文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能S11-200变压器、S13-200变压器

节能S11-200变压器、S13-200变压器

节能S11-200变压器、S13-200变压器
节能S11-200变压器、S13-200变压器

S11/S13-200/10变压器最新节能

绿色环保,节能首选S11/S13-200/10变压器根据国家强制性标准《电力变压器能效限定值及能效等级》要求,S11变压器已达到一级标准(一级产品能耗最低,三级产品能耗最高)。是最早一批获得国家变压器质量监督检验中心(CTQC)实验成功并获得实验合格证书的企业,其电力变压器的生产均按照以下标准(国标)生产:

GB1094.1-1996

GB1094.2-1996

GB1094.3-2003

GB/T6451-1996

GB/T1094.10-2003

JB/T10088-2004

技术服务合同为依据

S11-200/10变压器主要组成部分和作用:

【1】高压线包变压器的高压线包主要接高压交流电压,并产生激励磁场;

【2】低压线包变压器的低压线包是将高压电压器转换成低压电压供用户使用,他直接接负载

【3】铁芯变压器的铁芯主要是用来传送高压线包产生的磁感应线形成一个封闭的磁路,变压器的负载损耗主要也是因为铁芯产生的;

【4】变压器油变压油主要起绝缘,还有循环散热功能,变压器产生的热量通过变压油向外传送

【5】变压器外壳变压器外壳主要是保护变压器内部不受外部环境污染,起保护变压器内部元器件作用

这五个部件是构成变压器成本的主要部分,其中变压器的铁芯和线圈的成本要占变压器总成本的至少75%

配电变压器能效提升计划

配电变压器能效提升计划 (2015-2017年) 为贯彻《中华人民共和国节约能源法》,落实《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》(发改环资〔2014〕2423号),加快高效配电变压器开发和推广应用,全面提升配电变压器能效水平,促进配电变压器产业结构升级,工业和信息化部、质检总局和发展改革委决定组织实施全国配电变压器能效提升计划。 一、实施配电变压器能效提升计划的必要性 配电变压器是指运行电压等级为6-35千伏、容量在6300千伏安及以下,直接向终端用户供电的电力变压器,广泛应用于工业、农业、城市社区等终端用能领域。截止2013年底,我国在网运行的配电变压器总台数约1530万台,总容量约48亿千伏安。其中,电网公司运行管理的配电变压器台数约860万台,其他企业运行管理的约670万台。 据统计,我国输配电损耗占全国发电量的6.6%左右,其中配电变压器损耗占到40-50%。以2013年全国发电量5.32万亿千瓦时计算,全国配电变压器电能损耗约1700亿千瓦时,相当于三峡电站2013年全年发电量(约1000亿千瓦时)的1.7倍,电能损耗十分严重。 作为节能减排的重要措施,国际上很多国家都出台了配电变压器能效提升政策。美国早在1998年就发起“能效之星变压器计划”,欧盟在2005年实行了“配电变压器推广合作伙伴计划”,日本于2006年开始实施“变压器能效领跑者计划”。 近年来,我国也出台了多项政策,推动高效配电变压器应用和产业发展。2012年,国务院发布了《节能减排“十二五”规划》,明确要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10-13%,负载损耗降低17-19%。2013年,质检总局和国家标准委共同发布了国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2013),对配电变压器能效指标提出了更高要求。在这些政策推动下,我国配电变压器产业得到一定发展,高效配电变压器(GB 20052-2013中规定的2级能效及以上的配电变压器)产量有所增加,但整体能效水平仍然偏低。截止目前,全国在网运行配电变压器中高效配电变压器比例不足8.5%,新增量中高效配电变压器占比仅为12%,产业发展相对滞后,节能潜力巨大。 通过制定实施配电变压器能效提升计划,加快高效配电变压器的推广应用,全面提升我国配电变压器运行能效水平,对降低配电变压器电能损耗,推动配电变压器产业发展,促进工业节能降耗具有重要意义。 二、总体思路、基本原则和主要目标 (一)总体思路 以企业为主体,以提升能效为目标,围绕配电变压器开发、生产、使用和回收等环节,加快推广、促进淘汰,逐步提升高效配电变压器在网运行比例;加强政策引导,强化标准规范,完善认证体系,严控市场准入,加大监督检查力度,建立激励与约束相结合的实施机制,全面提高配电变压器能效水平,推动配电变压器产业转型升级,促进节能降耗。 (二)基本原则

电气设备的节能降耗

电气设备的节能降耗 化工企业是一个高耗能的生产单位,搞好企业的的能源管理,对于加强和改善企业的生产经营有着重要的作用。现代化工企业,最主要的体现形式是动力,而电力应用又首当其冲。“十一五”以来,能源已成为世界问题的焦点之一,它直接关系到经济社会和民生甚至以及能源供求的关系,目前国内能源煤、电、油气价格的上扬,节能减排措施更加严格的落实。鉴于当前企业面临的现实,作为企业管理者应以全新的思维,以节约能源、节能减排为获取利润,注重经济和社会效益,加快企业的发展壮大。 当前化工企业的用电状况: 随着企业技术进步和发展,化工企业的许多电气设备几经换代,技术水平和效率已有很大提高。电气一次设备如电力变压器已由各种老型号(铝芯)改型到铜芯S10型并逐步过渡到S CB、SGB更加节能的干式变压器;大型电机的启动经由变阻器、自偶变压器、星三角启动过渡到现在的软启动;热别是当今交流变频调速技术,解决了交流电机的启动以及无级变速问题,且运行效率更高;二次设备从继电器、晶闸管保护到现在的微机综合保护;可以说,当前我国在化工行业的优化组合,企业竞存,优胜劣汰中,保存及新兴成长的国有大中型、民营企业,技术装备和自动化程度已有相当水准,初具现代化规模;供电系统电力效能都有较大提高。同时,许多老的化工企业及一些规 模较小、技术较弱的企业,有许多老旧设备还在运行,电力设备节电性能较差,节能降耗技术改造任务还很繁重。 能够影响设备电耗的技术因素: 电气设备是为生产工艺服务的,工艺是否先进合理,自身节省能耗,自不待言。电力作为电能由其它能源转换产生,作用于电气设备以电压电流的表现形式作功,其单位消耗的电功率为Pn=W/T(kWh),并以转化为机械能、光能、化学能的形态,产生机械动力、光照、电解或充电等。然而电器设备在对负载进行有效作功(Pf)的同时,也有一部分无效作功损耗,二者之和才是总的有功功率(Pn),这就是电器设备的效率η=Pf/Pn。另外,由于大多数电气设

S11变压器与S7变压器能耗对比

陕西鑫元科工贸股份有限公司 2016年电力需求侧项目 简介 一、项目概况 项目名称:提升机改造变频器调速系统节电项目 项目建设地点:矿山一分矿、二分矿 二、项目单位情况 单位名称:陕西鑫元科工贸股份有限公司 企业性质:股份有限任公司 成立日期:1999年12月30日 注册资金:7968万元 企业法人:徐福山 陕西鑫元科工贸股份有限公司(原陈耳金矿)是一家从事集采矿、选矿、销售为一体的黄金矿山生产企业,始建于1986年12月,为洛南县地方企业。2008年6月,中国黄金集团公司收购其96.45%的股权,开始经营,注册资本7968万元。公司位于陕西省洛南县北麓,距佛山旅游景区6.5km,置身于景色秀美,人杰地灵,物华天宝的大自然怀抱之中,现生产规模为选矿能力700T/D,探、采矿权面积分别为9.1平方公里和1.5233平方公里。在职职工438人,其中大中专学生33人,拥有高级职称10人,中级职称17人,初级职称26人。党委下设四个基层党支部;行政共设

13个部门(含四个生产部门),是驻洛唯一的中央黄金企业。 几年来,公司在董事会和经营层的正确领导下,在县委县政府的关心支持下,认真贯彻学习党的十八届三中、四中全会精神,发扬团结拼搏、勇于奉献的企业精神,着力推进企业“做实做优做强”发展战略,在探矿增储、企业基础管理达标、安全管理达标、国家绿色矿山建设、履行社会责任、护矿机制等方面成效显著,取得长足发展。企业文化建设与生产经营两手抓、两促进,共同发展,相得益彰;几年间,鑫元公司从濒临破产到改制发展,从强化管理到蜕变重生,经历了一次脱胎换骨的穿越和洗礼,焕发出了巨大的生机与活力;截止2016年5月,公司累计产金2.99吨,利润2.04亿元,上缴地方税收7428.26万元,为集团公司发展和地方经济建设做出了贡献,公司的社会知名度、影响力不断提升,被称之为集团公司成功收购企业的样板。公司于2012年至2015年连续四年荣获集团公司先进单位,在2013年又获得集团公司党委授予的“四好领导班子”光荣称号,又于2014年成为国家第四批绿色矿山试点单位。 三、项目背景 随着科学技术的飞速发展,特别是电力电子技术、微电子技术、自动控制技术的高度发展和应用使变频器的节能效果更为显

浅谈变配电变压器节能降耗措施(最新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈变配电变压器节能降耗措施 (最新版)

浅谈变配电变压器节能降耗措施(最新版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:首先分析了变压器运行的损耗,然后从配变的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理5个方面探讨了其节能降耗措施。 关键词:配网;变压器;节能降耗 0.引言 变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,所以其电能总损耗约占发电量的10%。尤其在变配电网中,增加配变布点的要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在整个电力系统变压器中占了相当比例。因此,提高变配电运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 1.变压器损耗 变压器损耗包括铁耗和铜耗[1]。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相

关。 近似与负荷电流的平方成正比。变压器的等效电路如图1所示 因此,变压器有功损耗可标示为:ΔP=P0+β2Pk 式中,ΔP为变压器有功损耗;P0为空载损耗;β为变压器负载率;Pk为短路损耗率。变压器的损耗率可以表示为: η=P2/P1×100%=P2/P2+ΔP1×100%随着变压器负载率的变化,当β=(P0 /Pk)0.5时,即当可变损耗(铜耗)等于不变损耗(铁耗)时,变压 器效率最大值为: ηmax=SNcosφ/SNcosφ+2P0PK×100% 2.变压器节能降耗措施 根据变压器损耗产生的根源,以下从5个方面探讨降低变压器铜耗与铁耗的措施。 2.1合理选择变压器型号 变压器的铁耗发生在变压器铁芯碟片内,主要由交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流带来损耗。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,20世纪初,经研究发现,在铁中加入少量的硅

三相配电变压器节能技术规范

《三相配电变压器节能技术规范》 编制说明 (申请备案稿) 中国质量认证中心 2012年10月

第一部分、《三相配电变压器节能认证规范》编制说明 本技术规范为配合国家政策需要而编制,节能评价值采用于2012年10月15日通过审批并同意报备的新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准。待新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准颁布实施后,即可进行直接替换。其他引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明。 第二部分、引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明(报批稿) 一、标准工作简况 1.任务来源 电力变压器(包括输电变压器和配电变压器)是国民经济各行业中广泛使用的电气设备。由于使用量大、运行时间长,变压器在选择和使用上存在着很大的节能潜力,尤其10kV配电变压器应用量大面广,节能潜力更为显著。降低变压器损耗,提高供配电效率,是目前世界各国普遍关注的问题,也是我国政府抓工业节能工作的重点之一。 自我国改革开放以来,由于我国国民经济一直保持着高速增长,人民生活水平不断提高,电力需求与供给量呈不断上升的趋势,最高负荷持续攀升,一度时期出现多省电网拉闸限电的现象,同时我国输配电损失量也在不断增加。另一方面由于我国针对电力变压器开展了节能措施,使得我国输配电损耗占总耗电量的比重呈下降的趋势(如图1所示)。因此,通过制定供电设备能效标准,提高我国输配电运行效率,降低配电变压器损耗已是我国节能工作的重要任务。

图1 我国输配电损失量及与总消耗量的比重 2004年,在《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》)明确提出了节能产品认证制度、高耗能产品淘汰制度和能效标识管理制度。为配合《节能法》的实施,提高配电变压器的能源利用效率、降低其损耗,引导企业的节能技术进步,提高配电变压器产品在国际市场竞争力,在国家发改委的统一安排下,提出了制订我国配电变压器的能效标准,并于2006年我国发布实施了GB 20052-2006《三相配电变压器能效限定值的节能评价值》,该标准的实施大大推动了我国配电变压器产品结构的调整,2004年我国S11的油浸变压器的比例为6%,S9的比例为93%,到2009年S11的比例增加到61.3%,S9的比例下降到14%,同时S13和S15也获得较大的发展。 由于配电变压器能效标准已将实施4年多的时间,其中规定的目标能效值在2010年7月1日已经开始实施,需制定新的能效限定值和节能评价值。另外我国对一些工业产品实施了能效标识管理制度,对提高这些工业产品的能源利用效率,加强能效指标监督提供了有效的政策保障,为将配电变压器纳入能效标识管理范围,所以在这些修订配电变压器能效标准时也需将能效等级加入标准之中。随即我国能效标准的归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会向原国家质量技术监督局申报修订国家标准《配电变压器能效限定值与节能评价值》项目,经批准,该项目被列入了国家标准化管理委员会《2010年制修订计划国家标准项目计划》(项目编号:20101406-Q-469)。 2.工作过程 1)信息调研 2010年标准起草组委托调查公司对我国配电变压器生产企业进行了抽样调查,调查内容主要有配电变压器市场规模和发展趋势、配电变压器中各类型(干

配电变压器节能降耗措施的探讨(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电变压器节能降耗措施的探 讨(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电变压器节能降耗措施的探讨(通用版) 摘要:随着我国经济的快速发展,用电量逐年增加,作为电力系统实现电能输送与分配的重要设备之一,变压器的用量也势必不断增长,降低变压器损耗是降低电网线损的关键。变压器的节能措施涵盖在变压器生产、使用、运行等各个方面。本文首先分析了变压器运行的损耗及制造中的降耗措施,然后从配变损耗增大原因及在变压器的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理等7各方面个方面探讨了变压器的节能降耗措施。 关键词:配电网;变压器;节能降耗 1引言:变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,其电能总损耗约占发电量的10%。尤其在配电网中,增加配变布点的

要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在配电网线损中配电变压器损耗占了60%以上。在整个电力系统中,变压器中占了相当比例。因此,提高配变的运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 2变压器的损耗分析及在制造工艺上应采取的措施 变压器运行时从电网吸收功率,其中很小一部分消耗在原绕组的电阻和铁心上。其余部分通过电磁感应传给副绕组,副绕组获得的电磁功率又有很小一部分消耗在副绕组的电阻上,其余的传给负载。其中消耗在电阻上的叫铜耗,消耗在铁心上的叫。变压器的损耗就包括铁损和铜损。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相关,近似与负荷电流的平方成正比。 2.1降低空载损耗,改进铁心结构。 空载损耗虽然只占变压器总损耗的20%~30%,但它不是随负载变化而变化的损耗。对于年最大负载利用小时较低的中小型变压器来说,降低空载损耗的意义更为重大。变压器空载损耗为

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电压数去除、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW 数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数。 (5)误差。由口诀c 中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

环形变压器计算公式

摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。 关键词:变压器;环形变压器;设计 1引言 环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,本文拟就它的特点作一介绍。 2环形变压器的特点 环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%,由此带来了下述一系列的优点。 1)电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取~(叠片式铁心只能取~),电效率高达95%以上,空载电流只有叠片式的10%。 2)外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。 3)磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上,例如应用在低电平放大器和医疗设备上。 4)振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。 5)运行温度低由于铁损可以做到kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。 6)容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。 3环形变压器的分类 根据国外文献介绍,环形变压器可分为标准型、经济型及隔离型等三类,各类的特点是 1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘

节能电力变压器生产线建设项目可行性研究报告

第一章 总论 1.1 项目简介 1、项目名称 节能电力变压器生产线建设项目 2、项目建设单位 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目负责人: 3、项目建设地点 芜湖市高新技术开发区 4、项目建设内容 项目占地面积18亩,总建筑面积6000平方米,新建厂房、办公楼及道路、围墙绿化等配套设施。 5、建设规模 年产700套节能电力变压器。 6、投资估算及资金筹措 总投资2200万元,其中:固定资产投资1965万元,铺底流动资金235万元。资金筹措全部由项目单位自筹。 7、 项目单位简介 本项目将采取兴建合资公司的形式出资,其中XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资1760万元,占投资比例80%,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX投资440万元,占投资比例20%。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX是于一九九三年成立的民营股份制

企业。公司位于沈阳南湖高新技术产业开发区,是国家认定的高新技术企业。公司主要从事变压器行业所需的专用工装设备的研发和制造。公司自成立以来已向变压器行业厂家提供了几十套专用工装设备并以诚信的经营作风、优良的设备性能、完善的售后服务赢得了用户广泛的赞誉。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX于二00二年成立,是以生产、研发、销售变压器的现代化企业,主要为国内一流发电厂、技改项目、工矿企业及各省市地区供电局与电力设备相关的企业提供先进的变压器设备,恒生电气优良的管理和服务质量为公司带来了较好的经济效益和社会影响力。 技术力量:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX是中国老牌的变压器生产研发企业,拥有专业人才80余人,其中高级工程师、设计师20名,且均是长期从事建材开发、设计工作的人员,专业知识扎实,实践经验丰富。合资公司将充分利用XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的人才优势和技术力量,吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。 同时合资公司将与多所高校建立了科技战略伙伴关系,在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作,并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。理论与实践互补,必将使公司研发技术迈出一大步。 1.2报告编制依据、范围 1.2.1编制依据

变压器节能降耗关键技术修订稿

变压器节能降耗关键技 术 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

变压器节能降耗关键技术 随着城市社会经济的快速发展,能源供需矛盾日益突出,对于供配电系统而言,推进节能降耗技术措施和设备装置尤为重要。变压器是供配电系统中的核心电能分配调度设备,其节能经济调度运行是电网系统节能研究的重中之重,合理采取措施降低变压器能耗是供配电系统的关键。 一、变压器节能降耗的关键技术 采用新材料 在变压器制造方面采用新型材料代替铝合金或钢铁材料,能够增强变压器抗腐蚀性,减小电阻,从而达到节能降耗的目的。目前主要有两种新型材料比较受欢迎。第一种是无氧铜材料,可以有效的降低配电变压器的线圈的内阻,实现节能降耗的目的。无氧铜材料具有加工工艺简便、取材方便、成本低的特点,同时还有利于增强配电变压器抵抗短路的能力。第二种是采用非晶体合金材料作为配电变压器的磁体材料。非晶体合金材料制作的铁芯可以有效降低电磁的损耗,从而达到提高配电变压器经济性的目的。 加装自动调压器 变压器的损耗与配电网的电压有着密切的关系,通过在变压器的负载分接头档位上安装对应的补偿电容器的技术手段,能够适量的优化和调整配电网的运行电压。自动调压器是一种利用三相耦合变压器,根据配电变压器的实际输入电压值自动调节变比来保证输出电压稳定的装置,使输入电压值在正常值的3%内自动调节,利用内部相应控制器对整个系统的电压进行实时控制,实现最大量的节能降耗。 配电变压器的经济运行方式 配电变压器的能耗不仅与配电器的制造材料、加工工艺等有关,而且还和配电变压器的运行方式有很大的关系。因此优化配电变压器的运行方式是配电变压器节能降耗的关键。我国目前采用的仍然是传统的配电变压器的运行方式,这种传统的变压器的运行方式不够合理,导致了变压器的运行能耗很高,

节能电力变压器生产线建设项目投资计划书 归档资料

节能电力变压器生产线建设项目可行性研究报告 第一章总论 1.1 项目简介 1、项目名称 节能电力变压器生产线建设项目 2、项目建设单位 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目负责人: 3、项目建设地点 芜湖市高新技术开发区 4、项目建设内容 项目占地面积18亩,总建筑面积6000平方米,新建厂房、办公楼及道路、围墙绿化等配套设施。 5、建设规模 年产700套节能电力变压器。 6、投资估算及资金筹措 总投资2200万元,其中:固定资产投资1965万元,铺底流动资金235万元。资金筹措全部由项目单位自筹。

7、项目单位简介 本项目将采取兴建合资公司的形式出资,其中XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资1760万元,占投资比例80%,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX投资440万元,占投资比例20%。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX是于一九九三年成立的民营股份制企业。公司位于沈阳南湖高新技术产业开发区,是国家认定的高新技术企业。公司主要从事变压器行业所需的专用工装设备的研发和制造。公司自成立以来已向变压器行业厂家提供了几十套专用工装设备并以诚信的经营作风、优良的设备性能、完善的售后服务赢得了用户广泛的赞誉。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX于二00二年成立,是以生产、研发、销售变压器的现代化企业,主要为国内一流发电厂、技改项目、工矿企业及各省市地区供电局与电力设备相关的企业提供先进的变压器设备,恒生电气优良的管理和服务质量为公司带来了较好的经济效益和社会影响力。 技术力量:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX是中国老牌的变压器生产研发企业,拥有专业人才80余人,其中高级工程师、设计师20名,且均是长期从事建材开发、设计工作的人员,专业知识扎实,实践经验丰富。合资公司将充分利用XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的人才优势和技术力量,吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。 同时合资公司将与多所高校建立了科技战略伙伴关系,在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作,并邀请相

变压器的计算公式

一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

变压器节能降耗措施

浅谈变配电变压器节能降耗措施 摘要:首先分析了变压器运行的损耗,然后从配变的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理5个方面探讨了其节能降耗措施。 关键词:配网;变压器;节能降耗 0.引言 变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,所以其电能总损耗约占发电量的 10%。尤其在变配电网中,增加配变布点的要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在整个电力系统变压器中占了相当比例。因此,提高变配电运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 1.变压器损耗 变压器损耗包括铁耗和铜耗[1]。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相关。近似与负荷电流的平方成正比。变压器的等效电路如图 1所示 因此,变压器有功损耗可标示为:ΔP=P0+β2Pk 式中,ΔP 为变压器有功损耗;P0为空载损耗;β 为变压器负载率;Pk为短

路损耗率。变压器的损耗率可以表示为: η=P2/P1×100%=P2/P2+ΔP1×100%随着变压器负载率的变化,当β=(P0 /Pk)0.5时,即当可变损耗(铜耗)等于不变损耗(铁耗)时,变压器效率最大值为: ηmax=SN cosφ/SN cosφ+2P0P K×100% 2.变压器节能降耗措施 根据变压器损耗产生的根源,以下从 5个方面探讨降低变压器铜耗与铁耗的措施。 2.1合理选择变压器型号 变压器的铁耗发生在变压器铁芯碟片内,主要由交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流带来损耗。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,20世纪初,经研究发现,在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用 0.35 mm厚的硅钢片代替了铁线制作变压器铁芯。近年来,变压器的铁芯材料已发展到最新的节能材料—非晶态磁性材料,非晶合金铁芯变压器应运而生这种变压器的铁损大幅度降低,仅为硅钢变压器的1/5。我国 S7系列变压器是 20世纪 80年代后推出的,其空载损耗和短路损耗均较高。目前推广应用的是 S11系列低损耗变压器,其卷铁芯改变了传统的叠片式铁芯结构为硅钢片连续卷制,铁芯无接缝,大大减少了磁阻,使空载电流减少了 60%~80%,提高了功率降低了电网线损,改善了电网的供电品质。文献[2]对800kVA 的S9型配变和非晶合金配变的节能性能进行了比较,其在 20%和

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

变压器经济运行实现节能降耗

变压器经济运行实现节能降耗 摘要:变压器的有功损耗和无功损耗又与变压器的技术特性有关,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化。在新设计变电所或原有变电所增容改造需要更换变压器时,应充分考虑变压器的经济运行,节约电能消耗。 关键词:变压器运行节能降耗 节能是国家发展经济的一项长远战针方针,电力是一种使用方便的优质二次能源,广泛应用在国民经济各个领域。根据在关资料估算,从发电到供电直到用电的过程,电力系统中的各种电气设备全部的电能消耗约占发电量的30%左右。电力变压器在整个电力系统中是一种应用广泛的电气设备,一般说来,它在传输电力、变换电压过程中的电能损失所占比例较大,其经济运行节电效果显著。 1、变压器经济运行的必要性 变压器的经济运行是指在技术经济允许、保证安全生产的条件下,通过优化运行方式、合理调整负载、改善运行条件,使变压器在电能损耗低的状态下运行。变压器经济运行是电网经济运行节电技术的一个组成部分。这项节电技术是在保证技术安全和经济合理的条件下,充分利用现有设备,不花投资或花很少的投资,通过择优选取最佳运行方式、调整负载、提高功率因数、调整或更换变压器等方式,实现科学管理,在传输相同电量的情况下,以达到减少变压器的总损失,提高经济效益的目的。 电力变压器作为生产企业变电所系统电压变换的主要设备,其容量的选择直接影响到变电所建设投资及实际生产运行费用。变压器在变换电压及传递功率的过程中,自身将会产生有功功率损耗和无功功率损耗。变压器的有功损耗和无功损耗又与变压器的技术特性有关,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化。在新设计变电所或原有变电所增容改造需要更换变压器时,应充分考虑变压器的经济运行,节约电能消耗。必须根据变压器的有关技术参数,采取经济运行方式,加强变压器的运行管理,充分利用设备条件,以达到节能降耗的目的。 2、单台变压器容量的选择方案比较分析 2.1 企业工况 负荷:P=4000kW,取企业最大有功负荷年利用小时为Tmax·a=6500h,最大负荷损耗小时τ=5000h,企业年工作小时为8760h(三班制);企业所在地电网的无功功率经济当量为Kw=0.1kW/kV AR。 2.2 变压器的技术数据

变压器损耗的计算公式及方法

变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗, 实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1 、变压器损耗计算公式 ⑴有功损耗:△ P=PO+KT B 2PK --------- ⑴ ⑵无功损耗:△ Q=QO+K"T 2QK——(2) ⑶综合功率损耗:△ PZ=A P+KQX Q ----(3) QO IO%SN Q? UK%SN 式中:Q0 ----- 空载无功损耗(kvar) P0――空载损耗(kW) PK额定负载损耗(kW) SN变压器额定容量(kVA) 10%――变压器空载电流百分比。 UK%短路电压百分比 3 ――平均负载系数 KT――负载波动损耗系数 QK额定负载漏磁功率(kvar) KQ无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; ⑵对城市电网和工业企业电网的6kV?10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取3 =20%;对于工业企业,实行三班制,可取 3 =75%; ⑷变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK 10%、UK%见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0――空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

磁滞损耗与频率成正比; 与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 P 负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而 变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组 外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗△ P=PO+PC 变压器的损耗比=PC /P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ △ P),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。一、变损电量的计 算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。 1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是: 铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)x供电时间(小时) 配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定: (1)对连续供电的用户,全月按720 小时计算。 (2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。 (3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。 2、铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)X 2% 因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/ 式中:S――配变的额定容量(千伏安);T ――全月日历时间、取720小时; COSZ――功率因数,取0.80。 电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5 计算方法:1000KVA X 6.5%=65KVA 65KV/X 24 小时X 365 天=568400KWT度) 变压器上的标牌都有具体的数据。 变压器空载损耗空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。一般

如何选择变压器:容量计算方法

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器? 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。 配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。 一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。 应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。 针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 变压器的容量是个功率单位(视在功率),用A V(伏安)或KV A(千伏安)表示。 它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。

变压器节能技术要求规范

《三相配电变压器节能技术规》 编制说明 (申请备案稿) 中国质量认证中心 2012年10月

第一部分、《三相配电变压器节能认证规》编制说明 本技术规为配合国家政策需要而编制,节能评价值采用于2012年10月15日通过审批并同意报备的新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准。待新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准颁布实施后,即可进行直接替换。其他引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明。 第二部分、引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明(报批稿) 一、标准工作简况 1.任务来源 电力变压器(包括输电变压器和配电变压器)是国民经济各行业中广泛使用的电气设备。由于使用量大、运行时间长,变压器在选择和使用上存在着很大的节能潜力,尤其10kV配电变压器应用量大面广,节能潜力更为显著。降低变压器损耗,提高供配电效率,是目前世界各国普遍关注的问题,也是我国政府抓工业节能工作的重点之一。 自我国改革开放以来,由于我国国民经济一直保持着高速增长,人民生活水平不断提高,电力需求与供给量呈不断上升的趋势,最高负荷持续攀升,一度时期出现多省电网拉闸限电的现象,同时我国输配电损失量也在不断增加。另一方面由于我国针对电力变压器开展了节能措施,使得我国输配电损耗占总耗电量的比重呈下降的趋势(如图1所示)。因此,通过制定供电设备能效标准,提高我国输配电运行效率,降低配电变压器损耗已是我国节能工作的重要任务。

图1 我国输配电损失量及与总消耗量的比重 2004年,在《中华人民国节约能源法》(以下简称《节能法》)明确提出了节能产品认证制度、高耗能产品淘汰制度和能效标识管理制度。为配合《节能法》的实施,提高配电变压器的能源利用效率、降低其损耗,引导企业的节能技术进步,提高配电变压器产品在国际市场竞争力,在国家发改委的统一安排下,提出了制订我国配电变压器的能效标准,并于2006年我国发布实施了GB 20052-2006《三相配电变压器能效限定值的节能评价值》,该标准的实施大大推动了我国配电变压器产品结构的调整,2004年我国S11的油浸变压器的比例为6%,S9的比例为93%,到2009年S11的比例增加到61.3%,S9的比例下降到14%,同时S13和S15也获得较大的发展。 由于配电变压器能效标准已将实施4年多的时间,其中规定的目标能效值在2010年7月1日已经开始实施,需制定新的能效限定值和节能评价值。另外我国对一些工业产品实施了能效标识管理制度,对提高这些工业产品的能源利用效率,加强能效指标监督提供了有效的政策保障,为将配电变压器纳入能效标识管理围,所以在这些修订配电变压器能效标准时也需将能效等级加入标准之中。随即我国能效标准的归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会向原国家质量技术监督局申报修订国家标准《配电变压器能效限定值与节能评价值》项目,经批准,该项目被列入了国家标准化管理委员会《2010年制修订计划国家标准项目计划》(项目编号:20101406-Q-469)。 2.工作过程 1)信息调研 2010年标准起草组委托调查公司对我国配电变压器生产企业进行了抽样调查,调查容主要有配电变压器市场规模和发展趋势、配电变压器中各类型(干式、