文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥架穿越防火、人防分区处理措施

桥架穿越防火、人防分区处理措施

桥架穿越防火、人防分区处理措施
桥架穿越防火、人防分区处理措施

桥架穿越防火、人防分区处理措施

一、桥架穿越防火分区施工做法

1、工艺流程:

桥架安装——预留孔洞——电缆敷设——孔洞清理——用防火材料封堵——安装封堵板

2、施工做法

1) 桥架及线槽穿越防火分区时应在墙上预留空洞,空洞尺寸略大于桥架断面尺寸,桥架安装完毕后在其四周应有5~10cm缝隙在电缆敷设完毕后做好防火封堵

2)待电缆敷设完成后,将要封堵的洞口周边清理干净。

3)在桥架(线槽)周边洞口中填充阻火包或者防火胶泥,阻火包或者防火胶泥应按顺序依次摆放整齐,与电缆之间空隙≤1cm2。穿墙洞阻火包摆放厚度≥24cm。

4)在线槽内电缆周边空隙采用防火胶泥进行填充。

5)在墙体两侧桥架周围安装封堵板,封堵板必须满足防火要求。

3、图示说明

二、桥架在穿越人防分区的措施

1、桥架穿人防分区做法

1.1桥架与支架间螺栓应齐全,螺母在支架下表面,螺母与支架之间加接地垫圈。

1.2桥架线槽与盒、箱、柜等接茬处,进线和出线口均应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。出线口的位置正确:当桥面暗配管或明配管需进桥架时,应根据测量定位,在桥架底部或侧面靠墙侧的适当位置开好孔,要求一管一孔,孔大小与管外径配套。

1.3桥架在穿防火分区时,必须对桥架与建筑物之间的缝隙做防火处理,防火材料须能防火3小时以上,

2.桥架穿人防分区示意

2.1水平穿防火分区:

桥架内的电缆间的缝隙用防火胶泥填实,最上面的电缆与桥架盖板之间用防火包填实,桥架本体和结构间的缝隙先用胶泥填实,再用防火板作外表面封堵。

施工前要将封堵部位清理干净,防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙应不大于1cm2,电缆桥架穿防火隔离时,防火枕摆放厚度应不小于墙厚。同一防火分区内部的穿墙处可以不做防火封堵。

2.2垂直穿防火分区:

电缆放完后,将14#铁丝按上图方式固定好,再在铁丝上放好防火包,防火包要求上下两层错位放置,尽量密实。

桥架靠墙的电缆部分,用防火包堵塞密实。

盖好桥架曾板后,再用防火胶泥将桥架与建筑周边的缝用防火胶泥堵好,并空出地面完成面10mm,并用∠25×4铝角条对胶泥收口。

2.3穿人防分区时,桥架不允许直接连通,防火分区处应在结构施工时埋好套管,1根电缆1根套管,同一处的套管共用1块铁板。

注:穿电缆3时,应在套管两端各套1个电缆密封接头5,电缆密封接头5结构样式如下图:

桥架线槽和封闭母线穿墙楼板防火封堵施工标准做法

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法2.1、工艺原理 利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭 母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。 2.2、工艺流程 洞口的留置(楼板和防火墙上)→桥架、线槽和封闭母线安装和电缆敷设→ →防护板的安装固定→防火堵料的填塞防护板制作、防火防腐等处理 2.3、施工要点 2.3.1、桥架、线槽穿墙体、楼板预留孔洞要求 桥架、线槽穿墙体、楼板的预留孔洞边缘与桥架周边空隙宽度应控制在30~50mm,且应方正平直。母线预留洞的尺寸可按施工图和厂家提供的产品文件留置。 2.3.2、桥架、线槽和密闭母线的安装和电缆的敷设 按照规范和图纸设计要求对桥架、线槽和封闭母线进行安装,然后按照施工节点进行电缆敷设。 2.3.3、防护板制作、防火等处理及安装 1 防护板制作、安装固定:防护板应采用防火隔板,大小在洞口的尺寸基础上每边各加100mm;若采用防护钢板应用切割机进行切割,不得用气焊切割;防护板应确保横平竖直且尺寸偏差不得超过3mm。 2 若防护板采用钢板制作则应进行防腐处理,首先进行人工除锈然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为3-7mm。 3 防护板固定,先用膨胀螺钉把防护板固定在墙面或楼板底部,板要紧贴墙面或楼板底面,不得有漏缝现象,不得破坏板的平整度,防护板应牢固,美观。

桥架穿楼板示意图2.3.3-2 图 2.3.3-1 图桥架穿墙示意图 2.3.4、防火堵料的填塞 1 桥架、线槽和封闭母线穿过楼板、防火墙处,在封堵前需要清扫干净。专业文档供参考,如有帮助请下

载。. 图2.3.4-2桥架封堵截面示意图图2.3.4-1桥架穿墙示意图 用防火棉或者防火填料包均匀地铺、嵌、填桥架、线槽和封闭母线与墙体2 或楼板之间的空隙,桥架内电缆间空隙用防火棉或者防火填料包填塞均匀、密实。预留孔洞封堵要在土建抹灰找平到位后进行,在桥架、线槽和封闭母线四3 深的凹槽用防火泥进行封堵填实,防火泥要30mm周与墙面、楼板面之间预留,封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化、无开裂等8mm突出墙面、楼板面5~

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

防火封堵、电缆桥架安装施工方案

生产现场电缆防火封堵电缆桥架安装 施工方案

施工组织设计纲要 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程为电缆防火封堵工程。其中封堵位置包含:控制室、变压器、电缆沟、水处理室、防火墙、穿墙孔洞、电缆夹层、端子箱、汇控柜、断路器、机构箱,发电机组等。 2、工程特点: 工程设计特点主要是围绕发电厂的关键部位、本着国家电力行业《二十五项反事故措施》的要点进行设计,工程特点是既要达到国家标准,又要达到环境美化要求(技术质量),既实用又美观。使电缆防火封堵工程和电厂输变电系统融为一体,使整体美观和谐。 3、设计宗旨: 在设计电缆沟道的施工方案时,应充分考虑到以下原则: (1)安全可靠、经济适用、便于安装;维护; (2)符合中国国情,既要适合新建工程,也要适用于 改、扩建工程的需要; (3)、电缆隧道设计、施工,做到有法可依、有章可循。规范化是本设计、施工的宗旨。施工要有产品说明书、产品合格证,并提交施工资质(由供货单位施工的)。 二、国家电力公司电缆防火封堵工作标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产

安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择

桥架穿越防火人防分区处理措施

桥架穿越防火、人防分区处理措施 一、桥架穿越防火分区施工做法 1、工艺流程: 桥架安装——预留孔洞——电缆敷设——孔洞清理——用防火材料封堵——安装封堵板 2、施工做法 1) 桥架及线槽穿越防火分区时应在墙上预留空洞,空洞尺寸略大于桥架断面尺寸,桥架安装完毕后在其四周应有5~10cm缝隙在电缆敷设完毕后做好防火封堵 2)待电缆敷设完成后,将要封堵的洞口周边清理干净。 3)在桥架(线槽)周边洞口中填充阻火包或者防火胶泥,阻火包或者防火胶泥应按顺序依次摆放整齐,与电缆之间空隙≤1cm2。穿墙洞阻火包摆放厚度≥24cm。 4)在线槽内电缆周边空隙采用防火胶泥进行填充。 5)在墙体两侧桥架周围安装封堵板,封堵板必须满足防火要求。 3、图示说明

二、桥架在穿越人防分区的措施 1、桥架穿人防分区做法 1.1桥架与支架间螺栓应齐全,螺母在支架下表面,螺母与支架之间加接地垫圈。 1.2桥架线槽与盒、箱、柜等接茬处,进线和出线口均应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。出线口的位置正确:当桥面暗配管或明配管需进桥架时,应根据测量定位,在桥架底部或侧面靠墙侧的适当位置开好孔,要求一管一孔,孔大小与管外径配套。 1.3桥架在穿防火分区时,必须对桥架与建筑物之间的缝隙做防火处理,防火材料须能防火3小时以上, 2.桥架穿人防分区示意

2.1水平穿防火分区: 桥架内的电缆间的缝隙用防火胶泥填实,最上面的电缆与桥架盖板之间用防火包填实,桥架本体和结构间的缝隙先用胶泥填实,再用防火板作外表面封堵。 施工前要将封堵部位清理干净,防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙应不大于1cm2,电缆桥架穿防火隔离时,防火枕摆放厚度应不小于墙厚。同一防火分区内部的穿墙处可以不做防火封堵。 2.2垂直穿防火分区: 铁丝 电缆放完后,将14#铁丝按上图方式固定好,再在铁丝上放好防火包,防火包要求上下两层错位放置,尽量密实。 桥架靠墙的电缆部分,用防火包堵塞密实。 盖好桥架曾板后,再用防火胶泥将桥架与建筑周边的缝用防火胶泥堵好,并空出地面完成面10mm,并用∠25×4铝角条对胶泥收口。

防火封堵方案(DOC)

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

浅谈桥架防火封堵

浅谈桥架防火封堵 本次工程主要工作面在B、C厂区一层及办公区,施工面积约6000平方米。施工范围包括B栋动力机房、B栋厂区一层成品库房、B栋办公区一层、C栋空调机房、C栋厂区一层生产车间、C栋办公区一、二、三层。具体安装内容包括:装饰装修系统、空调系统、冷冻水系统、压缩空气系统、电气系统几个部分。 在本次施工中,有部分桥架需要穿越墙体和楼板,由于消防规范上防火分区的要求,为防止和减少建筑物火灾的危害,满足施工质量验收规范的要求,这些部分需要进行密实的防火封堵。其实我们接手的每个项目都会遇到这样的问题,因此就桥架防火封堵这一专项和大家探讨下。 桥架穿墙时都需要预先预留好洞口,保证施工的进度及质量。 桥架防火封堵流程为: 电缆敷设阻火包填塞防火 桥架穿越防火分区包括穿墙洞和穿楼板两种类型。 1.桥架穿墙洞防火封堵 ①桥架穿墙,洞口预留。一般假设桥架宽、高分别为W、H,防火墙上预留洞口的尺寸则为W+100mm和H+100mm。 ②阻火包的填塞。施工前将施工的部位清理干净,孔洞里电线电缆需排列整齐并固定,先用防火板固定墙的另一面,以便阻火包能够在孔洞内填塞紧密、牢固见图(1)。 图(1) ③防火胶泥封堵:用防火胶泥将桥架和防火板之间进行密封处理,见图(2)。

图(2) 2.桥架穿楼板防火封堵 ①桥架穿楼板洞口预留:孔洞的尺寸和穿墙的做法一样,假设桥架宽、高分别为W、H,防火墙上预留洞口的尺寸则为W+100mm和H+100mm。洞口处需要做防水处理砌防水台。 ②防护板的制作:由于是在楼板上施工,防火板需要承受一定的重量,因此需要预制防护板。防护钢板厚度要≥1.6mm,建议选用3~4mm厚的钢板;钢板用切割机切割,严禁使用气割切割,切割面需横平竖直,边缘无毛刺;切割完后,定位、打螺栓孔,见图(3)。 图(3) 成品防护板做好后要进行防腐及防火处理:刷两遍防锈漆 料,防火涂料厚度≥0.7mm。 ③阻火包的填塞:施工前将施工的部位清理干净,孔洞里电线、电缆需排列整齐并固定,填塞阻火包前先用防护板将楼板底进行固定,再填塞阻火包并填塞密实。 ④竖井里的桥架内侧作防火隔堵时,先在隔堵部位的底部,用镀锌扁钢作成槽型固定在桥架内侧面,用来托住阻火包防止阻火包塌落,楼板上侧用防护钢板将防水台处防火包封闭起来,楼板上下侧用膨胀螺栓固定防护板,见图(4)。

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录 一、方案编制依据 (3) 二、工程概述 (3) 三、施工准备 (5) 四、施工工艺 (6) 五、质量控制保证措施及成品保护 (8) 六、安全环境措施 (8) 七、质量记录 (10)

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1.水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图:

电缆桥架防火封堵标准技术要求(DOC)

电缆桥架防火封堵标准技术要求 1. 总则 1.1 为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本标准。 1.2 本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3 本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4 本标准参照以下标准规定 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL/T 5707-2014 《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015 《电力系统电缆防火指南》 2. 一般规定 2.1 从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2 现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3. 电缆封堵部位 3.1 凡穿越墙壁、防烟分区、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2 竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3 室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4 室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4. 材料选择

4.1 封堵材料包括有机封堵、无机封堵、耐火隔板、防火涂料、防火包带、防火包。 4.2 电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 材料的质量、外观必须符合下列要求: 1、有机堵料不氧化、不冒油、软硬适度; 2、无机堵料不结块、无杂质; 3、防火隔板平整光洁、厚薄均匀。 5. 施工要求 5.1 防火隔板的施工,应符合下列要求: 5.1.1 安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。 5.1.2 防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。 5.1.3 固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。 5.2 有机防火堵料的施工,应符合下列要求: 5.2.1 施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。 5.2.2 所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于 20mm )并均匀密实。 5.2.3 有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板 20mm ,呈几何形状。 5.2.4 电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于 50mm 。 5.3 无机防火堵料施工,应符合下列要求: 5.3.1 施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于 0.1 平方米,且可能行人的地方应采用加固措施。 5.3.2 构筑阻火墙时,阻火墙的厚度不小于 250mm 。 5.3.3 阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固;室外电缆沟的阻火墙如设电缆预留孔时,应用有机堵料封堵严密,底部设排水孔洞。 5.4 阻火包施工,应符合下列要求:

电缆桥架防火封堵标准技术要求

桥架技术要求防火封堵标准电缆 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照以下标准规定 《》GB 50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范《》GB 50217-2007电力工程电缆设计规范《》DL/T 5707-2014电力工程电缆防火封堵施工工艺导则《》06D105电缆防火阻燃设计与施工《》DL 5027-2015电力设备典型消防规程《电力系统电缆防火指南》2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、防烟分区、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。

3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机封堵、无机封堵、耐火隔板、防火涂料、防火包带、防火包。 4.2电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。 4.3材料的质量、外观必须符合下列要求: 1、有机堵料不氧化、不冒油、软硬适度; 2、无机堵料不结块、无杂质; 1 / 9 3、防火隔板平整光洁、厚薄均匀。 5.施工要求 5.1防火隔板的施工,应符合下列要求: 5.1.1安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。 5.1.2防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。 5.1.3固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。 5.2有机防火堵料的施工,应符合下列要求: 5.2.1施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。 5.2.2所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密

高层建筑电气竖井的防火封堵

高层建筑电气竖井的防火封堵 《建筑设计防火规范》GB50016-2006的7.2.10款规定“建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。”同样,《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002的12.2.1款中第6条也明确规定:“敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火封堵措施。”也就是说:在桥架穿越电气竖井地面位置,以及桥架内部,都必须用防火堵料进行严密封堵,防止火灾发生后沿着电气竖井向上蔓延。 那么如何进行电气竖井内的防火封堵呢?下面,以桥架为例谈谈创优工程中电气竖井内的防火封堵,其它插接母线等,以此类推:一、防火封堵策划详图: 一般情况下,在开工之初,应根据图纸设计,对电气竖井内桥架的安装进行策划,合理排布,并绘制详图,以方便操作。穿楼板的地面处设置不低于50mm(一般做100mm)的挡水台,挡水台与桥架之间进行防火封堵,详见图1和图2。

图1 防火封堵平面图图2 防火封堵立面图 二、防火封堵实物样板: 在电气竖井施工前,用符合图纸设计及规范规定的材料,在施工现场的适当位置,按照策划详图,以1:1的比例制作电气竖井桥架安装、防火封堵实体模型,形成实物样板,具体做法见图3和图4。 图3 电气竖井实物样板图4 防火封堵实物样板然后组织施工、质量、监理等人员对样板进行点评、验收,作业人员再优化、取得经验后,利用实物样板对操作人员进行更为直观的施工质量技术交底,然后进行大面积施工,施工中坚持过程控制,确保一次成优! 由于实物样板具有直观、详实、可比对等特点,虽然前期需要部分投资,但是,一旦作业人员掌握了操作要领,形成了企业工法,在日后的工作中,相同的实物样板无需重复制作,相同的工程细部也会一次成优!

电缆桥架防火封堵施工方案设计QC成果备用材料

工程名称: 成城大厦电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法

电缆桥架竖井防火封堵的施工方法: 工程名称: 1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示 : 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板工程名称: 间的缝隙,用有机防火堵料进行填充封堵,并做成规则状线脚。 电缆沟防火封堵的施工方法:

母线桥架预留洞及封堵工法

一、工程概况: **人民医院主体大楼工程地下两层,裙房五层,主楼十九层,建筑高度104m ,为框架剪力墙结构,建筑面积88600㎡。本工程每层设有配电管理间一个,且每层配电管理间位置统一,地下一层至设备层裙房配电管理间有裙房照明母线、裙房动力母线、主楼照明母线、主楼动力母线、备用母线、强电电缆桥架、弱电电缆桥架敷设,设备层至二十二层有主楼照明母线、主楼动力母线、备用母线、强电电缆桥架、弱电电缆桥架敷设。母线、电缆桥架均需穿楼板敷设,对母线、电缆桥架安装带来很大难度。 二、工艺原理及适用范围: 2.1工艺原理: 采用二次预留,二次封堵技术。 在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞。在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵,采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,对母线、桥架穿楼板处做放火隔堵处理,使之符合防火要求。 2.1适用范围: 母线、桥架穿楼板预留及封堵技术适用于工业及民用建筑中,母线、桥架穿楼板施工,楼板为现浇混凝土结构。 三、工艺流程及特点: 3 .1工艺特点: 母线、桥架穿楼板洞采用二次预留,二次封堵技术,具有工艺简单可行,降低工作劳动强度,节约施工成本,安装质量高等特点,此工艺关键工序在第二次预留及封堵。 3.2工艺流程:

四、操作要点: 4.1确定预留长洞 根据电气图纸,确定母线、桥架的规格、型号,查找母线,桥架有关资料,确定母线、桥架的外形尺寸。结合土建结构情况,与土建协商预留洞的大小及具体位置。预留通长长洞,保留长洞内的钢筋,长洞的大小比母线、桥架实际外形尺寸大100~200mm 。 4.2预留长洞模板制作: 根据所确定的预留长洞尺寸,结合长洞内钢筋的规格、型号,制作预留 确定实际预留洞 封堵预留长洞 拆模后整理预留洞 母线、桥架安装 修正母线、桥架 洞体周围防火处理 根据设计确定预留位置 查找相关母线、桥架外部尺寸 与土建商讨预留洞口大小加固措施 确定预留长洞 预留长洞木框制作及安装 结合土建底板钢筋规格确定木框制作大样 预 留 长 洞 促进甲方订货 重新预留洞 修正预留洞

电缆桥架防火封堵技术交底

技术交底记录 编号06-C2-JD-001 表C2-1 工程名称海赋江城交底日期2013-9-21 施工单位中国水利水电第十三工程局分项工程名称电气安装工程 交底提要电缆桥架防火封堵技术交底 交底内容: 一、熟悉设计图纸,将竖井及桥架内电缆的数量和位置核定准确,以免遗漏。明确防火 分区,穿越防火分区墙面时必须进行防火封堵。 二、材料准备: 1、防火枕、防火泥、厚度不小于1.5mm的钢板,质量证明文件齐全。 2、材料到场严禁暴晒或雨淋。 3、辅助材料:膨胀螺栓、 三、机具准备:切割机、手砂轮、电锤、卷尺、铅笔 四、作业条件: 穿越防火分区的电缆桥架盖板安装完毕,预留洞口收口完毕,电缆桥架四周预留4-5cm缝隙,竖井内抹灰、地面施工完毕。 五、施工工艺及注意问题: 1、根据现场实际测量,确定洞口尺寸。根据洞口尺寸切割加工好钢板,钢板尺寸四 周应比洞口大5mm以上,以便固定钢板。 2、电缆桥架穿墙做法:将电缆理顺,擦干净。洞口边缘清理干净。将防火枕按次序 在洞内及电缆桥架内依次摆放整齐,厚度与墙体厚度一致,不能超出墙体。洞口空隙、防火枕间空隙、防火枕与电缆桥架间空隙以及防火枕与线缆间空隙用防火泥进行填补密实。填补区域要平整、美观。 审核人交底人接受交底人 1、本表有施工单位,填写交底单位与接受交底单位各存一份。 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号06-C2-JD-001 表C2-1 工程名称海赋江城交底日期2013-9-21 施工单位中国水利水电第十三工程局分项工程名称电气安装工程 交底提要电缆桥架防火封堵技术交底 交底内容: 3、电缆桥架穿楼板做法:将电缆理顺,擦干净。在电缆竖井下口处楼板上安装钢板, 用膨胀螺栓固定。将防火枕逐层按次序在楼板洞内及电缆桥架内摆放整齐,防火 枕厚度与楼板平齐,要求防火枕填补区域上表面平整美观。 审核人交底人接受交底人 2、本表有施工单位,填写交底单位与接受交底单位各存一份。 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

管井电井做法

质量控制标准做法(试行) 管道井、电井 标准做法 青建国际集团有限公司 二O一五年六月

1目的: 明确管道井、电井的标准做法,提高管井、电井内管道及桥架的安装质量、观感质量、现场整洁度,从而提升客户对于工程质量的满意度。 2适用范围: 适用于集团所有在建项目。 3编制说明 本标准做法原则上要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、工程标准做法 ? 无缝钢管:主要用于空调系统供回水主 管道,管壁厚度及焊接要满足规范要求。 镀锌钢管:主要用于采暖主管道。作为 输送低压流体的钢管,管壁厚度要满足规 范要求。 衬塑钢管:主要用于自来水、中水供水 管道。作为输送低压流体的钢管,管壁厚 度要满足规范要求。 PVC管:主要用于排水、雨水系统。

PPR管:主要用于采暖系统户内管道敷 设。材料选用注意管道壁厚及承压等级 镀锌桥架:主要安装于地下室和竖井内, 镀锌桥架连接可以不使用跨接线。 防火桥架:主要用于人防区域和有防火 要求的区域,防火桥架连接必须使用跨接 线。 配电箱:主要用于电井内、配电室内、 设备用房,根据设计要求,确定安装高度。 箱子开孔不允许切割,应使用专用开孔器。 电表箱:用于户内用电计量,一般安装 在电井内或电表房。 弱电信息箱:信息箱内配件确定应满足 工程中弱电系统功能的要求。

电缆:(YJV,YJY,VV,ZR-YJV,NH-YJV, WDZC-YJV,WDZCN-YJV等) 电线:(BV,ZR-BV,NH-BV,BYJ,WDZC-BV 等) 防火板:用于穿防火分区时的封堵使用, 一般配合防火包、防火泥共同使用。 防火泥:用于穿防火分区时的封堵使用。 沟槽管件玛钢件:常用于镀锌钢管连接。 材料加工及套管、支架预制

防火封堵方案

成城大厦电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。电缆桥架及风管穿防火墙(楼板)等工法技术交底 桥架和风管穿越防火分区和楼板的防火隔堵工法 桥架和风管穿越防火分区和楼板的防火隔堵是施工质量验收规范的要求项目。其中桥架防火隔堵为一般项目,详见《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2节中一般项目内第6条(敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施)。风管防火隔堵为主控项目,详见《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2节中主控项目第6.2.1条(在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。检查方法:尺量、观察检查)。给排水管道穿越防火分区和楼板安装穿墙(板)钢套管,采用防火岩棉塞填,口部采用水泥砂浆抹平,PVC 材质安装阻火圈。 适宜于工业及民用建筑的桥架、风管的穿越楼板和不同防火分区的防火隔堵。 利用防火堵料(防火枕、防火包、防火泥等)对桥架和风管穿越楼板和不同防火分区的洞口和桥架内部进行防火隔堵以防止火灾蔓延。以桥架防火隔堵的工艺原理为例,见桥架的防火隔堵工艺原理示意图4-1(详见中国建筑工业出版社的图籍DQ4-20。) 电缆 电缆桥架 钢丝网固定角钢防水台 防火枕电缆 防火枕

图4-1电缆桥架穿楼板、穿墙防火安装方法

本工法在DQ4-20的基础上作进一步改进。 桥架穿墙防火隔堵的改进:增加了防护钢板,从墙的两侧将防火堵料封闭起来。 竖井内桥架防火隔堵的改进:将防水台和防火隔堵结合在一起,并用防火钢板将防火堵料封闭起来,见图4-2。 图4-2:防水台与防火隔堵结合作法图 工艺流程及操作要点 桥架防火隔堵的工艺流程及控制要点 1桥架防火隔堵工艺流程 洞口的留置(楼板和防火墙上)桥架的安装和电缆的敷设防护钢板制作、防火等处理一侧(楼板下侧)防护钢板的安装固定防火堵料的填塞另一面防护钢板(楼板上侧)安装固定。 2桥架防火隔堵的控制要点 1、洞口的留置 1)楼板留洞洞口边离侧墙及后墙的距离≥50mm,假设桥架宽高分别为W、H,则洞口的大小应为W+100mm和H+100mm。 2)防火墙上洞口大小按W+100mm和H+100mm(W、H分别为桥架的宽和高)留置。 3)洞口的留置尺寸和位置决定着填塞所需防火填料的多少和防火封堵完工

防火封堵方案

电缆桥架防火封堵施工方案 ―、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火圭寸堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ5001 —2006《建筑设计防火规范》 GB5004—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ15—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS15—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WX—I 阻火包,WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和 文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格 证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行 认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm- 20 cm 即(桥架宽度+20cm x(桥架厚度+iocm . 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mn H隙, 并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行

3 电缆桥架防火封堵交底

3 施工工艺及主要技术要求 3.1 水管穿墙穿板的封堵 3.1.1 水平方向套管封堵 水平方向水管在安装的同时套装套管,套管的规格大于管道两个规格,管道安装完毕后将套管固定完善,水平度、长度、位臵要求满足规范要求,水平方向与管道同心,长度须满足安装完毕后两侧端部与墙面完成面齐平。套管固定完毕后首先进行套管与墙面之间的孔洞的修补,将套管与墙面间空隙密实填塞并抹平。套管内侧使用防火岩棉密实填塞至端部与套管边沿平齐。套管内外侧封堵完毕后待墙面粉刷完毕或墙面吸声墙体施工完毕后使用阻火圈在套管两侧封堵。如图 3.1.1-1所示。 阻火圈 岩棉 管道 图3.1.1-1 水管穿墙封堵示意图 3.1.2 竖向套管封堵 管道安装完毕,将套管进行固定,首先进行套管外侧的封堵,使用混凝土将套管外侧的孔洞填实抹平,确保管道与套管同轴,套管内侧使用岩棉或橡塑保温棉填塞密实,套管外侧围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台,承台高度与套管高度一致,厚度20mm。承台表面与套管内侧表面使用防火泥收光抹平,表面刷涂标识色。如图3.1.2-1所示。

管道套管 封堵岩棉 砂浆承台 表面防火泥收光涂色 图3.1.2-1 竖向套管防火封堵示意图 3.2 风管穿墙穿板的封堵 3.2.1 风管穿墙封堵 3.2.1.1 风管穿普通墙体的封堵 风管穿越普通墙体(包括轻钢龙骨墙体),做好孔洞预留,套管使用镀锌钢板制作,钢板厚度依据管道尺寸而定,如套管制作厚度对应表(表3.2.1-1)。套管与墙体之间使用墙体材料填充固定,套管与管道之间,保温风管则使用B1级橡塑保温棉填充密实;非保温风管则使用岩棉填充密实,如图3.2.1-1。 长边≤450mm 450<长边≤1250 长边>1250 0.6mm 1.0mm 1.2mm 表3.2.1-1 套管制作厚度对应表

电缆桥架防火封堵施工方案qc成果备用材料

电缆桥架防火封堵施工方案Q C成果备用材料 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程名称: 成城大厦电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。电缆桥架防火封堵施工方案

电缆桥架防火封堵标准技术要求 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照以下标准规定 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL/T 5707-2014 《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 4.3材料的质量、外观必须符合下列要求: 1、有机堵料不氧化、不冒油、软硬适度; 2、无机堵料不结块、无杂质; 3、防火隔板平整光洁、厚薄均匀。 5.2.2所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。 5.2.3有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状。 5.2.4电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于50mm。 5.3无机防火堵料施工,应符合下列要求: 5.3.1施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采用加固措施。 5.3.2构筑阻火墙时,阻火墙的厚度不小于250mm。 5.3.3阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固;室外电缆沟的