文明施工的内容及要求

一、文明施工是指保持施工现场整洁、卫生、有序、科学的施工组织、规范、标准、合理的施工活动施工。文明施工检查的主要内容包括:

现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务,前几项为保证项目,是检查的重。

(一)、现场围档

施工现场的围档是保证安全生产、文明施工的有效措施,施工现场的围挡应做到:

1、市区主要路段的工地周围,必须设置高于2.5米的围挡。

2、一般路段的工地周围必须设置不低于1.8米的围挡。

3、围挡必须使用硬质材料,必须是坚固、稳定、整洁、美观的要求。

4、围挡必须沿工地四周连续设置,不得中断。

5、小区内多个单位多个工程之间可用软质材料围挡,但在集中施工小区最外围,应设置硬质材料围挡。

(二)封闭管理

《建筑法》第39条规定“有条件的,应对施工现场实

行封闭管理”。封闭管理即:一是对在建的工程采用密目式安全网围护,即保护作业人员安全,以防止高处坠物伤人,并减少污染环境;二是在施工现场四周设置围挡,健全门卫及其它保卫制度,以维护施工现场秩序,保证施工作业正常进行。

1、施工现场进口必须设大门。即:进出口两侧设门垛并安装大门、大门上端设门头,门头设置(即门口醒目处)应设置企业标志。

2、进出口必须设门卫建立门卫制度,认真填写客人来访登记和交接班记录。

3、施工现场所有工作人员必须佩带工作卡、管理人员为红底黑字。其他人员为白底黑字。工作卡要注明姓名、职务、工作岗位及照片。

(三)施工场地

施工场地要保持场容、场貌整洁,道路硬化畅通、排水良好、绿化美化、不随意吸烟。

1、市区主要路段的工地大门内一定路段必须砼硬化,一般路段的施工场地及场内路面应坚实、平坦、整洁,保证雨天无积水、鞋不沾泥。

2、施工现场的道路要畅通,车辆驶出大门不带泥、不撒漏。

3、临时给水管线要埋入地下,无滴漏和长流水现象。

临时排水要自成系统,并保持畅通。

4、要有防泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道的措施和施工现场排水平面图。

(四)材料堆放

施工现场各种材料管理的好坏,直接体现一个施工现场的文明施工水平和综合管理水平。各类材料的堆放要明确分工、责任到人、实行挂责任牌制度。

1、建筑材料、构件、机具必须按总平面图指示位置堆放和设置。

2、材料堆放要挂名称,品种、规格等标识牌。

3、各种材料、垃圾、物品堆放要整齐、清洁有序,标牌栏内均要写明责任人姓名。

4、施工场地要平整、整洁、无乱堆放、无散落物,要有日清扫制度、责任要到人。

(五)现场住宿

施工现场住宿地文明施工的重要组成部分,是搞好施工后勤保障条件之一,建立现场宿舍管理制度。

1、按施工组织设计的内容标准和位置设置生产、办公设计,并在施工总平面图中标明。

2、严禁在在建的建筑物内安排人员住宿和办公。

3、办公室、会议室、室内应卫生整洁,办公用品。

4、保持宿舍卫生整洁,通风良好,日常生活用品放置

要整齐有序,要建立宿舍、用电及卫生管理制度,(上墙)落实专人负责制。

(六)现场防火

1、施工现场要制定安全防火措施,

2、施工现场要按施工组织设计配备足够的消防器材和设施。

3、各种消防器材置要合理,要建立消防器材棚,定期检查更换失效的消防器材,灭火器要有明显的有效标志,消防器材要设专人保管。

4、建立消防组织,成立义务消防队,并经常实地演练。

5、建立动火审批手续和动火监护制度,参照动火审批手续内容。

二、文明施工资料管理

(一)文明施工管理制度

文明施工管理制度是创建安全文明工地的具体措施。文明工地管理制度要依据建设部《建筑施工安全检查标准》的要求,按照施工组织设计方案制定详细的创建保证措施,内容包括:

1、创建安全文明工地指导思想和目的要明确

工程开工前要确定创建文明施工目标,按照要求认真组织编写施工组织设计,列出文明施工创建工作重点、标准、要求及创建措施,对施工组织设计要精心组织。

2、组织落实。创建文明工地要有一套强有力的领导班子。有组织、有计划的从基础开始做起。

3、搞好全体人员的思想发动。创建文明工地是全体施工人员的事,因此要齐心协力,把每一项工作落到实处。

4、对照标准进行认真整改,并准备接受主管部门的检查。

(二)门卫制度及交接班记录

门卫制度是指对施工现场大门值班警卫人员的职责及对进出大门人员的管理制度。其内容包括:

1、警卫人员责任和任务

2、发生问题的处理

3、检查来往人员的证件

(三)宿舍管理制度

宿舍是职工休息的地方,要有一套管理制度。该制度主要是搞好宿舍的生活卫生、秩序及设施的使用的管理,特别是搞好用电管理及火源管理。主要包括下列内容:

1、宿舍管理责任制

2、设施管理

3、用电管理

4、卫生管理

5、生活秩序管理

6、火炉管理及防煤气中毒措施

(四)消防制度

消防制度是工地安全文明管理的一个重要组成部分,主要内容有:

1、建立消防组织分工明确,责任到人(建立义务消防队)

2、确定防火重点部位

3、按计划配备消防器材

4、消防器材管理制度,使用规定及保养措施

5、消防检查制度

6、建立奖罚制度

(五)动火审批手续

施工现场的动火作业必须执行审批制度。

文明施工的内容及标准

文明施工的内容及要求 一、文明施工是指保持施工现场整洁、卫生、有序、科学的施工组织、规范、标准、合理的施工活动施工。文明施工检查的主要内容包括: 现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务,前几项为保证项目,是检查的重。 (一)、现场围档 施工现场的围档是保证安全生产、文明施工的有效措施,施工现场的围挡应做到: 1、市区主要路段的工地周围,必须设置高于2.5米的围挡。 2、一般路段的工地周围必须设置不低于1.8米的围挡。 3、围挡必须使用硬质材料,必须是坚固、稳定、整洁、美观的要求。 4、围挡必须沿工地四周连续设置,不得中断。 5、小区内多个单位多个工程之间可用软质材料围挡,但在集中施工小区最外围,应设置硬质材料围挡。 (二)封闭管理 《建筑法》第39条规定“有条件的,应对施工现场实

行封闭管理”。封闭管理即:一是对在建的工程采用密目式安全网围护,即保护作业人员安全,以防止高处坠物伤人,并减少污染环境;二是在施工现场四周设置围挡,健全门卫及其它保卫制度,以维护施工现场秩序,保证施工作业正常进行。 1、施工现场进口必须设大门。即:进出口两侧设门垛并安装大门、大门上端设门头,门头设置(即门口醒目处)应设置企业标志。 2、进出口必须设门卫建立门卫制度,认真填写客人来访登记和交接班记录。 3、施工现场所有工作人员必须佩带工作卡、管理人员为红底黑字。其他人员为白底黑字。工作卡要注明姓名、职务、工作岗位及照片。 (三)施工场地 施工场地要保持场容、场貌整洁,道路硬化畅通、排水良好、绿化美化、不随意吸烟。 1、市区主要路段的工地大门内一定路段必须砼硬化,一般路段的施工场地及场内路面应坚实、平坦、整洁,保证雨天无积水、鞋不沾泥。 2、施工现场的道路要畅通,车辆驶出大门不带泥、不撒漏。 3、临时给水管线要埋入地下,无滴漏和长流水现象。

安全文明施工标准化规定

输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行) 第一条为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,进一步规范输变电工程现场安全文明施工管理,全面推行建设工程安全文明施工标准化工作,提高安全作业环境水平,保障从业人员安全与健康,倡导绿色施工,依据国家有关安全健康与环境保护的法律、法规和《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规 定》等文件,结合输变电工程建设具体情况制定本规定。 第二条本规定用于指导、规范公司系统220kV及以上电压等级新建输变电工程建设现场的安全文明施工组织与管理,其他工程项目可参照执行。 第三条贯彻以人为本的理念,通过创建安全文明施工工地,努力做到:安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化,营造安全文明施工的良好氛围。 第四条项目法人(工程建设管理单位)负责工程建设现场安全文明施工的规划、监督和指导。 (一)依法选择具有相应资质和安全业绩的设计、监理、施工单位,并与其签订安全管理责任书,明确各方工程安全管理责任。 (二)负责组建项目安全生产委员会(以下简称安委会),并担任安委会主任。安委会要定期召开会议,协调解决工程建设过程中重大的安全文明施工问题。 (三)依据本规定编制工程建设项目安全文明施工总体规划,提出工程建设项目安全文明施工管理目标、管理及保障措施,并对本规定在工程建设全过程的有效实施进行监督、指导。 (四)依法管理工程项目,坚持合理工期、合理造价,为安全文明施工创造条件。

(五)招标时根据工程建设规模、电压等级,单列安全文明施工补助费用(此费用不作投标报价,具体规定由国家电网公司另行发文),并确保此费用及时拨付到位。 (六)委派专人负责工程项目安全文明施工管理工作,定期组织安全文明施工检查。 (七)对设计、监理、施工等工程参建方建立安全绩效考核制度和激励机制。 第五条工程建设监理单位依据法律、法规、工程建设强制性标准及工程建设监理合同 实施监理,履行安全文明施工监理职责。 (一)根据业主提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划,制定相应的控制措施。 (二)在监理大纲、监理规划中明确工程项目安全监理目标、措施、计划和工作程序。 (三)监督施工项目部自身安全保障体系的有效运转,严格审查安全文明施工方案和安全技术措施,并监督实施。 (四)监理人员责任意识和专业能力满足安全控制要求,并配备合格的专责安全工程师。 (五)对重要工序、危险性作业和特殊作业实施旁站监理。 (六)控制工程关键节点(如开工、土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交运行等)所具备的安全文明施工条件。 (七)协调解决各施工承包商间交叉作业和工序交接中影响安全文明施工的问题,并进行跟踪控制。 (八)定期组织安全文明施工检查,监督检查施工现场安全文明施工状况,发现问题及时督促整改,实行闭环管理。

建筑工程安全文明施工标准化图

建筑工程安全文明施工标准化图
(一)工地大门及围墙 1、工地大门:采用砖砌体做门柱,截面尺寸为 1.0×1.0m,大门净宽 6.0m,高 6.5m,门楣高 1.5m,净高 5.0m,门柱从地面起 2.0m 为蓝色, 门楣为蓝色,其余部位为白色。门楣从左至右标上标上企业标志,用宋 体字标上企业名称。字体高度 1.1m,上下左右居中。在右大门上开一个 900mm(宽)×1800mm(高)的小门,以方便施工人员进出。大门中部 布置 1.0m 高铁,刷涂成蓝色。大门右侧围墙均匀布置“五牌一图”,左 侧围墙布置企业简介,大小为 900mm(宽)×1400mm(高),牌间间距 200mm。
工地大门

2、围挡:围墙采用砖砌体(18 墙),高度 2.0m,每间隔 6.0m 设置 一道 370×370mm 砖柱。墙体颜色为白色,上端 0.2m、下端 0.3m 为 蓝色,墙体中部用蓝色隶书字体标上企业名称。
大门正立面图
(二)安全通道 1、在进入建筑物入口处,或建筑物物体坠落半径范围内的人行通
道处均需设置安全通道。 2、安全通道防护采用Ф48 钢管搭设,长度为 3000~6000mm(根
据建筑物高度确定危险半径),宽度 4000mm,高度为 3800mm。 3、通道采用双层防护,两层之间间距无为 800mm,顶层满铺脚
手板,下层铺设 50×100@350 木坊,上订 18mm 厚木胶合板。 4、安全通道防护棚顶层设置防护栏杆,高度 1200mm,两道水平
杆,栏杆间距为 400mm 红白相间警示油漆,并满挂密目网。 5、安全通道防护棚两侧应设置斜撑,并满挂密目网,所有水平杆
控制伸出立杆外侧 100mm。

安全文明施工标准化管理办法详细版

文件编号:GD/FS-1206 (管理制度范本系列) 安全文明施工标准化管理 办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

安全文明施工标准化管理办法详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为规范公司输变电工程现场安全文明施工管理,全面推行标准化建设,规范安全作业环境,倡导绿色施工,保障施工作业人员的安全健康,依据国家、行业有关安全文明施工、建设与环境保护的法律、法规和《国家电网公司基建安全管理规定》,结合输变电工程建设具体情况,制定本办法。 第二条本办法所称的安全文明施工标准化管理,是指通过落实相关各方管理责任、开展全过程管理和进行量化评价考核,实现输变电工程安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、

现场布置标准化、作业行为规范化和环境影响最小化,确保施工安全。 第三条公司在加强输变电工程安全文明标准化工作的同时,鼓励技术创新和管理创新,倡导积极采用有利于保障施工安全的技术装备、施工工艺和管理方式。 第四条本办法适用于公司各项目建设管理输变电工程的安全文明施工标准化管理工作)。 第二章职责分工 第五条管理职责 (一)制定安全文明施工标准化管理办法,监督、指导、评价、考核公司系统输变电工程安全文明施工标准化管理工作。 (二)组织开展安全文明施工标准化管理工作的检查和经验交流活动。

建筑工地文明施工标准要求

建筑工地文明施工标准要求 1、现场围蔽 2、封闭管理 3、施工现场 4、材料堆放 5、现场宿舍 6、现场防火 7、厕所 8、厨房 9、文明施工文件材料 10、卫生保健 11、宣传教育 12、治安综合治理 13、环境保护 1现场围蔽 1.1工地设置高2M或1.8M围板 1.2围墙采用砌砖18墙、墙脚埋深50CM、墙柱间距3M 1.3围蔽稳固、整洁、美观 1.4沿工地四周连续围蔽 2 封闭管理 2.1施工现场进出口有大门 2.2大门宽度不小于5M、门面平整 2.3设企业标志,主大门右侧外墙挂设施工标牌 2.4设门卫和门卫制度 2.5进入施工现场人员佩戴平安卡 3施工现场 3.1出入口、宿舍、材料堆放场、加工场、仓库地面、工地内外通道地面硬地化处理3.2确保消防通道畅通 3.3出入口设洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪 3.4有连续排水设施、排水畅通 3.5泥浆、污水、废水不外溢、经处理排入下水道或河道 3.6无积水 3.7设置吸烟区 3.8施工现场危险区域应设置警示牌 4材料堆放 4.1建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放 4.2材料挂名称、品种、规格等标牌 4.3堆放整齐 4.4材料、杂物堆放在工地围档必须留有安全距离 4.5建筑垃圾及时清理、设置垃圾池集中堆放 4.6做到工完场地清 4.7易燃易爆物品分类存放,落实专人管理,设禁火标志 5现场宿舍 5.1建筑工地宿舍净高不低于2.4M

5.2走到宽度不小于0.9M 5.3每间房不超过16人 5.4有宿舍管理制度、责任人 5.5床铺不超两层,严禁通铺 5.6必须设置可开启式窗户,宿舍内设置有门锁,生活用品专柜,保证每人一个 5.7男女分居 5.8宿舍内要有降温通风设备 5.9不在在建建筑物内住宿 5.10根据“施工现场消防管理规定”配置足够消防器材 6现场防火 6.1有消防制度、措施、灭火器材 6.2配置消防水源(高层建筑),满足消防要求 6.3有动火审批手续和动火监护、操作人员持证上岗 7厕所 7.1厕所内墙裙铺贴高1.5M白瓷片 7.2便槽内底部和旁侧贴白瓷片 7.3设置便槽自动冲洗设施 7.4设置洗手槽 7.5落实专人清洁 7.6定期喷药,无异味 7.7地面清洁 7.8设加盖化粪池 8厨房 8.1统一设置一个厨房 8.2远离厕所30M以上 8.3内墙2m 以下和灶台、工作台、售饭窗台铺贴白瓷片 8.4有厨房卫生制度、落实责任人 8.5厨房环境卫生洁净 8.6炊事人员穿戴白衣帽及袖套 8.7有《餐饮服务许可证》,炊事人员有健康证,经过食品安全培训 8.8生熟食分开存放、熟食有防蝇纱罩 8.9设熟食间两套食品用具(盛盘、刀、砧板) 8.10设熟食间,输送门窗有纱门纱扇 8.11餐具消毒、洁净 8.12配备冰箱(冰柜) 8.13保证供水卫生饮水、加设锁茶水桶 8.14有排水设施、无积水 8.15厨房附近设置有盖垃圾桶 8.16必须制定食品留样制度 9文明施工文件材料 9.1列明各阶段文明施工专项措施 9.2有施工责任制度、检查制度、奖罚制度 9.3建立文明施工档案 9.4档案有文明施工各阶段检查情况

文明施工标准化管理.

1.1文明施工标准化管理 1.1.1功能区域基本要求 1.1.1.1主出入口大门 1、施工现场主出入口大门采用有门柱式的双开大门,规格:门宽≥6000mm,高度≥2500mm,门扇等分,其中一扇设1600mm×800mm人行小门。 2、材质:大门采用金属角钢做框,做除锈处理,双面包镀锌铁皮。 3、门柱截面积建议采用800mm×800mm,高度3200mm,其中柱帽高200mm。 4、大门图案及文字要求: (1)颜色:大门底色采用灰色;字体采用白色;LOGO采用红色。 (2)文字组合及其它:字高为500mm,LOGO尺寸为600mm×600mm,二者底端对齐,线下字样字高为200mm,整体文字组合在大门居中布置。 1.1.1.2次出入口大门 1、次出入口大门包括施工区次出入口大门和生活区、办公区大门。 2、大门的尺寸、形式需满足现场使用功能和当地政府要求,且美观、大方,在此不作统一规定。 3、在场地规划阶段,施工单位须将次出入口大门的样式图纸呈报项目部,审批

合格后方可制作安装。 1.1.1.3现场围挡 1、工程施工现场周边须设置连续、密闭的围挡。 2、市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡;一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡;使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观,不得使用石棉瓦、安全网等,具体形式和尺寸须满足当地政府要求和营销需求。 3、施工作业区与现场道路间应相互分开,隔离措施应采用定制隔离网或以脚手架钢管搭设隔架并外挂密目网,高度均不低于 1.5m。各区应有明显的标志牌,生活区进入施工作业区的入口处要悬挂安全警示标志。 4、材料堆放区周围使用金属围挡,或以脚手架钢管搭设隔架挂网与周围隔离,高度1.2m~1.5m,并加标识注明。 5、各标段之间的隔离建议采用硬性隔离(彩钢板、砖墙等形式)进行分离,标段楼栋作业区隔离建议采用钢管架外挂密目网的方式,高度均不低于1.8m。 1.1.1.4门卫室 1、入口处必须设置坚固、美观的门卫室,门卫室应悬挂经项目部批准的“施工现场车辆管理和人员参观管理办法及门卫岗位制度”。并配备办公桌椅、登记本(访客借用安全帽记录)、值班表、紧急联络电话表及警钟系统等,门卫人员要统一着装并佩戴执勤袖标。

文明施工及标准化建设策划

文明施工及标准化建设策划 1首开工点文明施工及标准化建设要求: 1.1、首开工点确定:经项目研究初步确定首开工点为金钟枢纽及金钟服务区临建部分;总体要求是简约大方、整洁安全、形象突出、满足中铁开投公司标准及中铁二局视觉化标准要求。根据《中铁开投威围高速公路项目临时设施建设标准(定稿)》标准,拟采取下建设标准: 1.2.1施工便道一般规定: (1)施工便道建设满足施工需要,按照公司施工策划要求,尽量结合地方道路规划及施工现场实进行专项设计,尽可能提前实施,完工后尽量留地方使用。新建便道应尽量不占用农田、少开挖山体,节约资源,保护环境。(2)施工便道应充分利用既有道路和桥梁。避免与既有铁路线、公路平面交叉,避免对当地居民生活造成干扰。 (3)施工便道应结合施工平面布置,满足工程施工机械、材料进场的要求。(4)施工便道分为主干线和引入线,主干线尽可能靠近合同段各主要工点,引入线以直达施工现场为原则,并考虑与相邻合同段施工便道的衔接。(5)施工便道应进行调查、检算,对不满足荷载要求的便桥进行加固处理,保证车辆通行安全。 1.2.2施工便道建设标准: (1)根据地形条件,确定便道、便桥平纵线形及横断面宽度。 ①便道路基宽度不小于4.5m,路面宽度不小于3.5m;原则上每200 m范

围内应设置一个长度不小于20m、路面宽度不小于8m的错车道。 ②弯道:便道弯道最小转弯半径30m,曲线地段根据曲线半径外侧适当设超高;施工便道纵坡:线路纵坡一般情况下不大于8%,特殊地段坡度不大于10%;施工便道横坡:路面横坡2%;便道在急弯、陡坡处应视地形情况适当加宽,并进行硬化处理,在适当位置设置醒目的警示反光标志,防撞墩,防撞墩尺寸:1m(长)×1.3m(高)×40cm(宽)(埋入地面深度50cm附图4-7);防撞墩材质:采用素C20砼浇注;凝固后,涂刷2mm厚面层,面层采用荧光漆涂料,面层凝结后,再涂刷反光漆,按斜向1:0.5施作,黄色、黑色相间,12cm一道。弯道急时防撞墩间距1.2m,弯道缓时防撞墩间距5m。 (2)便道路面最低标准应采用泥结碎石或级配碎石。在条件允许的情况下,便道路面可采用隧道洞渣或矿渣铺筑。项目经理部、特大桥、隧道洞口、拌和站、钢筋加工厂(场)、预制场等大型作业区进出便道200m范围路面宜采用不小于20cm厚的C20混凝土硬化。 (3)便道两侧设置排水系统,在汇水面积较大的低凹处设置涵洞,以满足排水泄洪要求。 1.2.3施工便道其他要求 (1)便道便桥的养护应组织专门的养护队伍,配备必要的机械、工具和材料,

文明施工现场标牌内容及标准

施工现场标牌标准一、“七牌一图”展示牌 主要为:工程项目简介及质监举报电话牌、工程项目负责人牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工平面布置图。 单框尺寸为1.2×0.64m,四周加25mm外框,外框粗线8mm,细线4mm。面板为蓝底钢板,字体为黑体,标题字用红 字白框,字体高度45mm,内容字用蓝底白字,标牌四周角钢固定,钢管架设。标牌底距地面高度1.3m。一般情况,“七牌一图”放在进入工地的入口附近醒目位置。 1、工地项目介绍及质监举报电话牌:工程项目名称,工程概况、主要工程量、建设范围、建设、设计、施工、监理、监督单位名称、开竣工日期和质监部门举报监督电话: 2、工程项目责任人员牌:包括施工单位工程项目负责人、技术主管、安全员、质监员。 3、安全生产制度牌:主要介绍安全生产的目标及要求。 4、消防保卫制度牌:消防保卫重点、要点及常规的安全生产消防保卫工作。根据《“六位一体”管理体系文件》的消防管理办法中的第十条、第十八条内容填写。 5、环境保护制度牌:根据项目所在位置的环保特殊要求,制定符合国家法律、当地环保法规要求的切实可行的制度。 6、工程创优牌:根据建设项目的具体要求,结合实际情况,

制定本工程质量方针、质量目标等创优规划。参照市域公司《样板(精品)工程评选办法》有关内容填写。. 7、文明施工牌:按要求制定工地文明施工的标准要求。 8、工地平面布置图:主要标明本项目主要结构物的位置,现场作业队伍的布置,设备、机具及原材料储存、加工位置、沿线施工便道及出入口位置,与周边之间的关系示意等。版面尺寸根据平面图大小可适当加宽。 二、现场其他标牌 包括进、出管区指示牌,工地名称牌,配合比牌,交通、安全警示牌,形象进度牌,材料牌,机械设备状态牌等。进、出管区指示牌一般在临近公路设置,标识现场工点名称,并有箭头标识位置。 安全警示牌、形象进度牌、配合比牌的制作,配合比牌、司机岗位职责、岗位安全操作规程牌随机挂设,“施工重地,注意安全”警示牌置于拌合站架子楼下。 路边设“进入施工现场,请减速慢行”标牌(0.6m×0.6m)和5公里限速牌,道路危险段有“危险地段,注意安全”(0.6m ×0.6m)警示标志。 设备安全操作规程牌和司机职责牌(0.8m×0.55m)悬挂在设备的统一位置。走行设备的安全操作规程用A3纸打印后塑封,贴在驾驶室不妨碍视线处。 钻孔桩施工标识牌(0.6m×0.4m);钻机设备标识牌(0.21m

安全文明施工规范

青岛众劦机电设备安装有限公司文件 青许蓄发〔2015〕1号 青岛众劦机电设备安装有限公司 安全文明施工管理制度 第一条目的 现场安全文明施工是企业的一项重要工作,代表着企业形象风貌,是一个企业管理水平的集中体现也是企业质量达标的重要标准。为了加强施工管理,确保安全施工,保证工程质量,根据国家颁布的安全法和施工现场的管理制度,结合本工程的特点,制定以下现场管理制度。 第二条范围 工程项目现场所有管理人员。 第三条项目安全管理目标 3.1、杜绝死亡事故发生,重伤事故为零; 3.2、无财产损失;

3.3、无火灾和爆炸事故; 3.4、100%的遵守国家、地方法律法规; 3.5、施工垃圾分类处理,尽量回收利用; 3.6、施工固体废弃物集中分类堆放,定期清理; 3.7、相关方投诉为零; 第四条项目管理人员安全责任制 4.1、项目经理安全责任制

4.1.1、项目经理是工程施工的安全生产第一负责人,全面负责监督工程施工全过程的安全生产、文明卫生、防火工作,遵守国家法令,执行上级安全施工规章制度,对劳动保护全面负责。 4.1.2、组织落实各级安全生产责任制,贯彻上级部门的安全规章制度,并落实到施工过程管理中,把安全施工提到日常议事日程上。 4.1.3、负责监督施工单位安全教育,监督安全工作,组织检查安全施工 4.1.4、发现事故隐患,及时按“定人、定时、定措施”的三定方针,及时落实整改。 4.1.5、发生工作事故,及时抢救,保护现场,上报上级部门。 不准违章指挥与强令施工方冒险作业 4.2、施工方经理安全责任制 4.2.1、施工方经理对项目的安全施工负直接领导责任,协助工程项目经理认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规,落实各项安全施工规范、标准和工程项目的各项安全生产管理制度。 4.2.2、组织实施工程项目总体和施工各阶段安全施工工作规划以及各项安全技术措施、方案的组织实施工作,组织落实工程各级人员的安全施工责任制。 4.2.3、组织领导工程项目安全施工的宣传教育工作,并制定工程项目安全培训实施办法,确定安全施工考核指标,制定实施措施和方案,并负责组织实施。

文明施工标准化管理办法

文明施工标准化管理办法 1 总则 1.1 施工现场是企业的形象、信誉的窗口,是经济效益的源泉,是企业施展本领的“主战场”。为加强温福指挥部施工现场管理,规范各级领导和施工人员的行为,创造良好的施工环境和井然有序的施工秩序,搞好文明生产,特制订本办法。 1.2 施工现场标准化管理是管理者运用科学的管理思想、方法和手段,对施工现场的各种生产要素进行静态的合理组合和动态的优化组合,通过有效地计划、组织、指挥、控制、协调和激励等管理职能,保证优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的施工生产,达到预定目标的一系列行为过程。 1.3 施工现场标准化管理的首要任务是保证现场的各项施工生产活动能高效、有秩的进行,实现预定的目标,取得尽可能大的经济效益。因此必须做到人尽其才、物尽其用。 1.4 推行现场标准化管理,既是一项系统工程,又是一项重大的企业行为。因此必须抓好现场整个管理过程的组织工作。 1.4.1 加强领导,落实保证体系,明确各级责任。 1.4.2 制订各类现场管理制度和标准。 1.4.3 纳入经济责任制,建立起考核评比和奖罚制度。 2 文明施工基本要求 2.1 现场围档

2.1.1有条件的施工现场必须实行封闭式施工,沿工地四周连续设置围档,围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观;采用硬质材料,如砖块,空心砖或彩钢板,不得采用条布,竹笆。采用砖块和空心砖作围档材料的要求压顶,墙面刷白美化。 2.1.2市区主要路段和其它涉及市容景观路段的工地设置围档,高度不低于2.5m,其它工地的围档高度不低于1.8m。 2.2 封闭管理 2.2.1在实行封闭管理的地段,设置进出口大门,制定门卫制度,门卫值班室在进出大门一侧。 2.2.2门前应有公司的“形象标志”,大门宜采用硬质材料,力求美观、大方并能上锁,不得采用竹笆片等易损易破材料。 2.2.3进入施工现场,所有工作人员必须佩带工作卡。 2.3 施工场地 2.3.1施工现场应积极推行硬地坪施工。作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的砼硬化,场内其它道路地面也应硬化处理。 2.3.2施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物。 2.3.3施工现场设置排水系统,排水畅通、不积水。 2.3.4严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道。 2.3.5在施工现场适当地方设置吸烟处,作业区内禁止吸烟。 2.3.6积极美化施工现场环境,根据季节变化,适当进行绿化布置。

安全文明工地标准及要求 (1)

安全文明工地标准及要求 第一章总则 1.1 为了进一步加强施工企业的施工现场管理,全面施行施工现场标准化,有效地促进企业的各项基础管理,结合我市的具体情况制订本《标准》。 1.2 本《标准》是根据国家有关法规、法令、条例和有关操作规程编制的。 1.3 施工企业的各主管部门考核企业的基础管理工作、现场管理水平,评选文明施工企业、文明工地等都应以本《标准》为考核依据。 1.4 本《标准》适用于所有在天津市境内的建设工程施工工地。 第二章评定办法及等级划分 2.1 评定办法 2.1.1 “文明工地" 评定要以《标准》为依据,按各分项标准评分、汇总。 2.1.2 本《标准》按“三清、六好、一保证" 分为十个分项。各分项检查实行百分制。评定等级时,按表中要求换算为标准分,汇总后,以综合标准分为准。 2.1.3 检查时采取观感、实测、查阅有关资料询问等方法。 2.1.4 项目减分最多以应得分为度。 2.1.5 评分时如遇缺项,按下列公式计算: 分项得分=该分项实查各项目得分之和/该分项实查各项目应得分之和*100 综合标准分=实查各分项实得标准分之和/实查各分项应得标准分之和*100 2.2 “文明工地”等级划分 2.2.1 “文明工地”以综合标准分为依据,可评为“文明工地”、“局级文明工地”、“市级文明工地”、“不合格工地”四个等级。 2.2.2 “文明工地”:综合标准分在70分以上(含70分)且工程质量好、安全生产好两个分项得分均在70分(含70分)以上者。 2.2.3 “局级文明工地”:综合标准分在85分(含85分)以上的“文明工地”。 2.2.4 “市级文明工地”:建筑面积在三千平方米以上或造价在120 万元以上,综合标准分在90 分( 含90 分) 以上的“文明工地”。 2.2.5 “不合格工地”:综合标准分在70 分以下或工程质量好、安全生产好两个分项中的

安全文明施工标准

目录 1 目的 (1) 2 内容..................................................... 1-19 3 引用文件 (19) 自购地项目安全文明施工工地标准

1目的 1.1背景 在目前集团公司背景下,打造一套安全文明施工的规范既能展现公司形象,同时也为高质量、高品质的施工做保障。再以此为蓝本,根据工程的工程量、造价等实际情况,形成内部规范,统一标准。 1.2安全文明施工的概念 安全施工是指建设安装单位在劳动生产过程中确保人身、设备、交通、机械等安全活动,也就是说各项施工必须是在符合安全要求的条件下进行。安全施工是安全与施工的统一。 1.3安全文明施工的意义 1.3.1确保施工安全,减少人员伤亡。 1.3.2规范施工程序,保证工程质量。 1.3.3增加施工队伍信心,提高工作效率。 1.3.4提升产业园运营中心形象,提高服务形象。 1.3.5提高产业园运营中心盈利能力,增加产业园运营中心的经济效益。 2内容 2.1 施工区域 2.1.1围墙 工地必须沿四周连续设置封闭围墙,围墙高度不低于2m,砌体围墙厚度不应小于24cm,提倡使用金属结构围墙和植物围墙等绿色环保围墙,做到兼顾、稳定、整洁和美观。大门侧的围墙显要处应设置五牌一图。围墙周边应设降尘或冲洗用水管、水头。内容风格可以体现建设单位与施工单位企业形象。

铁皮围墙适合工期较短使用。 实心砖围墙适合工期较长繁华地段。 顺丰自购地自建项目这些工地的围墙总体风格要求为以浅灰色为基调,与周边环境色调相一致;围墙可与花坛、花台、树丛、竹林、山石、雕塑、水景等相结合,形成具有自然情趣的绿化带或景观带。人文历史区域及主要干道还应注意与当地文化政府要求相符。 2.1.2 施工大门及周边

文明施工标准化技术标准

文明施工标准化技 术标准

附件 成都市房屋建筑和市政基础设施工程 文明施工标准化技术标准 第一章总则 第一条为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程文明施工管理,切实提升我市房屋建筑和市政基础设施工程文明施工水平,依据《成都市建设施工现场管理条例》、《成都市建筑垃圾处理管理条例实施办法》和《成都市大气污染防治行动方案》等要求,在《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准(环境与卫生)》和《成都市市政基础设施工程文明施工技术规程》基础上,对相关文明施工标准进行了细化和提升,制定本技术标准。 第二章围墙(围挡) 第二条房屋建筑工程施工现场应沿四周连续设置封闭围墙(围挡),围墙(围挡)高度不低于 2.5m,围墙(围挡)设置应安全可靠。 市政基础设施工程施工现场应设置装配式彩钢围挡,围档高度从地面到上横梁外沿不低于2m,彩钢厚度不低于0.4mm。立柱应有足够的刚度,采用镀锌方管,尺寸不小于80X80X mm,壁厚不低于1mm厚,间隔不大于4m。围挡下部应设置高度不低于

120mm的挡浆带,挡浆带材质能够为砖砌,也能够用路沿石,迎浆面应采用砂浆抹面封闭,防止场内泥浆污染城市道路。 进行绿化迁移、人行道铺装等占道作业施工的,应采用移动围挡或者高度不低于1米的矮围档打围。 工地围墙(围挡)以浅灰色为基调色,应和周边建筑、城市道路等风格相统一。工地围墙(围挡)外侧设置的公益广告或工程信息公示栏应制定整体设计方案,宜间隔设置,做到整体布局协调、整洁美观。 第三章出入口设置 第三条房屋建筑和市政基础设施工程施工现场出入口应采用防锈铁门或电动门,大门两侧设立柱,大门应做到美观、整洁。主要出入口应采用混凝土或沥青混凝土硬化,硬化长度一般不低于20m,混凝土路面厚度≥200mm,强度等级≥C30,沥青混凝土路面厚度≥80mm。 第四条建筑面积5000m2以上的房屋建筑和市政基础设施工程,应在施工现场主出入口安装扬尘在线视频监测设备,视频监测范围应覆盖出入口冲洗区域。 第五条房屋建筑和市政基础设施工程施工现场主要出入口明显位置应悬挂公示标牌,包括施工平面图、工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌。施工现场建筑垃圾需外运的,还应设置“建筑垃圾处理公示牌”。图牌规格为1400×900mm,悬挂高度为底边距地面1.1~1.6m。

文明施工和标准化管理

文明施工和标准化管理 由项目经理组织实施工地卫生制度,公司负责监督检查,工地接受建设主管部门及建设单位的文明施工监督检查。 施工现场周围设立围护设施,其高度不低于2M,外墙面整洁,封闭严密、完整,粉刷涂白,书写整齐,设立明显的标志牌和禁令标志。 施工现场内醒目处设立施工总平面布置图,并据此安排布置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具,不侵占场内道路及安全防护等设施。 施工现场主要出入口悬挂工程效果图,并标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目负责人的姓名,开、竣工日期和监督电话。 严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。 场内道路应畅通无阻,材料堆放应整齐有序,整个施工现场做到无积水和坑洼。 施工现场设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通讯、照明要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。 严格执行“门前三包”制度,工地内的污水不能外溢,建筑垃圾集中堆放并及时清运,建材和垃圾清运过程中必须有防止滴漏飞扬的措施。 搞好公共环境卫生工作,建起工地临时厕所。临时厕所做到有组织的排污,并应及时消毒除蛆。并要与食堂和临时住棚隔开一段相应的距离。 为解决施工现场便溺问题,拟每二层设男便桶二只,女便桶一只,并应专人每天给予清扫,所有施工人员不得随地大小便。 工地应备置适量的劳保用品和防病杀菌药品。夏季施工应有防暑降温措施,

冬季注意保温。 项目管理部在同操作人员明确任务,安排进度、质量、安全生产要求的同时,必须向操作人员明确任务,安排进度、质量、安全生产要求的同时,必须向操作人员明确文明施工要求,严重野蛮施工,施工过程做到落手清。对施工区域、危险区域及主要场内道路,设立醒目的警示标志,并采取警戒措施。 夜间施工、楼梯及施工阴暗处,并采取警戒措施。 组织职工开展有利于身心健康的文体娱乐活动,严禁在工地聚众赌博、赌力和赌食等。 协调各工种、各分包单位的关系,做好相互配合工作,在工序交接过程中,后道工序必须对前道工序做好成品保护,严禁在成品上乱涂乱划。 工地挑架上系好绿色密目立网围护。 加强工地综合治理,作业人员需持证上岗,设专职门卫和门卫值班制度,所有外来员工应有劳务证、务工证、暂住证。

文明施工标准化管理

第一节文明施工标准化管理 一、临时设施 (一)临建设施基本要求 <1>临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,并满足消防要求,在建建筑物内严禁安排人员住宿。 <2>生活用、办公用临建设施采用工厂化的多层彩钢房,并满足安全、卫生、保温、通风等要求,温暖季节应安装纱门、纱窗。生活区、办公区场地必须全部硬化或绿化。 <3>对临建设施进行联合验收,合格后方可使用,并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气重点检查,确保临建设施稳固安全。 <4>宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房等用房应为1层,其建筑构件的燃烧性能应为A 级。 (二)宿舍 <1>宿舍用暂设房材质采用标准二层或三层彩钢房,专业厂家定制,宿舍每层过道均应设置下水池与垃圾桶,以保持生活区卫生。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房等用

房应为1层,其建筑构件的燃烧性能应为A级。 <2>在建工程不得兼作施工人员住宿场所,现场应设置集体宿舍,宿舍需具备良好的防潮、通风、采光等性能,定期更换新的防火设备并与作业区隔离。 <3>室内高度不低于2.5m,通道宽度不小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。宿舍内必须设置单人铺,床铺高于地面0.3m,人均居住面积不应小于2.5㎡。床铺间距不得小于0.6m,床铺的搭设不得超过2层,床头设有姓名卡。 <4>宿舍内设置封闭式餐具柜,个人物品应摆放整齐,保持卫生整洁严禁乱扯乱挂。 <5>宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌上墙明示。 <6>宿舍室内地面要做硬化处理,宿舍后墙不得搭建在围墙上。 <7>用电应达到“三级配电逐级保护”,按设计架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉子和明火烧煮食物。生活区宿舍照明用电应使用36V及以下安全电压,空调、电暖器、电风扇等应设专用配电线路,并配备合格的断路开关、漏电开关等电器保护装置。充电装置应使用专用充电柜,且应设置在专用房间内,生活区宿舍内严禁使用其它各类电加热器具。 <8>生活区设置盥洗室、淋浴室,按人数设置满足使用,寒冷季节应供应热水、暖气。淋浴室内须使用防潮防爆灯。 <9>施工现场设置医疗卫生室,配备急救器材及其它常用药品,应在流行病易发病季节及平时定期做卫生防病措施。

安全文明施工标准

附件1 安全文明施工标准: 本文所述标准若低于国家或地方法律、法规、规范以及施工企业有关安全文明施工的规定的,应按照较高标准执行。 一、围墙: 1、围墙可采用砖砌式、组合彩钢板或PVC板,内围墙可采用金属栅栏式; 2、砖砌式围墙标准高度为2m,如地方政府对围墙有要求,应以地方政府的要求为准; 3、外围墙为砌体围墙时,围墙外围主图案应为施工单位标识或当地政府要求的相关宣传,情况允许前提下建议局部使用我司的产品LOGO和企业案名。 4、外围墙为组合式彩钢板围墙时,应采用5cm彩钢夹芯板,从大门边第2块白板起,每隔2-3块设产品LOGO,组合高度如图。 5、使用构件化PVC绿色环保围墙时,PVC墙板尺寸为800*2000mm。组合形式应为单杆支架式或三角支架式,外围效果应如图所示,其中若情况允许,建议局部使用檀宫企业标识。 二、工地大门: 1、施工现场主入口大门(形象大门)采用带门楼的不锈钢电动移门或薄铁板铁门,规格:净宽≥8000mm,另设一扇1600mm×800mm人行小门(刷卡通道),门楼处展示项目名称及承建单位名称。 2、施工次入口大门采用有门柱式的双开大门,材质:门柱为不锈钢球形网架或普通钢管构造,可在钢管外包薄铁板或其他板材,大门为钢管焊制或为薄铁板,门扇正腰使用1m*2m或1m*3m的薄铁皮或宝丽板,门扇背景色需统一。次入口大门可为无门楼式次入口大门。 3、铁门禁止使用“门中门”,若确需小门的,可在大门左侧围挡1m处(靠门卫室)一侧开小门。 三、门卫室: 1、门卫室可设置与工地大门任一侧,尺寸为2000mm*2000mm*2500mm; 2、工人进出的工地大门口处应设置门禁系统,门禁系统和门卫室整合成一体,效果如图所示; 3、门卫室及门禁系统的底色应与围墙外侧宣传底色一致。 4、门卫室设置专职人员,着统一保安服饰,施工单位工人至少统一穿戴反光背心。 5、工地大门、主干道、办公区设置摄像头,有条件的实现监控全场地覆盖,门岗内设置监控屏幕,实时监控工地内外情况。 四、洗车槽: 1、施工现场大门口设置自动感应洗车槽或人工高压清洗装置及配套的排水、泥浆沉淀设施。 五、电子显示屏: 1、在门禁系统工人通道处建议设置LED屏幕,安全宣传标语滚动宣传。 六、施工道路、场地硬化: 1、施工现场主要道路、办公区、生活区及材料加工区域地面应硬地化处理。基础施工至±0.00现场需完成所有临设主要场地的硬化作业。 2、场内主要道的设置应满足施工消防的要求,兼作临时消防车道的道路净宽不应小于5m。 3、当施工道路与永久性规划道路路线一致时,施工道路路基应按永久性道路设计标准

施工现场安全文明施工标准化管理规定详细版

文件编号:GD/FS-9923 (管理制度范本系列) 施工现场安全文明施工标准化管理规定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场安全文明施工标准化管理 规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、项目部形象组织管理 项目部对外树立良好企业的形象,对内体现出团结协作的团队精神,施工现场的管理人员应当在胸前佩戴个人身份标卡,标卡由总承包单位统一制作,标卡上应有个人照片、姓名、职务、所属单位等以明确工作岗位的职责和权力,达到切实有效的进行项目施工管理工作。 项目施工班组的工人,一律实行挂牌作业,进出工地必须出示项目的工作牌,树立班组工人在该工程施工中的良好形象。 二、安全组织管理

2.1、建立工程项目部“安全文明施工标准化”工作领导小组,由项目经理担任组长,项目副经理、技术负责人、安全员为副组长,施工员、材料员等其他为组员,明确岗位责任,奖罚兑现。 2.2、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作安全文明施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确安全生产管理目标,分解和细化各自的安全责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 2.3、凡安全防护措施不齐备,存在严重隐患。或管理人员盲目指挥,安全无保证时,安全员有权令其停工,坚持一票否决制。 三、安全管理目标 无死亡事故;无重伤事故,全年轻伤率不超过3‰;无火灾及重大交通责任事故。

工具化、定型化、标准化文明施工、安全防护设施图文集

电梯井安全门(A 型) 说明: 【适用范围】 门式电梯井安全门是建筑施工现场预防人生伤害必备的保护设施,它涉及到高层建筑、多层建筑、综合性工业厂房等建筑施工工地。 【结构、型号】 A 型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(900-1200)的电梯井。 【制作特点】 钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护之目的,喷漆均匀,安全门安装离地200mm 。 【产品特点】 门式电梯井安全门,结构简洁,安装、使 用方便、感观大方,质量安全可靠,符合安全生产保证体系要求。 【安装要求】 铰链固定要求横平竖直,标高准确,铰链固定用膨胀螺栓,要求拧紧;安全门的安装离 地200mm 。 【颜色要求】 电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用黄、黑间隔,宽度为150 mm ,60度斜向布置。 (适用于900-1200以内宽度)

电梯井安全门(B 型) 说明: 【适用范围】 门式电梯井安全门是建筑施工现场预防人生伤害必备的保护设施,它涉及到高层建筑、多层建筑、综合性工业厂房等建筑施工工地。 【结构、型号】 B 型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(1200-1600)的电梯井。 【制作特点】 钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护之目的,喷漆均匀,安全门安装离地200mm 。 【产品特点】 门式电梯井安全门,结构简洁,安装、使 用方便、感观大方,质量安全可靠,符合安全生产保证体系要求。 【安装要求】 铰链固定要求横平竖直,标高准确,铰链固定用膨胀螺栓,要求拧紧;安全门的安装离 地200mm 。 【颜色要求】 电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用 黄、黑间隔,宽度为150mm ,60度斜向布置。 电梯安全门B型 (适用于1200-1600以内宽度)

施工现场文明施工与标准化管理规定

施工现场文明施工及标准化管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强对施工现场文明施工的管理,采用现代化 管理方法,科学地组织施工,促进现场文明施工规范化、标准化,特 制定本规定。 第二章施工现场文明施工规定 第二条施工现场应保持良好的场容场貌。道路畅通、临时排水 自成体系并保持畅通。标志醒目,场地实行硬地坪施工,以改善工作 环境,防止“睛天尘土飞扬、雨天满地泥浆”;在场内空闲的地方可布置常青植物和花卉,建成“花园”式工地。 第三条项目应做好施工现场的安全、保卫工作。采取可靠的防 护措施,在现场周边设置围护设施。施工现场在市区主要路段的四周 应砌筑不低于 2.5 米高的围墙予以封闭,一般路段,四周应砌筑不低于 1.8 米高围墙予以封闭。建筑物立面要用绿色密目式安全网进行遮 护封闭,防止落物和粉尘对环境的污染。 第四条施工现场进出口处必须安装大门,门头还应设置体现企 业标志的徽标。门口还应设立门卫,配备执勤人员,并建立门卫制度。在大门一侧的围墙上统一布置好“五牌一图”,即:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施 工现场平面图。 第五条施工现场应按照施工总平面布置图搭设各项临时设施,

定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备并进行标识,易燃易爆物品还必须分类存放,不得侵占场内道路及安全防护等设施。 第六条在施工现场应设置办公、保健、厕所等必要的设施。对施工人员的住宿、饮食、卫生一定要得到保证。 第七条施工现场:临时用电线路必须采用三相五线制,实行三级配电二级保护,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。临时用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程。 第八条施工机械进场必须经过安全检查,检查合格后方能投入使用,外电电梯、塔吊的安装还需请当地劳动部门鉴定合格方准使用。施工过程中要严格控制机械噪音指标。施工机械操作人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。 第九条施工现场应严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行消防管理制度,设置消防设施,并使其保持完好的备用状态,在容易发生火灾的区域储存。使用易燃、易爆物品时应采取特殊的消防安全措施。现场需动火时要有动火审批手续和动火监护。消防水源必须满足消防要求。 第十条项目应加强对民工队伍的管理,建立民工队伍档案,进行民工的岗前培训教育,提高民工的综合素质,生活区给工人设置学习和娱乐场所,建立治安保卫制度,责任分解到人,保证社会治安和综合治理工作的目标到位。 第十一条工地要建立防粉尘、防噪音措施,夜间需施工的要制定施工不扰民措施,还需到当地安监站办理夜间许可施工证。

相关文档
相关文档 最新文档