1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分

每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。

2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分

附墙装置的安装应注意以下六个方面:

(1)附墙的形式有以下两种

附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。

(2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。

(3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。

(4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。

(6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。

3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分

附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化:

(1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算;

(2)附着的形式也许会因受力的增大而改变;

(3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。

4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分

内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。

内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。

最好是与建筑物成45°!!

塔吊

基础

附墙

施工

塔吊

基础

施工

杂谈

塔吊基础及附墙施工方案编制实例

一、工程概况

本工程位于闸北区中兴路地块,工程总建筑面积约57353平方米,由两栋34层高层住宅(设有两层地下室)及10栋3~4商铺(设有一层地下室)组成。高层住宅建筑总高度为99.45米,基坑开挖深度7.6米,局部8.5米,采用全现浇剪力墙结构,桩型为Ф800钢筋砼钻孔灌注桩。商铺及其地下室采用现浇钢筋砼框架结构,桩型为Ф600钢筋砼钻孔灌注桩,基坑开挖深度为5.85米,局部为8.55米。本工程基础采用钢筋砼筏板基础。

二、塔吊位置布置

本工程采用一台QTZ80A自开塔式起重机,布置在A号高层的南立面,考虑塔机拆卸时将碰到右侧的B号高层,因此,塔机与A号楼之间有一个68°16’的转角(轴线位置见附图)。根据项目部的施工布置和塔机定位方案,塔吊基础将置于一层地下室的砼底板下面。这样,在塔吊砼基础内将预埋一节塔机基础标准节。

三、塔吊基础设计

生产厂家提供的砼基础尺寸为6250×6250×1250,200号砼。现根据施工场地及

GB50007—2002《建筑地基设计规范》,塔基砼基础尺寸为3600×3600×1200,C35砼,内配Ф22@125钢筋,基础下100厚C20垫层.

四、塔吊附墙杆设计

塔吊原配有四套附着架,附着架相对位置为h1=25米、h2 =25米、h3 =20米、h4 =15米、h5≤17米。撑杆角钢为L63×63×5,缀条圆钢为Ф18,最大拼装长度为7米。

本次吊吊安装高度120米,需要5道附墙装置,且最长附墙杆长度为11.4米。经过与塔机生产厂家磋商,将附墙杆1、杆2角钢改为L63×63×8,缀条圆钢改为Ф20。杆3、杆4仍用原配套附墙杆。四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,穿墙螺栓直径24 ㎜,共8只,建筑物砼强度等级为C30。附着架相对位置为h1=27.5米、h2=27.5米、h3=13.75米、h4=13.75米、h5=17.5米。

利用“PKPM施工现场设施安全计算软件”进行塔吊基础验算时,要将300厚混凝土重折算成395厚土的土重再验算。

软件中附着杆材料没有角钢选项,且无塔吊与建筑物之间成夹角状态的附着验算。因此,附着杆的强度验算要通过手工验算。

塔吊桩基础的计算书

一. 参数信息

塔吊型号:QTZ80A,自重(包括压重)F1=783.90kN,最大起重荷载F2=80.00kN 塔吊倾覆力距M=2244.00kN.m,塔吊起重高度H=120.00m,塔身宽度B=2.1m

混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台长度Lc或宽度Bc=3.60m

桩直径或方桩边长 d=0.60m,桩间距a=2.40m,承台厚度Hc=1.30m

基础埋深D=0.40m,承台箍筋间距S=125mm,保护层厚度:50mm

二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=1036.68kN

塔吊的倾覆力矩M=1.4×2244.00=3141.60kN.m

三. 矩形承台弯矩的计算

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×863.90=1036.68kN;

G──桩基承台的自重,G=1.2×

(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)=629.86kN;

Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m);

xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:

最大压力:

N=(1036.68+629.86)/4+3141.60×(2.40×1.414/2)/[2×(2.40×1.414/2)2]=1342.38kN 最大拔力:

N=(1036.68+629.86)/4-3141.60×(2.40/2)/[4×(2.40/2)2]=-237.87kN

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

经过计算得到弯矩设计值:

N=(1036.68+629.86)/4+3141.60×(2.40/2)/[4×(2.40/2)2]=1071.13kN

Mx1=My1=2×(1071.13-629.86/4)×(1.20-1.05)=274.10kN.m

四. 矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时, 1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定;

fc──混凝土抗压强度设计值;

h0──承台的计算高度。

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2。

经过计算得s=274.10×106/(1.00×16.70×3600.00×1250.002)=0.003

=1-(1-2×0.003)0.5=0.003

s=1-0.003/2=0.999

Asx= Asy=274.10×106/(0.999×1250.00×300.00)=732.01mm2。

五. 矩形承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,

记为V=839.08kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

──剪切系数, =0.20;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;

b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=3600mm;

h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1250mm;

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;

S──箍筋的间距,S=125mm。

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六.桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=839.08kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;

A──桩的截面面积,A=0.283m2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1342.38kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

最大压力:

其中

u──桩身的周长,u=1.885m;

Ap──桩端面积,取Ap=0.28m2;

li──第i层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 2.3 2

2 0 粉土或砂土

2 1.55 31 2350 密实粉土

3 17.5 50 2350 密实粉土

4 6.4 50 2350 粘性土

由于桩的入土深度为25m,所以桩端是在第4层土层。

最大压力验算:

R=1.88×(2.3×22×1.1+1.55×31×1.045+17.5×50×1.045+3.65×50×1.3)/1.65+0.19

×2350.00×0.28/1.65=1513.07kN

上式计算的R的值大于最大压力1342.38kN,所以满足要求!

八.桩抗拔承载力验算

桩抗拔承载力验算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.7条

桩抗拔承载力应满足下列要求:

式中Uk──基桩抗拔极限承载力标准值;

i──抗拔系数;

解得:

Ugk=12×(2.3×22×.7+1.55×31×.75+17.5×50×.75+3.65×50×.75)/4=2593.75kN Ggp=12×25×22/4=1650.00kN

Uk=1.88×(2.3×22×.7+1.55×31×.75+17.5×50×.75+3.65×50×.75)=1629.70kN Gp=1.88×25×25=1178.10kN

由于: 2593.75/1.65+1650.00>=237.866 满足要求!

由于: 1629.70/1.65+1178.10>=237.866 满足要求!

塔吊附着计算

一、附墙杆内力,根据厂方提供的数据,Nmax=289KN

二、附着杆强度验算

1.杆件轴心受拉强度验算

验算公式:

=N/An≤f

其中An──为杆件的的截面面积,本工程选取的是L63×63×8角钢,查表可知

A=951×4=3804mm2;

经计算,杆件的最大受拉应力=289×1000/3804=75.97N/mm2。

最大拉应力不大于拉杆的允许拉应力216N/mm2,满足要求!

2.杆件轴心受压强度验算

验算公式: =N/ An≤f

其中──杆件长细比,杆1:取 =L1/i x=11400/155.4=73.36

──为杆件的受压稳定系数,是根据查表计算得 =0.732

经计算,杆件的最大受压应力 =104N/mm2。

最大压应力不大于拉杆的允许压应力216N/mm2,满足要求!

六、施工难点

1、塔吊基础所在的施工Ⅰ区底板未浇注混凝土前,与塔吊基础相差2.36米的施工Ⅱ区土方已开挖,两区土体高差1.70米。因此,要根据Ⅱ区土方的开挖深度事先对塔吊基础进行型钢加固。

2、原定塔吊初次安装高度为14米,但考虑到塔机基础砼养护时间较短,且Ⅰ、Ⅱ区有土方高差,同时塔臂要避开场地北侧的高压电线、变压器和西侧的两排六层民宅。因此初次顶升使用高度改为26米。

3、塔机组装高度为4节米(即11.5米),已超过正常设计高度,为使吊装时不平衡力矩的停留时间尽量减少,一块配重和臂架接事先进行。

4、因场地狭小,8吨米汽车吊也不能进入塔吊东侧,80吨米汽车吊与平衡配重相距34米。因此,塔机解体拆除时,塔机东侧的附墙杆采用摇头拔杆、卷扬机拆除;平衡配重靠在平衡臂的后部装设支架,配合塔机起升卷扬机来拆除。

5、塔机解体前有23米长吊臂处在两排民宅的空隙中,且需要停留2-3天。因此,项目部要做好安民工作及防护警戒工作。

塔吊附着安装方案

中新生态城起步区12a地块二期住宅项目塔吊附着施工方案

山河建设集团有限公司2011年11月

审批: 审核: 编制: 中新生态城起步区12a地块二期住宅项目项目经理部

2011年11月 一、编制依据 1、国家有关塔机安装的技术标准和规范、规程; 2、随机的使用、拆装说明书等; 3、塔机安拆方案及相关技术资料; 4、其他关于塔机拆装的技术资料。 二、安装工具及设备 (一)必需工具: 1.重型套筒扳手 2.常用工具(活动扳手、锂鱼钳、螺丝刀、撬杠) 3.吊索吊具 4.铁锤 5.麻绳 6.安全带 7.钳工工具(锉刀、手锯等) (二)设备: 1、电焊机 2、气割设备 三、劳动组织 本工程在附着锚固过程中,按规定要求配备相关人员,以保证附着锚固安全,人员配备情况如下:

四、附墙(着)装置 1、安装位置 根据本工程的实际情况和特点,塔机附墙锚固于楼层框架梁内,梁内预埋钢板,附着撑杆与预埋钢板进行满焊相连,附墙装置由三根水平布置的撑杆和一组套在标准节主弦杆上的附着架组成,三根撑杆应布置在同一水平面内。安装附墙装置的套数由起升高度加以确定,每道附墙安装后,附墙以上塔机的自由起升高度不得高于25m,布置方式如下图。图中杆件1与杆件2、杆件3隔层交换方向。 2、附墙撑杆的布置 附墙撑杆布置见下图。图中的安装尺寸a和b按标准位置a=6m,b=4m,允许范围:a=5.5~7m。图A为理想安装状态;图B为撑杆倾斜安装状态,倾斜安装时各道撑杆必须交错倾斜,撑杆倾斜的允许范围c不大于200mm。

附墙支点位置表 3、撑杆与建筑物的连接 撑杆应通过连接板及预埋螺栓与建筑物可靠地连接。

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案 一、概况 天福绿洲工程根据施工需要,共设置两台塔吊,在1#楼东南侧设置一台125塔吊(1#),在3#楼西侧设置一台80塔吊(2#)。 根据设计图纸说明,1#、2#楼屋顶高度为62.3米,3#楼为54.6米(3#楼将进行设计变更,具体屋顶高度另定),考虑每台塔吊均设置三道附墙,其中1#塔吊分别设置在7F、12F、17F竖向位置,2#塔吊设置位置待变更后确定。 二、施工组织 本工程塔吊附墙由机具中心负责具体安装及有关附墙件的加工、制作。 三、附墙施工 1、附着架是由四个撑杆和一环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子(墙)上,起着依附作用,使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可调整,四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,四根撑杆应保持在同一水平面内,调整顶块与撑杆长度使塔身轴线垂直。附着架实际使用时,可适当加长或减短撑杆,撑杆与建筑物的连接方式根据实际情况而定。1#塔吊在确定位置时,考虑施工方便,附墙撑杆与楼层拉接后的角度偏小,故考虑设置五道撑杆,具体见附图。 2、附着架的安装与使用: 2.1将环梁包在塔身外,然后用16股M24的螺栓边接起来,再提升到附着点的位置;调整螺栓使得顶块能顶紧塔身;吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求;用

经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整四根附着撑杆的长度及顶块而获得。 2.2最上一个附着架处采用内撑杆,将塔身四根主弦顶死。 2.3为了钢板能够重复利用,采用在砼构件上预埋穿墙螺栓的方式,每块钢板设上下各设3根,钢板上焊可以与附着连接的大耳,通过撑杆把塔吊附着固定在主体上。钢板尺寸为400×600,厚20mm。为了保证钢板位置处墙体结构稳定性,在每块钢板位置加设8根直径为16的二级钢,墙体每侧4根,长度为4米,深入上下层的梁内。 四、注意事项 1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。 2、参加安装作业人员和管理人员必须持持证上岗。 3、所有作业人员必须戴好安全帽、防护手套,登高作业必须戴好安全带,不得穿硬底鞋,严禁酒后作业。 4、装作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止安装作业。 5、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。 6、本方案未涉及的注意事项均按《施工说明书》和有关安全操作规程执行。 五、附图 2#塔吊附墙位置及相关尺寸在设计变更确定后,附墙安装前另行附图说明。

塔吊附墙安装方法

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组 , 1 监督; 2 3,负 4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工李向征在队长的安排下,负责塔机的电器安装等; 6、安装工赵俊杰、衣举在队长的领导下,负责塔机的附墙安装;

七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。 3、工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液 4 5 6 7 8 9 10 度。 11、禁止向下抛掷材料及工具。 12、准备好灭火器。 13、同一道附着装置上的各拉杆安装在同一水平面内。 14、塔机的对着高度及附着的距离必须在规定的范围内。 15、附着以后,在无风状态下,塔身轴心对支撑面的侧垂直度应在2‰以内。

塔吊附着施工方案样本

QTZ80(TCT5512)型塔吊 附 着 安 装 方 案

一、编制根据 1、《塔式起重机使用阐明书》 2、《塔式起重机操作使用规程》 3、《塔式起重机安全规程》 4、《特种设备质量监督与安全监察规定》 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》 6、《设备作业人员监督管理办法》 二、工程概况 本工程地下层,地上层,总高度m、我公司设立了1台塔吊负责主体施工材料垂直运送工作,塔吊型号为QTZ80(TCT5512). 三、塔吊附着 前期准备 依照塔吊自身建造过程中属性,塔吊自由高度为40米,塔吊自身设计第一道附着高度为27m,约塔吊第4个原则节,原则节高度5m。最后一道附着距吊钩容许最大高度30m。我方参照了塔吊阐明书,结合现场实际状况。 QZT80(TCT5512)型塔吊需加设5道附着,其中附着高度分别为: 第一道附着:27米,第4个原则节; 第二道附着:42米,第7个原则节; 第三道附着:57米,第10个原则节; 第四道附着:72米,第13个原则节; 第五道附着:87米,第16个原则节; 塔吊锚板均为t=16mm厚钢板,与附着斜拉杆采用M=30螺栓连接,斜拉杆由2面20#槽钢背对背焊接而成,尾部连接有钢板,钢板厚16mm,钢板与锚板用M30高强螺栓进行连接,连接完毕后进行焊接。钢板及斜拉杆材质均为Q335B。

四、附着拉杆安装和拆卸应符合规定 1、塔吊附着前,检查塔吊附着点,附着点强度必要满足塔吊附着受力规定; 2、安装附着拉杆时,必要使起重机处在顶升时平衡状态,且使两臂位于与附着方向相垂直位置; 3、在安装每一道附着拉杆时,不得任意升高塔身,必要保证在未附着前起重机自由高度必要符合产品关于规定; 4、分段拼装附着拉杆各联接件(如螺栓、销轴等)必要安装齐全,各联接件固定要符合规定; 5、建筑物与附着拉杆之间联接必要牢固,保证起重机作业中塔身与建筑物不产生相对运动,需要在建筑物上打孔与附着拉杆联接时,在建筑物上所开孔径应和与它相连接销轴(螺栓)直径相称; 6、附着后,最高点如下塔身轴线垂直度偏差不不不大于2‰; 7、各附着框架与塔身之间联接应符合规定; 8、各附着点高度必要严格遵循阐明书规定; 9、附着框架在相应塔身节联接位置,不应超过规定误差,附着框架应保持水平,不应偏斜; 10、对于塔身在附着框架相连处有辅助装置起重机在锚固时,必要将其安装齐全; 11、附着框架与塔身之间应按规定办法固定牢固,不得松动; 12、附着装置安装应有专人负责,工作时应系安全带,戴好安全帽,并应遵守高处作业关于安全操作规定; 14、起重机作业时,应经常检查附着锚固装置,发现松动或异常状况时,应及时停止作业,故障未排除不得继续作业。 五、施工人员配备

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

中联6013塔机附墙施工方案(最终)

武汉江岸区永清片综合发展项目B4/B5地块总承包工程 塔式起重机附墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2015年月日

目录 1. 编制及依据 (3) 2. 设备及工程概况 (4) 3. 施工项目组织机构及职责 (8) 4. 附墙安装 (9) 5. 安全技术措施 (17) 6. 计算书 (18) 7. 应急预案 (30)

塔式起重机附墙施工方案 1. 编制及依据 本塔式起重机附墙施工方案是依据塔机生产厂家《安装使用说明书》等技术文件及国标有关安全技术标准、规程进行编制。为确保塔机附墙施工的安全与质量,在全施工过程中应认真参照本方案执行。本方案其他未尽事宜,应遵循参照国家有关技术标准、安规执行。

2. 设备及工程概况 工程概况:本项目位于湖北省武汉市江岸区永清片,用地大致呈矩形,地块内地形平整,项目东临中山大道,西临轨道交通1号线和解放大道,北临黄浦二路,南面隔新建街与B123地块综合体形成连续的、规模化的高档办公及商业综合开发。本工程作为综合体开发项目,由商业裙房及塔楼组成。其中,地下3层地库;裙房为地上4层;塔楼地上49层。总建筑面积207910m2。其中,地上部分建筑面积103783m2,地下建筑面积104127m2。 本工程±0.000标高相当于绝对标高24.100m。裙房总建筑高度24.00m,塔楼总建筑高度164.80m。 建设单位:武汉瑞安天地房地产发展有限公司 监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限公司 使用单位:河北建工集团有限责任公司 塔吊生产厂家:长沙中联重工科技发展股份有限公司(TC6013) 安装施工单位:武汉宏达盛世建设机械有限公司 中联QTZ80(TC6013A-6)塔吊性能参数如下:

塔机附着安装方案

塔式起重机附着顶升方案 一、编制说明 1、本方案用于指导钱隆天下工程QTZ63(5510)塔式起重机附着安装、顶升工作,以保证塔机附着顶升安装工作安全、有序、高效的完成。 2、本方案主要依据中兴QTZ63(5510)自升式塔式起重机使用说明书、安装方案《JG/T100-1999塔式起重机操作使用规程》等法规标准编制。 二、工程及塔机概况 1、钱隆天下工程位于双林路,由福建六建集团有限公司组织施工。本工程地下室2层,地上33层。 2、塔机概况:该塔机为中兴QTZ63(5510)自升式塔机,壁长55米,平衡长13米。塔机独立高度37.4米。 三、附着方案 1、附着定位:按说明书规定,塔机第一附着点在塔机离地高度28米内,加节后附着点以上自由高度不大于28米。 根据工程现场具体情况,当塔机超过独立高度时,应在塔机约27米处加装附着装置第一道,应在塔机约39米处加装附着装置第二道,应在塔机约51米处加装附着装置第三道,应在塔机约63米处加装附着装置第四道,应在塔机约75米处加装附着装置第五道,应在塔机约87米处加装附着装置第六道,应在塔机约99米处加装附着装置第七道,附着后塔机使用高度约110米。 2、与建筑水平附着方式:见(第5页)图,塔机附着平面布置图。 3、与建筑物的连结形式:预埋件,附着杆与预埋焊接

3.1、预埋件应在附着楼层施工前预埋,选择安装于构造柱与楼板接点处,预埋件应适当加固,要求安全可靠,能满足各拉杆受力要求,详见(第7页)图,塔机附着立面布置图所列。 3.2、附墙拉杆的长度经测验分别为: L?=8.3m,L?=9.1m,L?=8.3m。 3.3、根据拉杆长度,附墙拉杆结构采用∠140×140×14角钢两根扣 焊组成拉杆。 4、安装工艺程序 以下吊装工作由塔机自身起吊完成,作业时配备2t(以上)葫芦2~3台。 4.1、在塔身上装附墙框的位置架设临时性安装平台,作好安装准备。 4.2、吊装附着框架: 4.2.1、将一侧的附着框架吊至塔身的附着点处(应使附着框架水平吊起),先用铁丝将其固定在塔身上。 4.2.2、将另一侧的附着框架吊起就位,然后将两外侧框架连结在一 体。 4.2.3、附着框架在塔身轴向固定使用4根直径7.7的钢丝绳在塔身上,侧向固定靠每个框架自身上,侧向固定靠每个框架自身的固定装置,在确定框架处于水平位置之后再进行固定。若未处于水平位置,应作适当调整后再固定。 4.3、吊装附着杆: 4.3.1、将附着杆在地面上装配到所需长度。

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

塔吊附墙安装方案)复习过程

天津京龙 QTZ805613\6 塔机附墙安装,顶升方案 一、编制依据 1.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-1994 2.《塔式起重机操作使用规程》 JG\T100-99 3.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 4.《建筑施工安全检查标准及其实施细则》 JGJ59-99 6.施工现场实际情况 7.塔式起重机使用说明书的规定要求 二、工程概况 本工程名称为项目号楼,房子的层高均为米,层,建筑高度约为:米,塔吊实际安装高度约在米左右,本房子采用天津京龙工机械有限公司QTZ80 型塔机。 本工程施工单位为公司,监理单位为。 三、塔机附墙设施方案 号楼塔吊安装高度为米左右才能满足现场施工要求,故我 公司依据相关建筑机械规程、现场实际情况及厂家说明书要求进行如下附墙设置,首先附墙采用三撑杆附着装置,具体附着架示意图见附页,第一道附墙为基础向上节(米),第二道附墙间距均为节(米),向上独立高度为节(米),据现场附墙安装方 案符合相关机械安装使用说明书及其它相关要求。

四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆 ,附着装置由框梁和三根内撑杆组成框梁由M 24 螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架 ,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长: 安全员: 技术负责:高法家 安装人员:高法家尹高亭常玉会地面辅助人员: 1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长高法家负责塔机顶升前的组织安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、工地安全员按照工地安全员规定 ,对顶升附墙安装过程进行安全监督 , 负责协调工地上的安全工作 ; 4、技术员在总负责人的领导下 ,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔 机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工 __ _在队长的安排下 ,负责塔机的电器安装等 ; 6、安装工、在队长的领导下 ,负责塔机的附墙安装 ; 七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术

塔吊附着施工方案

塔吊附着施工方案 一、本工 二、根据工程实际情况,经现场勘察,为垂直运输的需要,每栋高层配备1台塔吊,9.1期场地狭小所有材料需要二次倒运故在裙楼北侧立一台塔吊,共6台(9-1A#与9-4#、9-5#、裙楼共用2台吊;9-1B#与9-3#用一台吊)。由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下: 三、根据该工程建筑物高度9-2#108.950米、9-3#104米、9-4#86.8米、9-5#86.8米、9-6#38.05米,满足施工高度米,塔机安装高度超过独立高度,故需设附着装置。 附着位置 1.根据QTZ40塔吊的使用说明书规定:第一道的附着高度≤30m,其他各道附着高度≤20m,最上端的自由高度≤22m。 根据现场的实际情况,并考虑一定的安全储备,设置三道附着,尺寸如下(结构层顶标高为56.25米):

第一道附着高度:20m 第二道附着高度:34m 第三道附着高度:48m 2.预埋铁件 施工至相应位置时,应按图纸要求,预埋好铁件,每层3块。预埋件采用20mm厚钢板制作,每块钢板上焊六根Φ25钢筋锚脚,钢筋锚脚长度不小于500。锚脚焊接必须采用开洞塞焊方式。 3.锚固附着杆 附着件主要由环梁及附着杆组成。环梁材料为四根12号槽钢,按塔吊使用说明书焊接制作并采用M20螺栓连接,附着杆材料为100*7钢管,每层三根使其与附着点支铰和环梁相连。 4.锚固装置的安装和拆卸必须严格遵守有关安全操作规程的规定,特别要切实做到以下几点: 1.附着杆安装时的混凝土强度必须达到C20以上; 2.锚固环必须装设在塔身标准节对接处或设置在有水平腹杆处,塔身节主弦杆应视需要加以补强。锚固环必须牢固、紧密地箍紧塔身结构,不得松脱; 3.在建筑物上的锚固支座,位于预埋件处应增加二道钢筋网片,网片采用φ8@50,L=500; 4.在安装和固定附着杆时,要对塔身结构的垂直度进行检查,如发现塔身偏斜时,应通过调节附着杆的长度进行调直。附着杆必须安装牢靠,其倾角不得大于10°; 5.在使用过程中,应经常对锚固装置的各个部位及连接件进行仔细检查,如发现有松动或短缺,必须立即加以紧固并补齐; 6.附着拆除时一定要使降落塔身与拆除附着杆系同步进行。严禁先期拆卸附着杆,随后再逐节拆卸塔身节,以免骤刮大风造成塔身扭曲倒毁事故; 7.在遇雷雨、暴雨、浓雾,或风力超过六级时一律停止作业; 8.塔吊有交叉作业时,相应的一台塔吊提前一层附着。

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊附着安装方案

塔吊附着安装方案 根据工程施工要求安装一台QTZ 塔吊,塔吊高度约米,因要安装相应附着支撑,具体要求如下: 一、塔吊位置于轴,建筑物上附着支点在轴,中心之间具体附着尺寸如下:第一道附着标高在米,约层具体根据施工要求 二、附着架安装基本要求 1、塔机与建筑物间距离应符合产品说明书中附着架的安装尺 寸受力图要求选择,塔机安装位置如超出说明书要求,应请专业单位设计附着架撑杆的位置与结构. 2、根据建筑物最大高度与塔机最大附着高度(最大起升的有 效高度),确定塔机,应架设附着的要求. 3、设计安装每道附着高度距离时,应严格控制在说明书总图 要求的高度尺寸之内,如因建筑物的结构和现场周边环境以及施工进度要求不符时,可提前安装第二个附着架,待下一个附着架安装后,可将第二个附着架撤下,做上一道安装,但撤除后必须保证各道附着架间的距离要求. 三、附着架安装程序及技术要求 1、附着架的位置尺寸方案确定后,应在安装前7-10天放设附着连

接预埋件,预埋件必须连接在建筑物能够承受附着点受力的位置,并且与内钢筋焊固. 2、安装附着架前必须检查预埋件混凝土强度是否达到85%以上. 3、安装附着架时不得开机进行其他作业,应在停机状态下校正垂直度. 4、准备好吊索、吊具以及必须的工具. 5、将环梁提升到附着位置,包在塔身外,然后用螺栓连接起来. 6、按各撑杆尺寸位置对应吊装四根撑杆,上好销轴开口销,用经纬仪检查塔机轴心垂直度,其垂直度在全高上不超过2%,垂直度的调整有两种,一是撑杆为双头螺杆可调试,进行微调达到垂直度要求, 二是撑杆套入连接式用塔机旋转平衡臂位置使垂直度符合2%时,停止塔机旋转,焊固撑杆连接处来固定撑杆. 四、塔身安装程序 1、将起重臂旋至塔身引导方向,回转制动定位. 2、调整爬升架上的16个守轮与塔身主弦杆之间的间隙,一般为2-5mm 3、吊起一节塔身节,将小车开到外伸框架上方,并将四个引进滚轮落在引进滚轮分别装到塔身下方的四角.放下塔身节,使四个引进滚轮落在引进梁上,注意有踏步的一方对着顶升油缸,将吊钩升至最高点,开动小车找平衡,使塔机上部的重心落在顶升油缸横梁的位置上,拆下支座与塔身连接螺栓. 4、将顶升油缸上的横担落在一对踏步上,开动液压系统,油缸活塞

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏铭鼎建设有限公司 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司工程名称:丽城春天10#-19#楼 塔机型号:QTZ40 产权单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:丽城春天10#-19#楼 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司 工程地址:建设南路与团结河路交汇处南侧 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(1)、塔吊安装附墙概况表: 塔吊型号QTZ40

建筑高度49.9m至80.7m 安装位置第一道20米左右6层 附墙与建筑物距离 3.6m 塔机安装高度最高92米 附墙道数每隔10m一道 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有 4 根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1 专用扳手扭力扳手套 2 2 活动扳手10、12寸把 4 3 大锤16磅把 4 4 奶子锤 2.5磅把 4 5 橇杆 1.2-1.5m 根 4

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

X X区安置小区工程2#塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (5) 四、附墙杆内力计算 (7) 1、支座力计算 (7) 2、附墙杆内力力计算 (7) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (10) 1、附墙杆1验算 (10) 2、附墙杆2验算 (11) 3、附墙杆3验算 (12) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (13) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (14) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (14) 七、附着设计与施工的注意事项 (16) 1

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1㎡(其中地上建筑面积为305876㎡,地下建筑面积为73014㎡);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(8部)和QTZ6015型(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位: XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物上,其附着位置参见下图。

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊附墙(顶升)专项方案教学内容

康城花园住宅小区三期 塔吊附墙(顶升)施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建设单位:西安富祥房地产开发有限公司 工程名称:康城花园住宅小区 编制单位:陕西方圆建设工程有限公司

塔吊附墙(顶升)施工方案 一、工程概况 康城花园住宅小区三期工程;包括2、6、7#住宅楼以及部分1#地下车库组成,工程建设地点:西安市浐河西路南段;属于剪力墙结构;地上18及24层;地下2层;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:约5万平方米;本工程设计在2、6、7#楼处各安装塔吊一台(见附图),基底为天然基础。安装高度6#楼85米,2、7#楼60米。 本工程由西安富祥房地产开发有限公司投资建设,北京凯帝克建筑设计有限公司设计,西北综合勘察设计院地质勘察,陕西中建西北工程监理有限公司监理,陕西方圆建设工程有限公司组织施工;由崔德琴担任项目经理。 二、附墙架的设置 2、附墙架的设置:附墙架由塔吊公司购买并安装,材料由角钢与钢板焊接而成。附墙架第一道设置在塔吊基础28米高度的位置,第二道附墙设置高度在第一道架上16 米左右的位置。 3、在升塔之前,严格执行先装附墙后顶升的原则。 4、在附墙安装后,调整塔身垂直度应控制在3‰以内,塔机基础沉降观察在基础施工阶段每半月观察一次,主体结构施工时,每月观察一次,垂直度在自由高度时半月一次,架设附墙后每月一次(在安装附墙时必测),附墙的水平倾斜度在10度以内。 5、控制塔机出现的沉降,如垂直度偏差超过规定范围时,必须进行偏差校正,在

最底节与塔机基脚螺栓加垫钢片校正。校正过程用高吨位千斤顶,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下起顶塔身。 三、塔吊的安装、顶升 1、本塔吊机为附着式QTZ63(5510)型。建筑物高度为50、70米,安装高度为60、80米左右,臂端起重量1T,最大起重量6T。 2、安装前先做好场地平整工作。四周无障碍物,按三级保护要求安装好电箱,并有专人配合吊机安装,包括其它辅助设备及材料的准备。 3、塔吊基础混凝土必须达到设计值的75%后,方可进行安装,同时做好基础砼测试报告单并备案。 4、根据塔机高度的要求,准备标准节,并配齐扶梯和休息平台等附件。经检查合格,必须朝起重臂方向排成一列(操作安装具体见专业队伍操作安装方案)。 5、顶升过程专人负责指挥,专人负责电源,专人扶扁梁,专人拉爬抓,专人安装轴销(螺栓等),精力集中,坚守岗位。 6、夜间进行顶升作业时必须有足够的照明。 7、风速超过四级时,严禁进行顶升作业。在顶升过程中,如大风突至,立即停止顶升,并使上下塔身紧固。 8、在顶升过程中,禁止转动起重臂和移动小车。 9、在顶升过程中,如阻止或其它故障,必须立即停机检查,故障未经排除,不得继续顶升。 10、作业人员必须集中精力,专心操作,不得探头伸手,不得进入引进轮道范围,

塔吊非标附着施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 四、主要施工方法 (2) 五、检查、调整及验收 (6) 六、安全注意事项 (6) 七、计算书 (7)

2#塔吊非标准扶着专项施工方案 一、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001) 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 中联TC5610-6塔吊说明书 中联重科股份有限公司发基座孔定位图 中联TC5610-6非标附着架图纸等 二、工程概况 总建筑面积59079.74㎡。其中2号楼建筑面积2157.96㎡,地上3层,建筑高度15.3m;3号楼建筑面积40150.22㎡,地上29层,建筑高度98.8m;地下室地下3层,高度-13m。 2#塔吊原计划为自立式塔吊,最大自立高度40.5m。现因群房位置土方单位施工持续时间过长,且该区域图纸大面积变更,正式版图纸至今仍未正式下发。2#塔吊若不增加附着继续顶升,随着3#主楼的增高,将无法继续使用。故需增加一套非标扶着。 三、总体部署 先升1#塔吊,再升2#塔吊。其中,1#塔吊先于10.8m进行第一道附着;2#塔吊于15.6m进行附着,且只附着1次。 四、主要施工方法 预埋件由项目部提供外,其余安装任务及塔吊顶升等均有塔吊安装单位进行作业,项目部予以配合。

1、预埋件加工及安装 根据厂家所发预埋件设计图纸,由技术商务部提出材料需用计划及加工计划,由器材部委托厂家场外进行加工,加工完毕后运至现场。 根据非标附着架设计图纸,I撑杆及II撑杆埋件各一块,其中I 撑杆埋件为480*260*20mm,预留螺栓孔洞4个;II撑杆埋件为496*260*20mm,预留螺栓孔洞6个,详见下图; 施工至10.8~15.6楼层时,在模板封装以前,联系塔吊安装单位进行位置确定,确定位置后,由安装单位进行安装。 2、附着架的选用 附着架是由三个撑杆和一套环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物砼墙体上,起着依附作用。使用时环梁套在标准节上。三根撑杆中,其中二根撑杆及一根撑杆端部各有大耳环与建筑物附着处铰接,三根撑杆应保持在同一水平内,本塔机附着架按塔机中心与建筑物距离超长,撑杆等设计计算及规范型号等,均有塔吊生产厂家进行设计

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

塔吊附墙安装方案样本

QTZ63(5510)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 1、项目名称:汉南欧洲风情小镇八区B地块 2、建设单位:绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 3、监理单位:湖北东泰建设管理征询有限公司 4、使用单位:天马建设集团有限公司 5、建设地点:汉南幸福路与太白路交汇处 6、建筑高度:米 7、构造形式:框剪构造,主体为剪力墙构造 建筑面积:平方米,建筑物高度米,不在塔吊 安装自由高度之内,需安装道五附墙满足施工规定。如下是塔吊附墙、顶升加节方案。 二、编制根据: 1、国家颁布《建设工程安全生产管理条例》和其她现行工程建设方面关于法律、法规,以及其她有关单位关于工程建设方面规定; 2、国家现行关于钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术原则; 3、塔吊有关操作规程及安装、拆除规范规定和厂家阐明书规定 4、我公司有关安全操作规程规定和类似工程施工和管理经验。

(一)、塔吊安装附墙概况表: (二)附墙示意图

三、附墙打孔安装: 本塔吊附墙,依照楼层构造状况和施工以便,附墙连接精确,采用钻孔安装: 1、附墙框及附墙杆安装完后,在附墙杆与剪力墙平衡点,拟定钻孔点,孔径为30mm。 2、架钻孔机具,接通电源,将剪力墙钻穿。 3、钻孔完毕,将长度380mm穿墙螺杆(为8.8级高强螺栓)与附墙钢板连接,10cm*10cm钢板垫片,两头用双螺母将其扭紧。 四、附墙框与拉杆选用与安装: 附墙框采用中联重科厂家生产附墙框和拉杆,附着装置由框梁和

三根内撑杆构成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙安装工具和防护用品见下表: 六、作业人员分工安排: 详细人员分工如下: 组长:史思三 安全员:秦贵华

QTZ63塔吊安装附墙顶升施工专项方案

QTZ63塔吊 安装附墙(顶升)施工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:年月日

目录 一:工程概况: ........................................................ 错误!未定义书签。二:编制依据: . (3) 三:塔吊附着位置确定 ............................................ 错误!未定义书签。 四、安装拉杆及技术要求: (6) 五、顶升加节步骤 (7) 六、顶升过程的注意事项: (10) 七、附着式塔式起重机附墙之间的距离及悬出段相关参数错误!未定义书签。 八、组织机构(人员及职责): .............................. 错误!未定义书签。九:塔吊附着计算 .................................................... 错误!未定义书签。

一:工程概况: 工程说明: 工程建设地点:;建筑高度:m;总建筑面积:;总工期:天。 本工程由投资建设,设计, 监理,组织施工;由担任项目经理, 担任技术负责人。 此次施工组织编制针对塔吊进行。 因负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据: 塔吊使用说明书 塔吊安全技术操作规程 施工现场平面布置 塔式起重机的安装位置及平面布置 《塔式起重机》(GB/T5031-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)

塔吊附着安装方案.doc

儋州中南. 西海岸1.2 期16#.17#.18# 楼工程 塔吊附着施工方 案 编制: 审核: 审批:

编制单位:江西建工第二建筑责任有限公司编制时间:二○一二年六月三十日

、编制依据 1、国家有关塔机安装的技术标准和规范、规程; 2、随机的使用、拆装说明书等; 3、塔机安拆方案及相关技术资料; 4、其他关于塔机拆装的技术资料。 二、安装工具及设备 (一)必需工具: 1.重型套筒扳手 2.常用工具(活动扳手、锂鱼钳、螺丝刀、撬杠) 3.吊索吊具 4.铁锤 5.麻绳 6.安全带 7.钳工工具(锉刀、手锯等) (二)设备: 1、电焊机 2 、气割设备 三、劳动组织 本工程在附着锚固过程中,按规定要求配备相关人员,以保证附着锚固安全,人员配 备情况如下: 四、附墙(着)装置 1、安装位置 根据本工程的实际情况和特点,塔机附墙锚固于楼层框架梁内或顶板,梁内或顶

板内

预埋钢板,附着撑杆与预埋钢板进行满焊相连,附墙装置由三根水平布置的撑杆和一组套在标准节主弦杆上的附着架组成,三根撑杆应布置在同一水平面内。安装附墙装置的套数由起升高度加以确定,每道附墙安装后,附墙以上塔机的自由起升高度不得高于25m,布置方式如下图。图中杆件1与杆件2、杆件3隔层交换方向。 2、附墙撑杆的布置附墙撑杆布置见下图。图中的安装尺寸a 和b 按标准位置 a=6m,b=4m,允许范围:a=5.5~7m。图A 为理想安装状态;图B为撑杆倾斜安装状态,倾斜安装时各道撑杆必须交错倾斜,撑杆倾斜的允许范围c 不大于200mm。 附墙支点位置表 序号 支点离地面高度 标准位置允许的范围 1 25 22~25 2 45 42~45

相关文档