文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竣工验收监理质量评估报告

竣工验收监理质量评估报告

竣工验收监理质量评估报告
竣工验收监理质量评估报告

安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼工程竣工

监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司

编制日期:二00六年八月日

一、工程概况:

安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼位于合肥市经济技术开发区,该工程建地上6层,层高3300mm,总建筑面积8105m2,建筑总高度21.780m。主体结构安全等级为二级结构;建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,基本地震加速度0.10g,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类,为框架结构,抗震等级为三级;本工程基础持力层为②2层粘土层f a k=280kp a;Es=13.0Mp a;独立基础、基础柱及地梁为商品砼浇筑。本工程采用砼强度:基础垫层为C15,柱下基础为C25,基础柱、地梁及一二层柱梁板为C30;局部基础稍有加深。本工程室内相对标高相当于高程42.680m 二、工程建设和相关单位:

建设单位:安徽医科大学临床医学院

勘察单位:安徽省建筑工程勘察设计院

设计单位:合肥市建筑设计研究院

质监单位:合肥市经济开发区质监站

施工单位:合肥市第五建设有限公司

监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司

三、工程监理依据:

1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;

2、建设单位委托监理合同及施工合同;

3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变

更及联系单;

4、控制性标准规范,监理规范和安徽省监理规程。

四、工程质量评估依据:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

5、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

11、施工检验批及相关工程质量保证资料。

12、地质勘察报告及相关验收。

五、监理合同履约情况、工程质量监理情况:

按照监理合同,监理规划,本着严格监理、热情服务的宗旨,努力抓好工程施工中的“事前、事中、事后”三个阶段的质量检验工作。在事前控制中重点确保工程质量标准,明确质量要求和建立质量监督体系。定期召开工程例会,总共召开了17期监理例会,协调施工中的出现的问题,并对进入场地的原材料及构配件查验合格证,按照相关规定进行复试,鉴证、取样送检。质量明显有缺陷或检验不合格的,不允许用于工程上。在事中检查中,严格按照国家现行施工规范和质量检验标准;对施工部分进行平行和巡视检查。对关键部位进行旁站监理。对每一道工序由施工单位自检合格报监理部复检,复检如有问题,施工单位应及时整改,直至完全符合工程质量检验标准,才在检验批验单上签字;准予下道工序施工。事后控制重点抓好验收和工程质量评定,不得影响安全及使用功能、及违反强制性标准;通过大量、精心地监理工作,确保了工程质量符合标准要求。六、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况:

(一)基础分部:

1、无支护土方子分部工程,包括土方开挖与土方回填两个分项工程。

土方开挖分项,包括一个检验批,开挖前规划部门定位放线、复线符合要求,主控项目:标高、长度、宽度、边坡,一般项目:表面平整度、基底土性、施工质量经抽样验收合格,质监站、建设单位、设计单位、勘测

单位、施工单位、监理单位于2006年1月13日对4#楼进行基槽验收,基槽土方开挖符合设计、勘测、施工规范要求。

2、混凝土基础子分部,包括模板、钢筋、砼三个分项工程

(1)模板分项:此分项按独立柱基(承台)、基础柱、地梁三个部位对模板安装、拆除共6个检验批进行了控制验收,模板严格按专项施工方案进行安装及拆除,模板及支架均具备足够的强度,刚度和稳定性,按缝基本满足要求,可靠地承受浇筑砼的质量,侧压力以及施工荷载,一般项目地梁模板安装轴线位置,截面尺寸有少量偏差。

(2)钢筋分项:此分顶按独立柱基(承台)、基础柱、地梁三个部位对钢筋原材料,钢筋加工,连接、安装共11个检验批进行控制、验收,钢筋表面清洁无锈,钢筋为甲方指定的品牌----马钢,具有出厂合格证,现场经监理人员见证取样复试报告合格,钢筋品种、级别、规格、数量、形状、尺寸、间距、锚固长度搭接长度均符合设计要求,但钢筋保护层厚度,箍筋间距有少量偏差。

(3)混凝土分项:此分项按①砼垫层②砼独立柱基(承台)③基础柱④地梁四个部位对商品混凝土原材料,混凝土配合比设计,混凝土施工,混凝土现浇结构外观质量、尺寸偏差等共18个检验批进行控制验收,所有C15、C25、C30砼均采用商品混凝土、浇筑、养护符合规范规定,混凝土试块按《混凝土工程质量验收规范》的规定,按标准养护,同条件养护,砼浇筑质量情况良好,少数地梁轴线位置,截面尺寸有少量偏差。

(二)主体结构分部:

1、混凝土子分部,包括模板、钢筋、砼三个分项工程

(1)模板分项:此分项按每层独立柱、梁、板三个部位对模板安装、拆除共36个检验批进行了控制验收,模板严格按专项施工方案进行安装及拆除,模板及支架均具备足够的强度,刚度和稳定性,拼缝基本满足要求,可靠地承受浇筑砼的质量,侧压力以及施工荷载,一般项目梁模板安装轴线位置,截面尺寸有少量偏差。

(2)钢筋分项:此分顶按每层独立柱、梁、板三个部位对钢筋原材料,钢筋加工,连接、安装共72个检验批进行控制、验收,钢筋表面清洁无锈,钢筋为甲方指定的品牌----马钢,具有出厂合格证,现场经监理人员见证取样复试报告合格,钢筋品种、级别、规格、数量、形状、尺寸、间距、锚固长度搭接长度均符合设计要求,但钢筋保护层厚度,箍筋间距有少量偏差。

(3)混凝土分项:此分项按每层柱、梁、板三个部位及阳台栏板、墙体构造柱对混凝土原材料,混凝土配合比设计,混凝土施工,混凝土现浇结构外观质量、尺寸偏差等共90个检验批进行控制验收,所有C30、C25砼均采用商品混凝土,阳台栏板、墙体构造柱混凝土采用现场自拌砼,混凝土浇筑、养护符合规范规定,混凝土试块按《混凝土工程质量验收规范》的规定,按标准养护,同条件养护,砼浇筑质量情况良好,少数梁轴线位置,截面尺寸有少量偏差。

2、砌体子分部

填充砌体分项:此分项按每层填充墙体、砌体配筋二个部位对砖砌体、拉结筋原材料,砂浆配合比设计,砌筑施工,砌体外观质量、尺寸偏差等共6个检验批进行控制验收,所有砌体及砌体配筋符合规范规定,砂浆试块按《砌体工程质量验收规范》的规定,按标准养护,同条件养护,砌体质量情况良好,少数砌体存在灰缝不均匀。观感质量一般.

(三)建筑装饰装修分部

建筑装饰装修分部工程包括地面子分部、抹灰子分部、门窗子分部、饰面砖子分部、涂饰、细部子分部。

1、地面子分部共包括基层、地砖面层两个分项共9个检验批。地

砖采用600×600地砖和300×300防滑地砖两个分项,严格对进场水泥进行控制。水泥为碳酸盐水泥,其强度为32.5级。

2、抹灰子分部共包括一般抹灰1个分项共6个检验批,对使用的

水泥,涂料均有产品合格证和质量保证书进行监督、控制。经验收基

本符合要求,局部有空鼓、裂纹现象已进行了整改。

3、门窗子分部共包括金属门、塑钢门窗、门窗玻璃的安装分项共18个检验批,,安装门窗所有材料材质均符合要求,塑钢窗采用海螺型材,其制作尺寸误差均控制在允许范围内,安装牢固,位置正确,窗砌体之间缝隙符合要求,填充物填充密实,开启灵活,质量均符合实际和规范要求。

4、饰面子分部共包括内外墙饰面砖粘贴1个分项共12个检验批,,饰面砖粘贴牢固,无空鼓、裂缝现象,材料均有出厂合格证,质量符合标准。

5、涂饰子分部共包括水性涂料涂饰1个分项共6个检验批,,材料进场品种、型号和性能符合设计要求,并有产品合格证书和性能检测报告和进场验收记录。

6细部:栏杆扶手1个分项共2个检验批。

(四)建筑屋面分部

包括屋面卷材防水、屋面找平层,保温板块及屋面细部构造四个分项共5个检验批,

(1)挤塑板保温分项对所使用的挤塑板材料进行检查,对进场挤塑板严格按照产品合格证和使用说明进行监控。

(2)卷材屋面分项,卷材采用SBS柔性防水层,上铺一层油毛毡隔离层,使用的材料均有产品合格证和出厂日期。铺贴方法和搭接长度及排气管道均符合设计及规范要求。

(3)屋面细石砼找平层分项,砼浇筑所使用的水泥、黄沙、石料均符合规范要求,屋面防水泛水坡度和天沟泛水坡度均按设计要求施工,符合规范和设计要求。

(4)屋面细部分项变形缝、穿墙管等密封材料嵌填严密、符合要求。

(五)、建筑给水、排水分部工程:

1、室内给水系统包括给水管道及配件安装和室内消火栓系统安装2个分项有3个检验批进行控制,消防立管为镀锌钢管,室内给水立管、支管为PP-R管材料均符合要求,有质量合格证及检验报告,管道所使用的管卡、支架的安装符合规范要求,并经水压试验符合设计要求。

2、室内排水系统子分部包括排水管道及配件安装和雨水管道及配件安装2个分项,3个检验批进行控制,材料采用UPVC—聚氯乙烯管,均符合要求,有质量合格证及检验报告,管道所使用的配件均符合规范要求,并经灌水试验和通球试验符合要求。

3、卫生器具安装子分部包括卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装3个分项共6个检验批,卫生器具均有检验报告、合格证。

4、各种规格材料检验报告合格证共18份。

(六)、建筑电气分部工程

建筑电气分部工程分部包括:电气照明安装和防雷及接地两个子分部:

1、电气照明安装子分部包括:成套配电柜、照明配电盘安装,电线电缆和线槽敷设,电线电缆和线槽敷线,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装和建筑照明通电试运行7个分项共33个检验批,,以上各分项所用材料均有材料质量合格证及检验报告,安装符合《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求。

2、防雷及接地安装子分部包括:接地装置安装,避雷接地,等电位联结,接闪器4个分项共4个检验批,,避雷接地所用材料均有产品合格证,绝缘电阻和接地电阻经测试符合设计要求。

3、各种电气材料检验报告合格证共21份

(七)、2006年月日经合肥市消防部门验收符合要求

七、建筑工程质量验收情况

八、工程质量控制资料核查表:(附表)

九、评估结论

依据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001的规定对本工程监理评估结论:

1、该工程符合国家现行法律、法规要求。

2、符合工程建设标准。

3、符合设计文件及图纸要求。

4、功能性实验满足使用功能和规范要求。

综上所述,该工程所含分部、子分部、分项、检验批均合格,质量控制资料完整,签字齐全,观感质量综合评定为“一般”,满足设计及使用功能要求,符合施工质量验收规范规定,经我公司评定该工程质量为“合格”,提请建设单位按相关规定组织竣工验收。

中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司

2006年8月10日

济宁教学楼基础工程质量监理评估报告

基础工程质量监理评估报告 一、工程概况: 工程名称济宁师专附中南校区教学楼工程 建设单位济宁师范专科学校附属中学 建设地点济宁市建设路东三处院内 施工单位山东宁建建设集团有限公司 设计单位济宁市规划设计研究院 勘察单位山东鲁南地质勘测院 监理单位济南市建设监理有限公司 开工日期12月29日 基础开工 竣工日期竣工日期月 日 济宁师专附中南校区教学楼工程,经济宁市教委立项批准,建设单位自筹资金建设的;本项目采取公开招标方式,共有三家施工企业参与投标,12月6正式开标,中标单位为山东宁建建设集团有限公司,其企业资质为建筑工程施工国家一级总包企业。该项目设计为济宁市规划设计研究院,甲级设计资质。经过公开招标,受建设单位委托,济南市建设监理有限公司对该工程施工阶段实施监理,工程监理资质甲级。 本工程建筑面积5415平方米,主体工程招标总造价664.98万元,基础形式为超流态钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土承台梁,桩径600mm,有效桩长9.5m、12 m、15.5 m、16.5 m,承台高度为0.6 m~0.8 m,基桩、承台地梁混凝土标号C25,地梁顶标高为-0.600 m,桩基施工为专业队伍分包。地上为五层框架结构。砖基采用240×

115×90实心砖砌筑,砂浆强度等级为M10.M5混合砂浆砌非承重烧结空心砖,楼板采用SP大板,层数五层;抗震类别为丙级;墙体节点设构造柱,层层设圈梁,木门、铝合金窗;屋面板上为保温材料及TS—C卷材防水(两道)屋面。 施工合同于12月21日正式签定,采用固定价格合同形式,基础实际开工日期为12月29日,基础竣工日期为月日,合同质量目标为合格工程,争创市优工程。 二、评估的主要依据: 1、工程建设监理合同; 2、工程施工合同; 3、工程设计图纸、图纸会审纪要及变更通知; 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300— 2001; 5、《地基与基础工程施工验收规范》GB50202—2002; 6、《建筑桩基技术规范》?JGJ94—94; 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002; 三、工程施工质量情况: 1、基础形式为螺旋钻成孔超流态混凝土灌注桩,螺旋钻成孔达到设计深度边提钻边通过地泵打入砼,在置入钢筋垄。钢筋笼的根数、直径、长度、箍筋的间距在入孔前均进行检查;钢筋笼下到孔内后;测定钢筋笼顶标高,混凝土灌注由监理人员全过程旁站监理。经动测检验结果无C类桩,单桩竖向承载力符合设计要求;桩位符合标准要

竣工验收监理质量评估报告

安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼工程竣工 质 量 评 估 报 告 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 编制日期:二00六年八月日

一、工程概况: 安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼位于合肥市经济技术开发区,该工程建地上6层,层高3300mm,总建筑面积8105m2,建筑总高度21.780m。主体结构安全等级为二级结构;建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,基本地震加速度0.10g,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类,为框架结构,抗震等级为三级;本工程基础持力层为②2层粘土层f a k=280kp a;Es=13.0Mp a;独立基础、基础柱及地梁为商品砼浇筑。本工程采用砼强度:基础垫层为C15,柱下基础为C25,基础柱、地梁及一二层柱梁板为C30;局部基础稍有加深。本工程室内相对标高相当于高程42.680m 二、工程建设和相关单位: 建设单位:安徽医科大学临床医学院 勘察单位:安徽省建筑工程勘察设计院 设计单位:合肥市建筑设计研究院 质监单位:合肥市经济开发区质监站 施工单位:合肥市第五建设有限公司 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 三、工程监理依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建设单位委托监理合同及施工合同; 3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变 更及联系单; 4、控制性标准规范,监理规范和安徽省监理规程。 四、工程质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

XXXX工程监理质量评估报告

监 理 质 量 评 估 报 告 监理公司名称年月

建设监理质量评估报告 内部审查程序 批准: 审定: 编制: 工程名称 质量监理评估报告一、工程概况:

1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位: 7、质监单位: 8、建筑面积: 9、工程投资: 10、开工时间: 11、竣工时间: 该建设项目地点位于XXXXXXXXXXXX,XXXXXXX,规划总用地面积约XXX公顷。 建筑结构形式现浇框架结构,合理使用年限为50年,抗震防列度为七度;防火设计的建筑分类为多层厂房,火灾危险性按丙级设计;其耐火等级为二级。 本工程共计22栋住房,建筑层高4.5m,建筑层数2~4层;基础形式为桩基础,其中B区1~6栋和D区1~2栋为人工挖孔桩,D区3~4栋和C4栋为静压预制桩。 非承重的外围护墙采用200厚MU5砌块墙(混凝土小型空心砌块),用M5砂浆砌筑,卫生间及管道井隔墙为120厚MU7.5烧结实心砖墙;。 本工程的屋面防水等级为2级,防水层合理使用年限为15年,保温层为发泡混凝土,防水层采用BSB防水卷材施工。 本工程门有乙级防火门、平开实木门、铝合金门联和卷帘门等,窗有铝合金推拉窗和铝合金高窗等。防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装门器和顺序器,常开防门须安装信号控制关闭和反装置。 外墙面为白色和彩色外墙漆,外立面勒脚为彷青砖贴面。室内地面施工至结构层,面层按使用单位要求灵性施工。室内墙面施工至抹灰层,楼梯间墙面双飞粉罩面。 室内给水采用PP-R管,室外给水管采用球墨铸铁管,消防管采用热镀锌管;

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

监理竣工验收质量评估报告-综合楼

遵仁高速仁怀收费站出入口环境整治工程——综合楼 监 理 竣 工 验 收 质 量 评 估 报 告 监理单位(公章): 总监理工程师:日期:年 月日

技术负责人:日期:年月 日 一、工程概况: 仁怀收费站出入口环境整改工程——收费综合楼位于遵仁高速 仁怀南出入口,建筑面积3444.88㎡,建筑层数为4层,建筑高度 为17.94m。建筑结构形式为框架结构,建筑结构的类别为三类,使 用年限为50年,建筑的耐火等级为二级。基础采用钢筋混凝土扩展 基础。楼地面、踢脚、内墙面及顶棚做法按照西南图集相关做法进行。 二、工程建设和相关单位: 建设单位:仁怀市住房和城乡建设局 勘察单位:贵州鼎盛岩土工程有限公司 设计单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 质监单位:仁怀市质量监督站 施工单位:重庆市泰诚建设工程有限公司 监理单位:贵州三力建设监理有限责任公司 三、工程监理依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建设单位委托监理合同及施工合同; 3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、 设计变更及联系单; 4、控制性标准规范,监理规范和贵州省监理规程。 四、工程质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 11、施工检验批及相关工程质量保证资料。 12、地质勘察报告及相关验收。 五、监理在工程过程中质量验收情况: (一)地基与基础分部: 1、基础子分部工程,包括钢筋混凝土扩展基础一个分项工程。 钢筋混凝土扩展基础分项,包括模板安装、拆除,钢筋加工、安装,混凝土施工,现浇结构外观及尺寸偏差等12个检验批,开挖前规划部门定位放线、复线符合要求,主控项目及一般项目等验收合格,所有砼均采用商品混凝土、浇筑、养护符合规范规定,混凝土试块按《混凝土工程质量验收规范》的规定,按标准养护,同条件养护,砼浇筑质量情况良好,少数轴线位置,截面尺寸有少量偏差。总体满足设计文件和相关规范要求。 2、土方子分部,包括土方开挖、土方回填两个分项工程 (1)土方开挖分项:包括一个检验批。主控项目:标高、长度宽度及边坡,一般项目:表面平整度、基底土性。经验收均符合要求。 (2)土方回填分项:包括一个检验批。主控项目:标高、分层压实系数,一般项目:回填土料、分层厚度及含水量、表面平整度。经验收均符合要求。 (二)主体结构分部: 1、混凝土结构子分部,包括模板、钢筋、砼、现浇结构四个分 项工程,28个检验批。

监理基础质量评估报告

XXXXXXXXXXXXX工程 基础分部 评 估 报 告 编制: 审批: xxxxxxxxxxx监理 xxx年xxx月xxx日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、法律、法规及强制性条文执行情况 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 六、工程质量监理情况 七、施工质量问题及处理情况 八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 九、工程质量控制资料 十、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 十一、工程质量事故处理情况 十二、质量评估总结

一、工程概况: (1)该工程位于xxxxxxxx大道与六只渠路交汇处,地上六层框架结构,建筑面积为4992.64㎡,建筑总高度为21.9米。建筑耐久年限为50年。 (2)责任主体单位名称: 建设单位:xxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxx 勘察单位:xxxxxxxxx 9、基础形式:本工程为桩承台、承台梁基础,桩采用预应力高强度混凝土管桩(PHC桩)。本工程土方开挖采用大面积开挖,挖至承台及基础连系梁底上20cm由人工进行逐个修整。基础砼采用商品砼一次性浇筑,砼强度等级:垫层C15;桩芯为C35;承台及基础连系梁、基础柱、基础梁均为C30。钢筋采用HPB300、HRB400。基础砌体采用MU20混凝土标砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 二、质量评估依据: 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工 质量验收规》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规GB/T50319-2013; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规;

工程竣工验收监理评估报告(20210215215433)

鑫园物流配送中心二期工程 工 程 质 量 评 估 报 告 总监理工程师:______________ 长阳清江建设工程监理有限责任公司潜江分公司 2018年2月 、工程概况

建设单位:湖北鑫园商贸股份有限公司 设计单位:中建三局第二建设工程有限公司华中建筑设计院 监理单位:长阳清江建设工程监理有限责任公司潜江分公司 施工单位:湖北高飞建筑工程有限公司 本工程为鑫园物流配送中心二期工程,钢筋混凝土结构、钢结构,1#楼六层,建筑檐高23.4m,建筑面积7015.90川;2#楼二层,建筑檐高10.2m,建筑面积1561.60 m2; 3#、4#、6#、7#楼一层,建筑檐高8.3m,建筑面积3437.28 叭9#、10#、11#楼一层,建筑檐高8.3m,建筑面积3360.00 m。安全等级为二级;耐火等级二级;抗震设防烈度为6度;抗震等级为四级;设计使用年限50年;屋面防水年限为15年。 二、评估报告 1、本工程地质勘探报告、工程设计图纸、施工图审查报告。图纸会审记录,设计变更及工程业务联系单等。 2、本工程施工合同及工程监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《建筑工程监理规范》等。 4、国家及省、市关于钢材、水泥、砂、石、墙体材料、防水材料,钢筋焊 接等的质量验收、检测、实验方面的标准、规范、规程及办法。 三、施工企业执行法律、法规,工程建设强制性标准条文及企业工艺标准情况。 1、按施工合同要求组建了本工程项目部,配备了具有相应资格的项目经理、施工员、技术员、质检员及安全员,建立了从公司各科室到各班组的质量责任制和各种质量管理制度。在整个中质量管理体系运行基本正常。工程施工过程中,项目部组成人员能坚持跟班组作业,组织施工人员按工艺标准及有关要求作业,对监理人员发现的工程质量问题,能认真落实,组织整改。 2、编制了符合本工程特点的施工组织设计及安全施工措施(包括个专项安全施工方案)。能按工程设计图纸及有关工艺标准组织施工。所有建筑材料的选用及砼、砂浆强度等级符合设计图纸要求,在施工过程中未发现有违反国家法律、法规的情况。 四、勘察、设计单位配合情况

监理基础质量评估报告

明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地 下车库工程 地基与基础分部验收 质量评估报告 编制:_____________ 总监:______________ 重庆华大建筑工程监理有限公司 2016 年7 月

基础结构质量评估报告 一、工程概况 本工程位于梁平县新县城。项目名称明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库工程,建筑面积,1号楼11694.31 m2,2号楼11651.99川,3 号楼11172.45 m,地上17层。建筑结构形式,为剪力墙结构。 本工程采用人工挖孔桩基础,基施工开始于2014 年10 月9 日。 二、参建单位 建设单位:明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库 施工单位:重庆旭洲建筑工程有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 监理单位:重庆华大建筑工程监理有限公司 三、工程质量控制情况 本工程由重庆旭洲建筑工程有限公司承建,于2014 年10 月开始施工, 由于施工时间非常紧迫,为充分利用时机,我们项目监理部继续坚持和执行已经建立和完善的以总监为首的质量责任制和安全责任制,并根据本工程施工的特点,加大预控和巡检力度,积极配合施工,避免出现不必要的返工和安全事故。 1、监理规划和实施细则有关内容概述、实施情况 (1)监理规划中的监理目标、范围及措施概述 1 )监理目标:

①工期:施工进度控制在相应合同工期。(总工期) ②质量:施工质量达到施工合同签定的质量标准。 ③服务质量:业主满意率91%以上。 2 )监理范围: 委托监理合同中的监理范围的全内容,即:“三控制、一管理、一协调” 对施工阶段的施工过程进行全过程监理。 3 )措施:(本工程所采用措施) ①监理工作措施;②质量控制措施;③进度控制措施;④安全监理控制措施;C5创建文明工地措施等。 (2)细则中关键部位的质量控制点的实施情况对本工程基础部分工程的测量放线、砼浇筑、隐蔽工程等设置了控制点,事先分析可能造成质量隐患的原因,并针对其原因找出对策,采取措施加以预控,并采用了观察、巡视、旁站、量测、试验等控制手段,使本工程基础工程未发生质量事故。 2、监理方式 采用巡视、旁站、平行检验等方式,对本基础工程实施全过程监理,利 用检测设备和工具对工程质量检查采用了目测法(即看、摸、敲、照),实测 法(即靠、吊、量、套)及试验检查法,使工程质量得到了有效控制。 3、施工过程阶段的监理 (1)监理对施工组织设计审核情况对施工单位所报的施工组织设计,专业监理

监理基础质量评估报告

- - - XXXXXXXXXXXXX工程 基础分部 评 估 报 告 编制: 审批: xxxxxxxxxxx监理有限公司

xxx年xxx月xxx日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、法律、法规及强制性条文执行情况 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 六、工程质量监理情况 七、施工质量问题及处理情况 八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 九、工程质量控制资料 十、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 十一、工程质量事故处理情况 十二、质量评估总结

 二、质量评估依据: 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工 质量验收规范》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规范GB/T50319-2013; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规范;

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

工程监理竣工验收质量评估报告.

72946部队综合业务楼工程竣工验收 质量评估报告 建设单位(章):中国人民解放军72946部队 监理单位(章):山东奥荣工程项目管理有限公司

72946部队综合业务楼工程 单位工程竣工验收质量评估报告 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 山东奥荣工程项目管理有限公司 2012年10月25日

目录 1、工程概况 2、监理部组织机构 3、监理评估依据 4、开工前的准备工作 5、监理合同履行情况 6、监理工程成效及施工过程问题的处理 7、施工过程的质量控制 8、材料的质量控制 9、对工程资料的审查 10、施工过程中质量缺陷的处理和存在问题 11、工程项目的综合评估结论

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:中国人民解放军72946部队综合业务楼 设计单位:淄博市规划设计研究院 监理单位:山东奥荣工程项目管理有限公司 勘探单位:淄博市规划设计研究院 施工单位:山东新城建工股份有限公司 质量监督单位:济南军区质量监督站 2.建筑概况 工程为72946部队综合办公工程,总建筑面积12843平方米,建设地点位于中国人民解放军72946部队驻地;工程类型为框剪结构。 工程主楼基础结构筏板基础,其中主楼南侧、北侧框架结构,基础为柱下独立基础。 3.质量目标 工程质量达到济南军区优质工程标准 4.工期 455天 5.合同价格 1968万元 二、监理部组织结构 总监理工程师:国强 土建专业监理工程师:张方利 水电专业监理工程师:刘淄

安全监理工程师: 三、监理评估依据 1、监理委托合同及建设单位与承建单位签订的施工合同; 2、工程设计图纸会审纪要及设计变更文件; 3、国家现行的工程施工验收规范技术标准和评验标准; 4、国家有关建设监理的政策法规; 5、济南军区及各级政府关于工程建设的政策法规; 6、建设单位提供的工程地质勘查报告; 7、本工程招标书复印本。 四、开工前的准备工作 1、审核施工组织设计及施工总平面布置图; 2、审核项目部成员及证件; 3、审核施工单位进场设备是否满足要求; 4、审核施工单位的测量设备及工具是否校正和检验; 5、检查试验员资质上岗证; 6、检查临建设施与施工平面是否相符。 五、监理合同履行情况 1、山东奥荣工程项目管理有限公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。 2、对国家规定应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,凡不符合要求的要求有关单位按规定办理。在具备了开工条件后,由总监下达开工令。

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

监理单位基础质量评估报告.doc

浚县善堂镇第四初级中学学生宿舍楼工程 地基与基础工程 质量评估报告

河南省立源工程管理有限公司 年月日

浚县善堂镇第四初级中学学生宿舍楼工程 地基与基础质量评估报告 一、工程概况: 工程地点:浚县善堂镇第四初级中学校内 结构形式:框架结构二层 建设单位:浚县善堂镇第四初级中学 勘察单位:河南工程水文地质勘察院有限公司 设计单位:河南恒信建筑设计有限公司 施工单位:河南国茂建设发展有限公司 项目经理:纪运超 监理单位:河南省立源工程管理有限公司 检测单位:浚县建科工程质量检测有限公司 政府监督:浚县建筑工程质量监督站 建筑面积1192.32㎡。基础采用独立基础。100厚C15混凝土垫层,基础为P6 C30。砂浆:基础砌体为M7.5水泥砂浆。砌体:基础为M15煤矸石烧结实心砖,钢筋为HRB400E级。 二、质量评估依据: 1、楚天传媒生产基地一期配套工程设计图纸、图纸会审纪要及设计变更。 2、国家、地方现行的有关建筑工程管理办法及规定等文件。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 4、《钢筋焊接技术规程》。 5、《普通混凝土配合比设计规程》。 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013)。 7、《工程测量规范》。 8、《工程建设施工合同》、《工程委托监理合同》。 三、质量受控情况:

在施工过程上,监理工程师对工程质量严格检查,严格监督和控制以保证合同规定的质量目标实现。在质量控制工作中采取以下措施: 1、在基础工程施工期间,监理要求施工方严格按施工组织设计(或施工方案)施工,协助承包商进一步完善施工质量管理制度,促使其发挥正常作用。监理方要求承包单位进一步增强质量意识,落实施工质量责任制,严格质量管理,规范施工行为,严格依照合同要求,规程规范和工程设计施工。要求承包单位按施工图纸设计要求及施工规范制定合理的工艺流程,在施工中能按照规范的要求,每道工序完成及时向监理工程师申请验收,各道工序在监理工程师未验收并签字认可的情况下,严禁进入下一道工序施工,对监理指出的质量问题能够及时进行整改。 2、监理单位质量控制情况: (1)、本工程受业主委托,本公司负责施工阶段工程监理,鉴于工程工期要求紧、技术要求高的特点,公司选派了经验丰富、责任心强、专业配套齐全的人员组成了强有力的项目监理部。项目监理部根据工程实际情况由魏宝成同志任总监、专业监理工程师等人分别负责土建、资料等专业工作,遇重大问题随时向总监及公司汇报请示,同时向业主通报,并根据反馈意见进行处理。 (2)、项目监理部根据施工合同和监理委托合同预定目标要求,严格按《监理规划》和《监理实施细则》明确监理工作目标,对施工全过程进行跟踪监理,以确保质量目标、进度目标、投资目标及安全目标的实现。项目监理部采取相应的监理手段和监理措施,依据现行规范的检验标准和检验方法,以质量控制为核心,加强事前控制、事中控制和事后控制。 3、事前控制 (1)、监理过程中,监理人员仔细熟悉图纸,不断地学习新规范,严格按《监理规划》和《地基与基础分部工程监理实施细则》实施,并积极做好预控工作,认真做好事前控制,工程施工时,同时注意结合施工组织设计和图纸变更要求进行监督。

监理基础质量评估报告

.. . . .. XXXXXXXXXXXXX工程 基础分部 评 估 报 告 编制: 审批:

xxxxxxxxxxx监理 xxx年xxx月xxx日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、法律、法规及强制性条文执行情况 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 六、工程质量监理情况 七、施工质量问题及处理情况 八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 九、工程质量控制资料 十、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 十一、工程质量事故处理情况 十二、质量评估总结

 二、质量评估依据: 1、本工程设计图纸和设计变更;

2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工 质量验收规》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规GB/T50319-2013; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规; 三、工艺标准执行和管理体系运行 本工程所报的施工组织设计和技术方案与施工企业工艺标准及设计文件相符合。施工过程中基本能按照所制定的技术方案组织施工,施工质量基本满足企业标准,现场施工组织管理制度基本完整,管理体系基本健全。 四、法律、法规及强制性条文执行情况: 本工程施工中,认真按照施工图纸要求进行施工,严格按照施工质量验收规要求及强制性条文施工,能满足法律、法规及有关规定,符合验收规要求。 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况: 本工程在施工过程中,勘察、设计单位能够很好的配合工程的开展。在整个工程施工过程中,设计单位能经常深入现场解决施工中遇到的难题,对加快工程进度,提高施工质量起到了一定的作用。现场施工与图纸设计相符,能满足设计功能指标要求。 六、工程质量监理情况: 1、在监理过程中,认真学习相关法律、法规及《建筑工程施工强制性条文》,认真检查施工单位执行《建筑工程施工强制性条文》及施工企业工艺标准情况,施工合同的履行情况。组织各专业监理工程师熟悉设计图纸、操作规程及相关资料,重点学习新版《建筑

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

监理质量评估报告(范本)

前言 xxx建设监理公司受xxxxxx公司的委托,对北京xx工程实施监理工作。项目监理部于xxxx年x月x日开始对北京xx工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于xxxx年x月x日北京xx工程的建设工程达 到基本竣工条件。 一、工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征 本工程依据北京市勘察设计院提供的《北京xx工程岩土工程地质勘察报告》(编号xx),采用人工复合地基,复合地基的承载力标准值fsp ,k =400k P a ,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地下2层、地上24层,地下2层为五级人防、地下1层为自行车库、首层至24层为住宅、21层开始局部退台,25层为电梯机房、26层为水箱间及机房,±0.000=海拔46.50m,人防面积xxx㎡,地下两层总面积xxx㎡,地上24层建筑面积xxx㎡,含阳台面积(2/1)xxx ㎡,总建筑面积xxx㎡。 4、结构特点 本工程结构形式为剪力墙结构,抗震烈度8度,消防等级高层一类,剪力墙抗震等级为二级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:北京xx建筑工程公司 劳务分包队:江苏xx建筑工程公司 CFG桩地基处理:北京xx基础工程公司 防水工程分包单位:xx防水工程公司 塑钢门窗:xx塑钢门窗制造有限公司 承包单位在现场项目经理部全面负责北京xx工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

地基与基础工程监理质量评估报告

地基与基础工程监理质量评估报告 编 审广东达安工程项目中国移动东莞区域 制: 核: 管理有限公司 省级通信枢纽楼工程项目监理部 日期:2010年6月 1工程概况 1.1 工程名称: 中国移动东莞区域省级通信枢纽楼 1.2 建设单位: 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 1.3 设计单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司 1.4 施工单位: 南昌市第一建筑工程公司 1.5 监理单位: 广东达安工程项目管理有限公司 1.6 勘察单位: 韶关地质工程勘察院 1.7 建筑面积: 2 15148.99 m 1.8 楼层结构: 地下一层/地上七层,建筑高度34.52M,最大跨度8.4M 2评估依据 2.1国家法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》《工程建设监理规定》 2.2国家现行的强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88) 国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83)

国家标准《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB5020令92) 行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18— 96) 2.3工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 建设单位提出的工程变更文件 2.4 合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 3质量保证体系评估 3.1建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。精品文档 收集整理汇总 3.2本工程采用商品混凝土,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数 符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。精品文档收集整理汇总 3.3各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质 量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。精品文档收集整理汇总 3.4隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 4 质量保证资料核查表(基础分部)

监理基础质量评估报告

监理基础质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库工程地基与基础分部验收 质量评估报告 编制: 总监: 重庆华大建筑工程监理有限公司 2016年7月 基础结构质量评估报告 一、工程概况 本工程位于梁平县新县城。项目名称明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库工程,建筑面积,1号楼㎡,2号楼㎡,3号楼㎡,地上17层。建筑结构形式,为剪力墙结构。 本工程采用人工挖孔桩基础,基施工开始于2014年10月9日。 二、参建单位 建设单位:明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库 施工单位:重庆旭洲建筑工程有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 监理单位:重庆华大建筑工程监理有限公司

三、工程质量控制情况 本工程由重庆旭洲建筑工程有限公司承建,于2014年10月开始施工,由于施工时间非常紧迫,为充分利用时机,我们项目监理部继续坚持和执行已经建立和完善的以总监为首的质量责任制和安全责任制,并根据本工程施工的特点,加大预控和巡检力度,积极配合施工,避免出现不必要的返工和安全事故。 1、监理规划和实施细则有关内容概述、实施情况 (1)监理规划中的监理目标、范围及措施概述 1)监理目标: ①工期:施工进度控制在相应合同工期。(总工期) ②质量:施工质量达到施工合同签定的质量标准。 ③服务质量:业主满意率91%以上。 2)监理范围: 委托监理合同中的监理范围的全内容,即:“三控制、一管理、一协调”,对施工阶段的施工过程进行全过程监理。 3)措施:(本工程所采用措施) ①监理工作措施;②质量控制措施;③进度控制措施;④安全监理控制措施;○5 创建文明工地措施等。 (2)细则中关键部位的质量控制点的实施情况 对本工程基础部分工程的测量放线、砼浇筑、隐蔽工程等设置了控制点,事先分析可能造成质量隐患的原因,并针对其原因找出对策,采取措施加以预控,并采用了观察、巡视、旁站、量测、试验等控制手段,使本工程基础工程未发生质量事故。 2、监理方式 采用巡视、旁站、平行检验等方式,对本基础工程实施全过程监理,利用检测设备和工具对工程质量检查采用了目测法(即看、摸、敲、照),实测法(即靠、吊、量、套)及试验检查法,使工程质量得到了有效控制。 3、施工过程阶段的监理 (1)监理对施工组织设计审核情况

相关文档
相关文档 最新文档