文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电缆局放试验过程步骤及注意事项

高压电缆局放试验过程步骤及注意事项

高压电缆局放试验过程步骤及注意事项
高压电缆局放试验过程步骤及注意事项

试验过程

1、闭上总电源开关、闭上控制电源开关。

2、确认屏蔽室大门已关闭,系统处于通电状态。

3、根据电缆长度和截面,选择好适当的电抗器,高压抽头。当电抗器内电动切换抽头开关已处于完毕定(流)状态时,蜂鸣器应停止声响,表明高压抽头已就绪。

4、选择合适的电压测量量程。

5、检查“调谐速度”,将它调整到最大值的约30%。

6、接通高压电源主回路。

7、升压,以升高“励磁变压器的输出电压”直到所需试验电压值的1%处,例如:试验电压为10KV,那么励磁变压器的输出电压即为0.1KV。

8、在该励磁电压下,调节高压电抗器间隙位置,使试验回路达到谐振。应注意高压输出电压,输出值达到最高时,说明回路已达到谐振状态。

9、当试验回路处于谐振状态时,再按下“升压”按钮以升高输出电压至试验电压值。

10、当试验时间到,按下“降压”按钮,降低输出电压至最小值,再按下“高压分”按钮,试验系统便切断回路高压电源。注意:切勿在试验电压很高情况下直接按下“高压分”按钮,以防造成试品击穿。

11、试验结束后,断开调压器上的“空开”,必要时应断开整个设备电流的进线开关,以保证操作人员的安全。

试验前准备工作:

剥电缆头:1)半导体屏蔽剥(10kV)100~150mm长,(35kV)剥500~700mm长;要求:剥切口要光滑,不允许有尖端点。2)屏蔽铜带剥切长度要比半导体屏蔽长约100mm。3)铠装钢带要剪平并清理干净。

变压器油(氟里昂)准备:过滤、干燥,击穿场强应在40KV 以上。

注意事项:1、做试验时不能随意开操作室的门和窗,此时,如有放电,将会出现滤电的现象,导致出现误导数据。2、试验电缆两端都应浸入到油杯中,高压引到电缆上的叫近油杯,油杯内有弹性铜针。另一短为远油杯,无弹性铜针。3、油要浸过半导体屏蔽约5~10mm,以免放电,远油杯端电缆端部要离油杯底部约10mm。

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

10千伏高压电缆敷设施工方案

10千伏高压电缆敷设施工方案 审批: 审核: 编制:西安联诚电力有限公司 二〇一六年五月十一日 一、施工内容 电缆型号为10kV恺装3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面沟道敷设两部分。全长计划500米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察为准,基本走向为变电站——1号钢管塔下。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 页脚内容1

页脚内容2 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、绞磨、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为500米,工程量巨大,且穿越的路面较多,根据现场走向情况,主要为电缆沟道敷设。 1、施工具备的条件: 1.1施工图及电缆清单经过专业及综合会审。 1.2电缆材料、工机具等准备齐全。 1.3土建施工基本完工,移交验收合格。 1.4主体设备及就地设备已确定位置就位。 2、电缆敷设、接线作业流程: 3、施工程序和方法: 1)电缆牵引头及网套 本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引和电缆敷设机相结合的敷设方法。在电缆盘展 电缆材料及工电缆支架安装电缆敷设

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验 试验及标准 国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、 U 2的电压值规定及允许的放电量为 U U 2153=.m 电压下允许放电量Q <500pC 或 U U 213 3=.m 电压下允许放电量Q <300pC 式中 U m ——设备最高工作电压。 试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

高压电缆冷缩型电缆头制作工艺及其注意事项

. 高压电缆冷缩型电缆头制作工艺流程 及其注意事项 在电力系统中,电缆以其施工维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛应用。冷缩电缆头由于现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性,只要抽出芯尼龙支撑条,即可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙,因而得到了越来越广泛的应用。 一、冷缩电缆头制作的基本工艺原理 利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。 二、冷缩电缆头制作的基本工艺流程 1、剥外护套 将电缆校直、擦净。剥去从安装位置到接线端子的外护套(可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套)。 2、锯钢铠 暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住,然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不要锯断第二层钢铠,防止伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢铠 边断开),再用钳子拉下并转松钢铠,脱出钢铠带,处理好锯断处的 毛刺。整个过程都要顺钢铠包紧方向,不能让电缆上的钢铠松脱。3、剥护套:关键点:防止划伤铜屏蔽 留钢铠30mm、护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。

铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散和划伤冷缩管。 4、安装钢铠接地线 . . 将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,除去钢铠上的油漆、铁锈,用~10为固定牢固,地线应预留大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。再用恒力弹簧缠绕。恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折,20mm,5、缠填充胶用填充胶缠绕至整个恒力弹簧、钢铠及护层,自断口以下50mm两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。 6、固定铜屏蔽接地线将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。(按电缆附件说明书的要求进行)、安装冷缩3芯分支:7 (按电缆附件说明书的要求进行)8、套装冷缩护套管:使冷缩指套的塑可在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,从里看和指根料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(,再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。清洁屏蔽对齐)带,将冷缩管套至指套根PVC100mm层后,在指套端头往上之缠绕部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不根据冷缩管端头到接线端子的距离切除要一直攥着未收缩的冷缩管,或加长冷缩管或切除多余的线芯。9、剥铜屏蔽层正确测量按电缆附件说明书,在电缆芯线分叉处做好色相标记,,PVC带包一下,防止铜屏蔽层松开)(用好铜屏蔽层切断处位置,(注或在切断处侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕.

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

高压电缆耐压试验

电缆耐压试验 1.电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。电缆串联谐振试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全 组成部件 电缆串联谐振试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成 主要用于 高压交联电缆的交流耐压试验; 2. 6kV-500kV变压器的工频耐压试验 ; 和SF6开关的交流耐压试验 ; 4.发电机的交流耐压试验 5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 原理 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 技术参数 *工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA

*试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz *试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于% *试验电压冷确度:1级 *频率调节: *保护响应时间 :小于1微秒 *系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。 产品的别称 变频串联谐振耐压试验装置、调频串联谐振耐压设备、工频谐振试验装置、变频串联谐振试验变压器、变频串联谐振试验系统、变频串联谐振耐压试验仪、电缆交流耐压试验装置、串联谐振装置、串联谐振耐压设备、GIS耐压试验装置等 技术特点 *通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所)严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结 构简单、可靠性高;可方便在现场使用。 * 变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成: 体积小,重量轻,特别适合现场使用;结构复杂、接线繁多、成本高;

高压电缆迁改工程施工方案

目录第一节、工程概况: .................................................... 错误!未指定书签。 第二节、编制依据 ........................................................ 错误!未指定书签。 第三节、工作内容及特点 ............................................ 错误!未指定书签。 一、工作步骤 .......................................................... 错误!未指定书签。 二、肉菜市场段 ...................................................... 错误!未指定书签。 三、公交站段 .......................................................... 错误!未指定书签。 第四节、主要工序的施工方法.................................... 错误!未指定书签。 一、电缆管道施工技术措施.................................. 错误!未指定书签。 二、电缆井施工技术措施.................................... 错误!未指定书签。 三、电缆敷设安装 .................................................. 错误!未指定书签。 四、电缆中间接头制作安装.................................. 错误!未指定书签。 五、电力电缆试验 .................................................. 错误!未指定书签。 第五节、资源配置 ........................................................ 错误!未指定书签。 第六节、施工进度计划 ................................................ 错误!未指定书签。 第七节、安全措施及操作规程.................................... 错误!未指定书签。 第八节、附件 ................................................................ 错误!未指定书签。

35kv电缆试验方案

目录 1 目的 (2) 2 依据 (2) 3 项目 (2) 4 条件 (2) 5 仪器设备 (2) 6 步骤 (2) 7 数据处理及结果判定 (3) 8 注意事项 (3) 9 记录表格 (4)

1.目的 电缆安装后的现场交流耐压试验目的是检查其绝缘性能是否完好,以防止因制造质量不良、意外缺陷 (如安装错误、异物、运输和安装过程的损坏等)导致运行中发生内部绝缘故障。 2.依据 2.1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.2 Q/FJG 10029.2-2004《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程》 3.项目 3.1绝缘电组测量 3.2交流耐压试验 3.3直流电阻测量 4.条件 4.1 人员要求:2~4人,试验负责人需高压电气试验中级工以上水平,其余至少是接受过电气培训的电气试验初级工; 4.2对于安装户外的试品:绝缘项目试验应该避免在雨天或空气湿度大于80%的情况下进行,其它项目应避免雨天进行,应记录周围环境温度。对于安装户内的试品,试验应在湿度不大于80%的环境状况下进行。 4.3现场试验电源容量应满足试品试验要求,至少应有30A电源。 5.仪器设备 6.步骤 6.1绝缘电阻测量 绝缘电阻测量:用5000V摇表,主回路对地、各相间绝缘、绝缘电阻值均应在1000MΩ以上。在交流耐压试验前后都应进行绝缘电阻测试,前后两次测试数据比较应无明显差别。电缆外护套绝缘电阻用500 V摇表,每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ 6.2交流耐压试验 该项试验可利用调感或调频串联谐振耐压装置进行。一般使用变频谐振耐压装置。 6.2.1试验接线图

电缆头制作施工工艺标准

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

10KV高压电缆敷设专项施工方案43183

北京奔驰改扩建工程员工活动中心 10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv电缆敷设方案 一、施工内容 北京奔驰汽车改扩建项目员工活动中心室外设置800KVA箱式变压器一台,位于员工活动中心西北角,电源取自2号联合厂房(焊装车间)西侧二层配电室内。选用电缆型号为YJV22-10KV-3*95.电缆敷设根据现场情况分为管廊敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划2100米,电缆敷设完毕后,首端配电室内电源取自14号高压柜,末端需订购800KVA箱式变压器一台,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据北京奔驰汽车员工活动中心电气外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为2号联合厂房(焊装车间)二层配电室引出电源——经室外西侧管廊电缆桥架向北——成品车停车场东北角引至地面——向西地面直埋敷设——质量检测中心(151)西北角——沿厂内向北主路直埋——员工活动中心。(详图参照员工活动中心电气外线图) 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为2100米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿桥架敷设和电缆直埋敷设两种安装方式混合。 4.1、电缆沿桥架敷设 此阶段为电源引自1号联合厂房(焊装车间)二层配电室内,施工过程相对简单,因室内室外管廊桥架已安装就位,因此可直接于桥架内敷设电缆。此阶段电缆长度约为400米。施工过程因通过室外管廊,高空作业工人需注意系好安全带,注意高空作业安全措施。配电室内由高压柜引出电源一段需增设桥架200*100。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至成品车停车场东北角时,电缆由室外管廊柱子引下至地面,敷设方式改为地面直埋,竖向需新增加一段200*100桥架。电缆直埋敷设长度约为1700米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆沟的宽度:单条电缆是350 mm,所以电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示。 标示件

干式变压器出厂试验项目及标准

干式变压器出厂试验项目及标准 」、绝缘电阻测量: 二、绕组电阻测量: 对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。 三、变压比试验和电压矢量关系的效定。 四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量 五、空载损耗及空载电流测量 六、外施耐压试验 七、感应耐压试验 当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率时,其全电压

当试验频率超过2倍的额定频率时,试验持续时间为: 下的施加时间为60S。 120 X(额定频率)(S )但不少于15S 试验频率 试验电压: 在不带分接的线圈两端加两倍的额定电压。 如果绕组有中性点端子,试验时应接地。 八、局部放电测量 三相变压器 a)当绕组接到直接地系统: 应先加1.5Um/ V3的线对地的预加电压,其感应耐压时间为30S (Um为设备最高电压),然后不切断电源再施加1.1Um/V3的线对地电压3min,测量局部放电量。 b)当绕组接到不接地系统: 应先加1.5Um相对相的预加电压,其感应耐压时间为 30S (Um为设备最咼电压)此时,有一个线路端子接地,然后不切断电源再施加1.1Um相对相的电压3min ,测量局部放电量。然后,将另一个线路端子接地,重复进行本试验。 c)局部放电的允许值: 根据GB 1094.3附录A规定:局部放电量不大于10PC。

干式变压器感应耐压 局部放电试验计算 一、10KV 干式变压器 (1)变压器参数 1、额定容量:2500KVA 2、额定电压:10.5/0.4KV 3、额定电流:144/3608A 4、空载电流%:1.4% (2)计算施加电压: 1、空载电流:1=3608 X 1.4%=50.5A 2、对Y ,yno 接线变压器局放试验 按绕组接到不接地系统: 系统最高电压:Um=12KV 局放试验预加电压:U1=1.5Um=1.5X12=18KV 局放试验电压:U2=1.1Um=1.1X12=13.2KV 变压器变比:K=10.5/ V 3/0.42 3=26.25 1.5Um 电压下的二次电压:U=1.5Um X 2/3- 26.25=457V 1.1Um 电压下的二次电压:U=1.1Um X 2/3- 26.25=335V 变压器感应耐压试验: 试验电压取两倍的额定电压:Us==21KV 在二次侧ao施加电压,变比为K=10.5/V3/0.4/V3=26.25 二次电压:U==21000 X 2/3 - 26.25==533.3V 3、对D,yn11 接线变压器局放试验 按绕组接到不接地系统:

高压电缆头制作 交 底

高压电缆头技术交底 一、施工准备 主要安装机具: A.热缩枪、钢锯、电烙铁、液压钳、电工工具等 作业条件确认: A.所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。 B..电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。 C.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。 D.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。 施工工艺流程 施工过程及步骤:剥外护套→锯钢甲→剥内护绝缘层→焊接屏蔽层接地线→铜屏蔽层处理→剥半导电层→清洁主绝缘层表面→安装半导电管(终端头)→安装分支手套→安装绝缘套管和接线端子 (1)剥外护套为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。最后剥外护套 (2)锯钢甲上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。 (3)剥内护绝缘层注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。 (4)焊接屏蔽层接地线把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。 下图是终端头的接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛,涂密封胶,以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。 (5)铜屏蔽层处理在电缆芯线分叉处做好色相标记,按电缆附件说明书,正确测量好铜屏蔽层切断处位置,用焊锡焊牢(防止铜屏蔽层松开),在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。 (6)剥半导电层在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。 可剥离型在预定的半导电层剥切处(胶带外侧),用刀划一环痕,从环痕向未端划两条竖痕,间距约10mm。然后将些条形半导电层从未端向环形痕方向撕下(注意,不能拉起环痕内侧的半导电层!),用刀划痕时不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。检查主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料,如有应清理干净。 不可剥离型从芯线未端开始用玻璃刮掉半导电层(也可用专用刀具),在断口处刮一斜坡,断口要整齐,主绝缘层表面不应留半导电材料,且表面应光滑。 (7)清洁主绝缘层表面用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。 (8)安装半导电管(终端头)

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 变电管理所试验班 2008年8月8日

1 试验目的: 为了检查110kV银滩变电站,10 k V银滩线903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GX D 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间:2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

变压器局部放电试验方案

变压器局部放电试验方案批准:日期: 技术审核:日期: 安监审核:日期: 项目部审核:日期: 编写:日期: 2017年4月

1概述 变压器注油后已静置48小时以上并释放残余气体,且电气交接试验、油试验项目都已完成,并确认达到合格标准。 2试验地点 三明110kV双江变电站 3试验性质:交接试验 4试验依据 DL/T417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》 GB1094.3-2003《电力变压器第三部分:绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/FJG 10029.1-2004《电力设备交接和预防性试验规程》 合同及技术协议 5试验仪器仪表 6、人员组织 6.1、项目经理: 6.2、技术负责: 6.3、现场试验负责人及数据记录:黄诗钟 6.4二次负责人: 6.5、试验设备接线及实际加压操作负责人: 6.6、专责安全员: 6.7、工器具管理员: 6.8、试验技术人员共4人,辅助工若干人 6.9、外部协助人员:现场安装人员,监理,厂家及业主代表等人员

7试验过程 7.1试验接线图(根据现场实际情况采用不同的试验原理图) 7.2试验加压时序 图2中,当施加试验电压时,接通电压并增加至 U3,,持续5min ,读取放电量值;无异常则增加电压至U2,持续5min ,读取放电量值;无异常再增加电压至U1,进行耐压试验,耐压时间为(120×50/?)s ;然后,立即将电压从U1降低至U2,保持30min (330kV 以上变压器为60min ),进行局部放电观测,在此过程中,每5min 记录一次放电量值;30min 满,则降电压至U 3,持续5min 记录放电量值;降电压,当 图1变压器局部放电试验原理图 图2 局部放电试验加压时序图

10kV高压电缆头制作技术学习总结

110kV 电缆头制作 一.作业条件、要求: ⑴.电缆头制作时,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,严格遵守制作工 艺规程。电缆头材料型式、规格应与电缆类型相匹配。 ⑵.不能在雨天或过分潮湿的天气工作。 ⑶.整个作业过程应在清洁的环境下进行,应使用帆布或塑料编织布围设出 一个封闭空间。 二.施工工艺流程 一)终端头:

三.工艺说明: 仅说明110kV 电缆头制作的一般步骤和要点, 具体制作工艺及尺寸根据电缆头选型不同而有所差异,详见具体电缆头材料配套制作工艺图解。 一)电缆终端头制作: (1) 电缆整形,临时固定,分割 ① 核实图纸,确认最终安装位置,并用手拉葫芦校直电缆。 ② 用电动锯临时割去多余电缆,锯电缆时防止铜屑飞散。 (2) 剥除PVC 及铝护套 (3) 电缆校直,使电缆充分收缩,消除内应力 ① 在半导电带上按要求按次序绕包聚脂带、铝带、加热带、绝热带。 ② 置于预定位置进行加热至80℃,保温3小时。 ③ 加热完毕,清除各层绕包层,仅留下具脂带,用角铝夹紧,自然冷却至40℃以下,除去角铝。 最终锯断

(4) 在最终位置锯断电缆,锯面应垂直。 (5) 剥切外导电层 ① 按图纸所示尺寸剥切,并用PVC 带作好标记。剥切过程中应使用绳索固定电缆并注意保护电缆。 ② 平滑旋转剥切刀,剥除标记以上的半导电层。不能剥到标记以外。 ③ 剥切至少进行两次,直到外径达到图纸要求。不允许一次剥切到位,否则容易引起剥切过多。 ④ 用玻璃片将半导电层切口处修成光滑斜坡。 (6) 剥除绝缘 用绝缘剥切刀剥除绝缘,露出线芯。 (7) 砂磨电缆绝缘 ① 按次序用不同标号的砂带砂磨绝缘。 ② 每种砂带至少砂10个来回,直到上次的砂痕消失。不能用砂过半导电层的砂带砂绝缘表面。 (8) 压接出线杆 在套入应力锥前压接出线杆,使用锉刀修平压接面的凸起处。出线杆应与电缆保持同轴平直。 (9) 涂半导电漆 ① 清洁绝缘表面,用聚脂胶带包绕作为涂漆的上下沿边界。 ② 用刷子均匀涂抹,等10分钟让其风干。 ③ 再次涂抹半导电漆。 ④ 去掉聚脂胶带。 (10)绕包ACP 带

kV电缆试验方案

10kV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 配电************* 年月日

1试验目的: 为了检查10kV线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:km 生产厂家: 出厂日期:年月曰 3试验依据: 。依该标准确定试验电压为21.75kV ( 2.5U Q),试验时间为5min( 2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2—5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;

2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L) 接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 1)电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 图1试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A ;分压器额定电压为200kV,变比为12000 : 1,电容量为500PF ± 5%。 1.谐振频率计算 a) 10kV3 x 300mm2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(卩F/km),电缆长度按1.1km 计算,贝U Cx=0.37 x 1.仁0.407 卩F。 b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H 。 1 c)------------------ 谐振频率按f = 计算,则f=46.88Hz 。 2 兀JCxL 2.电缆(Cx)电容电流估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过试品的电容电流约为: 3 l x = 3 C x U=6.28 x 46.88 x 0.407 x 21.75 x 10- =2.61A 3.串联补偿电抗器(L)电流及电压估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器