文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机整机气密试验

发电机整机气密试验

发电机整机气密试验
发电机整机气密试验

.

2号发电机开机前气密试验技术措施

批准:

审核:

编制:

日期

.

.

目录

1.系统概况

2. 施工作业范围编制依据

3 施工作业人员配备与人员资格

4 施工配备

5 施工条件及施工前准备工作

6 作业程序、方法及要求

7 质量控制及质量验收

8 安全、文明施工及环境管理要求和措施

9表8-1职业健康安全风险控制计划表(RCP)10附表整套风压试验过程记录表

.

.

1.系统概况

发电机氢气系统有下列主要作用:

1.1提供对发电机安全充氢和排氢的设备,用压缩空气作置换介质。

1.2维持机内气体压力为所需值。

1.3在线显示机内氢压、密度、纯度及湿度。

1.4对漏入机内的液体及时发出信号。

编制依据施工作业范围2.本型发电机采用“水氢氢”冷却方式,整体为

全封闭气密结构。在发电机及其气体系统、密封油系统、定子冷却水系统等安装工作全部结束后应进行整套气密性试验,本作业指导书为指导发电机整套风压试验而编制。

1.JB/T 6227-2005氢冷电机气密封性检验方法及评定。

2. GB7064-2002透平型同步电机技术要求。

3. Q96VSY 310MW汽轮发电机安装使用说明书。

3 施工作业人员配备与人员资格

4 施工配备

.

.

4.2安全防护用品配备

4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等;

4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。

5 施工条件及施工前准备工作

5.1按照设计图纸和发电机厂家图,认真检查系统是否正确,检查各处阀门、法兰连接处的螺栓是否加好并妥善紧好。检查各处焊缝是否有漏焊,发现缺陷及时处理。

5.2关闭所有取样、排污、排空阀门,按照设计要求安装好各压力表,检查氢气分析仪处的仪表和管道是否满足设计要求。

5.3发电机本体部分的安装工作已按要求全部完成,并检查发电机定子机座上是否存在未封堵的敞口,定子底部的多余接口可加堵或焊死。

5.4拆开空气干燥器上盖,加入50公斤左右的硅胶干燥剂。其出口加60或80目滤网,以防杂质进入机内。

5.5在定子铁芯中央安装好经校验合格的热电偶, 共3点。

5.6所有电气安装工作已全部完成,并封好出线罩人孔门。

5.7电气部分的冷热风压区中的电阻温度计应装好并能读数,以便试验时计算温度平均值。

5.8密封油系统油循环冲洗合格,能向密封瓦正常供油,氢侧油压与空侧油压能保持平衡。

5.9空侧油压与机内空气压力差必须符合厂家要求,即0.084±0.01Mpa 。

5.10密封油箱必须封闭严密,差压阀和平衡阀的取样管应无渗漏。

5.11盘车投入。

6 作业程序、方法及要求

6.1作业程序流程图

是是风压试验.

.

6.2作业方法及要求

6.2.1试验程序:向电机内充气,检漏(粗检、精检),稳定,读数,计算,判断,停止试验,放气,结束。

6.2.2安装好试验用精密压力表,并将大气式压力表、温度计固定好位置。将氢、油、水控制系统上阀门、仪表处于工作状态,且应该与正常运行状态完全一致。

6.2.3通过空气干燥器向发电机冲入压缩空气,压缩空气应该满足对试验用气的要求。

6.2.4进行系统检漏。检漏方法一般采用刷肥皂液的方法,当无大的漏点,采用此方法难以进行下去时,可充入适量的氟里昂进行检漏。但对绝缘电阻数值有严格要求的零部件和部位,禁止用肥皂液检漏,允许用无水乙醇检漏。

6.2.5为了准确地发现漏气处,除用刷泡沫法找漏外,还可考虑使用卤素法找漏。操作步骤如下:在充入合格的压缩空气升压至0.1 MPa(表压)后,向机内充入氟利昂,再充入压缩空气缓缓升压至0.2MPa(表压),然后用卤素检漏仪沿发电机周围巡回找漏。漏点消除后再分别升压至0.3MPa(表压)下进行找漏。将发现的漏气处全部消除后,升压至0.3MPa (表压),稳定后开始测算其漏气量。

6.2.6当试验压力达到0.3Mpa后,必须稳定2小时才可开始读数,并记录在附表中,以后每隔1小时读数记录一次,此时应停止向发电机定子内充气,以免影响试验的准确性。

6.2.7定子内气体的平均温度,应以汽、励端、机座中间的温度计和冷热风压区中的电阻温度计读数平均值为准。

6.2.8定子内水直接冷却系统和氢气冷却器内不允许充水,且排空阀必须打开。

6.2.9试验时间不得少于24小时,试验进行12小时后,即可进行计算;如果漏气量连续三点相互间误差不超过15%,可以认为漏气量已稳定,并可结束试验,否则延长试验时间。

6.3试验记录、漏气量计算

6.3.1试验记录

相关文档