文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求
地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

项目名称:北京地铁四号线给排水全线阀门设备

6.基本要求

卖方应对所投产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。

地铁车站的杂散电流对金属管材的电化学腐蚀非常严重,对于阀门的防迷流措施主要是指生产阀门所选用材料均要在地铁潮湿、振动、强杂散电流腐蚀等环境下具有较强的抗电流腐蚀能力、较长的使用寿命,因此要求电动执行器、不锈钢、优质球墨铸铁、青铜以及各种易损件等材料品质优良。

6.1弹性座封闸阀技术规范

(1)用途

?应用于车站生活给水管网的室外部分及倒流防止器前后,止回阀前后等;应用于车站消防泵房给水引入管。

?应用于车站消防给水管网。

(2)规格要求

?车站生活给水管网采用暗杆软密封闸阀;车站消防管网采用明杆软密封消防专用闸阀,该阀门颜色为红色。

?该闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖及传动装置等组成。

?结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。

?生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。

?法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。

?根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa,消防给水管道压力为1.6Mpa。

(3)结构特点

?该阀门传动装置为传动帽/涡轮式。

?阀门阀座应为平底式,且导向槽应设在阀瓣上,以避免杂物对密封面的卡阻,而导致关闭不严或封面损坏。

?阀瓣应为整体包胶式结构,其金属骨架内外表面与介质彻底隔离,以防止阀芯的锈蚀和胶层的剥离。

?联结阀瓣和阀轴的螺母应整体紧密镶嵌在阀芯上,且应选用耐磨耐蚀材质。

?阀盖应设计成自密封结构,以防外漏。

?阀轴应设有止推轴承及3道“O”型密封圈,以保证轴密封严密同时,并且操作扭矩符合下表要求:

(4)材质

阀体:球墨铸铁

阀盖:球墨铸铁

阀轴:不锈钢(316或以上)

阀芯:球墨铸铁包胶

密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM)

螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上)

阀芯联结螺母:青铜

(5)防腐涂装

除橡胶、铜及不锈钢外,阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装,涂料干后不溶解于水,不影响水质,并不因空气温度起变化而发生异状,其内部厚度应在0.3mm以上,外部厚度应在0.15mm以上。

(6)测试检验

?操作试验:在无负载情况下,将阀门开关三次以上,确定阀能有效操作。

?强度试验:试验压力为公称压力的1.5倍,阀体各部位如轴封、阀体表面等均不得有冒汗及渗漏现象。

?密封试验:试验压力为公称压力的1.1倍,阀瓣、阀座、阀轴等均不得有任何漏水及冒汗现象。

6.2对夹式蝶阀技术规范

(1)用途

对夹式蝶阀在生活给水管线中作双向启闭及调节流量使用,调节范围为开度0到90度之间。消防泵房的DN50毫米检验放水管也采用对夹式蝶阀(1.6Mpa)。

(2)技术规格

?阀门采用中线型设计,主要由阀体、阀板、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成。

?阀座采用可拆卸式设计,以便现场更换维护。且阀座包覆阀体内表面及对夹端面,使阀体金属不受介质侵蚀,同时使阀门在安装时,无需另加垫片即可保持可靠密封。蝶阀为软密封设置。

?阀板与阀轴的联结采用自紧式退拔销结构,以避免长时间使用后两者的松脱错位。退拔销确保避开阀轴的中心线,使其不致于削弱轴的强度。

?根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa。

(3)材质及结构

阀体:球墨铸铁,一次性整体铸造,符合GB/T12226-89的规定。

阀瓣:304型、316型不锈钢。

阀座:三元乙丙橡胶(EPDM)。

阀轴:304型、316型不锈钢。

(4)检验测试

?外观检验:涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。?强度试验:按GB/T13927规定,试验压力为公称压力的1.5倍,试验过程中,阀的成压壁及上下密封处不得有可见渗漏,壳体不应有结构损伤。壳体试验的持续时间如下:

?密封试验:按GB/T13927规定,试验压力为公称压力的1.1倍,在任意一侧施加压力,在试验持续时间内无可见渗漏。密封试验持续时间如下:

(5)防腐涂装:阀体、阀盖内外表面,先除去油锈、水分、污物等杂质,再经喷砂或其它处理方式后防蚀漆两道,再加面漆二道,其总厚度应达0.25mm以上。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

6.3复合式排气阀技术规范

(1)用途

复合式排气阀设于给水及消防给水管线中,用以迅速排除管中集结的空气,以提高管线的输水效率,同时在管内一旦有负压产生时,能迅速吸入大量空气,以避免管线因负压造成损坏。

(2)技术规格

?排气阀主要由阀体、阀盖、浮球、大排(吸)孔、微排孔及密封件等组成。

?复合式排气阀应具有以下功能。

a.大量排气:当管线初次供水时,管线内的空气能通过大排气孔迅速排除。当阀腔内水位上升

一定位置时,浮球带动大排密封面紧密关闭。

b.微量排气:当阀腔上方的空气积集到一定程度时,浮球带动密封面脱离微排孔,使积存的空

气及时排除。

c.大量吸气:当突然停泵或管线突然断水时,管线内出现负压,此时大排气孔迅速打开大量吸

气,以避免管线内出现负压水锤造成破坏。

?阀腔内进口端应设有导流片,以防止高速水流或气流直接冲击浮球装置。

?排气阀的空气关闭压力应不小于0.7kg/cm2 ,以保证管内空气充分排除。

?排气阀的最小水关闭压力应达到0.2kg/cm2,以避免排气阀在不排气情况下漏水。

?根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa,消防给水管道压力为1.6Mpa。

(3)材质

阀体及阀盖:球墨铸铁或5#青铜。

浮球:304型、316型不锈钢。

密封垫:丁腈橡胶。

(4)测试检验

?每个排气阀至少应从完全关闭至完全打开位置,再至完全关闭位置反复操作测试三次。

?水关闭压力测试:在0.2kg/cm2水压力情况下,5分钟期间内,阀门能紧密关闭不漏水为合格。

?空气关闭压力测试:在空气压力为0.7kg/cm2时,排气阀塞头吸起,阻止排气。

(5)防腐涂装

阀体、阀盖内外表面,须经喷砂或其他方式处理,除去油锈、水分、污物等杂质,再涂环保型无毒环氧树脂漆两道,总厚度为0.25mm以上。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

6.4静音式止回阀技术规范

(1)用途及功能

静音式止回阀安装于消防水泵出水口或管线中,以防止水流倒流及水锤对阀门、管线造成损害。(2)技术规格要求

?止回阀主要有阀体、阀座、阀盘、阀轴、导流体、弹簧等组成。

?止回阀连接方式为法兰式。

?采用速闭式密封组件。停泵时,阀盘在弹簧预应力的作用下,在水倒流前便快速关闭,从而有效的预防和抑制水锤,确保关闭过程中的静音效果。

?阀腔口径应适当加大,且应采用水头损失低、节能效果好的流线型设计。其中的导流体应没有设有导流翼式结构,以避免水流通过时出现涡流,保证运行过程中的静音效果。

?止回阀在1.5m/s流速时水头损失不得大于20cm。

?根据使用要求,消防给水管道压力为1.6Mpa。

(3)材质

阀体:球墨铸铁

阀座:铝青铜。

阀盘:铝青铜。

轴:铝青铜。

弹簧:304型、316型不锈钢。

导流体:球墨铸铁。

轴承:铝青铜。

(4)测试检验

?外观检验:涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。?密封试验:阀瓣全闭状态下。试验压力为公称压力的1.1倍,历时3分钟。其泄露率不得超过0.2毫升(毫米口径×分钟)。

?强度试验:阀瓣开启状态下,试验压力为公称压力的1.5倍,历时5分钟,各部位不得有冒汗、漏水或变形等损害情况。

(5)防腐涂装

阀体、阀盖内外表面,应先除去油锈、水分、污物等杂质,再经喷砂或其他处理方式后,以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道,总厚度为0.25mm以上。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

6.5弹性座封偏心旋塞阀技术规范

(1)用途

用于污水泵房、废水泵房、自动扶梯坑排水泵等污、废水管道。

(2)技术规格要求

?偏心旋塞阀法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。

?采用偏心直通式设计,流通不易积存杂物,且有较小的水头损失。旋塞打开时不与阀座磨擦,关闭时能对阀腔进行清理。

?阀座流道为矩形,流通面积不低于管道面积的80%。

?阀座为镍合金堆焊而成,捏含量≥90%,堆焊层厚度≥3mm。

?旋塞应为整体包胶式结构,其金属骨架内外表面均与介质彻底隔离,以防止金属阀芯的锈蚀和胶层的剥离。

?阀轴上设有自润滑轴承及“V”型密封圈,密封圈能在不拆下操作机的情况下更换。

?驱动方式:管径小于等于DN100采用把手式,管径大于DN100采用涡轮式。

?根据使用要求,污废水管道压力不大于1.0Mpa。

(3)材质

阀体:球墨铸铁

旋塞:球墨铸铁+三元乙丙橡胶(EPDM)

阀座:镍合金(含镍量≥90%)

密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM)

螺栓及螺帽:304型、316型不锈钢

(4)防腐涂装

阀体、阀盖内外表面,应先除去油锈、水分、污物等杂质,再以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道,总厚度≥0.25mm。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

(5)测试检验

?操作试验:在无负载情况下,将阀门开关三次以上,确定阀能有效操作。

?强度试验:试验压力为公称压力的1.5倍,阀体各部位如轴封、阀体表面等均不得有冒汗及渗漏现象。

?密封试验:试验压力为公称压力的1.1倍,阀瓣、阀座、阀轴等均不得有任何漏水及冒汗现象。

6.6橡胶瓣止回阀技术规范

(1)用途及功能

橡胶瓣止回阀安装于废水泵、污水泵及潜水泵出水口处或管线中,以防止水流倒流及水锤对阀门、管线造成损害。

(2)技术规格要求

?橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖、阀板、阀座等组成,需软密封。

?橡胶瓣止回阀连接方式为法兰式。

?采用斜坡旋启式密封结构。阀座面与流向呈450,阀腔口径适当加大,使阀瓣在开度为300时,即可达到全开状态。阀门应有良好的流通性能,以避免水中杂物在阀门中卡阻。停泵时,阀瓣重力作用下,在水倒流前便快速关闭,从而有效的预防和抑制水锤。

?阀瓣采用钢板+强化尼龙层+橡胶覆层型式,以避免截止对阀瓣金属结构的侵蚀。且阀瓣与阀销一体包胶。当阀瓣开启或关闭时,阀销不随阀瓣转动,这样以避免因阀销的磨损或错位而导致的密封不严。

(3)材质

阀体、阀盖:球墨铸铁

阀瓣:钢板+强化尼龙层+橡胶覆层

(4)测试检验

?外观检验:涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其他有害缺陷存在。?密封试验:阀瓣全闭状态下,试验压力为公称压力的1.1倍,历时3分钟。其泄露率不得超过0.2毫升/(毫米口径×分钟)

?强度试验:阀瓣开启状态下,试验压力为公称压力的1.5倍,历时5分钟,各部位不得有冒汗、漏水或变形等损害情况。

(5)防腐涂装

阀体、阀盖内外表面,应先除去油锈、水份、污物等杂质,再经喷砂或其他处理方式后,以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道,总厚度应达0.25mm以上。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

6.7内螺纹手动截止阀技术规范

(1)用途及功能

用于生活给水系统及消防给水管道检修放空时使用,管径小于DN50毫米。

(2)材质:钢制或铜质。

(3)压力

根据使用要求,生活给水管道为1.0Mpa,消防给水管道为1.6Mpa。

6.8倒流防止器技术规范

(1)用途及功能

倒流防止器(又称防污隔断阀)安装于自来水管网接入用户的入户水表后:生活用水管道上接出非生活用水管道的起始端:从城市给水管网上直接抽水的阀门等,必须杜绝介质的压力倒流和虹吸倒流污染的管道系统中。

(2)技术规格要求

?倒流防止器法兰连接依据GB/T17241.6-1998标准;螺纹连接依据GB/T7306.2-2000标准;

产品执行CJ/T160-2002标准;压力试验依据GB/T13927-1992标准。

?倒流防止器应由第一级止回阀、排水器、第二级止回阀共三个部分组成。DN50以下(含)应采用螺纹连接整体式设计,保证较小的安装尺寸;DN50以上应采用法兰连接分体式设计。

其中第一级止回阀可采用传统形式上的止回阀;第二级止回阀应采用静音式附导流体式设计,其在1.5m/s流速时水头损失不得大于50cm。以保证整体较小的水头损失。卖方应在倒流防止器设置有效的过滤装置。

?排水器应采用隔膜式设计,正常供水时排水器关闭;当阀后无用户或阀后压力上升时,排水器开启排水以保证第一级止回阀出口端压力始终低于进口端压力,防止压力倒流;如第一级止回阀进口压力降至零或负压时,排水器完全开启,排水进气,并在两个止回阀之间形成空气隔断防止虹吸倒流。

?材质

a.阀体:球墨铸铁

b.阀座:铝青铜

c.阀盘:铝青铜

d.轴:铝青铜

e.弹簧:304型、316型不锈钢

f.导流体:球墨铸铁

g.轴承:铝青铜

?根据使用环境和要求,倒流防止器的工作压力不大于1.0Mpa

(3)防腐涂装

阀体、阀盖内外表面,应先除去油锈、水份、污物等杂质,再经喷砂或其他处理方式后,以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道,总厚度应达0.25mm以上。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

问题澄清:

1.倒流防止器法兰连接依据GB/T17241.6-1998标准;螺纹连接依据GB/T7306.2-2000标准;产

品执行CJ/T160-2002标准;压力试验依据GB/T13927-1992标准。

2.倒流防止器应由带检测孔闸阀、第一级止回阀、排水器、第二级止回阀、不带检测孔闸阀共

五个部分组成。DN50以上应采用法兰连接分体式设计,设DN25的旁通倒流防止器,在小流量时自动启动,主阀停止工作,防止主阀气蚀,提高寿命。旁通倒流防止器也要设前后检修截止阀和阀前过滤器。DN50级以下不设旁通倒流防止器,应采取螺纹连接整体式设计,保证较小的安装尺寸。倒流防止器在1.5m/s流速时水头损失不得大于7m,保证整体较小的水头损失,倒流防止器内应设置有效的过滤装置。

3.排水器应采用隔膜式设计,正常供水时排水器关闭;当阀后无用户或阀后压力上升时,排水

器开启排水以保证第一级止回阀出口端压力始终低于进口端压力,防止压力倒流;如第一级止回阀进口压力降至零或负压时,排水器完全开启,排水进气,并在两个止回阀之间形成空气隔断防止虹吸倒流。

6.9阀门电动执行器技术规范

(1)用途及功能

电动执行器安装于需要电动控制的阀门上,要求与阀门进行机电一体化设计。电动阀门所选配的电动执行机构采用国外原装进口知名品牌,防护等级为IP67。

(2)技术规格要求

?电动执行器电源:AC380V,50HZ,3相,使用环境-25℃~70℃。

?电动执行器的设计根据IEC34/VDE0530,应采用原装进口。

?电动执行器的设定不需要任何专用工具或专用仪器。电动执行器采用模块化设计,具有互换性。每台执行器有两个铭牌:一个安装在执行器手轮的旁边,记录电动执行器相关的参数;另一个安装在马达的后部,以记录马达的参数。电动阀门的手轮安装方向与管道方向一致,接线端子靠墙。

?电动执行器和被驱动设备的连接采用ISO 5210/5211标准。电动机具有高启动力矩、低转动惯量。电动执行器的扭矩应为阀门开关扭矩的1.5倍。电动执行器机构采用独立转轴设计,便于维护。

?电动机绝缘等级为F级(IEC 85)。电动执行器能提供机械位置指示,无论手动、电动都能指示阀门的开度。

?电动执行器必须配置手动操作装置;手轮上标示有开/关箭头以及文字标示。手动操作前须将手动/电动切换开关切换到手动位置;当电动驱动时手动/电动切换开关自动切换到电动位置。

?电动执行器开关位置各配置一个限位开关、一个力矩开关。限位开关、力矩开关采用SPDT 微动开关,限位开关、力矩开关采用银触点设计。防护等级为IP67。

a.微量开关容量:

b.限位开关以及力矩开关容易设定,无须专用工具且能在线设定。

c.限位开关和力矩开关采用机械计数齿轮转动,不需要电池的支持。

d.限位开关和力矩开关机械寿命不低于三百万次。

?在任何条件下电动执行器的噪音在1米范围内不超过75dBH。

?控制接口要求:能输出和显示阀门的开、关信号,并接受火灾自动报警系统(FAS)对阀门的开关控制。阀门的各种输出信号应为无源输出接口,其控制接口能实现输出

电动阀的开、关、故障和手、电动位信号,并能接受FAS远程控制。接口的电源接线

采用电缆线,其防水接头由厂家提供。电动执行器须能接受FAS提供的无源干接点信

号,来实现电动阀门的各种功能。

?电动头必须运行灵敏,有较长的使用寿命。

?电动机过热保护采用埋入电动机定子线圈的热敏电阻或温度开关实现。电动执行器应自带防潮加热保护功能。

?所有设置在区间和车站的阀门尺寸应满足限界专业要求。

?传动齿轮:电动执行器传动齿轮采用高效齿轮传动系统,效率不小于95%,电动执行器在高速运转时仍可精确传动。传动齿轮在出厂前灌满足够的润滑剂。

?电子控制系统:

a.电子控制器具有:“现场-关-远程”转换开关。

b.控制面板包括“开”、“停”、“关”控制按钮,采用非侵入触摸设计。

c.控制面板包括“开”、“停”、“关”、“电源”、“故障”指示灯。

d.电子控制器具有电机正反转接触器。

e.电子控制器内置变压器。

f.电动执行器的控制面板应具有显示“开”、“关”、“远程”、“现场”指示的功能。

(3)喷涂及防腐保护

防腐标准为DIN50021,外部螺丝为不锈钢,颜色:浅灰色,厚度:60微米。

(4)测试检验

每台执行器在工厂出厂前按照IEC标准进行测试。

执行器的测试报告包含如下内容:执行器的主要参数、额定电流、启动电流、额定负荷功率因数、输出转速、力矩开关设定、限位开关设定、过电压测试、执行器功能测试、外观检查。

6.10安全泄压/持压阀

(1)用途及功能

该阀装于消防泵房出水管的旁通管上,使消防管网压力维持在一个设定值之内,以保护管线及管线上的设备、附件不因超压而损坏。

(2)技术要求

?该阀门由主阀体、泄压向导阀、针阀、球阀等组成。

?主阀体为单室驱动型。由膜片把控制室与阀体流道分隔。其中膜片为主阀驱动的主要承压部件,其抗拉力强度应≥200KGF/CM2,且应保持良好的柔韧性,其厚度不应≥

2MM。

?当主管压力高于设定压力时,泄压阀的向导阀自动打开,驱动主阀开启,泄掉主管的部分压力,使主管线压力恢复到设定值。

?当主管线压力小于设定压力时,泄压阀应严密关闭。

?设定值的调整,应能通过调整向导阀上调节螺丝轻松实现。

?必要时能手动控制主阀的全开或全关。

?泄压阀入口端应装有耐震型压力表。

?阀门顶部应装有吊环,以方便安装。

(3)材质

?主阀壳体、阀盖:球墨铸铁

?膜片:强化尼龙橡胶,须为进口产品

?主阀密封:丁腈橡胶圈

?阀座、密封盘:铝青铜

?弹簧、导向轴:不锈钢

?泄压向导阀:铝青铜

(4)防腐涂装

阀体、阀盖内外表面,应先除去油锈、水份、污物等杂质,再经喷砂或其他处理方式后,以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道,总厚度应达0.25mm以上。所有涂料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。

(5)产品检验

?每台阀门都必须经过严格的外观检验及压力试验,并随货提供相应的检验报告。

?强度试验:试验压力为公称压力的1.5倍,阀体各部位表面均不得有冒汗及渗漏现象。

?密封试验:试验压力为公称压力的1.1倍,主阀体密封、阀盖密封及导阀、导管等均不得有任何漏水及冒汗现象。

?外观检验:涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着以及其他有害缺陷存在。

7.选型要求

7.1设备零件应采用公制,其制作公差应符合国家标准。并能与任何一个生产厂制作的相同规格的零件进行互换。

7.2设备的防腐处理和喷涂工艺应在制作厂内完成,但当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时,卖方应按照买方的要求完成喷涂工艺。防腐保护喷涂标准应符合GB标准或等同标准。要求设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性,表面处理寿命不小于20年。

7.3设备的设计、制造、试验和验收符合ISO、GB及相当或更高标准(最新标准)进行。

给排水阀门技术要求

给排水阀门技术要求

给排水阀门、仪表及附件技术要求WLHQ-2014-28附件二 一:总则 1、本章讲述了给排水系统中阀门、仪表及附件的设计、制造、供应、安装及调试等方面的各项技术要求。 2、所有阀门均应为按照中国产品标准或相关国际标准许可制造的产品,满足工作压力要求,并得到当地主管部门批准。 3、质量保证: A.所有的阀门、仪表及配件应有符合国家和项目所在地相关政府职能部门监督管理办法的卫生许可批文、国家或行业现行设计标准:(包括下述未列出但本工程所需要的国家或当地的现行条例及规范)。 现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997o 现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T 17219-2001o 现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2010o 现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005<, 现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2012o 现行标准《建筑给水减压阀应用设计规程》CECS 109: 2013o 现行标准《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》CECS 132: 2012o 现行标准《水力控制阀应用设计规程》CECS 144: 2002o 现行标准《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105。 现行标准《叠压(无负压)供水设备选用与安装》12S109o 现行标准《压力表安装图》01R405o 现行标准《阀门的标志和涂漆》JB/T 106-2004o B.阀门、仪表及配件的设计、供应及安装应符合国家或国际现行技术标准: 连接法兰应符合标准GB/T17241.6-2008的规定。 压力试验应符合标准GB/T13927-2008《工业阀门压力试验》。 阀门的包装及贮运应符合标准JB/T7928-1995《通用阀门供货要求》的规定。 阀体材质应符合GB12227-2005《通用阀门球墨铸铁技术条件》。 阀门结构长度符合GB12221-2005《法兰连接金属阀门结构长度》。 阀门上面不锈钢钢号和化学成分应符合GB1220-2007o GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》。 如杲是进口产品,还应适应其它国家相关规范、标准。

消防系统分包工程招标文件-参考

消防系统分包工程 招 标 文 件 招标单位: 总承包: 日期:年月

目录 第一章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 二、投标须知 (一)总则 (二)招标文件 (三)投标文件 (四)投标报价 (五)投标文件密封和递交 (六)开标、评标、定标 (七)合同的授予 第二章评标办法 第三章投标文件表式 第四章招标人特殊要求 第五章合同文本 (第一部分)协议条款 (第二部分)标准条款 第六章附件:图纸及技术资料 第七章附件:工程量清单及报价格式 第一章投标人须知及投标须知前附表一、投标须知前附表

二、投标须知 (一)总则 1.工程概况 本招标工程项目说明详见本须知前附表。

招标范围: 现场条件: 1.3.1现场土建施工条件满足施工要求 1.3.2施工用水、电满足施工要求 1.3.3场内外道路满足施工要求 1.3.4其他因投标人未能对本工程现场条件及其他专业施工单位可能提供的配合服务及配合要求进行充分咨询,踏勘和研究,并在招标答疑中提出,而仅通过对招标文件猜测和推论,造成中标后施工费用增加,一律由中标方承担。 按照《招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定,上述工程已符合招标条件,现采用邀请招标的招标方式,择优选定施工单位。 1.4.1评标方式:技术标由招标单位对各投标单位的技术标书,实地考查报告、过往业绩等公平、公正的进行评分,技术标评为不合格的不得进入下一步经济标的参评。 1.4.2技术标被评为合格及优良的,招标单位根据投标单位的价格、付款方式、优惠条件进行百分制评分,组价合理、条件越优惠的,得分越高。最后选择得分排名前三名分别作为第一中标人、第二中标人、第三中标人,进行商务洽谈。 2.投标人资格要求 参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和具备消防安装一级以上资质,近两年有类似工程经验的优先。 参加投标的项目经理必须具有一级建造师证书。 3.投标费用 无论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 (二)招标文件 4.招标文件的组成

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点 一、阀门的选择及设置部位: ◆◆◆ (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 ◆◆◆ (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。 6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3个以上时设置。 7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 8、水箱的进、出水管、泄水管。 9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 ◆◆◆ (三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 ◆◆◆ (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀:

消防改造工程投标文件

消防改造工程 投 标 文 件 (技术标) 项目名称:消防改造工程 投标人: 投标人地址: 招标人: 日期:2015年06月08日

目录 1、编制依据及运用规范 2、工程概述 3、施工部署 3.1、管理目标 3.2、管理体系 3.3、施工组织管理 4、临设及施工平面布置 4.1、施工现场总平面布置 4.2、临时设施方案 4.3、临时用地表 5、主要系统施工方案 (一)自动喷水灭火系统 1、工艺流程及施工方法 (二)消火栓灭火系统 (三)火灾自动报警及联动控制系统 (四)通风及防排烟系统 6、工程重点难点分析及应对措施 6.1、火灾自动报警及消防联动控制系统重点难点分析及应对措施 6.2、自动喷水灭火系统重点难点分析及应对措施 7、拟投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 7.1、拟投入的主要施工机械设备表 7.2、主要物资及施工机械进场计划 8、劳动力安排计划 9、确保工程质量的技术组织措施 9.1、质量控制目标 9.2、质量管理体系 9.3、工程质量保证措施 10、安全文明生产的技术组织保证措施 10.1、安全文明生产管理目标 10.2、安全管理组织体系 10.3、技术组织措施

11、环境与健康卫生管理 12、确保工期的技术组织措施 12.1、施工总进度计划表 12.2、进度管理体系 12.3、确保进度要求的技术措施 13、施工协调与配合 13.1.与总包单位的配合 13.2.与其它分包单位的协调配合 13.3.与业主代表、现场监理的配合 13.4.与地方职能部门的配合 14、成品保护措施 15、投标人中标后负责本工程的主要管理人员资历表 16、投标人对工程缺陷实施两年(24个月)免费维修保养的承诺 1、编制依据及运用规范 根据招标人提供招标文件、施工图纸及相应的法规进行编制。具体如下: 1.1、《消防改造工程》招标文件及招标图纸 1.2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

项目名称:北京地铁四号线给排水全线阀门设备 6.基本要求 卖方应对所投产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。 地铁车站的杂散电流对金属管材的电化学腐蚀非常严重,对于阀门的防迷流措施主要是指生产阀门所选用材料均要在地铁潮湿、振动、强杂散电流腐蚀等环境下具有较强的抗电流腐蚀能力、较长的使用寿命,因此要求电动执行器、不锈钢、优质球墨铸铁、青铜以及各种易损件等材料品质优良。 弹性座封闸阀技术规范 (1)用途 ?应用于车站生活给水管网的室外部分及倒流防止器前后,止回阀前后等; 应用于车站消防泵房给水引入管。 ?应用于车站消防给水管网。 (2)规格要求 ?车站生活给水管网采用暗杆软密封闸阀;车站消防管网采用明杆软密封消防专用闸阀,该阀门颜色为红色。 ?该闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖及传动装置等组成。 ?结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。 ?生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。 ?法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/的要求。 ?根据使用要求,生活给水管道压力为,消防给水管道压力为。

(3)结构特点 ?该阀门传动装置为传动帽/涡轮式。 ?阀门阀座应为平底式,且导向槽应设在阀瓣上,以避免杂物对密封面的卡阻,而导致关闭不严或封面损坏。 ?阀瓣应为整体包胶式结构,其金属骨架内外表面与介质彻底隔离,以防止阀芯的锈蚀和胶层的剥离。 ?联结阀瓣和阀轴的螺母应整体紧密镶嵌在阀芯上,且应选用耐磨耐蚀材质。 ?阀盖应设计成自密封结构,以防外漏。 ?阀轴应设有止推轴承及3道“O”型密封圈,以保证轴密封严密同时,并且操作扭矩符合下表要求: (4)材质 阀体:球墨铸铁 阀盖:球墨铸铁 阀轴:不锈钢(316或以上) 阀芯:球墨铸铁包胶 密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM) 螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上) 阀芯联结螺母:青铜

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

消防系统工程施工招标文件

尉洪·香槟城一期项目消防系统工程优化设计及施工招标文件 招标人:蒲江县尉洪置业有限公司 日期:2013年12月04日

目录 第一章投标人须知 (2) 1.工程概况 (2) 2.招标范围 (3) 3.工期 (3) 4.投标人资格要求 (3) 5.现场勘察 (3) 6.招标文件的组成 (3) 7.投标文件的编制及组成 (4) 8.招标答疑会 (6) 9.投标保证金及合同履约保证金 (6) 10.开标、评标、中标 (7) 11.授予合同 (7) 12.投标注意事项 (7) 第二章招标人技术要求 (8) 第三章投标文件编制说明、内容及格式 (11) 一、商务标投标文件编制说明、内容及格式 (11) 二、技术标投标文件编制说明、内容及格式 (16) 第一章投标人须知 1.工程概况

1.1 工程名称:尉洪·香槟城项目消防系统工程优化设计及施工 1.2 工程地址:蒲江县鹤山镇清江大道557号 1.3 招标人:蒲江县尉洪置业有限公司 1.4 资金来源:自筹 2.招标范围:尉洪·香槟城二期9—21号楼消防、通风、防排烟工程施工,具体范围详见招标文件第二章技术要求及招标图纸。 3.工期:单栋建筑自根据甲方指令进场施工至消防工程通过政府职能部门验收并取得合格证书工期为,具体开工日期以中标后招标人土建进度计划以书面通知为准。 4.投标人资格要求: 4.1 在中华人民共和国境内注册,具备有效的企业营业执照; 4.3 具备消防工程专业承包二级及以上资质; 4.4 具备有效的安全生产许可证; 4.3 近三年内没有违反职业道德和违法执业行为记录,近三年财务无亏损; 4.4 业绩要求:业绩要求近三年有二个及以上的类似业绩工程; 4.5 本次投标不接受联合体投标。 5.现场勘察: 5.1本项目招标人不统一组织踏勘现场,投标人自行对现场和周围环境进行考察,以获得须投标 人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。考察现场所发生的费用及安全由投标人自己承担。 5.2除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在 踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。 6.招标文件的组成: 6.1 招标文件组成:招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是招标文件不可分割 的部分,招标人提供的招标文件的文字及附件投标人均应仔细阅读。招标文件包括下列内容:招标文件 招标人提供的用于招标施工图纸

地铁四号线给排水及消防系统阀门招标文件中的阀门技术要求

项目名称:北京地铁四号线给排水全线阀门设备 6.基本要求 卖方应对所投产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。 地铁车站的杂散电流对金属管材的电化学腐蚀非常严重,对于阀门的防迷流措施主要是指生产阀门所选用材料均要在地铁潮湿、振动、强杂散电流腐蚀等环境下具有较强的抗电流腐蚀能力、较长的使用寿命,因此要求电动执行器、不锈钢、优质球墨铸铁、青铜以及各种易损件等材料品质优良。 6.1弹性座封闸阀技术规范 (1)用途 ?应用于车站生活给水管网的室外部分及倒流防止器前后,止回阀前后等;应用于车站消防泵房给水引入管。 ?应用于车站消防给水管网。 (2)规格要求 ?车站生活给水管网采用暗杆软密封闸阀;车站消防管网采用明杆软密封消防专用闸阀,该阀门颜色为红色。 ?该闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖及传动装置等组成。 ?结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。 ?生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。 ?法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。 ?根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa,消防给水管道压力为1.6Mpa。 (3)结构特点 ?该阀门传动装置为传动帽/涡轮式。 ?阀门阀座应为平底式,且导向槽应设在阀瓣上,以避免杂物对密封面的卡阻,而导致关闭不严或封面损坏。 ?阀瓣应为整体包胶式结构,其金属骨架内外表面与介质彻底隔离,以防止阀芯的锈蚀和胶层的剥离。 ?联结阀瓣和阀轴的螺母应整体紧密镶嵌在阀芯上,且应选用耐磨耐蚀材质。

?阀盖应设计成自密封结构,以防外漏。 ?阀轴应设有止推轴承及3道“O”型密封圈,以保证轴密封严密同时,并且操作扭矩符合下表要求: (4)材质 阀体:球墨铸铁 阀盖:球墨铸铁 阀轴:不锈钢(316或以上) 阀芯:球墨铸铁包胶 密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM) 螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上) 阀芯联结螺母:青铜 (5)防腐涂装 除橡胶、铜及不锈钢外,阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装,涂料干后不溶解于水,不影响水质,并不因空气温度起变化而发生异状,其内部厚度应在0.3mm以上,外部厚度应在0.15mm以上。 (6)测试检验 ?操作试验:在无负载情况下,将阀门开关三次以上,确定阀能有效操作。 ?强度试验:试验压力为公称压力的1.5倍,阀体各部位如轴封、阀体表面等均不得有冒汗及渗漏现象。 ?密封试验:试验压力为公称压力的1.1倍,阀瓣、阀座、阀轴等均不得有任何漏水及冒汗现象。

消防供水设计方案

杭锦旗亿嘉投资有限公司 消防供水系统消防泵站及生产消防水池设计方案 卷册号:F1207S-S0301 北京中电加美环保科技股份有限公司

设计: 校核: 审核: 批注: 目录 1 项目概况1 2 设计依据1 2.1标准规范1 2.2设计合同及技术文件1 2.3设计范围1 3 设计原则1 4 工艺系统描述及工艺流程2 5 系统设备选型2 5.1消防水泵2 5.2生产消防水池2 5.3吸水池3 5.4持压泄压安全阀3 5.5消防水泵房3 6 自动控制系统4 6.1消防供水系统内仪表4

6.2PLC控制系统和操作员站4 6.3火灾报警系统5 7 电气系统5 7.1电机供电系统5 7.2电动消防水泵变频控制系统5 8 平面布置5 9 运行方式6 9.1正常工况6 9.2生产区或灌区发生火灾时6 9.3生产区和灌区同时发生火灾时6 9.4电动消防泵故障时6 9.5停电时7 10 主要设备、建构筑物清册7 10.1主要建构筑物7 10.2工艺、电气、热控设备清单7

1 项目概况 项目名称:杭锦旗亿嘉投资有限公司消防供水系统 建设地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 2 设计依据 2.1标准规范 《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》 DB15-20** 《建筑设计防火规范》GB50016-20** 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-20** 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-20** 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《化工企业总图运输设计规范》HG/T 20649-1998 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 《建筑钢结构防火技术规范》CECS200:20** 《建筑抗震设计规范》 GB50011-20** 2.2 设计合同及技术文件 2.2.1 基础工程设计 2.2.2 总体设计统一规定 2.3设计范围 本设计只包含消防供水系统,包含消防生产水池、消防水泵,消防水泵房以及配套的电气,控制系统,不包含灭火等系统。 3 设计原则 消防供水系统消防泵站及生产消防水池是消防供水系统的心脏,担负着消防供水的责任,因此,消防供水系统消防泵站和生产消防水池的设计遵循以下基本原则:3.1 设计符合国标,地方消防验收检验规范 3.2 设计安全可靠,稳定。 3.3 经济合理,消防和生产水池合建,利用生产用水和补水保持消防生产水池的水质,起到稳定水质,经济合理的用水的目的。

消防工程招标文件

?消防工程 施工招标文件 ★★★★★房地产开发 目录 第一部分投标须知 第一条说明 第二条工程概述 第三条投标人资格 第四条投标文件的容及要求 第五条投标书的编制 第六条开标与评标 第七条授予合同 第八条其他 附件授权委托书 第二部分回标表格 第三部分合同 一、合同条款 二、合同附件 附件1 工程质量保修书 附件2 廉政管理协议书 附件3 签证管理办法 附件4 付款申请书 附件5 工程量清单 附件6 甲供材清单 第四部分技术规 第五部分图纸

第一部分投标须知 第一条说明 1.1本投标须知为★★★★住宅小区北片一期消防工程招标文件的组成部分,旨在说明本工程的招标相关事宜,仅适用于本工程。 1.2 本须知旨在说明工程的概况及招标人对本工程的综合要求,给投标人在投标时及承包方在施工时注意及遵循。此要求的规定适用于合同全部工程。 1.3 所谓综合要求并不单只指本须知,还包括其他合同文件如合同书、合同条款、技术要求,图纸上的说明等有关各基本项目的要求。承包方应把为履行此等要求规定之所有费用,计算在投标总价。 1.4本施工招标(合同)文件及答疑书面纪要是投标单位编制投标书的重要依据,一旦投标单位中标,本施工招标(合同)文件中所有文字均不再变动,只把空格部分填写,名称改写后即成为合同文件。与中标单位的中标通知书同为合同附件,具有相同的法律效力,望投标单位予以重视。 1.5本招标文件、投标书、施工合同条款每一页施工单位均必须加盖公章,在投标时一同装订密封后送至招标单位。施工合同条款在投标时应把涉及投标单位的空格填写完成,否则招标单位可不予评标。 第二条工程概述 2.1 工程名称:★★★★住宅小区北片一期消防工程 2.2 工程规模及工程招标围: ①小区总占地面积为8.30万平方米,总建筑面积15万平方米。 ②本次招标为其中★★★★一期工程人防地下室部分的火灾自动报警系统、水喷淋系统、消火栓系统及08栋地下室部分的消防泵房部分的施工、系统集成、系统调试、系统验收、工程维保。 ③北片一期001-010栋消火栓系统及北片室外环网消防系统的集成、系统调试、系统验收。 ④本工程围包括按照招标文件和施工图纸之规定及要求进行及完成本工程所需要的全部工作。 ⑤本工程围包括承包方中标后对招标图纸优化设计和报审。 ⑥承包方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作,不论该等项目及工作有否在本招标文件详述。 2.3本工程工期: 2.3.1根据消防及本工程施工的特殊性,本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方,甲方要求的竣工是指工程全部完成,系统功能全部开通运行。在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合,对其没有及时掌握土建进度而导致消防进度的影响由乙方承担责任,甲方不承担乙方的误工损失,乙方必须在甲方规定的时间完成施工任务,保证工程顺利验收、系统功能全部开通运行和交付使用。 2.4 工程地点:市下关区黄家圩8号 2.5 现场条件:开工前提供水源点、电源点 第三条投标人资格 3.1 投标人必须是企业法人单位。 3.2 投标人须有5年以上同类工程的经验,并有在市1年刚完工的项目。

消防系统招标文件

双楠尚品广场消防工程招标 技术要求 1.0招标范围: 1.1参见招标文件中“招标讲明”部。 2.0本项目消防工程所包含的各专业必须满足现行的相关设计、制造、检测、施工及验收规范和标准。 2.1 所有消防设备及产品必须取得国家相关消防强制性认证资质,并在国家或项目所在地公安消防网上备案。 2.2 本项目所有系统、设备、产品除满足2.0、2.1条要求外,还应满足本项目设计图纸要求及业主相关合理要求。 3.0消防水系统 3.1消防泵组 3.1.1设备数量及相关参数详清单及施工图纸; 3.1.2采纳稳压缓冲多级消防泵。 3.1.3电机泵轴、叶轮、导叶、外壳均采纳304L级不锈钢材质; 3.1.4泵体下轴承采纳柔性耐磨轴承,机械密封的动静环均采纳硬质合金碳化硅材质,机械密封前端配置泄压爱护装置。

3.1.5泵体进出水口要求在同一直线上。 3.2喷头 3.2.1喷头温度级不应满足设计图纸使用场所要求。 3.2.2喷头设置形式、参数满足设计要求。 3.2.3喷头密封扭紧力矩为10~20N.m。 3.2.4所有喷头反应时刻指数RTI、额定压力必须满足国家规范要求。 4.0消火栓及灭火器 4.1 室内消火栓箱生产应满足GB14561-93标准进行设计制造,箱体钢板厚度不小于1.5mm;箱体材质、颜色应满足装修要求。 4.3箱体几何尺寸可依照现场实际和业主方要求定制,但其内部配置必须满足设计要求。 4.4消火栓以及其安装应满足国家现行规范与标准图集要求。4.5箱体内所配置的灭火器必须满足《手提式灭火器通用技术条件》及《灭火器维修相关技术标准》。 5.0管道:

5.1喷淋、消火栓水系统管道均要求采纳热镀锌管道,质量要求必须满足: 5.1.1 镀锌层均匀,钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色); 5.1.2表面质量:镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层,不能有未镀上的黑斑和气泡存在,同意有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。 5.1.3镀锌层重量平均值应不小于500g/平方米,其中任何试样不得小于480g/平方米。 5.2 水系统管道连接 5.2.1管径100mm以上(包括100mm)的钢管采纳沟槽式卡箍连接或法兰连接。管径在100mm以下采纳丝扣连接,安装条件受限时,可考虑法兰或沟槽式卡箍连接;喷淋、消火栓水系统水管在消防泵房内采纳法兰连接; 5.2.2室外消火栓系统dn 100及以上采纳焊接,与消防栓体连接时采纳法兰; 5.3 水系统管道防腐及标识 5.3.1非埋地无缝钢管及焊接钢管面刷红丹银粉各两遍防腐,镀锌钢管露明部分面刷银粉或红丹两遍,其中,喷淋系统为银粉,消防栓系统为红丹,并作“类不、区域、流向”标识,标识间距

给排水和消防工程施工设计方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给 排 水 安 装 施 工 方 案 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2014年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、给排水及消防工程 (2) 四、安装各工种间的配合 (16) 五、工期、质量、安全生产技术措施 (18)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给排水及消防安装施工方案 一、工程概况: 二、编制依据 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010 《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DB32/T474-2001 《建筑排水设备附件选用安装》04S301 《卫生设备安装》09S304 排水标准图集10S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》 本工程经图纸审核合格的水电设计图纸; 经业主组织的设计交底。

图审纪要等相关文件。 三、给排水及消防工程 1、室内管道安装 室内管道包括生活给水系统、排水系统雨水内排水系统、热水供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统;室外包括生活给排水系统、消防给水系统。 适用于PPR管、HDPE管.UPVC管、热镀锌钢管、无缝钢管。 2、质量要求 ⑴、室内给水、消防管道、热水采暖和生活排水及雨水管道隐蔽工程经验收合格后方可隐蔽,并做好记录,给水、消防管道、采暖管道的水压试验结果必须符合设计和施工规范要求。 ⑵、隐蔽或埋地的排水管道及安装在室内的雨水管道的灌水试验结果必须符合设计和施工规范规定:暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度(满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格);安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。 ⑶、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设应平整牢固; ②、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠; ③、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

给排水阀门介绍

阀门 阀门编号 一单元:阀门类型代号 当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,按下表的规定。 二单元:传动方式 安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略,不表示; 对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6k、7k表示;常闭式用6B、7B 表示;防爆电动装置的阀门用9B表示。 三单元:连接形式 四单元:结构形式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。 闸阀结构形式代号

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 球阀结构形式代号 蝶阀结构形式代号 隔膜阀结构形式代号

旋塞阀结构形式代号 止回阀结构形式代号 安全阀结构形式代号 减压阀结构形式代号 蒸汽疏水阀结构形式代号

排污阀结构形式代号 五单元:密封副材料 当密封副的密封面材料不同时,以硬度低的材料代号表示。 六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍。七单元:阀体材料

灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项。 例:Z543H-16C伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢。 阀门的命名 按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但是下面内容在命名中均予以省略: ①连接形式中:“法兰”。 ②结构形式中: a.闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”; b.截止阀和节流阀的“直通式”; c.球阀的“浮动”和“直通式”; d.蝶阀的“垂直板式”; e.隔膜阀的“屋脊式”; f.旋塞阀的“填料”和“直通式”; g.止回阀的“直通式”和“单瓣式”; h.安全阀的“不封闭”。 ③阀座密封面材料中的材料名称。 闸阀 闸阀(gate valve)是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。 闸阀 闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开

消防系统维保服务招标书

XXXX大厦 消防系统维保服务招标书

招标单位:地址:日期:

消防系统维保服务招标书 本投标书是XXXX治理处建立在物业投资、运营的高层次治理基础上,为尽量满足项目的营商环境及制造优质商业平台的要求,突出专业标准而特不制定的招标文件。依据有关项目招投标的规定和方法,编制本招标文件。本招标书包括以下组织内容部分: 1、综合讲明 2、招标文件 3、投标报价 4、投标文件的编制 5、投标截止期 6、开标、评标、定标 7、签订合同 8、其它

第一部分:综合讲明 (一)、招标项目情况介绍 1、招标项目名称:消防系统维保服务 2、现场条件:请参见(项目介绍) 3、招标方式:邀请招标 4、付款方式:无预付款,按季度支付,每个季度若前两个月符 合甲方要求,可在第三个月初申请进度款(服务质量由甲方 评定作为付款依据)。 (二)、投标单位资格条件 本次招标采纳邀请招标方式,仅向获得招标单位邀请的__消防系统维保__服务企业发标,获得招标邀请的企业即为本次招标 活动的正式投标企业(以下简称投标单位)。 (三)、投标费用 1、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一 切费用。不管投标结果如何,招标单位不承担任何本次招标 活动中与投标单位或其提供的客户方有关的费用。 2、此次投标未中标的投标方的投标文件等资料将不予退还。

第二部分:招标文件 (一)、XXXX大厦简介: XXXX大厦坐落于XXXX市XXXXXX处,是集精装公寓、LOFT 写字间、时尚商场、商务会所、地下停车场多种业态于一体的高 层建筑。 项目占地㎡,项目总建筑面积㎡,其 中:住宅建筑面积㎡;写字楼建筑面积㎡; 商场建筑面积㎡;地下车库建筑面面积㎡。 (二)、本大厦消防系统维保项目(包括但不限于以下内容) 1.火灾自动报警系统 2.自动喷淋灭火系统 3.室内外消火栓灭火系统 4.消防通讯电话及消防广播系统 5.防排烟系统 6.防火卷帘门 7.气体灭火系统 8.大空间智能灭火系统 (三)、要紧设备清单: 1)火灾自动报警系统: (1)火灾报警集中操纵屏台 (2)联动操纵柜台

给排水专业技术要求

给排水专业技术协议 3.1.给排水设计通用要求 3.1.1户内厨卫、公共卫生间、泵房、水箱间、水处理间、消防水池及其余设备间,均应有给排水详细的平面大样及系统图;所有系统均要求画轴测系统图;给排水立管及商铺用水点位置应在平面图中表示(其中立管应有定位尺寸及编号)。 3.1.2应按本设计任务书要求选用材料及设备设施,用水定额按地方标准的接近下限选取,并将其在设计说明中作详尽表述;主要设备表上的设备应注明规格、型号、性能参数。设计说明中应有给排水各系统的设计流量与工作压力等参数的表述。 3.2.给水、排水系统 甲方应在施工图开始前提供市政给水点和污水排放接入点的具体位置及标高。3.2.1在小区给水引入管后分设住宅给水、公建给水(包括商业、会所、幼儿园等)两个独立的给水系统,并设水表单独计量。 3.2. 2 室外各水景、绿化给水、消防补水、室外消火栓从室外给水管网接入并分别设置计量水表(其中室外消火栓不设置计量水表)。 3.2. 3 住宅每单元可设专用给水管道井,多层建筑住户用水的计量装置均集中安装在楼外检查井内,做到分户计量,抄表出户;水管井应合理布置,满足检修抄表的空间需要(平面图画详细)。 3.2.4 甲方应在施工图设计开始前提供本小区的市政供水压力,设计时应充分利用市政自来水管网压力直接供水,高区采用垂直分区并联供水系统, 根据水压需要可设计变频加压供水系统,应满足整个小区高区供水。 3.2.5 住宅设置厨房、卫生间排水、分体空调冷凝水、屋面雨水等排水系统;会所、商业、幼儿园等房间设置相应的给排水系统。 3.2.7排水系统采用重力自流排出室外, 地下室污废水均汇至地下室的集水坑,然后用潜污泵提升排放;卫生间不作同层排水。 3.2.8 当二层或一层单独排水干管跨越架空层(含商铺)或地下层且水平跨度较长时,应分别将该排水横干管接入楼上层排水横干管的下游,接入点在距楼上层最近排水主立管大于2.0米~3.0米处,用45°斜三通接入。 3.2.9 室外分别设置雨水(含分体空调排水)、污废水系统,其中雨水直接排入市政雨水管网, 污废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 3.2.10卫生器具均选用节水型;每户住宅的卫生间内只设置1台电热水器,厨房设1台燃气壁挂炉, 同时保证卫生间能用燃气壁挂炉的热水洗澡;燃气壁挂炉排烟管穿墙的预留洞 D100,中心标高距地为+2.30米;幼儿园设置电热水器为

给排水阀门、管道施工禁忌及措施

给排水阀门、管道施工禁忌及措施 禁忌1:施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 禁忌2:阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。 禁忌3:安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm 应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。 禁忌4:阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆

给排水阀门、管道施工14个禁忌及措施

给排水阀门、管道施工14个禁忌及措施给排水工程经验 禁忌1:施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 禁忌2:阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。 禁忌3 :安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、

立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。 禁忌4 :阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。 禁忌5 :蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。 禁忌6 :建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的

相关文档
相关文档 最新文档