文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土冻融试验作业

混凝土冻融试验作业

混凝土冻融试验作业
混凝土冻融试验作业

抗冻性能试验作业指导书

1适用范围

1、1慢冻法适用于检验以混凝土试件在气冻水融条件下,以经受得冻融循环次数来表示得混凝凝土得抗冻性能。

1、2快冻法适用于测定混凝土试件在水冻水融条件下,以经受得快速冻融循环次数来表示得混凝凝土抗冻性能。

2检测依据

《普通混凝土长期性能与耐久性能试验方法》(GB/T50082-2009)

3试验方法

3、1慢冻法

3、1、1慢冻法混凝土抗冻性能试验应采用100mm×100mm×100mm立方体试件。

3、1、3慢冻法混凝土抗冻性能试验所用设备应符合下列定。

冻融试验箱应能使试件静止不动,并应通过气冻水融进行冻融循环。在满载运转得条件下,冷冻期间冻融试验箱内空气温度保持在-20℃~-18℃得范围以内。融化期间冻融试验箱内浸泡混凝土试件得水温保持在得范围18℃~20℃以内。满载时冻融试验箱内各点温度极差不应超过2℃。

试件架应采用不锈钢或者其她耐腐蚀得材料制作,其尺寸应与冻融试验箱与所装试件相适应。

称量设备得最大量程应为20公斤,感量不应超过5克。

压力试验机精度至少为±1%,其量程应能使试件得预期破坏荷载值不小于全量程得20%也不大于全量程得80%、试验机上下压板及试件之间可各垫以钢垫板,两承压面均应机械加工与试件接触得压板或垫板得尺寸应大于试件承压面,其不平度应为每100毫米不超过0、02毫米、

温度传感器得温度检测范围不应小于(-20℃~20℃),测量精度应为±0、5℃。

3、1、4慢冻法试验步骤

1、在标准养护室内或同条件养护得冻融试验得试件应在养护龄期为24d时提前将试件从养护地点取出,随后应将试件放在(20±2)℃水中浸泡,浸泡时水面应高出试件顶面(20~30)mm,在水中浸泡时间应为4d,试件应在28d龄期时开始进行冻融试验。始终在水中养护得冻融试验得试件,当试件养护龄期达到28d时,可直接进行后续试验,对此种情况,应在试验报告中予以说明。

2、当试件养护龄期达到28d时应及时取出冻融试验得试件,用湿布擦除表面水分后应对外观尺寸进形测量,试件得外观尺寸应满足本指导书第

3、1、1节得要求,应分别编号、称重,然后按编置入试件架内,且试件架与试件得接触面积不宜超过试件底面得1/5。试件与箱体内壁之间应至少留有20mm得空隙。试件架中各试件之间应至少保持30min得空隙。

3、冷冻时间应在冻融箱内温度降至-18℃时开始计算。每次从装完试件到温度降至-18℃所需得时间应在(1、5~2、0)h内。冻融箱内温度在冷冻时应保持(-20~-18)℃。

4、每次冻融循环中试件得冷冻时间不应小于4h。

5、冻结结束后,应立即加入温度为(18~20)℃得水,使试件转入融化状态,加水时间不应超过10min。控制系统应确保在30min内,水温不低于10℃,且在30min后水温能保持在(18~20)℃。冻融箱内得水面应至少高出试件表面20mm。融化时间不应小于4h。融化完毕视为该次冻融循环结束,可进入下次冻融循环。

6、每25次循环宜对冻融试件进行一次外观检查。当出现严重破坏时,应立即进行称重。当一组试件得平均质量损失率超过5%,可停止其冻融循环试验。

7、试件在达到本作业指导书3、1、2规定得冻融循环次数或施工方委托得冻融循环次数后,试件应称重并进行外观检查,应详细记录试件表面破损、裂缝及边角损失情况。当试件表面破损严重时,应先用高强石膏找平,然后应进行抗压强度试验。抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081得相关规定,可参考混凝土试块抗压得作业指导书。

8、当冻融循环因故中断且试件处于冷冻状态,直至恢复冻融试验为止,并应将故障原因及暂停时间在试验结束中注明。当试件处在融化状态下因故中断时,中断时间不应超过两个冻融循环得时间。在整个试验过程中,超过两个冻融循环时间得中断故障次数不得超过两次。

9、当部分试件由于失效破坏或者停止试验被取出时,应用空白试件填充空位。

10、对比试件应继续保持原有得养护条件,直到完成冻融循环后,与冻融试验得试件同时进行抗压

强度试验。

3、1、5结果评定

3、1、5、1当冻融循环出现下列三种情况之一时,可停止试验:

1、已达到规定得循环次数;

2、抗压强度损失率已达到25%;

3、质量损失率已达到5%。

3、1、5、1试验结果计算及处理应符合下列规定:

1、强度损失率应按下式进行计算:

100 ?-=?co

cn co c f f f f (3、1、5、1-1) 式中:c f ?——N 次冻融循环后得混凝土强度损失率(%),精确至0、1;

co f ——对比用得一组混凝土试件得抗压强度测定值(MPa),精确至0、1(MPa);

cn f ——经N 次冻融循环后得一组混凝土试件抗压强度测定值(MPa),精确至0、1(MPa);

2、 co f 与cn f 应以三个试件抗压强度试验结果得算术平均值作为测定值。当三个试件抗压强度

最大值或最小值与中间值之差超过中间值得15%时,应剔除此值,再取其余两值得算术平均值作为测定

值;当最大值与最小值均超过中间值得15%时,应取中间值作为测定值。

3、单个试件得质量损失率应按下式计算:

100 00?-=?i

ni i ni W W W W (3、1、5、2-2) 式中:ni W ?——N 次冻融循环后第ī个混凝土试件得质量损失率(%),精确至0、01;

i W 0——冻融循环试验前第i 个混凝土试件得质量(g );

ni W ——N 次冻融循环后第ī个混凝土试件得质量(g )。

4、一组试件得平均质量损失率应按下式计算:

1003 31??=?∑=ni

i n W W (3、1、5、3-3)

式中:n W ?——N 次冻融循环后一组混凝土试件得平均质量损失率(%),精确至0、1。

5、每组试件得平均质量损失率应以三个试件得质量损失率试验结果得算术平均值作为测量值。当某个试验结果出现负值,应取0,再取三个试件得算术平均值。当三个值中得最大值或最小值与中间

值之差超过1%时,应剔除此值,再取其余两值得算术平均值作为测量值;当最大值与最小值与中间值

之差均超过1%时,应取中间值作为测量值。

6、抗冻标号应以抗压强度损失率不超过25%或者质量损失率不超过5%时得最大冻融循环次数

按本作业指导书3、1、2确定。

3、2快冻法

3、2、1本试验采用100×100×400mm 得棱柱体试件。混凝土试件每组3块,在试验过程中可连续

使用,除制作冻融试件外尚应制备同样形状尺寸,中心埋有热电偶得测温试件,制作测温试件所用混凝

土得抗冻性能应高于冻融试件。

3、2、2快冻法测定混凝土抗冻性能试验所用设备应符合下列规定

(1) 快速冻融装置:应在测温试件中埋设温度传感器外,尚应在冻融箱内防冻液中心、中心与任何

一个对角线得两端分别设有温度传感器。运行冻融得装置满载运转时冻融箱内各点温度得极差不得超过

2℃。

(2) 试件盒:宜采用具有弹性得橡胶材料制作,其内表面底部应有半径为3mm 橡胶突出部分。盒内

水面应至少能高出试件顶面5mm 。试件盒横截面尺寸宜为净截面尺寸应为115×115mm,试件盒长度宜为

500mm 。

(3) 案秤:称量量程20kg ,感量不应超过5g 。

(4) 动弹性模量测定仪:共振法或敲击法动弹性模量测定仪。

(5) 温度传感器: 能在(20~-20)℃范围内测定试件中心温度。测量精度不低于±0、5℃。

3、2、4试验步骤

快冻法混凝土抗冻性能试验应按下列规定进行:

如无特殊规定,试件浸泡水中4天,试件应在28天龄期时开始冻融试验。冻融试验前四天应把试件

从养护地点取出,进行外观检查,然后在温度为(20±2)℃得水中浸泡(包括测温试件)。浸泡时水面至少

应高出试件顶面20 mm 。始终在水中养护得试件,当试件养护龄期达到28d 时,可直接进行后续试验。

对此种情况,应在试验报告中予以说明。

浸泡完毕后,取出试件,用湿布擦除表面水分,称重并测定其横向基频得初始值。

将试件放入试件盒内,试件应位于试件盒中心,盒内水位高度应始终保持高出试件顶面5 mm 。 测温试件盒应放在冻融箱得中心位置。

3、2、5冻融循环过程应符合下列要求

每次冻融循环应在2~4小时内完,且用于融化得时间不得小于整个冻融时间得1/4。在冻结与融化过程中,试件中心最低与最高温度应分别控制在(-18±2)℃与(5±2)℃内。在任意时刻,试中心温度不得高于7℃,且不得低于-20℃。每块试件从3℃降至-16℃所用得时间不得少于冻结时间得1/2。每块试件从-16℃升至3℃所用得时间也不得少于整个融化时间得1/2,试件内外得温差不宜超过28℃。冻与融之间得转换时间不宜超过10min 。

3、2、6试件一般应每25隔次循环作一次横向基频测量,测量前应将试件表面浮渣清洗干净,擦去表面积水,并检查其外部损伤及重量损失。测完后,应即把试件掉一个头重新装入试件盒内,并加入清水,继续试验。试件得测量、称量及外观检查应尽量迅速,待测试件应用湿布覆盖。

3、2、7为保证试件在冷液中冻结时温度稳定均衡,当有一部份试件停冻取出时,应另用试件填充空位。

如冻融循环因故中断,试件应保持在冻结状态下。试件处在融解状态下得时间不宜超过两个循环。特殊情况下,超过两个循环周期得次数,在整个试验过程中只允许1-2次。

3、2、8冻融到达以下3种情况之一即可停止试验

(1) 已达到冻融循环次数;

(2) 试件相对动弹性模量下降到60%;

(3) 试件得质量损失率达5%。

3、2、9混凝土试件得相对动弹性模量可按下式计算

20

2f f P n 式中:P ——N 经次冻融循环后试件得相对动弹性模量以个3试件得平均值计算(%)

n f ——N 次冻融循环后试件得横向基频(赫)

0f ——冻融循环试验前测得得试件横向基频初始值(赫)

相对动弹性模量以个3试件得平均值计算。当最大值或最小值与中间值之差超过中间值得

15%时,应剔除此值,并应取其余两值得算术平均值作为测定值;当最大值与最小值与中间值之差均超过中间值得15%时,应取中间值作为测定值。

混凝土试件冻融后得质量损失率应按下式计算 △100?-=Woi

Wni Woi Wni 式中:△Wni ——N 次冻融循环后试件得质量损失率以3个试件得平均值计算

Woi ——冻融循环试验前得试件质量(Kg)

Wni ——N 次冻融循环后得试件质量(Kg)

每组试件质量损失率应以三个试件得质量损失率试验结果得算术平均值作为测定值。当某个试验结果出现负值,应取0,在取三个试件得平均值。当三个值中得最大值或最小值与中间值之差超过1%时,应剔除此值,并应取其余两值得算术平均值作为测定值;当最大值与最小值与中间值之差均超过1%时,应取中间值作为测定值。

混凝土抗冻等级应以同时满足相对动弹性模量值不小于60%或质量损失率不超过5%时得最大冻融循环次数来确定,并用符号F 来表示。

《混凝土作业指导书》

新建郑州至焦作城际铁路工程HNCJS-NO.2标段 混凝土作业指导书 编制: 复核: 审批: 中铁七局集团有限公司郑州至焦作城际铁路工程项目经理部 2010年11月

混凝土作业指导书 1 目的 明确规定混凝土的拌合、运输、浇筑、振捣、养护、拆模的操作要点和相应的技术要求和工艺,以确保铁路混凝土工程达到耐久性设计要求。 2 编制依据 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》 《有耐久性设计要求的混凝土的配合比设计及生产、施工质量控制细则》 《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》 《新建郑焦铁路HNCJ-NO.2标施工图设计文件》 3 适用范围 本作业指导书适用于新建郑焦铁路HNCJ-NO.2标大沙河特大桥、待王特大桥、DK59+767.700-DK69+341.090段结构用混凝土。 4、施工方法及工艺要求 4.1 施工准备 4.1.1 针对设计、施工工艺和施工环境条件特点等因素,制定严密的混凝土的施工组织设计,建立完善的施工质量保证体系和健全的施工质量检验制度,明确施工质量检验方法。 4.1.2 对设计文件进行复核,保证施工中采用的相关标准和技术指标正确无误。 4.1.3 对参建人员的资格、施工设备的完好性、原材料和配合比的适用性、

工艺方法的可行性、试验检验手段的科学性等进行复查,保证混凝土工程顺利施工。 4.1.4 混凝土用原材料产地、质量等级、类型等应与试验配合比用原材料一致。应特别注重原材料的质量稳定。选料时,应充分考虑供货厂家的质量管理制度是否健全,生产能力是否满足现场需要,并保持适度储备。 4.1.5 计量设备检查。对生产系统的各计量仪器设备进行计量监督和测试,确定合理的计量参数和计量精度,制定各项保证测量、试验以及施工工艺中各种测试数据准确性的计量措施。 4.1.6承墩台、梁体等重要混凝土结构施工前进行混凝土试浇筑和试养护,以便对混凝土配合比、施工工艺、施工机具以及养护工艺的适用性进行检验。 4.2 拌合 4.2.1骨料堆放场设施 (1)砂、石应有固定的储存地点并悬挂标识牌,标识牌至少应标明骨料产地、名称、规格、进场日期、代表数量和检验状态等。 (2)砂、石应有明确的堆放界限,砂、石或不同级配碎石间有可能产生混杂时应以砖墙或混凝土墙进行分隔。 (3)砂、石堆放应设置规范的厂棚,以达到必要的防晒、防雨和防尘等目的。 (4)砂、石堆场地面应以混凝土进行硬化处理,并设置不小于2%的排水坡度,每种骨料堆场均应设置排水沟。 (5)二级级配的碎石应分场堆放并加以标识。

混凝土冻融试验作业

抗冻性能试验作业指导书 1适用范围 1、1慢冻法适用于检验以混凝土试件在气冻水融条件下,以经受得冻融循环次数来表示得混凝凝土得抗冻性能。 1、2快冻法适用于测定混凝土试件在水冻水融条件下,以经受得快速冻融循环次数来表示得混凝凝土抗冻性能。 2检测依据 《普通混凝土长期性能与耐久性能试验方法》(GB/T50082-2009) 3试验方法 3、1慢冻法 3、1、1慢冻法混凝土抗冻性能试验应采用100mm×100mm×100mm立方体试件。 压力试验机精度至少为±1%,其量程应能使试件得预期破坏荷载值不小于全量程得20%也不大于全量程得80%、试验机上下压板及试件之间可各垫以钢垫板,两承压面均应机械加工与试件接触得压板或垫板得尺寸应大于试件承压面,其不平度应为每100毫米不超过0、02毫米、 温度传感器得温度检测范围不应小于(-20℃~20℃),测量精度应为±0、5℃。 3、1、4慢冻法试验步骤 1、在标准养护室内或同条件养护得冻融试验得试件应在养护龄期为24d时提前将试件从养护地点取出,随后应将试件放在(20±2)℃水中浸泡,浸泡时水面应高出试件顶面(20~30)mm,在水中浸泡时间应为4d,试件应在28d龄期时开始进行冻融试验。始终在水中养护得冻融试验得试件,当试件养护龄期达到28d时,可直接进行后续试验,对此种情况,应在试验报告中予以说明。 2、当试件养护龄期达到28d时应及时取出冻融试验得试件,用湿布擦除表面水分后应对外观尺寸进形测量,试件得外观尺寸应满足本指导书第 3、1、1节得要求,应分别编号、称重,然后按编置入试件架内,且试件架与试件得接触面积不宜超过试件底面得1/5。混凝土搅拌站试验室安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 混凝土搅拌站试验室安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3143-72 混凝土搅拌站试验室安全操作规程 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、试验仪器设备 1大型试验设备必须按照相关设计要求进行合理安置。 2试验设备安装应稳固,按规定要求搭设相应操作平台,保证仪器设备的正常运转。 3试验设备安装或检修完毕,必须经试运转正常后,办理交接班签证手续后方准使用。 4一切机械、电器设备的金属外壳和行车轨道必须接零、接地线,电阻不大于10欧。在同一供电系统中不准有的设备接零有的设备接地。 5所有的试验设备都应安装漏电保护器。特别是移动型机具,不安装漏电保护器不得使用。 6实行一机一闸制,所有机械都应设独立的开关

箱,箱内不得存放杂物。开关距所控设备水平距离不宜超过3m。 7各种试验设备不准超载运行,运行中发现有异声、杂音或电机过热(超过电机铭牌规定温度)应停机检修、或降温,严禁在运行中检修、保养。 8按时做好各种试验设备的维修、保养工作,按规定加注润滑油。严禁试验设备带病运转,中途停电,应切断电源。 9检修机械、电气设备时,应拉闸断电锁箱,并挂"有人检修禁止合闸警示牌",最好设监护人,停电牌应谁挂谁取。 二、站内检验活动 1试验人员要事先经过培训,严禁违章作业,严格执行操作规程,实行定机定人定责任制。 2试验设备操作人员应做到"四懂""三会"即,懂构造、原理、性能、用途、会操作、会维修保养、会排除故障。 3工作前试验人员必须按规定穿戴好防护用品,

混凝土工程作业指导书..

1.混凝土工程施工工艺流程:

2.混凝土施工前准备 (1)应确定并培训专门从事混凝土关键工序施工的操作人员和试验检验人员。 (2)建立完善的质量保证体系和健全的施工质量检验制度,加强对施工过程每道工序的检验,发现与规定不符的问题应及时纠正,并按规定作好记录。 (3)应明确施工质量检验方法。质量检验方法和手段应符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》的规定以及国家和铁道部的相关标准要求,检验结果应真实可靠。 (4)根据设计要求、工程性质以及施工管理要求,在施工现场设立试验室。 (5)梁体混凝土工程施工前做好施工组织安排,包括施工现场布置、劳动力组织、材料准备。同时对设备进行试运转,对拌合、运输(泵送)、灌注和振捣均要互相适应,根据水泥初凝时间和灌注面积,确定灌注方法为纵向分段、水平分层、先底腹板再顶板、连续浇筑、一次完成的方式浇筑混凝土,以便在总时限六小时之内(并适当留有灌注中的故障影响时间)灌注完毕,中间滞留时限1小时,间断时限2小时以内。 (6)施工人员确认本次灌注混凝土的集料、水泥、外加剂等质量必须合格,数量满足需求。 (7)检查混凝土搅拌站、混凝土输送泵、运输设备是否正常,所有计量器具是否正常,且在有效期内。 (8)混凝土灌注设备进行试运转,并确认状态良好。 (9)维护好备用发电机,开盘前将内燃发电机组试运转一次,加好油料;水池、水箱内抽满水,做好意外停盘的措施准备。 (10)安全防护设施到位、安全可靠,钢筋、模板及各种预埋件等的检查签证及整修手续是否完备。 (11)根据气象预报情况,确定施工措施和配备必要的备用设备。

(12)混凝土浇筑为质量控制的特殊工序,派专人作为现场监控人员,灌注工作由灌注指挥者填写灌注记录。 3.混凝土配合比 (1)水泥采用强度等级不低于42.5级的低碱普通硅酸盐水泥,且每立方混凝土胶凝材料总用量不超过480kg。 (2)混凝土必须具有较好的和易性,坍落度在160-200mm范围之内。 (3)混凝土水胶比不大于0.35。 (4)试生产前,应进行混凝土配合比选定试验,制做抗渗性、抗氯离子渗透性、抗碱-骨料反应性砂浆棒试件各一组,进行耐久性试验。 (5)批量生产中,预制梁每20000m3混凝土抽取抗氯离子渗透性、抗冻融循环、抗碱-骨料反应的砂浆棒试件各一组,进行耐久性试验。 (6)梁体混凝土理论配合比采用中铁九局集团工程检测试验有限公司设计的C50配合比。施工配合比根据批复的理论配合比来调整施工配合比,主要通过砂、石的含水率进行调整,保证混凝土具有良好的和易性。 本梁场经批准的理论配合比为:水泥:矿粉:粉煤灰:细骨料:粗骨料(5~10mm):粗骨料(10~20mm):水:外加剂=1:0.1:0.15:1.93:0.86:2.00: 0.3:0.015; 每立方用量为: 水泥:矿粉:粉煤灰:细骨料:粗骨料(5~10mm):粗骨料(10~20mm):水:外加剂=383:38:57:702:329:768:153:5.74(kg)。每次施工时按理论配合比换算成施工配合比计算每盘(每次投料拌合的混凝土重量)各项材料的实际需用数量进行投料拌合。 ★4.混凝土配制和搅拌 (1)混凝土配制和搅拌为质量控制点,重点监控配合比的计量、出站砼的温度、坍落度和含气量指标;梁场设试验室配齐检测仪器,对混凝土搅拌进行全程监控,确保拌制质量。 (2)混凝土开盘前试验员对粗、细骨料、拌和料进行严格的地材含水率测

混凝土快速冻融试验操作规程

混凝土快速冻融试验操 作规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

混凝土快速冻融试验操作规程 1、如无特殊规定,试件应在28天龄期时开始冻融试验。冻融试验前四天应把试件从养护地点取出,进行外观检查,然后在温度为15~20℃的水中浸泡(包括测温试件)。浸泡时水面至少应高出试件顶面20毫米,试件浸泡4天后进行冻融循环。 2、浸泡完毕后,取出试件,用湿布擦除表面水分,称重测定其横向基频的初始值。 3、试验前先将冷冻液注入试验槽中,在试件桶全部放入试验槽的情况下,冷冻液注入至淹没冷冻槽回流孔为止。冷冻液太多,要防止冷冻液进入试验桶;冷冻液太少,要防止冷冻液不能正常回流。试验槽为开口式结构。在试验过程中,冷冻液会不断吸潮稀释。因此,新加入的冷冻液请勿掺水。 4、通电检查:水泵和风机旋转方向、仪表设定、温度循环的上下限和循环次数。一切正常后才能进行试验。 5、将试件放入试件盒内,为了使试件受温均衡,并消除试件周围水分结冰引起的附加压力,试件的侧面与底部应垫放适当宽度与厚度的橡胶板,在整个试验过程中,盒内水位高度应始终保持高出试件顶面5毫米左右。 6、把试件放入冻融箱内。其中装有测温试件的试件盒应放在冻融箱的中心位置。此时开始冻融循环。 7、冻融循环过程应符合下列要求:A、每次冻融循环应在2~4小时内完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4;

B、在冻结和融化终了时,试件中心温度应分别控制在-17±2℃和8±2℃; C、每块试件从6℃降至-15℃所用的时间不得少于冻结时间的1/2.每块试件从-15℃升至6℃所用时间也不得少于整个融化时间的1/2,试件内外的温差不宜超过28℃; D、冻和融之间的转换时间不宜超过10分钟。 8、试件一般应每隔25次循环作一次横向基频测量,测量前应将试件表面浮渣清洗干净,擦去表面积水,并检查其外部损伤及重量损失。测完后,应立即把试件掉一个头重新装入试件盒内。试件的测量称重及外观检查应尽量迅速,以免水分损失。 9、为了保证试件在冷冻液中冻结时温度均衡,当有一部分试件停冻取出时,应另用试件填充空位。如冻融循环因故中断,试件应保持在冻结状态下,并最好能将试件保存在原容器内用冰块围住。如无这一可能,则应将试件在潮湿状态下用防水材料包裹,加以密封,并存放在-17±2℃的冷冻室或冰箱中。试件处在融解状态下的时间不宜超过两个循环。特殊情况下,超过两个循环周期的次数在整个试验过程中只允许1~2次。 10、冻融达到以下三种情况之一即可停止试验:A、已达到300次循环;B、相对东弹性模量下降到60%以下;C、重量损失5%。

混凝土实验室作业指导书.

阿拉善盟建通砼业有限责任公司 实验室 作 业 指 导 书

目录 一. 水泥检测试验 (4) 二. 粉煤灰检测试验 (5) 三. 碎石、砂检测试验 (6) 四. 外加剂检测试验 (7) 五. 膨胀剂检测试验 (8) 六. 样品管理 (9) 七. 配合比设计、试验和调整 (10) 八. 混凝土试件制作和管理 (11) 九.混凝土力学、长期性能和耐久性能检测试验 (12) 十.生产过程中混凝土拌合物性能调整 (13) 十一.施工现场混凝土交货验收 (14) 十二.仪器设备、计量器具管理 (15) 十三.档案管理 (16) 十四.试验过程异常处理 (17) 十五.试验事故处理 (19)

一. 水泥检测试验 原则上散装水泥不超过500t为1批,为了保证其质 量可靠性定位每车为一组取样试验。 材料员书面通知试验室检验组,按组批规定抽样和分 样,记录、标识和留样。 试验样提交检验组进行试验;封存样提交样品管理员 入库保存。 检验组按GB/T1346-2011标准进行标准稠度用水量、 安定性和凝结时间测定,若不合格,则停止其余项目 检测,并出具报告。 依据GB208-94进行检定,一般情况下进货检验不进 行该项目试验。 依据GB/T17671(ISO法)对水泥试样进行成型标养, 达规定龄期时进行3天、28天的抗折、抗压强度试 验。必要时可增加成型组数,测定其它龄期(如7天 等)的强度。 依据GB/T176-2008进行检测,在首次使用或其它认 为必要(如质量事故分析等)时进行,正常情况下进 货检验不要求进行此项检测。 依据GB/T8074-2008标准进行比表面积检验。 由实验室主任对检测结果进行复核,试验员编写试验 记录。 图1水泥检测流程框图

混凝土工程作业指导书

1.适、限用范围及作业准备 1.1适用范围 本作业指导书适用于本工程混凝土施工。 1.2作业准备 (1)应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,对设计文件进行全面核对和研究,澄清有关技术问题,对设计文件进行全面核对和研究,熟悉相关规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。根据施工图纸统计所需材料数量,寻找满足设计要求的料源。 (2)对参加施工的人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 (3)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。 (4)根据当地气象、施工条件优化配合比设计。 2.编制依据 现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2018) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2018) 《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701) 3.技术要求 (1)混凝土的强度、耐久性应满足设计要求。 (2)混凝土的初凝和终凝时间应满足规范及施工要求。

(3)混凝土的产量应满足高峰期混凝土的施工需要,在断电等非正常状况下有相应的应急预案保证生产。 (4)混凝土搅拌时材料计量准确,投料顺序合理,搅拌时间充足。 (5)严格控制用水量,不得随意改变施工配合比。雨季和雨天施工有相应的施工措施保证施工配合比。 (6)保证振捣密实,合理掌握浇筑厚度、布料间距、振捣时间。 (7)及时养护,减少水分蒸发,确保温差和最高温度符合《验标》要求。 4.施工工艺流程 混凝土施工流程见下页图。 5.施工要点 5.1 施工准备 5.1.1 针对设计、施工工艺和施工环境条件特点等因素,制定严密的包括混凝土耐久性能的施工施工组织设计,建立完善的施工质量保证体系和健全的施工质量检验制度,明确施工质量检验方法,并形成下列施工技术文件:

混凝土实验室仪器操作规程

水泥净浆搅拌机操作规程 开机前检查交流电源电压,选择手动或自动开关。机器运行正常,方可投入正常使用。其操作顺序为: 1、三位开关打在“停止”位置。“程控/手动”开关打在“程控”位置。“工作/停止”开关打在“停止”位置,然后接通电源。 2、对程控器件预热20秒种(每次从“手动”到“程控”工作时必须这样。) 3、把“工作/停止”开关打到“工作”位置。按动“启动”按钮开始工作。 4、将拌和水倒入搅拌锅内,然后在5~10秒内小心将称好的500克水泥加入水中,防止水和水泥溅出; 5、将锅放在搅拌机的锅座上,升至搅拌位置;将扭子开关拔至自动程控位置,即自动完成一次慢转—停—快转程序:低速搅拌120秒,停15秒(同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间),接着高速搅拌120秒,停机; 6、试验完毕后,关闭电源,将设备上的净浆清理干净。 水泥胶砂搅拌机操作规程 1.接通电源,红色指示灯亮,再将程控器插头插入本机程控器插 座,程控器数码管显示为0。 2.砂罐内装入1350g标准砂,搅拌锅内装入水225g﹑水泥450 g, 将搅拌锅装入支座定位孔中,顺时针转动锅至锁紧,再扳动手柄使搅拌锅向上移动处于搅拌工作定位位置。 3.自动操作:将开关拨至自动位置,仪器自动运行。 4.搅拌完毕,取下搅拌锅。 5.小心地倒出锅内砂浆成型试件。 6.清洗搅拌锅并擦拭干净。 7.将搅拌锅紧固于胶砂搅拌机上。 电动抗折机操作规程 1. 打开电源开关,接通电源。 2. 调整零点(使游码在“0”位上,主动杆处于水平)。 3. 清除夹具上圆柱表面黏着的杂物,将试件放入抗折夹具内,并调整夹具,使杠杆在试体折断时处于平衡状态。 4. 按动启动按钮,指示灯亮(红色),电机带动丝杆转动,游码移动加载,当加到一定数值时,试体折断,主杠杆一端定位针压合微动开关,电动机停转,记录此时数值。 5. 按压游码上的按钮,推动游码回到“0”位。 6. 试验完毕,须关闭电源,使主杠杆回复到“0”位。 混凝土抗折试验作业指导书 混凝土抗折强度试验 目的和适用范围 本试验规定了测定混凝土抗折(抗弯拉)极限强度的方法,以提供设计参数,检查混凝土施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准,适用于道路 混凝土的直角小梁试件。 试件制备 混凝土抗折强度试件为直角棱柱体小梁,标准试件尺寸为

混凝土作业指导书

目录 1、适用范围 (2) 2、编制依据 (2) 3、作业准备 (2) 4、技术要求 (3) 5、施工程序与工艺流程 (3) 6、施工要求 (4) 7、人员和劳动力组织 (8) 8、机械设备配置和组合 (9) 9、原材料 (10) 10、季节施工措施 (13) 11、质量要求 (15) 12、混凝土结构外观和尺寸偏差检查标准 (16) 13、安全与环保 (17)

T梁混凝土施工作业指导书 (关键、特殊工序) 1、适用范围 本作业指导书适用于中铁二十一局集团第一工程有限公司临潼制梁场后张法预制T梁混凝土工程施工。 2、编制依据 TB/T3043-2005《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》GB50119-2003《混凝土外加剂应用规范》 GB/T50107-2010《混凝土检验评定标准》 TB10425-94《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB100213-2005《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TZ203-2008《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》 TB10301-2009《铁路工程基本作业施工安全规程》 TB10303-2009《铁路桥涵工程施工安全技术规程》 铁建设[2005]157号《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》 铁建设[2010]241号《铁路混凝土工程施工技术指南》 3、作业准备

3.1、内业准备 在开工前派相关技术人员到其他T梁场进行施工作业学习,搜集借鉴有成功经验梁场的混凝土浇筑工艺,仔细审核图纸及相关技术规范标准,编制混凝土浇筑作业指导书。 制定相关的安全、环保措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后上岗。 3.2、外业准备 根据现场混凝土浇筑情况积极总结施工经验,采取相应的措施加强对砼浇筑工艺的优化。对现场需要的施工设备、机具进行调配,满足施工需要。 4、技术要求 4.1、T梁C55混凝土全部由梁场内部集中搅拌。 4.2、施工前对T梁混凝土根据设计配合比进行试配,确定施工配合比能满足T梁浇筑施工要求。 4.3、在T梁施工中,根据现场实践,不断总结优化施工配比。 5、施工程序与工艺流程 5.1、混凝土作为T梁施工中独立的一个工序,包括以下施工程序:施工准备、混凝土浇筑、整理现场拔抽拔棒、养护。 5.2、施工流程

 7、冻融循环过程应符合下列要求:A、每次冻融循环应在2~4小时内完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4;B、

在冻结和融化终了时,试件中心温度应分别控制在-17±2℃和8±2℃; C、每块试件从6℃降至-15℃所用的时间不得少于冻结时间的1/2.每块试件从-15℃升至6℃所用时间也不得少于整个融化时间的1/2,试件内外的温差不宜超过28℃; D、冻和融之间的转换时间不宜超过10分钟。混凝土冻融循环及抗水渗透试验作业指导书

混凝土冻融循环及抗水渗透试验作业指导书 1、目的:为了确定混凝土性能特征值,如混凝土的抗渗之后的性能变化,及相应确定它们的标号,特编制其作业指导书。 2、引用标准: GB/T50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准 3、抗冻试验(慢冻法) 3.1试验设备:冻融试验箱、压力试验机。 3.2慢冻法抗冻试验所采用的试件:采用尺寸为100mm×100mm×100mm的立方体试件三块。 3.3混凝土抗冻性能按下列步骤进行 3.3.1 在标准养护室内或同条件养护的冻融试验的试件应在养护龄期为24d时提前将试件从养护地点取出,随后应将试件放在(20±2)℃水中浸泡,浸泡时水面应高出试件顶面(20~30)mm,在水中浸泡的时间应为4d,试件应在28d 龄期时开始进行冻融试验。始终在水中养护的冻融试验的的试件,当试件养护龄期达到28d时,可直接进行后续试验,。 3.3.2浸泡完毕后,取出试样,用湿布擦除表面水分,测量、称重,按编号置入试架内,试件与箱体内内壁之间留有20mm的空隙,试件架中各试件之间应至少保持30mm的空隙。 3.3.3冷冻时间应在冻融箱内温度降至-18℃时开始计算。

3.3.4每次冻融循环中试件的冷冻时间不应小于4h。 3.3.5冷冻结束后,应立即加入温度为(18~20)℃的水,使试件转入融化状态,加水时间不应超过10min。冻融箱内的水面应至少高出试件表面20mm,融化的时间不应小于4h。融化完毕即为该次冻融循环结束,进行下一次循环试验。3.3.6每25次循环宜对冻融试件进行一次外观检查。当出现破坏时,应立即进行称重。 当一组件的平均失重率超过5%,可停止其冻融循环试验。3.3.7混凝土试件达到上4.1.2规定的冻融循环次数后,即应进行抗压强度试验。 抗压试验前应称重并进行外观检查,详细记录试件表面破损、裂缝及边角缺损情况,如果试件表面破坏严重,则应由石膏找平后再进行试压。 3.3.8在冻融试验过程中,如因故需中断试验,为避免失水和影响强度,应将冻融试件移入标养室保存,直至恢复冻融试验为止。此时应将故障原因及暂停时间在试验结果中说明。 3.4 混凝土冻融试验后的结果评定 3.4.1混凝土冻融试验后按下式计算其强度损失率: △fc=×100 [见标准式(3.1.5-1)]

混凝土作业指导书

云南省第三建筑工程公司 第四分公司 混凝土工程作业 指导书 编制: 审核: 二O一一年一月

第一节现浇 本工艺标准适用于现场制备的普通混凝土和轻骨料混凝土工程。 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥 1)水泥宜选用425号以上的普通硅酸盐水泥,硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。 2)水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-85)标准和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-92)标准要求。 3)水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、包装重量和出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。包装重量不足的另行堆放,作出处理。 4)水泥质量证明书各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。 5)混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。 ⑵砂 1)砂宜优先选用坚硬不含杂质有棱的硅质砂粒。 2)砂按其细度模数分为粗、中、细。混凝土工程应优先选用粗中砂。 3)砂的含泥量(按重量计),当混凝土强度等级高于或等于C30时,不大于3%;低于C30时,不大于5%。对有抗掺、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%,对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。 ⑶石子(碎石或卵石) 1)石子宜选用花岗岩为好。其余石灰岩、砂岩、页岩、或其它水成岩必须取样做石材强度检定。同时应根据混凝土建筑物或构物的使用情况和强度要求,决定能否使用或有限制性使用。

2)石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实心板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过50mm。 3)石子中的含泥量(按重量计)对等于或高于C30混凝土时,不大于1%;低于C30时,不大于2%;对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;对C10和C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。 4)石子中针、片状颗粒的含量(按按重量计),当混凝土强度等于或高于C30混凝土时,不大于15%;低于C30时不大于25%;对C10和C10以下,可放宽到40%。 ⑷水 符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土,不需再进行检验。 2)若采用非饮用的天然水、受污染的湖泊水、地下水等,应先经检验符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89)的规定才能使用。 ⑸轻骨料 1)轻骨料混凝土用轻粗骨料、轻砂(或普通砂)与水泥和水配制而成,其干密度(原称干容量)不大于1950kg/m3。 2)轻骨料主要有粉煤灰陶粒和陶砂、粘土陶粒和陶砂、页岩陶粒和陶砂,以及天然轻骨料中的浮石、火山渣等。 3)采用轻骨料应分别符合《粉煤灰陶粒和陶砂》(GB2838-81)标准,《粘土陶粒和陶砂》(GB2839-81)标准。《页岩陶粒和陶砂》(GB2840-81)标准,《天然轻骨料》(GB2841-81)标准的规定。其试验方法应按《轻骨料试验方法》(GB2842-81)标准执行。 ⑹外加剂和掺合料 详见《混凝土外加剂与掺合料》。 2、机具 ⑴移动式混凝土搅拌机按进料额定容量有250L和400L两种,按搅拌方式有自落式和强制式两种。自落式的型号应采用JZ、JD、JS 型系列产品。 ⑵振动器分插入式振动器、平板式振动器、附着式振动器和振动

水泥混凝土坍落度试验作业指导书

水泥混凝土坍落度试验作业指导书 1. 依据标准:《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005; 2. 试验目的及适用范围: 2.1目的:测定水泥混凝土拌合物稠度。 2.2适用范围:本试验适用于坍落度大于10mm,集料粒径不大于40mm的混凝土。集料粒径大于40mm的混凝土,允许用加大坍落度筒,但应予以说明。 3.试验环境: 3.1在试验室检测,检查温湿度仪,在试验记录中注明室内温湿度。 3.2在施工现场检测,要记录现场试验时的温湿度。 4.试验准备: 4.1试验仪器

4.2试样制备:施工现场及室内按配合比拌合好的混凝土。 5.试验步骤: 根据《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005》T0522-2005方法进行试验。 6.试验结果整理: 6.1混凝土拌合物坍落度和坍落度扩展度值以毫米(mm)为单位,测量精确至1mm,结果修约至最接近的5mm。 6.2当混凝土拌合物坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。 7.试验报告: 试验报告应包括内容:○1.要求检测的项目名称、执行标准;○2.原材料的品种、规格和产地;○3.仪器设备名称、型号及编号;○4.环境温度和湿度;○5.搅拌方式;○6.水泥混凝土拌合物坍落度(坍落度扩展度);○7.要说明的其他内容,如棍度、含砂情况、粘聚性和保水性。

8.试验注意事项: 8.1.混凝土拌合物需分层装筒,分层插捣,每层插捣25次。 8.2圆锥筒慢慢垂直提起,提筒不能过快。 8.3测量坍落度值时,须量平尺底面至试样顶面中心之间的垂直距离。 8.4当混凝土试件的一侧发生崩坍或一边剪切破坏,应重新取样另测。如果第二次仍发生上述情况,则表示该混凝土和易性不好,应记录。 8.5如锥体突然倒塌,部分崩裂或发生石子离析现象,表示粘聚性不好。 8.6用加大坍落度筒量测时,应乘系数0.67,以换算为标准坍落度。 8.7从开始装筒至提起坍落筒的全过程,不应超过2.5min。

混凝土施工作业指导书

混凝土作业指导书 1 总则 通过实施本作业指导书,对混凝土施工全过程(包括清基、冲毛、埋件安装、钢筋安装、立模、浇筑、养护等)进行有效控制,从而确保混凝土成品符合设计要求。 本作业指导书适用于我局在嘉陵江流域水电工程中承担的混凝土工程施工。 2 职责 2.1 技术办为施工局施工技术管理部门,负责土建施工技术措施的制订,负责埋件施工技术措施的制订,负责本作业指导书的编写、修订; 2.2 质检办负责混凝土施工过程的质量检查(终检)和控制,负责混凝土盯仓和记录; 2.2 财劳办负责提供合格的劳务,负责特殊作业人员的培训、取证、换证等工作; 2.4 施工部负责混凝土施工协调和所需资源的调配; 2.5 测量队负责混凝土施工过程中样点施放和测量检查; 2.6 综合厂负责按钢筋配料表要求及时提供合格的钢筋和按图纸加工各类异型模板,提供合格的板枋材。 2.7 土木队负责按合同、规程规范及本作业指导书要求进行施工,并设置专职质检员对混凝土施工过程进行质量检查(复检)和控制,负责施工仓面设计。 3 工作程序 3.1 基本要求 3.1.1 混凝土工必须经过培训合格后方可上岗从事混凝土浇筑。 3.1.2 电焊工必须持证上岗。 3.1.3 工序验收实行项目三检、监理核检制度。 3.1.4 混凝土浇筑实行准浇(开仓)证制度,即准备工作验收合格,监理签发准浇证后方可浇筑混凝土;三检过程中每一环节必须由相关部门负责人签字后才能进入下一环节的检查、验收工作。

3.1.5 实行浇筑仓面设计和技术交底制度,开仓浇筑之前对浇筑仓面进行仓面设计,明确浇筑方法,机械人员配置等,复杂仓面、关键部位开浇之前必须进行技术交底。 3.1.6 混凝土浇筑实行挂牌施工,执行盯仓员盯仓制度。 3.2 准备工作 3.2.1 钢筋加工与安装 ⑴钢筋配料:土木队必须根据混凝土浇筑分层图和钢筋设计图决定钢筋的配料长度,一般一个浇筑层配一次料,但对于浇筑层厚度较小,或不影响混凝土下料的部位,可两层甚至三层配一次料。 ⑵钢筋加工,按《钢筋加工作业指导书》执行。 ⑶钢筋安装 ①安装程序:放样→焊样架筋→扎主筋→扎分布筋→调保护层→加固→验收。 ②钢筋安装前应通盘考虑,确定合理的安装顺序,确保前面绑扎好的钢筋不影响后面钢筋的入仓、就位、绑扎。同时还应考虑埋件、孔洞的影响。 ③钢筋绑扎用扎丝采用20—22号火烧丝,绑扎之前应对钢筋除锈去污。 ⑷钢筋接头布置和施工按《钢筋接头施工作业指导书》执行。 ⑸钢筋安装允许偏差见附表一 ⑹大体积混凝土内钢筋安装 ①清除仓内碎木等杂物,根据测量队提供的桩号、高程、使用水平尺、吊锤、钢卷尺等测量好样架筋的位置,并用石笔或油漆标记出位置的样点。 ②按所画样点,将样架筋架立在相应的位置上,每隔1.5米至2米使用支撑筋将样架筋固定好。样架必须有足够的稳定性,为节约成本,样架筋尽可能使用结构钢筋,并在样架筋上画好钢筋的间距。 ③按划好的间距并根据钢筋加工配料表的配筋情况,先摆受力主筋,后放分布筋,然后绑扎。预埋件、电线管、预留孔等应及时配合安装。

混凝土力学性能试验作业指导书

混凝土力学性能试验作业指导书 1、抗压强度 、试件尺寸:取150×150×150mm的立方体试件的抗压强度作为标准值,用其它尺寸试件测得的强度值应乘以尺寸换算系数,其值为:对200×200×200的立方体试件取1.05;对100×100×100的立方试件取0.95。 ⑵、试件养护:试件应在温度为20±1℃、湿度为90%以上的标准养护室内养护(也容许在温度为20±1℃的不流动水中养护)。 ⑶、仪器设备:压力试验机(或万能试验机)、钢直尺(精确至1mm)。 ⑷、试验步骤: ①试件从养护地点取出后,应及时进行试验。 ②试件在试验前要檫拭干净。 ③试件安放在试验机的下压板上,试件的中心应与试验机下压板中心对准,试件的承压面应与成型的横面垂直;开动试验机,当上下压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡,以0.8~1.0Mpa/s连续而均匀地加荷;当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载P。 ⑸、结果计算:

①混凝土立方体试件抗压强度按下式计算(精确至 0.1MPa): f c=P/A 式中: f c—混凝土立方体试件抗压强度(兆帕)P—破坏荷载(牛) A—试件承压面积(平方毫米) 取三个试件试验结果的平均值作为该组试件的抗压强度,三个试件中最大或最小值超过15%时,应取中间值;当最大最小值均超过15%,则此组试件作废。 2、弹性模量 ⑴、试件尺寸:取150×150×300mm的立方体试件 ⑵、试件养护:试件应在温度为20±1℃、湿度为90%以上的标准养护室内养护(也容许在温度为20±1℃的不流动水中养护)。 ⑶、仪器设备:压力试验机(或万能试验机)、弹性模量测定仪、钢直尺(精确至1mm) ⑷、试验步骤: ①试件从养护地点取出后,应及时进行试验。 ②试件在试验前要檫拭干净。 ③在试件上安装弹性模量测定仪, ④调整试件位置,使试件的中心线与压力试验机中心线在同一直线上,开动压力机与试件接触均匀。

混凝土工程作业指导书

目录 1、编制依据 (3) 1.1主要规范、规程 (3) 1.2有关法规 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工总体部署 (3) 3.1组织机构建立 (5) 3.2管理目标 (5) 4、施工准备 (6) 4.1技术准备 (6) 4.2机具准备 (7) 4.3人员准备 (7) 4.4材料准备 (7) 4.5原材料要求 (8) 4.6配合比选定 (8) 4.7施工道路准备 (9)

5主要施工方法 (9) 5.1混凝土拌制 (9) 5.2混凝土输送 (10) 5.3混凝土浇筑 (12) 5.4混凝土振捣 (15) 5.5混凝土养护 (16) 6夏季高温施工专项措施 (17) 6.1建立组织机构 (17) 6.2混凝土工程高温专项措施 (18) 6.3防高温中暑专项措施 (23) 7控制和防止质量通病的措施 (24) 8混凝土缺陷修补措施 (25) 9安全注意事项 (33) 10文明施工注意事项 (33)

混凝土工程作业指导书 1、编制依据 1.1主要规范、规程 1.2有关法规 2、工程概况 菏泽站站房 站房主要包括进出站大厅、候车室、售票厅、行包房等客运服务用房、设备用房和管理办公用房。站房建筑基底轴线尺寸长164米,宽37.5米。建筑面积14913.7m2,共三层,分为地下层、一层和二层

并局部设夹层。地下层为出站大厅和设备用房。一层为基本站台候车厅、消防控制室及行包、售票、贵宾室等,二层为候车大厅、旅客服务及车站办公等。设备和管理用房主要设在夹层。站房屋面为360度直立锁边铝镁锰合金屋面板,外墙为浅灰色背栓式花岗岩板材幕墙、深灰色铝板幕墙及深灰色玻璃幕墙。 抗震设防烈度:7度。屋面防水等级II级。 耐火等级:二级。 基础及地下层:基础采用φ600钢筋砼钻孔灌注桩,桩端持力层为粉质黏土层,设计桩长27~30m。地下层结构采用防水砼。钢筋砼外墙兼作挡土墙。地下防水等级一级,抗渗等级P6。 砼强度等级:桩基C30,垫层C15,构造柱、圈梁等非结构构件采用C20,预应力筋封端为C40微膨胀细石混凝土,A、C区一层梁柱采用C50砼,其他结构为C40。 上部结构:上部结构采用钢筋混凝土框架结构,柱网主要尺寸7.5~15m,最大尺寸13×15m,局部较大跨度楼面梁采用预应力钢筋混凝土框架梁。 屋面钢结构采用双层网架结构(局部为钢筋砼结构)。与下部砼结构采用盆式减震球形钢支座连接。外挑部分采用钢梁悬挑。 3、施工总体部署

混凝土作业指导书

客技站行车室混凝土施工 作业指导书 1. 适用范围 本作业指导书适用于客技站行车室混凝土施工。 2. 作业准备 (1)在开工前组织相关技术人员认真学习施工组织设计,阅读,审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和技术标准。根据施工图纸统计所需材料数量,寻找满足设计要求的料源。 (2)配置能够满足设计和施工要求的混凝土搅拌设备,对参加施工的人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 (3)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。 (4)混凝土生产工厂已确定,并经报验监理工程师合格可以投入使用,各种混凝土材料已进场并经验收合格,混凝土配合比设计已完成并报批。 (5)根据当地气象、施工条件优化配合比设计。 3. 技术要求 (1)混凝土的强度、耐久性应满足设计要求。 4. 施工程序与工艺流程 混凝土施工流程见下页图。 5. 施工要求 5.1 施工准备 5.1.1 针对设计、施工工艺和施工环境条件特点等因素,制定严密的包括混凝土耐久性能的施工施工组织设计,建立完善的施工质量保证体系和健全的施工质量检验制度,明确施工质量检验方法,并形成下列施工技术文件:

相关文档
相关文档 最新文档