第2次作业

一、判断题(本大题共15分,共 15 小题,每小题 1 分)

1. 断路器的操作机构包括合闸机构和分闸机构。

2. 能使电流继电器接点返回到原来位置的最小电流叫作该继电器的返回电流。

3. 发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。

4. 厂用变压器应由带保护的高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器由低压侧向高压侧全电压充电。

5. 选择电器设备的一般原则是:按短路状态进行选择,并正常状态进行校验。

6. 采用电阻率较小的材料、增大导体散热面积能提高母线长期允许电流。

7. 判断变压器绝缘老化程度的两个指标是电气强度和机械强度。

8. 备用电源有明备用和暗备用两种方式。

9. 电流互感器和电压互感器的准确级数值越大,表明测量精度越大。

10. 断路器熄灭交流电弧的条件是:弧隙介质强度Ud(t) > 电源恢复电压

Ur(t)。

11. 根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置。

12. 对于敞露再空气中的屋内、外配电装置中各有关部分之间的最小安全净距分为A、B、C、D四类。

13. 装设限流电抗器、采用低压分裂绕组变压器可限制短路电流。

14. 全连分相封闭母线有供电可靠、运行安全的优点。

15. 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。

二、单项选择题(本大题共45分,共 15 小题,每小题 3 分)

1. 安全净距是配电装置处于何种电压或内部过电压时,其空气隙均不会被击穿的最小距离?()

A. 平均电压;

B. 额定电压;

C. 最高工作电压;

D. 最低工作电压;

2. 交流电弧过零后不再燃烧的条件是()。 A. 工频电源电压小于燃弧电压; B. 电弧电压小于熄弧电压; C. 恢复电压小于介质强度; D. 工频电源电压小于熄弧电压;

3. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()。 A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止; B. 各极触头间电弧最终熄灭为止; C. 首相触头电弧熄灭为止; D. 主触头分离瞬间为止;

4. 以下哪个不是隔离开关的主要功用()。 A. 隔离电压; B. 倒闸操作;

C. 分合电流;

D. 灭弧作用;

5. 电流互感器采用匝数补偿法可以减少()。 A. 电流误差; B. 角误差;

C. 测量精度;

D. 电流误差和角误差;

6. 在下列电压等级的发电厂和变电站中,宜选用内配电装置的是看()。

A. 35kv及以下;

B. 3~10kv;

C. 110kv及以上;

D. 110~220kv;

7. 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点()。 A.

因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的; B. 但单母线分段接线具有更

大的运行灵活性; C. 并且两者的设备数量一样; D. 但双母线接线具有更大

的运行灵活性;

8. 在二分之三接线中()。 A. 仅用隔离开关进行倒闸操作,容易发生操作

事故; B. 隔离开关仅起电气隔离作用,误操作的可能性小; C. 检修任何隔

离开关,用户可不停电; D. 检修任何隔离开关,用户都要停电;

9. 熔断器的额定值主要有()。

A. 额定电压、额定电流和额定电阻;

B. 额定电压和额定电流;

C. 额定电压、额定电流和熔体额定电流;

D. 额定电压;

10. 厂用电源中工作电源应不少于()。 A. 1个; B. 2个; C. 3个; D. 4个;

11. 哪个不是厂用电源的切换方式()。

A. 并联切换;

B. 串联切换;

C. 同时切换;

D. 正常切换;

12. 电抗器一般用于不超过()千伏的电压等级的接线中。 A. 12; B. 30;

C. 110;

D. 25;

13. 电介质的荷电质点在电场作用下,对应于电场方向产生位移的现象称为()。 A. 电介质极化; B. 电介质电导; C. 电介质损耗; D. 电介质击穿;

14. 熔断器额定电流是指熔断器的()部分允许通过的最大长期工作电流。 A. 熔管; B. 熔件; C. 熔管、载流部分和底座; D. 载流部分和底座;

15. 电压互感器高压侧熔断器的作用是()。

A. 保护过负荷;

B. 保护内部故障;

C. 保护内部故障;

D. 既保护过负荷又保护内部故障;

三、多项选择题(本大题共40分,共 10 小题,每小题 4 分)

1. 扩散去游离有哪几种形式()。 A. 浓度扩散; B. 温度扩散; C. 高速

冷气吹弧; D. 对流扩散;

2. 以下哪些情况下可不校验热稳定或动稳定()。

A. 采用熔断器保护的电气设备可不验算热稳定;

B. 采用有限流电阻的熔断器保护的设备可不校验动稳定;

C. 装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不验算动、热稳定;

D. 任何情况下均应校验热稳定和动稳定;

3. 电流互感器常用的接线方式是()。 A. 单相接线; B. 星形接线; C.

不完全星形接线; D. 桥型接线;

4. 防电气误操作事故包括()。

A. 防止误拉合隔离开关;

B. 防止带接地线合闸;

C. 防止误拉合断路器;

D. 防止带电合接地开关;

E. 防止误入带电间隔;

5. 影响电流互感器误差的运行参数有()。 A. 一次电流; B. 二次负荷阻抗及功率因数; C. 一次电压; D. 二次绕组开路;

6. 关于一台半断路器接线的优点说法正确的是()。 A. 任一母线故障或检修,均不致停电; B. 运行方便、操作简单,可靠性和灵活性高; C. 断路器少,投资小; D. 任一断路器检修不致停电;

7. 下列哪些属于有汇流母线接线()。 A. 桥型接线; B. 单母线接线; C. 双母线接线; D. 多角形接线;

8. 发电机中性点采用高电阻接地系统的作用是什么?()

A. 用来限制短路电流;

B. 限制发电机电压系统发生弧光接地时所产生的过电压;

C. 使发电机端电压稳定;

D. 以上均错误;

9. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为()。

A. 零层式;

B. 单层式;

C. 二层式;

D. 三层式

10. 当母线动稳定不合格时,可以采用哪些措施减小母线应力?()

A. 改变导体的机械强度;

B. 改变导体的横截面形状;

C. 改变导线间距;

D. 改变单位长度导体的质量;

答案:

一、判断题(15分,共 15 题,每小题 1 分)

1. √

2. ×

3. √

4. √

5. ×

6. √

7. √

8. √

9. × 10. √ 11. √ 12. × 13. √ 14. √ 15. √

二、单项选择题(45分,共 15 题,每小题 3 分)

1. C

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. D

8. B

9. C 10. B 11. D 12. B 13. D 14. C 15. B

三、多项选择题(40分,共 10 题,每小题 4 分)

1. ABC

2. ABC

3. ABC

4. ABCDE

5. ABD

6. ABD

7. BC

8. AB

9. BCD 10. ABCD

变电站主要设备

输变电系统就是一系列电气设备组成的。发电站发出的强大电能只有通过输变电系统才能输送到电力用户。 图1-2给出了变电站主要设备的示意图。图中除了所示的变压器、导线、绝缘子、互感器、避雷器、隔离开关与断路器等电气设备外,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器与继电保护装置等,这些都就是输变电系统中必不可缺的设备。 图1-2 变电站主要设备示意图 1—变压器;2—导线;3—绝缘子;4—互感器;5—避雷器;6—隔离开关;7—断路器 下面,对输变电系统的主要电气设备及其功能进行简单介绍。 (1)输变电系统的基本电气设备主要有导线、变压器、开关设备、高压绝缘子等。 1)导线。导线的主要功能就就是引导电能实现定向传输。导线按其结构可以分为两大类:一类就是结构比较简单不外包绝缘的称为电线;另一类就是外包特殊绝缘层与铠甲的称为电缆。电线中最简单的就是裸导线,裸导线结构简单、使用量最大,在所有输变电设备中,它消耗的有色金属最多。电缆的用量比裸导线少得多,但就是因为它具有占用空间小、受外界干扰少、比较可靠等优点,所以也占有特殊地位。电缆不仅可埋在地里,也可浸在水底,因此在一些跨江过海的地方都离不开电缆。电缆的制造比裸导线要复杂得多,这主要就是因为要保证它的外皮与导线间的可靠绝缘。输变电系统中采用的电缆称为电力电缆。此外,还有供通信用的通信电缆等。 2)变压器。变压器就是利用电磁感应原理对变压器两侧交流电压进行变换的电气设备。为了大幅度地降低电能远距离传输时在输电线路上的电能损耗,发电机发出的电能需要升高电压后再进行远距离传输,而在输电线路的负荷端,输电线路上的高电压只有降低等级后才能便于电力用户使用。电力系统中的电压每改变一次都需要使用变压器。根据升压与降压的不同作用,变压器又分为升压变压器与降压变压器。例如,要把发电站发出的电能送入输变电系统,就需要在发电站安装变压器,该变压器输入端(又称一次侧)的电压与发电机电压相同,变压器输出端(又称二次侧)的电压与该输变电系统的电压相同。这种输出电压比输入电压高的变压器即为升压变压器。当电能送到电力用户后,还需要很多变压器把输变电系统的高电压逐级降到电力用户侧的

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

发电厂及变电站电气部分 ( 第1次 )

第1次作业 一、单项选择题(本大题共100分,共 40 小题,每小题 2.5 分) 1. 属于可再生能源的是()。 A. 太阳能; B. 电能; C. 煤; D. 石油; 2. 对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为()。 A. 监控设备; B. 二次设备; C. 辅助设备; D. 主设备; 3. 三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A. 跨距; B. 长期允许电流; C. 相间距离; D. 三相短路时的冲击电流; 4. 联络变压器的台数()。 A. 一般设为3台; B. 一般设为5台; C. 一般设为4台; D. 一般设为1台,最多不超过2台; 5. 可限制短路电流的电器()。 A. 断路器; B. 隔离开关; C. 负荷开关; D. 电抗器; 6. 变电所母线上限制入侵雷电波造成过电压的基本保护措施之一是()。 A. 装设单支避雷针; B. 装设多支避雷针; C. 装设接地装置; D. 装设避雷器; 7. 磁力启动器不具有()功能。 A. 过负荷保护; B. 短路保护; C. 低电压保护; D. 欠压保护; 8. 电气主接线是指()。 A. 发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系; B. 发电厂或变电所重要设备的连接关系; C. 发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路; D. 发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路; 9. 旁路断路器的作用是()。 A. 当出线断路器检修时,可代替该出线断路器工作; B. 可以代替母联断路器工作; C. 保证母线检修时,线路不停电; D. 可以代替分段断路器工作; 10. 内桥接线适合于()。 A. 线路较短,变压器需要经常切换的场合; B. 线路较长,变压器不需要经常切换的场合; C. 线路较多,只有两台变压器的场合; D. 只有二条出线,变压器台数较多的场合; 11. 导体长期发热的稳定温升与()有关。 A. 起始温升; B. 起始温升和载流量; C. 载流量; D. 以上均错误; 12. 以下不属于一次设备的是()。 A. 发电机; B. 断路器; C. 直流发电机组; D. 电压互感器; 13. 在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线? ()

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

发电厂变电所电气设备课件

发电厂变电所电气设备课件 一. 电气设备的分类 一次设备 直接生产、输送、分配和使用电能的设备,包括: (1)生产和转换电能的设备,如发电机和变压器等; (2)接通或断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等; (3)将有关电气设备连接成电路的载流导体,如母线电缆等; (4)变换电气量的设备,电压互感器和电流互感器; 二次设备 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,包括: (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。

一、变压器 (一)变压器的工作原理 变压器是通过电磁感应原理,通过电磁耦合实现电能传递的一种静止电气设备,主要由铁芯及绕在铁芯上的绕组组成。

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 变压器各组成部分的作用 1、铁芯: 变压器的铁芯是磁力线的通路,起集中强磁的作用,同时用以支持绕组。 2、绕组: 变压器的绕组是电流的通路,靠绕组通入电流的通路,并借电磁感应作用产生感应电动势。 3、油箱: 油浸式变压器主体放在油箱中,箱内充满变压器油。 4、温度器: 装在油箱盖上的测温箱内,用来测量油箱内的上层油温。 5、冷却装置: 将变压器在运行中产生热量散发出去的设备。

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

GB26860-2011-电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500kV变电站、10kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900.50―2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4 断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设各,也称开关。 注:改写GB/T 2900.20—1994,定义3.13。 3.5 隔离开关 disconnector 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设各。 [GB/T 2900.20―1994,定义3.24] 3.6 低[电]压 low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.7 高[电]压 high voltage;HV (1) 通常指超过低压的电压等级。 (2) 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.8 运用中的电气设备 operating electrical equipment

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题 一、单项选择题 1.交流电路中,电弧熄灭条件应是(D) A.弧隙恢复电压U hf大于弧隙击穿电压U j B.弧隙恢复电压U hf等于弧隙击穿电压U j C.弧隙恢复电压U hf不等于弧隙击穿电压U j D.弧隙恢复电压U hf小于弧隙击穿电压U j 2.内桥接线适合于(B)A.线路较短,变压器需要经常切换的场合 B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 3.高压断路器型号为LW6-220H/3150-40,则其额定电流为(B) A.220A B.3150A C.40A D.40kA 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是(A) A.熔体的极限断路电流B.熔管的极限断路电流 C.熔断器的极限断路电流D.熔断器的额定开断电流 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1)是(C) A.1.10m B.1.05m C.0.9m D.1.00m 6.隔离开关的用途之一是(D)A.切断负荷电流B.切断短路电流 C.拉合大电流回路D.拉合小电流回路 7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(A)A.5%B.6%C.7%D.8% 8.电压互感器的一次绕组并联于被测回路的电路之中,其二次额定电压通常为(A) A.100或100/3 C.100或100/2 B.100或3?100 D.100或2?100 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大(C)。 A.负荷电流 B.三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为(B) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与()

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题一、单项选择题 ( D )1.交流电路中,电弧熄灭条件应是.弧隙恢复电压U大于弧隙击穿电压UA jhf.弧隙恢 复电压U等于弧隙击穿电压UB jhf.弧隙恢复电压U不等于弧隙击穿电压UC jhf.弧隙恢复电 压U小于弧隙击穿电压U D jhf)( B .内桥接线适合于2 .线路较短,变压器需要经常切换的场合A B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线 路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 B )高压断路器 型号为LW-220H/3150-40,则其额定电流为(3.63150A . BA.220A 40kA . DC.40A )( A 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是.熔管的极限断路电流A.熔 体的极限断路电流 B DC.熔断器的极限断路电流.熔断器的额定开断电 流) 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1 是( C )1.00 m 1.05m C.0.9m D.A.1.10m B.)( D 6.隔离开关的用途之一是 .切断短路电流 B A.切断负荷电流 D.拉合小电流回路.拉合大电流回路 C A )7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(.7% D.8% A.5% B.6% C ,其二次额定电压通常为( A )8.电压互感器 的一次绕组并联于被测回路的电路之中31003? B.100A.100或100/或 2?1002 D.100 C.100或或100/ 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大 ( C )。 A.负荷电流 B. 三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为( B ) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与() 其总装机容量之比 B.其总发电量之比A. C.其供电量之比 D.系统总发电量之比 12.在220kV及以下的配电装置中应尽可能选用( C ) A. 油浸绝缘电磁式电压互感器 B.电磁式电压互感器 C. 电容式电压互感器 D.树脂浇注绝缘电磁式电压互感器 13.多油断路器中的绝缘油( B ) A.主要作灭弧介质,但不起绝缘作用 .不仅作灭弧介质,而且起绝缘作用B C.不作灭弧介质,也不起绝缘作用.不作灭弧介质, 但起绝缘作用D ) C 14、对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为(.辅 助设备.监控设备 BA .主设备 DC.二次设备)②220V ③l10V ④ 48V( B 15、常用操作电源的额定电压是①380V .①②④ BA.①②③ D.②③④C.①③④16、我国凝汽式火电厂的 厂用电率是( A ) A.(5-8)% B.(8-10)%

110kV变电站电气一次部分初步设计论文

电力高等专科学校 教培中心教学点 毕业论文 专业:电力系统自动化 班级:变检0602 二OO九年四月

容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业毕业设计指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规规程为依据,设计的容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分 110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分 110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算

变电所的主要电气设备

变电所的主要电气设备 变配电所中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,亦称主电路。一次电路中所有的电气设备, 称为一次设备。 凡用来控制?指示?监测和保护一次设备运行的电路,称为二次电路或二次回路,亦称副电路。二次电路通帯接在互感器的二次侧。二次电路中的所有设备,称为二次设备。 一次设备按其功能来分,可分以下几类:

⑴?变换设备其功能是按电力系统工作的要求来改变电压或电流等,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。 (2).控制设备其功能是按电力系统工作的要求来控制一次设备的投入和切除,例如各种高低压开关。 (3).保护设备其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等。 ⑷?补偿设备其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高电力系统的功率因数,例如并联电容器。 (5)?成套设备它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

==一 ii 在供配电系统中,为了满足用户对电力的需求和保证电 力系统运行的安全稳定性和经济性,安装有各种电器设备, 备包括有: 其中直接担负生产. 运输.分配和使用电能的任务的一次设 电力变压 予高压隔离 高廨瞬联电抗器 器 开关 器 开关 电流互感

一.电流互感器和电压互感器 互感器是电流互感器和电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。 电流互感器(文字符号为TA),是一种变换电流(将大电流变换为小电流)的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。 电压互感器(文字符号为TV),是一种变换电压(将高电压变换为 低电压)的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

发电厂及变电站电气部分试题库(含答案)

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备 12. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。

15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 19.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 20.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 23.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 24.加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25.限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26.当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况

变电站电气设备详细基础知识知识讲解

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

4、变电所的规模 按电压等级、变压器总容量和各级电压出线回路数表示。 电压等级以变压器的高压侧额定电压表示,如35、110、220、330、500KV变电所。 变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示。 各级电压出线回路数,根据变电所的容量和工业区用户来确定。如一变电所有5条35KV输电线路、4条110KV输电线路、3条10KV用户配电线路,该所共有出线12回。 5、变电所的电气一次设备构成:变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、架空母线、消弧线圈、并联电抗器、电力电容器、调相机等设备。 6、变压器 ⑴作用:变换电压,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压。 ⑵变压器的分类 ①按相数分:单相变压器、三相变压器。 ②按用途分:升压变压器、降压变压器和联络变压器。 ③按绕组分:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、三绕组变压器(每相有高、中、低三个绕组)以及自耦变压器(高、低压侧每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽头) ⑶变压器结构 ①铁芯:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,用以构成耦合磁通的磁路,套绕组的部分叫芯柱,芯柱的截面一般为梯形,较大直径的铁芯叠片间留有油道,以利散热,连接芯柱的部分称铁轭。

发电厂变电所电气设备期末复习总1-1复习过程

发电厂变电所电气设备期末复习总结 1.什么是电力系统、电力网、一次设备、二次设备? 答:由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备的统一体,称为电力系统。 答:电力系统中各种电压的变电所及输配电组成的统一体,称电力网。 答:直接产生、输送、分配和使用电能的设备均称为一次设备 答:对一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察的设备统称为二次设备。 2.电能质量指标主要指哪三个?各自允许的波动范围是多少? 答:电压、频率、波形。 ①频率:50±0.2Hz(系统容量较小时,偏差可放宽到±0.5) ②电压: ≥35KV (±5%UN ) ≤10KV (±7%UN ) 低压照明及农业用电(- 10%~ +5% )UN ③波形:正弦波且谐波应不超过标准 3.一次设备的额定电压是如何规定的? 答:变压器一次绕组是接受电能的,其额定电压的确定根据变压器是升压还是降压而有所不同。 一般升压变压器是与发电机电压母线或发电机直接相连接,所以升压变压器的一次绕组的额定电压应高出其所在电压电力网额定电压的5%。 降压变压器对电力网而言相当于用电设备,(即相当于受电设备电额定电压)。变压器二次绕组是输出电能的,相当于发电机,其额定电压应比线路额定电压提高5%。考虑到带满负载时,变压器本身绕组有5%的电压损失,为了使二次绕组在带额定负荷时实际输出电压仍高于线路额定电压5%,对二次侧电压较高时二次绕组的额定电压应比所以接电力网的额定电压高出10%。只有对于高压侧电压小于35KV 且阻抗电压百分值小于7.5%、漏抗较小的变压器,二次绕组所连接线路较短的变压器,以及三绕组变压器连接同步调相机的绕组等,其二次绕组的额定电压才比线路额定电压高5%。 4.什么是电力系统的中性点?我国电力系统常用的中性点运行方式有哪几种?电压等级在35KV 及其以下的系统中性点多采用何种运行方式? 35KV 以上的系统呢? (1)电力系统中性点是指三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。 (2)电力系统中性点的运行方式,可分为中性点非有效接地和中性点有效接地两大类。中性(3)点非有效接地包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地的系统当发生单相接地时,接地电流被限制到较小数值,故又称为小接地电流系统 4:中性点有效接地包括中性点直接接地和中性点经低阻抗接地的系统,因发生单相接地时接地电流很大,故又称为大接地电流系统: 35KV 及以下采用:中性点非有效接地系统。35KV 及以上采用:中性点有效接地系统。 5.在中性点不接地三相系统中,发生单相接地故障时,各种电压和电流是如何变化的?为什么中性点不接地三相系统发生单相接地故障仍能继续短时间运行? 答:1故障相的对地电压为零,2非故障相的对地电压升高到线电压,即升高为相电压的 倍系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电4单相接地故障时,流过大地的电容电流,等于正常运行时一相对地电容电流的 倍,其有效值为: 5W相接地时,W 相对地电容被短接,W相的对地电容电流为零。 单相接地电容电流的实用计算为: 3Ph CU C CU I I ω33='=3

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

GB 安规变电 1.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,对工作人员的要求,具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握()等救护法。 A.野外生存B.高处作业C.机械伤害D.触电急救 答案: d 答案要点:对工作人员的要求,具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 2.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,本标准适用于()及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。 A.10kV B.35kV C.110kV D.220kV 答案: b 答案要点:本标准适用于具有66 kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 3.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的()代替临时遮栏。 A.玻璃隔板B.木板C.绝缘隔板 答案: c 答案要点:35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 4.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁()的操作机构。 A.断路器B.隔离开关C.熔断器 答案: b 答案要点:停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。 5.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过()确认该设备已操作到位。 A.直接方式B.间接方式C.打开设备 答案: b 答案要点:操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。 6.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合()要求时,应采取相应措施。 A.短路电流B.接地阻抗C.安全距离 答案: c 答案要点:已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。 7.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更()。 A.安全措施B.技术措施C.组织措施 答案: a 答案要点:工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。 8.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在带电作业过程中如设备(),应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。 A.突然停电B.突然来电 答案: a 答案要点:在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。 9.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿(),不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 A.绝缘靴B.雨鞋C.劳保鞋 答案: a 答案要点:雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 10.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套(),各部分连接良好。 A.带电作业服B.纯棉工作服C.绝缘服D.屏蔽服 答案: d 答案要点:等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。 二、多选题 1.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电气设备应具有明显的标志,包括()等。A.命名B.编号C.设备相色D.具体位置 答案:abc 答案要点:电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。 2.依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在同一变电站内,依次进行的()的带电作业,应分别填写电气带电作业工作票。 A.同一电流B.同一型号设备C.同一电压等级D.同一类型 答案:cd