消防安全生产自查报告

一、责任落实情况

成立安全工作领导小组,院长作为院安全工作第一责任人,院安全工作主要由院宣传保卫科进行负责,各部门负责人为本部门安全第一责任人。在安全工作中,实行督查、自查和现场检查的运作模式,由院宣传保卫科每月对各部门台帐进行检查,各部门由部门负责人及安全员每月对各部门安全工作进行自查,并填写统一规格的安全自查报告,每季度由院宣传保卫科协同院物业保卫人员对各部门安全工作进行检查,并填写相关记录,由各部门负责人签字确认后,进行整改。在重大节日前,由院领导班子成员分别带队进行安全生产大检查,对检查出的问题及时召开分析会,落实责任人和责任部门以及整改时限,确保安全责任落实到位。二、设施建设情况

目前,医院分为东西两个院区,东院区由11幢建筑物组成,西院区由4幢建筑物组成,其中东院区建筑面积42897平方米,2004年启用的病房楼以及2012年启用的病房楼配有消防设施,符合消防有关规定,但因2012初医院改造,部分地下管网被挖断,以及综合保障楼3至4楼无法消防验收证。目前,2012年的消防系统运行正常,其他消防设施以及外围消防栓需要进行维修或更换。我们并聘请了专业的消防维保单位,对全院消防设备进行定期维保,确保全院无大

功率电器设备的非法使用。

三、隐患排查情况

我院采取人防和机防相结合的安全管理模式,推行每月安全生产检查制度,实行自查和督察的相结合的检查方式。通过多次检查,共排查出各类安全隐患问题30多项,其中包括部分线路老化、消防设备老化、重要物资摆放不符合要求,使用大功率电器、密集型人口逃生管理等情况,针对这些问题,我们及时召开分析会,制定和完善了相关规定,落实了责任人和责任部门,并要求各分管院领导对落实情况监督。

四、日常管理情况

院安全工作由院宣传保卫科扎口管理,按照江宁区消防大队的要求,建立了消防安全档案,并及时在南京消防平台完善相关台帐。针对医院特殊性,每年医院会举办反震防灾安全逃生消防演练,针对职工和休养员分别组织开展了灭火器的使用与培训,并邀请江宁区消防大队有关负责人来院授课,让每一位职工和患者心中惹人有消防,人人懂安全。医院还及时将上级有关部门的进行向全院通报,设立了安全生产月,建立了安全宣传专刊,做到了人人知晓,人人参与。

五、责任追究情况

每年,院领导班子与各部门签订了安全责任书,将安全责任层层落实,层层追究,并设立了安全工作管理范围。对

出现的安全隐患问题要求落实整改,对不能及时整改的要求相关部门和责任人以书面形式进行说明。在整改过程中,对落实工作不到位的部门,实行责任追究制,与部门和个人年终考核挂钩,实行一票否决制。

六、主要问题及解决方案

我院办公室协同物业保卫人员对全院安全问题进行了排查,共查找出八类大的问题,并进行了梳理。

1.存在问题:原4、5、6、7栋病房楼,宿舍楼无火灾自动报警系统。

整改措施:对4幢楼进行全面排查,增加火灾报警系统,由地下管网引入到消防报警总监控室,实行统一管理,出现火灾,及时排查。

2.存在问题:原7栋病房楼消防水泵损坏,无稳压系统。

整改措施:请相关建筑机构或消防安装机构对院七号楼进行排查,修复或更换部分损坏消防泵,并找到相应的管网,连接到泵房和7号楼之间,对楼顶安装消防水箱或增加稳压系统进行可行性分析,并加快落实整改。

3.存在问题:原1、2栋楼消火栓管挖断无水。

整改措施:由院基建科协同办公室找到挖断水管位置,并由专业消防安装公司对挖断区域进行修复,并实行双路管网的互通形式,防止出现无水或水压不足等现象。

4.存在问题:室外消火栓无水,数量不足、无双路供水。

整改措施:检查现有室外消防栓的情况,按照200米内由一个消防栓的要求,增至部分消防栓,并将管网连接到市政供水系统中,形成环网,实现双路供水。

5.存在问题:8栋病房楼消防控制室无人值班。

整改措施:将具有消防资质证的保卫人员作为物业招标的要求,减少现有不符合要求的保卫人员2名,增加2-4名专业消防操作人员,并将消防报警主机移至院门卫室。

6.存在问题:8栋屋顶稳压泵故障,消火栓泵故障。末端试水装置在吊顶上。

整改措施:根据此情况,要求消防安装公司对8号楼整改任务提供可行性报告,设计稳压泵增加的具体位置,清除现有管网内的水源,将原有病房内末端试水位置调至到各病房公共区域卫生间内,对原有装置不进行更换。

7.存在问题:7栋病房楼闭门器缺失。

整改措施:由院综合保障科负责落实,对市场各闭门器质量、价格进行调研,并报院领导审议后购买进行安装。

8.存在问题:7、8栋病房楼及宿舍疏散通道安装防盗门,及上锁。

整改措施:由院办公室(信息科)对现有7、8幢楼安全疏散通道进行现场勘查,拿出可行性报告,将原有铁门改为电子门,确保门的牢固性和实用性。

以上是我院就消防安全工作中存在主要问题,我们将根据不同任务落实责任人和整改时间,整改落实率达到百分之九十五以上,确保各项任务整改落实到位,根据社会福利机构消防安全标准化管理评定细则,我院自评分为98分。

南京市青龙山精神病院

二〇一六年八月十二日