漏水检验绳是什么?漏水检测原理及使用方法?

漏水检测绳是由一条检测液体泄漏的感应线缆和一个带定位报警的控制器构成,当泄漏发生时,感应线缆将信号送往控制器,经微处理器处理后,将泄漏位置通ModBus通信协议上传至中央控制中心,并同时报警。感应线缆由4根不同类型的导线组成(见下图),其中两根由导电聚合物加工而成,其单位长度电阻被精密加工并为定值。无泄漏时其中两根导线间电流值为正常,当感应线被泄漏物沾上,两根导电聚合物之间被短接,并使所测电流值发生变化,控制器根据欧姆定律,电阻与长度有关,通过测算,就能得到发生故障泄露点的位置。

漏水检测原理:

漏水线缆中在专用骨架外面的两条黑色导线具有导电作用,当有漏水时,2条黑色的导线由于漏水起到导电作用,类似导线短路。漏水控制器检测到2条黑色线缆之间的线路参数变化,然后产生报警。

LT200、LT300、LT1000漏水感应线线是采用进口导电聚合物材料和绝缘聚合物材料制成的专用检测线,每条电缆由两根专用传感线以及绝缘聚合物骨架组成,LT200、LT300、LT1000漏水感应线缆具有强韧的机械性能、耐磨损性能。

安装事项:

1、漏水线缆施工时用专用胶贴固定在检测区域的地板表面。因漏水线缆设计为螺旋

结构,2条黑色导线与地表面有约0.5-1mm距离。

2、专用胶贴两边设计有螺钉安装孔,如果安装地面允许时,可以把专用胶贴使用螺

钉固定在地面上,这样安装不会因拉动线缆时胶贴脱胶。

3、施工过程中,漏水线表面应保证清洁干燥。如果地面有灰尘、泥沙、墙面泥浆等

垃圾物,应先将这些垃圾清理干净后,然后铺设漏水线。否则,这些垃圾敷在漏水线表面会引起灵敏度变化,严重时会产生误报警。

4、由于漏水线缆外面的2条黑色检测线具有导电作用,施工时不能碰到金属物品。

例如:有时为了固定线缆,想把漏水线缆用扎带固定在金属柱子上,由于金属柱导电,如果用扎带紧紧扎在金属柱上可能会引起2条黑色检测线短路,引起误告。正确方法:尽量避免把漏水线缆用扎带固定在金属柱子。如果必须要扎到金属柱子上,必须先使用绝缘胶带把金属柱子包住,然后把漏水线缆轻轻扎到柱子,不能捆扎太紧,否则因外力过大引起漏水线缆骨架变形导致2条黑色检测线短路产生误告。

5、漏水线缆安装时避免与大电流、强电压线缆并行走线,绝对不允许把漏水线缆与

大电流、强电压线缆捆扎在一起。以免强电压线缆破损或电磁干扰损坏漏水控制器及伤及人身安全。

6、漏水线缆与控制器配合能准确检测漏水发生并发出报警信号,检测的水质主要为

普通自来水、空调水、消防水。不同的水质需要设定相应的检测灵敏度。结构合理,可靠性高:

优点:

1) 简便可靠的操作方法…无可调部件,不用编程。 2) 决不忽视任一报警状态,也不会误报警。

3) 无暴露的金属结构,氟化物结构使得线缆耐腐蚀、强度高。 4) 质量可靠,获ISO9001认证。 1.1.2.简易操作:

1)简单易懂的监测面板,清晰明确地指示系统状态。 2)自我校正,不需模糊判断。 3)直接安装和更改,扩充组态能力强。 4)模块化设计、维护、替换方便。

1.1.3.快速检测、实时响应,使泄漏降低到最小的危险程度。 1.1.4.定位精度高,误差不大于1?

1.1.5.监测范围广,直线距离可达1500米(TTDM)或30m(TTC)

1.1.6.以微处理器为基础的报警定位控制器在泄漏报警之后,可继续进行监测,并且在

泄漏处有明显变化之后再次报警。可记忆查询多达512个历史事件。 1.1.7.适应性好,兼容性强。具有多种信号接口,不仅有继电器的输出,还有4-20mA电

流输出口,以及RS-232/485通迅接口,能兼容多种通信信道和多种通信速率,方便纳入集中监控系统。(适合TTDM)

漏水检验绳是什么与漏水检测原理及使用方法

漏水检验绳是什么?漏水检测原理及使用方法? 漏水检测绳是由一条检测液体泄漏的感应线缆和一个带定位报警的控制器构成,当泄漏发生时,感应线缆将信号送往控制器,经微处理器处理后,将泄漏位置通ModBus通信协议上传至中央控制中心,并同时报警。感应线缆由4根不同类型的导线组成(见下图),其中两根由导电聚合物加工而成,其单位长度电阻被精密加工并为定值。无泄漏时其中两根导线间电流值为正常,当感应线被泄漏物沾上,两根导电聚合物之间被短接,并使所测电流值发生变化,控制器根据欧姆定律,电阻与长度有关,通过测算,就能得到发生故障泄露点的位置。

漏水检测原理: 漏水线缆中在专用骨架外面的两条黑色导线具有导电作用,当有漏水时,2条黑色的导线由于漏水起到导电作用,类似导线短路。漏水控制器检测到2条黑色线缆之间的线路参数变化,然后产生报警。 LT200、LT300、LT1000漏水感应线线是采用进口导电聚合物材料和绝缘聚合物材料制成的专用检测线,每条电缆由两根专用传感线以及绝缘聚合物骨架组成,LT200、LT300、LT1000漏水感应线缆具有强韧的机械性能、耐磨损性能。 安装事项:

1、漏水线缆施工时用专用胶贴固定在检测区域的地板表面。因漏水线缆设计为螺旋 结构,2条黑色导线与地表面有约0.5-1mm距离。 2、专用胶贴两边设计有螺钉安装孔,如果安装地面允许时,可以把专用胶贴使用螺 钉固定在地面上,这样安装不会因拉动线缆时胶贴脱胶。 3、施工过程中,漏水线表面应保证清洁干燥。如果地面有灰尘、泥沙、墙面泥浆等 垃圾物,应先将这些垃圾清理干净后,然后铺设漏水线。否则,这些垃圾敷在漏水线表面会引起灵敏度变化,严重时会产生误报警。 4、由于漏水线缆外面的2条黑色检测线具有导电作用,施工时不能碰到金属物品。 例如:有时为了固定线缆,想把漏水线缆用扎带固定在金属柱子上,由于金属柱导电,如果用扎带紧紧扎在金属柱上可能会引起2条黑色检测线短路,引起误告。正确方法:尽量避免把漏水线缆用扎带固定在金属柱子。如果必须要扎到金属柱子上,必须先使用绝缘胶带把金属柱子包住,然后把漏水线缆轻轻扎到柱子,不能捆扎太紧,否则因外力过大引起漏水线缆骨架变形导致2条黑色检测线短路产生误告。 5、漏水线缆安装时避免与大电流、强电压线缆并行走线,绝对不允许把漏水线缆与 大电流、强电压线缆捆扎在一起。以免强电压线缆破损或电磁干扰损坏漏水控制器及伤及人身安全。 6、漏水线缆与控制器配合能准确检测漏水发生并发出报警信号,检测的水质主要为

传感器原理及应用课后习题

习题集 1.1 什么是传感器? 1.2 传感器由哪几部分组成?试述它们的作用及相互关系。 1.3 简述传感器主要发展趋势,并说明现代检测系统的特征。 1.4 传感器如何分类? 1.5传感器的静态特性是什么?由哪些性能指标描述?它们一般可用哪些公式表示? 1.6传感器的线性度是如何确定的? 电阻应变式传感器 3.1 何为电阻应变效应?怎样利用这种效应制成应变片? 3.2 什么是应变片的灵敏系数?它与金属电阻丝的灵敏系数有何不同?为什么? 3.3 金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何不同?半导体应变片灵敏系数范围是多少,金属应变片灵敏系数范围是多少?为什么有这种差别,说明其优缺点。 3.4 一应变片的电阻R=120Ω,灵敏系数k =2.05,用作应变为800/m m μ的传感元件。 求:①R ?和/R R ?;② 若电源电压U =3V ,初始平衡时电桥的输出电压U 0。 3.5 在以钢为材料的实心圆柱形试件上,沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为120Ω的金属应变片R 1和R 2(如图3-28a 所示),把这两应变片接入电桥(见图3-28b )。若钢的泊松系数0.285μ=,应变片的灵敏系数k =2,电桥电源电压U =2V ,当试件受轴向拉伸时,测得应变片R 1的电阻变化值10.48R ?=Ω。试求:①轴向应变; ②电桥的输出电压。 3.6 图3-31为一直流电桥,负载电阻R L 趋于无穷。图中E=4V ,R 1=R 2=R 3=R 4=120Ω,试求:① R 1为金属应变片,其余为外接电阻,当R 1的增量为ΔR 1=1.2Ω时,电桥输出电压U 0=? ② R 1、R 2为金属应变片,感应应变大小变化相同,其余为外接电阻,电桥输出电压U 0=? ③ R 1、R 2为金属应变片,如果感应应变大小相反,且ΔR 1=ΔR 2 =1.2Ω,电桥输出电压U 0=? 电容式传感器 4.1 如何改善单极式变极距型电容传感器的非线性? 4.2 差动式变极距型电容传感器,若初始容量1280C C pF ==,初始距离04m m δ=,当动极板相对于定极板 位移了0.75m m δ?=时,试计算其非线性误差。若改为单极平板电容,初始值不变,其非线性误差有多大? 4.3一平板式电容位移传感器如图4-5所示,已知:极板尺寸4a b m m ==,极板间隙00.5m m δ=,极板间介质为空气。求该传感器静态灵敏度;若极板沿x 方向移动2m m ,求此时电容量。 4.4 已知:圆盘形电容极板直径50D m m =,间距00.2m m δ=,在电极间置一块厚0.1m m 的云母片(7r ε=),空气(01ε=)。求:①无云母片及有云母片两种情况下电容值1C 及2C 是多少?②当间距变化0.025m m δ? =图 3-28

钢丝绳的检验与维护(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢丝绳的检验与维护(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

钢丝绳的检验与维护(新编版) 1.钢丝绳检验的意义 按规定钢丝绳在使用前之所以必须对每根钢丝做拉断、弯曲、扭转试验,是为了检验新绳的物理、机械性能是否满足使用要求;根据试验结果可以算出安全系数,看其是否能达到规定的安全系数,使用中的钢丝绳,将主要受拉力、弯曲力、扭转力的作用,特别是前两项力的作用,此二项指标对判断钢丝绳是否满足需要具有重要意义。 2.提升钢丝绳的定期检验应遵守的规定 (1)升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起每隔6个月检验一次,悬挂吊盘的钢丝绳,每隔12个月检验一次。 (2)升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起12个月时进行第一次检验,以后每隔6个月检验一次。 摩擦轮式绞车用的钢丝绳、平衡钢丝绳以及直径为18mm及其以

下的专为升降物料用的钢丝绳(立井提升用绳除外),不受此限制。 3.钢丝绳的安全系数及规定 钢丝绳的安全系数,等于实测的合格钢丝绳拉断力的总和与其所承受的最大静拉力(包括绳端载荷和钢丝绳自重所引起的静拉力)之比。 钢丝绳的安全系数是衡量提升钢丝绳安全性能和安全状况的重要安全技术指标。为确保钢丝绳的安全使用,在选择和使用钢丝绳时,必须保证其安全系数不小于《规程》规定的最低值。 使用中的钢丝绳有下列情况之一时,必须更换: (1)专为升降人员用的安全系数小于7。 (2)升降人员和物料用的钢丝绳:升降人员安全系数小于7;升降物料安全系数小于6。 (3)专为升降物料和悬挂吊盘用的安全系数小于5。 4.钢丝绳的换绳标准 钢丝绳在工作时受到多种应力的反复作用,所以钢丝绳损坏的主要原因是钢丝绳的疲劳破断。由于钢丝绳的使用环境不同,钢丝

传感器原理及应用

温度传感器的应用及原理 温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,下面介绍几种常用的温度传感器。 温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。本文对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。 热敏电阻器 用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),也就是说温度下降时它的电阻值会升高。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,但热敏电阻的电阻/温度曲线是非线性的。表1是一个典型的NTC热敏电阻器性能参数。 这些数据是对Vishay-Dale热敏电阻进行量测得到的,但它也代表了NTC热敏电阻的总体情况。其中电阻值以一个比率形式给出(R/R25),该比率表示当前温度下的阻值与25℃时的阻值之比,通常同一系列的热敏电阻器具有类似的特性和相同电阻/温度曲线。以表1中的热敏电阻系列为例,25℃时阻值为10KΩ的电阻,在0℃时电阻为28.1KΩ,60℃时电阻为4.086KΩ;与此类似,25℃时电阻为5KΩ的热敏电阻在0℃时电阻则为 14.050KΩ。 图1是热敏电阻的温度曲线,可以看到电阻/温度曲线是非线性的。

虽然这里的热敏电阻数据以10℃为增量,但有些热敏电阻可以以5℃甚至1℃为增量。如果想要知道两点之间某一温度下的阻值,可以用这个曲线来估计,也可以直接计算出电阻值,计算公式如下: 这里T指开氏绝对温度,A、B、C、D是常数,根据热敏电阻的特性而各有不同,这些参数由热敏电阻的制造商提供。 热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。 图2是利用热敏电阻测量温度的典型电路。电阻R1将热敏电阻的电压拉升到参考电压,一般它与ADC的参考电压一致,因此如果ADC的参考电压是5V,Vref 也将是5V。热敏电阻和电阻串联产生分压,其阻值变化使得节点处的电压也产生变化,该电路的精度取决于热敏电阻和电阻的误差以及参考电压的精度。

管道测漏仪器公司为你讲解如何判断管道漏水情况

管道测漏仪教您如何知道地下管道有没有漏水?在城市供水和用水过程中,如果能及时发现埋地管道是否有存在漏水情况,对于生产生活等级是非常的,但如果能及时的判断地下管道有没有漏水呢? 1、夜间观测水表法: 在深夜无人用水的时侯,观察自来水水表指针是否转动,若水表指针连续转动不停,则管道存在漏水。 2、水平衡测试法: 分别计算各分支区域用水量,各分支用水量之和与交纳水量之差不应该大于15%,若大于15%则说明管道存在漏水点。各分支用水量多采用分水表核算,安装核算分水表是降低供水系统损耗的基础工作。

根据经验人均用水量粗略判断。统计数据表明:我国北方城市地区,平均每人每日消费自来水100升,南方城市地区,平均每人每日消费自来水180升;然后加上其他用水量,如生产用水、公共卫生用水、绿化用水等,即得出大致实际用水量,与交费水量做比较后判断(1000升=1立方米)。对于任何单位而言,这是非常必要且关键的一步,众多单位未进行此项工作,不能及时察觉管道存在漏水点,白白多交了几年不应该交的水费。 3、根据每月用水量分析: 若排除气温变化影响,用水量突然增高,必有漏水。通常水管道发生暗漏,相当于水龙头全天24小时开启,水量会异常飙升,飙升幅度是原来的20%以上甚至数倍。 4、根据水压判断:

水压较以前降低,原来可以上水的位置后来不能上水了,极有可能是管道暗漏引起的。 那么哪家测漏的公司比较好呢?推荐友银消防设备有限公司,友银消防设备公司是一家专业的做地下管道漏水检测、漏水探测的技术服务公司,公司有先进的漏水相关仪、电子测漏仪、超声波测漏仪等管道漏水检测设备,和经验丰富的漏水探测工程师。能在非开挖的情况下,迅速、准确的探测出、查找出埋在地下水管的漏水点位置。如果你家有漏水的情况,不妨来友银咨询一下吧。

钢丝绳的使用与维护

钢丝绳的使用与维护 发表时间:2018-03-27T15:22:10.740Z 来源:《防护工程》2017年第33期作者:王丰 [导读] 起升机构是起重机的主要工作机构, 用以实现重物的垂直运输, 由于钢丝绳强度高、自重轻。 摘要:通过对钢丝绳的选型、结构特点、缠绕方式、检验与保养等六个影响钢丝绳使用寿命的因素进行分析,确保钢丝绳的正确使用, 延长钢丝绳的使用寿命, 对于安全生产具有重要意义。 关键词:起重机; 钢丝绳; 使用寿命 起升机构是起重机的主要工作机构, 用以实现重物的垂直运输, 由于钢丝绳强度高、自重轻、能承受震动载荷; 弹性好, 能卷绕成盘; 极少骤然断裂、高速下运行平稳; 成本低等优点, 一直作为挠性件与滑轮构成钢丝绳滑轮组应用在起升机构中。但是, 在起升机构工作中发现,一些钢丝绳并没有达到它的预期寿命, 较为严重时, 一项工程可能要更换 2~ 3次钢丝绳, 提高了施工成本, 降低了作业效率, 因此, 研究影响钢丝绳使用寿命的各种因素, 对正确使用钢丝绳, 延长钢丝绳的使用寿命, 提高作业效率和经济效益, 保证施工工期, 具有重要的意义。 一、钢丝绳的选型要合适 选型合适就要从钢丝绳的质量说起。钢丝的质量是决定性因素, 若钢丝材质质量不能保证, 必然要降低钢丝绳的使用寿命。钢丝绳用的钢丝通常采用含碳量为 0. 5% ~ 0. 8%的优质碳素圆钢经过多次冷拔、热处理得到高强度丝, 钢丝绳的钢丝强度按国家标准规定分为 5级,分别用在不同用途的起吊上。起重机用钢丝绳抗拉强度一般为 1 470、1 570、1 670、1 770、1 870Mpa。如果钢丝的含碳量偏高或含硫量偏高, 就会使钢丝的脆性增大, 钢丝经过反复弯折即可断丝, 造成钢丝绳使用寿命缩短。另外, 钢丝生产工艺、技术水平对钢丝质量也起到决定性作用。钢丝的生产工艺包括: 盘条或半成品钢丝的表面清理、中间及最终处理、钢丝冷拔和钢丝镀层等。其中任何一个环节不合理都会直接影响到钢丝的质量。通常选购正规厂家的钢丝绳可保证钢丝绳达到使用寿命。 二、选用钢丝绳的种类即结构型式要合理 2.1按钢丝绳捻绕方式划分 钢丝绳可分为同向捻钢丝绳 (也称顺绕钢丝绳 )和交互捻钢丝绳 (也称交绕钢丝绳 )。顺绕绳即绳与股的捻向方向相同, 其挠性与耐磨性能好,但由于有强烈的扭转趋势, 容易打结。当在单根钢丝绳上悬吊货物时, 货物会随钢丝绳松散的方向扭转, 故通常用于小车的牵引绳, 不宜用于提升绳。交绕钢丝绳由于绳与股的扭转趋势相反, 互相抵消, 没有扭转打结的趋势, 在起吊货物时不会扭转和松散, 所以广泛使用在起重机械上。 2.2按照断面结构划分 钢丝绳可分为普通型钢丝绳和复合型钢丝绳。普通型钢丝绳由直径相同的钢丝捻绕组成。由于相邻各层钢丝的捻距不同, 各层钢丝互相交叉, 形成点接触。点接触钢丝绳在受载时, 钢丝间的接触压力大, 增大了横向压力, 造成二次弯曲,容易磨损、疲劳、变形、断丝等。点接触虽然寿命短, 但工艺简单, 制造方便, 常用于起重吊装和捆扎。 复合型钢丝绳的钢丝直径不同, 股中相邻层钢丝之间形成线接触, 线接触钢丝绳受载时, 钢丝的接触应力较小, 无二次弯曲, 故其有承载力高、挠性好、耐疲劳、耐磨损、抗挤压等优点, 其使用寿命比点接触钢丝绳提高 1. 5~ 2倍。因此在起重机械的工作中优先采用。 最为理想型钢丝绳为面接触钢丝绳, 它通常以圆钢丝为股芯, 最外一层采用异形断面的钢丝,用挤压方法绕制而成。由于层与层之间是面接触, 其结构特点紧密, 有钢丝接触应力小、无二次弯曲应力、表面光滑、挠性好、强度高、耐疲劳、耐磨损、耐腐蚀、抗挤压等优点, 使用寿命长。但其存在制造工艺复杂, 价格高等缺点, 起重机械上很少使用。 三、钢丝绳的缠绕方式也决定钢丝绳的使用寿命 最小卷绕直径用绳槽底部滑轮直径再加钢丝绳直径表示。随滑轮尺寸减小, 由弯曲和钢丝绳与滑轮之间的接触压力所产生的弯曲应力增大, 钢丝产生疲劳越快。接触应力增加也加速钢丝绳的损伤,同时还加速滑轮的磨损。随滑轮尺寸的增大, 钢丝绳与滑轮之间的接触压力下降,弯曲程度也减小。如果仅考虑弯曲应力, 对 6×19点接触钢丝绳, 可将滑轮直径增大到绳径的 90倍极限数值,以提高钢丝绳的寿命, 但对于多数起重设备, 采用这样大的滑轮是不切实际的。实际上除弯曲外, 还有很多影响钢丝绳寿命的因素, 如重复施加的应力、磨损、敲打、冲击、振动、扭转、转速、卷筒卷扬失误、腐蚀以及缺乏维护等, 这些因素对钢丝绳的寿命影响更大。应综合各种因素确定最佳滑轮尺寸。 四、钢丝绳的定期润滑 由于钢丝绳在工作中不断被提升、松驰、流动, 钢丝之间、绳与轮之间、绳与绳之间产生摩擦,使承受载荷的钢丝截面减小, 钢丝绳的寿命缩短,这就要求钢丝绳在使用周期中始终保持润滑性能。一般来说, 新钢丝绳麻芯一般含有12% ~15%的油脂, 含油量只能维持寿命的40%。如果钢丝绳失去了润滑作用, 将造成钢丝绳的磨损、损坏或被腐蚀, 从而降低钢丝绳的使用寿命。所以,定期对钢丝绳进行润滑是延长钢丝绳使用寿命的必然条件。同时, 对钢丝绳润滑也应按要求进行操作, 每月至少要润滑2次。润滑前先用钢丝刷子刷去钢丝绳上的污物并用煤油清洗, 然后用加热到80℃以上的润滑油蘸浸钢丝绳, 使润滑油能充分浸透到钢丝绳的绳芯。 五、钢丝绳的安全系数 因为钢丝绳随着载重量的增加会有细微变化, 载重量超过安全系数极限时, 钢丝绳就有可能破裂。钢丝绳的破断拉力与其材质及直径有关,钢丝绳强度在 160~ 220 Kgf/mm的钢丝绳, 其破断拉力近似计算公式为 P = 50×d×d(式中 P为钢丝绳的破断拉力, 单位 Kg;fd为钢丝绳直径, 单位mm)。为安全载重量, 安全载重量常常表示钢丝绳静止时允许承受的重量。但实际上钢丝绳往往处于运动状态, 除了要受起重量、吊具、自重量等静载荷外, 还要受到外界的影响, 如升降引起的动载荷、磨擦引起的阻力等, 钢丝绳就容易过载。在吊装作业中钢丝绳的许用拉力不能等于破断拉力, 而应低于破断拉力, 许用拉力可按下式求得: [P] = P÷K(式中 [P]为钢丝绳的许用拉力, 也叫安全拉力, 单位 Kg;fP为钢丝绳破断拉力, 单位Kg;fK为安全系数 )。所以安全系数应在条件允许的范围内尽可能选取大值。 六、注重钢丝绳的用后检验和保养 钢丝绳在使用一段时间后容易出现磨损、破坏、断丝、腐蚀等现象, 其强度就会下降, 使用时存在不安全隐患。为确保安全生产, 杜绝不必要的事故, 必须定期对钢丝绳进行检验和养护。首先,经常检验钢丝绳的断丝数, 防止超负荷现象发生,当断丝数未达到报废标准时, 钢丝绳

传感器原理与工程应用考试题库

传感器原理与工程应用习题 一、单项选择题 1、在整个测量过程中,如果影响和决定误差大小的全部因素(条件)始终保持不变,对同一 被测量进行多次重复测量,这样的测量称为( C ) A.组合测量 B.静态测量 C.等精度测量 D.零位式测量 1.1在直流电路中使用电流表和电压表测量负载功率的测量方法属于( B )。 A. 直接测量 B. 间接测量 C. 组合测量 D. 等精度测量 2、1属于传感器动态特性指标的是( B ) A.重复性 B.固有频率 C.灵敏度 D.漂移 2.1不属于传感器静态特性指标的是( B ) A.重复性 B.固有频率 C.灵敏度 D.漂移 2.2 以下那一项不属于电路参量式传感器的基本形式的是( D )。 A.电阻式 B.电感式 C.电容式 D.电压式 2.2传感器的主要功能是( A )。 A. 检测和转换 B. 滤波和放大 C. 调制和解调 D. 传输和显示 3.电阻式传感器是将被测量的变化转换成( B )变化的传感器。 A.电子 B.电压 C.电感 D.电阻 3.1电阻应变片配用的测量电路中,为了克服分布电容的影响,多采用( D )。 A.直流平衡电桥 B.直流不平衡电桥 C.交流平衡电桥D.交流不平衡电桥 3.2电阻应变片的初始电阻数值有多种,其中用的最多的是( B )。 A、60Ω B、120Ω C、200Ω D、350Ω 3.3电阻应变片式传感器一般不能用来测量下列那些量( D ) A、位移B、压力C、加速度D、电流 3.4直流电桥的平衡条件为( B ) A.相邻桥臂阻值乘积相等 B.相对桥臂阻值乘积相等 C.相对桥臂阻值比值相等 D.相邻桥臂阻值之和相等 3.5全桥差动电路的电压灵敏度是单臂工作时的( C )。

一分钟带你了解智能漏水探测器的安装方法

一分钟带你了解智能漏水探测器的安装方法 试想一下,如果你在上班,家里没人,你家水管漏水,一天下来,我想当你下班回家的第一感觉肯定是惊呆了。智能漏水探测器就是帮您缓解漏水的烦恼。今天,小编为大家带来智能漏水探测器的安装方法,希望可以帮到大家。 智能漏水探测器简便轻巧,采用电池供电无需安装布线,不占用空间,自由安置,采用密封设计,不怕水浸泡。别看他小巧玲珑,但却有十分重要的作用,当家里发生漏水事故的第一时间它会向主人手机发送报警信息,同时可以自动关上水龙头阀门、本地发出尖锐报警鸣笛,这只需要你通过手机软件简单的设置智能联动就可以达到。 漏水探测器利用液体导电原理,用电极探测是否有水存在,在用传感器转换成干接点输出。当探头浸水高度约1毫米时,即发出报警信号。其凭借成本低、高可靠性、易于安装、操作方便、质量可靠、耐用性高等特点,广泛应用在智能家居、智能医院、智慧旅店、智能建筑等领域。 当然,他不仅功能强大和实用,并且比起其他漏水报警器他安装使用非常的方便。在网关允许组网的前提下,再拧开漏水探测器的上盖,你同样可以看到一个set键,将漏水探测器上的set键也按四下,这样安装过程就结束了,网关和漏水探测器会自动搜索组网,并出现在你的手机软件上面。无论是谁都可以轻松完成。在以后发生漏水事故的时候无论你在哪里,探测器都会第一时间发送报警信息到你手机。同时,它不仅仅是远程报警,更能够实现本地报警和智能联动,自动关闭水阀,防止损失发生。要让他本地报警和自动关上水阀那就更简单了,只需要你在手机软件里面设置联动阀门和声光报警器就可以了。 例如:用户可以在外出的时候将它放置在窗台上面,一旦下雨,探测器探测到水的存在时,便会联动其他推窗器,关闭窗户以免室内物品遭受损失,同时在外面的主人手机上也会第一时间接收到报警信号,您可以及时的查看处理。也可以将探测器放置在图书馆、机房等重要而且严禁水浸的场所。2013年7月份,沈阳市图书馆发生屋顶渗漏,对274万册的藏书造成巨大损失。 智能漏水探测器安防位置: 1.要安装在干燥的环境中,避免接触金属锉屑、油脂、管道涂料及其它污染物。 2.感应线缆在安装时,远离火源、强磁场以及多尘的环境。 3.布线过程中,避免各种尖锐物体划破线缆外皮,避免绊倒危险。 4.漏水检测距离为800米以内,如需增加检测距离,请向厂商咨询增加连线距离方法。家用漏水报警器可控制四路以及每路长达800米的液漏检测线。一旦检测到液体,非定位漏水检测器即可发出声光报警信号,并采用通信协议,方便与监控系统集成联网使用。 家用漏水报警器适用于检测机房基站、图书馆、仓库、博物馆、智能大厦和工业现场等重要场所的实时泄漏检测,对被监控环境设备的安全运行以及重要资料保存起到有效的监护

钢丝绳维护保养

钢丝绳应在运行中应速度平稳,不得超负荷运行,避免发生冲击负荷 钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经过运行后,油脂会逐渐减少,并钢丝绳表面会沾有害物质,会导致钢丝绳与滑轮的磨损和钢丝绳生锈,应定期清洗加油。 使用钢丝绳应定期检查,并做好记录,定期检查内容为检查钢丝的磨损程度,断丝情况,腐蚀程度及滑轮槽吊环吊钩等易损部件的磨损情况,尤其是钢丝端固结处过滑轮组和卷筒处钢丝绳的外部及内部断丝情况。 钢丝绳在使用中与轮槽的关系, 轮槽过大,会加剧钢丝绳及金属绳芯疲劳断丝,轮槽过小,会严重磨损钢丝绳。轮槽半径R 与钢丝绳公称直径D,比值R/D=0.525--0.550 钢丝绳的保养和维护 定期检查钢丝绳 钢丝绳的检查可以分以下几点进行; 1、外观检查检查钢丝绳外表面磨损程度和断丝情况,当磨损面积不超过总面积的7%时,可降低级别使用,超过7%时,钢丝绳报废。 2、钢丝绳内部检查。 见图:钢丝绳内部检查方法 3、必须保证钢丝绳和槽轮的良好匹配,两者不匹配,会导致钢丝绳和槽轮之间的过度磨损,缩短它们的使用寿命。 4、使用过程中应进行经常给钢丝绳涂油,并防止沾泥砂。钢丝绳的润滑采用三种方式,分别为滴涂、喷射和刷涂,见图。 图:钢丝绳常用的润滑方式:滴涂、喷射和刷涂 5、定期时对滑轮等附件及钢丝绳组件进行检查,应确保滑轮等附件转动灵活,如发现转动发涩、哐动或有异常声响,应向滑轮轴承中加注润滑脂;

6、应定期对钢丝绳检查并记录,这包括钢丝绳的使用期限、磨损情况、断丝情况、腐蚀程度、油脂情况、外形破坏及其它异常情况; 钢丝绳使用、维护、保养与安全检查 一、钢丝绳使用、维护和保养 1.钢丝绳要正确开卷。钢丝绳开卷时,要避免钢丝绳扭结,强度降低以致随坏。钢丝绳切断时要扎紧防止松散。 2.钢丝绳不得超负荷使用,不能再冲击载荷下工作,工作时速度应平稳。 3.在捆绑或吊运物件时,钢丝绳应避免和物体的尖叫棱边直接接触,应在接触处垫以木块、麻布或其他衬垫物。 4.严禁钢丝绳与电线接触,以免被打坏或发生触电。靠近高温物体时,要采取隔热措施。 5.钢丝绳在使用中应避免扭结,一旦扭结,应立即抖直。使用中应尽量减少弯折次数,兵尽量避免反向弯折。 6.钢丝绳与卷筒或滑车配用时,卷筒或滑轮的直径至少比钢丝绳直径大16倍。不能穿过已经破损的滑轮,以免磨损钢丝绳或使绳脱出滑轮,造成事故。 7.钢丝绳穿过滑轮时,滑轮槽的直径应比钢丝绳的直径达1-2.5mm。如滑轮槽的直径过大,则绳易被压扁;过小,则绳易磨损。 8.钢丝绳应防止磨损、腐蚀或其他物理条件、化学条件造成的性能降低。吊运溶化及灼热金属的钢丝绳,要有防止高温损坏的措施。 9.使用前要根据使用情况选择合适直径的钢丝绳;在使用过程中,要经常检查其负荷能力及破损情况;使用后及时保养,正确存放。 二、钢丝绳安全检查 钢丝绳的检查科分为日常检验、定期检验和特殊检验,日常检验就是自检;定期检验根据装置型式、使用率、环境以及上次检验的结果,可确定采用月检还是年检。钢丝绳的检查内容及要求见下表。

传感器原理与工程应用完整版习题参考答案

《传感器原理及工程应用》完整版习题答案 第1章 传感与检测技术的理论基础(P26) 1—1:测量的定义? 答:测量是以确定被测量的值或获取测量结果为目的的一系列操作。 所以, 测量也就是将被测量与同种性质的标准量进行比较, 确定被测量对标准量的倍数。 1—2:什么是测量值的绝对误差、相对误差、引用误差? 1- 3 用测量范围为-50~150kPa 的压力传感器测量140kPa 的压力时,传感器测得示值为142kPa ,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: 已知: 真值L =140kPa 测量值x =142kPa 测量上限=150kPa 测量下限=-50kPa ∴ 绝对误差 Δ=x-L=142-140=2(kPa) 实际相对误差 %= =43.11402 ≈?L δ 标称相对误差 %==41.1142 2≈?x δ 引用误差 %--=测量上限-测量下限= 1) 50(1502 ≈?γ 1-10 对某节流元件(孔板)开孔直径d 20的尺寸进行了15次测量,测量数据如下(单位:mm ): 120.42 120.43 120.40 120.42 120.43 120.39 120.30 120.40 120.43 120.41 120.43 120.42 120.39 120.39 120.40 试用格拉布斯准则判断上述数据是否含有粗大误差,并写出其测量结果。 答:绝对误差是测量结果与真值之差, 即: 绝对误差=测量值—真值 相对误差是绝对误差与被测量真值之比,常用绝对误差与测量值之比,以百分数表示 , 即: 相对误差=绝对误差/测量值 ×100% 引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示, 即: 引用误差=绝对误差/量程 ×100%

漏水检测设计方案

漏水检测系统设计方案 第一章前言 (2) 第二章用户需求 (2) 2.1 漏水检测的概述 (2) 2.2 用户的需要 (3) 第三章漏水检测的设计 (3) 3.2非定位漏水检测 (4) 3.2.1非定位漏水控制器的介绍 (4) 3.2.2、产品特色 (4) 3.2.3、产品的参数 (5) 3.2.4、非定位漏水感应线 (6) 3.3 定位式漏水传感器 (6) 3.3.1介绍 (6) 3.3.2、特色 (6) 3.3.3定位式漏水产品的参数 (6) 3.3.4产品图片 (7) 3.3.5、定位漏水感应线 (7) 3.4 点式漏水传感器 (7) 3.4.1产品介绍 (7) 3.4.2产品的特色 (8) 3.4.3产品图片 (8) 3.5 光电漏水传感器 (8) 3.5.1光电漏水传感器介绍 (8) 3.5.2支持参数 (8) 3.5.3图片 (9) 第四章系统软件功能 (9) 1.漏水监控功能 (9) 2.告警管理功能 (9) 3.报表管理功能 (10) 4.安全管理功能 (10) 5.WEB浏览功能 (10)

第一章前言 漏水检测系统又称(漏水报警系统和漏液检测系统)它主要职责是保护计算机机房、数据中心、电脑室、配电室、档案室、博物馆等重要资料和服务器设备安全,一旦出现漏液和漏水事故而配备漏水检测系统,会通过声光报警和短信等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理。漏水检测系统可快速感知漏水的线形感应传感器和将感知情况切实发出通知的检测器构成。 漏水可在任何建筑物中经常发生,一旦发生,就可能造成重大损失。计算机数据机房发生的任何一次泄漏如不能及时的发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 漏水检测仪是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室等重要场所的漏液监测而设计的,它由检测线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的检测线缆的工作状态,及时准确报告机房中漏液位置,并产生告警通知用户,同时能够通过继电器输出控制信号切断泄漏源,有效地消除漏水隐患。 漏水监控系统就是把安装在许多区域的漏水检测仪通过网络传输实现集中维护的的工具,它具有响应快、功能强、使用方便。 我国幅员辽阔,南北气候相异甚大。北方冬季漫长,使用供暖设备多,南方夏季炎热,制冷空调普及,而机房内设备众多,种类繁多,一般不宜多人值守。供暖供冷输水管道又分布在楼层间,再加上生活用水、消防用水等都是漏水事故的潜在隐患。邮电、自备发电机组,那么发电机房的漏油监测也是不可忽视的一部分。机房发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不但是设备上的损坏,而且重要数据的损坏丢失、业务的中断会带来更加无法估计的严重后果。 第二章用户需求 2.1 漏水检测的概述 漏水检测系统又称(漏水报警系统和漏液检测系统)它主要职责是保护计算机机房、数据中心、电脑室、配电室、档案室、博物馆等重要资料和服务器设备安全,

传感器原理与工程应用第四版郁有文课后答案

第一章传感与检测技术的理论基础 1.什么是测量值的绝对误差、相对误差、引用误 差?答:某量值的测得值和真值之差称为绝对误差。 相对误差有实际相对误差和标称相对误差两种表示方法。实际相对误差是绝对误差与被测量的真值之比;标称相对误差是绝对误差与测得值之比。 引用误差是仪表中通用的一种误差表示方法,也用相对误差表示,它是相对于仪表满量程的一种误差。引用误差是绝对误差(在仪表中指的是某一刻度点的示值误差)与仪表的量程之比。 2.什么是测量误差?测量误差有几种表示方法? 它们通常应用在什么场合?

答:测量误差是测得值与被测量的真值之差 测量误差可用绝对误差和相对误差表示, 引用误差也是相对误差的一种表示方法。 在实际测量中,有时要用到修正值,而修正值是与绝对误差大小相等符号相反的值。在计算相对误差时也必须知道绝对误差的大小才能计算。 采用绝对误差难以评定测量精度的高低,而采用相对误差比较客观地反映测量精度。 引用误差是仪表中应用的一种相对误差,仪表的精度是用引用误差表示的。 3.用测量范围为-50?+150kPa 的压力传感器测 量140kPa 压力时,传感器测得示值为142kPa ,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解:绝对误差142 140 2kPa

142 140 4. 什么是随机误差?随机误差产生的原因是什 么?如何减小随机误差对测量结果的影响? 答:在同一测量条件下,多次测量同一被测量时,其 绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差称为随机 误差。 随机误差是由很多不便掌握或暂时未能掌握的微 小因素 (测量装置方面的因素、环境方面的因素、人 员方面的因 素),如电磁场的微变,零件的摩擦、间隙, 热起伏,空气扰动,气压及湿度的变化,测量人员感 觉器官的生理变化等,对测量值的综合影响所造成的。 对于测量列中的某一个测得值来说,随机误差的出 现具有 随机性,即误差的大小和符号是不能预知的, 但当测量次数增大,随机误差又具有统计的规律性, 实际相对误差 140 100% 1.43% 标称相对误差 引用误差 142 140 142 100% 1.41% 142 140 150 ( 50) 100% 1%

传感器原理及工程应用概述

第二章传感器概述 1、传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。 2、传感器是由敏感原件和转换原件组成 3、两种分类方法:一种是按被测参数分类,一种是按传感器工作原理分类 4、传感器的基本特性可分为静态特性和动态特性 5、静态特性是指被测量的值处于稳定状态时输入与输出的关系。主要指标有灵敏度、线性度、迟滞、重复性和漂移等。 6、灵敏度是输出量增量ΔY与引起输出量增量ΔY的相应输入量增量ΔX之比。用S表示即S=ΔY\ΔX。 7、线性度是指传感器的输入与输出之间数量关系的线性程度。也叫非线性误差用γL 表示即γL= 8、传感器在相同工作条件下输入量由小到大(正量程)及由大到小(反量程)变化期间输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。迟滞误差用 9、重复性是指传感器在相同的工作条件下输入量按同一方向做全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。最大重复差值 10、漂移是指输入量不变的情况下传感器输出量随着时间变化。产生漂移的原因有两个一是传感器自身结构参数一是周围环境。温度漂移的计算 第三章应变式传感器 1、电阻应变式传感器是以电阻应变片为转换原件的传感器。 2、工作原理是基于电阻应变效应,即导体在外界作用下产生机械变形(拉伸或压缩)是,其电阻值相应发生变化(应变效应)。 3、电阻应变片分为丝式电阻应变片和箔式电阻应变片。 4、电阻在外力作用下而改变原来尺寸或形状的现象称为变形,而去掉外力后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状,这种变形称为弹性变形。具有弹性变形特性的物体称为弹性原件。 5、应变片的电阻值是指应变片没有粘贴且未受应变时,在室温下测定的电阻值即初始电阻值。 6、将直的电阻丝绕成敏感栅后,虽然长度不变,但应变状态不同,应变片敏感栅的电阻变化减小,因而其灵敏系数K较整长电阻丝的灵敏系数K0小,这种现象称为应变片的横向效应。为了减少横向效应产生的测量误差,现在一半多采用箔式应变片。 7、应变片温度误差:由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差。产生的主要因素有以下两个方面:一是电阻温度系数的影响,一是试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响。 8、电阻应变片的温度补偿方法:1)线路补偿法2)应变片的自补法9***电阻应变片的测量电路10、压阻效应是指在一块半导体的某一轴向施加一定的压力时,其电阻值产生变化现象, 第四章电感式传感器 1、利用电磁感应原理将被测非电量如、位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感系数L或互感系数M的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出,这种装置称为电感式传感器。 2、零点残余电压:传感器在零点位移时的输出电压。产生原因主要有以下两点一是由于两电感线圈的电气参数及导磁体几何尺寸不完全对称,因此在两电感线圈上的电压幅值和相位不同,从而形成了零点残余电压的基波分量。一是由于传感器导磁材料磁化曲线的非线性(如铁磁饱和,磁滞损耗)使得激励电流与磁通波形不一致,从而形成了零点残余电压的高次谐波分量。为减小电感式传感器的零点残余电压,可以采取以下措施1)在设计和工艺上,力求做到磁路对称,铁芯材料均匀;要经过热处理以除去机械应力和改善磁性;两线圈毕恭毕敬绕制要均匀,力求几何尺寸与电气特性保持一致。2)在电路上进行补偿。 3、把被测的非电量变化转化为线圈互感变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器

漏水传感器说明书(常闭)7.19号

应用范围 适用于机房、空调房等场所的漏水检测。 主要技术参数 型号 供电电源 AC24V ±10% 组成 电极片(或感应绳)、信号变换器 感应绳长度 可以定制 输出形式 正常输出短路,灯为绿色,闪烁 告警输出开路,灯为红色,闪烁,蜂鸣器报警。 连接端子 5PIN 5.08间距插拔端子 其他指标 报警输入电阻 <200千欧 静态电流 < 20 mA 告警电流 < 30 mA 如需要接大电流的告警负载,请外接一DC12V 1A 继电器. 电导率 >5us.cm-1 隔离度 >2000V 误报率 0 工作环境 -40~85℃,10-95%RH 信号变换器外壳 阻燃工程塑料 重量 约100g 外形结构 适配器+电极片 适配器+漏水感应线 图 1

信号变换器接线图 图 2 一、 1、2接线端为电源输入,1为正,2为负。 4、5接线端为继电器输出,漏水告警时继电器输出短路,同时灯变为红色,蜂鸣器报警。 6、7接线端外接漏水感应绳。漏水感应绳接入时没有方向性,可以增加延长线。 二、 4位拨码开关用于设置,前三位设置感应漏水灵敏度,第四位设置蜂鸣器报警功能。其具 体功能如下: 拨码1:最灵敏档,开关接通时,感应绳接触水面即报警; 拨码2、3:感应水面深度及灵敏度相对拨码1依次下降。 拨码4:开关接通时,报警时蜂鸣器响,否则蜂鸣器不工作。 安装方式 图 3 传感器感应绳安装在容易产生漏水的地方。把信号变换器安装在感应绳附近,用两芯线连接感应绳和信号变换器。信号变换器用DIN35MM 标准导轨槽安装。连接好电源和输出线后,一加电信号变换器处于正常检测漏水的工作状态,灯为绿色,闪烁,输出为开路;当有漏水发生时,产生告警,灯由绿色变化为红色,闪烁,输出为短路,蜂鸣器报警;漏水消失后,告警恢复为正常的工作状态,灯由红色变化为绿色,闪烁,输出为开路; 注意事项 一般情况下请勿打开传感器上盖,打开后再装配时上盖标贴电源输入一端一定要与下盖(如图3右端)对应,不能装反。传感器应该安装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在位置比较高的死角、或者远离空调、水管接头的场所。 36.5cm 87 87cm 电源输入端 GREEN RUN R E D ALARM

(完整版)传感器原理及应用试题库(已做)

一:填空题(每空1分) 1.依据传感器的工作原理,传感器分敏感元件,转换元件, 测量电路三个部分组成。 2.金属丝应变传感器设计过程中为了减少横向效应,可采用直线栅式应变计 和箔式应变计结构。 3.根据热敏电阻的三种类型,其中临界温度系数型最适合开关型温度传感器。 4.灵敏度是描述传感器的输出量对输入量敏感程度的特性参数。其定义为:传 感器输出量的变化值与相应的被测量的变化值之比,用公式表示k(x)=Δy/Δx 。 5.线性度是指传感器的输出量与输入量之间是否保持理想线性特性的一 种度量。按照所依据的基准之线的不同,线性度分为理论线性度、端基线性度、独立线性度、最小二乘法线性度等。最常用的是最小二乘法线性度。 6.根据敏感元件材料的不同,将应变计分为金属式和半导体式两大类。 7.应变传感器设计过程中,通常需要考虑温度补偿,温度补偿的方法电桥补偿 法、计算机补偿法、应变计补偿法、热敏电阻补偿法。 8.应变式传感器一般是由电阻应变片和测量电路两部分组成。 9.传感器的静态特性有灵敏度、线性度、灵敏度界限、迟滞差和稳定性。 10.国家标准GB 7665--87对传感器下的定义是:能够感受规定的被测量并按照 一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。 11.传感器按输出量是模拟量还是数字量,可分为模拟量传感器和数字量传感器 =输出量的变化值/输入量的变化12.传感器静态特性的灵敏度用公式表示为:k (x) 值=△y/△x 13.应变计的粘贴对粘贴剂的要求主要有:有一定的粘贴强度;能准确传递应变; 蠕变小;机械滞后小;耐疲劳性好;具有足够的稳定性能;对弹性元件和应变计不产生化学腐蚀作用;有适当的储存期;应有较大的温度适用范围。14.根据传感器感知外界信息所依据的基本校园,可以将传感器分成三大类: 物理传感器,化学传感器,生物传感器。

传感器原理与工程应用复习题参考答案1

《传感器原理及工程应用》习题答案 第1章 传感与检测技术的理论基础(P26) 1-3 用测量围为-50~150kPa 的压力传感器测量140kPa 的压力时,传感器测得示值为142kPa ,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: 已知: 真值L = 140kPa 测量值 x =142kPa 测量上限=150kPa 测量下限=-50kPa ∴ 绝对误差 Δ=x-L=142-140=2(kPa) 实际相对误差 %= =43.1140 2 ≈?L δ 标称相对误差 %= =41.1142 2 ≈?x δ引用误差 %--=测量上限-测量下限= 1)50(1502≈?γ

1-10 对某节流元件(孔板)开孔直径d 20的尺寸进行了15次测量,测量数据如下(单位:mm ): 120.42 120.43 120.40 120.42 120.43 120.39 120.30 120.40 120.43 120.41 120.43 120.42 120.39 120.39 120.40 试用格拉布斯准则判断上述数据是否含有粗大误差,并写出其测量结果。 解: 对测量数据列表如下: 当n =15时,若取置信概率P =0.95,查表可得格拉布斯系数G =2.41。 则 2072.410.03270.0788()0.104d G mm v σ=?=<=-, 所以7d 为粗大误差数据,应当剔除。然后重新计算平均值和标准偏差。 当n =14时,若取置信概率P =0.95,查表可得格拉布斯系数G =2.37。 则 20 2.370.01610.0382()d i G mm v σ=?=>,所以其他14个测量值中没有坏值。 计算算术平均值的标准偏差 20 0.0043()d mm σσ= = = 20 330.00430.013()d mm σ=?= 所以,测量结果为:20(120.4110.013)()(99.73%)d mm P =±= 1-14 交流电路的电抗数值方程为

机房漏水检测

机房漏水检测

目录 简介 (3) 第一章用户需求 (3) 1.1 需求概述 (3) 1.2 漏水应用的需求 (3) 1.3 安装场合 (3) 第二章漏水监控子系统 (3) 第三章具体实施方案 (4) 3.1 定位漏水控制器 (4) 3.2 非定位漏水控制器 (5) 第四章空调漏水解决的方案 (5) 4.1 管道系统 (6) 4.2 电梯 (6) 4.3 水箱、水泵 (6) 4.4 高管办公室、资料室 (6)

简介 随着我国邮电、金融系统在机房管理上的日趋完善,无人值守集中监控系统得到了广泛应用,实现了对各种环境设备、动力设施的绿色控制,各种设备得到合理、有效地应用,其中泄漏检测也逐渐成为监控系统中必不可少的组成部分。无人值守机房是集数据采集、故障报警、设备控制等为一体的集中监控系统。高综合性、高使用效率就要求监控系统对所有可能发生的故障作好防范应急措施。漏水事故的检测报警就是其中重要的一项内容。 第一章用户需求 1.1 需求概述 漏水检测系统又称(漏水报警系统和漏液检测系统)它主要职责是保护数据中心、计算机机房、数据中心、电脑室、配电室、档案室、博物馆等重要资料和服务器设备安全,一旦出现漏液和漏水事故而配备漏水检测系统,会通过声光报警和短信等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理。漏水检测系统可快速感知漏水的线形感应传感器和将感知情况切实发出通知的检测器构成。 1.2 漏水应用的需求 漏水监控系统就是把安装在许多区域的漏水检测仪通过网络传输实现集中维护的的工具,它具有响应快、功能强、使用方便。 我国幅员辽阔,南北气候相异甚大。北方冬季漫长,使用供暖设备多,南方夏季炎热,制冷空调普及,而机房内设备众多,种类繁多,一般不宜多人值守。供暖供冷输水管道又分布在楼层间,再加上生活用水、消防用水等都是漏水事故的潜在隐患。邮电、自备发电机组,那么发电机房的漏油监测也是不可忽视的一部分。机房发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不但是设备上的损坏,而且重要数据的损坏丢失、业务的中断会带来更加无法估计的严重后果。 1.3 安装场合 因环境安全的需要,***机房要对其空调处作出漏水检测,预防漏水而造成机房的影响。对机房的空调周围进行监测。 第二章漏水监控子系统 1)监测对象:空调周围及其它可能发生漏水的位置,例如机房内有水管经过的 地方或没有封堵的门窗等位置。 2)监测内容:机房内主要用水设备的漏水情况进行实时监控,系统采用绳式/ 点式漏水检测系统。能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态,系统本身的维护状态以及本身的故障状态。 3)产品选型:所述产品均有权威检测机构的质量检测报告,且通过CE认证, 主要产品具有国家专利证书

相关文档
相关文档 最新文档