文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级建造师机电实务历年真题及答案(最终版)

一级建造师机电实务历年真题及答案(最终版)

一级建造师机电实务历年真题及答案(最终版)
一级建造师机电实务历年真题及答案(最终版)

2007年机电实务

1精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等,最适合采用基础是桩基础

2机电设备安装中,(调整与试运转)是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

3输配电架空线路施工工序为:勘测定位、基础施工、(电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工)等

4热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同,以避免(发生噪声)。

5自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时,最好的做法是:在砌筑或浇注同时埋入取源部件。

6空调制冷系统管道绝热施工应在(管道系统严密性检验后)进行。

7公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于:现场检查。

8在建筑智能工程各系统中,能实现能源管理自动化,达到优化使用能源的系统是:建筑设备自动化系统。

9只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时,才考虑:不均衡载荷。

10施工企业使用强制检定的计量器具,应向指定的计量检定机构申请:周期检定。

11特种设备安装、改造、维修竣工后,施工单位应在验收后30日内将有关技术资料移交:使用单位。

12设备安装中采用的各种计量和检测设备,应符合国家现行计量法规,精度等级不应低于(被检对象)的精度等级。

13负责焊接工艺评定,编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是:焊接技术人员。

14油断路器和六氟化硫断路器组装要求相同的是:同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上。15垫铁把设备的重量传递给基础,同时通过调整厚度将设备找平,因此垫铁的放置方法:标准垫法、十字垫法和辅助垫法。

17按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为:长输管道、公用管道和工业管道。19吊装过程经常受风的影响,风载荷的计算要考虑的因素有:迎风面积、标准风压和风载体型系数。

20以焊接工艺评定报告为依据,结合焊接施工经验和实际焊接条件,可以编制:焊接工艺规程、焊接工艺卡和焊工作业指导书。

21需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有(压力容器、锅炉、起重机械和大型游乐设施)等

22《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对试运转规定,施工单位必须带负荷试运转的设备有(泵、风机、压缩机)等设备。

23焊接质检人员的职责包括:对现场焊接作业全面检查、评定焊接质量。

2009年机电实务

1平面控制网的测量方法有:三角测量法、导线测量法、三边测量法。

3自动控制的闭环控制系统特点之一是(D.由偏差产生对系统被控量的控制)

4在工程实际中,经济管径的确定与流速的选择有关,①密度大的流体,流速取小些②对含有固体杂质的流体,流速取大些③对于真空管路,选择的流速必须保证产生的压力降△P低于允许值④黏度大的流体,流速取小些。

5长输管道线路勘察完成后,有设计单位向施工单位进行线路(A.交桩)工作

6管道上的热工仪表应按(设计要求)的位置进行安装。无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、(陶瓷)等。

7对施工配合比有要求的防腐蚀材料,其配合比应由(试验)确定,不得任意改变。

8现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后,应对(每道焊口)进行检查。

11起重工程中,钢丝绳一般由(高碳钢)钢丝捻绕而成。

12把焊接变形降到最小的焊接方法是(气体保护焊)。

13施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的

9通风与空调系统联合试运转及测试调整由(施工)单位负责组织实施。

14为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网,施工单位在使用前要告知(供电部门)并征得同意。

15依据我国相关法律规定,特种设备的安装、改造、维护单位必须经(国务院)特种设备安全监督管理部门的许可,取得资格,才能进行相应的生产活动。

16《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的( 1.50)倍。

17《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定,焊工应按规定的(焊接作业指导书)及焊接技术措施进行焊接。

10消防工程现场检查主要是检查(工程实体)是否符合经审核批准的消防设计。

18钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值,所测得挠度值不应超过相应设计值的( 1.15)倍。1建筑设备自动化系统的基本功能包括:A监视建筑设备的运行状态 B实施超限调整 C自动调节建筑设备的运行状态E实现能源管理自动化。

2验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书,主要检查(强度、配合比、养护)是否符合设计要求。

3大型设备的解体安装要保证:设备的定位位置精度;各设备间相互位置精度;再现设备制造精度;再现设备装配精度。

4成套配电柜调试前应检查的项目包括:A机械、电气闭锁应动作准确、可靠B动、静触头的中心线应一致,接触紧密D柜内照明齐全E二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。

5位置误差是指实际要素的位置对基准的变动量,下列属于位置误差的有:平行度、同轴度和对称度。

6起重机吊装设备时,制定吊装技术方案的重要参数时起重机的(额定起重量、最大幅度、最大起升高度、工作速度)

7主持焊接工艺评定的人员应是:焊接工程师、焊接技师。

8根据《机械设备安装工程施工及验收试用规范》规定通用规范的适用范围是(风机、泵、压缩机)9高压真空断路器在验收时,制造厂应提供(产品说明书、试验记录、合格文件、安装图纸)等技术文件

10工业炉冬季砌筑时,一般规定:

应在采暖环境中进行;工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃;耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上;耐火泥浆、耐火喷涂料、水泥耐火浇注料在施工时的温度均不应低于5℃;硅酸盐耐火材料的温度不超过80℃;加热高铝水泥浇注料的温度不得超过30℃;粘土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护应采用干热法;

加热水玻璃耐火浇注料的温度不得超过60℃。炉子砌筑完毕,不能立即投用,应采取烘干措施。2010年机电实务

1定态流动的流体在流动过程中,不随空间位置变化的物理参数是(黏度)。

2当异步电动机接入三相对称交流电时,旋转磁场在(定子绕组)中产生。

3高程控制网的测量方法有:水准测量和电磁波测距。

4有强烈振动的重型机械设备采用(活动)地角螺栓。

5安装精度控制方法中的修配法的作用是(抵消过大的安装累计误差)。

6根据导线连接要求,在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处,导线接头的数量应为( 0)。7自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中,应采取防止(静电)的措施。

8金属表面预处理等级为Sa1/2级的防锈方式是(喷射)。

9大型原油罐绝热层施工中,依托焊接在罐壁上的保温支架,将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是(捆扎法)。

10立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是(先外侧后内侧)。

11焊缝外观检验时,用焊接检验尺测量焊缝的(余高、焊瘤、凹陷、错口)。

12发生火灾时,干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒(气体)。

13空调设备进行自动监控的目的是(节能)

计)。

15用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是(万用表)。

16施工现场临时用电工程的定期检查应复测(接地电阻值)。

17根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,机械设备的负荷试运转应由(建设)单位负责。18管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应(便于检修)。

19根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收、规范》,对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时,表面无损检验应(焊后和热处理后各进行一次)。

20根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》,户外用的紧固件应使用(热镀锌制品)。21划定机械设备安装基准线的依据有(有关建筑边缘线、工艺布置图、标高)。

22成套配电装置柜体安装完毕后应(再复测一次、做好安装记录、把设备擦拭干净)。

23管道施工前,与管道连接的设备安装就位固定完毕,设备的(标高、中心线、管口方位)应符合设计要求

24空调工程的风管应与(出风口、风阀、风机盘管)连接。

25电气工程接地材料的现场检查验收的内容有(合同、外包装、型号、数量)

26吊装方案编制的主要依据有(有关规范、施工总设计、被吊装设备图纸、有关技术要求)

27特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是(技术人员和生产人员、生产设备、质量和管理体系)。

28在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有(水泥耐火浇注料、耐火泥浆、耐火喷涂、耐火可塑料)。

2011年机电实务

1在输配电线路勘测定位时,要确定(各处杆塔型号)

2影响机械设备安装精度的因素不包括:设备基础的硬度。

3金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时控制焊接变形的主要工艺措施之一是初层焊道采用分段退焊或跳焊法。

4单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择,一般不应少于(5)点

5易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用(高压洁净水冲洗)

6下列设备中,属于机械通用设备的是(压缩机)

7玻璃纤维复合风管适用于(中压以下空调系统)

8机电工程厂房(车间、站)基础施工中,测量的重点是(钢柱基础)

9预防焊接变形的装配工艺措施是(合理选择装配程序)

10综合考虑各种因素,大型储罐选择(垫层)基础较为妥当

11建筑电气工程布线系统敷设,暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是(清理管口及扫管)

12关于高层建筑管道安装的避让原则的说法,正确的是(给水管让排水管)

13关于通风空调风管安装技术要求的说法,正确的是(风管与风机连接处,应采用柔性短管连接)14下列场所的消防工程中,应该向公安消防机构申请消防设计审核的是(建筑面积为12000m2的饭店)

15衡量计量器具质量的主要指标是(灵敏度、分辨率、动态特性)

16按压力管道安装许可类别及级别划分,燃气管道属于(公用管道)

17工业安装工程中,分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由(施工单位)编写

18下列电气工程验收资料中,属于安全和功能检测资料的是(照明全负荷试验记录)

19根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定,工程规模按生产能力和投资额划分的是(冷轧工程)

20《注册建造师执业管理办法》规定,下列工程中,属于机电工程注册建造师执业工程范围的是城镇燃气工程

21机械设备典型零部件安装包括:齿轮系统的装配、变速器的安装、滑动轴承和滚动轴承的安装、联轴节的安装、螺纹连接件的热装配、液压元件的安装、气压原件的安装、设备管路的安装等。22高压管道安装的要求包括:管道组成件必须有制造厂质量证明文件;管道支架应按设计图纸施工;管道安装应使用正式管架固定;管线安装如有间断,应及时封闭管口。

24低合金结构钢主要使用于(锅炉汽包、压力容器、起重机轨道、压力管道)等制造

25在起重工程的设计中,计算载荷主要考虑:动载系数、设备及索具吊具重量、不均衡载荷系数。Q=Q1K1K2

26焊接完成后,对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有:气密性试验、煤油试验、氦气试验。27空调与通风系统调试时,主要考核的设计指标有:空气湿度、相对湿度、气流速度、噪声。

28自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为:雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、自动启闭系统。29工程开工前,项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有:施工组织设计、质量计划、施工方案。

30工业安装工程按专业划分的分部工程包括:工业炉砌筑工程、自动化仪表安装工程、设备及管道绝热工程。

2012年机电实务

1直接埋地敷设的照明电缆,应选用( VV22 )型电缆

2下列参数中,属于风机的主要性能参数是::流量,风压,比转速

3大型塔器安装中,测量的控制重点是:垂直度

4起重吊装作业所使用的钢丝绳是由(高碳钢)制成的

5只适用于长缝焊接的焊机是:埋弧焊

6下列说法中,符合成套配电装置柜体安装要求的是:相互接缝不得超过2mm

7热力管道两个补偿器之间应设置:固定支架

8某台分馏塔共分三段,采用由下而上逐段组对安装的方法。其第三段(上段)吊装、找正的紧前工序是()

9自动化仪表线路敷设完毕后,应测量电缆电线的

10根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定,钢材表面判定为B级的是:

11将配制好的料液倒入异型管件外壁设置的模具内,其绝热施工方法是:浇注法

12工业炉在烘炉阶段需要做的工作是:烘炉计划。

13室内卫生间埋地水管隐蔽之前施工单位必须做:灌水试验。

14下列建筑电气产品中,属于用电设备的是:电热器

15非标风管配件的制作,加工前应按设计图纸和( 现场条件 )进行放样制图

16光纤布线的检测比例是:100%。

17下列设备中,属于消防工程专用产品的是:水泵接合器

18电梯的主要参数是:额定重量和额定速度。

19经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是计量基准器具。

20 35KV架空电力线缆保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离为10米

21下列静置设备中,属于容器类的是A计量罐 B高位槽 C干燥塔;填料塔和料仓不属于。

22胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的是:钻孔处不得有裂缝;钻孔时钻头不得与基础中的钢筋相碰触;钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

23确定管道吹熄方法的依据有B使用要求D工作介质E脏污程度

24在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有B液压提升装置吊装D专用吊架吊装E桥式起重机25高层建筑管道工程采取防震减噪的保证措施有A橡胶隔振垫C柔性连接

26下列设备中,属于特种设备的是:3t桥式起重机;6层6站乘客电梯;

27工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容是:检验项目、施工单位检验结果、建设单位验收结论、监理验收结论。

28下列建筑安装工程检验批项目,属于主控项目的检验内容是B管道压力试验C风管系统实验D 电梯保护装置

29根据《一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准》的规定,属于大型工程规模标准的是:A1000万动力照明、C2亿转炉、D1000万发电。

30根据《注册建造师施工管理签章文件曰录》的规定,机电工程的施工进度管理文件包括:A总进度计划B分部计划进度审批文件C单位进度计划D分包进度计划批准。

选择题题库

1H411010 机电工程常用材料

1、关于锅炉用材:(不出题了,只记考点,注意前提)

电站汽包使用Q460型钢(起重机使用 Q345 型钢);电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢(HK300b);

炉墙的刚性梁,大部分采用强度足够的工字钢制成(一般3M左右设一层);

中、低压锅炉汽包材料为专用的锅炉碳素钢;高压锅炉的汽包材料常用低合金钢制造

锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管;

过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温,采用 15CrMo 或 12CrlMoV 等钢材

2、有色金属的塑性通常都较好,但是只有(纯镁)室温塑性较差。

A.铜合金

B.镍合金

C.纯镁

D.纯钛

3、①在钢中加少量合金元素,使其在金属表面形成保护层的,同时又能保持钢材具有良好的焊接性能的是(C)。

A.优质碳素钢

B.低合金结构钢

C.耐候钢

D.钛合金钢

②在钢中加入少量 Cu、Cr、Ni、P 等,使其在金属表面形成保护层的钢材是( C )。

A.耐腐蚀钢

B.表面处理钢材

C.耐候钢

D.高强度钢

③在钢中加入微量合金元素,具有良好的综合力学性能,主要用于压力管道、锅炉汽包等制造的是(B)。

A.优质碳素钢

B.低合金结构钢

C.耐候钢

D.钛合金钢

注意上面 3 题的区别,考试时容易混的

4、重金属中纯镍是银白色的金属,不属于其特性的是(C )。 A.强度较高 B.塑性好 C.导热性强 D.电阻大

解析:纯镍的导热性差 P3 又:给这题是为了提示大家这个题型。本考点并不是非常重要。

5、机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用( A)聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。 A. RV 型 B. BLX 型 C. BLV 型 D. BVV 型

解析:R 带头的是软线,,用于需要柔性连接的可移动部位。P4

6、架空线路尤其是长途输电线路的导线通常采用(B + BLV)。 A. RV 型 B. BLX 型 C. BX型 D.BVV 型

7、用于室内各种敷设方式的控制电路中的电缆有( C )。P4

A.VV 型

B.VV22 型

C.KVV 型

D.VV32 型

8、不能承受拉力但能承受机械外力的电缆是( BD )。P4

A.VLV 型电缆

B. YJV22 电缆

C.VLV32 电缆

D.VV22 型电缆

E. VV32 电缆

9、浦东新区大连路隧道中铺设的跨黄浦江高压电力电缆采用的是(B)铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。

A.BVV 型

B. YJV 型

C.VV32 型

D.YJFE 型

10、典型的耐高温、高硬度、耐腐蚀材料是(C)。P5 A.玻璃钢 B.砌筑材料C.结构陶瓷D.功能陶瓷

11、普通传统应用广泛的非金属材料是指( A )。 A. 碳化硅材料 B.半导体材料C.铁电材料 D.压电材料

解析:BCD为特种新型无机非金属材料(无机化合物合成材料)P5 普通传统的非金属材料指以硅酸盐为主要成分的材料

12、聚氯乙烯——用于水管;高密度聚乙烯——用于煤气管;氯化聚氯乙烯、聚丁烯——用于热水管。

泡沫塑料——用于屋顶、外墙隔热保温;聚乙烯塑料管(低密度聚乙烯水管)——用于输送生活用水。硬聚乙烯排水管及管件——用于建筑工程排水;

13、合成纤维是利用( B )等原料制成的纤维制品。P6 A. 木料 B.煤炭 C.棉绒 D.芦苇

14、以下属于常用的硅酸盐材料的是( ACDE )。P4 A.水泥 B.纤维 C.砌筑材料D.玻璃棉

15、按特性划分高分子材料是指( BCDE )。P5 A.玻璃棉 B.橡胶 C.纤维 D.塑料 E.胶黏剂1H411020 机电工程常用工程设备

15、机电工程的通用机械设备是指通用性强、( A )的机械设备。P7

A. 用途较广泛

B.性能较优越

C.价格较便宜

D.制造较方便

16、一栋 30 层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在( 100m )以上。P8

17、具有挠性牵引件的输送设备包括( C )等。P8

A.螺旋输送机

B.滚柱输送机

C.刮板式输送机

D.气力输送机

18、连续输送机的性能是沿一定路线、向(A )连续输送物料。P8

A.一个方向

B.多个方向

C.平面内多个方向

D.立体内多个方向

19、金属切削机床的静态特性包括( C )。 A. 运动精度 B.热变形 C.刚度 D.噪声

20、熔膜锻造设备在锻造设备分类中属于(A )。P9

A.特种锻造设备

B.普通砂型锻造设备

C.金属锻造设备 C.特种砂型锻造设备

21、以下用天然矿产砂石造型的是( ABE )。 P9

A.熔模铸造

B.泥型铸造

C.压力铸造

D.离心铸造

E.实型铸造

22、同步电动机常用于拖动(恒速运转)的大、中型(低速)机械。P9

23、异步电动机与同步电动相比其缺点是(功率因素不高、功率因素不能调整)。

24、异步电动机与直流电动机相比(启动性和调速性较差)。P10

25、直流电动机常用于对(A)较高的生产机械的拖动。P10

A.速度变化要求

B.启动电流限制要求

C.启动力矩

D.转速恒定要求

教材原文:直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能,以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点;其缺点是:结构复杂,价格高。转矩和力矩是不一样的概念;而速度变化更接近于调速的概念,所以应选 A,更符合题意。26、启闭机是属于( A )设备。 A. 水力发电 B.火力发电C.风力发电D.核电

1H412010 机电工程测量技术

27、连铸生产线安装测量控制网的测设,以下做法正确的是( C )。P14

A.标高基准点应设置在设备中心线上;

B.纵向中心线应设置三条;

C.横向中心线应设置三条;

D.横向中心线应设置二条;

解析:标高基准点设置在......基础边上,便于观测的位置;纵向中心线应设置二条、横向中心线应设置三条

逻辑思维方法:按大概记忆,应该是一个二条一个三条,如果 CD 选项有一条是对的,那么 B 是错的,这样先排除聊 AB 选项,既然 B 是错的,B 就应该是二条,那么反推出 C 三条是对的。题不会这么出,但是老师是想说明,当你不能确定答案时,这也是一种方法。

28、(管线中心定位)作为定位依据①地面上已有的建筑物②控制点

29、长距离输电线中心桩测定后,一般采用①十字线法②平行基线法进行控制

30、一个测区及其周围至少有(3 个)水准点。

31、建筑方格网的首级控制,可以采用( B )。 A.水准测量法 B.轴线法 C.二等控制网 D.一级小三角布设解析:P17 建筑方格网的首级控制可采用①轴线法②布网法

32、考测量常用仪器的应用。知识点:全站仪——水平距离测量

光学经纬仪——①测量纵横轴线(中心线)②垂直度控制测量③建立平面控制网;

激光准直(铅直)仪——同心度测量;光学水准仪——①测标高②测高程③沉降观测

33、以下测量方法不符合导线测量法主要技术要求的是( A )。P16

A.当导线平均边长较短时,不应控制导线边数;

B.导线宜布置成直伸形状,相邻边长不易相差过大;

C.当导线网用作首级控制时,应布设成环形网;

D.环形网内部同环节上的点,不宜相聚过近;

34、以下平面控制网的布设要求,符合三角测量网布设要求的是( AE )。

A.线形锁的布设,宜近于直伸;

B.三角形个数不宜多于 10 个;E.一、二级小三角的布设,可采用线形锁

C.各等级的首级控制网,其三角形的内角不应小于 25°

D.加密的控制网可采用线形锁等

1H4122020 起重技术

35、两台额定起重量为 25t 的履带式起重机共同抬吊一台重物,在最理想的情况下,其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为( B )。 A、37.8t B 、41t C、45t

D、 50t

解析:最理想的状态 K2 系数取 1.1; 25*2=1.1*1.1*Q Q=41t;

36、钢丝绳使用时的安全系数等于钢丝绳的( A )除以钢丝绳使用状态下的最大受力。

A. 破断拉力

B.许用拉力

C.计算载荷

D.钢丝破断拉力总和

37、记概念,不出题了——缆风绳安全系数不小于 3.5 ;滑轮跑绳安全系数不小于 5

吊索安全系数不小于 8(载人则不小于 10-12);用公式计算:最大受力=破断拉力÷安全系数38、某新建机电工程中,有 1 台重 220t、高 50m,基础标高 2m 的塔类设备要进行整体吊装。下列起重机中适宜的吊装设备是( B )。 A. 塔式起重机 B.履带式起重机 C.缆索起重机 D.桥式起重机解析:塔式载重在3-100t,不符合要求;BD都可以满足要求,但D多为厂房内的设备安装塔类设备多为厂房

39、按照特性曲线选用流动式起重机,确定起重机臂长的相关因素有( ABDE )。

A.被吊设备或构件的就位高度

B.被吊设备或构件的尺寸

C.被吊设备或构件的重量

D.吊索高度

E.起重机幅度

40、吊装工程用的卷扬机,所考虑的基本参数有(AE )等。

A.容绳量

B.最大工作速度

C.额定起重量

D.安全系数

E.额定牵引力

41、在吊装作业中,平衡梁的作用有( ABCD )。P22

A.保持被吊设备的平衡

B.避免吊索损坏设备

C.合理分配各吊点的载荷

D.平衡各吊点的载荷

E.减少起重机承受的载荷

42、起重作业中平衡梁型式的选用根据有( ABCE )。P22

A.待吊设备重量

B.待吊设备规格尺寸

C.待吊设备的结构特点

D.平衡梁尺寸

E.现场环境条件要求

43、桅杆式起重机由( ADE )拖排滚杠等系统组成。P23

A.桅杆本体

B.卷扬机滑轮组系统

C.地基及地基系统

D.牵引溜尾系统

E.缆风绳系统

习题集答案为 ABDE,B 选项属于起升系统重的一种,保险起见不选。

44、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括( ABE )。P23

A.受力分析与计算

B.机具选择

C.风险评估计算

D.资源需求计算

E.被吊设备构件校核

45、起重机失稳的主要原因有( ABCE )。

A.机械故障

B.超载

C.吊臂偏心过大

D.速度过快

E.支腿不稳定

46、采用直立式桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有( ACE )、设备吊起的最大高度等。

A.设备高度

B.设备的几何尺寸

C.滑轮组的最短距离

D.桅杆直径

E.基础高度

【解析】BD 为倾斜桅杆还需考虑的因素。

1H412030 焊接技术

47

A.等离子弧焊

B.氩弧焊

C.埋弧焊

D.电阻焊掌握 P29 焊接设备的选用

48、某洁净室进行管道走向改造,需动用焊机,此时应选用( B )。

A.埋弧焊机

B.钨极氩弧焊机

C.熔化极气体保护焊机

D.等离子焊机

解析:钨极氩弧焊机适用于有清洁要求的场合 P29

49、易氧化的有色金属通常不选用( C )。

A.等离子焊机

B.钨极氩弧焊机

C.CO2 气体保护焊

D.熔化极氩弧焊焊(埋弧焊也不适用)

50、掌握:P31※常用的无损检测方法

射线探伤(RT)——内部;磁性探伤(MT)——表面 + 近表面

超声波探伤(UT)——灵活、成本低、对人体无害;对缺陷判断不精确;

渗透探伤(PT)——表面 + 一定深度;涡流探伤(ET)——导电材料表面或焊缝堆焊层表面 + 近表面;

51、焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等缺陷用( B )检测。P31

A. 超声波探伤(UT)

B. 射线探伤方法(RT)

C. 渗透探伤(PT)

D. 磁性探伤(MT)

52、气刨清根后的根部缺陷检测用( D )法检测更为合适。 A. RT B. UT C. MT D. PT

解析:渗透探伤(PT)主要用于焊缝表面探伤或气刨清根后的根部缺陷检测 P31

53、焊接残余应力的危害影响( CDE )、易产生应力腐蚀开裂等。P32

A.构件承受动载能力

B.构件精度和尺寸

C.结构的疲劳强度

D.结构的刚度和稳定性

E.结构脆性断裂

【解析】A 应该是静载能力;B 应该是构件精度尺寸稳定性。

54、在降低焊接应力的措施中属于工艺措施的是( CD )。P32

A.尽量减少焊缝的数量和尺寸

B.防止焊缝过于集中

C.合理安排装配焊接顺序

D.采用较小的焊接线能量

E.要求较高的容器接管口,宜将插入式改为翻边式

55、在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,下列属于面内变形的是(

CE )P32

A.角变形

B.扭曲变形

C.焊缝回转变形

D.失稳波浪变形

E.横向收缩变形

1H413010 机械设备安装技术

56、下列适用于采用联合基础的设备是( C )。P34 A. 常减塔式B.旋窑 C.轧机 D.变压器

57、当地基承载力较低、设备底面积受限时优先考虑( C )地基形式。

A.墙式基础

B.构架式基础

C.联合基础

D.独立基础

58、设备安装时,所有设备安装的平面位置和标高,均应以( C )为基准进行测量。

A.车间的实际位置和标高

B.设备的实际几何尺寸

C.全厂确定的基准线和基准点

D.土建交付安装的中心线和标高

59、每台设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆,一次灌浆是指本设备( A )。

A. 全部地脚孔的灌浆

B.全部地脚孔的第一次灌浆(还有第二次)

C.基础支模后的灌浆

D.部分地脚孔的灌浆(其余为第二次)

解析:P37一次灌浆在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆,二次灌浆是在设备精找正后,对设备底座和基础间进行的灌浆

60、设备安装前,应根据规范对设备基础的(BD )进行复验验收。

A.混凝土配合比

B.位置

C.混泥土养护

D.几何尺寸

E.混凝土强度

解析:复验是对基础的位置和几何尺寸进行复验;P35 不仔细看清题,很容易选 ACE

A.联轴节安装

B.设备管路安装

C.常温下螺纹连接件的装配

D.液压元件安装

62、解体的大型减速机安装时,一次灌浆应在( B ),对地脚螺栓孔进行灌浆。 P39

A.底座就位后

B.底座粗找正后

C.底座精找后

D.整体精找后

1H413020 电气工程安装技术

工业安装技术部分的电气安装技术,内容主要为发电工程和输配电工程用电工程、在建筑机电电气工程安装技术

63、成套配电柜的二次回路绝缘电阻测试应用( A )兆欧表。 A.500V B.1000V C.1500V

D.2000V

?用 500V 兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于 0.5MΩ。

?二次回路如有电子元件时,该部位的检查不准使用兆欧表测试,应使用万用表测试回路是否接通。

64、10KV 高压柜,在进行一次回路工频耐压试验时,参与试验的有( B )等。

A.避雷器手车

B.电流互感器手车

C.变压器手车

D.电压互感器手车

65、在成套配电装置送电验收中,要求空载运行( C )小时,无异常,办理验收手续,交建设单位使用。P44(2012 年新版内容)A.8 B.12 C.24 D.48

66、铁塔组立的方式可以分为两大类:其中分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔和(B

)。

A.倒落式人字抱杆法

B.到装组塔

C.座腿式人字抱杆法

D.斜拉杆抱杆分解组塔

原文:铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。

67、对于不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在( B )连接。

A.杆下钳压

B.杆上跳线内

C.杆上跳线外

D.杆上钳压

67、架空线的压接方法有①钳压连接②液压连接③爆压连接

68、排气式避雷器在安装时,应在管体的( D )。

A. 开口端固定,闭口端指向上方

B. 闭口端固定,开口端指向上方

C. 开口端固定,开口端指向下方

D. 闭口端固定,开口端指向下方

69、输电线路越高,保护角越小。

70、称为接地模块的是( B )。 A.金属接地极 B.非金属接地极 C.离子接地极 D.降阻剂

(离子接地极——又称为中空式接地极)

71、接地极产品验收标准,通常都采用( A )的标准进行验收。P47

A. 制造厂家

B.电气行业

C.国家制定

D.国际制定

72、把电力变压器的(A),用电压表测出高压和低压绕组的端电压,高压侧与低压侧之比即为变压器变比。P49

A. 高压绕组接试验电源,低压绕组开路

B. 高压绕组接试验电源,高压绕组开路

C. 低压绕组接试验电源,低压绕组开路

D. 低压绕接接试验电源,高压绕组开路

73、交流耐压试验能有效发现局部缺陷,试验过程应严格遵守( D )进行。

A.厂家的要求

B.设计要求

C.规范要求

D.试验标准

74、直接记概念:电动机端部检查可疑时,进行抽芯检查;电动机轴颈有伤痕、锈蚀应进行抽转子检查;

1H413030(工业)管道工程安装技术

76、关于阀门检验,以下正确的是( C )

A. 设计压力小于等于1MPa且设计温度为-29~186℃的非可燃流体、无毒流体管道的阀门应逐个进行壳体压力试验和密封试验;

B.试验合格的阀门应排干内部积水,开启阀门;

C.闸阀壳体压力试验宜在系统试压时,按管道系统的试验压力进行试压;

D.阀门的密封试验宜以公称压力的 1.5 倍进行;

解析:P52 (几项规定混合后考,每个选项就是一个考点)

B 选项:应——排干积水,关闭阀门

D 选项:应——以最大允许工作压力进行(新版)

管道组成件——管子、管件、法兰、垫片、紧固件、接头、分离器等管道

安装件——吊架、支架、导轨等

管道支撑件

附着件——管吊、吊耳、圆环、夹子、裙式管

77

78缓慢升压至试验压力→稳压10min →降压至设计压力→保持30min 看压力是否下降、是否有渗漏;

79、气压试验步骤: 试验时,应逐步缓慢增加压力; 当压力升至试验压力50%时,如未发现泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压 3 min ,直至试验压力,稳压10 min ,再将压力降至设计压力进行检查,以发泡剂检验不泄漏为合格;

80、泄漏试验步骤:

试压压力逐级缓慢上升,当达到试验压力,停 10min 后,用涂刷中性发泡泡剂的方法,巡回检查所有密封垫,以不泄漏为合格。

81、P58 长输管道试压程序:

检查试验设备→ 注水、排气升压至试验压力的 1/3→ 稳压 15min ,升压至试验 压力的 2/3稳压→15 min → 管线检查→升压至试验压力→稳压4h (20min 做一次记录)→降低压力至工作压力→稳压24h ,压降不超过 1%。

82、有色金属管道的气压试验压力应为设计压力的( B )。P56

A.1.1 倍

B.1.15 倍

C.1.2 倍

D.1.5 倍

83、气压试验前应以空气进行预试验,试压压力宜为( A )Mpa 。P56

A.0.2

B.0.345

C.0.4

D.设计压力

84、管道安装前必须完工的工序有( ACDE )。P52

A.清洗

B.吹扫

C.内部防腐与衬里

D.支架安装

E.脱脂

85、管道设别色,水是用( B )。 A.淡蓝色 B.艳绿色 C.淡灰色 D.紫色

86、清扫施工作业带和管道开挖之前,应将所有管线控制桩平行移动至堆土一侧距占地边界( B )

m 的地方。P58 A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

1H413040 静置设备安装技术

87、整体到货:设备长度小于 20m,直径小于 3.8m ; 分片到货:设备直径大于 3.8m ;

分段到货:设备长度大于超过 20m ,直径小于 3.8m ;

88、不能向容器内灌水或不允许有残留试验液体等特殊条件下,可以进行气压试验,但应有①安全措施②经试验单位总技术负责人批准③安全部门现场监督

89浮顶罐——用水浮正装法;大型浮顶罐——正装法;大型、特大型储罐——架设正装法(便于自动焊接作业)

90、环带法仅可用于——公称容积大于 1000 立方米的球形罐

91、球形罐焊后整体热处理,国内一般采用内燃法92、球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行。

93、P65 球型罐柱脚移动监测:①垂直度②拉杆挠度

1H413050 动力设备安装技术

94、我国常规电站机组容量一般为 300—1000MW ;锅炉蒸发量一般为1000—3100t/h ;

600MW 为超临界;1000MW 为超超临界

96、在轴系对轮中心找正时,一般先要以( A )为基准,并且通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整。P66 A. 低压转子 B.内下缸 C.高压转子 D.电转子

97、发电机定子卸车的方法有①液压提升装卸②液压顶升平移

98、发电机转子穿装前应进行( B )P67

A 漏气量试验 B.单独气密性试验 C.氢冷器安装 D.励磁机安装(试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定)

99、电站锅炉系统主要设备由锅炉本体设备及锅炉辅助设备两部分组成。

? 锅炉本体包括——炉膛,燃烧器、锅筒或汽水分离器、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成;

? 锅炉辅助设备包括——送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。

100、锅炉钢架安装应根据( B )进行基础划线;P68 第 9 行

A.建筑物中心线

B.土建移交的中心线

C.全厂确定的基准线

D.安装测量网

钢架安装找正的方法主要是:

? 用拉钢卷尺检查中心位置; ? 用悬吊线坠或经纬仪检查大梁垂直度; ?用水准仪检查大梁水平度;

? 用水平仪测查炉顶水平度,同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。

101、钢架中心位置通常用( D )测查。P68 A.水准仪 B.水平仪 C.经纬仪 D.拉钢卷尺

102、大梁水平度通常用( A )测查。 A.水准仪 B.水平仪 C.经纬仪 D.拉钢卷尺

103、大型锅炉的汽包吊装多数采用( D )的起吊方法;P68

A.水平起吊

B.滑动起吊

C.转动起吊

D.倾斜起吊

104、锅炉受热面施工形式是根据( C )等决定的。

A.组合后的体积

B.组合后的重量

C.现场施工条件

D.劳动强度

原文:锅炉受热面施工场地是根据设备 ①②组合后体积、重量③现场施工条件来决定的。

锅炉受热面施工形式是根据①设备的结构特征②现场的施工条件来决定的。

105A.钢材耗用量大 B.可能造成设备变形 C.不便于组件的吊装 D.安全状况较差

106、锅炉受热面的施工程序为:设备及其部件清点检查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子

就位对口焊接→组件地面验收 →组件吊装 →组件高空对口焊

接→组件整体找正等

锅炉受热面组件吊装的一般原则:先上后下,先两侧后中间。

1H413060 自动化仪表工程安装技术

107、弱电系统设备的定位、安装等,应在( C )进行;P70

A.与装饰工程同步;

B.与整体的装饰工程同步

C.装饰工程基本结束时

D.土建完全结束后,与装饰工程同步

108、保护管与检测元件之间应采用( B );

P73(7)

A.套管焊接

B.金属绕性管连接

C.螺纹连接

D.卡套式连接

109、铺设仪表电缆的环境温度塑料电缆不低于 0℃;橡皮绝缘电缆不低于-15℃

110、电缆铺设前应进行①外观检查②导通检查③绝缘电阻测试

111、补偿导线应采用( B )。P73(11) A.焊接 B.压接 C.爆压 D.专用接头

(13)同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头。

112、金属管道的弯制宜采用冷弯;弯曲半径要求:高压钢管——大于管子外径的 5倍;

塑料管——大于管子外径的 4.5 倍;其它管——大于管子外径的 3.5 倍

113、气源管道的连接:无缝钢管——焊接连接;镀锌钢管——螺纹连接

114、气源管道安装后应进行(吹扫)。

115、自动化工程的工作仪表精度等级是 1.0 级,选择校准仪表的精度等级应为( D )。

A. 1.5 级

B. 1.0 级

C. 0.5 级

D. 0.2 级

解析:1.0×1/3=0.33,符合不超过被调校仪表基本误差绝对值的 1/3,只有 D

116、校准点设置:单台仪表,不少于 5 点(全量程范围内均匀选取);回路试验,不少于 3 点1H413070 防腐蚀工程施工技术

117、手工除锈 St、喷射除锈 Sa、火焰除锈 F、化学除锈 Pi

118、记概念关于表面锈蚀等级

A 级:钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈;

B 级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落;

C 级:钢材表面氧化皮印锈蚀而剥落或者可以刮除且有少量点蚀;

D 级:钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥落且已普遍发生点蚀;

119、牺牲阳极保护在被保护金属设备上连接一个电位( A )。P80

A.更负的强阳极

B.更负的强阴极

C.更正的强阳极

D.更正的强阴极

120、(衬里)是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

121在不耐蚀的金属或合金中加入(热力学)稳定性较高的合金元素,提高了合金的电极电位,从而提高耐蚀性。

122、铝属于(自钝化)金属;铝在浓硝酸中的耐蚀性比铬镍不锈钢还高;

铝在无水醋酸中具有较高的稳定性;铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性。

1H413080 绝热工程施工技术

123、异型管道、地下管道进行绝热层施工,宜采用的方法是( C )。

A.捆扎法

B.粘贴法

C.浇注法

D.喷涂法

124、对有振动部位的绝热层,不得采用( D )施工。P83

A. 捆扎法

B.粘贴法

C.浇注法

D.充填法

125、块状绝热制品采用湿砌法紧靠设备及管道外壁进行砌筑,采用拼缝与缺损处的填料材料是( C )。P84

A.水泥

B.砂浆

C.胶泥

D.树脂

126、保冷结构由内至外,按功能和层次由( A )组成。P84

A. 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐层及识别层

B. 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐层及识别层

C. 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐层及识别层

D. 防锈层、保冷层、防潮层、防腐层、保护层及识别层

127、采用不同的色标以识别设备及管道内介质类别和流向,因此可以兼作识别层的是(A )。P85

A. 防腐层

B.绝热层

C.防潮层

D.保护层

128、( C )是材料吸收水蒸气的能力。P87

A. 导热系数

B.吸水率(对水的吸收能力)

C.吸湿率(吸收水蒸气的能力)

D.含水率(是材料吸收外来的水分或湿气的性能)

1H413090 工业炉窑砌筑工程施工技术

129、动态工业炉内衬施工完毕后,应(B)。

A.及时进行烘炉

B.及时组织相关人员验收

C.及时进行下道工序

D.进行无负荷试运转

解析:P89

工业炉内衬施工完毕应及时组织人员验收 P91 工业炉内衬施工完毕应及时进行烘炉先验收再烘炉。

又:耐火材料砌筑后应按规定养护后才能进行烘炉,所以综合起来选 B 更合适。

130、下列(BCE)材料属于不定形材料砌体

A.纤维扎块

B.耐火浇筑料

C.耐火喷涂料

D.纤维毯

E.耐火可塑料

解析:不会的情况下,答这题的思维方向:

不定形,成块、成毯的 AD 不选, E 确定不了,不选浇筑和喷涂后成形的,选 BC

131、工业烘炉结束后应及时( C )。P89

A.缓慢降温冷却

B.进行急速冷却考核试验

C.组织生产

D.交工验收(注意:是烘炉前进行的)

132、工业炉在投入生产前,必须烘干烘透,烘炉前应先( B )。P91

A.对炉膛预热

B.烘烟道和烟囱

C.烘物料输送道

D.烘热风管道

134、工业炉的烘干应在( D )进行。

A. 炉窖砌筑后

B.炉窖砌筑及相关设备安装结束后 C .单机无负荷试运转后 D.联合试运转后

1H414010 建筑管道工程安装技术

135、建筑管道施工一般程序:

施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检测→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收

136、以下施工程序安排错误的是(ABD )。P95

A.管道安装先下部后上部、先里后外;(应:先上部后下部)

B.先安装塑料管后安装钢质管道;(反了)

D.冷热水管道垂直安装时,热水管应在冷水管右侧;(应在左侧)

E.铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度;C.冷热水管道平行安装时,热水管应在冷水管上方;137、室内消火栓系统在竣工后应作试射试验,试射试验一般取有表性的位置是( C )。

A.首层和屋顶各取一处

B.首层和屋顶各取二处

C.屋顶取一处和首层取两处

D.屋顶取两处和首层取一处

138、高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理的竖向分区并加设( A )。

A. 减压设备

B.加压设备

C.补偿装置

D.阀门

139、超高层雨水系统应采用( B )管道。P98

A.镀锌焊接钢管

B.镀锌无缝钢管

C.铸铁管

D.球墨铸铁管

1H414020 建筑电气工程安装技术

140、建筑物内变配电工程安装完工后,变配电工程( D )。P100

A. 要与该建筑物的其他分部工程一起进行竣工验收

B. 要与土建工程一起进行竣工验收

C. 可单独进行单位工程竣工验收

D. 可先行办理专业工程性质的竣工验收

141、接地连接应可靠,接地连接的末端支线不允许( A )连接。

A. 串联

B.并联

C.焊接

D.螺栓

142、接地系统为共用系统,接地装置接地电阻值的规定以满足( A )为准。

A.最小值

B.最大值

C.中间值

D.平均值

1H414030 通风与空调工程安装技术

143、通风与空调工程中水系统的镀锌钢管孔径小于 DN100 时采用( C )连接。

A. 法兰

B.焊接连接

C.螺纹

D.卡箍式

解析:镀锌钢管一般采用螺纹连接,大于 DN100 是采用法兰、焊接、卡箍式P104

144、记以下施工程序:

①绝热施工→系统无负荷联合试运行及调试→竣工验收→综合效能测定与调试

②工程移交→竣工验收→综合效能测定与调试→工程交工(这个交工指交给使用单位)

③普通薄钢板在制作风管前,宜预涂防锈漆一遍

145、空调系统冷热源的正常联合试运转,不应少于 8 小时

146、风管系统的严密性试验:

?低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;低压系统:P≦500Pa。

当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试;

?中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为 20%且不少于一个系统;中压系统:500Pa﹤P≦1500Pa(净化空调系统 N6—N9 级按中压系统)

?高压风管系统在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试;

高压系统:P﹥1500Pa(净化空调系统 N1—N5 级按高压系统)

147★风管制作对板材要求风管及部件的板材厚度及材质应符合施工质量验收规范规定

?非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料;?防排烟系统板材厚度按高压系统的规定选用

?具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃 B1 级;

◆应预埋管或防护套管,其钢板厚度不得小于 1.6mm;◆风管与防护套管之间用柔性不燃材料封堵;

◆输送空气温度高于 80℃的风管,应按设计规定采取防护措施

148、净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的( A )已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。

A. 地面P107

B.装饰装修

C.净化设备

D.配管

149、现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测——空气洁净度 N1-N5 所用机组的漏风率不得超过 0.6% ;空气洁净度 N6-N9 所用机组的漏风率不得超过 1.0% ;

150、净化空调系统的调试应在系统联动完成。风量、压差平衡完毕后进行

1H414040 建筑智能化工程安装技术

151、火灾探测器在火灾自动报警系统中的主要功能是火灾参数的( B )。 P109 第 8 行

A.处理

B.检测

C.报警

D.控制

152、空调设备过滤网的阻力状态检测可用( C )来监控。P110

A. 压力开关

B.流量开关

C.压差开关

D.空气开关

153、电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作;记法:直行程——直线移动的调节阀;角行程——旋转的蝶阀;多转式——多转调节阀。

154、热泵机组的控制采用非标准通信协议时,对其的智能监控,应由( C )提供热泵机组的数据格式,然后转换到标准通信协议。P111

A.监控系统承包商

B.建筑总承包商

C.设备供应商

D.监控设备供应商

(同时记概念:由建筑设备监控系统承包商进行转换)

155、空调风管的温度传感器安装应在风管( D )完成后进行。P112 A.调试 B.测试 C.防腐D.保温层

156、电磁流量计应安装在流量调节阀的(上游),流量计的上游段应有( 10 倍)管径长度的直管段。

A.上游、4-5 倍

B.下游、4-5 倍

C.上游、10 倍

D.下游、10 倍 P113 第 3 行

157、现场控制器与各类监控点的连接,数字信号可采用( B )。

A.屏蔽线

B.普通线材

C.光缆

D.双绞线

1H414050 建筑消防工程安装技术

158、建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的,公安机关消防机构责令建设单位在五日内备案并( C )。P117

A.责令其停止施工

B.责令其停止使用

C.纳入抽查范围

D.予以处罚

159、粗装修消防验收,属于对消防设施的功能性验收,验收合格后,建筑物不具备投入使用的条件。

160、粗装修消防验收是对( ABE )等的验收,是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试

B.消防泵房的设备安装调试 E.室内启动喷水灭火管网的连通

C.火灾报警探测器的安装于调试

D.疏散指示灯的安装和测试(CD 选项属于精装修消防验收)

161、以下属于消防专用产品的是( AD )。A.消防水泵 B.稳压泵 C.镀锌钢管 D.水流指示器 E.压力表

162、湿式系统——使用室内温度不低于 4℃或高于 70℃的环境;干式系统——低于 4℃或高于70℃的环境。

雨淋系统——适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能及时有效动作,覆盖起火范围的高危场所;

水幕系统——不具备直接灭火的能力;泡沫灭火系统——扑救有限空间的火灾、如油库、地下室等。

气体灭火系统——只能由于无人场所;干粉系统——不适用与扑救精密电气设备的火灾

1H414060 电梯工程安装技术

163、电梯安装的施工程序

1、电梯井道土建工程检测;一确定其位置尺寸是否符合电梯制造单位所提供的土建布置图和其他要求。

2、对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设置链式盖板;

3、井道放基准线后→安装导轨;

4、机房设备安装→井道内配管配线;

5、桥厢组装后→安装层门等相关附件;

6、通电空载试运行合格后→负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确;

通电空载试运行→①负载试运行 + ②检测各安全装置动作

7、整理各项记录,准备申报准用;

164、层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于 1.2 米,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。

165、桥箱缓冲器支座下的底坑地面应能承受( C )桥箱( C )4 倍的作用力。 P125 A.空载、静载 B.空载、动载 C.满载、静载 D.满载、动载

1H431010《中华人民共和国计量法》

166、用以复现和保存计量单位量值的计量基准器具,须经( A )批准。P301

A.国务院计量行政部门

B.省(直辖市)级计量行政部门

C.地市级计量行政部门

D.县区级计量行政部门

167、企事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向( B )申请考核。 P301 第 12 行

A. 上级主管部门

B. 与主管部门同级的人民政府计量行政部门

C. 企业所在省计量行政部门

D. 工作所在地人民政府计量行政部门

168、按规定对计量器具实施( B ),保证使用中的计量器具的量值准确可靠。

A.强制检定

B.周期检定

C.领用前检定

D.随时抽查

解析:为何不选 A?强制检定包括周期检定还是考教材原文,P301 倒数第二行

169、强制检定的检定周期,由执行强制检定的( D )按照计量检定规程确定。

A.管理机构

B.监督机构

C.检定机构

D.技术机构

170、注意以下概念,考原文,P303 使用中检定:控制计量器具使用状态的检定;后续检定包括:强制性周期检定、修理后检定、周期检定有效期内的检定周期检定:按时间间隔和规定程序进行

的后续检定;

171

172、施工单位非强制性检定的计量器检定时,( D )检定。P303

A. 应送部门管辖的检定机构

B.应送工程所在地地市级以上检定机构

C.应送单位所在地地市级以上检定机构

D. 可送工程所在地具有相应资质的检定机构(符合经济、就地就近的原则)

1H431020《中华人民共和国电力法》

173、用电计量装置原则上应装在供电设施的( D )。P307

A.供电侧

B.用户侧

C.内部

D.产权分界处

174、根据各地区的不同情况,对不同电压等级下的导线边缘延伸距离作出了以下四种规定: P309 ⑴电压在 1-10KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为 5m ;

⑵电压在 35-110KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为 10m ;

⑶电压在 154-330KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为 15m ;

⑷电压在 500KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为 20m ;

175、架空电力线路保护区内取土规定:在规定的半径距离内不得取土(拉杆及拉线视为统一整体,从这一整体的外缘线起算)35KV ——4 米;110-220KV ——5 米;330-500KV ——8 米 ;

取土坡度规定:取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角一般不得大于 450 ;

176、对违反《电力法》规定,实施行政惩罚的权利主体是( C )。P313

A.地方人民政府

B.公安部门

C.电力管理部门

D.司法部门

1H431030《特种设备安全监察条例》

178、取得 GC1 级压力管道安装许可资格的单位可以安装( AB )。P315

A.工业管道

B.1 级许可资格中的压力容器

C.动力管道

D.长输管道

E.动力管道

解析:GC1 级压力管道,属于工业管道安装许可中安装级别最高的一级

P315 倒数第 2 行,可以从事 1 级许可资格中的压力容器,不需要另取得资格。

179、关于安装前的告知:

压力容器安装前,安装单位向压力容器使用登记机关书面告知;

锅炉安装前,安装单位向锅炉使用地的直辖市或设区的市级质量技术监督管理部门书面告知; 压力管道安装前,安装单位履行书面告知手续;跨省的长输管道,向国家质检总局告知;省内的跨市的长输管道,向省级质量技术监督部门告知;其他压力管道向设区的市级质量技术监督部门告知 180、《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的安装、改造、重大维修过程, 必须经检验检测机构按照( D )的要求进行监督检验,未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

A.设备产品标准

B.合同的质量条款

C.质量验评标准

D.安全技术规范 (是监督检验的依据)

181、特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测,发现严重事故隐患或者能耗严重超标的,应当及时告知( A )单位,并立即向特种设备安全监督管理部 门报告。(P318 第 6 行)

A.特种设备使用

B.特种设备制造

C.安装施工

D.监理

182、特种设备安全监督管理部门对涉嫌违法《特种设备安全监察条例》规定的行为进行查处时的职权之一是,对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有 其他严重事故隐患、能耗严重超标

的特种设备予以( B )。

A.重新检验检测

B.查封或者扣押

C.立案调查

D.拆除或者销毁 P318

183、特种设备安全监督管理部门进行安全监察时,发现有违反《特种设备安全监察条例》规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的,应当以( D ),责令有关单位及时采取措施,予以改正或者消除事故隐患。 P138

A. 停止作业或运行并恢复原状

B. 撤销相关单位已经取得的许可

C. 书面警告并依法予以处理

D. 书面形式发出特种设备安全监察指令

关于消防工程在工程中的划分

消防工程在建筑安装工程中属于智能化分部工程的子分部工程 P326

消防工程在工业安装工程中作为专项验收的工程;P285

1H432010《工业安装工程施工质量验收统一标准》这个章节旧版本为案例题部分内容

184、检验项目应根据项目的特点确定( D )方案。P320

A.抽样测定

B.检验评定

C.抽样评定

D.抽样检验

185、自动化仪表分项工程应按仪表类别和( A )划分。P320

A.安装试验工序

B.线路种类

C.管路材质

D.自动化程度

186、分部工程质量验收记录的检查评定结论由( C )单位填写。P323

A.建设

B.监理

C.施工

D.设计

187虽然检测测定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能满足结构安全和使用功能的检验项目(A)。

A.可判定为验收通过

B.可让步接受

C.可按协商文件进行验收

D.返工处理后重新进行验收P324

1H432020《建筑工程施工质量统一标准》

188、建筑给水、排水及采暖分部工程中室内采暖系统子分部的分项工程是按( C )来划分的。

A.工种

B.材料

C.施工工艺

D.设备类别 P325 第 12 行

189、安装工程一般按一个设计系统或( D )划分为一个检验批。

P325 第 16 行 A.设备台套 B.线路种类C .管路直径 D .设备组别

190、验收评定工作的基础工作在施工单位,并经竣工验收组织或(B)来确认。

A.质量检测机构

B.第三方工程质量监督部门

C.工程监理单位

D.建设方

191、对检验批进行验收,必要时进行( A ),来确定是否验收通过。 P326 倒数第 3 行

A .抽样检测 B.破坏性试验 C.宏观检查D.见证取样

192、组成分部工程的各分项工程施工完成后由( C )组织内部验评。P327

A.专业质检员

B.项目专业技术负责

C.项目技术负责人

D.施工单位技术负责人

193、分包单位对所承担的工程项目质量负责,并应按规定的程序进行(A)。

(P327 倒数第 8 行)A.自我检查评定 B.交工资料整理 C.提供规范的试验报告D.保存好验评记录

194、建筑工程施工质量应符合标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 和相关(A )的规定。P328

A.专业验收规范

B.专业工艺标准

C.施工及验收规范

D.施工及操作规程

195、观感质量的评价是全面评价工程的( D )。P329

A.建筑的美学视觉效果

B.建筑外观

C.建筑外观与周围的协调性

D.外观及使用功能196、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应(C )

A.按技术方案和协商文件进行以验收

B.严格进行检查

C.应予以验收

D.有质量事故记录

197、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应( A )。

A.重新进行验收

B.严格进行检查验收

C.可以予以验收

D.按技术方案和协商文件进行以验收

1H433000 一级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求

198按《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,不在机电工程注册建造师职业工程范围是(B)等安装工程。

A.火电设备

B.城市及道路照明

C.海洋石油

D.体育场地设施

解析:A 选项火电设备属于电力工程B 选项属于市政工程C 选项属于石油化工工程

D 选项属于机电安装工程;ACD 属于机电工程

机电工程专业建造师执业工程范围包括:机电安装工程,石油化工工程,电力工程,冶炼工程。机电、石油化工、电力、冶炼,钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设备安装、机电设备安装、

建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种专业等

199、机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括( B )。

A.净化工程

B.建材工程

C.动力站工程

D.工业炉窖安装工程(注意看清题目是机电工程、还是机电安装工程)

机电安装工程的范围:一般工业、民用、公用机电安装工程,净化工程,动力站安装工程,起重设备安装工程,

消防工程,轻纺工业建设工程,工业炉窑安装工程,电子工程,环保工程,体育场馆工程,机械汽车制造工程,

森林工业建设工程。

冶炼工程范围:烧结球团工程,焦化工程,冶金工程,制氧工程,煤气工程,建材工程。

电力工程范围:火电工程(含燃气发电机组),送变电工程,核电工程,风电工程。

200、机电安装工程单项工程造价为( D )万元,界定为大型工程。

A.≥1500

B.≥1200

C.≥1000

D.>1500

201、城镇燃气工程(D )为大型项目;

A.年产量≥600 万 t

B.管线长度≥120km

C.生产能力为≥1 亿 m3/年

D.生产能力在≥3 亿 m3/年

1H433003 了解一级建造师(机电工程)施工管理签章文件目录

202、分包工程的质量合格文件必须由( C )签章。

A.分包企业注册建造师

B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师

C.担任总包项目负责人的注册建造师

D.担任总包项目质量负责人

祝大家顺利过关!加油!

历年机电实务案例分析真题

2012一、某电力建设工程超大和超重设备多,制造分布地域广.运输环节多.建设场地小。安装均衡协调难度大,业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给以专业设备管理公司(以下简称设备公司)。设备安装由一家安装公司承担。该工程变压器(运输尺寸11.1*4.14*4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50Km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作。首先经与设备制造商.沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素,进行检测.计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中,安装公司经二次搬运.吊装.就位.吊芯检查及干燥等工作后,对其。。。。。一起的直流

电阻测量,极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。

1主变压器。。。。中设备公司需要与那些单位沟通协调?

设备公司需要与:设备制造、设计单位、道路运输管理部门、桥梁管理部门、港口、车站、码头等单位沟通协调。

2在主变压器。。。。除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素?需采取哪些主要措施?

还要考虑:按照车辆行走路线,按桥梁的设计负荷,使用年限及当时状况,车辆行驶前对每座桥梁进行检测、计算,并采取相关的修复和加固措施。

3.充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些?

充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.01~0.03MPa;干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。

4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员?

电工.焊工.起重工.架子工(凡是背景中提到大型设备的搬运、吊装、就位等字眼就需要焊工、起重工、架子工)

5.补充主变压器安装试验的内容。

主变压器安装试验的内容还包括:变比测量,绕组连同套管一起的绝缘电阻测量,绝缘油的试验,交流耐压试验。

2012二、A施工单位总承包某石油库区改扩建工程,主要工程内容包括(1)新建4台50000m3浮顶油罐;

(2)罐区综合泵站及管线;(3)建筑18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机;

(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。

A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工

作:工作一:A施工单位成立了工程项目部,项目部编制了职业健康安全技术措施计划,制定了风险对策和应急

预案。工作二:根据工程特点,项目建立了消防领导小组,落实了消防责任制和责任人员,加强了防火.易燃易爆物品等的现场管理措施。

工作三:为保证库区原有。。检修施工安全,项目部制定了油罐内作业安全措施,主要包括:

1.关闭所有与油罐相连的。。,有害介质管道的阀门,并在作业前进行检查;

2.油罐的出.入口畅通

3.采取自然通风,必要时强制通风;

4.配备足够数量的消毒面具等

5 油罐内作业使用电压为36v的行灯照明,且有金属保护罩工作。。:B施工单位编制了用。。系统吊装32t桥式起重机吊装方案,由B单位技术总负责人批准后实施。

1.项目部制定的应急预案的主要内容有哪些?

(1)应急工作的组织及相应职责;(2)可依托的社会力量(如消防.医疗卫生等部门)救援程序;

(3)内部.外部信息交流的方式和程序;

(4)危险物质信息及对紧急状态的识别,包括物质的危害因素以及发生事故时应采取的有效措施;

(5)应急避险的行动程序(撤离逃生路线图);(6)相关人员的应急培训程序。

2.列出现场消防管理的主要具体措施。

(1)施工现场有明显防火标志,消防通道畅通,消防设施、工具、器材符合要求;施工现场不准吸烟。

(2)易燃、易爆.剧毒材料必须单独存放,搬运.使用符合标准;明火作业要严格审批程序,电气焊工必须持证上岗。

(3)施工现场有保卫、消防制度和方案、预案,有负责人和组织机构,有检查落实和整改措施。3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处,并补充遗漏的内容。

1)为了减少触电危险,保障安全,规范规定在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V,因此,用电措

施中使用36V的行灯电压不妥。

2)背景中所述第(1)条安全措施不仅要关闭相应的阀门,还必须用盲板使其与有限空间隔绝,且盲

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

一级建造师机电实务案例汇总

案例题答题技巧 案例题的解答根本是要掌握基本知识,特别是对“三门基础课”的知识掌握度,因为是主观题,没有选项,完全靠自己的能力完成回答题目的问题,答题的时候要紧扣题目要求,原则是: 分析题意,了解得分点; 先易后难,渐序答题; 有问必答,不要空题; 按位置答题,不要错位答题; 术语、核心词汇、主要分析和叙述突出,结论明晰; 答题要点全面,不要空点; 计算题公式选用正确,参数选用合理,过程全面,结论正确;依图分析题,绘图点位对应准确,结论依据正确。 把问的问题答清楚,同时也不要画蛇添足,洋洋洒洒写一大堆,既浪费时间,很多也不是题目中问的,当时也就不是得分点,所以抓住要点,该答的答清楚就行了。 对于管理实务部分的知识点大家要重点掌握。 案例(一) [ 背景材料] (20 分) 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?(2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件?(4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理;2)项目工程设备和材料管理;3)项目施工机械设备的检测器具管理; 4)项目技术管理;5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。

二级建造师机电专业考试试题.

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、建造师的注册不包括()0 A、初始注册 B、延续注册 C、变更注册 D、终止注册 【考点解析】建造师的注册类型 【参考答案】D 2、在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律, 尚属于无民事行为能力人,其在我国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应 ()0 A、认定为限制民事行为能力 B、由其国家的使领馆认定 C、认定为完全民事行为能力人 D、认定为有民事行为能力 【考点解析】自然人民事行为能力的认定 【参考答案】A 3、某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同,该施工单位承建房地产开发公 司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是()0 A、施工单位和房地产开发公司 B、工程承包合同 C、住宅小区 D、建筑施工行为 【考点解析】合同法律关系的客体 【参考答案】D 4、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应 商订购了一批水泥,下列说法中正确的是()。 A、甲某的行为属表见代理,该合同有效 B、甲某的行为属无权代理,该合同无效 C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立 D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某

就要承担违约责任 【考点解析】无权代理 【参考答案】C 5、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业,乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。 A、甲施工企业没有过错,无须返还 B、产生侵权之债,甲施工企业应当返还 C、产生不当得利之债,甲施工企业应当返还 D、产生无因管理之债,甲施工企业应当返还 【考点解析】不当得利 【参考答案】C 6、在某建设项目施工中形成的债权中,下列不属于合同之债的是()。 A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位向材料供应商支付材料款 D、材料供应商向施工单位交付材料 【考点解析】合同之债与侵权之债的区分 【参考答案】B 7、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机 械的改造,并准备申请实用新型专利,该项发明创造()。 A、不属于职务发明创造,甲有专利申请权 B、属于职务发明创造,专利申请权只能属于施工企业 C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务,故不属于职务发明 D、由于甲利用了单位的物质条件,专利权的归属可以与单位协商确定 【考点解析】职务发明的认定 【参考答案】B 8、某施工合同签订于2006年5月1日,合同备案时间为2006年5月5日,工程开工 时间为2006年7月1日,工程竣工时间为2007年7月1日,确认支付工程竣工结算款 时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于2008年1月1日

机电一级建造师考试真题及答案

一、单选题 1、下列非金属风管材料中,适用于酶碱性环境得就是()。 A、聚氯脂复合板材 B、酚醛复合板材 C、硬聚氯乙烯板材 D、璃璃纤维复合板材 答案:C 2、下列电工测量仪器仪表中,属于较量仪表得就是()。 A、兆欧表 B、机械示波器 C、钳形表 D、电位差计 答案:D 3、起重吊装中,安全系数就是45得6×19钢丝绳宜做()。 A、缆风绳 B、滑轮组跑绳 C、吊索 D、用于载人得绳索 答案:A 4、常用于设备安装标高控制得测量仪器就是()。 A、水准仪 B、经纬仪 C、全站仪 D、合像仪 答案:A 5、关于悍接工艺评定得说法,正确得就是()。 A、针对种钢号母材评定为合格得悍接工艺评定不可用于同组别得其她钢号母材 B、份悍接工艺评定报告只能作为份悍接工艺卡得依据 C、国内新开发得钢种应自钢厂进行悍接工艺评定 D、改变悍后热处理类别须重新进行悍接工艺评定 答案:D 6、采用电化学保护方法进行防腐施工时,不属于阳极保护系统得就是()。 A、参比电极 B、牺牲阳极 C、点状阴极 D、电线电缆 答案:B 7、关于选用保冷材料得说法,正确得就是()。 A、导热系数乘以材料单价,值越大越经济 B、宜选用闭孔型材料 C、纤维状保冷材料密度越小,导热系数越小 D、保冷材料得吸湿率越高越好 答案:B 8、耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()

A、作防水处理 B、进行烘干 C、开设膨胀缝 D、敲击释放应力 答案:C 9、下列电梯安装工程文件中,应有电梯制造单位提供得就是() A、电梯安装告知书 B、电梯安装许可证 C、电梯安装方案 D、电梯维修说明书 答案:D 10、用于阻挡烟、火与冷却分割物,不具备直接灭火能力得就是() A、水幕系统 B、预作用系统 C、干式系统 D、干湿式系统 答案:A 11、机电工程项目实施阶段得工作不包括() A、勘察 B、设计 C、建设准备 D、环境影响评价 答案:D 12、机电工程项目服务采购包括()。 A、招标文件编制 B、机电设备调试 C、机电设备运输 D、机电工程保修 答案:A 13、电子招投标在截止投标时间前,可解密提取投标文件得就是() A、招投标管理部门 B、招投标监督部门 C、招标人 D、投标人 答案:D 14、下列文件中,属于施工承包合同文件得就是()。 A、中标通知书 B、设计变更申请书 C、监理下达得整改通知书 D、工程结算文件 答案:A 15、下列设备验收内容中,不属于外观检查得就是()。 A、润滑油脂 B、非加工表面

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段,是“公有转私”的重要途径。你的一生,无法离开学习,学习是你最忠实的朋友,那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的?以下仅供参考! [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4). 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件: 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试),且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成,并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

二级建造师机电工程实务真题(2020年)

二级建造师机电工程实务真题(2020年) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路

C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 6、下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图

9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

2017一级建造师机电实务真题及答案

2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。

A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块

D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日,一建的所有科目考试已经结束,不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案,看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情,所以,夜以继日马不停蹄,在第一时间搜集了《机电实务》的试题,大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核: 答案:钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案:变速器 5.自动喷水灭火系统安装,管道试压的紧后工序是: B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装,正确的是: A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用: B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验,批次划分: A 1000个一批,不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是: A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前,注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法:高压无气喷涂 13.绝热层施工,正确的是 C 多层材料,逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法,不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成: D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B:A3制造许可 C:锅炉2级 D:压力管道 2级 【案例】

1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析:劳动力优化配置的依据:项目的进度计划:项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa,最短实验持续时间是多少? 解析:实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图,**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重**缝表面,焊缝余高均小于2mm,井平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

2018年一级建造师机电真题卷

2018年一级建造师《机电工程》真题 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测

D.交工验收检测 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的值 B.钢丝绳长度 C.钢丝绳的匝数 D.钢丝绳的直径 5.下列常用的焊接检验中,属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力

7.机械设备的安装过程中,大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求,正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动,应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点,应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于100℃ 9.下列配电装置的整定内容中,属于三相一次重合闸整定的是()。 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件

10.下列关于金属储罐的焊接顺序,正确的是()。 A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30m部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝 11.光伏发电系统的光伏支架不包括()。 A.跟踪式支架 B.固定支架 C.半固定支架 D.手动可调支架 12.()属于效且节省油料的喷涂方法。

一级建造师《机电实务》知识点

一级建造师《机电实务》知识点 1、低合金结构钢主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 2、板材按其材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板 3、机电工程中常用的管材有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管。 4、轻金属有铝、镁、钛。 5、硅酸盐材料包括水泥、玻璃棉、砌筑材料和陶瓷。 6、机电工程的通用机械设备一般是指切削设备、锻压设备、铸造设备、输送设备、风机设备、泵设备、压缩机设备等。 7、泵按介质在旋转叶轮内部流动方向分为离心式、妯流式、混流式。 8、泵的常用参数有:流量、扬程、功率、效率、转速等。 9、风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、风压、功率、效率、转速、比转速。 10、回转式压缩机可分为滑片式、螺杆式、转子式。 11、压缩机的性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率。 12、具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等。 13、无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等。 14、锻压设备按传动方式的不同,分为锤、液压机、曲柄压力机、旋转锻压机和螺旋压力机。 15、普通砂型铸造设备包括湿砂型、干砂型、化学硬化砂型铸造设备三类。 16、变压器的性能参数主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定。 17、高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的控制、测量、信号、保护等设备。 18、高压电器及成套装置的性能由其在电路中所起的作用来决定,主要有:通断、保护、控制和调节四大性能。

19、静置设备包括:反应设备、换热设备、分离设备、过滤、干燥设备、容器、工业炉、金属储罐、气柜、氧舱、工艺金属结构等。 20、反应设备包括:反应釜、管道反应器、填料塔、重力场等。

二级建造师机电真题及答案解析

一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.沉降观察测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用()。 A.橡皮绝缘铜芯线 B.塑料绝缘铝芯电线 C.塑料护套铜芯线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.机电工程常用的绝热材料是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板材 C.岩棉 D.石棉水泥板 5.当采用电弧焊接,环境风速达到()m/s 时,就应采取适当的防护措施。

A.4 B.6 C.8 D.10 6.当变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()试件进行实验。A.弯曲 B.冲击 C.金相 D.拉伸 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整实验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备的精加工面上 B.设备机座底线

C.设备外壳廓线上 D.设备基础平面上 10.下列参数中,属于位置误差的是()。 A.直线度 B.平面度 C.平行度 D.圆度 11.球形罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。A.球型罐正式焊前 B.焊接球型罐产品的同时 C.球型罐焊接缝检验合格后 D.水压实验前 12.立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置(),并从该处开始自下而上拼砌。A.锚固钉 B.吊架 C.支撑件 D.模板 13.属于按输送介质的性质划分的管道是() A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道

2011年一级建造师机电真题与答案

2011年一级建造师考试真题机电工程试题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在输配电线路勘测定位时,要确定( A )。 A.各处杆塔型号 B.杆塔组立方法 C.立杆方式 D.杆身调整程序 考点电气工程安装技术 在输配电线路勘察定位时,确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘查。 线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆塔型号。 2.影响机械设备安装精度的因素不包括( C )。 A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量 C.设备基础的硬度 D.设备安装环境 考点机械设备安装技术 影响机械设备安装精度的因素包括: (1)基础的施工质量(精度); (2)垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度); (3)设备测量基准的选择; (4)散装设备的装配精度; (5)测量器具的选择; (6)设备制造的质量; (7)设备安装环境; (8)操作者的技术水平及操作产生的误差。 3.金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时,控制焊接变形的主要工艺措施之一是( B )。 A.先焊长焊缝 B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C.焊工均匀分布,对称施焊 D.沿同一方向进行分段焊接 考点:静置设备安装技术 解析控制焊接变形的主要工艺措施包括: (1)中幅板采用搭接接头时,先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道应采用分段退焊或跳焊法;(2)弓形边缘板对接焊缝的初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法;

(3)罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝,第一层焊接,采用分段退焊法或跳焊法,罐底与罐壁连接的角焊缝,由数对焊工对称均匀分布,从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。 4.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择,一般不应少于( D)点。 A.2 B.3 C.4 D.5 考点自动化仪表工程安装技术 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。 回路试验时,仪表校准点不应少于3点。 5.易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用(A)。 A.高压洁净水冲洗 B.碱液清除处理 C.有机溶剂清除处理 D.蒸汽冲洗 考点防腐蚀工程施工技术 石油储罐易受化工大气、海洋大气的腐蚀,表面易残留盐分、油脂、化学品和其他污染物,如果直接喷砂或打磨处理,一部分污染物会随着磨料或锈蚀产物脱离钢材表面,还有部分会被嵌入表面锚纹中,形成油膜等。因此,在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。 6.下列设备中,属于机械通用设备的是( A )。 A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机 考点机电工程项目常用工程设备 机电工程的通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备。一般包括切削设备、锻压设备、铸造设备、输送设备、风机设备、泵设备和压缩机设备等。 7.玻璃纤维复合风管适用于( D )。 A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统 C.有机溶剂空调系统 D.中压以下空调系统 考点机电工程项目常用资料 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和 防排烟系统不适用;

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

2016年度二级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( A )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( C )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( A )。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( B )。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪声 D.缓冲对表的压力冲击 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( D )。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 6.下列管道中,不属于仪表管道的是( C )。 A.测量管道 B.气动信号管道 C.配线管道 D.伴热管道 7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( C )。

A.离传动最近的焊缝处 B.检修门(孔)处 C.工作温度的热端 D.支撑位置 8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( D )。 A.控制箱接线图 B.防雷保护设备布置图 C.机柜设备装配图 D.用户分配电平图 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( C )。 A.博物馆的展示厅 B.大学的食堂 C.中学的教学楼 D.医院的门诊楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( A )。 A.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 B.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 C.井道底坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 D.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是( C )。 A.投标报价明显低于标底 B.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15d C.投标单位投标后又在截止投标时间5前突然降价 D.投标文件的编制格式与招标文件要求不一致 12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是( B )。 A.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 B.建设单位增加工作量造成的费用增加 C.施工单位施丁人员高处坠落受伤产生的费用 D.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是( B )。 A.高空作业 B.设备试运行 C.交叉作业 D.雨期和冬期施工

06-11一级建造师(机电真题)

2006 年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(机电安装) 一、单项选择题(共20 题.每题l 分。每题的备选项中,只有l 个最符合题意) 1.活塞式压缩机主轴应采用( )。 A.直轴B.曲轴C.心轴D.挠性轴 3.交流电路中,视在功率S 的单位为( )。 A.瓦特(w) B.伏安(VA)C.焦耳(J)D.乏(Var) 4.物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时,在它的单位面积上,单位( )的导热量。 A.长度B.体积 C.重量D.时间 5.自动控制系统中,闭环控制的目的是使被控变量与( )达到一致。 A.设定值B.控制值C.偏差值D.调节值 6.缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,副缆风绳直径大小的选用原则是( )选取。 A.以主缆风绳的工作拉力B.以主缆风绳的初拉力 C.比主缆风绳较小的直径D.以主缆风绳相同直径 7.设备基础定位放线可依据( )图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线,划定安装基准线。 A.设备布置B.工艺流程C.设备装配D.土建施工 8.大型风机起动运转前应( )迸、出口风阀。 A.全开启 B.开启2/3 C.关闭2/3 D.全关闭 9.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 10.压缩空气系统中,空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装( )o A.截止阀B.球阀C.止回阀D.角阀 11.净化空调系统风管制作时,风管及部件的各个缝隙处应用密封( )密封。 A.胶B.带C.填料D.圈 12.为降低噪声,对噪声大的机械设备要设置( )o A.隔声罩B.隔声闯C.隔声屏D.隔声幕 13.仪表的压力取源部件,其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于( )℃,应带有冷凝附件。 A.45 B.50 C.55 D.60 14.合理选择装配和焊接顺序、焊接方法,是对焊接变形和焊接应力的( )控制措施。 A.设计因素 B.施工方案 C.工艺因素 D.施工方法 15.当管道及设备冷保温层的厚度大于( )mm 时,保温层应分层施工。 A.60 B.65 C.70 D.75 16.机电安装工程总承包项目经理部应在工程( ),向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。 A.总包合同签订后B.图纸设计交底中C.前期准备工作中D.施工组织总设计编制后

一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案

一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案 一、背景资料 某机电安装公司在开发区承接了一电子厂设备安装工程。包括:机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。合同约定:工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成,其余由安装公司自行完成。 锅炉到货后,分包商组织了验收。在锅炉安装中,由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响,监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任,安装承包公司项目经理认为:该项目已经分包出去,对此不应承担责任。 二、问题 1.机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查?为什么? 2.在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员?应具备什么条件才可以上岗作业? 3.锅炉安装分包商对锅炉到货后应验收检查的内容有哪些? 4.针对锅炉分包商出现的进度拖延问题,机电安装承包公司是否承担责任?为什么? 三、参考答案 1.机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目,依据《特种设备安全法》应办理特种设备安装许可证。 2.在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是:焊工、电工、探伤工、起重工、架子工。这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗,其证书应在规定的有效期内。 3.锅炉到货后,应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件,且必须

符合国家规定;设备零部件齐全无损坏,必须附有与安全有关的技术资料。 4.机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。

2016二级建造师机电实务真题参考答案及解析

2016年二级建造师考试真题 《机电工程管理与实务》 1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A.观测点埋设后B.设备底座就位后 C.设备安装完成后D.设备调整后 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A.被吊设备设计制造图B.设备基础施工图 C.吊装参数表D.设计会审文件 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A.提高测量精度B.便于吹洗管路 C.减小管道噪音D.缓冲对表的压力冲击 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 6.下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A.测量管道B.气动信号管道C.配线管道D.伴热管道7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A.离传动最近的焊缝处B.检修门(孔)处 C.工作温度的热端D.支撑位置 8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A.控制箱接线图B.防雷保护设备布置图 C.机柜设备装配图D.用户分配电平图 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是()。 A.医院的门诊楼B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂D.中学的教学楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是()。 A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门

往年二级建造师机电工程考试真题及答案

往年二级建造师机电工程考试真题及答案 一、单项选择题 1.水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过( )。 A.调整水准仪高度得出 B.计算得出 C.水准尺直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法:采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。参见教材P16。 2.吊装工程专项方案专家论证会应由( )组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】组织专家对专项方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。参见教材P28。 3.为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是( )。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业规定 【答案】B 【解析】焊接工艺评定为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价。参见教材P29。 4.设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是( )。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。参见教材P41。 5.汽轮机低压外下缸组合时,汽缸找中心的基准目前多采用( )。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法 D.转子法 【答案】B 【解析】汽轮机低压外下缸组合时,汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。参见教材P64。 6.根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是( )。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围

B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】选项A,分片到货的球罐安装,不属于压力容器安装许可管理范围;选项B,取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,可以从事压力容器安装工作;选项C,取得A2级制造许可的单位,可安装第三类低、中压容器。参见教材P73-74。 7.自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是( )。 A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C 【解析】选项A,安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘;选项B,同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件上游侧;选项D,温度取源部件的安装位置应符合要求。要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。参见教材P83。 8.金属表面防腐前预处理要求,正确的是( )。 A.基体表面温度应高于露点3℃以上 B.相对湿度上升到60%时,应停止除锈作业 C.海沙作为喷射材料进行除锈作业 D.金属表面应除锈彻底,打磨光滑 【答案】A 【解析】选项B,相对湿度上升到60%时,应停止除锈作业。应避开焊缝及其边缘;选项C,海沙不能作为喷射材料进行除锈作业;选项D,金属表面不得磨得过光或过于粗糙。参见教材P85。 9.炉窑砌砖中断或返工时,中断或返工处的耐火砖应做成( )。 A.平齐一致直槎 B.梯形斜槎 C.椭圆角直槎 D. 马形斜槎 【答案】B 【解析】炉窑砌砖中断或返工时,中断或返工处的耐火砖应做成梯形斜槎。参见教材P100。 10.明装排水横干管穿越防火分区隔墙设置防火套管的长度,可用的是( )。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm 【答案】D 【解析】横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。参见教材P107。 11.避雷器安装的检查要求,正确的是() A. 避雷器应拆开检查 B.避雷器定电压与电压相等 C.避雷器磨片的上下盖予不能取下 D.避雷器记件的应小于1mm 【答案】B 【解析】本题考查的是防雷装置的施工技术要求,避雷器额定电压与线路电压应相同。参见教材p113

相关文档