔,建立静电耗散泄漏层,并按每500 m 2 接一个接地装置,组成完整的静电泄漏体系。

5.2.4刮环氧防静电砂浆中层漆:

用防静电底漆和石英砂按一定的配比搅拌均匀调成环氧防静电砂浆,用刮刀满刮地坪 1 ~ 3 遍( 具体遍数视工程厚度要求而定) ,每遍环氧砂浆刮涂厚度控制在1 mm 。

5.2.5漆刮第一遍防静电批土:

环氧防静电砂浆中层漆干燥后,采用防静电批土,用刮刀满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点补。

5.2.6刮第二遍防静电批土:

第一遍防静电批土干燥后,采用防静电批土,用刮刀满刮一遍进行大面找平。

5.2.7镘涂防静电环氧自流平面漆:

将无溶剂防静电环氧自流平主剂和固化剂按配比混合搅拌均匀,用镘刀进行自流平施工,同时用消泡滚筒进行消泡,确保表面颜色均一、平整、无气泡。

防静电环氧自流平地面施工剖面图

6. 材料与设备

6.1材料

6.1.1 本工法所使用的材料有:防静电环氧底漆( 主剂和固化剂) 、无溶剂防静电环氧自流平面漆( 主剂和固化剂) 、导电批土、导电铜箔、石英砂、石英粉等。

6.1.2所使用的材料性能指标见表6.1.2-1、6.1.2-2。

表6.1.2-1防静电环氧树脂底漆涂层材料要求

表6.1.2-2防静电环氧树脂底漆涂层材料要求

6.2 机具设备

本工法设备所采用的机具见表6.2.1

表6.2.1工法所采用的机具设备

7. 质量控制

防静电环氧自流平地面施工质量,国家目前尚无统一验收标准。根据我公司大量应用项目的情况,并参照国家相关验收标准,确定了本工法的质量控制标准。

7.1主控项目

(1)主体材料品种、规格和质量应符合设计要求,本规程及环保的规定。

检验方法:材料进场时查验合格证明文件和检验报告。

(2)对防静电环氧自流平工程材料复验时,复检项目须符合表7.1-1。

表7.1-1自流平材料复检项目

(3)环氧树脂面层应平整、光滑、颜色均匀、无气泡、泛花、流挂、剥离;水泥自流平面层应平整,无空鼓、裂纹。两者面层,厚度都应符合设计要求,面层与下一层应结合牢固。

(4)采用溶剂型材料进行施工时,空气中的甲醛、TVOC总有机挥发物应符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。

7.2 一般项目

(1)面层表面应清洁、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷。

检查方法:观察、检查。

(2)面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。

检查方法:观察、、坡度尺检查。

7.3施工环境条件

施工条件要求的温度10~350C,空气相对湿度不大于70%,应严格遵守。尤其是环氧类的低于100C难以较快成膜,即使成膜,也会造成膜层质量也有较大降低。

8. 安全措施

8.1 采用环氧树脂材料施工时,施工现场应有良好通风条件,

若无条件,应采用强制排风措施,使现场空气流通。施工现场不得有明火,不得吸烟。

8.2环氧树脂施工时,操作人员应带手套和口罩,若溅入眼内应立即用水清洗。

8.3 环氧树脂材料施工工具和设备应在树脂尚未固化前,用溶剂清洗。

8.4 施工所使用机具、工具设备等必须在施工前进行严格的检查,确保机具安全使用。

3mm无溶剂防静电环氧自流平地坪用量及报价单

七、防静电环氧自流平地坪,质量及技术指标.

八、其它:

1)划黄线宽度5工分,每米6.5元。10工分,每米8.5元

2)希望甲方提供380W三相动力电及二相220W动力电,同时现场

垃圾全部清除。

3)希甲方提供施工人员的住宿问题。

合肥昊阳建筑技术有限公司

2012年4月17日

环氧树脂自流平地面施工工艺

环氧树脂自流平地面施工工艺 一、施工准备 1、材料准备 1.1主要材料: 环氧树脂地流平涂料、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子,填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份,应按一定配比充分混匀,其质量标准见下表。 表1 环氧树脂地流平涂料的技术指标 试验项目技术指标 涂料状态均匀无硬块 涂膜外观平整光滑 干燥时间表干(25℃)≤4 h 实干(25℃)≤24 h 耐磨性(750g/500r),g ≤0.04 附着力(级)≤1 硬度(摆杆法)≥0.6 对比率≥0.87 光泽度(%)≥30 耐冲击性40Kgcm无裂纹、皱纹及剥落现象 耐水性96h无异常 耐碱性(10%NaOH)96h无异常 耐盐水性(10%NaCl)96h无异常 1.2储运与贮存: 密闭储运,避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处,避免高温,严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。 2、机具准备: 2.1漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用钉鞋、镘刀、专用齿针刮刀、放气滚筒。 2.2施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理,以免影响下次使用。 3、基层处理: 3.1施工基层应平整、粗糙,清除浮尘、旧涂层等,达到C25以上强度,并作断水处理,不得有积水,干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板,涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂,及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。 新浇混凝土不得少于4周,起壳处需修补平整,密实基面需机械方法打磨,并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒,待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子先行刮涂整平,超高或凸出点应予铲除或磨平,以节省用料,并提升施工质量。 基层基面。自流平砂浆浇刚性,因而须留伸缩缝,可降低收缩影响。 3.2含水率测定 含水率的测定有以下几种方法: 1)塑料薄膜法(ASTM4263):把45cm×45cm塑料薄膜平放在混凝土表面,用胶带纸密封四边16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装。 2)无线电频率测试法:通过仪器测定传递、接收透过混凝土的无线电波差异来确定含水量。 3)氯化钙测定法:测定水分从混凝土中逸出的速度,是一种间接测定混凝土含水率的方法。测定密封容器中氯化钙在72h后的增重,其值应≤46.8g/m2。

环氧地坪(1.5mm)施工方案

环氧地坪(2mm)施工方案(一)工艺流程 (二)具体施工方法 1、涂装方式 底涂层:滚涂、刷涂

找平层:批刮、抹涂 面涂层:滚涂、刷涂、喷涂 2、施工建议: 整体涂层系统涂装尤为重要,系统涂装中应严格遵循配套方案; 预地坪涂装前的水泥地面应保证强度和坚固程度。 基层平整度以及中层找平程度,会影响最终地坪平整度及面层效果。 3.施工工艺: (1)环氧树脂砂浆地坪工艺要求及材料配置 整体涂层厚度要求外观效果高级平整,丰满度高,色泽均一,美观度强,划线清晰整齐,具体工艺与材料配置如下: 1)地面基层打磨处理 地面除灰、修补、打磨,保证清洁干净; 2)底涂:环氧封固底漆 整体涂装1遍,环氧底漆为:(南亚128树脂) 3)中间增强层:环氧砂浆 整体批刮1-2遍,拌好的砂浆中环氧树脂为:(南亚128树脂) 4)面涂:环氧地坪面漆 面漆滚涂1-2遍,干膜厚度不得低于0.1-0.2mm,环氧面涂为:(南亚128树脂) (2)工艺要求 1)基层要求 1.1、要求基层干燥良好,ph值≤10,基层含水率≤10%。 1.2、要求基层坚固、总体平整、清洁,无起鼓、起砂、松动等现象。 2)环境要求 涂装环境与基面温度为5—35℃,环境湿度不大于75%,无粉尘及其它污染 (3)涂装工艺 1)基层检查 基层是地坪涂装的基础,基层的质量会直接影响涂装地坪的最终效果及使用寿命,所以基层检

查及处理在整个地坪涂装中至关重要。基层必须满足一定要求方可进行地坪涂装。基层地面的检验方法及标准如下: 2)基层处理 (a)目的 提供一定平整度和粗糙度,以提高地坪与基材的附着力。 (b)主要材料及机具 填缝剂、无尘打磨机、角磨机、吸尘器、铲刀等。 (c)施工方法 a)对符合基层要求的地面,使用打磨机配以适宜打磨片对地面进行整体打磨,重点对地面凸起部分进行打磨,以去除地面浮浆等黏结不牢物且打毛基面,然后将地面及边角清理干净。墙裙及防污染部位需做好防护。 b)特殊处理:

环氧防静电自流平地坪

环氧树脂防静电自流平地坪 工程 施工方案 总目录

第一章业绩 第二章施工环境要求 第三章施工组织设计 1 施工组织结构 2 施工部署 3 施工准备工作 4 施工进度保证措施 5 施工质量保证措施 6 施工安全保证措施 7 施工成品保护措施 第四章环氧树脂导静电地坪施工方法 第五章施工过程之合理化建议 1 素地施工建议 2 施工细节处理 3 前期测试与处理程序 第六章2MM环氧树脂防静电自流平地坪用量及报价单第七章 附件 1 主要施工机械设备一览表 3 主要原材料一览表 4 美国DOW公司环氧树脂补充资料 5 日本SANWA公司HUNTSMAN固化剂补充资料 6 德国MERCK公司卡德公司导电材料补充资料 7 公司导电铜箔补充材料 8 产品检验报告 9 历年业绩表 10 标准色卡

環氧樹脂防靜電自流平地坪工程施工方案 第一章卡德业绩 我司完成同类相关厂房的业绩及情况 1、于04年12月--05年2月完成摩托罗拉(中国)电子有限公司IESS项目内容包括: ●EP818防静电环氧自流地坪2.5mm厚 ●EP800环氧自流地坪3 mm厚 ●EP700环氧砂浆树脂地坪1.5 mm厚 ●3201乙烯基酯树脂砂浆地坪5 mm厚 2、于2005--2006年上半年完成天津裕廊电子(日资企业).ABB(中国)、重机(上海)、埃克森美孚、沃尔沃建机、LG乐金电器、中科院综研化学厂房项目的地坪涂装及所有墙面涂装项目。内容包括: ●EP800环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP818 防静电环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP819 防静电环氧地坪0.8---1.5mm厚 ●M509聚氨酯耐侯型防腐蚀涂料、高危区域防静电防腐涂料 ●H621氯化橡胶内墙涂料 ●EP700楼梯的环氧涂装等。 3、于2000-2003年完成海尔集团智能电子、机器人事业部、中科院新疆理化研究所、蓝宝光电厂房涂装工程。内容包括: ●EP800环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP700环氧薄涂型地坪0.6mm厚 ●EP818 防静电环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP700 环氧树脂墙面涂料。 ●衬贴PVC地板 ●安装防静电高架地板等。 4、于2007至2009年完成二炮景德镇基地、9661部队、61191部队、61486部队、新疆制 药厂、青岛半导体研究所、移动通信浦东大厦、蓝宝光电、江西赛维多晶硅、厦门明达光电(台资企业)、天津中环半导体有限公司、天津津亚电子地面及主厂房地坪工程。 内容包括: ●EP800环氧树脂涂装 ●EP818防静电环氧树脂地坪施工 ●EP819防静电环氧树脂地坪施工 ●环氧屏蔽涂料、防腐防辐射涂料军用工程 ●衬贴PVC地板、防静电PVC地板衬贴等。 5、正在施工的项目有:哈萨克斯坦核能公司铁木米项目、、拜耳化工区项目、南通垃圾发电厂、神舟新能源…

导静电防滑自流平环氧地坪漆施工方案

导静电防滑自流平环氧地坪漆施工方案 导静电防滑自流平环氧地坪漆是以环氧树脂为成膜物,以自流平的施工方法成型于混凝土面层的房滑防静电的功能型涂料,满足了现代科技和生产发展对地坪的要求,广泛用于电子石油石化以及有防滑防静电要求的各类场所。 导静电防滑自流平环氧地坪漆特性说明:强韧耐磨抗冲击,适合车辆通行; 耐水、耐油污、耐酸碱等化学腐蚀; 美观止滑、降低噪音、色彩丰富; 施工工期短、无污染; 防静电效果优良持久,表面电阻和体积电阻达到1.0 × 10 6 ~ 1.0 × 10 8 ) Ω。 系统特征: 无溶剂型、双组份、实色; 涂层厚度:3-5mm; 一般使用年限为5-10年。 性能指标: 试验项目单位指标 拉伸强度Mpa ≥9 弯曲强度Mpa ≥7 抗压强度Mpa ≥80 邵氏硬度——≥80 耐磨性(750g/500r)g ≤0.02 耐60%硫酸——30天允许轻微变色 耐25%氢氧化钠——30天无异常 耐3%盐水——30天无异常 耐汽油120# ——30天无异常 粘接强度Mpa ≥2 干燥时间表干h ≤6实干 d ≤24 [注]:所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行(25℃) 导静电防滑自流平环氧地坪漆施工方案 一、基层检查及验收 基层检查包括混凝土含水率的测定、平整度的测定、强度的测定。一般规定均应符合GB50212-91基层处理条款。特别要强调的有以下几个因素: 1 基层面的强度 如果基层面的强度不符合要求或太低,环氧树脂涂膜固化后会拉开砂浆面,造成剥落。

现场可用钢丝刷摩擦,也可以用回弹仪作混凝土强度测试混凝土基面,或用小铁锤敲打基面来判断。也可现场子作粘结强度(大于1Mpa为宜)试验。 2 基层面的干燥程度 混凝土和砂浆找平面施工过程中含有大量的水分,待地面涂料施工时必须干燥到所要求的程度(含水率小于6%)。现场可以以基南施工后的养护时间来简单的判断:表面是否发白或测含水率。(必须基于基层已做防潮、防水处理) (1)含水率测定及其处理 含水率的测定有以下几种方法: a)塑料薄膜法(ASTM4263):把45cm×45cm塑料薄膜平放在混凝土表面,用胶带纸密 封四边16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装。 b)无线电频率测试法:通过仪器测定传递、接收透过混凝土的无线电波差异来确定含 水量。 c)氯化钙测定法:测定水分从混凝土中逸出的速度,是一种间接测定混凝土含水率的 方法。测定密封容器中氯化钙在72h后的增重,其值应≤46.8g/m2。 混凝土含水率应小于9%,否则应排除水分后方可进行涂装。 (2)排除水分的方法有以下几种: a)通风:加强空气循环,加速空气流动,带走水分,促进混凝土中水分进一步挥发。 b)加热:提高混凝土及空气的温度,加快混凝土中水份迁移到表层的速率,使其迅速 蒸发,宜采用强制空气加热或辐射加热。直接用火源加热时生成的燃烧产物(包括水),会提高空气的雾点温度,导致水在混凝土上凝结,不宜采用。 c)降低空气中的露点温度:用脱水减湿剂、除湿器或引进室外空气(引进室外空气露 点低于混凝土表面及上方的温度)等方法除去空气中的水汽。表1 混凝土干燥程度 基面上没有不规则、凹凸不平的现象,涂膜与砂浆相比相当薄,基面的平坦度直接影响涂膜整体表现质量。 现场可用长2M直尺贴在基面上,看能出现的缝隙在5㎜以内作为基面平坦度测定的方法,对要求更高的自流平涂料来讲,地面尽量做到2M直尺缝隙在3㎜以内。施工时,可借助机械打磨机进行进一步的局部“找平”。 4 基面的平滑性 平滑度即基面用金属抹子涂抹的非常平滑,没有粗糙的毛面也会影响成膜物与基面之间的黏结力;如果基面特别的粗糙的时候,一则可能基层的强度不足,而则需要消耗大量的材料。所以合适的粗糙度对地面涂层的最终效果是很关键的因素;现场多用轻度喷砂(丸)机进行表面处理,并吸去浮尘。 二、基层表面处理方法 对于平整地面,常用下列方法处理: a)酸洗法(适用于油污较多的地面):用质量分数为10~15%的盐酸清洗混凝土表面,待反应完全后(不再产生气泡),再用清水冲洗,并配合毛刷刷洗,此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

环氧自流平施工方案

环氧自流平施工方案 一、编制依据 1.《涂料涂覆技术条件》GB765-86 2.《建筑防腐蚀施工及验收规范》GB5027-98 3.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50024-95 4.《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95 5.《建筑工程施工安全技术规范》 6.《建筑工程施工验收及标准》GT50300-2001 7.《建设工程项目管理规范》GB50326-2002 8.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、施工部署 1.“以人为本,服务一流,追求卓越,创建精品”是我公司对本项目施工生产组织的准则。 2. 我公司将本着精干、高效的原则,挑选相应技术业务水平高、地坪漆涂装技术力量强、思想作风好的人员组成强有力的管理机构,积极制定施工现场与贵方的配合措施。 3. 挑选能打硬仗、业务素质高、吃苦耐劳的职工组织施工队伍,从人员技术素质和管理水平上来保障本项目顺利完工。 4. 成立临时性企业基层施工管理机构,由公司任命该工程项目的施工项目经理组建项目经理部,发挥项目管理功能,为项目管理服务,提高项目整体工作效率,组成科学、高效的领导班子。 5. 根据施工项目部的设置原则,施工项目经理必须亲临施工现场,组织机构的层次要少。 6. 人员要精干得力,一岗多职,专设施工组织机构管理系统,高速、优质、安全的完成本次施工任务。 三、施工方案 1. 我公司结合多年来地坪漆涂装的施工经验,严格按照ISO9001质量管理体系/ISO14001环境管理体系/GB/T28001职业健康安全管理体系进行过程监测和控制。为保证本项工程的施工质量,现进行以下工序施工。 1.1工艺流程 1.2 1 地坪打磨 2 地坪清扫 3 滚涂底漆 4 批刮中涂 5 表面磨光 6 滚涂面漆 2.施工基础要求 2.1施工基础要求平整、而不光滑细致,凸处应磨除,凹处以树脂砂浆填补,结构强度不佳或脆化 处应敲除,再以树脂砂浆填补。

环氧地坪施工方案

环氧地坪施工 环氧地坪施工,是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。 中文名 环氧地坪施工 外文名 epoxy flooring 目录

环氧地坪 环氧地坪也可称为环氧地面,是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆,结合特定地坪施工工艺,现场地面装饰施工而成的一类地坪;环氧地坪细分有环氧平涂地坪,环氧砂浆地坪,环氧树脂地坪,环氧自流平地坪,环氧防静电地坪,环氧防腐蚀地坪,环氧防滑地坪,环氧彩砂水磨石地坪等等。 环氧地坪从开始时用于功能性地坪:如防腐、耐磨、防滑,发展到通用的普通工业地坪;除了具有功能性的要求,还具有很好的装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上,随着人们生活水平的不断提高,现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度最快的产业之一,适用于各种场地,如:厂房,机房,仓库,实验室,病房,手术室,车间等。 环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易。它采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐磨擦,硬度强等特点。 环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、

化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。施工准备 原材料准备 环氧地坪材料准备:环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂 施工设备准备 施工设备准备:磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆(平口、圆口)镘刀、平底刮板。 环氧自流地坪漆在施工的时候有很多需要注意的地方,环氧自流平地坪漆的施工工法和选料并没有固定的标准,欧美、日本、韩国等各国的材料和施工习惯均有不同,在中国大陆这三种工法都有采用,但由于工程价格逐步降低,多层体系因其材料费用低在市场上占了主流。 一、二层涂装系统: 1、选用材料及特点:封闭底漆和无溶剂环氧自流平面涂、石英砂封闭底漆多选用无溶剂型,渗透性和封闭性好;而这种无溶剂环氧自流平面涂通常由环氧树脂、固化剂、颜色和助剂等组成,不含或少含填料,而在现场将甲乙混合后,还须再加一定比例和粒度的石英砂(粉)配成镘涂料浆,用锯齿刮板镘涂后,再用钉子辊筒辊压表面消泡和助流平。

环氧防静电自流平施工方案

环氧防静电自流平 施 工 方 案

\ 目录 第一章、施工方案的编制依据 第二章、质量、安全、文明、工期目标第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案第四章、工艺流程 第五章、施工步骤 第六章、工程难点、关键工序的质量控制第七章、工程质量保证措施 第八章、安全保证措施 第九章、施工机具使用计划

第一章、施工方案的编制依据 1)、《防静电工作区技术要求~防静电地坪》国军标GJB 3007-2006 2)、《防静电地坪涂料通用规范》ST/T11294-2003 3)、《防静电检测通用规范》ST/T10694-2006 4)、《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 5)、《防静电工程施工与质量验收规范》标准(编制中) 6)、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2002 7)、《建筑地面设计规范》GB 50037-96 8)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 10)、《地坪涂装材料》GB/T 22374-2008 11)、《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175-2009 12)、《地坪涂料》HG/T3829-2006 第二章、质量、安全、文明、工期目标 、工程质量目标:优质工程 、安全管理目标:零伤亡事故,零工时损耗

、文明管理目标:文明工地 、工期管理目标:确保按合同工期完成,争取比合同工期提前 第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案 、系统组成: 、地坪特点: 导静电性能稳定持久,确保生产使用安全 表面平整光洁,色彩艳丽,装饰效果优异 机械强度好,耐磨性好,厚涂层结构,寿命持久 抗压强度高,可用于交通频繁的重载区域 耐磨性优异,表面硬度高,不易产生划痕 不吸尘,不起尘,多种色彩可选,表观极佳,易于清洁 耐水耐油,不渗水、不渗油,涂膜致密,防水隔潮 环氧树脂体系,符合环保要求 、材料技术要求: 铜箔 原有基层 防静电面层 底涂层 导电层 找平层

环氧自流平施工组织设计

赤峰煤矸石电厂2×135MW机组新建工程 锅炉房、汽机房环氧自流平 施工方案 一、工程概况 工程名称:赤峰煤矸石电厂2×135MW机组新建工程 锅炉房、汽机房环氧自流平地面工程。 工程范围:汽机房、锅炉房±0.0米和9.0米混凝土地面采用环氧自流平地面施工。 二、施工规范 1、GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2、GB50046-1995《工业建筑防腐蚀设计规范》 3、GB50224-1995《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 4、GB50037-96《建筑地面设计规范》 三、施工准备 1、办理开工手续 1.1编制详细的施工设计和施工进度计划,交业主指定的工程师检查审核,如有不妥,重新修订直至通过。 1.2按业主管理规定办理有关证件。 1.3学习领会业主关于安全、纪律、消防等方面的规章制度。 1.4准备所有施工期间的质量检验评定、隐蔽工程记录的空白报表、签证单等。 2、施工技术交底

2.1施工前,项目部技术负责人要认真学习领会防腐工艺流程和施工技术要求,安全操作规程,编制作业指导书,分发给每个施工人员和各分部工程负责人,确保施工安全顺利进行。 2.2安全及技术资料准备 (1)对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度,并进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 (2)工程施工时,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 (3)准备针对本工程的开工报告,并办理施工作业票,中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 (4)工器具准备:在工程施工指定开工时间前3天应将工程施工所设计和使用的机械设备、测量仪器一次性运达施工现场,并做好安装、摆放到位、调试运行等准备工作。工器具有研磨机、砂纸打磨机、搅拌器、吸尘器、吹风机、搅拌桶、锯齿型刮板、滚刷、2m水平直尺,干膜测厚仪、抛光机等。 3、现场组织准备 (1)管理机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施

环氧地坪施工方案

环氧地坪施工方案 一、适用场所 机械加工厂、食品、仓库、停车场等需要重载、或基面粉光强度较差之涂装地面二、产品特性 注:以上技术参数均为实验室标准环境下制样测试所得,仅供参考 四、主要施工步骤 Ⅰ.使用材料说明 底涂材料:主成份:环氧树脂 中涂材料:主成份:环氧树脂 硬骨材料:主成份:石英粉、石英砂 配比:依使用情况与中涂材料配合比例 面涂材料:主成份:环氧树脂

配比:主剂:固化剂=5.0:1.0 Ⅱ.材料使用及混合 1.搅拌场所必须预先用塑料布铺设,以确保施工现场环境的清洁及施工品质。 2.搅拌使用的容器一般为20升的圆形桶。 3.材料开封后倒入拌料容器,固化剂应预先倒入桶内,再次倒入主剂并同时使用搅拌机充分混合。 4.混合搅拌时搅拌剂应缓慢移动,使材料搅拌均匀,时间约3-5分钟。 5.完成树脂材料混合后,依照施工骨料混合比例慢速添加并充分搅拌。 6.已打开包装但未使用的主剂和固化剂必须密封保存并严禁使用烟火。 7.材料搅拌区及存放区必须严禁烟火并加以警示。 8.骨料等材料存放区需保持干燥并架高存放。 9.各项材料主剂及固化剂需加以严格分类,不可混合交叉使用。 10.如水分浸湿骨料,绝对不可使用。 Ⅲ.施工说明 1.素地处理:(处理前精密设备或产品需要转移或保护) ①清除表面浮浆;残留旧漆面 ②地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平; ③地面油污部分,用凿子去除然后用树脂砂浆找平,地面裂缝需预先用树脂材料补平; ④对于松散水泥部分可根据需要使用喷砂机处理; ⑤排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施; ⑥施工前地面含水率需在6%以下,并保持干燥; ⑦使用打磨机处理: a. 使用打磨机前应计划好施工路线及相关电源连接设施; b. 电源使用220V电压,使用功率在7KW以内; c. 操作人员严格按照打磨机的使用说明及安全注意事项操作; d. 打磨效果以达到施工要求的素地为原则; ⑧处理时需注意施工时所造成的粉尘污染,必要时需管制作业人员; ⑨地处理完成后需严格管制进出人员,非工作人员严禁进入管制区域。 2.底涂层的施工: ①施工前需计算材料使用量,依照施工方向及区域选定材料搅拌区和材料配置;

防静电环氧地坪静电指标的检测

防静电环氧地坪静电指标的检测 关键词:防静电、表面电阻、体积电阻、系统接地电阻 随着防静电涂料技术的进步,采用防静电地坪涂料涂装混凝土或水泥地面,来获得防止静电产生的方法越来越得到广泛应用。防静电环氧地坪具有表面平整美观、整体无缝、易清洁、易维修、防静电效果长期持久有效、造价低等特点,可以广泛的适用于电子电器制造厂车间、仓库,微机房,电气控制室,印刷厂,纺织厂等一切需防静电或防爆场所地面的涂装。 一般来讲,涂膜表面电阻值在1.0×1010以下即可消除积累在涂膜表面的静电荷,根据美国材料与试验协会标准(ASTM F150-98)的规定将电阻值在2.5 X 104Ω-1.0 X 106Ω的地板称为导电地板;而将电阻值为1X 106Ω-1.0 X 109Ω的地板称为静电耗散型地板,都可以防止静电荷的积累。 在防静电地坪涂层体系中,一般设计为渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆,不能片面追求封闭性,以避免涂层起壳;接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔,以防止空鼓的产生;导电中涂找平层,在施工时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度;导电批土层,在施工时,一定要注意不能漏涂,从而影响面层的系统电阻;因此在施工时,以刮批二道为宜。 目前的防静电地坪涂料大都是静电耗散型,容易疏导静电荷。而对防静电环氧地坪而言,静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电会对某些精密的电子元器件造成损害,所以在防静电环氧地坪做好后,首先要考虑到的是涂层的防静电指标。而主要的几项指标包括: A、表面电阻(阻值符合在1.0X105Ω-1.0X109Ω)—在一给定的通电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值,在电极上可能的极化现象忽略不计。 B、系统电阻(阻值符合在5.0X104Ω-1.0X109Ω)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。 C、系统接地电阻(阻值≤10Ω)—电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。 一、表面电阻的检测: (1)检测器具: 数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。 (2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。 (3)检测方法: 防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿

环氧地坪施工方案

环氧地坪 施工方案

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、涂装结构 四、质量保证 五、安全施工技术、规程

一、工程概况: 1、工程名称:环氧地坪涂装 2、工程地址: 3、工程量:按实际发生面积结算 4、工程用材料:FC900厚浆型工业地坪涂料 5、工期:满足业主要求 6、质量要求:涂层外观平整、丰满、色泽一致,涂层厚度达到规定要求。 二、施工准备: 1、人员准备:乙方委派施工项目经理一名,统一部署现场工作,并负责与甲方 (监理方)的协调、联络。并在上岗前对施工人员进行技术质量、安全、纪律等方面的培训教育。 2、材料准备:开工前材料进场。 三、涂层结构: 1、施工工艺:涂刷封闭底漆一道;环氧砂浆二道;环氧修补层二道;涂刷环氧面漆 二道。 1.1、封闭底漆一道: 严格按规定的甲、乙组份使用配比混合,加入适量的FC900专用稀释剂,搅拌均匀并熟化30分钟后,方可进行刷涂或滚涂,封闭涂层涂料的粘度很低,有利于涂料向地坪表面的孔隙中渗透,增加地坪的强度和涂层与地坪间的粘接力。30分钟后,方可涂装底涂层。 1.2、环氧砂浆二道: 严格按规定的甲、乙组份使用的配比均匀配合,加入适量的耐磨填料,FC900专用稀释剂,搅拌均匀并熟化40分钟后方可进行批刮,一般批刮24小时后,才能进行底漆层的修补和打磨。如有局部不平整处,应打磨修正,明显的凹陷处应批刮修补,基本平整。 1.3、环氧修补层二道: 严格按规定的甲、乙组份使用的配比均匀配合,加入适量的耐磨填料,搅拌均匀并熟化40分钟后,方可进行批刮或滚涂,达到要求厚度,一般批刮或滚涂 24小时后,才能进行中涂层的修补和打磨。如有局部不平整处,应打磨修正,明显的凹陷处应批刮修补。

防静电(自流平)地坪漆施工方案

防静电薄涂自流平地坪漆施工方案 一、工程名称: 防静电自流平环氧地坪工程。 二、工程工法: 防静电自流平环氧地坪。 三、施工厚度:(平均厚度)。 四、特性: 防静电效果长久不变、容易清理、防尘、良好的导电性、不产 生电火花. 五、用途: 适用于电子机器、精密光学、半导体等之地坪、计算机室、手术室. 六、施工程序及材料用量: 七、面涂颜色:业主要求。

八、施工图样: 底涂层 九、施工方法: 1.基材整理:用研磨工具将素地之杂质研磨清除,并将混凝土表面粗 糙化后,用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净.表面须平整, 坚固且经充分干燥.表面之油脂、泥土等须充分清除.素 地不超过(含水率8%、湿度80%、温度高35°c低15° c)即可施作. 2.底涂施做:将环氧底涂甲乙组分材料均匀搅拌,馒刀刮涂在素地 之上,完全固化后,就可中涂施工。 3.镘涂中涂层: 将环氧防静电自流平中涂材甲乙组分加石英粉均匀 镘涂在底涂之上。 4.中涂研磨及整理:中涂硬化24小时后,检查中涂层表面,若发现中涂 层有部分区域显露砂石粗糙面;必须以环氧树脂批土进 行修补批覆工作,否则影响面涂铺设之成败;待中涂硬化 后,用研磨机械将表面石磨粗糙及清除杂质,并用工业用 吸尘器将场地清洁干净. 5.铜铂铺设:将铜箔按要求间距,贴实地面并作接地 6.导电腻子铺设:将导电底涂甲乙组分依比例均匀混合后, 用馒刀均 匀铺设于环氧砂浆层之上,二道间隔24小时。 7.面涂铺设:将防静电自流平面涂甲乙组分依比例均匀混合后, 用锯 齿镘刀均匀铺设于导电底涂之上,完成待48小时后,人 员方可进入,七天后,重机械方可进入. 十、施工期间:禁止人员出入,养护三日后允许轻作业、七日重机械才可进 入。

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、安全目标:确保无重大工伤事故。 5、技术规范: 参照规范: GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 SJ/T11294-2003《防静电地坪涂料通用规范》 SJ/T31469-2002《防静电地面施工及验收规范》 SJ/T10694-2000《电子产品制造防静电系统检测方法》 二、地坪施工组织方案及工艺技术方法 1、施工流程 施工准备接地引出导线预装基层地面打磨清理基层地面修补找 平房间门墙踢脚保护滚涂底涂批中涂加强支撑层 局部贴装铜薄批涂和滚涂导电层刮涂面层门口地坪安装饰条清理交验。 2、施工组织:

1)机具:地面打磨处理机1台,手持打磨机1台,吸尘器1台,手持搅拌1台,50㎏台秤1台,通用机具若干。 2)人员:领队1名,操作工5名。 3、施工工艺技术方法: (一)对基层地面技术要求及处理方法: 1)混凝土基层,必须坚固、密实、平整;强度必须检测并应符合设计要求;不应有起砂、空鼓、麻面等现象。 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB 50209 – 2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A 当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。 B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。 4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。 5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。 基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C 如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

环氧自流平施工方案

环氧自流平施工方案 一、工程概况 武警河南省总队仓库(1#-4#)地坪改造项目,总面积约川。施 工做法为3mm环氧自流平和地坪漆,施工总工期计划为50个工作日二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004 4、《建筑涂饰工程施工及验收标准》JGJ/T 29-2003 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 7、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 8国家及行业相关的其他规范、标准; 三、3mm环氧自流平施工工艺流程 1、系统结构图: 面涂中涂底涂

2、材料系统介绍: 在下表中对每种涂层系统的底漆、基层、加强层、骨料及面层分别作相应的介绍。 3、特点: 绿色环保型产品,无V0(排放,无污染及燃烧、爆炸危险;

耐水、耐化学品腐蚀、耐酸、耐碱、耐油污、抗压、耐磨、附着 力好、机械强度远高于混凝土底材,对地坪有足够的保护作用; 高质量的抗渗性、耐磨性,而且施工固化后漆膜收缩率低,能一次涂装成厚膜,具自动流平性,外观漂亮。 表面可防滑, 表面平整光洁、易清洁 无溶剂 4、基层和环境状况要求: (1)、基层要求 -? 抗压强度> 25 N/mm2 -? 抗拉强度> N/mm2 -? 含水率<=4% (必须达到含水率要求,否则易导致起皮等现象) -基层平整,表面收光,清洁,密实,干燥,无油脂、裂缝、空鼓、损坏或其他污染物。 -底层基层下做防潮处理。(由于本项目环氧地坪施工属于架空层施工,无特殊要求)

环氧自流平施工工艺

一、环氧树脂的概念 环氧树脂是指高分子链结构中含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物的总称,属于热固性树脂,代表性树脂是双酚A型环氧氯丙烷树脂: 环氧自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型地坪漆。 二、环氧自流平施工方法 1、工艺流程: 环氧自流平地面: 打磨清理→红外线平整度确认→凸处打磨,低处环氧砂浆填补→环氧底漆→中涂批补→中涂馒涂→面漆批补→馒面漆 2、施工工艺 2.1环氧自流平地面施工 2.1.1.基层表面处理 1)首先清除新混凝土表面的浮浆、尘土、垃圾。 2)对清除垃圾后的混凝土基层,利用无尘打磨的方法,以清除浮浆和形成毛糙的表面。如果局部区域有油脂污染,使用清洁剂清洗。 3)伸缩缝的处理: (a)明缝处理 -清理缝内垃圾 -填充硅胶条 -用弹性胶填补切割缝 -清理缝周边 (b)伸缩缝填补 -清理缝内垃圾 -用环氧砂浆填补 -沿缝贴一层纤维布 4)裂缝的处理 (a)细小的龟裂 -方法:使用环氧底漆和中涂进行封闭。 (b)不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓 -方法:用切割机在裂缝处切割出V型槽,并清除杂物,然后灌入砂浆,切割宽度为切割深度的2倍。 5)地漏周边的处理 将地漏遮盖,用角磨机打磨地漏周边混凝土地面,然后用胶带将地漏边的金属部位密封,进行正常施工,待环氧地面固化后,撕去胶带,并将边缘处理光滑,以确保地漏正常排水及闭合。使地漏与地面的衔接成平整、光滑,成为一体。 6)踢脚 为使基层更整洁、完美、利于底漆施工,用角磨机等工具处理边角细致的地方,再用真空吸尘器将地面清理干净。用专用腻子找平,踢脚高度为120mm,环氧

涂刷厚度为2mm。 2.1.2.环氧底漆施工 按比例(1:1)将主剂、固化剂混合,充分搅拌均匀,在可使用时间内滚涂(30分钟之内),滚涂时要做到薄而匀,涂布后有光泽,无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。12小时之后可进行下道工序。 2.1. 3.中间层施工 1)环氧中涂批补施工 先将中涂漆主剂充分搅拌均匀,然后按比例(3:1)将主剂、固化剂混合,充分搅拌均匀。混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不匀。搅拌后加入适量细石英砂(粉),充分搅拌均匀,倒在地面上,以镘刀全面做一层披覆填平砂孔,使表面平整。施工时,以齿尖除去大泡,并挑去粗粒杂质。若批补不平整,或者过于光滑,间隔时间长(如:3天以上),则须硬化干燥后全面砂磨,以吸尘器吸干净。搅拌桶内涂料若呈硬化状态时,则必须停止使用并随时更换搅拌桶。24小时之后可进行下道工序。 2)环氧中涂树脂砂浆施工 先将中涂主剂充分搅拌均匀,然后将固化剂向有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不匀。充分搅拌均匀后,加入适量适当规格的石英砂,充分搅拌均匀,倒在地面上,用有齿镘刀依规格镘涂。搅拌桶内涂料若呈硬化状态时,则必须停止使用并更换搅拌桶。24小时之后可进行下道工序。 2.1.4.面漆施工 1)环氧面漆批补施工 先将面漆主剂充分搅拌均匀,然后按比例(24:5.4)将主剂、固化剂混合,充分搅拌均匀。混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不匀。若批补不平整,或者过于光滑,间隔时间长(如:3天以上),则须硬化干燥后全面砂磨,以吸尘器吸干净。搅拌桶内涂料若呈硬化状态时,则须停止使用并更换搅拌桶。24小时之后可进行下道工序。 2)环氧面漆施工 先将主剂充分搅拌均匀,然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入,以免材料混合不匀。充分搅拌均匀后,倒在地上用2mm镘刀一次成型,环氧平涂则用滚筒进行滚涂2次,施工时发现有气泡用齿尖除去,搅拌桶涂料若呈硬化状态时,则必须停止使用并随时更换搅拌桶。72小时之后可轻踩上人。 三、质量标准 1、主控项目: 1.1.施工所用材料的品种、型号和性能符合设计要求和施工及验收规范的规定。检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 1.2.环氧地面的颜色、光泽、图案符合设计要求。 1.3.环氧地面涂饰均匀、粘结牢固、不漏涂、透底、起皮和反锈。 1.4.地面的基层处理符合规范要求,检验方法:用小锤轻击检查,防静电表面

砂浆型环氧地坪施工方案

砂浆型环氧地坪施工方案 一、涂料系统确定及产品性能(一)环氧地坪涂料的产品控制 1、公司严格按ISO9001:2000品质管理系统要求生产和控制产品质量,确保所有产品的性能和质量稳定。2、主要的原材料采购均来自大公司,性能稳定,品质优异。(1)环氧树脂采用日本进口液态环氧树脂。(2)固化剂采用美国气体化工公司(AIR PRODUCTS)或亨斯迈先进材料有限公司(HUNTSMAN)的无溶剂型固化剂。 3、产品的耐候性及保色性优异。4、产品符合国家环保涂料有机物(VOC)检测要求。 5、具有抑菌作用。(二)选用的涂料型号选择 1、底漆耐碱性,具渗透性,能深层锚固在混泥土基面,黏结性强。 2、中涂流平性佳,对基面能起修平作用,提高机械性能,抵御表面作业时带来的荷重与冲击破坏。 3、面涂作为装饰面层,涂膜具有相当的硬度,良好的机械性能。(三)基面地坪(地面)和环境要求 1、基础地面要求:① 地面含水率:测量基面潮湿度,因为水泥基面只有在其潮湿度小于8%的程度时才能施工涂层,所以潮湿度的测量尤为重要。确定上升潮湿度的最佳方法是“橡皮垫实验”。(将至少1m×1m的聚乙烯薄膜用胶带粘在混凝土面上)要至少24小时后才能拿开。这样就确定了冷凝水的数量。② 工业地板的抗压强度不应低于25N/mm2(3500psi),为满足某些承重要求,还可能需要更高的强度,保证厚度在20cm以上,地面的粗糙度为铁板光0.8-1.6;③ 地面平整度:水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。在任意2㎡内,平整度不得大于2mm;④ 地面无缺陷:要求水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂层浆的厚度不低于4cm,叉车道则要求更厚一些。 2、环境要求:① 避免交叉施工,闲人莫入施工现场,以防损坏地面;② 施工时室内温度在10℃以上,雨天、潮湿天不宜施工,低于10℃不宜施工或禁止施工; ③ 为确保施工时室内温差变化小,且避免沙尘、杂物、飞虫进入成污染物,施工必须在建筑物的门窗安装完毕后进行;④ 施工完毕固化后,应清洁干净,严格做好保养。二、主要的施工流程 施工准备 基面清理 清洁、检查基底 环氧树脂底涂涂装一遍 环氧砂浆二遍 环氧中涂涂装一遍 环氧面涂二遍 清理维护、地坪养护 三、施工工序及配合事项 (一)、施工工序 1)对地坪基面进行彻底打磨处理(真空吸尘,属无尘打磨),去除浮浆和不结实的混凝土表面层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮,这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。2)进行底涂层施工:A)先确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查:① 基面含水率低于8%、PH值小于9;② 空气相对湿度低于85%;③ 地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整;④ 地面空鼓的地方应先切割,再用环氧砂浆补平。使地面

环氧防静电自流平地坪

KADEKALU 卡德·卡璐? 环氧树脂导静电地坪工程 施工方案 上海卡德公司 二00七年十一月七日 上海事业部: 54936691 Http: E-mail: E-mail:

总目录 第一章卡德业绩 (2) 第二章施工环境要求 (3) 第三章施工组织设计 (3) 1 施工组织结构 (3) 2 施工部署 (3) 3 施工准备工作 (3) 4 施工进度保证措施 (4) 5 施工质量保证措施 (5) 6 施工安全保证措施 (6) 7 施工成品保护措施 (7) 第四章环氧树脂导静电地坪施工方法 (7) 第五章施工过程之合理化建议 (11) 1 素地施工建议 (11) 2 施工细节处理 (12) 3 前期测试与处理程序 (13) 第六章环氧树脂导静电地坪报价 第七章 附件 (14) 1 主要施工机械设备一览表 (15) 3 主要原材料一览表 (16) 4 美国DOW公司环氧树脂补充资料 (17) 5 日本SANWA公司HUNTSMAN固化剂补充资料 (21) 6 德国MERCK公司卡德公司导电材料补充资料 (25) 7 公司导电铜箔补充材料 (29) 8 产品检验报告 (30) 9 历年业绩表 (33) 10 标准色卡 (38)

环氧防静电自流平地坪 第一章卡德业绩 我司完成同类相关厂房的业绩及情况 1、于04年12月--05年2月完成摩托罗拉(中国)电子有限公司IESS项目内容包括: ●EP818防静电环氧自流地坪2.5mm厚 ●EP800环氧自流地坪3 mm厚 ●EP700环氧砂浆树脂地坪1.5 mm厚 ●3201乙烯基酯树脂砂浆地坪5 mm厚 2、于2005--2006年上半年完成天津裕廊电子(日资企业).ABB(中国)、重机(上海)、埃克森美孚、沃尔沃建机、LG乐金电器、中科院综研化学厂房项目的地坪涂装及所有墙面涂装项目。内容包括: ●EP800环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP818 防静电环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP819 防静电环氧地坪0.8---1.5mm厚 ●M509聚氨酯耐侯型防腐蚀涂料、高危区域防静电防腐涂料 ●H621氯化橡胶内墙涂料 ●EP700楼梯的环氧涂装等。 3、于2000-2003年完成海尔集团智能电子、机器人事业部、中科院新疆理化研究所、蓝宝光电厂房涂装工程。内容包括: ●EP800环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP700环氧薄涂型地坪0.6mm厚 ●EP818 防静电环氧自流地坪2.0---2.5mm厚 ●EP700 环氧树脂墙面涂料。 ●衬贴PVC地板 ●安装防静电高架地板等。 4、于2007至2009年完成二炮景德镇基地、9661部队、61191部队、61486部队、新疆制 药厂、青岛半导体研究所、移动通信浦东大厦、蓝宝光电、江西赛维多晶硅、厦门明达光电(台资企业)、天津中环半导体有限公司、天津津亚电子地面及主厂房地坪工程。 内容包括: ●EP800环氧树脂涂装 ●EP818防静电环氧树脂地坪施工 ●EP819防静电环氧树脂地坪施工 ●环氧屏蔽涂料、防腐防辐射涂料军用工程 ●衬贴PVC地板、防静电PVC地板衬贴等。 5、正在施工的项目有:哈萨克斯坦核能公司铁木米项目、、拜耳化工区项目、南通垃圾发电厂、神舟新能源…

相关文档
相关文档 最新文档