产品名称:EI-2000G火灾报警控制器(联动型)

最后修改时间:2010-3-3 8:58:16

详细介绍

EI-2000G型火灾报警控制器(联动型)集火灾报警、联动控制、监管报警、防盗报警、可燃气报警、对讲电话、网络通讯等多种功能于一体,满足GB4717-2005、GB16806-2006国标的要求,可适用于各类宾馆、写字楼、办公楼、住宅楼、体育馆、图书馆、各类库房等大、中型消防报警工程。

EI-2000G型火灾报警控制器(联动型)采用多CPU并行处理、嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)、可编程逻辑器件、ARCNET网络通讯、智能化数字总线等技术,实时采集报警信号和烟、温等环境参数,通过分析、处理,进行火警判决;根据联动动作关系和逻辑设置,自动控制相关消防设备,实施联动灭火。采用VME插板和模块化结构,抗干扰、抗振动能力强,工作可靠、性能稳定, 扩展灵活、维护方便;采用大屏幕液晶、全汉字显示、菜单向导, 方便用户操作、使用。

基于EI-2000G型火灾报警控制器(联动型)已获6项国家专利。

主要技术指标

·使用环境温度:0℃~40℃;相对湿度:≤95%(不凝露)

·交流输入电压:220V±1015%,50Hz±1%

·交流输入功率:≤240W

·直流备电:DC24V/17Ah(10回路以下)、DC24V/24Ah(10回路以上)全密封免维护蓄电池

·回路最大容量:242个编址点

·最大总容量:4840个编址点

·多线联动控制盘数量:≤15个(每个联动盘具有2个声光输出和12个多线联动按键)

·总线联动控制盘数量:≤30个(每个联动盘40个按键)

·总线长度:≤2000米(截面积≥1.0mm2)

·外形尺寸:540mm×490mm×1800mm

性能特点

·火灾报警功能

能以两总线制方式挂接本公司生产的EI6000系列智能感烟、感温探测器、输入模块、手动报警按钮等火灾触发器件,以声、光信号发出火警警报,并通过液晶和数码管显示火灾发生的部位、时间、火警总

数及报警部件的地址、类型等信息。

具有接收来自同一探测区两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的功能;具有接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的功能。

·联动控制功能

能通过四总线(包括24V电源线)挂接本公司生产的EI6000系列输入输出模块,根据报警信息以灵活多样的方式控制各类消防设备,且联动点不受限制,能最大限度地满足用户的需要,可显示设备动作的反馈信息,包括设备类型、模块类型、模块地址、安装位置、动作时间等。

可选配总线联动控制盘,通过编程可实现对各类、各分区、各具体部件的控制。

可选配多线联动控制盘,实现声光报警输出(火警时动作,用于控制声光警报设置)和直接输出联动控

制(通过切换模块直接控制泵类等重要设备)。

具有气体灭火功能,可通过总线方式连接气体灭火设备,实现手/自动控制。

能进行手动/自动切换,在手动状态下,对任何设备都可通过菜单选择按类型、分区或地址进行启动、

停止。

·监管报警功能

能通过输入模块接收盗警、可燃气报警、水流指示器报警、压力开关动作等信号,实现监管报警,通过液晶和数码管显示报警部位、时间以及报警部件的地址、类型等信息,并可实现联动。

·屏蔽功能

能够对各总线部件进行屏蔽,能够对火灾声光警报输出进行屏蔽。

·故障检测功能

能自动检测总线和多线联动输出的线路故障(包括短路、断路等)、部件故障、电源故障等,以声、光信号发出故障警报,并通过液晶和数码管显示故障发生的部位、时间、故障总数以及故障部件的地址、类

型等信息。

·系统兼容功能

可现场设置为集中控制器、区域控制器或独立型火灾报警控制器,可通过EINet?构成对等式网络通讯

系统。

区域控制器可向集中控制器自动上传火灾报警、联动控制、故障报警、监管报警、屏蔽、延时、自检

等信息,并应能接收、处理集中控制器的相关指令。

集中控制器能接收和显示来自各区域控制器的火灾报警、联动控制、故障报警、监管报警、屏蔽、延时、自检等信息,进入相应状态,并能向区域控制器发出控制指令。

·对讲电话功能

能通过面板上的对讲电话插孔,插入电话分机与报警现场进行通话,方便、实用;现场插入电话分机

时,控制器能发出电话振铃声。

·系统测试功能

能登录部件编号及当前地址,可直接进行地址设置、编程;能以单点、多点方式查看探测器检测值;

能对回路任一部件进行自检。

·网络通讯功能

可通过依爱网EINet连接各区域报警控制器、集中报警控制器和计算机CRT显示系统,实现局域联网通讯;具有RS-232/485串行通讯接口,可与楼宇自动化或其它系统相连;可通过本公司远程监控系统进

行远程通讯。

·黑匣子功能

能自动存储火警、预警、监管、联动、故障、屏蔽等历史记录及开关机记录等。

·编程功能

可通过控制器本身所带的键盘完成全部编程,能直接输入汉字,内置二级标准汉字字库,可对系统中任何设备及其所在位置进行汉字注释,非常直观;具有极其便利的屏幕编辑功能,能自动提示输入数据错

误的位置,并给出正确数据的范围。

可通过计算机机进行编程下载及数据上传。

可通过U盘进行编程下载及数据上传。

·查询功能

能够查询所有火警、预警、监管、联动、故障、屏蔽和编程等信息,对任何部件都可按地址、类型、楼层等进行查询,能够以最便捷的方式,最快地查询到所需要的信息。

·打印功能

能自动打印实时火警信息、预警信息、监管信息和联动动作信息,并能打印部件清单等。

·主、备电自动切换功能

能进行主、备电自动切换,并具有相应的指示,备电具有欠压保护功能,避免蓄电池因放电过度而损坏。

·操作权限

为防止无关人员误操作,可通过密码限定操作级别,密码可任意设置。

选配说明

· J-EI6101型回路板,双回路,每回路242个编址点,单台控制器可装10块。

· J-EI6102型总线联动盘,每块联动盘40键,2U高度,单台控制器可装20块。

· J-EI6103型多线联动盘,每块联动盘14键,2U高度,单台控制器可装10块。

· J-EI6105型依爱网卡,插于主控板,可通过该网卡构成EINet网络系统,实现网络通讯。

外形结构

安装

控制器直接放置于地面,在有人值班经常工作的一面,距墙的距离不应小于3m,控制器后边的维修距离不应小于1m,其底宜高出地面0.05~0.2m。控制器安装应牢固、可靠,不得倾斜。

控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击

等影响。

接线端子如下图所示:

接线说明

·总线接口板(数量根据需要选定)

S1+、S1-,S2+、S2-,……S20+、S20-分别对应1~20回路两总线的正、负端子,用于连接探测器、手动报警按钮、输入输出模块等系统部件,每块回路板对应1块总线接口板。

·接线板

24V、GND为24V输出端子,可用于少量外部设备,其容量为2A;对于外控设备较多、电流较大的

系统应考虑选配外控24V电源。

NO、COM、NC分别为内部输出接点,对应继电器的常开、公共、常闭触点,火警时动作。

PHONE为对讲电话接线端子,与现场的对讲电话插孔相连,用于接对讲电话分机。

NET_A、NET_B分别为EINet?网络通讯接口A、B端,应分别与其它控制器或网络集线器的相应端

子连接。

·多线联动接线板(数量根据需要选定)

C1-、C1+、C2-、C2+分别为1、2号声光报警输出端子,对应面板上A、B声光控制按键,可直接与声光警报器的端子相连。当设置声光警报输出且没有被屏蔽时,应在“C+”、“C-”间端接终端电阻,电阻的

规格为0.25w/10kW。

C3-、C3+~C14-、C14+为多线联动输出端子,分别对应面板上1~12组多线联动按键,每组通过两根线与对应的J-EI6045/EI6046多线联动模块相连,端子对应连接,用于控制消防泵、喷淋泵、排烟风机

等重要设备。

·电源接线板

位于机柜下部右侧的电源滤波器板,L、N、E为交流输入端子,分别为火线、零线和地线。

接线要求

·两总线、多线联动输出线必须选用截面大于1.0mm2的铜芯双绞线(线路较长时,截面应大于1.5mm2)。

· 24V电源线应选用截面不小于1.5mm2的铜芯双绞线,保证设备端电压能满足启动要求。

·对讲电话线可选用截面不少于1.0mm2的铜芯双绞线。

·网络通讯线应选用截面不小于1.0mm2的铜芯双绞线。

·所有外接导线对地的绝缘电阻应大于20MW(用500V的兆欧表测量),否则,系统可能工作不正常。

·消防控制室应设有接地体,并保证接地体与交流电源的零线间直流电阻小于10W;控制器内设有接地螺栓,应选用截面不小于4mm2的铜芯软导线与建筑物接地体相连,接地应牢固、可靠。

·室外布线应进行防水、防潮保护,否则导线可能会因长期潮湿而绝缘下降;应穿钢管敷设,并将钢

管可靠接地,以提高系统抗雷击、抗干扰性能。

·控制器的回路总线、24V电源线、多线联动输出线、网络通讯线等线路均不得与广播线、电话线或其它高电压线路共管,广播线、电话线应分别单独穿管敷设。

注意事项

·为防止无关人员误操作,在正常运行时,应使控制器的键盘锁处于关的状态;开、关键盘锁时,应特别小心,决不能乱拧钥匙,否则会使之损坏。进行多线联动直接按键操作,启动设备时,应将直接输出

键盘锁打开,否则,按键无效。

·【自动】键为双功能键, 控制器启动或复位后,默认为手动状态,只有按下【自动】键后(相应指示

灯亮),系统才处于自动状态。

·控制器在通电前,一定要检查:

1) 所用交流电源是否符合技术指标的要求,检查交流电压是否稳定、接地是否可靠;

2) 所有接线是否正确,决不可误接于其它端子;

3) 检查输出线是否短路;

4) 各接线端子是否松动、各连接器连接是否可靠;

5) 各部件是否因振动而损坏。

·本机电源的24V可用于少量外部设备,其容量为2A;对于外控设备较多、电流较大的系统应考虑选配24V外控电源。输出电源线应选用截面不小于1.5mm2的铜芯软导线,保证设备端电压能满足启动要求。

·为了延长蓄电池的使用寿命,每季度应将控制器切换由备电工作一段时间,使电池放电,值班人员

应对电池的放电电压

火灾报警器工作原理.doc

火灾报警器工作原理 火灾报警器主要由探测器和二次仪表两部分组成。火灾发生时,必然会伴随着产生烟雾、高温和火光,探测器对这些都很敏感。当有烟雾、高温、火光产生的时候,探测器就改变平时的正常状态,引起电流、电压或机械部分发生变化或位移,再通过二次仪表放大、传输等过程,发出警报声,有的还能同时发出灯光信号,并显示发生火灾的部位、地点。 火灾探测器主要分感烟、感温、光辐射三大类,工作原理如下。 (1)感烟探测器工作原理 根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。 ①离子感烟探测器工作原理 离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空**的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。 ②光电感烟探测器工作原理 光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种,下面介绍一般光电式和激光光电式感烟探测器的工作原理。 a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种,工作原理如下。 遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。

火灾报警控制器简单操作

一般性用户使用说明 开机、关机与自检 ●当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: 1、打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。 2、打开主机电源的主备电开关。 3、打开控制器的工作开关 ●关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。 ●主机键盘上设有“自检”键,按下此键后系统将进行声光及电源检查。 ●检查系统配置 按下“设备检查”键,屏幕显示当前系统所有配置 ●查看运行记录 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 ●消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。 ●显示信息的复位 按下“复位”或“清除”键,将复位屏幕显示的所有配置火警、故障、动作等信息 ●设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 ●对外部设备进行手动操作 外部设备都是消防专用的,错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。对外部设备进行启动操作应符合下列条件: ●1)操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 ●2)了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。 3)清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。

●对外部设备进行手动操作步骤: 1、设置控制器处于“手动允许”的状态 2、根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止。 3、利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作,按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键,输入控制设备的编码信息。 ●气体灭火设备的启动条件 气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失,甚至是人员伤亡;另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的消弱。进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件: ●1)进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员。 ●2)确认火情确实需要启动气体灭火设备。 3)确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

GST5000智能火灾报警控制器用户操作说明

火灾自动报警及联动系统简要操作说明 河南省豫新科技发展有限公司 一.系统说明 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 1.容量大可靠性高 本控制器采用多微处理器并行处理,最多可以管理20 个总线制监控点回路共计4840 个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

2.窗口化汉字菜单式显示界面 多种类型的信息存在时,通过“分屏/全屏”切换键和“窗口转换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便直观,通过简单的操作选择数字或移动光条就可实现系统提供的多种功能。 3.灵活的模块化结构和多种功能配置选择 本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1 点到4840 点间的任意配置,若接入通讯板、CRT 板和远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘CRT 和远程终端连接所需的标准接口。 4.配备智能化手动消防启动盘 本控制器配接的智能化手动消防启动盘,接线少、允许布线距离长、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。 5.具备全面自检功能的多线制控制盘 本控制器配备的多线制控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。 6.可配接汉字式火灾显示盘 本控制器可配接海湾公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

电子科技大学模电课程设计报告——火灾报警电路

电子科技大学模电课程设计报告——火灾报警电路

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电子科技大学 《模拟电路基础》应用设计报告 设计题目:火灾报警电路 学生姓名:学号: 教师姓名:日期: 一、设计任务 通过两个温度传感器获得的电压差实现火灾自动报警。 正常情况下,电压差为零,发光二极管不亮,蜂鸣器不响。 当有火情时,电压差增大,发光二极管发光,蜂鸣器鸣叫。 二、电路原理 根据设计要求,把设计的电路分成以下三个模块(图1): 图1 电路方框图 电路详细构成如下: 放大微 弱电压信 号 判断是否 需要报警 报警指 示

1.二极管温度传感器 仿真时,可用电压源ui1、ui2模拟温度引起的电压变化,但可用二极管作为实际的温度传感器。常温下,硅二极管正向导通时的导通电压约为0.7V。 流过二极管的正向电流固定时,温度每上升1度,正向电压下降大约2mV。 图2 二极管温度传感器 2.差分电压放大电路 发生火灾时,温度传感器的电压差可以迅速上升至几十到几百mV,根据后级的比较电压确定放大倍数,通过差分放大器将电压放大到大于比较 电压。 因此选择图三这样的电路可将微弱的电信号放大10倍左右。 图3 差分电压放大电路 ) ( 1 2I I f O u u R R u- ? =

3.单限电压比较器 差分电路输出的电压从U2的正向输入端输入,与单限电压比较器的阈值电 压UT 进行比较。 图4 单限电压比较器 CC T oH o T o oL o T o V R R R U U u U u U u U u ?+= =>=<4 34 2121;;时,时,

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

火灾报警电路

福建农林大学金山学院 电子信息工程类 课程设计报告 课程名称:低频电子线路课程设计课程设计题目:火灾报警器电路 姓名:陈火灿 系:信息与机电工程系专业:电子信息工程 年级:2012级 学号:0126710047 指导教师:范群贞 职称:助教 2014 年 1 月10 日

福建农林大学金山学院电子信息工程类 课程设计结果评定 序号内容分值评分1 选题合理、目的明确,对设计任务理解透彻10 2 方案科学,设计合理,电路正确,现实可行, 具有创新性 30 3 得出正确的仿真结果20 4 撰写设计报告的规范化、参考文献充分(不 少于5篇) 10 5 能够按照要求完成课程设计演示,答辩思路 清晰,语言表达准确,概念清楚、正确 20 6 态度认真、学习刻苦、遵守纪律,能够按时 提交课程设计报告 10 成绩合计100 指导教师签字:范群贞 任务下达日期:2013年12月26 日 评定日期:年月日

目录 1、封面 (Ⅰ) 2、课程设计结果评定 (Ⅱ) 一、课程设计的目的、要求、以及内容简述 (1) (1)课程设计的目的 (1) (2)课程设计的要求 (1) (3)课程设计的内容 (1) 3.1 电路图 (1) 3.2 设计思路,设计方法和骤 (2) 3.3 仿真结果分析 (3) 二、设计电路的体会和总结 (7) 三、参考文献 (8)

课程设计题目名称火灾报警器电路 一、课程设计的目的、要求、以及内容简述 1.课程设计的目的 1.通过实际课题的设计提高学生综合运用所学知识能力。 2.学习电子工程师理想的设计工具Multisim电路仿真设计工具,熟悉Multisim软件基本操作,了解Multisim的电路仿真过程,学会绘制电路图,并能进行基本的仿真实验及性能分析。 2.课程设计的要求 测试两路温度传感器(安装在室内同一处,一路安装在塑料壳内,另一路安装在金属板上)的温度电压信号,在正常情况下两路温度传感器所产生的电压相等,指示灯-发光二极管不亮,报警器-蜂鸣器不响。当有火情时,安装在金属板上的温度传感器会因金属板导热快而温度上升速度快,相比较而言,安装在塑料壳内的温度传感器的温度上升速度要较慢,从而令两者产生的温度电压信号产生压差。当此压差增大到一定数值时,经过由集成运放构成的差分放大电路的放大以及单限比较器的状态比较,最终驱动发光二极管发光,蜂鸣器鸣叫报警。根据设计要求,火灾报警电路对应的结构框图如图: 3.课程设计报告内容 3.1 电路图

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

火灾报警控制器gst5000操作步骤

火灾报警控制器GST5000 操作步骤: 一、消音操作 1、消除本机声音 在报警状态下,按下“ACK/MUTE”按键,出现下面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除本机声音操作完成。 2、消除现场声光报警器声音 在报警状态下,按下“SILENCE ”按键,出现上面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除现场声光报警器声音操作完成。 二、复位操作 复位‘RESET’按键,是复位控制器的火警或故障状态,使控制器返回正常监控状态操作时,按下‘RESET’按键,输入操作密码‘’,然后按‘ENTER’按键,复位完成。 同样需要输入操作密码‘’ 三、火警界面意义 !Last Fire!16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE !Fire! total 100 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL 1 FLOOR COOKROOM 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL 1 FLOOR DINING ROOM 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL

图5-3 火警界面说明: Last Fire 16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE //最晚火警,发生于001区,时间是16:34,地点是6层的花房。 !Fire! total 100//火警总数 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL/第2条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR COOKROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL/第3条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR DINING ROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL/第4条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 2 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 005 16:34 zone 003-121 OPTICAL/第5条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 3 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) Press Enter toSelect an Item//按ENTER键,可以选择火警信息进行查看 四、火警信息处理 当发生火警时,首先根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生。 若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施: 第一步:通知现场人员撤离; 第二步:拨打消防报警电话报警; 第三步:启动消防灭火设备;

火灾报警电路.

毕业(设计) 论文题目:火灾报警电路 系部:电气工程与自动化系 专业:机电一体化 班级: 姓名: 指导教师: 山西职业技术学院

目录 摘要 (2) 1 绪论 (4) 1.1引言 (4) 1.2火灾自动探测报警技术的发展历史 (4) 1.3国内外火灾报警系统的现状及发展情况 (6) 1.4火灾报警系统的技术差距和发展趋势 (7) 2火灾报警控制系统的组成及工作原理 (9) 2.1火灾报警控制系统的组成 (9) 2.1.1火灾报警探测器 (9) 2.1.2火灾报警控制器 (10) 2.2火灾探测原理 (10) 2.3火灾报警控制系统的原理 (11) 2.4本章小结 (11) 3火灾报警系统的电路设计 (12) 3.1设计要求 (12) 3.2设计方案及原理框架图 (12) 3.3单元电路设计及主要元器件参数计算 (12) 3.4电路图 (13) 总结与展望 (14) 参考文献 (16)

摘要 火灾作为一种认为灾害,是指火源失去控制蔓延发展而给人民带来生命财产带来损失的一种灾害性燃烧现象。火灾还是一种终极型灾害,任何其他灾害最终都可导致火灾。火灾能燃烧掉人类经过辛勤劳动创造的物质财富,使工厂、仓库、城镇、乡村和大量生产生活物资化为灰烬,一定程度上影响这社会经济的发展和人们的正常生活。火灾还污染了大气,破坏了生态环境。火灾不仅使一些人陷于困境,它还涂炭生灵,夺去许多人的生命和健康,造成难以消除的身心痛苦。 据世界火灾统计中心及欧洲共同体研究测算,如火灾直接损失占国民经济生产总值的2‰,整个火灾的损失将占国民经济生产总值的10‰以上。现代社会空前发展,积累了巨大的社会财富。特别是在城市地区,社会人口相对集中,建筑设施鳞次栉比,一旦发生火灾,会严重危害人们的生命财产安全,造成惨重的损失。因此,我国政府高度重视消防安全工作。在我国,火灾危害之烈,损失之巨,不亚于地震和洪水的危害。近年来,我国城市火灾频频,深圳、广州、上海、长沙、石河子、吉林、浙江等地发生的特大火灾所造成的危害及后果,给人们留下了极其深刻的印象,火灾给国家和人民的生命财产造成了巨大的损失。 随着各类建筑的不断发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大楼都具备人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华等特点,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为高层建筑不可缺少的重要组成部分。众所周知,建筑火灾给人类造成的损失是巨大的。火灾往往发生在人群稠密和物资集中的地方,扩展的速度较快,而这些地区的消防通道又常常拥堵,消防车难以进入,消防灭火工作难以展开,往往小的火灾却酿成大的灾祸。因此,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山的概念,做好防范工作,只有严格按照消防规范的规定进行消防设计、施工,才能限制火灾蔓延的范围,及时发现和扑救火灾。随着电子技术和计算机技术的迅速发展,国际上已将该技术广泛地应用于消防报警系统和消防灭火系统。目前我国新建的建筑中也广泛地采用了消防自动报警系统,就是将着火时的烟、光、温度等环境参数的变化通过相应的探测器探测后传给中央处理主机,通过电脑的快速分析,判断是否着火并将着火情况快速地报警,同时启动消防自动灭火系统,控制火情;启动紧急广播系统和人群疏散指导系统,使建筑物内的人员快速

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

火灾报警电路的设计(模电课程设计报告)

模拟电子技术课程设计报告书 课题名称 火灾报警电路的设计 姓 名 学 号 院、系、部 通信与电子工程学院 专 业 电子信息工程专业 指导教师 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2010级电子信息工程 模拟电子技术课程设计

2011年 12 月16 日

火灾报警电路的设计 1 设计目的 (1)通过运用模拟电子技术的相关知识设计一个元件,来达到熟悉相关知识件的目的。 (2)了解火灾报警器的组成及工作原理。 (3)熟悉火灾报警器的设计、制作,与操作。 (4)了解protel2004或Multisim的使用方法以及实现仿真。 2 设计思路 设计一个火灾报警器电路: (1)火灾发生前后,通过改变电阻的组织来实现声光报警电路的发生,然后,运用发光二极管,蜂鸣器等元件将报警结果表现出来。 (2)选择最具优势的各部分电路,如:直流稳压电路、惠更斯电桥、差分式放大电路、单门限电压比较电路等电路的选择。 (3)将已经选择好的各部分电路组合使之构成完整的电路图。 3 设计过程 3.1方案论证 该火灾报警器是有惠更斯电桥,差分放大电路,单门限电压比较器,声光报警电路组成,其原理框图如图所示:

图1火灾报警器原理框图 它的工作原理:通过第一部分惠更斯电桥电路的热敏电阻,采集温度变化信号,使之转变为电信号。再到第二部分的差分式放大电路的比例运算放大器,由电阻引入负反馈,构成差分比例运算电路。接着到第三部分单门限电压比较电路,如果输出的电压大于单限电压比较器的阈值电压,则就可以通过单限电压比较器,然后作用在发光二极管LED 灯和蜂鸣器上。但如果差分放大器输出的电压小于阈值电压,则电流不会通过单限电压比较器,此时二极管工作在低电平状态,就不会有任何警报。最后到第四部分声光报警电路,当输入电压达到发光二极管LED 灯和三极管正常工作电压时,二极管LED 灯发光,蜂鸣器发声,实现报警,否则,不能实现报警。 3.2电路设计 (1)直流稳压电源的设计 直流稳压电源的设计如图2所示。 工作原理:由图2所示为火灾报警电路的第一部分——直流稳压电源。它是由电源变压器、整流电路、芯片三部分组成的。电路中XMM1输出电压为5V ,XMM2输出电压为12V 。 图2直流稳压电源 (2)惠更斯电桥电路设计 惠更斯电桥电路如图3所示。

火灾报警控制器使用方法

火灾报警控制器使用方法 1.开机:用钥匙打开控制器面板,确认电源正确连接后,将机内电源开关拨到 左边(ON),控制器即进入开机过程。当控制器自检完毕后按任意键进入监控界面,屏幕上显示“系统监控中…”。 2.手动报警:当有人员发现火灾时,应迅速按下墙壁上的手动报警器启动声光 报警,提醒人员尽快撤离火灾现场。当火警被排除后,用手报复位钥匙将手动报警器复位。(主机复位详见“主机操作”)。 3.主机操作:控制器面板上共有23个按键,其中4个可独立于菜单键进行直 接操作,分别是消音、复位等。 消音键用于使主机报警声消除,同时旁边指示灯提示已处于消音状态。 复位键用于在排除火灾后是主机从报警状态恢复到正常监控状态。注:必须将手动报警器复位后,主机才能正常复位。 主机复位须密码进入密码为:“1234”。 4.火灾监控模块监控位置在主机上有详细记录,当自动监控到火灾并报警后, 主机显示器将显示报警模块的详细位置(即火灾发生处),到时应仔细观察主机给出的地理位置并迅速赶往火灾现场。 5.注意:在正常情况下,除了上述几项外,禁止非专业人员进行其他操作,以 防监控器发生故障无法正常监控火灾情况。 6.关机:开机过程中不能立即进行关机操作,关机时将机内电源开关拨到右边 (OFF),控制器进入关机程序。注意:不要试图切断电源来进行关机,此时控制器将进入备电供电状态,那样是不能关闭控制器的。备电供电时随着电力下降会引起备电故障报警。如仍不关闭电源,将造成系统的工作不正常,甚至会造成电池不可修复的损坏。 7.消防水泵启动:一般情况下,在发生火灾后,监控器将自动启动消防水泵。 如需要手动启动,应按菜单→联动操作→手动启动→选择设备启动,选择按设备启动后,先进入消防设备类型菜单。选择消防水泵,界面上会出现可控制的消防水泵的地址编号,用光标键移动光标来选择号码,按“F1”键进行启动。(没有安装消防水泵的不需要进行此操作) 8.误报警:确认误报警原因并排除后,按复位操作使控制器恢复正常状态。 9.注意事项:控制器面板钥匙和手动报警器钥匙请务必保存好,以便造成不必 要的麻烦。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

火灾报警控制器联动型说明书

LA040火灾报警控制器(联动型)说明书 目录 第一章概述 4第二章 LA040火灾报警控制器(联动型)面板图5 第三章基本操作指南7 3.1 开机7 3.2 关机7 3.3监控状态下操作7 3.4 火警信息7 3.5 故障信息8 3.6 联动信息8 3.7 隔离信息9 3.8 键锁与解锁10第四章基本功能及报警处理11 4.1 火警报警11 4.2 探头故障报警11 4.3 总线故障报警11 4.4 主电故障报警11 4.5 备电隔离报警11 4.6 清洗预报12第五章 LA040菜单系统详解 13 5.1菜单系统13 5.2菜单操作14 5.3菜单详解14 5.3.1登录结果查询14

5.3.2黑匣子查询18 5.3.3地址部件查询20 5.3.4遥控编码设置22 5.3.5地址部件安装24 5.3.6初始化设置32 5.3.7联动逻辑编程34 5.3.8密码修改35 5.3.9其它36 第六章主要技术指标 37第七章外型及安装尺寸 37 第八章系统接线图 39第九章常见故障及维修40 9.1 不点名 40 9.2 能点名但不报故障40 9.3 能点名但不报警40 9.4 误报警 40 9.5 备电故障报警40第十章日常维护及保修 41 10.1注意事项41 10.2重要提示 41 10.3保修 41第十一章系统相关设备简述 42 11.1微型面板打印机使用说明 42 11.2 联动盘使用44 11.3 LA701/702智能开关电源 45 11.4 LA400火灾显示盘 46 附表1 47 附表2 48 附表3 48

第一章概述 LA040火灾报警控制器(联动型)为中文显示报警联动一体的控制器,主控机含16个探测总线回路(每回路带128点),48点单键控制总线联动盘,8个硬接线点,由主控机可向外扩展84个子站(每个子站带128点),另外还可连接智能开关电源,智能联动盘,智能功放、重复显示屏、消防主机等,主要适用于大型火灾报警控制系统。由于采用彩色LCD大屏显示,各种复杂操作均由菜单操作所代替,直观清晰、简单易懂,系统实现了现场编程的功能(联动控制逻辑、联动盘控制点、及设备名、位置等中文信息,可即时改写);除具备同类产品基本功能外,还增加了探测器遥控编码功能,探测清洗预报功能及单独设定探测器灵敏度等,使系统操作更加灵活,性能更加稳定。

JB-QB-OZH200 火灾报警控制器使用说明书(V1.0)

J B-Q B-O Z H200火灾报警控制器使用说明书 (V1.0) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

目录 第一章产品介绍 (2) 概述 (2) 主要技术指标 (2) 产品功能特点 (2) 第二章安装与接线.......................................................................................... 错误!未定义书签。设备外观与机箱安装.. (3) 部件组成 (3) 电源连接 (3) 端子说明 (4) 第三章键盘及主界面说明.............................................................................. 错误!未定义书签。键盘说明. (4) 主界面说明 (5) 第四章菜单界面.............................................................................................. 错误!未定义书签。设置菜单. (5) 操作菜单 (6) 编程菜单 (6) 查询菜单 (7) 编码菜单 (7) 帮助菜单 (7) 第五章部件类型对照表.................................................................................. 错误!未定义书签。第六章常见故障排除方法.............................................................................. 错误!未定义书签。第七章联系方式.............................................................................................. 错误!未定义书签。附A字符区位码对照表 .................................................................................. 错误!未定义书签。附B汉字区位码对照表 (9)

相关文档
相关文档 最新文档