文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年二级建造师机电工程考试试题含答案.

2020年二级建造师机电工程考试试题含答案.

2020年二级建造师机电工程考试试题含答案.
2020年二级建造师机电工程考试试题含答案.

2020年二级建造师机电工程考试试题

1.关于氧化镁电缆特性的说法,错误的是()。

A.氧化镁绝缘材料是无机物

B.电缆允许工作温度可达250℃

C.燃烧时会发出有毒的烟雾

D.具有良好的防水和防爆性能

解答C

2.下列风机中,属于按照排气压强划分的是()。

A.通风机

B.混流式风机

C.轴流式风机

D.单级风机

解答A

3.机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括()。

A.设置纵横中心线

B.仪器校准或检定

C.安装过程测量控制

D.设置标高基准点

解答B

4.自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是()。

A.投运

B.回路试验、系统试验

C.交接验收

D.仪表电源设备试验

解答B

5.施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.专项施工方案

D.现场处置方案

解答C

6.建筑智能化工程中,电动阀门安装前应进行的试验是()。

A.模拟动作试验

B.阀门行程试验

C.关紧力矩试验

D.直流耐压测试

解答A

7.下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是()。

A.稳压泵调试

B.消防水泵调试

C.喷射功能调试

D.排水设施调试

解答C

8.电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()。

A.50%额定载重量

B.100%额定载重量

C.110%额定载重量

D.125%额定载重量

解答D

9.下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。

A.施工合同

B.施工组织设计

C.施工图纸

D.专项施工方案

解答A

10.下列响工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是()。

A.材料价格的上涨

B.安装失误造成返工

C.新标准技术培训

D.施工图纸设计变更

解答B

11.下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是()。

A.施工资格审查

B.施工方案审批

C.检验方法审查

D.施工变更审查

解答D

12.下列临时用电的做法中,存在事故隐患的是()。

A.电线电缆架空或穿管敷设

B.配电箱进线采用三相五线

C.电动工具均有漏电保护

D.照明箱外壳未接保护零线

解答D

13.下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是()。

A.对建筑垃圾进行分类

B.施工现场出口设置洗车槽

C.防腐保温材料妥善保管

D.施工后恢复被破坏的植被

解答B

14.机电工程项目成本控制的方法中,属于施工准备阶段控制的是()。

A.成本差异分析

B.施工成本核算

C.优化施工方案

D.注意工程变更

解答C

15.单机试运行方案由项目总工程师组织编制后,审定人是()。

A.项目经理

B.企业总工程师

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

解答B

16.关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是()。

A.属于强制检定的应按周期进行检定

B.企业应建立完善的计量器具管理制度

C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准

D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定

解答D

17.下列情况中,无需到供电部门办理用电手续的是()。

A.增加用电

B.变更用电

C.增设一级配电

D.新装用电

解答C

18.压力容器安装前,不需要查验的是()。

A.竣工图样和产品合格证

B.产品质量证明文件

C.压力容器监督检验证书

D.使用维护保养说明

解答D

19.砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为()。

A.分部工程

B.分项工程

C.检验批

D.子分部工程

解答B

20.建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是()。

A.专业监理工程师

B.施工项目经理

C.设计单位技术负责人

D.建设单位项目负责人

解答B

21.关于履带式起重机安全作业的说法,正确的有()。

A.履带最大地比压小于地面承载力

B.定期检验报告应在有效期内

C.负载行走应按说明书的要求操作

D.转场安拆均不需要检查验收

E.双机抬吊各承载小于额定载荷80%

解答CD

22.焊接作业时,焊工遵循的作业文件有()。

A.焊接作业指导书

B.焊接工艺评定报告

C.技术交底的记录

D.焊缝检验方案

E.焊缝热处理方案

解答A

23.设备找正时,常用的检测方法有()。

A.钢丝挂线法

B.放大镜观察接触法

C.显微镜观察法

D.高精度经纬仪测量法

E.导电接触讯号法

解答ABDE

24.关于电力架空线路架设及试验的说法中,正确的有()。

A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍

B.检查架空线各相两侧的相位应一致

C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次

D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的90%

E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪

解答BCE

25.关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有()。

A.脆性材料管道严禁气压试验

B.在热处理前完成管道的压力试验

C.试验合格后应及时填写试验记录

D.压力试验宜采用液体作为试验介质

E.严禁在金属材料的脆性转变温度下试压

解答AC

26.下列设备中,属于工业整装锅炉附件的有()。

A.省煤器

B.引风机

C.风管除尘器

D.汽包

E.水冷壁

解答ADE

27.金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有()。

A.罐壁强度

B.浮顶升降试验

C.储罐容积

D.排水管严密性

E.罐底严密性

解答ABDE

28.关于建筑室内管道安装的说法,正确的有()。

A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道

B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收

C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧

D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m

E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头

解答BCE

29.关于导管内穿线和槽盒内线的说法,正确的有()。

A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内

B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内

C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆

D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内

E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定

解答BCD

30.关于洁净空调风管制作的说法,正确的有()。

A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作

B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口

C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口

D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处

E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝

解答BDE

(一)

【背景资料】

A安装公司承包一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:

通风空调,给排水、建筑电气和消防工程等,A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司。在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。

A公司项目部进玚后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。

风管制作材料有1.0m、1.2m镀锌纲板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安裴和风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。

项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。

<>

图1风管及防火阀安装示意图

1.开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?

解答

。 2.项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?

解答

。 3.本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?

解答

。 4.图1的示意图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法?

解答

(二)

背景资料

某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分

项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

在施工过程中,发生了以下事件:

事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定采购计划生产,安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。

事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。

问题

1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?

解答

。 2.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。

解答

。 3.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。

解答

。 4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?

解答

。(三)

背景资料

某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。

安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求,按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离板,加大不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。

监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利时完工。

1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?

解答

。 2.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?

解答

。 3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应在多长时间内向当地有关部门报告?

解答

。 4.结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?

解答

(四)

背景资料

某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备,设计的一台2t ×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。

在泵房阀门、材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,**有一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为*****问题不影响阀门与管道的连接,遂将该阀门运至安装现场准备安装。

安装公司在起重机安装完成、验收合格后,整理起重机竣工资料。向监理工***请报验时,监理工程师认为竣工资料中缺少特种设备安装告知及监督监检等***安装公司补齐。

鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲***满足要求,冲洗后验收合格。

问题

1.表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪几种材料属于管道组成件?

解答

。 2.安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?

解答

。 3.在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。

解答

。 4.鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道?

解答

相关文档