文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水工设计施工详图阶段的经验总结(老专家经验总结)

水工设计施工详图阶段的经验总结(老专家经验总结)

水工设计施工详图阶段常见错误、多发错误??培训教材
1布置图
1.1工作内容:
1.1.1平面图:水工建筑物的布置、控制点、轴线、方位角、主要控制性桩号、建筑物名称、主要名称、建筑物斜面或边坡开挖坡度,总工程量表、枢纽工程特性表、重要控制点坐标表。
1.1.2上、下游立视图:建筑物轴线如为曲线、折线时应该展示图。上游立视图应同时示出底开挖线、地基的地质符号和风化线、地下水位线、地基透水率线。泄洪孔口及闸门的布置、进水口的孔口及闸门的布置,其它建筑物、坝顶门机布置等。
1.1.3下游立视图:应表示泄洪建筑物下游消能、泄槽等轮廓,当有下游帷幕时的下游帷幕线、其轴线处的地基岩石风化线、透水平线、地下水位线。
1.1.4剖面图:应表示各部位剖面轮廓、泄洪建筑物过水面轮廓、基础处理的帷幕、固结排水布置、坝体分区、轮廓布置等。
1.2应特别注意的问题:
1.2.1水工布置平面图一般以水流方向向下或由左向右布置、剖面图也一般以左方为上游面。
1.2.2注意图线的应用,轮廓线为b=0.6~0.8mm,不能太细,粗、中、细线按标准选择使用。
1.2.3坐标网格,经常出现X,Y倒置或同一线上坐标值不一样。此外一个平面图应至少有3个标准坐标框架,尽量布置在图角醒目的位置上,否则难以找到。
1.2.4图例应得当。
1.2.5应熟悉若干相似工程的布置图表示方法,特别是泄水建筑物的泄槽、分缝、消力池(或消力戽)、护坦的设置。船闸(升船机)的设置和建筑物的结构。
2钢筋图
2.1工作内容:
2.1.1应熟悉体形,先将本图范围体形熟悉好,大致确定需要表示的剖面,安排好位置,顺序,安排剖面时应当考虑钢筋施工的顺序,所以平切剖面一般自底向上安排,立切剖面则应按一个顺序来表示。
2.1.2考虑钢筋的布设,最好先把主要力筋布置好,然后再布设附属的箍筋、分布筋、加强筋、构造筋等。(指编号顺序)
2.1.3大面积布设的钢筋不要在图面上布满,以免使图面臃肿。
2.1.4钢筋的布置要按结构构造规定,大家都应该抓空余时间熟悉起来。
2.1.5现在钢筋的布置一般不再考虑截断和渎长的位置,分层分块的影响,可以直通,但在技术要求上应该要求钢筋接头应错开40d。
2.1.6钢筋布置应首先分清受力钢筋受力方向和受力特性。
2.1.6.1单向板:短方向是受力主筋的布置方向。
2.1.6.2双向板:在短方向应是主受力方向,短向配筋应高于长方向的次受力方向。
2.1.6.3井环形结构:平面环向为主受力钢筋配置方向。
2.1.6.4圆形板:应环、径向配筋。
2.1.6.5应注意框架封闭结构的负弯矩配筋、牛腿的受力配筋


2.1.7重型受力的大主梁应充分注意抗剪弯起钢筋的配置、抗扭箍筋和抗扭纵向钢筋的配置,因为通常这些梁会承受偏载、扭矩,所以很多时候腰筋不只是构造筋,而是受力钢筋。
2.2常见错误举例
2.2.1剖面少时易遗漏钢筋型号。
2.2.2忽略构造配筋。
2.2.2.1较高梁腰筋的配置。
2.2.2.2支座宽度较小梁的纵向受力筋的锚固长度。
2.2.2.3负弯矩在跨中和可转角、直角梁拴出的构造。
2.2.2.4原壁孔洞加强钢筋的中间配筋。
2.2.2.5机电特殊要求钢筋绝缘的钢筋构造加强。
2.2.2.6局部受压钢筋和吊筋。
2.2.3钢筋的弯折。
2.2.4箍筋形式、柱的箍筋。
2.2.5预埋件的配筋。
2.2.6吊环吊钩、暗梁。
3、体形图
3.1工作内容
3.1.1重视提醒尺寸。
3.1.2预埋件。
3.1.3详图及二期混凝土。
3.1.4止水系统。
3.1.5增设索引图。
3.2常见错误
3.2.1关于剖视图与剖面图。
3.2.2重要尺寸的重复标注,大尺寸与分尺寸的重复标注。
3.2.3重视标注平切图的高程和立剖面的桩号。
3.2.4重视本幅图的布图,详图尽量布置所在本图中。
3.2.5注意剖视方向。
4、构造详图
4.1工作内容
4.1.1详图编号。
4.1.2详图尺寸。
4.1.3钢结构的节点详图、支座、焊接标注。
4.1.4钢结构的单线图、各平面图。
4.1.5构件材料及图例。
4.1.6公益性标注。
4.2常见错误
4.2.1构造要仔细考虑施工做法顺序和可能性。
4.2.2选用材料。
4.2.3注意必要的强度。
4.2.4交接处的尺寸。
4.2.5图面的美观视图对齐。
5、开挖支护图
5.1支护参数类型尽量归类、少型。
5.2尽量用标书中的类型。
5.3注意结构面处理方案。
6、艺术和质量
体现一种逻辑思维的条理性、科学性,一种工作作风严谨、责任心。就像你的一件创作作品,伟大就在你的脚下、手中。大师、总工不是一蹴而就的!