[摘要]:线损是电力网在电能的输送、分配、管理等环节中所造成的损失。线损电量占供电量的百分比称为线路损失率,简称线损率。降低线损是供电企业提高经济效益的一条重要途径,从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线损率。

[关键词]:降低线损率措施

中图分类号:tm714.3 文献标识码:tm 文章编号:1009-914x(2012)29- 0038 -01

1 引言

电力网电能损耗(简称线损率)是国家考核电力部门的一项重要经济技术指标,也是电力系统设计水平、生产技术水平和经营管理水平的综合反映,线损按种类可以分为理论线损,管理线损,统计线损和定额线损等。理论线损是在电力网输送和分配电能过程中,由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定、无法避免、正常合理的电能消耗,它可以通过理论计算得出,也称之为技术线损,又可称为不可控损失管理线损就是在电力营销的运作过程中,各种计量装置与表计的误差和人为因素及其它不明因素造成的各

种损失,又可称为可控损失。统计线损又称为实际线损和考核线损,它是根据购、售电电能表的读数计算出来的差值,即供电电量与售电量两者的差值,它是上级考核企业线损计划指标完成情况的唯一依据。

35KV线损分析报告

35KV线损分析报告 摘要:供电企业线损指标是经营管理水平和经济效益衡量的重要指标之一,如何加强35kV及以上电网线损分析,及时调整电网经济运行方式,提出可行的降损措施,不断提高供电企业的经济效益具有非常重要的意义。 关键词:线损;分析;降损措施 降低线损是供电企业节能工作的重心,通过对主网网损分析,及时反映各电压等级电网的结构、设备性能情况、用电构成及管理水平,准确查找线损异常因素,减少电量损失,我局通过建立具体的数据录入和分析制度,每月以《广西电网公司线损管理系统》为平台对各等级线损进行统计,其中各级变电站关口数据由变电站值班员在规定时间通过网络及时上报,形成各类线损管理数据库,开展月度的网损分析,每月定期召开分析会,对当月线损情况进行分析,及时提出线损管理工作的问题及下阶段重点工作,下面将举例对网损进行简要分析并提出降损措施。 1网损分析 1.1分变分析 表一35kV及以上变压器损耗计算结果评估分析表 电压等级变电站 名称 主变 编号 输入电量 kWh 损失电量 kWh 损耗率 % 上月损耗率 % 理论损 耗率% 220kV 高沙变电站#1 4,980,800 96,720 1.94 0.61 0.598 110kV 牛头湾变电站#1 8,522,580 -13,680 -0.16 0.401 0.349 35kV 金窝变电站#1+#2 3,425,870 113,470 3.31 2.58 1.867 (1)220kV高沙变电站#1主变的变损率为1.94%,月比上月变损率0.61%增加了1.33个百分点,主要原因是供电量下降所致,供电量月比上月减少了49%,因那前T接龙防工程需要高防线停电三天,高沙变电站负荷转移。 (2)110kV牛头湾变电站#1主变的变损率为负主要原因是抄表误差所致。 (3)35kV金窝变电站主变的变损率为3.31%,月比上月线损率2.58%增加了0.73个百分点,主要原因是受虾塘负荷的影响供电量有了大幅上升,供电量月比上月增加了38%。 1.2分线分析 表二35kV及以上送电线路计算结果评估分析表 电压等级线路名称输入电量kWh 线损电量 kWh 损耗率 % 上月损耗率 % 理论损耗率 110kV 西灵T寨线12,903,000 194,040 1.5 1.43 0.861 35kV 望田金线3,701,705 117,670 3.18 1.06 3.626 (1)110kV西灵T寨线的线损率为1.5%,线损率偏高。主要原因是线型为LGJ-185,线路较为陈旧,线路46.75km,线路较长。 (2) 35kV望田金线线损率为3.18%,比上月1.06%上升了2.12个百分点,输入电量3,701,705kWh,环 1

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

降低线损的常用措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 降低线损的常用措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4820-71 降低线损的常用措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 线损是考核供电企业生产经营的一项重要技术经济指标,线损率的高低,是衡量我们供电部门管理水平的一项重要内容,对农网来说降低线损也是降低农村综合电价的技术保证。 1影响线损的原因 影响线损的原因是多方面的,总的可分为两方面的因素,一是内在因素,即技术管理,可概括为:电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类;二是外在因素,即用电管理,主要是营抄工作和客户的窃电行为。对农网来说影响线损具体突出在以下几方面:

配电网络布局不合理,部分低压网络迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式;有些主干线路截面偏小,偏远地区存在导线老化严重、线路运行时间过长,接头较多现象。 变压器利用率过低,变损电量较大。农忙时用电量较大,农闲时只带照明用电,每台配电变压器平均用电负荷最多20几个kW。目前农村变压器普通用于生活用电,每天用电集中时间在6:00~8:00、18:00~22:00,其余约有18个小时变压器处于轻负荷,或在后半夜至上午没有负荷,形成变压器自身损耗高。 由于资金困难,农网有部分高耗能配变仍继续在使用,尤其目前线路导线和变压器被盗窃现象严重,因为一时无更换资金来源,又急需供电,只能又将原来换下来的高耗能变压器安上继续使用。 农村低压配电线路负荷分布一般没有统一的规律,

典型台区线损分析报告

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》 要求, ** 供电公司对通知附件所列的10 个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村 3 组 IIG9181公变 1.台区基本情况 1配变容量200kVA 2接带用户30 3 5 月 15 日线损率 2.99% 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017 年 10 月 -2018年3月台区线损率一直处于异常,2018 年 4月整改后线损率为 6.36% ,5 月 15 日同期系统线 损率为 2.99% 。 台区编号台区名称所属线路日期线损率 (%) 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-4 6.36 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-314.46 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-214.07 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2018-1 6.50 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1214.98 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-1110.05 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-109.71 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-98.23 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-87.28 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-7 6.77 0000878355新华村 3 组 IIG9181公变10kV** 线2017-6 6.02

工业企业用电的损耗及降损主要措施探讨

工业企业用电的损耗及降损主要措施探讨 李军 摘要:电网电能损耗是一个涉及面很广的综合性问题,主要包括管理损耗和技术损耗两部分。本文首先介绍电网电能损耗的组成、降低电能损耗的原因分析及相关内容,然后从多个角度提出了降低电网电能损耗的技术改造措施。 关键词:电能损耗降低损耗技术措施 一、概述 电能是一种很重要的二次能源,其应用尤其是在工业生产中十分广泛在当前电能尚不能大量储存的情况下,电能的生产,传输和使用都是同时进行的,始终保持着供与用之间的平衡。电能损耗主要来自用电设备和供配电系统的电能损耗。而供配电系统的电能损耗,包括企业变配电设备、控制设备及输配电线路的电能损耗,在企业的电能损耗中所占的比例较大,而且很容易被人忽视。因此,目前企业在不断降低生产成本,追求经济效益的情况下,进一步降低供配电系统中的电能损耗,使电气设备及供电线路处于最佳经济运行状态,从而提高用电效益是很必要的。限于篇幅,这里只浅谈工业企业用电的损耗及降损主要措施。 二、电网电能损耗的组成及降低损耗的原因分析 (一)电能损耗的组成 电能损耗是指输电网络、配电网络损耗电量的总称。主要包括管理损耗和技术损耗两部分。是由管理因素和人为因素造成的线损,需要加强管理来减少不明损耗;技术损耗又称理论损耗,是电网中各元件电能损耗的总称,可分为可变损耗和固定损耗两种。 (二)降低电能损耗的原因分析 降低电能损耗不但可以减少电费开支,提高经济效益,挖掘配电设备供电能力,而且对国家能源利用、环境保护、资源优化配置也是非常有利。例如,在一选厂最大负荷为1.5万kW的电力系统中,若有功损耗占15%,则损耗有功功率为0.225万kW;如果年最大负荷利用小时为4000h,则每年损耗电能900万kW?h,按每千瓦时的电价为0.56元人民币计算,则可节约资金为504万元人民币。所以,降低电能损耗是电网设计、运行和使用中的一项重要任务,公司各级相关部门应把电网的降损工作摆在重要位置。结合本人的实践经验,降低电网电能损耗可以通过以下几个方面的技术改造措施来实现。

降低线损的技术措施

降低线损的技术措施 平时工作中,我们不仅要从设备技术管理方面入手,即加强电网建设、线路改造、无功补偿、计量装置管理及反窃电、临时用电、低压三相不平衡管理等,又要进行技术创新,加大新设备、新技术、新材料、新工艺的引进和使用,以最少的投资取得最大的经济效益,实现多供少损,提高电网的科技含量和自动化水平。 下面我从技术上谈几点降损增效的措施: 1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗。 节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。 2.合理调整变压器,达到经济运行。 变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。 对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量

坚持“小容量、多布点”原则,使变压器负载率时刻处于经济运行区域,一般要维持在额定容量的70%左右,减少因变压器所供负荷过大或过小带来设备的固有损耗。配电台区管理人员一定要对配电变压器是否经济运行进行认真计算,根据季节变化和负荷大小及时调整变压器。比如:抗旱变在不用时要退出运行。 3.配电变压器的三相负荷不平衡时,既影响变压器的安全运行又增加了线损。 规程规定:一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会使线损成倍增加。所以对于配电变压器一定要把降低三相负荷不平衡作为一项经济指标,列入考核项目,制定奖惩措施,以提高认识,增强对降损工作的自觉性和积极性。同时要求有关人员定期测量三相负荷电流,检查和掌握三相负荷不平衡情况。测量负荷应在白天和夜晚用电高峰时段进行。 4.降低线路的损耗。 在当前的新一轮农网改造中,对于导线供电半径,不能片面的根据要求(10KV线路供电半径不大于15km,400V不大于0.5km)来规划,要通过计算线路载流量(负荷电流)和电流密度合理选择,对于已经运行的线路,定期检查一下线路末端电压偏差和线路功率损失是否在规程要求以内(这一点一定要通过计算才能确定)。所以在新建或改造架空电力线路、敷设低压地埋线路前,首先应对负荷进行全面调查,根据低压负荷情况,合理选择导线截面、导线型号和供电半径。对于超过供电半径的线路可以通过转移负荷、缩短供电半径、增加导线截面、加装无功补偿装置等方法

线损分析报告

2007年1月线损分析报告——弥渡供电有限责任公司 一、线损指标完成情况: 1.公司综合线损率:2007年1月,我公司综合线损率完成情况如表1所示。表1公司综合线损统计表电量单位:万K W.h 线图描述出今年和去年月度、年累计综合线损率。 图一:月度综合线损率折线图 图二:年累计综合线损率折线图 2.10kV有损线路高压线损: 2007年1月,我公司10kV有损线路高压线路线损率完成情况如表2所示,累计线损率比计划指标6.98%上升1.59个百分点。 表210kV有损线路高压线损统计表电量单位:万KW.h

计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49 累计 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计10kV高压有损线路线损率。图三:月度10kV高压有损线路线损率折线图 图四:年累计10kV高压有损线路线损率折线图 3.400V低压台区线损: 2007年1月,我公司400V低压台区线损率完成情况如表5所示,累计线损率比计划指标6.25%下降0.62个百分点。表3400V低压考核台区线损统计表电量单位:万KW.h 计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49 累计6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计400V低压线损率。

降低农村供电线损的几点建议(正式版)

文件编号:TP-AR-L1823 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 降低农村供电线损的几点建议(正式版)

降低农村供电线损的几点建议(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 线损直接关系着供电企业的考核指标,与企业所 拥有的经济效益也息息相关,它的情况不但能够体现 出来供电企业技术管理水品的高低,还在很大程度上 反应了企业的经济管理水平。为此,线损问题是供电 企业一直研究和探讨的核心话题。就电网的线损来 说,主要包括技术线损和管理线损两个方面。本篇文 章就降低线损的几个措施进行了简要的介绍。 就影响线损的各种因素来说,是极为错综复杂 的,包括电力规划、设计、基建、更新改造、运行维 护、检修、计量、管理等多个方面。目前,在农网改

造的前提下,农村网架结构的布局已经基本合理,并且在电网布局、公用变的配置、线路供电半径及导线截面选择等多个领域的技术上都有了不同程度的提高,大大的降低了线损现象。然而,仍然存在着一些还没有被完全解决的问题,使得线损反复升降。为此,我们必须采取切实有效的多种措施来降低农村供电的线损问题。 1.降低农村电网线损的四大措施 1.1.组织措施 就组织措施而言,主要包括三个方面:首先是,供电局应该设置有专门的线损管理小组,时刻关注、和知道供电所的线损管理工作。其次是,作为供电局的主管部门,必须全面了解和掌握网架的结构及运行情况,以便能够制定出来最为合理、严格的线损指标,使得其涵盖所有的线路、台区以及个人。最后

2021年1、份线损分析报告

xx年1、2月份线损分析报告 为加强公司线损管理,不断完善线损体制,全面提高线损管理水平,2xxx年公司制定了新的线损指标,现将实施后的情况汇报如下: (一)、2xxx年1-2月份线损的完成情况 (1)、高压线损部分:1月份乡村电管部线损完成7.3,实损电量为8 3.12万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为87.65万千瓦时,实际完成情况比线损指标低0.4个百分点,比指标少损失电量 4.53万千瓦时。超线损指标的10kV线路共有24条,分别属于xx等12个供电所,2月份乡村电管部线损完成 6.36%,实损电量为6 3.4万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为77.4万千瓦时,实际完成情况比线损指标低 1.34个百分点,比指标少损失电量14万千瓦时,超指标线路的10kV 线路有6条,分别属于为xx3个供电所。详细情况见附表。 (2)、低压线损部分:1月份低压线损指标是按2xxx年度指标执行的,乡村电管部线损完成1 1.62%,实损电量为60.27万千瓦时,线损指标是10.7%,应损电量

为5 5.47万千瓦时,实际完成情况超出线损指标0.92个百分点,比指标多损失电量 4.79万千瓦时,主要是王杲铺供电所超低压线损9.43个百分点,多损失 5.11万千瓦时造成。2月份低压线损指标是按2xxx年度线损指标执行的,乡村电管部低压线损完成10.57%,实损电量为5 4.57万千瓦时,线损指标是10%,应损电量为49.17万千瓦时,实际完成情况超线损指标0.57个百分点,比指标多损失电量 5.4万千瓦时,超低压线损指标的是xx等11个供电所。 (二)、原因分析 2xxx年度线损管理制度下发执行以来,各供电所为降低线损作了大量工作,积极采取了例如调整三相负荷平衡、改造台区线路,加强抄表、计量管理水平等技术、管理手段,但也暴露出了大部分供电所存在以下问题: (1)、供电所管理人员在思想认识上存在误区,不善于管理,对供电所各岗位工作标准要求不高,不下村去作线损调查研究,不善于分析线损中存在的问题。只是满足于线损不超指标、电费能按时交到局里的现状。比如2月份超线损指标的10kV线路条数比1月份有了大幅下降,下降比例达到了75%。充分暴露出了部分供电所认为1月份10kV

电网线损分析报告及降损要求措施

电网线损分析及降损措施 一、线损产生的原因及构成 (一)、线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1、固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。 2、变动损失 它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。 3、其它损失

是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。 (二)、引起线损的原因分析 1、技术原因分析 (1)、线路损耗 1)、电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高。 2)、导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。 3)、线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高。 4)、无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。 (2)、变电主设备损耗 1)、高耗能主变压器不能及时更新改造。 2)、运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行。 3)、无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加。 4)、主设备老化,缺陷不及时消除等原因使介质损耗和瓷瓶、瓷套泄漏增大,导线接头设备线夹接触电阻增大,损耗增加。

供电所线损分析会议记录

供电所线损分析会议记录

XXXX供电所2010年第一季度暨3月份线 损分析会议记录 2011年3月12日下午,在办公楼2楼会议室召开了我所2010年3月份线损分析会。会议由XXX所长主持。供电所线路、营销人员参加了会议。会议主要对我所12月份线损工作进行总结,对3月份以及2010年线损指标完成情况进行了通报,客观分析存在问题。现将会议内容记录如下:本月线损异常台区主要有 1、白沙变邓圩903线官荣台区,本月供电量H千瓦时,售电量H千瓦时,损失电量-H千瓦时,损失率-110.46%,线损出现负值的原因是:由于该台区上月也出现负值,4月20日,本所计量管理员组织人员到该台区对总表计量的相序测量检查,发现相序反,造成台区线损出现负值的原因,已调相处理。 2、白沙变邓圩903线岭底台区,本月供电量H千瓦时,售电量H千瓦时,损失电量-H千瓦时,损失率-H%,线损出现负值的原因是:由于该台区管理员错抄总表本月读数61.33,应为161.33,15倍,少计供电量1500千瓦时,致使台区线损率本月出现负值原因。 3、白沙变龙门903线0.4kV线损高于15%的XXX台区,XX台区,XXX台区自从2002年农网改造后线损率就一直较高,其中有2个台区的原因为所用导线质量不合格,导线过小,容易发热导致线损升高;另1个台区原因为供电范围

过大(供电半径达2KM),已向生技部报告,要求在该台区加装两台变压器。 本月10kV线路线损异常的有: 35kV白沙变乐雅905线10kV级线路线损率为-21.05%。其中乐雅905线8月27日更换开关后CT变比由原100/5A 变更为400/5A。经计算应追补电量约185000千瓦时,追补后10kV级线路线损率为3.31%属正常范围。 (以上线损分析可以在线损分析报告中截取) 下月工作计划 1、组织线路班人员对3月份线损异常偏高进行普查,查找台区线损异常偏高的原因。 2、组织配电班人员、线路班人员砍伐树木,春季树木生产较快,做好通道清理工作,电力线路得到安全运行。

引起线损原因及有效降低线损措施分析

引起线损原因及有效降低线损措施分析 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。农网改造投入了大量的资金,一旦规划不周,直接影响到长期的经济效益,降低线损是供电企业提高经济效益的一条重要途径,从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线损率。 关键词:降低;线损;线损率;措施 abstract: the line loss rate is a power supply enterprises comprehensive technical and economic indicators reflect the efficient use of energy and the power supply enterprise operating management level. rural power grids into a lot of money, once the poor planning, a direct impact on the long-term economic benefits, reduce line losses is an important way to improve economic efficiency of the power supply enterprise constitutes a loss from the line talking about, to find the energy loss root causes in order to take effective way to reduce line losses.key words: lower; line loss; line loss rate; measures 中图分类号:tm726文献标识码:a 前言在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网

降低农村供电线损的几点建议通用范本

内部编号:AN-QP-HT513 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 降低农村供电线损的几点建议通用范 本

降低农村供电线损的几点建议通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 线损直接关系着供电企业的考核指标,与企业所拥有的经济效益也息息相关,它的情况不但能够体现出来供电企业技术管理水品的高低,还在很大程度上反应了企业的经济管理水平。为此,线损问题是供电企业一直研究和探讨的核心话题。就电网的线损来说,主要包括技术线损和管理线损两个方面。本篇文章就降低线损的几个措施进行了简要的介绍。 就影响线损的各种因素来说,是极为错综复杂的,包括电力规划、设计、基建、更新改造、运行维护、检修、计量、管理等多个方面。目前,在农网改造的前提下,农村网架结

配电网线损计算方法及降损主要措施探讨

配电网线损计算方法及降损主要措施探讨 要摘线损率是衡量电网企业管理水平高低的重要技术经济指标,对其进行控制具有重要意义。因此首先对线损计算方法进行研究,然后介绍降低线损的管理措施和技术措施。 关键词线损;降损;配电网;降损措施 电网的线损率既是电力系统一项重要的技术经济指标,用来综合衡量电力企业的管理水平,也是国家电力工业发达的重要标志之一。电力系统中发电厂生产的电能是通过电网的输电、变电和配电环节供给用户的。在输送和分配电能的过程中,电网中各元件,变压器、输电线路、补偿和调整设备以及测量和保护装置,都要耗费一定的电能。 在给定的时间段内,电网所有元件中产生的电能损耗称为电网的线损电量,简称线损。通常,线损是用电度表计量的“总供电量”和“总售电量”相减得到的,我们把线损电量占供电量的百分数称为线损率,即: 线损率=(供电量-售电量)/供电量×100% 在电网的实际运行中,用电度表计量统计出的供电量和售电量之差得到的线损电量,称为统计线损电量,相应的线损率称为统计线损率。在统计线损电量中,有一部分是电能在输、变、配电过程中不可避免的,其数值由相应时段内运行参数和设备参数所决定。其中主要包括:与电流平方成正比的变压器绕组和输电线路导线中的电能损耗;与运行电压有关的变压器铁芯、电容器和电缆的绝缘介质损耗以及电晕损耗等,这部分损耗电量习惯上称为“技术线损电量”,它可以通过理论计算得出,所以又称为理论线损电量。统计线损的另一部分是由于管理工作上的原因造成的,这部分损失电量习惯上称为“管理线损电量”。 线损率是电力系统一项重要的技术经济指标,是综合衡量电力企业管理水平的重要标志之一,特别对供电企业来说,它是一项主要的技术经济考核指标。另外,配电网线损计算对配电网的无功优化、电网技术改造以及电力市场成本电价的计算都有着十分重要的意义。因此,对配电网线损的控制对电网经济性具有较大影响。 1 线损的理论计算方法 配电网具有闭环设计,开环运行的特点,因此实际运行中的配电网多呈辐射状,而配电网中要详细收集和整理各负荷点的负荷资料及元件运行数据是非常困难的,也缺乏进行潮流分析所需的负荷数据。一般来说,馈线出口均装有电流表、功率表,可以获取馈线出口代表日24h正点电流。 因此,均方根电流法是10kV及以下电压等级的配电网中最常见的理论线损计算方法,另外也可根据计算条件和计算资料,采用平均电流法(形状系数法)、最大电流法(损失因数法)、等值电阻法、电压损失法等方法进行计算。 1)均方根电流法。在进行配电网线损计算时,需收集沿线各节点的负荷。由于配电网节点数多,负荷在不同时段的变化又比较大,运行数据根本无法全面收集。为尽量减少运行数据的收集量,同时又不影响线损计算的精度,一般作如下假设:①各负荷节点负荷曲线的形状与首端相同。②各负荷节点功率因数与首端相等。③忽略沿线的电压损失对能耗的影响。④负荷的分

供电所线损分析报告模板

××供电所××年××月份线损分析报告 一、本月线损指标完成情况分析 单位:千瓦时、% 线路名称时段 10kV关 口电量 配电总表电量到户销售电量10kV线路损失率低压线损率 专变公用变专变公用变本月同比环比本年同比环比 ××线 当月 累计/ / ××线 当月 累计/ / ××专线 当月 累计/ / 合计不含专线当月 累计/ / 合计含专线当月累计 线损的统计与计算 P12 同比:与上年同期比;环比:与上月相比。 1、10kV线损率: 本月10kV线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。累计10kV线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,较公司下达的计划指标(××%)上升(下降)××个百分点。 10kV线损率波动原因分析(同比、环比波动) (1)、电量分析: 本月关口表电量××万kWh, 同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。配电总表抄见电量××万kWh, 同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。关口表和配电总表

上升(下降)原因分析:….. 其中: 无损电量:本月无损电量××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 计量装臵故障退(补)电量:本月计量装臵故障追补电量××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 反窃电:本月反窃电追补电量××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 (2)、配变运行情况分析: 本月××配变因××原因发生设备损坏事故。本月新增大工业用户有××户,农业排灌用电××户,专变非普工业××户。本月报停大工业用户有××户,农业排灌用电××户,专变非普工业××户。影响电量及线损情况分析。 (3)、本月10kV线路接地××次、速断××次、过流××次。损失电量约××万kWh,影响10kV线损率约××个百分点。 2、低压线损: 本月低压线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百分点。累计低压线损率××%,同比上升(下降)××个百分点,较公司下达的计划指标(××%)上升(下降)××个百分点。 低压线损率波动原因分析(同比、环比波动) (1)、电量分析: 本月公用变总表电量××万kWh, 同比上升(下降)××个百分点,环比上升(下降)××个百

供电企业如何进一步降低线损

2012年12月内蒙古科技与经济December2012 第24期总第274期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.24T o tal N o.274浅析供电企业如何进一步降低线损 王 森 (内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘 要:包头供电局青山分局自城网改造以来,线路质量明显提高,市区内供电可靠性得到极大保障,但线路损耗并没有降到预期的规定范围。针对这种情况,本文提出了一些相应的措施。 关键词:线损率;配电网络;无功补偿 中图分类号:T M714.3 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)24—0145—01 线损是电力网在电能的输送、分配、管理等环节中所造成的损失。电力网络中损耗的电能(线路损失负荷)与向电力网络供应电能(供电负荷)的百分数即为线损率,损失的电量称为线损电量,是考核电力系统运行的经济性的指标之一。 线损电量主要由35kV及以上输电线路的损耗、35kV及以上主变压器的损耗、10kV及以下配电线路的损耗、配电变压器的损耗、无功补偿设备及附属设备的损耗,以及继电保护的二次损耗、变电站站用电损耗、其他计量损耗。本文主要针对10kV及以下配电线路的损耗进行论证,希望可以通过线损率的有效控制,使供电企业在提高电网运行可靠性的同时,用最少的投资成本获得最大的经济效益。1 影响线损的原因 1.1 配网问题 包头地区电网布局不合理,部分低压网络存在迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式; 电网规划不到位,对城网改造后负荷增长预测不足,存在供电线路线径偏小,而供电半径又过大,负荷中心与配电变压器位置偏离较远,从而造成低压线损加大; 无功补偿不足,由于低压用户无功负荷多,大部分10kV配变及以下均无设置补偿装置,无功损耗严重,造成电网运行不经济; 对低压配网三相负荷平衡调整不重视,无形中增大了线路和配电变压器的损耗。 1.2 管理问题 供电企业反窃电环节把关不严,造成用电秩序不规范,存在用户违章用电和窃电现象; 抄表核收、内部电费复核存在差错,用户电能计量表在使用和更换上存在漏洞,均可能造成电能损失; 供电企业没有真正认识线损管理的重要性,缺乏综合系统性认识。企业将线损指标进行分解后,线损管理工作几乎渗透到分局的每一个班组,而班组在工作中只是捎带管理线损,没有引起足够的重视。 2 降低线损的措施 2.1 技术管理措施 2.1.1 优化供电方式,改善电网结构。依托城网改造工程,分局可以对迂回线路进行改造,以确定负荷中心的最佳位置,避免因近电远供或迂回供电而产生超供电半径供电的现象,达到合理布局。 2.1.2 及时摸清重要线路的负荷情况,对满负荷和超负荷的配电线路及时切改。因为负荷电流增大,则线损增大;负荷电流减小,则线损减小;每一条配电线路在运行时均存在负荷电流的经济范围,在这个经济范围内波动,线损率就会很低,但如果波动很大,超出这个范围,则线损率就会很高。因此,摸清重要线路的负荷情况,超负荷时及时切改也是降低线损的一个有效途径。 2.1.3 平衡变压器和线路负荷。在低压配电网络中,若相邻两台配电变压器的负荷电流不均衡,则会造成线损增大。为降低线损,可以根据实测负荷分布改变断接点,断接点改变后,变压器和线路负荷达到相对平衡,降损效果就会很明显。同理,对于高压供电的双电源客户,也可以根据线路电流大小,确定调整供电线路,以降低线损。 2.1.4 装设无功补偿设备进行低压补偿,提高功率因数,减少无功电能输送。线路无功补偿一般是通过在线路杆塔上安装电容器来实现。通常,设置线路补偿点不宜过多,同时简化控制方式,便于投切控制;另外,补偿容量也应设置适宜,不宜过大或过小,避免出现过补或欠补现象。如果条件允许,应尽可能采用装设电容器进行无功补偿。 2.1.5 做好三相负荷平衡调整。三相负荷平衡调整并不是简单的均衡分配用户,而是应将同一等级的用户用电情况均衡地分配到三相中,平衡的关键在于对最底层的用电户负荷进行平衡调整。调整措施可采用: 进行用电负荷分类,通常按照用电性质的不同,把用电户分成三类,调整时应先着重对用电量相对较大的用电户及特殊用电户进行,尽快做到三相上平衡分配; 从线路末端开始调整,减少中性线电流,使其流动路径最短; 以就地平衡、就近平衡为主。 2.2 基础管理措施 2.2.1 加强用电精细化管理,完善基础资料。对线路和台区各参数的收集整理过程中,分局可将线损管理按分线及分台区分级进行考核并落实到各营销站,每月营销站可以根据关口表和抄见电量对线损自行分析,月底时分局再对线损全面分析,对于每月降损情况完成好的人员可以在月度奖金中体现,这样,既确保数据准确性、及时性,也为分局完成台区线损指标提供可靠保证。 2.2.2 严格抄表制度,提高月末抄见电量比率,减少线损波动。严格抄表制度,防止错、漏抄、不抄和少抄、估抄等现象,提高准确率。营销人员在现场抄表时,应仔细核对客户户名、地址、电能表表号、互感器倍率等基础信息是否正确。特别(下转第147页) 收稿日期:2012-10-25 ),男(汉),学士,工程师,

(整理)供电所线损分析范本

年月供电所线损分析 一、本月指标完成情况: 电量单位:万千瓦时线损率:% 二、本月异常线路分析:(比指标高或负线损的线路) 分析内容要求:管理方面:①抄表因素的影响具体到时间差及折合电量②大用户变化的影响具体到户折算影响电量③计量影响具体到户④核算差错具体到户⑤低压线损的影响;技术线损:①线径细、线路老化及树木的影响,具体到线径型号、截面、长度及杆号②变压器轻载或过负荷的影响具体到某一变压器③用户无功不足的影响具体到相应用户 要求:重点分析管理线损,如何降损,制定具体措施,对涉及到责任人的管理线损,要制定出责任追究的处理意见。

三、本月异常台区分析:(台区线损率大于12%或负线损) 管理方面着重从抄表、核算、及表计的影响分析;技术方面着重分析线路影响 四、累计指标完成情况: 电量单位:万千瓦时线损率:% 五、累计异常线路分析:(比指标高或负线损的线路) 分析内容要求:管理方面:①抄表因素的影响具体到时间差及折合电量②大用户变化的影响具体到户折算影响电量③计量影响具体到户④核算差错具体到户⑤低压线损的影响⑥是否需要在分支线安装分段计量考核装置;技术线损:①线径细、线路老化及树木的影响,具体到线径型号、截面、长度及杆号②变压器轻载或过负荷的影响具体到某一变压器③用户无功不足的影响具体到相应用户 要求:重点分析管理线损,如何降损,制定具体措施,对涉及到责任人的管理线损,要制定出责任追究的处理意见。 六、累计异常台区分析:(台区线损率大于12%或负线损) 管理方面着重从抄表、核算、及表计的影响分析;技术方面着重分析线路影响

七、上月降损工作完成及下月降损措施:

浅谈降低线损的意义和途径

浅谈降低线损的意义和途径 [摘要]简要说明线损的定义和分类,着重说明电力企业降低线损的意义,方法和途径,更好的为相关的管理和技术人员提供理论指导。 【关键词】线损率;统计线损;理论线损;管理线损 一、基本概念 1、线损:是电力网电能损耗的简称,是指电能从发电厂传输到电力用户过程中,在输电、变电、配电及销售等各个环节当中所产生的电能损耗与损失。具体指在一定时间内,电流流经电力网的各电力设备时所产生的有功电能、无功电能和电压损失,一般常指有功电能损失。线损通常分统计线损、理论线损、管理线损等。 2、线损率:有功电能损失与输入端输送的电能量之比,或有功功率损失与输入的有功功率之比的百分数。是综合反映电力网规划设计、生产运行与管理水平的重要经济技术指标,是衡量线损高低的标志。 3、统计线损:依据电能表读数计算出来的线损,是供电量和售电量两者之间的差值。统计学上称余量法,是上级考核线损指标完成情况的唯一依据。 4、理论线损又称技术线损:指根据供电设备的相关技术参数和电力网当时运行的负荷情况,由理论公式计算得出的线损。 5、管理线损:指统计线损(实际线损)与理论线损之间的差值,一般指不明损失,也称其他损失。主要包括:(1)各种电能表的综合误差。(2)抄表不同时,漏抄、错抄、错算造成的统计数值不准。(3)无表用电和窃电等造成的电量损失。(4)带电设备绝缘不良引起的漏电损耗。 二、线损的主要组成部分 1、变压器(升压和降压)的铁芯损耗和绕组电阻的损耗。 2、架空线路和电缆线路电阻的损耗。 3、线路上或变电所内串联和并联电抗器中的损耗。 4、高压线路上的电晕损耗。 5、架空线路绝缘子表面泄漏损耗与电缆线路的介质损耗。