第一章工程概况

工程概况

本项目位于河北省唐山市路南区学院南路与湖西路之间,是唐山市文化广场项目的重要组成部分,周边拟建建筑有唐山市图书馆、唐山市档案馆、唐山群众艺术馆、唐山会展中心、唐山市工人文化宫以及配套商业服务中心。建筑占地面积㎡,总建筑面积㎡,本次招标范围为:本工程通风空调及防排烟采购、安装、调试、验收及维保(具体以工程量清单为准)。

编制依据

本方案根据设计图纸、国家规范、技术标准以及现场实际情况编制,施工将严格按照设计要求、国家规范及标准执行。

本工程施工应遵守下述设计要求、规范、标准(包括但不限于)的规定:

主体大楼工程设计图纸等文件

具体规范、图集、标准如下

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》

《管道支吊架》

第二章施工部署

施工总体布置

经过了解情况,根据以往经验我们依据建筑产品的生产特点,可将整个施工过程划分为三个阶段:施工准备阶段,施工阶段,工程交工阶段。

2.1.1施工准备阶段

⑴、施工组织准备

建立项目管理组织机构,配备必要的项目管理人员并明确质量职责。项目经理和技术、质量、材料、安全负责人符合资质规定的要求。组织一支有类似施工经验的施工队伍进驻现场进行临时设施搭建等各种现场准备工作,并按劳动力需用计划分批分期进入现场。劳动力进入现场后,由项目经理组织做好入场教育工作,对安全生产、文明施工、工程的质量工期要求及企业各项规章制度向作业层交底。

⑵、施工现场准备

施工现场准备由项目经理依据建设单位提供的施工用地进行现场平面总设计,并报经建设单位审批后组织、编制施工准备工作计划,说明工作内容、责任人及完成期限,并督促执行。

①、施工场地的准备

根据批准的施工平面布置图,及现场的情况,对拟用的施工场地进行整理。

②、做好与外界的连通

确保施工现场水通、电通、通讯、道路畅通和场地平整;并配备必要的消防设施。

③、搭建临时设施

根据总平面布置的要求,搭设临时建筑、修建临时道路、设置临时堆料场、布置施工机械停放位置,为创造一个良好的施工环境做好准备。

根据业主提供的水源、电源,按现场施工用水、用电布置图敷设现场临时用水、用电管路,并单独装表计量。现场的废水、污水符合规定的排污标准,临时用电设施须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

④、组织施工机具进场

根据施工机具需要量计划,项目经理部组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式就位,并应进行相应的日常保养和试运行等项工作。

⑶、材料准备

现场所需设备和材料我方在进场十天内向业主提供总量计划,在每道工序前15天提出分批量入场计划,保证能有充足的时间进行材料的采

购、贮备,材料提前一周入场,并按业主规定的材料交验程序,做好材料的交验工作。

根据施工预算的材料分析和施工进度计划要求,编制建筑材料需用计划,为施工备料、确定仓库和堆场面积以及组织运输提供依据。

构(配)件和制品加工准备:部分工程的构件、成品、半成品在场外委托制作,其它构件在场内加工。

对于常用材料如焊接材料、钢材、电缆等,及时做好市场调查,确定合格的供应商,并与之签货物购销合同。

2.1.2 施工生产阶段

⑴、配合土建预留预埋阶段

特点:配合时间长,施工作业面多,持续时间较长,工种要求齐全;

关键点:预留预埋的质量及进度;密切配合土建进度计划安排好自己的作业时间。

对策:由技术水平高、施工经验丰富、擅长交流的技术人员负责,组织一支多工种、作业认真负责的混合预埋检查队,配合土建施工进度,做好预留工作。设专人负责随时与土建单位取得联系。

⑵、安装施工阶段

特点:安装作业面多,同施工类施工作业面多,持续作业时间长,受外界环境影响小;

关键点:保证各种资源的及时调配,协调好各专业的施工进度;

对策:准备工作充分、周全,施工过程中,加大生产调度力度,保证计划实施不打折扣。

2.1.3 调试试车、交工验收阶段

⑴、调试阶段

特点:安装各专业调试工作量大,试车时需有多专业的协调配合,质量安全要求高。

关键点:工作的计划性,决策的统一性;

对策:成立调试试车领导小组,制定试车方案,分专业测试,并由业主监控试车质量,和业主方共同制定详细的联合试车方案,组织精干的调试作业队,明确所有参与人员的职责和工作程序,确保工程一次性调试成功。

⑵、交工验收阶段

特点:检测工作量大,质量要求高。

关键点:工作的计划性,决策的统一性。

对策:成立交工验收领导小组,和业主共同制定详细的交工验收计划(包括交竣工资料整理、装订、交付计划),组织精干的配合人员,明确所有参加人员的职责和工作程序,确保工程一次性验收通过。

⑶、交工资料、审核、汇总阶段

特点:编制要求高,体量大,需各专业密切合作。

关键点:按优良工程的要求积累收集、审核、整理、汇编。

对策:确保交工资料与工程同步外,把好资料审核、验收关,最后汇总交付业主单位。

项目管理组织机构设置

2.2.1 管理组织机构设置原则

将根据以往施工经验,并根据自身优势,选派具有丰富工程经验、管理水平高的项目经理和工程技术人员在机电安装工程施工现场组建项目经理部,项目经理接受企业的委托全权负责本工程的施工组织和具体实施,

以期能充分发挥项目部施工经验、管理水平和技术攻关能力等综合优势来实施对本工程的全面管理,确保施工生产的顺利进行。

项目经理部将严格按照项目法实行施工管理,代表我方全面履行企业对业主的各项承诺,优化配置各种生产资源,采取先进的管理手段,优质、高速、低成本地完成该工程的施工。

2.2.2 组织机构及人员配置

为充分发挥企业总部的保障作用,我方将组成本工程企业保障层,其主要职能:一是落实企业总部的保障职能,可以直接调动企业各类施工资源,充分发挥企业的整体优势,全方位的、及时的支持现场施工。二是保持企业与业主和政府主管部门联系与沟通,及时听取业主和政府主管部门的指导意见。三是进行项目施工的宏观研究策划,从而对项目经理部工作进行有力的帮助和指导。四是履行企业监控职能,随时掌握现场施工管理体系的运行状态各项阶段性目标的落实情况,并随时进行必要的调控。

项目经理对工程全面负责,项目总工程师对工程技术、项目质量体系的建立与运转负责。项目经理部设工程技术部、质量安全部、物资供应部、经营财务部、办公室共四部一室,具体负责施工现场调度、工程技术、质量检验、安全监督、环境监督、物资供应、经营财务及资料后勤管理,并与业主、监理公司、其它配合单位及政府部门的关系协调联络、信息沟通、对外形象宣传等方面的工作。

项目管理人员的配备原则为:

①、责任心强,能服从业主、监理单位的管理,并在以往工作中有良好表现。

②、年富力强,精力充沛,并具有吃苦耐劳精神。

③、工作扎实,专业技术精通,有丰富的施工管理经验。

根据本工程特点,设置本工程项目管理组织机构,本工程项目组织机构人员职责如下:

⑴、项目经理工作职责

①、遵守国家工程建设管理的法律、法规,认真执行企业的规章制度,严格履行企业与业主签订的工程承包合同,主动接受工程监理和政府质量监督部门的监督,确保完成项目各项指标。

②、自觉接受上级职能部门的业务指导及监督、检查,遇重大问题、紧急情况等特殊事项要随时报告。

③、制定项目工期、质量、成本、安全文明等各项管理目标、措施及保证体系,并组织相关部门落实。贯彻执行ISO9001质量管理标准,并贯穿于施工的全过程。

④、负责项目组织管理机构设置、人员配置及各类管理人员的岗位职责和项目各项管理规章制度的建立;组织编制各种激励措施,并组织实施。

⑤、组织编制项目的总进度计划,以及劳务、材料、周转工具、机械设备、资金等生产要素的使用计划并组织落实。

⑥、按“标价分离”的原则,强化项目的成本管理,严格控制项目的非生产性开支,严格财经纪律,正确处理国家、企业、项目和个人的利益关系。

⑦、按内部劳务市场竞争上岗的要求,针对本工程的特点,选择施工作业人员,并对作业层的进度、质量、成本、安全、文明、资金使用等进行有效的控制与管理,并及时解决施工中出现的问题。

⑧、坚持两个文明一起抓,加强精神文明建设,切实做好项目管理人员和施工人员的政治思想工作,教育全员遵纪守法,照章办事,严格执行奖罚制度,防止并纠正违纪、违法行为。

⑨、其他由项目经理负责的工作。

⑵、项目副经理工作职责

①、负责分管生产工作,协助项目经理管理整个工程的进度、安全、文明施工等工作;

②、协助项目经理全面做好现场的管理和项目规划工作;

③、组织工程调度、统计工作,及时收集整理各种施工技术材料,统计报表准确、及时、全面,并认真做好统计分析;

④、其他应由项目副经理负责的工作。

⑶、技术负责人工作职责

1)组织指导工程技术部、质量安全部、质量安全部负责整个安装工程的技术、质量、安全、计量、施工机械的日常管理工作。

2)协助项目经理具体负责项目质量体系的建立、运行和管理工作,重点参与“项目质量计划”的编制、审核工作、组织报批。

3)组织参加设计交底、图纸会审、编制施工组织设计、施工方案等技术文件。

4)负责与当地质检站、城市建设档案局、技术监督局等政府各职能部门的联系,了解各项技术规定,并组织落实。

5)负责监督检查“项目质量计划”、“施工组织设计”的贯彻执行。

6)组织本工程中“四新”推广工作,努力提高本工程的科技含量。

7)负责组织重要材料质量检验和试验工作。负责对工程的过程检验、最终检验和试验的组织工作。

8)主持有关工程技术质量问题的会议,解决施工中出现的技术的问题。

9)负责对出现不合格品的处置、组织纠正、预防措施的落实工作。

10)组织竣工验收资料搜集、整理和编制工作及工程的档案资料管理。

11)其他由项目技术负责人负责的工作。

⑷、专业工程师工作职责

1)熟悉施工文件及有关规范、规程。

2)阅读工程图纸及与本工程有关的文件,参加设计交底和图纸会审,对存在的问题做好记录,并及时向设计院或业主反映,各项工作都应有书面记录。

3)根据施工图及设计要求,认真编制物资需用量计划、施工方案及作业指导书。

4)施工前做好对班组的施工技术交底及安全技术交底工作。

5)协助物资部门搞好分供方选择、报批和物资进场时的检查验收工作。

6)根据施工进度要求,认真审核施工队的物资领料计划,编制周、月专业进度计划。

7)组织现场施工,及时解决施工现场发生的施工技术问题及现场协调问题,检查监督施工队做好现场的安全和文明施工工作,落实劳动竞赛各项工作,把好现场的施工产品质量关,确保施工进度按计划进行。

8)按ISO9001程序文件要求做好各种资料的整理、归档工作,做到资料与工程进度同步。

9)及时做好各种签证资料的搜集、整理工作。

10)及时处理落实领导安排的各项工作。

11)作好与业主、设计院、监理公司、总包及其他承包商等有关部门的配合工作。

⑸、材料员工作职责

①、对分供方进行调查,并填发调查表。

②、按所在项目部分工范围、权限签办物资合同采购物资和材料。

③、填写合格分供方会签单,参加合格分供方会签工作会议。

④、填写待验物资记录。

⑤、填写并传递物资验收单。

⑥、参加工程例会,了解工程进度,及时采购、催货、提货,满足施工进度需求。

⑦、随时收集合格分供方的变化情况,填写新分供方调查表,以备评定合格分供方和名册更新之用。

⑹、质量检查员工作职责

①、积极宣传“百年大计、质量第一”的建设方针,努力学习业务知识,提高个人的政策业务水平,保证质量管理检验工作的公正性、科学性、权威性。以国家标准、上级有关规定,和本单位的规章制度为依据,对本项目工程质量实行预防监督、检查工作,并按照质量程序文件进行产品检验标识及不合格品的记录登记。

②、经常不断深入施工现场,把好施工中的每个质量环节,发现质量问题及时纠正。对违章指挥、违章作业、不服从管理、施工质量差、质量问题通病多的施工队、班组、个人按照质量管理规定,给予必要的经济处罚。对重视工程质量,施工质量经检查达到规范标准要求的单位和个人给予一定的奖励。

③、指导施工队、班组严格执行施工质量自检、互检和专检的检查制度,参与重要工序交接、检查、验收工作。

④、参与施工现场的质量检查,对查出的质量问题和通病,负责下发整改单,并监督施工队、班组及时整改。

⑤、经常对工程质量进行实测实量,掌握质量动态,及时向有关领导反映工程状况,按照国家施工规范、检验评定标准做好分部、分项工程质量核定。

⑺、专职安全员工作职责

①、认真落实有关安全管理规定,指导施工队(班组)搞好安全生产,做好安全生产宣传教育,督促进入施工现场作业人员,正确使用劳动防护用品;

②、必须深入现场检查安全技术措施的落实情况,发现不安全因素及时纠正,当出现险情时,有权采取果断措施,并对违章指挥、违章作业,不服从管理,违反安全管理的施工队(班组)和个人,按照有关规定给予处罚,并做好施工日记;

③、在项目主管领导下,定期组织安全检查,做好检查记录,负责下发整改单,并监督整改;

④、参加现场塔吊、井字架、脚手架及施工机械的验收,验收合格后,办理签字手续,挂上验收合格牌;

⑤、发生重大伤亡事故时,首先采取应急措施,保护好现场并立即报告项目主管领导及上级主管部门,按四不放过原则进行处理落实;

⑥、负责制定安全生产奖惩措施,并上报项目经理审批,审批后,应严格按照执行;

⑦、负责收集整理安全管理资料,及时向上级安全部门汇报本项目的安全施工情况,填报安全统计报表,待本项目竣工后,将安全管理资料整理上报公司;

⑧、负责安全防护用品的日常管理工作

第三章主要施工方法及技术要求、质量要求

系统安装基本工艺流程

1 空调水系统安装工艺流程:

2 通风系统安装工艺流程:

材料准备及验收

⑴、所有进场材料必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。消防系统中自动喷水灭火系统主要组件如压力开关、水流指示器、水泵接合器均应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格及生产厂家的供货证明;自动排气阀、信号阀、止回阀、减压阀、压力表等均应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。压力容器应由国家质监部门批准的具有相应资质的单位进行设计和加工制造。

⑵、材料进场时,先由材料部门组织质检部门及相关技术员对进场材料进行检查验收,所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。待自检合格后,报监理工程师核查、确认。

⑶、主要器具和设备必须有完整的《使用安装维护说明书》。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

孔洞、套管及埋件的预留

⑴、预留范围:配合结构施工,在砼楼板、梁、墙上预留孔、洞、预埋件及套管。

⑵、预留工作准备:

仔细审图并与结构核对预留孔洞或埋件的位置,以防漏留、错留,给安装施工阶段带来困难。

⑶、预留施工及技术要求

①、楼板预留洞要求

1)预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求,预留洞口应光滑完整无破损。

2)使用模板盒应清理干净。固定应牢固可靠。预留洞规格尺寸应正确。

3)浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。

②、套管设置规定

1)空调管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管,套管管径比管道管径大2号。套管规格、长度根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定,并按设计及规范要求预制加工。

2)冷水管道穿越墙身和楼板时,保温层不能间断;穿墙套管设在保温及保护层外,套管采用厚镀锌钢板制作,穿楼板时采用钢管作套管,且高出楼板30㎜。在公共区域明装的空调立管保温层外设置㎜镀锌钢板或装修处理。

3)穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50㎜,其它楼板

应为30㎜,套管环缝应均匀,用防火泥等不燃材料封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。套管不能直接和主筋焊接,应采取附加筋形式,附加筋和主筋焊接,使套管只能在轴向移动。

4)套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。

空调水系统管道安装的施工方法

管道安装的主要内容有:各系统支吊架的制作安装,干、立、支管的管道安装,阀件安装,设备安装,管道及设备的防腐与保温。

管道安装工程各道工序严格按照施工图纸的技术要求、国家标准施工通用图集以及施工工艺规程的有关规定进行施工,保证安装施工的顺利进行。

安装程序如下:

⑴、管道放线

①、管道放线按由总管到干管再到支管进行放线定位,放线前逐层核对,保证管线布置不发生冲突,同时留出保温及其他操作空间。

②、管道安装时,以建筑轴线进行定位,定位时,按施工图确定管道的走向及轴线位置,在墙(柱)上弹出管道安装的定位坡度线,坡度线取管底标高作为管道坡度的基准。

③、立管放线时,自上而下吊线坠,弹出立管安装的垂直中心线,作为立管安装的基准线。

⑵、管道支、吊架制作安装

支吊架安装程序

所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支、吊或托架,其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定,详见国标

08K132。防火阀、排烟防火阀应单独设置支吊架。管道支架的选择考虑管道敷设空间的结构情况、管内流通介质的种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震、保温空间等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。

①、所有管道的支吊架须符合规范要求并按照标准图集中的要求制作与安装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。管道支吊架生根如图所示:

②、管道支架位置的确定

管道安装时按不同的管径和要求设置管卡或吊架,要求位置准确,埋设平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。固定支架的位置按图纸确定,其余支架的位置按现场情况参考下表确定。

钢管支架间距不得大于下表所列数据:

制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,磨光机打磨切口至光滑,台钻钻孔,不得使用氧乙炔焰吹割孔,焊制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支吊架制作后要及时刷防腐漆。支吊架要满焊,安装采用预埋板或膨胀螺栓生根,要牢固可靠。

现场安装,应符合下列规定:

1)支吊架位置要准确,埋设应平整牢固。

2)固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠,如图所示。固定支架必须安装在设计规定的位置上,不得随意移动。

3)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5㎜的间隙,纵向移动量应符合设计要求。

4)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,有热伸长的管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移,按位移值的1/2偏位安装5)空调冷热水管道与支吊架之间,应有绝热衬垫(承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫),其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫结合面的空隙应填实,如图:

6)固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

7)管道安装过程中使用临时支吊架时,不得与正式支吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。

④、管道支吊架型式选用

沿墙支架:

顶板下吊架:

固定支架:

⑤、管道支吊架安装控制要点

1)管道吊架槽钢朝向一致。

2)吊架间距符合规范要求。

3)成排立管安装,管道垂直,支架高度一致,抱卡严密美观。

4)成排空调管道安装。管道坡度一致。支吊架间距符合规范要求。支吊架平整、牢固美观,木托与管道接触严密。

5)空调管吊架安装,木托与管道接触严密,木托外径与保温层平齐。

6)空调水立管支架安装,支架固定在地面上,管道与支架间距必须留出保温层的厚度。

7)风机盘管吊装, 四个吊杆应垂直。支架位置应放在减振喉之后以免影响减振效果。吊架与盘管连接处应上下加锁母,并加橡胶减振垫。

⑶、管道坡度

冷凝水管的水平管按的坡度,坡向立管,并于最高点设自动排气阀,最低点设放水阀。空调冷凝水管与设备连接的排水支管不小于坡度,并设置存水弯。

⑷、管道连接

①、钢管丝扣连接

1)断管:根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。

2)套丝:管子丝扣采用机械套丝,将断好的管材按管径尺寸分次套制丝扣,管径15~32㎜套2次,40~50㎜者套丝3次,70㎜以上者套3~4次。管子螺纹要规整,不得有缺丝断丝现象。

3)配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。安装螺纹管件要按旋转方向一次装好,不得倒向。安装后,外露2~3扣螺纹,并清除剩余填料,外露螺纹刷红丹防锈漆两道。

4)管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。

②、钢管法兰连接

1)管段与管段或管道与法兰阀门连接时,按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的~倍,便于焊接。焊接法兰时,保证管子与法兰端面垂直,里外施焊。

2)管道法兰连接处,法兰垂直于管子中心线,法兰衬垫不得突入管内,连接法兰的螺栓,螺杆突出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。紧固

公共场所集中空调通风系统卫生要求规范标准(WS394-2012)

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS 394-2012) 1 总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。 2 范围 本规范规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法。 本规范适用于公共场所使用的集中空调通风系统,其它场所集中空调通风系统可参照执行。 3 术语与定义 3.1 空气净化消毒装置 去除集中空调通风系统送风中颗粒物、气态污染物和微生物的装置。 3.2 净化效率 净化装置入口、出口空气污染物浓度之差与入口空气污染物浓度比值的百分数。 3.3可吸入颗粒物(PM10) 能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。 3.4 总挥发性有机化合物(TVOC) 空气污染物苯、二甲苯、苯乙烯等多种挥发性有机化合物的总量。 4 卫生指标 4.1 集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 4.2 集中空调通风系统新风量应符合表1的要求。

表1 新风量卫生要求 4.3 集中空调通风系统送风应符合表2的要求。 表2 送风卫生要求 4.4 集中空调通风系统风管内表面应符合表3的要求。

表3 风管内表面卫生要求 4.5 空气净化消毒装置 4.5.1集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置,原则上本身不得释放有毒有害物质,其卫生安全性应符合表4的要求。 表4 空气净化消毒装置的卫生安全性要求 4.5.2 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能应符合表5的要求。 表5 空气净化消毒装置性能的卫生要求

5 卫生检验 5.1 集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2 集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3 集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4 空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5 空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1 卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2 臭氧浓度的检验采用GB/T 15438规定的紫外光度法或GB/T 18204 规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3 紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4 TVOC浓度的检验采用GB/T 18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5 释放出的PM10浓度的检验采用WS/T 206规定的光散射法。 5.7 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2 装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3 颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4 微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8 集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9 集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。

空调及通风防排烟工程技术标

空调及通风防排烟工程 技术标 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录

第一章工程概况 工程概况 本项目位于河北省唐山市路南区学院南路与湖西路之间,是唐山市文化广场项目的重要组成部分,周边拟建建筑有唐山市图书馆、唐山市档案馆、唐山群众艺术馆、唐山会展中心、唐山市工人文化宫以及配套商业服务中心。建筑占地面积㎡,总建筑面积㎡,本次招标范围为:本工程通风空调及防排烟采购、安装、调试、验收及维保(具体以工程量清单为准)。 编制依据 本方案根据设计图纸、国家规范、技术标准以及现场实际情况编制,施工将严格按照设计要求、国家规范及标准执行。 本工程施工应遵守下述设计要求、规范、标准(包括但不限于)的规定: 主体大楼工程设计图纸等文件 具体规范、图集、标准如下

《通风与空调工程施工质量验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 《管道支吊架》 第二章施工部署 施工总体布置 经过了解情况,根据以往经验我们依据建筑产品的生产特点,可将整个施工过程划分为三个阶段:施工准备阶段,施工阶段,工程交工阶段。 2.1.1施工准备阶段 ⑴、施工组织准备 建立项目管理组织机构,配备必要的项目管理人员并明确质量职责。项目经理和技术、质量、材料、安全负责人符合资质规定的要求。组织一支有类似施工经验的施工队伍进驻现场进行临时设施搭建等各种现场准备工作,并按劳动力需用计划分批分期进入现场。劳动力进入现场后,由项目经理组织做好入场教育工作,对安全生产、文明施工、工程的质量工期要求及企业各项规章制度向作业层交底。 ⑵、施工现场准备

通风空调图例符号

5、风管代号 通风空调工程中的风管一般都是用双线条按比例绘制。通风空调 系统中使用的风管至少有六种,在施工图中一般也都是用代号来区别不同类别的风管,并且直接写在风管上。 1)、空调风管用代号K表示,如图所示: 2)、送风管用代号S表示,如图所示: 3)、新风风管用代号X表示,如图所示: 4)、回风风管用代号H表示,如图所示: 要说明的是,空调系统中的一二次回风,可以在H下加1、2脚标进行区分(如H1、H2)。 5)、排风风管用代号P表示,如图所示: 6)、排烟、排风或排烟排风共用风管用代号PY表示,如图所示: 5、风管阀门、附件的图例及作用 通风空调系统中使用的阀门及附件也都是用不同的图例表示在 施工图上,看图时一定要注意区分他们。工程中最常用的有:1)、消声器安装位置及作用:安装在风机或空调器出风口的风管上,作用是消除风机或空调器等设备产生的噪音。 图例: 2)、插板阀安装位置及作用:安装在需要关断或调节风量的风管上。图例:

3)、蝶阀安装位置及作用同插板阀, 图例: 4)、对开多叶调节阀安装位置及作用同以上两种阀门。 图例: 5)、风管止回阀安装位置及作用:安装在不允许风(空气)倒流的风管上,作用是防止空气反方向流动。 图例: 6)、三通调节阀安装位置及作用:安装在风管分枝三通的分枝管上,作用是调节送往分枝管上的风量。 图例: 7)、70℃常开防火阀安装位置及作用:安装在风机或空调器出口风管上,以及穿越防火分区线的风管上,作用是当建筑发生火灾时(关闭)保护风机、空调器等设备,以及防止火焰通过风管窜到非火灾区。 图例: 当风管断面尺寸较小时,可用下面的图例表示: 8)、280℃常闭防火阀安装位置及作用:安装在排烟风管的枝管上,作用是控制各排烟枝管排烟量。 图例: 9)、防火帆布软接头(也称柔性接头)安装位置及作用:安装在风机、空调器出口连接风管之前。作用是隔振、消声。 图例:

通风空调工程施工方案完整版本

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程特点 (2) 第1节综合性强、配合协调要求高 (2) 第2节质量要求高、工期要求严格 (2) 第三章工程难点 (2) 第四章工程重点 (3) 第五章工程主要内容 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工流程 (4) 第八章主要施工方法及技术措施 (5) 第1节风管制作 (5) 第2节管的组合与安装 (5) 第3节系统的消声器等部件应进行保温 (6) 第4节风管部件的安装 (6) 第5节空调系统的设备安装 (6) 第6节风管检漏 (8) 第7节空调水系统安装 (8) 第8节防腐 (10)

工程概况 本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2,采用校区供冷系统作为冷源,在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管,采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式。冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统,末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式,数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇,办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套;消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器。 工程特点 第一节综合性强、配合协调要求高 风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业,工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改,对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施。 第一节质量要求高、工期要求严格 本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工,保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期,只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排,确保工程能提前完工。 工程难点 多专业,多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大,要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。 系统的技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。 产品保护,由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同,要各施工单位的管理人员共同努力,花大力气教育和管理好全体现场施工人员,做好产品保护。

空调及通风防排烟工程技术标.docx

目录 第一章工程概况 ............................................................................................................... - 3 -1.1工程概况 .. (3) 1.2编制依据............................................................................................................. 第二章施工部署 ............................................................................................................... - 5 -2.1施工总体布置 . (5) 2.1.1施工准备阶段...................................................................................................... - 5 - 2.1.2 施工生产阶段..................................................................................................... - 6 - 2.1.3 调试试车、交工验收阶段................................................................................... - 7 -2.2项目管理组织机构设置.. (8) 2.2.1 管理组织机构设置原则 ...................................................................................... - 8 - 2.2.2 组织机构及人员配置.......................................................................................... - 8 -第三章主要施工方法及技术要求、质量要求 .................................................................. - 14 -3.1系统安装基本工艺流程 (14) 3.2材料准备及验收 (14) 3.3孔洞、套管及埋件的预留 (15) 3.4空调水系统管道安装的施工方法 (16) 3.5管道防腐保温及标识 (23) 3.6试压及系统调试 (26) 3.7通风空调风管系统施工 (27) 3.7.1施工工艺流程图................................................................................................ - 27 - 3.7.2主要施工方法.................................................................................................... - 27 -3.8设备安装.. (41) 3.8.1 设备安装的主要规定........................................................................................ - 41 - 3.8.2设备安装的主要规定......................................................................................... - 41 - 3.8.3主要设备安装要点 ............................................................................................ - 42 -3.9系统调试 (47) 3.10通风设备垂直水平运输方案 (50) 3.10.1设备垂直运输.................................................................................................. - 50 - 3.10.2水平运输的主要方式....................................................................................... - 53 -3.11关键部位及质量控制点措施.. (53) 第四章主要资源需用计划............................................................................................... - 54 -4.1施工机具准备 .. (54) 4.2主要检验、测量和实验设备一览表 (55)

通风空调投标技术标-通用版

XXXXXXX 安装工程 投标文件 项目名称: _______________________________________ 投标人: ________________________________________ 投标文件内容: ____________________________________ 法定代表人: __________________(盖章)日期:_________ 年_________ 月__________ 日

目录 施工组织设计 . (1) 第 1 章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、本次招标范围主要包括 (1) 第 2 章编制依据 (2) 第 3 章项目的工程施工组织机构 (3) 第 4 章工程施工计划 (4) 一、开竣工计划 (4) 二、施工计划 (4) 1、编制依据 (4) 2、作用 (4) 3、施工计划表 (4) 第 5 章项目施工方案 (6) 一、空调机房施工方案 (6) 1、空调主机安装 (6) 2、附属设备安装 (7) 3、水管、管件安装 (8) 二、水系统施工方案 (10) 1、预留、预埋 (10) 2、阀门检验 (10) 3、室内管道安装 (10) 三、风系统施工方案 (12) 1、空调机组安装 (12) 2、风机及末端装置安装 (13) 3、风管安装 (15) 4、通风系统调试与工程验收 (19) 四、空调系统调试与工程验收 (22) 1、空调工程各系统的外观检查项目 (22) 2、空调工程各项设备单机试运转: (23) 3、空调工程无负荷系统试运转的测定与调整; (23) 4、空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整, (23) 5、空调工程竣工验收应提出下列文件和记录: (23) 6、空调系统测定与调整 (24) 第 6 章主要资源供应计划 (27) 一、需用劳动力计划(按月的人力动员计划)(见下表) (27) 二、主要施工机具计划(按月的设备动员计划)(见下表) (28) 第 7 章质量管理方案 (29) 一、本公司质量管理体系过程框图 (29) 二、本工程的质量保证、管理体系 (31) 三、质量管理实施细则 (32) 第 8 章材料供应管理方案 (38) 一、原材料质保体系 (39) 二、原材料供应体系 (40) 三、材料供应计划: (40) 四、供应来源及品牌 (40)

公司人防通风工程项目技术标

兰州市安静区城中村改造刘家堡重建安 置小区通风工程 技 术 标 投标人:甘肃格瑞德建筑安装工程有限责任公司 法定代表人或授权托付人:(签字或盖章)日期:二○一五年九月七日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程简介 (5) 1. 工程概况 (5) 2 施工工期 (5) 3 现场条件概述 (5) 三、要紧的施工方法和技术要求 (6) 1、总要求 (6) 2、施工大纲 (6) 3、施工预备工作 (7) 4、人防通风系统施工工序及方法 (8) 四、工程投入的要紧施工机械 (18) 五、劳动力安排打算表 (19) 六、确保工程质量的技术组织措施 (20) 1、工程质量保证体系 (20)

2、技术组织措施 (23) 七、确保安全生产的技术组织措施 (26) 1、施工安全保证体系 (26) 2、技术组织措施 (28) 八、确保文明施工的技术组织措施 (33) 1、生产、生活垃圾的统一治理 (33) 2、有毒、有害物质的统一治理 (34) 3、材料堆放、机具停放的统一治理 (34) 4、有效操纵噪音污染 (35) 5、合理排放污、废水 (35) 九、施工进度打算横道图及确保工期的技术组织措施 (36) 1、施工进度打算横道图 (36) 2、技术组织措施 (37) 十、与总包等相关单位配合协调 (39) 十一、现场临时用水用电 (41)

十二、冬雨季施工措施 (44) 十三、脚手架及水平运输方案 (47) 十四、施工平面布置图 (50) 十五、成品爱护治理措施 (51) 十六、执行国家、行业、地点标准规范的措施 (55) 十七、有必要讲明的其他内容 (57) 1、文件、技术档案治理 (57) 2、文件及技术档案治理制度 (57) 3、文件和技术档案治理的方法 (57) 4、交工验收及资料整理 (58) 5、竣工资料整理、竣工图绘制 (58)

暖通技术标

一、引用标准 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-96 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程》 CECS95.97 《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ300-88 《采暖卫生与燃气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 国家及地方颁发的各类操作规程和《标准图集》

二、空调机组 1.1 基本技术要求 1.1.1 机组应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 1.1.2 机组的基本规格和参数应符合本节第2条“机组及功能 段性能参数表”的规定。机组均为大温差工况:制冷工 况时进/出水温度(o C)均为12/7。 1.1.3 机组的结构应满足下列要求 1.1.3.1 各功能段应分段进场,现场拼装。 1.1.3.2 热管热回收段要求冬天预热新风。 1.1.3.3 箱体框架要求 a. 框架应采用高强度铝合金(或钢)型材制成,双层箱 板,或者榫头内外框架整体式结构。 b. 框架应采用标准模数化尺寸。 c. 机组壁板为冷轧板,面板内、外表面经过喷涂处理, 确保机组良好的防火与防腐蚀性能。机组箱体保温层 与壁板应结合牢固、密实,有足够的强度和刚性,在 运输和启动、运行、停止后不应出现凹凸变形。双层 面板的中间夹以不小于50mm厚的聚氨酯发泡保温材 料,导热系数不大于0.02W /m2K,箱体应有防冷桥措施。 供货商需详细描述所供机组的防冷桥技术,并充分说 明其先进性。投标人须提供权威机构的产品检测报告。

技术标《空调》

编制依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 2、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》GB50194-93; 4、《建筑安装工人安全技术操作规程》; 5、四川省劳动安全条例; 6、国家颁布的法规和现行设计、施工标准、规程与规范; 7、《大金VRV工程技术资料》VOL2-1; 8、随机附带的安装使用说明书; 9、《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304 & 通风空调安装工程施工方案 空调系统安装工程主要包括空调设备安装、空调风管道系统安装、系统设备电气动力系统三大部分。 &1 风管安装 &1.2风管制作 空调风系统管道主要有空调风系统、新风系统、防排烟系统和排风系统四大部分。风管的制作与安装都应符合国家标准《通风与空调施工质量验收规范》GB50243—2002规范规定。 &1.2.1 一般要求 (1)现场安装专业人员应熟悉图纸及要求,经常与土建专业通气,

掌握土建进度并及时插入紧密配合,做到及时准确,无遗漏。 (2) 配合期间所需要的材料成品,应提前计划并及时供应到现场,充分做好配合期间的准备工作。 (3) 专业人员在当天配合工作量完成后应及时复核无误后,土建方能浇灌混凝土。 (4)风管安装在3m以下高度,可采用钢性工作平台和人字梯,单件风管人力安装;3m以上高度的风管安装采用特殊措施。 (5) 风管安装应按系统完成。碰头管应在机房内完成。 (6) 熟悉图纸要求 a.熟悉施工平面图,了解整个风管部件与设备的水平走向与建筑物内的平面坐标位置。 b.熟悉剖面图,熟悉风管、部件、设备与基础的安装标高和立面尺寸。 c.熟悉技术资料要求 d.按设计要求明确选用图标、院标及规范和其它技术文件,同时对设备及配件的生产厂家的产品说明书中的型号、尺寸进行核对。 e.参考土建图,复核图上梁、柱、地面、楼面、屋面的予留孔洞,设备基础和支布架位置与主要尺寸。 f.测量建筑物有关尺寸、标高、间距、距窗的高度、宽度等是否与风管、设备部件安装的要求符合。如不能按原设计施工,施工人员应主动与有关单位联系并提出处理意见。 g.参考其它专业施工图中的管道走向、坐标、标高与通风空调系

暖通空调工程技术标投标文件(完整版可直接用)

目录 一、施工组织设计 (6) 工程概况 (6) 编制依据 (7) (一) 现场组织管理机构 (9) 第一节、现场组织管理机构的构成 (9) 第二节、项目管理人员职责和权限 (10) (二) 施工方案与技术措施 (16) 第一节、施工策划与部署 (16) 第二节、工程重点、难点及应对措施 (46) 第三节、施工方案与技术措施 (53) 第四节、施工平面布置 (185) 第五节、资料、信息管理措施 (189) (三) 质量管理体系与保证措施 (200) 第一节、质量目标与承诺 (200) 第二节、质量管理体系 (200) 第三节、质量因素控制 (203) 第四节、质量保证措施 (205) 第五节、质量检验及不合格品的控制 (207) 第六节、质量控制点 (213) 第七节、创优策划 (215) 第八节、创优工程具体措施 (219) 第九节、技术培训措施和承诺 (231) (四) 安全和绿色施工保障措施 (237) 第一节、安全施工措施 (237) 第二节、绿色施工保障措施 (253) 第三节、临时用电安全施工方案 (265) (五) 工程进度计划与保证措施 (277) 第一节、总体进度计划 (277) 第二节、施工进度控制的组织及措施 (278) 第三节、施工进度控制的合同措施 (283) 第四节、进度计划的管理控制程序 (284) 第五节、影响工程进度计划的不利因素分析 (287) 第六节、进度计划的制定与实施 (289) 第七节、进度计划的纠偏与调整 (291)

第八节、施工进度计划保证措施 (293) 第九节、劳动力资源部署和保证措施 (299) (六) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (304) 第一节、成品保护方案和管理措施 (304) 第二节、工程保修和承诺 (313) (七) 与招标人、设计单位、监理单位配合的承诺 (314) 第一节、与招标人的配合方案及承诺 (314) 第三节、与设计单位的配合方案及承诺 (315) 第二节、与监理单位的配合方案及承诺 (317) (八) 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (320) 第一节、应急预案的组织机构 (320) 第二节、发生潜在事故的物质和场所 (320) 第三节、发生潜在事故的原因及预防措施 (321) 第四节、可能发生事故现场应配备的器材 (321) 第五节、紧急预案及信息传递 (321) 第六节、各种紧急事项的紧急预案 (323) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 (328) 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (330) 附表三:劳动力计划表 (333) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (334) 附表五:施工总平面图 (336) 附表六:临时用地表 (340) 三、拟分包工程情况表(无) (341)

多联机空调工程安装指导手册

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收

第八章工程图片对比 第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备

1、绘制图纸 ①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理

消防工程技术标

目录 编制说明 (5) 施工组织设计方案 (6) 一、工程概况及编制依据 (6) 1、工程概况 (6) 2、编制依据 (6) 二、施工组织部署 (8) 1、施工组织管理 (8) 2、劳动力的组织和保证措施 (10) 3、主要材料设备保管措施 (12) 4、施工机工具、检测器具配备计划和保证措施 (16) 5、施工平面布置 (17) 三、施工工艺流程、施工方法和施工难点 (18) 1、工程施工内容及施工方法 (18) 2、火灾报警系统施工工艺和施工方法 (19) 3、消火栓系统施工工艺和施工方法 (24) 4、防火门及静电地板安装工艺流程 (37) 5、机械防排烟系统工艺流程 (41) 6、施工重点、难点分析及对策 (45) 四、施工准备 (47) 1、技术准备 (47)

2、施工条件 (48) 3、外部协调配合及措施和质量承诺 (49) 4、员工上岗前的岗位培训 (50) 五、质量保证体系、保证措施和质量承诺 (51) 1、质量方针、质量目标和质量承诺 (51) 2、质量保证体系 (51) 3、质量控制的主要内容 (54) 4、质量保证措施 (55) 5、对管理人员和施工人员的质量管理控制及措施 (57) 6、检测器具对质量的影响及控制措施 (57) 7、工程设备和材料的质量控制措施 (58) 8、施工环境对质量影响的控制措施 (58) 9、预防质量通病的措施 (59) 六、计划工期及保证措施 (60) 1、工期及工期承诺 (60) 2、施工工期目标的控制 (61) 3、施工工期保证措施 (63) 七、安全生产及文明施工措施 (65) 1、安全生产目标和承诺 (65) 2、安全组织机构及管理职责 (66) 3、安全生产具体管理措施 (66) 4、消防保卫措施 (67)

安装施工方案技术标

通风与空调工程施工方案 (一)、空调水管安装主要施工技术 1.工程简述 1.1空调水系统 本工程空调水系统采用镀锌钢管大于DN80采用沟槽链接,小于D N80采用丝扣连接,空调水管外采用橡塑保温,保温具体规格及厚度: 1.2施工区域 本次修缮及提升工程,火灾后,主要的受损区域为圣坛前厅、梵宫南区过火区域。 1.3施工内容 更换因火灾受损的空调水管支架、空调水管保温、木托、连接件等,安装完成后要重新试压。 2.施工程序 3.施工准备 认真熟悉图纸,根据施工组织设计进行技术(安全)交底,落实具体措施,做好准备工作。 4支架制作与安装

1)每个支、吊架与钢管间以双合木环或扇形木块绝热。 2)管道与托架固定不宜用“U”形抱箍,应采用双合扁铁管卡夹紧木环,托架横梁上焊有导向限位块。 3)吊杆偏斜值或管卡与托架横梁中心偏移值,以冷水和热水的平均温度与安装时环境温度差,计算热胀伸长量。 4)固定支架处,必须用木板隔离挡板与横梁间的冷传导。 4.2当空调管道专用冷水供冷管道时应注意以下要求: 1)支、吊架与钢管间以双合木环或扇形木块绝热。固定支架挡板与横梁间以木板隔离。 2)滑动支架处,双合木块应用双合扁铁管卡夹紧,双合管卡放置于支架垫板上,并在垫板上焊上导向块。4.3管道支架间距以下见下表。 7.管道试压、冲洗 7.1管道试压 1)连接安装水压试验管路: 根据水源的位置和管路系统情况,制定出试压方案和技术措施。根据试压方案连接试压管路。 2)灌水前的检查:

1.检查试压系统中的管道、设备、阀件、固定支架等是否按照施 工图纸和设计变更内容全部施工完毕,并符合有关规范要求; 2.对于不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件是否已采取 安全可靠的隔离措施; 3.试压用的压力表是否已经校验,其精度等级不得低于1.5级, 表盘的最大刻度值应符合试验要求; 4.水压试验前的安全措施是否已经全部落实到位。 3)水压试验: 5.打开水压试验管路中的阀门,开始向系统注水; 6.开启系统上各高处的排气阀,使管道内的空气排尽。待灌满水 后,关闭排气阀和进水阀,停止向系统注水; 7.打开连接加压泵的阀门,用电动或手动试压泵通过管路向系统 加压,同时拧开压力表上的旋塞阀,观察压力表升高情况,一 般分2~3次升至试验压力(按照设计规定)。在此过程中,每 加压至一定数值时,应停下来对管道进行全面检查,无异常现 象方可再继续加压。 8.系统试压达到合格验收标准后,放掉管道内的全部存水,填写 试验记录。 7.2系统冲洗 1)冲洗前应将系统内的仪表加以保护,并将孔板、喷嘴、滤网、节流阀及止回阀的阀芯等拆除,妥善保管,待冲洗合格后复位。对不允许冲洗的设备及管道应进行隔离。

公司空调安装工程技术标

目录第一章施工方案 1 1 工程概况 2 2 空调通风系统施工方案2 2.1 概述 2 2.2 空调机组安装 3 2.3 风机安装 3 2.4 送排风风管的制作安装5 2.5 布袋式风管安装7 2.6 防火阀安装 8 3 防排烟系统施工方案9 3.1 概述9 3.2 排烟风机的安装9 3.3 防排烟风管的制作安装9 4 空调水系统施工方案9 4.1 一体化冷水机组安装9 4.2 空调水管安装12 5 空调水管保温17 5.1 概述17 5.2 施工准备17 5.3 施工步骤17 5.4 技术要求17 6 系统调试和试运行18 6.1 调试流程18 6.2 单机试运转 18 6.3 空调水系统的调试20 6.4 风系统的调试20 第二章施工进度计划及保证措施23 1 工期目标24

2 施工进度保证措施24 3 施工进度计划横道图25 第三章平面布置28 1 平面布置说明29 2 平面布置图示意29 第四章保证质量措施32 1 质量管理目标33 2 质量保证体系33 3 质量保证措施35 第五章保证安全措施40 1 安全管理措施41 2 安全生产保证措施42 3 劳动保护与职工健康保证措施4 4 第六章文明施工现场措施 46 1 办公环境与职工着装47 2 场容管理措施47 3 施工现场文明管理措施48 4 环境保护保证措施48 第七章劳动力安排计划51 1 施工特点分析及劳动力安排 52 2 劳动力进场计划52 第八章主要材料、构件用量计划54 第九章主要机具使用安排 56 第十章交通组织措施59 第十一章合理化建议61

第一章施工方案

1 工程概况 本工程为XX股份有限公司现代中药科技产业园建设项目成品仓库,共四层,建筑层高:27.2m。一层高8米,二至四层6米。建筑占地面积7619.2平方米,总建筑面积31440.4平方米。 本工程主要包括该成品仓库的空调通风系统、防排烟系统、空调水系统的安装。 2 空调通风系统施工方案 2.1概述 空调通风系统的施工主要集中在仓库内的阴凉库、常温库区域。空调机组均为AHU系列吊顶式柜式风机盘管机组,送风系统采用圆形布袋式风管系统。并设置有补风、排风管道,补风管道与排风管道下方均设置有双层活动百叶风口,穿过防火墙和楼板处的风管设置70℃防火阀,具体情况见下表: 由上表可知,空调通风系统的施工涉及到的主要设备工程量:44台AHU系列吊顶式柜式风机盘管机组;14台补风离心式风机箱;14台排风离心式风机箱。涉及到的主要风管工程量:约900m圆形布袋式风管,约540m矩形镀锌钢板补风风管,约720m矩形镀锌钢板排风风管。

空调工程技术标施工方案组织设计

第一章空调工程技术标施工方案组织设计 一、综述 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到中标通知书后,我公司依照项目情形,将此项目列为年度重点工程,赶忙组建项目治理班子,认真了解现场情形,熟悉图纸,依照实际情形编制了本《施工组织设计》。本《施工组织设计》是指导2021年邯郸联通全区空调修理项目施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、项目治理机构设置与劳动力组织、施工进度打算操纵、机械设备及周转材料配备、要紧技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在专项和分部工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、技术交底及作业指导书,指导工程施工,确保在固定工期内完成工程的全部施工内容,并使该工程质量评定等级全部达到合格标准。 我们承诺:在本项目实施期间,我们会发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流的技术、一流的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依靠、精良的技术装备和丰富的治理体会为后盾,依照提供的资料进一步地优化施工方案,以先进科学的施工治理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工治理水平和优良的服务,按时交出令建设单位及业主中意的工程。 在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的治理,从严操纵工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,操纵噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效操纵投资的目的,更好更快地交出让建设单位中意的精品工程。 二、目标承诺 1、工程质量目标 确保工程质量:达到国家施工验收规范合格标准。 2、安全目标 确保安全生产达标,无施工事故,无机械事故,无重大伤亡、火警事故。 3、文明施工目标 争取达到市级文明工地。 4、环境爱护 达到环保要求,严格对易燃、易爆、污染、化学物料的治理。加强对跑冒滴漏的水、油及粉尘的操纵,最大限度的减少机械噪音,做好防尘,不污染环境。 三、编制内容及范畴 本施工组织设计仅供投标使用,若我公司中标,将作为施工单位编制施工组织设计的框架和要紧依据,我们将在此基础上作适当的增补和完善,以期达

新风系统技术标文件

新风系统招标技术要求 一、项目概况: 1.1 项目名称:《太原晋安地产南北楼新风系统》,共计2005套loft户型,新风机共计:2035台。 1.2 新风送风方式为:顶送顶回送风形式。 二、质量要求: 满足设计和使用要求,严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工,符合国家或行业的质量检验评定标准。本工程质量验收等级:合格,并要求:验收是建立在专业和法定基础上达到设计要求和相应国家规范要求,主要包括但不限于: (1)2002年版《工程建设标准强制性条文》 (2)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (3)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范—条文说明》 (4)GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》 (5)(GB10070-88)《城市区域环境振动标准》 (6)GB50019—2003采暖通风与空气调节设计规范 (7)GB50243—2002通风与空调工程施工质量验收规范 (8)(GB/50736-2012)《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》 (9)GB/T14295-2008《空气过滤器》 (10)GB/T18883—2002室内空气质量标准 (11)GB/T9068—1988采暖通风与空气调节设备噪声声功率级测定工程法 三、主要技术参数要求 3.1 新风机风量范围约为:80m3-350m3/h,分低、高两速或低、中、高三速运行。新风机运行不少于: 新风模式、内循环模式、混风模式三种方式。完成风系统管道安装后,该设备满足大户型通风量标准,对应机外静压不小于70pa,对应总风量不小于350m3/h。 3.2 新风机过滤PM2.5的效率不得低于95%,内置有吸音覆膜海绵层,最大值噪音不高于50dB(依 据《民用建筑隔音设计规范》GBJ88-1988 )。 3.3电机:优质高静压离心风机,外转子电机。电机和叶轮集成为一体,结构紧凑,运行稳定,能 够永久自动润滑,可保证主机在低噪音状态下长达8-10万小时的持续运行。具有过热、过载保护功能。

改造项目工程投标技术标

第一章总体概述 一、施工组织设计编制说明 本施工组织设计编制的目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为磋商阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,并做好以下工作。 二、项目概况 1、项目简介 1.1 项目名称: 1.2 建设地点: 1.3 采购人: 1.4结构类型: 1.5 建筑分类及耐火等级: 1.6建筑室内防污染控制等级为二级 2、设计概况 根据甲方要求,本工程为地下室机电工程改造工程,改造内容包括: a.拆除原有照明、弱电、空调管线后新做。 b. 新增新风系统。 3、编制依据 主要规范规程及标准: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)[2009年版] 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《办公建筑设计规范》(JGJ 67-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)[2001年版] 《公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2009) 采购方提供的设计图纸

三、项目管理特点及总体要求 1、项目特点 本工程是改造拆除工程,施工面积大、空间高、拆除难度大,施工人员较多,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此,我公司将建立起一套行之有效的安全管理体系及措施,确保施工人员及工作人员的安全,确保工程的拆除工作,在工期内顺利完成拆除工作,为室内装修天花、墙柱面、地面及各专业施工的顺利开展奠定基础。 拆除工作势必造成相对较大的噪声和振动,然而在楼内有办公区,为了减少嘈音对楼内的正常工作与休息,我公司将尽量减少产生大的噪音。 2、总体目标 2.1 工程期限 31个日历天。 2.2 质量目标 合格。 2.3 安全管理目标 达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。

新风系统技术标文件

新风系统技术标文件-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

新风系统招标技术要求 一、项目概况: 1.1 项目名称:《太原晋安地产南北楼新风系统》,共计2005套loft户型,新风机共计:2035台。 1.2 新风送风方式为:顶送顶回送风形式。 二、质量要求: 满足设计和使用要求,严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工,符合国家或行业的质量检验评定标准。本工程质量验收等级:合格,并要求:验收是建立在专业和法定基础上达到设计要求和相应国家规范要求,主要包括但不限于: (1)2002年版《工程建设标准强制性条文》 (2)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (3)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范—条文说明》 (4)GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》 (5)(GB10070-88)《城市区域环境振动标准》 (6)GB50019—2003采暖通风与空气调节设计规范 (7)GB50243—2002通风与空调工程施工质量验收规范 (8)(GB/50736-2012)《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》 (9)GB/T14295-2008《空气过滤器》 (10)GB/T18883—2002室内空气质量标准 (11)GB/T9068—1988采暖通风与空气调节设备噪声声功率级测定工程法 三、主要技术参数要求 3.1 新风机风量范围约为:80m3-350m3/h,分低、高两速或低、中、高三速运行。新风机运行不少 于:新风模式、内循环模式、混风模式三种方式。完成风系统管道安装后,该设备满足大户型通风量标准,对应机外静压不小于70pa,对应总风量不小于350m3/h。 3.2 新风机过滤PM2.5的效率不得低于95%,内置有吸音覆膜海绵层,最大值噪音不高于50dB(依 据《民用建筑隔音设计规范》GBJ88-1988 )。 3.3电机:优质高静压离心风机,外转子电机。电机和叶轮集成为一体,结构紧凑,运行稳定,能 够永久自动润滑,可保证主机在低噪音状态下长达8-10万小时的持续运行。具有过热、过载保护功能。