文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 35kV软导线户外热缩终端制作工艺规范

35kV软导线户外热缩终端制作工艺规范

35kV软导线户外热缩终端制作工艺规范

1.适用范围

本工艺守则适用于移动变户外电缆用ERF26/35型35kV电缆终端接头的制作及安装。

2.工艺设备及工具

电缆剪、电缆主绝缘剥皮刀、液压钳、斜口钳、3m钢卷尺、壁纸刀、剪刀、砂纸、平锉、液化气及喷枪、温湿度计

3.材料

ERF26/35型35kV高压电缆及电缆终端接头、与电缆配套的端子、填充胶、密封胶、无水酒精纸、35kVΦ60热缩管、35kVΦ80热缩管、35kVΦ100热缩管4.过程、人员和环境要求

4.1.过程要求:

4.1.1.电缆终端接头制作过程严格按特殊过程要求。

4.2.人员要求

4.2.1.未经专业培训并通过考核人员及实习生禁止制作电缆终端接头;

4.2.2.班长、负责人不得安排上述人员制作电缆终端接头。

4.3.环境要求

4.3.1.制作时所需环境:场地洁净、相对湿度在70%以下、环境温度0℃以上35℃以下。

4.3.2.必须光照充足或有足够的照明,且空气中不应含有腐蚀性气体及粉尘特别是导电尘埃。

5.35kV软导线户外热缩终端制作

5.1.工艺流程(注:标注“*”号的流程为关键过程。)

截取电缆→剥外保护层→剥铜屏蔽层→剥半导体层*→剥主绝缘层→检验→压接端子→检验→防水处理*→套热缩管→检验

5.2.制作工艺

5.2.1.截取电缆

5.2.1.1.选择电缆并将其拉直,用卷尺精确测量所需电缆长度并做标记,用电缆剪剪断电缆。注意切口铜芯要整齐。

免费下载Word文档免费下载: 35kV软导线户外热缩终端制作工艺规范