文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)
低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准

Q/GDW XXXXX—2013

1.2

低压计量箱技术规范

Technical specification for low-voltage metering cabinet

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW

Q/GDW XXX-2012

低压计量箱技术规范

Technical specification for low-voltage metering cabinet

2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施

国家电网公司发布

目次

目次

前言 (Ⅱ)

1范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语和定义 (2)

4型号与命名 (2)

5技术要求 (2)

6.安全及运管辅助要求 (5)

7试验 (10)

8检验规则 (12)

9包装、贮存、运输 (14)

附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16)

附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18)

附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20)

附录D 插接模块结构尺寸图 (22)

附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23)

附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言

本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由国家电网公司营销部提出。

本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。

本标准主要起草人:

本标准于2013年xx月xx日首次发布。

本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。

本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。

本标准的版本及修改状态:A/0.

低压计量箱技术规范

1范围

本标准适用于国家电网公司范围内额定电压为交流380V及以下低压计量箱(以下简称计量箱)。

本标准规定了计量箱使用条件、功能要求、使用性要求、型式要求、试验要求等,用作国家电网公司管理范围内计量箱招标、订货的技术条件及试验、验收标准。

凡本标准中未述及但在有关国家、电力行业等标准中做了规定的条文,适应本标准。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB 7251.3-2005低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求

GB/T 20641-2006 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB/T 25293-2010电工电子设备机柜机械门锁

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 20138-2006电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T 2423.55-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eh:锤击试验及安全要求GB/T 1732-1993 漆膜耐冲击性测定法

GB/T 9286-1998 色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 22636-2008门扇尺寸、直角度和平面度检测方法

GB/T 4207-2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

GB/T 23641-2009 电气用纤维增强不饱和聚脂模塑料(SMC/BMC)

GB/T 1043.1-2008塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验

GB/T 9341-2008塑料弯曲性能的测定

GB 2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

Q/GDW 572-2010计量用低压电流互感器技术规范

Q/GDW 355-2013 单相智能电能表型式规范

Q/GDW 356-2013三相智能电能表型式规范

Q/GDW 375.3-2009电力用户用电信息采集系统型式规范:采集器型式规范

GB/T10963.1-2005 《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备低压断路器

GB 14048.3-2008低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB/T 11918-2001 工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求

GB/T 11919-2001 工业用插头插座和耦合器第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件

3术语和定义

3.1

电能计量箱 metering cabinet

用于安装电能表、互感器、用电信息采集终端等计量设备的低压成套计量装置。 3.2

安装板 mounting plate

用于支撑各种元件并且适合于在计量箱内安装的板。

3.3

电能表插接模块Electric energy meter plug-in module

用于连接断路器、接线端子与智能电能表的连接件,可实现电能表无工具安装。

3.4

隔离开关Disconnecting switch

用于设备及线路检修时形成明显的断开点与带电部分隔离。

3.5

微型断路器Miniature circuit breaker

用于切断和恢复用户负载及实时监测用户状态的电气设备。

3.6

塑壳断路器Moulded case circit breaker

用于是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。

4型号与命名

计量箱型号名称应包含计量箱种类、材质、额定电流等信息。命名格式见图示:

40A、80A、100A、160A、200A、315A、400A

F:断路器带负控功能

D:单相直入式计量箱

S:三相直入式计量箱

H:三相经互感器式计量箱

S:SMC, B:不锈钢

P:PC+ABS,L:冷轧钢板

X:计量箱

5技术要求

计量箱应符合GB7251.1、GB7251.3的相应规定及本标准附加要求。

5.1使用条件

周围空气温度不得超过+45℃,而且在24h内其平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限温带地区为-25℃,严寒地区为-50℃。

5.1.2空气湿度

空气的相对湿度应符合表1要求。

5.1.3污染等级

污染等级不超过3。

5.1.4海拔

海拔不超过2000m。

5.2特殊使用条件

与上述使用条件不一致及存在GB 7251.1中,6.2的条件,应与供货商签订专门的技术协议。

5.3型式要求

5.3.1规格

5.3.1.1单相直接接入式电能表计量箱

规格型号:5(60)A,10(100A)具体配置参见表2。

5.3.1.2三相直接接入式电能表计量箱

规格型号:5(60)A,10(100A)具体配置参见表2。

5.3.1.3互感器接入式电能表计量箱

规格型号(互感器一次额定电流): 75A、100A、150A、200A、300A、400A,箱内具体配置参见表2。

5.3.1.3进线箱

a)进线箱总开关最大额定电流规格:225A

b)额定电压:220V/380V

c)进线箱内配置:塑壳断路器 225A/3P 1只

分线端子 1进6出 3只

5.3.2电气型式与要求

a)计量箱电气配置见表2

b)进线箱配置方案见表3,

c)计量箱内电气元件具体尺寸见附录F,性能参数见表4;

d)计量箱电源接入方式:单相电源接入为单相3线制;三相电源接入为三相5线制,电源导线与

端子按相序左、中、右(上、中、下)排列;

e)进线隔离开关要求手柄不外露,出线断路器要求手柄外露;

f)直接接入式电能表计量箱应预留Ⅱ型采集器安装位置与安装措施,及单独安装Ⅰ型采集器(单

相电能表型)的要求;保证安装后的采集器/集中器端正、与箱门观察窗对应,安装尺寸参见Q/GDW375.3中相应结构尺寸。I型采集器应配置6A/1P+N电源开关;

g)互感器接入式电能表计量箱应有互感器安装定位、紧固及底座电气短接互联措施,具体安装尺

寸参见Q/GDW 572中互感器相应外形尺寸。一次及二次导线连接应完整,并配置三相四线接线

盒;

h)金属计量箱箱体与PE端直接连接、计量箱箱门通过裸铜编制软线与箱体连接;

i)计量箱应具备与计量箱容量匹配的进出线电缆、通讯电缆的通道及相应的固定、导引措施;箱

体进出线孔满足防护等级要求;

j)负控外置型电能表计量箱应有敷设外控脱扣断路器控制线位置;

k)计量箱应具备有通讯天线箱内、箱外安装的结构措施,金属计量箱通讯天线部位还应具备GPRS 信号防屏蔽措施;

5.3.3结构型式与要求

5.3.3.1通用要求

a)计量箱满足Q/GDW 355、Q/GDW 356中的单、三相电能表安装需求;

b)计量箱结构尺寸及电气接线见附录A、B、C;

c)计量箱内插接模块结构及尺寸见附录D,特性参数见表5;

d)计量箱应满足其挂墙、挂杆等方式安装需求;

e)计量箱封印加封位置应位于锁体或铅封门上。

5.3.3.2外壳型式与要求

a)箱体材料满足技术标准要求,材料品种、基本特性见表6;

b)计量箱外壳主体颜色采用国网系统电能表的表盖颜色,色卡号:PANTONE:Cool Gray 1 U,

计量箱底板颜色采用国网系统电能表的表座颜色,色卡号:PANTONE:Cool Gray 4 U;外壳色泽、

漆膜均匀,涂层表面无影响美观及使用的缺陷;

c)计量箱壳体应有可靠的防雨、防尘措施及必要的散热措施,其防护等级不低于IP34D;

d)单相直入式计量箱多表位拼接时可选择与计量箱配套的进线箱,其外壳应与计量箱外壳型式相

一致,拼装型式可参考附录E;

e)直入式计量箱箱门可采用盒盖式门板,与出线断路器对应区域设置防护盖;

f)经互感器式计量箱箱门应采用内铰链门板,箱门开启角应大于90°;当采用双开门时,观察窗

整体结构不受影响;出线断路器的箱门应有外露操作手柄防护盖;

g)覆盖电能表/采集器(I型)箱门应有相应观察窗,观察窗大小与电能表接线盒以上部分相对应,

其尺寸应符合Q/GDW 355-2012、Q/GDW 356-2012中规定,电能表/采集器(I型)表面与观察

窗间隙不小于10mm且满足插卡间距要求;

h)计量箱门锁具应采用非锈蚀带锁眼防护盖的机械锁,户外安装计量箱应选用专用防雨锁;

i)计量箱应有防视窗脱落的结构措施,户外安装计量箱还应具有视窗防晒结构措施;

5.3.4箱体结构尺寸

a)计量箱箱体尺寸:

1)宽度(W)满足电缆通道及相应电气配置所需元器件布局及接线要求,计量箱宽度分别为

200±5mm(单相)、280±5mm(三相)、1140±5mm(三相互感器接入);

2)高度(H)满足相应接线空间需求:进线开关上桩头接线垂直空间不小于70mm,出线接线

垂直空间不小于70mm;计量箱高度480±5mm(单相)、600±5mm(三相)、950±5mm(三

相互感器接入);

3)深度(D)满足电能表最大厚度(85mm)、安装板及表计安装架厚度、锁体箱内结构空间距

离、内铰链结构空间距离、表盖与计量箱门/锁芯间隙(10mm)、电气开关及跳闸等空间需

求:计量箱厚度分别为140±5mm(单相)、165±5mm(三相)、350±5mm(三相互感器接

入);

b)进线箱箱体尺寸:

宽度(W)250±5mm,高度(H)480±5mm,深度(D)140±5mm;

c)箱体壁厚

SMC计量箱壁厚分别为:单相直入式计量箱/进线箱≧3.5 mm、三相直入式计量箱≧3.5 mm(三相)、三相互感器接入式计量箱≧5 mm(三相互感器接入);

PC+ABS计量箱壁厚分别为:单相直入式计量箱/进线箱、三相直入式计量箱≧3 mm、三相互感器接入式计量箱≧5 mm;

不锈钢计量箱壁厚分别为:单相直入式计量箱/进线箱≧1 mm、三相直入式计量箱≧1 mm、三相互感器接入式计量箱≧1.5 mm;

冷轧钢板计量箱壁厚分别为:单相直入式计量箱/进线箱≧1.2 mm、三相直入式计量箱≧1.2 mm、三相互感器接入式计量箱≧2 mm;

6.安全及运管辅助要求

6.1安全要求

a)计量箱应具备防触电与电气设备安全保障功能,产品符合3C强制安全认证试验要求;

b)计量箱电气部件连接应进行可靠性设计并满足温升要求,温升极限值见表7;

1)电气连接措施应能保证连接点有足够的和持久的接触压力及接触面积,应考虑到不同金属

材料的热膨胀和电化腐蚀作用以及实际温度对材料耐久性的影响,避免电气连接松动和发

热,并能通过本部分第7章中连接试验要求;

2)电能表插件模块应有必要的电气、机械操作安全防护措施,并能通过本部分第7章中连接

试验要求;

c)电器安装及保护措施可靠,电器元件与安装板之间应有绝缘措施,安装板承载力应有足够安全

裕度并能通过第7章中相应试验;

d)电气绝缘支撑件、计量箱电气安装板耐热性、阻燃性应满足相应温升及阻燃等级要求,并能通

过本部分第7章中绝缘材料性能试验;

e)电气开关安装满足规范操作方向要求(上位置为“合”,下位置为“分”);

f)计量箱箱门应有足够的强度及一定的防撬、防窃电功能;

g)锁体应选择高性能防撬锁,并满足GB/T 25293中的相应要求。

6.2运管辅助要求

a)资产分界点物理位置明晰及易于实现资产方便管理;

b)计量箱箱门、分线端子、电能表插接模块等部件应系列化、标准化、模块化;计量箱内电器、

部件具备通用性,满足维修性需求;

c)计量箱操作及运维应简单、方便:

1)不打开箱门实现:出线开关、电能表操作;电能表通讯模块维修;电能表(采集器)工作

状态、参数观察及示值读取;

2)箱门及门锁开合、加封等操作方便、简单,锁具具备通用性。

d)计量箱应具备规范、清晰的运维标识:

1)导线相序标识:相线黄(A)、相线绿(B)、相线红(C),中性线蓝(N)、保护线黄绿

(PE);

2)隔离开关(接线盒)至电能表、电能表至出线开关的连接导线端应有一一对应线号标识,

其标识应符合相应技术规范;

3)计量箱壳体内表面应有电气原理接线图标识;

4)在箱体规定位置印国家电网VI标识“24小时供电服务热线95598”、红色(色卡号为

c0m91y76k6 pantone186c)“安全用电”、“闪电”标识,印刷技术采用丝网印刷,四色套印,丝网规格采用120P/350目。国网绿色卡号为c100my50k40 pantone3292c。

e)计量箱外壳应有永久固定、防脱落,耐腐蚀的产品铭牌,铭牌所载信息包括:

1)产品名称及型号;

2)制造厂名;

3)制造日期、出厂编号;

4)产品标准号、3C认证标志;

5)额定工作电压、额定(出线)电流;

6)资产条形码。

表1 相对湿度

表2 计量箱电气配置

表3 进线箱配置方案表

表4 电气元件性能参数表

表5 电能表插接模块特性参数和检测依据

表6 计量箱壳体材质及基本特性值

表7 温升极限值

7试验

试验方法、设备,应尽量是现行标准中规范的试验方法、设备。

除特殊规定外,试验、验证应在正常环境条件下进行。

被试样品状态与相应试验要求一致。

7.1一般检查

7.1.1外观检查

对计量箱结构与外观进行检查:

a)功能结构、型式符合相应要求;

b)外观及涂层平整应无脱层、气泡、流痕、划痕或凹凸不平等缺陷;

c)标识、警示语、铭牌、电气图,应清晰、牢固、内容正确完整;

d)计量箱活动件、连接件,功能正常无缺陷;

e)计量箱内电气接线要求:

1) 电气附件、接线措施、备用接线点、防护罩齐全;

2) 电能表、采集终端、互感器、天线等安装定位措施应有效;

3) 电器排列及布线整齐、牢固、美观;

4) 接线端头规范,端头进行搪锡或压接处理,连接后无多余裸露导体部分;电气、机械连

接牢靠,接触良好,无松动;两个接线端之间的连接导线无中间接头;接线正确无差错;

5) 导线规格、颜色符合要求;标识齐全、清晰、无误;

7.1.2外形尺寸检查

计量箱门、框体尺寸、直角度和平面度依照GB/T 22636-2008中检测方法检测,其结果满足产品相应图纸要求。

7.1.3计量箱配件检查

清点计量箱各种配件、附件、资料:

a)计量箱安装配件、附件完整;

b)计量箱包装内合格证、安装说明书及相关资料应齐全。

7.2性能试验

7.2.1箱体性能试验

7.2.1.1热稳定性试验

该试验适应于计量箱内绝缘材料部件、非金属计量箱外壳。

试验依照GB/T 20641-2006中9.8.1的要求进行。

试验结果:目测壳体或样品应没有可见的裂缝或无新裂缝,其材料不应变为粘性或油脂性。

7.2.1.2耐热性试验

该试验适应于计量箱内绝缘材料部件、非金属计量箱外壳。

试验参照GB/T 20641-2006中9.8.2的要求进行。耐热性试验:送 4 片与壳体材料相同的样块。

试验结果:耐热试验后,测量球的压痕直径不得超过2mm。

7.2.1.3耐受非正常发热和火焰的试验

该试验适应于计量箱内绝缘材料部件、非金属计量箱外壳。

试验依照GB/T 20641-2006中9.8.3的要求进行。耐受非正常发热和火焰的试验:

长=125±5mm;宽=13.0±0.3mm;厚=3.0±0.2 mm。 5 块

试验结果:在使用灼热丝期间和之后使用30s之内,应观察试样以及试样下面的铺底层,并记录试

7.2.1.4耐老化试验

该试验适应于非金属计量箱外壳、有涂层的金属计量箱外壳。

试验依照GB/T 20641-2006中9.11的要求。可进行样品试验。

试验结果:非金属材料冲击强度和弯曲强度减少不大于30%;金属计量箱外壳涂层至少保留50%;

样品重复7.2.1.3试验并能通过;样品无破裂和损坏。

7.2.1.5计量箱金属材料耐腐蚀试验

试验对象包括金属计量箱壳体、计量箱外露金属安装件、五金连接件等金属器件。

试验依照 GB/T20641-2006 中 9.12 的要求进行,

试验结果:外观检查应无肉眼可见锈痕、破裂或其他损坏现象。然而允许保护涂层表面的损坏;密封没有损坏;门、铰链、锁、紧固件和入口设施没有不正常的影响。

7.2.1.6计量箱外壳表面涂层附着力测定试验测

对于外壳有涂层的计量箱三个不同位置依照GB/T9286-1998的要求进行。

试验结果:涂层脱落或碎片剥离面积不大于5%。

7.2.2机械性能试验

7.2.2.1冲击载荷试验(IK代码)

将计量箱壳体固定在刚性支撑体上:

按GB 7251.3-2005 ,8.2.10的规定进行。

用弹簧锤进行试验,对使用的每个外露面冲击五次,最少能承受的撞击能力为0.7J。

试验结果:IP代码相应数字和介电强度不变;门及铰链无破裂、损坏,且能正常开闭;电气间

隙无变化;保护短路连续性及性能指标仍能保持;由撞击导致的裂纹直径不超过15mm,如果撞击物的尖端部穿透了计量箱的表面,则所形成的孔径应不能插入4mm塞规(塞规施加5N力)

7.2.2.2塑料耐冲击性能测定试验

该试验适应于非金属计量箱外壳,以测试非金属计量箱外壳材料的脆性和韧性。

试验方法依照GB/T 1043.1-2008的要求进行。试样从壳体的大平面上切割截取。

试验结果:冲击强度应符合表6材料性能指标。

7.2.2.3塑料弯曲性能测定试验

该试验适应于非金属计量箱外壳,以测试非金属计量箱外壳材料的弯曲性能。

试验依照GB/T9341-2008的要求进行。试样从壳体的大平面上切割截取。

试验结果:弯曲强度应符合表6材料性能指标。

7.2.3电气试验

7.2.3.1电气间隙、爬电距离检测

按照 GB7251.1-2005 中标准附录 F 的规定。

试验结果:电气间隙、爬电距离分别大于1.5mm。

7.2.3.2保护电路有效性试验

按照 GB7251.1-2005 中 8.2.4.1 的规定,对计量箱裸露的箱门、把手、铅封装置、锁具与保护电路金属部分之间施加 10A 交流或直流电流,5s 内测量电阻。

试验结果:测得的电阻值应不大于0.1Ω。

7.2.3.3绝缘电阻试验

试验按照 GB7251.1-2005 中 8.3.4 的规定进行。

试验结果:绝缘电阻大于 1000Ω/V。

7.2.3.4介电性能试验

按照 GB7251.1-2005 中 8.3.2 的规定进行。

试验结果:试验中无闪络、击穿现象,试验后试品无破损。

7.2.4环境性能试验

7.2.4.1耐潮湿性试验

试验按照GB7251.3-2006中8.2.14的规定进行。

试验结果:满足介电性能要求。

7.2.4.2温度冲击试验

该试验适用于非金属计量箱,测试非金属计量箱对于温度的适应性。

试验依照GB/T2423.22-2002的要求进行。

试验结果:被试品应没有粘连、变形、破裂或损坏等现象。

7.2.4.3计量箱外壳封闭防护等级(IP 代码)

计量箱在闭锁状态进行IP34D防护等级验证试验。试验依照GB/T4208-2008相应内容的要求进行。

试验结果:试验应能满足防护等级要求。

7.2.4.4温升极限试验

试验对电气设备、门完全安装及门锁封闭状态下的计量箱进行。

温升试验按照GB7251.1-2005中8.2.1的规定。

试验结果:部件的温升极限满足表7要求。

8检验规则

8.1总则

8.1.1计量箱检验分为全性能检验(鉴定检验)和验收检验。

全性能检验是用相应型号的若干样品进行一系列完整的检验,是产品的全性能检验,其目的在于确定生产者是否有能力生产符合该标准要求的产品,用于生产方产品型式试验及客户方产品选型、招标前产品鉴定。客户方招标前全性能检验由国网计量中心进行;产品到货前可根据需要开展全性能检验,由省级计量中心进行。验收检验是以逐批检查为基础,对交付的批次产品进行的质量检验,用于产品到货验收或生产方产品出厂交付检验。客户方验收检验由省公司计量中心进行。

8.1.2产品检验不合格(缺陷)分为A(重缺陷)、B(轻缺陷)两类。见表 8。B 类不合格折算为 A 类不合格权值为 0.5。

8.2全性能检验

8.2.1时间

有下列情况下之一应进行此检验:

—产品选型与招标资质验证或供货前验收;

—正式生产后如产品结构、材料、工艺有较大改变或其他原因而可能影响产品性能时;

—用户提出要求时;

—产品停产 2 年及以上,恢复生产时;

—验收检验结果与上次全性能检验有较大的差异时

8.2.2检验项目

项目及顺序见表8,1~19项目全检。

第20、21两项有关计量箱内电气元件特性(表4)和电能表插接模块特性的检测(表5)均有国家级低压电器质量监督检测中心进行专项测试,出具质量认证报告。

8.2.3抽样

样品数量单表位计量箱数量为6只,其它为3只;由制造单位送样或招标单位到现场随机抽样。

材料性能检验按相应检验标准制作送样。

8.2.4合格判据

招标前表8中全性能检验项目全部指标合格,满足技术标准要求,判定全性能试验通过;发现不完全满足本标准要求即判定性能试验或鉴定试验不通过,生产者不具备产品生产能力或该型号产品不通过。产品到货前表9中全性能检验A类项目出现一项不合格、B类项目不合格由厂商整改后重做仍未通过该项目试验,即判定该批供货产品不合格,据协议要求,处理该批次产品。

8.3验收检验

8.3.1检验方式

8.3.1.1产品出厂(交验)前生产方及产品到货后客户方应分别进行该检验。

8.3.1.2生产方应对供货产品进行,客户对每个交付批进行抽样并对抽样的全部样本进行。

8.3.1.3检验项目见表 8,对 7.1.1、7.1.2 外观检查项目,生产方应对所有产品进行。

8.3.1.4产品抽样方案按 GB/T 2828.1,选择方案为:一次抽样,S-3、AQL=0.65。

8.3.2验收与判定规则

8.3.2.1抽样方案中合格判定数 Ac 及不合格判定数 Re 是以样品为单位确定是否合格,每只样品每项试验不合格发生一次(一个不合格)或一次以上者均按一个不合格计。

8.3.2.2表 8 中 A 类项目出现一项不合格、B 类项目不合格由厂商整改重做后仍未通过该项目试验即判断该只产品不合格。

8.3.2.3按全部抽样方案判断为合格,则该批次产品合格,否则判断该批产品不合格。

8.3.2.4验收检验时

—供货方对不合格的批进行 100%检查的基础上,将发现的不合格产品剔除或消缺后,允许再次提交检查,并按相应抽样标准的加严规则进行检验,用户方有权就复检项目提出附加要求;—两次批检不合格,停止检验,拒收该批次产品。

9包装、贮存、运输

9.1包装

9.1.1总则

包装分产品包装(内包装)和运输包装(外包装)。

产品包装方式满足现场安装需求,采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 13384相应要求。

9.1.2产品包装

产品包装采用环保材料,包装箱内应有:

a)安装附件;

b)箱门钥匙;

c)产品及安装说明书、电气原理图和安装接线图;

d)装箱清单;

e)外购配件相关资质、进货、验收等证明文件,产品及配件合格证、出厂检验报告。

9.1.3运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运、空运要求。

9.2贮存

包装完好的产品应存放于室内仓库中,仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施。仓库内环境条件为:

a)贮存-10℃~40℃、湿度<80%中。

b)仓库内应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘,无强烈冲击、振动。

9.3运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮,避免挤压和碰撞。

表8 试验项目表

附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图

图A1

16

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXXXX—2013 1.2 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW Q/GDW XXX-2012 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 国家电网公司发布

目次 目次 前言 (Ⅱ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4型号与命名 (2) 5技术要求 (2) 6.安全及运管辅助要求 (5) 7试验 (10) 8检验规则 (12) 9包装、贮存、运输 (14) 附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16) 附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18) 附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20) 附录D 插接模块结构尺寸图 (22) 附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23) 附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言 本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由国家电网公司营销部提出。 本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。 本标准主要起草人: 本标准于2013年xx月xx日首次发布。 本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。 本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0.

低压电能计量表箱

物资采购标准 低压电能计量表箱 通用技术规范 1 范围 本规范规定了供电电压380V/220V、容量100kW(kV A)以下用电用户电能计量表箱的设计原则和技术要求(含箱体内线材及开关),适用于新建及改造电力工程中电能计量表箱的设计、安装审查、验收的依据。 2 技术规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新 2.版本适用于本标准。 GB 1208-2006 电流互感器 GB 3906-2006 3.6-4 0.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分:用于交流的断路器 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第一部分:总则 GB/T 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50096-2003 住宅设计规范

2013年低压电计量箱技术规范版

Q/SDJ1196-2013 上海市电力公司 低压电能计量箱技术规范 (试行稿)

低压电能计量箱技术规范 1范围 本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算额定电压为交流220V、380V, 50Hz的低压电能计量箱。 本标准适用于100kW及以下低压供电居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。 本标准规定了低压电能计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装、验收等。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 GB191 包装储运图示标志 DL/T825 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 3术语和定义 电能计量箱(以下简称计量箱) 对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和集中多表位计量箱两大系列。 单表位计量箱 用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。 集中多表位计量箱

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 、概述 1、1 GGD型交流低压配电柜就是根据能源部、广大电力用户及设计部门得要求,本着安全、经济、合理、可靠得原则设计得低压开关柜。 1、2本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1、3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2、引用标准 2、1 GB7251、1-97《低压成套开关设备》; 2、2 IEC439《低压成套设备与开关设备》; 2、3 GB/T4942、2-93《低压电器外壳防护等级》。 3、设备运行环境 3、1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3、2海拔高度,不大于1500m。 3、3环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3、4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3、5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面与垂直加速度同时作用) 水平:0、25g; 垂直:0、125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态1、67;静态:3、5; 4、电气性能 4、1额定工作电压: 400V; 4、2 额定电流: 1000A,1600A,3150A; 4、3额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4、4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4、5额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4、结构性能 5、1外形尺寸

5、1、1 柜高尺寸系列:2200mm; 5、1、2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5、1、3柜深尺寸系列:600,800mm。 5、2防护等级 5、2、1 正常使用环境: IP30; 5、2、2 特殊作用环境: IP40。 5、3涂装 5、3、1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5、3、2颜色:驼灰色、整体单色调。 5、4结构设计 5、4、1开关柜柜体结构就是采用通用柜得形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体得精度与质量。 5、4、2通用柜得零部件按模块原理设计,并有20模得安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5、4、3柜体在设计时充分考虑到运行中得散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。 5、4、4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比得原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5、4、5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门得折边处嵌有山型橡塑条,具有一定得压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门得防护等级。 5、4、6装有电器元器件得仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内得安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整得接地保护电路。 5、4、7柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整。柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。 5、4、8母线、导电部件与绝缘导线。 5、4、8、1母线、导电部件得材料均为高导电率得铜材制造。 5、4、8、2绝缘导线选用铜质线,辅助电路得绝缘导线为多股铜绞线。 5、4、8、3母线搭接处镀锡、搪锡。 6、试验 6、1试验分类 6、1、1型式试验,目得就是验证开关柜得结构就是否合理,其电气与机械性能就是否达到了技术条件规定得要求。

JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范

JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范,以替代JJF1117-2004《测量仪器比对规范》。新的JJF1117技术规范除了在规范的名称上就与旧的JJF1117有了明显区别外,其内容上也有许多明显的差异,如在术语和定义、参考值的确定与处理、比对测量结果处理与判断上等都做了修订与改进,归纳起来,主要有以下几个方面: 一、对计量量值比对的理论、概念、定义上做了很大的调整与修改 1.在新JJF1117中,对计量量值比对进行了重新定义:计量比对是在规定条件下,在相同量的计量基准、计量标准所复现或保持的量值之间进行比较、分析和评价的过程。这一定义与原JJF1117中所规定的有二点明显的差异:①、新规范明确了量值比对是计量标准量值之间的比对,而不是计量器具之间的比对;②正是由于以上原因,原规范的名称“测量仪器比对规范”改为新规范的“计量比对”,这更能体现了开展量值比的目的与意义; 2.新规范中增加了三个新概念:等效度;归一化偏差;Z比分数。 等效度-----指某一参比实验室的测量结果与参考值或另一个测量结果一致的程度。设一个实验室的测量结果为Y1,另一个实验室的测量结果(或参考值)为Y2,则Y1-Y2 就为两个实验室之间的等效度; 归一化偏差-----等效度与其不确定度之比,用En表示。 Z比分数------为某实验室比对结果Yji与参考值Yri的差值与比对量值比对结果的发散量的适当估计值S之比,用Z表示。 对以上三个术语,等效度与归一化偏差这二个术语,应该比较容易理解,与我们目前在计量量值比中的评价方法相仿。而Z比分数,一般

应运在测量结果的比对试验中。如今年我所参加的低温试验比对中,就是用Z比分数来评价比对结果的。 二、就参考值的确定方法作了进一步的阐述 由于参考值在计量比对中的重要性,新规范对参考值在附录D中作了进一步的阐述,主要有: 1.对参考值的不同来源作详细分析,一是以权威实验室的量值作为参考值。此时,一般是以国家计量基准或上一级计量标准的测量值为参考值;在条件不许可情况下,也可采用具有显著测量不确定优势的实验室的检测数据作为参考值。二是由多个参比实验室的量值得到比对参考值。 2.对由多个参比实验室的量值得到比对参考值的计算方法作了详细的论述。 ①算术平均法 当参与参考值计算的各实验室量值的不确定度接近或各实验室量值的测量不确定可靠性不能被确认时,可采用算术平均法计量参考值。设比对实验第i个测量点的参考值Yri 则 式中: j-----对参考值有贡献的第j个实验室 i-----比对实验室的第i个测量点 n-----对参考值有贡献的实验室数量

低压配电箱技术要求范本

工作行为规范系列 低压配电箱技术要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34656低压配电箱技术要求 Technical requirements for low-voltage distribution boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所

提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

(技术规范标准)电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

学习JJF1117-2019《计量比对》计量技术规范解读共5页文档

学习JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范解读 JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范,以替代JJF1117-2004《测量仪器比对规范》。新的JJF1117技术规范除了在规范的名称上就与旧的JJF1117有了明显区别外,其内容上也有许多明显的差异,如在术语和定义、参考值的确定与处理、比对测量结果处理与判断上等都做了修订与改进,归纳起来,主要有以下几个方面: 一、对计量量值比对的理论、概念、定义上做了很大的调整与修改 1.在新JJF1117中,对计量量值比对进行了重新定义:计量比对是在规定条件下,在相同量的计量基准、计量标准所复现或保持的量值之间进行比较、分析和评价的过程。这一定义与原JJF1117中所规定的有二点明显的差异:①、新规范明确了量值比对是计量标准量值之间的比对,而不是计量器具之间的比对;②正是由于以上原因,原规范的名称“测量仪器比对规范”改为新规范的“计量比对”,这更能体现了开展量值比的目的与意义; 2.新规范中增加了三个新概念:等效度;归一化偏差; Z比分数。 等效度-----指某一参比实验室的测量结果与参考值或另一个测量结果一致的程度。设一个实验室的测量结果为Y1,另一个实验室的测量结果(或参考值)为Y2,则Y1-Y2 就为两个实验室之间的等效度; 归一化偏差-----等效度与其不确定度之比,用En表示。 Z比分数------为某实验室比对结果Yji与参考值Yri的差值与比对量值比对结果的发散量的适当估计值S之比,用Z表示。 对以上三个术语,等效度与归一化偏差这二个术语,应该比较容易

理解,与我们目前在计量量值比中的评价方法相仿。而Z比分数,一般应运在测量结果的比对试验中。如今年我所参加的低温试验比对中,就是用Z比分数来评价比对结果的。 二、就参考值的确定方法作了进一步的阐述 由于参考值在计量比对中的重要性,新规范对参考值在附录D中作了进一步的阐述,主要有: 1.对参考值的不同来源作详细分析,一是以权威实验室的量值作为参考值。此时,一般是以国家计量基准或上一级计量标准的测量值为参考值;在条件不许可情况下,也可采用具有显著测量不确定优势的实验室的检测数据作为参考值。二是由多个参比实验室的量值得到比对参考值。 2.对由多个参比实验室的量值得到比对参考值的计算方法作了详细的论述。 ①算术平均法 当参与参考值计算的各实验室量值的不确定度接近或各实验室量值的测量不确定可靠性不能被确认时,可采用算术平均法计量参考值。设比对实验第i个测量点的参考值Yri 则 式中:j-----对参考值有贡献的第j个实验室 i-----比对实验室的第i个测量点 n-----对参考值有贡献的实验室数量

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

安徽省电力公司单相电能计量箱专用技术规范书

单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。 2 引用标准 计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准: GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 16936-1997 电能计量柜 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程 国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版) 3 专用要求 箱体外观及结构要求 1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。 2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。 3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。 4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。 5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。 6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求

低压计量箱壳体的技术要求

低压计量箱壳体的技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

低压计量箱壳体的技术要求依据国网河南省电力公司低压计量箱技术规范和各地市用户提出的技术要求,规定如下: 一、计量箱外壳材料 外壳及绝缘材料性能指标应符合或优于表1中规定的数值,材料机械性能、热性能、抗老化性能应能通过相应的绝缘材料性能试验; 表1 计量箱外壳材料及性能参数表 二、计量箱结构 (一)计量箱结构尺寸符合以下要求: a)箱体结构合理、紧凑,满足接线操作空间及散热空间需求; b)尺寸与结构型式相适应并满足元器件排布及外观功能需求; c)应选择合理的模块化组成方案,并通过合理工艺以减少冗余结构尺寸;

d)单表位计量箱: 1)高度(H)满足相应接线空间需求:进线开关上桩头接线垂直空间不 小于100mm,出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W)满足电缆通道(不小于20mm)及相应电气配置所需元器件 布局及接线要求。 e)多表位计量箱: 1)高度(H)满足接线空间及相应计量箱结构型式需求:进线开关上桩 头接线垂直空间不小于350mm,出线室出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W):进线室宽度(W1)满足电缆通道(一般不小于100mm)及 相应电气配置所需元器件布局及接线要求;计量/出线室宽度(W2)满足6.6.1.6,b)中排布要求及相应出线开关排列宽度需求; 4)水平开启方式的计量箱门单门宽度不宜大于600mm。 f)单表位计量箱典型结构尺寸见附录E,多表位计量箱典型结构尺寸参见附 录G;计量箱外壳尺寸误差应不超过5mm。 (二)计量箱外壳型式应符合以下要求: g)外壳造型及结构满足相应防护等级要求并与安装配件、附件搭配相协 调;

国家计量技术规范、计量检定规程目录(可编辑修改word版)

国家计量检定规程目录 JJG 1、JJG7-2004 直角尺 2、JJG21-2008 千分尺 3、JJG30-2002 通用卡尺 4、JJG33-2002 万能角度尺 5、JJG34-1999 交流数字电压表 6、JJG35-1999 交流数字电流表 7、JJG046-1989 分流器 8、JJG52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 9、JJG58-1996 半径样板检定规程 10、J JG62-2007 塞尺检定规程 GB8060-1987 塞尺 HB3851-1986 间隙塞尺 HB3852-1986 楔形塞尺 11、JJG73-2005 高等别线纹尺检定规程 12、JJG112-2003 洛氏硬度计 GB230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验第1 部份试验方法 GB230.2-2002 金属洛氏硬度试验第2 部分硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)的检验与校准 GBT230.3-2002 金属洛氏硬度试验第3 部分:标准硬度块 (A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T 标尺)的标定 13、JJG117-2005 平板 14、JJG146-2003 量块 15、JJG157-2008 非金属拉力压力和万能试验机 16、JJG304-2003 A 型(中硬度)邵氏硬度计 17、JJG315-1983 直流数字电压表 18、JJG455-2000 工作测力仪检定规程 19、JJG473-1995 套管尺检定规程

JJG473-2009 套管尺检定规程 20、JJG598-1989 直流数字电流表检定规程 21、JJG622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 22、JJG690-2003 高阻计 23、JJG707-2003 扭矩扳手 24、JJG724-1991 直流数字欧姆表 25、JJG795-2004 耐电压测试仪(15KV 以下)检定规程 26、JJG1039-2008 D 型(高硬度)邵氏硬度计 27、JJG1052-2009 回路电阻测试仪直阻仪 28、JJG1069-2011 直流分流器检定规程 29、JJG2059-1990 电导计量器具检定系统 JJG2059-1990 电导计量器具检定系统介绍 JJF 1、JJF1001-201*讨论稿通用计量术语及定义 2、JJF1033-2008 计量标准考核规范 3、JJF1057-1998 数字存储示波器 4、JJF1059.1-201X 测量不确定度评定与表示 5、JJF1075-2001 钳形电流表校准规范 6、JJF1088-2002 外径千分尺(测量范围 500mm~3000mm) 7、JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺 GBT6314-2004 三爪内径千分尺 8、JJF1093-2002 投影仪 9、JJF1099-2003 表面粗糙试比较样块 10、JJF1102-2003 内径表校准规范 11、JJF1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法 12、JJF1253-2010 带表卡规

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

典型低压计量箱技术协议

XM型低压计量箱 技术协议 项目名称: 供货方:电气有限公司 购买方: 2019年月日

供方所提供的低压计量箱设备应满足以下要求: 1.标准规范: 1.1相关标准及规范: JGJ16-2008 《民用建筑设计规范》; GB7251系列《低压成套设备和开关控制设备》; GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》; GB50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB50054-95 《低压配电设计规范》; GB50055-93 《通用用电设备配电设计规范》; GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》; GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;GB50171-92 《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》;GB50150-91 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》;GB50116 《火灾自动报警设计规范》 GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》; GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》; GB/T4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》; GB14048 《低压开关设备和控制设备》; JB4012-85 《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》;CECS49:93 《低压成套开关设备验收规程》; GB/T14048.11:《自动转换开关电器》; GB50034-2004 《建筑照明设计标准》; GB50045-95(2005版) 《高层民用建筑设计防火规范》; GB50016-2006 《建筑设计防火规范》; GB50075-94(2000版) 《建筑物防雷设计规范》 GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》; G B/T16934 《电能计量柜》 GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB/T2423.17 《耐腐蚀,耐老化》

能源计量网络图通用技术规范

山东省计量技术规范 JJF(鲁)93 —2012 能源计量网络图通用技术规范 Common Technical Specifications for Energy Measure Network diagram

2012―06―发布 2012―06―10 实施山东省质量技术监督局发布

能源计量网络图通用技术规范 Measure Network diagram 本规范经山东省质量技术监督局于2012年月日批准,并自2012年6月10日起施行。 归口单位:山东省质量技术监督局 主要起草单位:山东省计量科学研究院 参加起草单位:淄博市计量测试所 潍坊市计量测试所 山东钢铁济南分公司 中国石化胜利油田分公司 滨化集团股份有限公司 兖矿集团有限公司 山东水泥厂有限公司 华能济南发电有限公司 本规范由归口单位负责解释

本规范主要起草人: 周宁宁(山东省计量科学研究院) 李杰(山东省计量科学研究院) 尹遵义(山东省计量科学研究院) 陈杰(淄博市计量测试所) 王毅(山东省计量科学研究院)参加起草人: 孙青竹(中国石化胜利油田分公司) 姚生江(潍坊市计量测试所) 刘玮(山东钢铁济南分公司) 王云红(滨化集团股份有限公司) 周刚(兖矿集团有限公司) 李炳福(山东水泥厂有限公司) 王利华(华能济南发电有限公司)

目录 引言...................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语 (1) 4 能源计量网络图的绘制 (2) 4.1 总体要求 (2) 4.2 绘制原则 (2) 4.3 绘制要求 (2) 4.4 附表A用能单位能源计量器具配备情况表的填写要求 (3) 5 能源计量网络图绘制举例 (4) 附录A 用能单位能源计量器具配备情况表格式 (7)

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸:

选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击。 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明; ·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件) ·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定; ·暂不使用的可存放于适当场所,叠放时不超过5台,确保配电箱通气性良好。五现场安装 5.1 现场要求: 安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。 5.2 产品的安装: 5.2.1配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,挂墙 明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大于0.8米)或1.5米(箱体高 度小于0.8米)。 5.3 明装配电箱安装固定: 5.3.1明装配电箱固定于实心墙上采用金属膨胀螺栓固定,根据弹线位置及 配电箱安装孔确定膨胀螺栓位置,用电锤或冲击钻打眼,孔洞应平直 不得歪斜,采用金属膨胀螺栓固定箱体,再将盘芯安装好。 5.3.2明装配电箱固定于木结构或轻钢龙骨结构墙上及空心砖墙上,应采取 加固措施,另外,如配管在护板墙上暗敷设应有暗接线盒,要求盒口 应与墙面齐平,在软包装修或木制护板墙处应做防火处理,可涂防火 漆或防火材料衬里进行防护。 5.3.3明装配电箱有过线盒,过线盒要求与PE线连接。 5.4 暗装配电箱的安装固定: 5.4.1根据施工图纸所提供的箱体尺寸、位置及标高,随土建混凝土结构施 工或砌墙预留孔洞尺寸,先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定 好,保证箱体不得出墙,并焊好地线;如箱底与墙面齐平时,应在墙面 固定金属网后,再做墙面抹灰,不得在箱体上直接抹灰。安装盘面要求 平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀,然 后待土建抹灰后再安装盘芯。 5.4.2配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整 齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确, 连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在 同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零 线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进 抹灰层,也不能突出抹砂层。

低压配电箱技术要求

技术要求-低压配电箱 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本 工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。

当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均 不得安装使用。 2)所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺,必须先经试验和 国家规定组织鉴定,有相应的规程和标准。未经试验鉴定或未达到技术指标要求者,本工程中不得使用。 3)质量保证:须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。设 备制造厂商须有十年以上同类型产品的生产及安装经验,所询价设备必须是已投入市场正常运行使用五年以上的成熟产品。 4)导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠, 多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。 5)所有母线均选用镀锡铜母线(铜含量≥99.9%)冷弯成型,并采 用热缩绝缘材料进行绝缘处理。母线搭接处必须搪锡,搪锡前应将其表面进行处理,涮锡后表面应平整无杂物。母线应涂敷

相关文档