一.配电房维护,保养操作书

1.配电房由专人管理,保证供电正常。配电房工作人员必须持证上岗,按时参加技术

培训和安全教育活动。

2.严格操作流程和安全规则,杜绝违章操作和不安全行为。

3.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护和保养好设备,确保安全

用电。

4.做好防水,防鼠,防盗工作,注意随手关好门窗,谨防小动物窜入配电间而发生意

外。

5.严格禁火制度,严格将易燃易爆危险物品带入配电间。配电间严禁吸烟,工作人员

需熟练使用消防器材。

6.严禁无关人员进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施及设备。

7.配电房工作人员应经常检查设施,设备工作情况,发现隐患及时处理,每半年大检

查一次,保证供电系统有良好的性能。

8.未经领导批准非工作人员不得私自进入配电房。

9.经常查看用电情况,剩余电费情况,确保及时缴费以防停电。

10. 遇到紧急事故应快速准确地断电,以防事故扩大。

11. 因故需停电部分负荷提前一天通知使用部门。突发事件停电应向使用部门作出解释。

12. 认真做好值班记录和交接班制度。

二.如何安全操作

1.电气工作人员必须经上海市电工管理办公室考试合格,取得合格证和电工操作证

才能从事规定范围内的电气工作。

2.非电气工作人员不得进入配电间,因工作需要必须进入配电间者应由电气工作人

员紧随监护,进入配电间应先警告不许靠近设备以确保安全。

3.粘贴‘闲人免进’标志,控制无关人员进入。如工作需要应登记后方可进入。

4.电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品,值班要坚守岗位,勤检查,勤巡

视,及时排除异常情况。避免发生短路,断电,火灾等事故。

5.工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行流程。禁止在岗位内喝酒,吸烟,

娱乐,睡觉,认真做好设备运行登记和记录。

6.定期对开关柜,配电柜等进行清扫。

7.安装维修电气线路时要在上一级电闸悬挂‘有人操作,严禁合闸’的标志牌,严

格执行操作规程。

8.电缆沟内经常投放老鼠药。

9.熟知消防报警程序,以及配电间消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材

挪作他用。

配电房工程施工组织设计方案

配电房施工方案 一、工程概况 该工程古南都三层屋面加层,配合电力设计新建配电房,建筑结构形式为:框架结构;基础形式为:原屋面加柱植筋底圈梁基础;屋面结构为钢筋混凝土屋面(不上人屋面),屋顶采用BAC自粘卷材防水屋面;外墙面采用涂料饰面层。该工程计划总工期为80 天。(开工前需建设单位拆除建筑物范围内所有设施)所以在施工组织中,对人力、物力的配置上都是为进度目标的完成而设置的。 二、施工布置 在施工组织过程中,考虑配电房施工没有场地,利用在建停车库施工场地,作为该工程材料的主要交通运输道路,以及材料人工转运点。施工用水和施工用电利用现有临时施工的水电网络搭接水管和电线;临时水泥库房和工具房采用集中设置,同道路管网施工部分合并使用。实行弹性工作制度,根据施工工艺的需求确定劳动力的组合。施工前需在原屋面临边搭设防护,确保施工安全。在配电房基础的施工过程中,配电房的电缆沟施工应同时进行,同时完工,房屋基础施工时,柱基植筋深度应满足设计要求,必须经甲方、设计人员等相关人员验收后方能进行基础砼浇注。 三、施工方法 放线→基础施工→框架柱及屋面结构施工→墙体→屋面防水处理→装饰、装修及门窗安装→竣工验收。

1、基础施工 (1)熟悉图纸,根据图纸放出基础轴线并在周边做好标记。(2)开挖前查看一周内天气预报,在不下雨的情况下,作好充分准备。根据基础开挖线剔除原屋面保护层及保温层。 (3)根据图纸轴线尺寸放出框架柱及设备柱位置,按设计要求植筋锚入原屋面结构板。 (4)建议配电房范围内植完柱钢筋后,满做4mm复合聚氨酯防水涂料与原屋面防水衔接,再做防水保护层,然后底圈梁施工,确保施工范围内不再渗漏。 2、脚手架工程 (1)外脚手架工程:施工采用双排外脚手架,装饰施工阶段外脚手架利用主体施工时的双排外脚手架。脚手架搭设方法:立杆纵距为1.5m,立杆横距为1.3m,步距为1.8m,连墙件为三步三跨。(2)内结构施工脚手架:根据本工程的特点,主体整体现浇楼面板及梁施工承重脚手架采用满堂扣件式钢管脚手架。墙体砌筑和墙面抹灰采用扣件式双排钢管里脚手架和高凳相结合的方式组合施工。(3)材质要求:本工程所采用脚手架钢管,均采用ф48×3.0-3.5和高频焊接钢管,材质符合现行国家标准。 3、模板工程: (1)施工前的准备:熟悉图纸,作好施工前的定位,基准工作。(2)控制线位置的放线:用经纬仪引测建筑物的柱、墙轴线,并以该轴线为基准,放出各结构边线,经检查无误后,再用墨线弹出柱等

配电房维护协议

配电房维保协议书 甲方:广安天顺物业管理有限公司 乙方: 由乙方承接的配电房工程现已顺利竣工,为保证该配电房长期、稳定、安全运行,经双方认真友好协商后,就乙方为甲方提供配电房保修期后的系统维护、保养、巡检调试,达成以下协议条款: 一、协议执行期限和地点: 1、维护设施地点: 2、维保起始日期:年月日至年月日。 二、收费及结算方式 1、收费标准:乙方根据故障维修项目及内容按国家定额规定标准项甲方收取维修维护费用,具体按实际情况甲乙双方协定。在维护过程中所产生的维护调试费及零配件购买费全部由甲方支付。如有专业设备可协商由乙方代为采购。 2、支付方式:自费用产生起甲方应在5个工作日内向乙方支付。 三、甲乙双方的责任和义务 1、甲方责任: (1)甲方应按照双方协定维护维修费额按额按时向乙方支付维保费。 (2)甲方应做好对配电房内的设施的保护,教导甲方相关人员按照规范操作、按期检查设备运行情况。 (3)发现系统故障甲方应及时报修。

(4)甲方有义务协调所属部门,作好乙方维修人员进入现场维护的准备工作。 2、乙方责任 (1)为保证维修工作的正常运行,乙方应长期备有用于系统维修所需的备品备件及周转设备。 (2)接到甲方配电房故障报修通知后,乙方应迅速组织维护人员确保在最短时间内对配电设施进行维修。原则上,乙方在接到甲方报障通知后,应在1小时内响应,3小时内到达现场。如遇特殊情况,甲乙双方应尊重当事的事实情况进行协商,具体时间按实际情况而定。 四、违约责任 1、甲方不得无故拖延或拒绝履行维保费支付约定,如出现拖延支付约定,每延迟一日,应按当年维保费总额的3‰由甲方向乙方支付违约金。 2、由乙方代购的设备,甲方无故拖延或拒绝支付货款,乙方有权收回所有代购设备,从而产生的一切损失由甲方承担,因此造成乙方的一切损失亦由甲方承担。 五、维保服务负责人: 六、本协议内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。未尽事宜甲乙双方协商解决,协商不成的提请当地仲裁委员会仲裁。 本协议壹式贰份,甲、乙双方各持壹份,协议经双方签字后生效。 甲方(签章):乙方:(签章) 法人代表:法人代表: 联系电话:联系电话:

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

配电房维护施工方案

杭州市X X X 大厦 配 电 房 维 护 保 养

浙江XXX 电力工程有限公司 二O 一六年六月二十日 、工程概述 杭州市XXX 大厦配电房需要进行除尘去污处理 、维保工程施工部署 3.1 项目管理组织机构设置

项目经理 XXX 321项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方案,参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划、负责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的对接和沟通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决,确保工程施工的顺利进行;322、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购,确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型号符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等方面的问题; 组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证业主及时拨付工程 款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经理的领 导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进行初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底;及时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档;

四、主要分部工程施工方案 4.1 10KV 高压真空开关柜维修保养 4.1.1 、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2 、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3 检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机构的 轴转动是否灵活; 4.1.5 、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况, 应采取维修和更换措施; 4.1.6 、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 4.1.7 、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等现 象; 、检查金属框架的接地;检测保护装置; 、做好检修保养记录; 4.2 配电变压器: 4.2.3 检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化, 电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。 4.2.1 整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

配电房电气设备维护保养规程

配电房电气设备维护保养规程 一、干式变压器的维护保养规程 处于运行或停运的变压器每年例行维护一次,停止运行的变压器在投入使用前增加维护一次。 维护步骤: 1.断开待维护变压器的压侧断路器,并悬挂相应标示牌。 2.断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地开关,并悬挂相应标示牌。 3.进入变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后检查外壳,瓷瓶及引线有无变形现象,有破损应及时更换。 4.重新紧固引线端子,销子,接地螺丝,进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 5.检查变压器周边照明,散热,除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 6.检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,促动部分作用润滑处理。 7.用2500V的摇表测量变压器高低压线线圈绝缘阻值(对地和相间)确认符合要求(在室温30摄氏度时,10KV变压器高压侧大于20M欧姆,低压侧大于13M欧姆)。在测试前接好接地线,测定完毕后,应进行放电。 8.检查变压器室及变压器有无遗留工具后,撤离现场,将维护结果详细记录备案。 二、 低压配电柜的维护,每半年一次。 1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。 2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。 3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。 4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。 5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。 6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。 7.检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

配电房维护施工方案

杭州市XXX大厦 配 电 房 维 护 保 养 施

工 方 案 浙江XXX电力工程有限公司 二O一六年六月二十日 一、工程概述 杭州市XXX大厦配电房需要进行除尘去污处理。 二、维保工程施工部署 3.1项目管理组织机构设置

3.2主要人员职责 3.2.1项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方案, 参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划、负 责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的对接和沟 通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决,确保工程施 工的顺利进行; 3.2.2、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购, 确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型号 符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等方面 的问题;组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证业主及 时拨付工程款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经理 的领导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进行 初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底;及 时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资 料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档; 四、主要分部工程施工方案

4.1 10KV高压真空开关柜维修保养 4.1.1、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机构 的轴转动是否灵活; 4.1.5、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况, 应采取维修和更换措施; 4.1.6、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 4.1.7、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等 现象; 4.1.12、检查金属框架的接地;检测保护装置; 4.1.13、做好检修保养记录; 4.2 配电变压器: 4.2.1整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

配电房维修保养工作规范

配电房维修保养工作规范 一、巡查: 1、每日由值班人员进行各项巡检,必须仔细检查、认真作好巡检纪录。 巡查项目: A、高压、低压开关是否完整安全闭合。 B、所有指示灯和仪表是否指示正常。 C、各配电柜悬挂的警示牌标识是否为当前系统运行状态。 D、变压器的温度指示是否在安全范围之内。 E、变压器“嗡鸣”声响是否均匀正常。 F、低压电容柜内电容器温升是否正常、外壳是否变形,有无渗油现象。 2、对检查出的问题必须清楚、认真纪录在巡查记录本上,并进行维修处理,有重大问题应报告主管部门。 二、周检: 1、每周星期五下午由主管和值班人员共同进行 周检项目: A、巡查项项目逐项进行。 B、熄灯观察:关掉配电房内照明灯,在确定安全的条件下观察母线电路出线接头、变压器接线头是否发红和有点晕现象。 C、揭开配电房内电缆沟盖板,观察电缆沟有无积水和渗漏现象。 D、观察配电房内四周及电缆沟内有无鼠洞。 2、周检出的问题应清楚、认真记录在周检纪录本上,并提出维修处理意见。 三、定期维修:(每半年保养一次、停电作业) 1、高压开关柜保养作业规范: A、断总开关和隔离开关,并做好接地,确保检修作业安全。 B、检查高压母线和绝缘瓷瓶,扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形,有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立即更换。 C、检查真空开关瓷瓶,检查整个系统有无放电起孤痕迹,紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。 D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况,清除灰尘保持洁净。 E、检查继电器保护装置系统,清除灰尘,紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线,观察绝缘层情况。 G、各项目保养工作完成后,拆除安全装置,合上总开关(断路器)、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后,即可恢复系统运行。 2、干式变器保养规范: A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。 B、检查接线,紧固松动螺栓。 C、检查通风散热系统,清洁灰尘,检查电机、电器是否完好,运行是否正常。 D、修复变压器变形的外罩和铭牌。 E、检查中性点接地系统,紧固松动螺栓。 F、更换锈蚀的螺栓。 G、紧固电压调节连接片的固定螺栓。 H、用2500V摇表检测变压器一次侧线圈、一次侧线圈绝缘电阻不低于300兆欧,用500V摇表测二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻,二次侧线圈绝缘电阻不低于10兆欧。 3、低压配电柜保养规范: A、停电前做好一切准备工作,特别是相应的工具应准备完善。 B、断开变压器低压侧负荷开关,把发电机开关处于关闭位置,挂上警示牌。 C、检查母线接头有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,更换锈蚀螺栓,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 D、检查母线间距离有无变化,特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。 E、检查空气开关的触点灭孤罩否完好,操作机构是否灵活,清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。 F、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况,紧固松动螺栓。 G、保养电容柜时应先断开电容器的总开关,用10㎜以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器和电容器接线螺栓,接地装置是否完好。检查电容有无胀鼓现象,检查是否漏油、检查有无飞孤痕迹,检查处理作业完后用吸尘器清洁柜内灰尘保持洁净。 H、所有项目检查保养完毕,拆除安全装置,确认无误方可投入运行。

配电房维护施工方案

配电房维护施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

杭州市XXX大厦 配 电 房 维 护 保 养 施 工 方 案 浙江XXX电力工程有限公司二O一六年六月二十日

一、工程概述 杭州市XXX大厦配电房需要进行除尘去污处理。 二、维保工程施工部署 项目管理组织机构设置 主要人员职责 3.2.1项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方 案,参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策 划、负责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的 对接和沟通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决, 确保工程施工的顺利进行; 3.2.2、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购, 确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型 号符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等 方面的问题;组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证 业主及时拨付工程款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经 理的领导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进

行初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底; 及时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档; 四、主要分部工程施工方案 10KV高压真空开关柜维修保养 4.1.1、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机 构的轴转动是否灵活; 4.1.5、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情 况,应采取维修和更换措施; 4.1.6、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象; 4.1.12、检查金属框架的接地;检测保护装置; 4.1.13、做好检修保养记录; 配电变压器: 4.2.1整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV 架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基,新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造

指导意见》; 3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

(完整版)配电房施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计内容完整性和编制水平 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、工程特点 四、工程施工总体目标 五、施工准备 第二章施工方案与技术措施 一、划管理 二、专业分部分项工程的主要施工工艺、技术措施 三、键部位施工方法及技术、质量保证 四、工程分包 五、质量回访及保修 第三章质量管理体系与措施 一、建立工程质量管理体系 二、控制建材质量 三、加强施工现场监督检查 四、施工组织设计审核制度 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 六、施工阶段的级配及试块管理制度 七、技术、质量交底制度

八、分部分项质量评定制度 九、现场材料质量管理 十、计量器具管理 十一、工程质量奖罚制度 十二、工程交验制度 十三、成品保护措施 十四、质量通病的防治 第四章安全管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全生产的技术组织措施 三、临时用电管理 四、事故应急救援预案 第五章环境保护管理体系与措施 一、环境管理意义 二、本工程环境管理目标 三、环境管理组织与职责 四、环境保护措施 五、夜间施工措施 六、水污染的保护措施 七、大气污染的保护措施 八、雨季施工 九、季施工 十、地下管线及其它地上、地下设施加固措施

第六章工程进度计划与措施 一、项目进度计划管理 二、确保项目进度的技术组织措施 三、施工临时用水用电 四、场内外运输的组织 五、工安全及文明措施管理 六、综合管理 七、物资材料管理 八、量控制及保证措施 第七章施工设备 一、管理机制 二、进退场管理 三、施工机械的安全管理 四、施工机械的保管、维护、保养 五、施工机械的使用管理 六、技术准备 七、主要施工机具设备准备 八、劳动力准备 九、材料准备 十、各专业工种之间的配合

配电房维保协议

合同编号:HM-SB-20160315 配电房 维护保养合同 甲方:江苏皇马农化有限公司 乙方:灌南县灌源机电设备安装有限公司 2016年3月15日

维护保养合同 甲方:江苏皇马农化有限公司 乙方:灌南县灌源机电设备安装有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》规定及其它有关法律、行政法规,甲乙双方现就江苏皇马农化有限公司配电房维护保养事宜,通过友好协商,本着诚实信用的原则,签订本合同,以资双方信守执行。 一、工程概况: 1.工程名称:配电房维护保养 2.工程地点:连云港皇马农化有限公司 3.承包内容:江苏皇马农化有限公司高压配电房设备及315KW电机配电设备维护保养 4.承包方式:半包模式,乙方负责全套设备的维护保养工作,保障高压配电房及315KW电机 配电设备的正常满足生产使用,维修过程产生的设备、备件费用另算。 4.1本项目维护过程所需的维护设备、工器具,由乙方提供,维修过程产生的备品备件甲方提供,小维修过程的人工费用不另计,大修过程的费用另行签订维修协议。 4.2合同总金额;人民币: 4万(肆万元整)。 二、合同有效期 合同有效期为1年2016.4.到2017.4.止。 三.双方的权力和义务 1.甲方的权力和义务 1.1甲方有权要求乙方提供相应文件,证明其资质符合甲方要求。 1.2甲方必须设置专人负责工作安排、联络和验收等。 1.3甲方在乙方进行维保时,应提供工作条件及场所,并配合各种协调事宜。 1.4甲方为乙方人员提供入场的安全培训,并向其告知甲方的相关安全规定。 1.5甲方有义务向乙方提供与协议有关的相关图纸或资料。 1.6甲方有义务提供或回答与该维保过程有关的问题。 1.7甲方对乙方的维保、安全质量有监督、指导权,乙方应服从甲方的合理指导或工作要求。 2

配电房规范方案化改造工程施工设计方案

专业资料 一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基, 新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》;

3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,使工期得以实现。对于现场材料,做好质量检查。

配电房供配电设备维修保养规定

供配电设备维修保养规定 1. 目的: 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 2. 范围: 适用于配电房高压配电设备,低压配电设备,变压器及附属设备的维修保养工作。 3. 权责: 3.1 电工负责配电设备的维修保养。 3.2 电工负责配电设备的日常清洁及配合维保公司进行设备维修保养。 3.3 电工队队长负责对维修保养工作进行指导。 3.4 设施部监督及外委维修的联系工作。 4. 定义: 无 5. 作业内容: 5.1 供配电维修保养工作程序 5.1.1 高压配电设备(高压电缆、高压开关、变压器)的试验、维修,委托外单位(合格资质单位)进行。其试验及维修周期按供电公司要求安排。 5.1.2 委托外单位负责高压开关柜、变压器的日常清扫,及机械转动机构加油等工作。

5.1.3 低压配电柜设备除供货承包的维修项目处,一般性的维修保养由电工负责维修保养,重大维修外委处理。 5.1.4 设施部 5.1.4.1 每年12月制定下一年度供配电设备《年度设备保养计划表》,呈公司总经理审批,按审批结果填写每月供配电设备日常或定期检查/保养保养项目,填写到《设备维修保养记录表》的“检查/ 保养项目”栏中。 5.1.4.2 每月由管理处主任写《工作单》向设施部申请,注明保养所需时间,由设施部安排人员对保养人员进行分工及工作上的技术指导。 5.1.5 电工 5.1.5.1按《检查保养项目表》要求进行维修保养,并将维修保养情况记录在表上,出现异常情况时,将异常情况记录在《设备维修记录表》表上,更换零件及维修情况同时记录在《设备维修记录表》上。 5.1.5.2 负责设备一般故障时的维修工作。 5.1.6维修保养过程中应遵守安全操作规定执行。 5.1.7 供配电设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的重要部位故障,应报设施部。 5.1.8 凡是夜间发生的,不影响住户生活、工作的,不会产生严重后果的供配电故障,在安全条件允许下可以由夜班值班电工进行维修。 5.1.9 设施部提供工作指导及检查监督。

变配电房施工方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

配电房供配电设备维修保养规定

配电房供配电设备维修 保养规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

供配电设备维修保养规定 1. 目的: 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 2. 范围: 适用于配电房高压配电设备,低压配电设备,变压器及附属设备的维修保养工作。 3. 权责: 电工负责配电设备的维修保养。 电工负责配电设备的日常清洁及配合维保公司进行设备维修保养。 电工队队长负责对维修保养工作进行指导。 设施部监督及外委维修的联系工作。 4. 定义: 无 5. 作业内容: 供配电维修保养工作程序 高压配电设备(高压电缆、高压开关、变压器)的试验、维修,委托外单位(合格资质单位)进行。其试验及维修周期按供电公司要求安排。 委托外单位负责高压开关柜、变压器的日常清扫,及机械转动机构加油等工作。

低压配电柜设备除供货承包的维修项目处,一般性的维修保养由电工负责维修保养,重大维修外委处理。 设施部 《年度设备保养计划表》,呈公司总经理审批,按审批结果填写每月供配电设备日常或定期检查/保养保养项目,填写到《设备维修保养记录表》的“检查/保养项目”栏中。 管理处主任写《工作单》向设施部申请,注明保养所需时间,由设施部安排人员对保养人员进行分工及工作上的技术指导。 电工 《检查保养项目表》要求进行维修保养,并将维修保养情况记录在表上,出现异常情况时,将异常情况记录在《设备维修记录表》表上,更换零件及维修情况同时记录在《设备维修记录表》上。 规定执行。 供配电设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的重要部位故障,应报设施部。 凡是夜间发生的,不影响住户生活、工作的,不会产生严重后果的供配电故障,在安全条件允许下可以由夜班值班电工进行维修。 设施部提供工作指导及检查监督。 《检修保养项目表》进行。 6.检修保养项目 低压配电柜的检查保养项目

配电房施工方案

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案 第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公

司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法: 墙体工程:±以下砌体为MU10机制砖,砂浆砌筑;±以上主墙体为框架填充墙,填充墙为蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚 C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋:

配电房施工方案

徐杨安置小区二期配电房施工方案 徐杨安置小区二期配电房施工方案 第一章编制依据 1、与业主签订的施工合同 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 江苏省及淮安市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 由江苏城宇建设集团有限公司总承包的徐杨安置小区二期配电房,工程建设方为淮安开发控股有限公司,杭州雅克设计院设计、南工大监理咨询有限公司监理的住宅小区配电房。配电房共五栋,分别为1#、2#、3#、4#、5#配电房。工程地点位于淮安开发区,鸿海路东侧,景宜路北侧。 2、建筑设计概况 徐杨安置小区二期配电房,其建筑层数为一层,建筑高度5.6m。建筑结构形式为钢筋砼框架结构,设计使用年限50年,抗震设防烈度为7度。 各单体的室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为9.6M(黄海高程),室内外高差0.3m。 建筑构造做法: 墙体工程:±0.00以下砌体为MU20混凝土实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑;±1 江苏城宇建设集团有限公司. 徐杨安置小区二期配电房施工方案

0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为MU5.0混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。外墙面:采用涂料墙面、面砖墙面、石材墙面等做法,具体位置详见立面图。屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底,6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙涂料(用户自理)。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,60厚C15素砼,素水泥浆一道,20厚1:2.5水泥砂浆抹面,宽900。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙涂料(用户自理)。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,150厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,30厚C20细石混凝土面层随捣随抹上撒1:1水泥砂压实抹光。门窗工程:本工程所有窗户均为铝合金门窗,铝合金框颜色待定,五金件做法详见99浙J7图集;水密性不低于3级,可见光透射比≥0.4,外窗的可开启面积不小于窗面积的30%,门采用钢质甲级防火门。铝合金外窗壁厚≥1.4mm,窗框不得与水泥砂浆直接接触。门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整;门窗订货时,承包商须提供有关图纸(包括五金配套),经设计单位校核同意后方可施工。 油漆涂料工程:室内装修所采用的涂料详见建筑材料做法表;内木门窗油漆选用柚木色亚光树脂漆。楼梯、平台、护窗钢栏杆选用黑色调和漆。木扶手油漆选用柚木色亚光树脂漆。室内外各项露明金属件的油漆为刷除锈漆2道后再做同室内外部位相同颜色的调和漆。所有预埋件均需防腐处理,木构件满涂氟化钠,金属构配件,埋件及套管、管道均刷除锈漆一度,防锈漆二度。各项油漆均由施工单位制作样板,经确认后进行封样,并据此进行验收。 建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 2 江苏城宇建设集团有限公司. 徐杨安置小区二期配电房施工方案 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30.

配电房供配电设备维修保养规定

供配电设备维修保养规定 1.目的: 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行, 确保设备性能,保证安全运行。 2.范围: 适用于配电房高压配电设备,低压配电设备,变压器及附属设备的维修保养工作。 3.权责: 3.1电工负责配电设备的维修保养。 3.2电工负责配电设备的日常清洁及配合维保公司进行设备维修保养。 3.3电工队队长负责对维修保养工作进行指导。 3.4设施部监督及外委维修的联系工作。 4.定义: 无 5.作业内容: 5.1供配电维修保养工作程序 5.1.1高压配电设备(高压电缆、高压开关、变压器)的试验、维修,委托外单位(合格资质单位)进行。其试验及维修周期按供电公司要求安排。 5.1.2委托外单位负责高压开关柜、变压器的日常清扫,及机械转动机构加油等工作。

5.1.3低压配电柜设备除供货承包的维修项目处,一般性的维修保养由电工负责维修保养,重大维修外委处理。 5.1.4设施部 5.141 每年12月制定下一年度供配电设备《年度设备保养计划表》,呈公司总经理审批,按审批结果填写每月供配电设备日常或定期检查/保养保养项目,填写到《设备维修保养记录表》的“检查/ 保养项目”栏中。 5.1.4.2每月由管理处主任写《工作单》向设施部申请,注明保养所需时间,由设施部安排人员对保养人员进行分工及工作上的技术指导。 5.1.5 电工 5.1.5.1按《检查保养项目表》要求进行维修保养,并将维修保养情况记录在表上,出现异常情况时,将异常情况记录在《设备维修记录表》表上,更换零件及维修情况同时记录在《设备维修记录表》上。 5.1.5.2负责设备一般故障时的维修工作。 5.1.6维修保养过程中应遵守安全操作规定执行。 5.1.7供配电设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的重要部位故障,应报设施部。 5.1.8凡是夜间发生的,不影响住户生活、工作的,不会产生严重后果的供配电故障,在安全条件允许下可以由夜班值班电工进行维修。 5.1.9设施部提供工作指导及检查监督。