文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试论采油厂配电网节能降耗技术的应用

试论采油厂配电网节能降耗技术的应用

试论采油厂配电网节能降耗技术的应用
试论采油厂配电网节能降耗技术的应用

试论采油厂配电网节能降耗技术的应用

【摘要】本文简要分析了油田采油厂配电网电能损耗的原因,在此基础上从配电变压器、配电线路以及电网谐波等方面详细论述了降低电能损耗的技术应用。

【关键词】采油厂节能;节能降耗;油田配电网

1、前言

配电网是油田电力系统的重要组成部分。配电网电能损耗是指电能在一定时间内流经配电网内各电力设备时所产生的电能损耗。油田用电计量是在35KV主变压器低压侧,因此,采油厂只承担35KV以下配电网的电能损耗,包括6KV 配电线路、10KV配电线路、配电变压器、电容器以及0.4KV低压线路中的电能损耗。在采油厂配电网中,电能损耗的主要设备是配电变压器,其次是配电线路,降低这两部分的电能损耗是采油厂配电网节能降耗的关键点。通过减少配电变压器的电能损耗,降低配电线路的电能损耗,抑制电网谐波、采取有效的管理措施,可以使采油厂配电网节能降耗取得明显效果。

2、减少配电变压器电能损耗的技术措施

配电变压器在采油厂配电网电能损耗中所占例较大,减少其损耗,可以有效提高油田配电网的用电效率。

2.1合理选择配电变压器的容量

由于早期投入运行的配电变压器容量是按照油井电机额定功率来配置的,实际的负载率平均在50%左右,有的甚至低于30%。因此,合理选择配电变压器的容量,使其具有较高的运行效率,是减少配电变压器电能损耗的重要方面。

采用油井电机额定功率来配置变压器的方法,是造成配电变压器的运行效率低的主要原因。因此,改变这种常规的匹配原则,不按电机额定功率来进行变压器的配置,而是采用变压器与油井电机实际运行功率相匹配的原则,同时在选择变压器容量时考虑抽油机井电机调参的可操作性,按照电机实际运行视在功率的1.5-2倍选择变压器容量,使轻载变压器的负载率由原来的30%以下,提高到50-70%之间,处于最佳经济运行区间,降低变压器容量级别,减少损耗。

2.2切除空载运行的配电变压器

在油田配电网中,配电变压器的损耗约占总损耗的65%左右,而配电变压器损耗中空载运行损耗又占其损耗的80%以上,这也就意味着,空载损耗占到了

《浅谈配电网节能降耗》

《浅谈配电网节能降耗》 【摘要】 文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。结合城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 【关键词】 城市;配电网;节能与降耗 我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电力部门做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成

部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有。使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。 3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电部门对下属管理部门实行线损目标管

浅析配电网运行存在的问题及对策

浅析配电网运行存在的问题及对策 摘要:电力的高效运行是我国经济迅速发展的重要保障,电网的安全稳定运行 具有十分重要的意义。目前我国配网运行中还是存在一些薄弱的地方需要进行完善,本文根据多年工作实践,对配网运行中所存在的问题进行分析,并提出相应 对策,从而减少电力事故的发生,提高电网的可靠性。 关键词:配网运行;问题;对策 前言 近几年来,电网企业对于配网的安全运行高度重视。配网由于涉及的专业知 识范围较广,以及各类电网建设工程,配网接线愈加复杂繁琐,而且运行方式具 有多样化,配网设备型号也各不相同,标准不一,从而给设备运行维护带来困难,设备达不到最佳的运行状态,存在一定程度的安全隐患。本文就配网运行问题及 影响因素进行分析,并提出对策。 一、配网运行管理中产生的问题和改善对策 (1)配网运行管理方面所产生的问题 配网运行管理过程中存在如下问题:不及时进行管理信息的传输、缺失严格 规范的要求、延迟问题的解决时间、巡视检查方面不充分。随着配电网络的发展,配网设备越来越多,所涉及的专业知识也越来越繁杂,这就需要配网系统人员具 有较高的综合素质,管理人员的专业知识不仅要精,而且还要全面。但目前配网 管理人员往往达不到要求,要么只对某一方面精通,要么杂而不精,或在管理经 验上不够丰富。这一系列的不利因素造成了配网管理方面的规章制度和技术规程 不能够有效地贯彻落实。此外,在责任考核方面不能够合理地开展,使得配网运 行管理受到严重威胁。 (2)配网运行管理方面产生问题的改善措施 改善人员的管理措施,大力加强配网运行的管理。一是需要对人才引进方面 有所扩大,以满足电网不断发展的需要,并且要加强相关人员的管理经验教育和 专业知识的培养,在管理文化的氛围基础上,营造出高效工作、高度负责的态度,让配网运行管理的相关人员积极的投入到工作中,使配网运行管理方面所产生的 问题最大程度上得到解决;二是对责、权、利的体制方面要建立健全,明确赏罚 制度。若发现工作表现优异的员工以及尽职尽责的员工,需要在培养方面严格关注,加大的对这类员工的培养力度,使之成为具备综合素质的专业型人才。 对配网运行方面存在的缺陷要及时发现并采取合理的处理措施。在日常的工 作中如巡视工作,对缺失较高工作质量的人员,要充分地对其教育,并与月度绩 效挂钩。管理人员根据不同天气特征和不同的季节,要妥善地制定出巡查维护措 施方案,贯彻落实责任制度,以确保巡视的效果。要建立健全信息传递网络,以 便及时发现所存在的缺陷和隐患,同时在第一时间开展正确的处理对策,将配网 运行管理方面所产生的问题进行妥善解决。 二、配网运行中天气因素的不利影响以及改善对策 (1)天气因素的不利影响 天气因素对配网运行的影响较大,尤其是在雷雨颇多的季节和在湿地等雷电 活动较多的区域,设备的受威胁程度较高。按照运行的有关记录分析,一些地区 因受到的天气影响而出现故障占总故障50%左右,对配网运行存在很大的危害。 (2)天气因素不利影响的改善措施 对天气情况的改善措施主要是防雷措施,提升配网运行中线路的抗倾覆性能

基于配电网节能降损的技术措施探究

基于配电网节能降损的技术措施探究 发表时间:2016-08-22T16:26:28.447Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:潘福荣刘沛立[导读] 线损是电力企业的重要经营指标,是企业管理的重要内容之一。 潘福荣刘沛立 (国网浙江省电力公司宁波供电公司 315000)摘要:线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,它的高低反应了供电企业的管理水平和生产技术水平。因此如何有效地降低线损率成了供电企业的一项重要工作,直接关系到企业的经济效益。本文阐述了配电网线损的产生和危害,提出了配电网节能降耗的技术措施,并对目前电力公司节能改造中存在的问题给出了改进意见。 关键词:配电网;节能降损;技术措施 线损是电力企业的重要经营指标,是企业管理的重要内容之一。在电力系统运行损耗中,配电网的损耗占了绝大部分。配电网的覆盖范围广,情况复杂,有着巨大的节能潜力。因此,如何采取有效的技术措施来对配电网进行节能改造成为了工作人员需要解决的问题。 一、配电网线损的产生按照国家电力公司电力工业生产统计规定,线损电量是用供电量与售电量相减计算得到的结果,为:ΔE=E-E′。式中,ΔE为线损电量;E为供电量;E′为售电量。一般,线损电量通常包括两部分,分别是技术线损电量和管理线损电量,本文主要对技术线损及其降损措施进行讨论。技术线损电量主要分为两部分,如表1所示。 二、配电网线损的危害 2.1发热是线损造成的最突出问题电流流过会使电器元件发热。发热不仅会造成电能的损失,还会导致导体温度升高,加速绝缘材料的老化,缩短使用寿命。例如,变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率是常规工作温度98℃时的128倍,且发热容易出现热击穿,引发配电系统事故,尤其当线路容量不够时,发热通常是造成电气火灾的直接原因。 2.2造成能源大量浪费线损的电量不仅没转化成有用的有功功率,而且还需要通风、制冷等方式来散发热量。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重时可达到10%,甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更会导致一次能源的大量浪费和对环境的污染。随着电力需求的不断增长,电量损失也会越来越大。 三、配电网节能降损的技术措施由于线损会造成巨大的危害,所以应对配电网进行节能改造。配电网节能降损的技术措施较多。下面将分别对各技术措施作简要介绍。 3.1线路改造 线路损耗在整个配电的损耗中占相当大的比重。在设计配电线路时,传统的方法是按允许电压降、导线机械强度和导线长期允许安全载流量等因素确定。从节约能源的角度出发,应将“电能损耗”作为配电线路选择导线截面的依据之一,即在经济、合理的原则下,适当增大导线截面积,减少配电线路的电能损耗。 3.2无功补偿 无功补偿应按照“统一规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”的原则进行,目前往往分为集中补偿、分散补偿和随器补偿三类。 3.2.1集中补偿 集中补偿主要安装在变电站的低压侧,用于补偿主变压器本身的无功损耗,并减少变电所以上输电线路的无功,从而降低供电网络的无功损耗。在变电站进行补偿主要采用的是电容器组,其投资一般较大,具体要求是保持变电所二次母线的功率因数在0.9~1之间。 3.2.2分散补偿 分散补偿主要针对的是10kV线路。这种补偿方式的节能效果与补偿地点和补偿容量有关。其安装容量和安装位置如表2所示。 3.2.3随器补偿 随器补偿主要安装于10kV配电变压器低压侧母线,用于补偿配电变压器空载损耗和感性用电设备的无功功率损耗。根据实地调研,随器补偿在很多地区都普遍存在,是当地无功补偿的主要手段。 3.3使用单相变压器单相变压器比同容量的三相变压器铁损小5%~10%,且单相配电变压器体积小、质量轻、安装方便,可以最大限度地深入负荷中心,缩短低压网络供电半径,减少因三相负荷不平衡带来的配变和线路的有功损耗。它的推广和使用是实现“小容量、短半径、密布点”,达到降损节能的重要措施。目前,单相变压器已在南京等地应用,并取得了较好的降损效果。 3.4采用节能型变压器

供配电系统节电技术措施

供配电系统节电技术措施 供配电系统节电技术措施 2003年以来,由于国民经济的迅猛发展,以及国际加工产业新格局的形成,一些高能耗低效益的加工业逐步转向国内,这无疑进一步加剧了能源紧张这一矛盾。发生在我国许多省市的“电荒”已成为相当普遍的严重问题,尽管我国电力建设超常规增长,电力供应仍严重不足。为此,节省能源及节约用电引起了全社会的高度重视,采取各种有效节电的技术措施显得尤为重要。 降低供配电系统的线损及配电损失,最大限度的减少无功功率,提高电能的利用率,是当前建筑电气领域中节电的重要课题之一。为了实现这一目标,采取了如下措施:选择及合理使用节电配电变压器、减少线路损耗、提高功率因数、平衡三相负荷、抑制谐波等技术措施,不仅节电10%~20%或以上,同时安全可靠,绿色环保,改善了用电环境,净化了电路,还有效地延长了用电设备的使用寿命。 1选择及合理使用高效节电非晶合金配电变压器 1.2低压箔绕线圈 (1)采用进口优质铜箔及H级绝缘材料绕制在成型绝缘筒上,层绝缘采用NOMEX纸,改善径向短路力承受能力,VPI真空压力浸渍成坚固整体,上下端部采用树脂端封,防尘、防潮、防盐雾能力强。

(2)引线铜排、铜箔经专用设备采用氩弧焊接,提高了铁芯的空间利用率,增强产品的抗短路能力,消除螺旋角,减小轴向受力。 (3)线圈机械强度高,局放降低。 1.3高压缠绕线圈 (1)高压线圈直接套绕在低压线圈上,装配时绕组支撑在单独的绕组系统上并压紧固定,这样可以使铁芯不受压力,减少了变压器短路时径向的内缩和扩大,从而有效地保证了变压器的抗短路能力。采用多层分段圆筒式,纵向多气道结构,抗热抗冲击能力强,耐突波能力强。 (2)采用NOMEX纸包扁铜线做导体,以NOMEX纸做层绝缘,以H级材料作端部绝缘经VPI真空压力浸渍高温烘焙固化成型,上下端部采用树脂端封,防尘、防潮、防盐雾力强。 (3)线圈机械强度高,散热性能好。 该产品的性能特点如下: (1)高效节电——产品由于采用非晶合金铁芯制作及创新的三相三柱制造工艺,铁损大幅度下降,空载损耗约为常规干变的25%左右。投资非晶合金铁芯虽然初期投资较高,但是非晶合金变压器由于其超高效率、节约能源的特性,在平均负载60%的情况下,3~5年内可回收额外投资,在变压器30年寿命中可节约可观的电费支出。 (2)可靠性高——产品满足国家标准GB1094.11-2007、GB/T22072-2008以及IEC60076-11标准、产品为H级(工作温度180°

供配电设计节能技术分析

供配电设计节能技术分析 发表时间:2019-04-18T11:48:42.600Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:蒋雷 [导读] 摘要:近年来,节能技术发展迅速,并且广泛应用于人们的生产和生活中。 (身份证:3411821983****2633 安徽马鞍山 243000) 摘要:近年来,节能技术发展迅速,并且广泛应用于人们的生产和生活中。配电网处于电力系统各个环节的底层,作为电网末端直接与用户相联系,是电力系统的窗口。一方面,配电网中各种线路和负荷密集繁杂,其损耗占全网总损耗的40%以上,深入挖掘其降损潜力具有重要的经济和社会效益;另一方面,配电网线损过大,将会扩大供电缺口,甚至引起受端电压降低,电网频率和功率因数受影响,使用电设备得不到良好的运行,特别严重时,还会导致电压崩溃乃至系统解列,因此有必要加强对配电网节能降耗的管理。 关键词:供配电设计;节能技术;节能措施 在能源短缺问题越发凸显的背景下,节能问题受到社会普遍关注。电力能源是能源的一个重要组成,和社会生活、生产有直接关系,且需求量不断增加。为了有效节约电力能源,需要加强对节能技术的研究。 1供配电设计中应用节能技术的价值 如今供配电设计的主要基础就是节能,以确保社会、环境和资源可以协同发展,并提升利用电力能源的效率。供配电设计中应用节能技术,一方面可以使单位用电量使用率得到提高,另一方面也能优化配置资源,为此有关部门在建设工程的初期就要考虑到节能技术。建设中,要依照电力工程实际建设情况加以应用,从而缓解电力资源被过度使用或浪费的情况。 2供配电设计的节能问题 2.1设计中的节能意识薄弱,节能设计工作落实不到位 某些电力设计人员在设计中因自身的节能意识薄弱,对电力节能设计的重要性缺乏足够的重视,致使与之相关的节能设计工作落实不到位,无形之中加大了电力生产方面的能耗问题发生率。 2.2导体截面及电气设备选择不当 导体截面及电气设备选择不当,设计方面节能技术运用不充分。基于电力设计的节能分析及其设计方案的形成,受到导体截面、电气设备选择不当以及设计方面节能技术运用不充分的影响,从而引发了电力设计的节能问题。 2.3输电线路出现较大波动的损耗,过程控制能力较低 配电网出现线损状况,其中一部分原因是因为输电线路出现较大波动的损耗,过程控制能力较低,比如因为关口电量没有足够的数据出现估计电量的现象;变电站对电能表进行更换或者因为CT出现异常没有完整的记录损失电量;没有对关口电量以及具体的售电电量进行同时记录,没有实时记录与跟踪供电情况以及售电情况,没有把握处理电力事故的最好时机,都会出现较大的损耗。 3供配电设计节能技术 3.1选择高效节能的电气设备 在供配电设计中,为了有效融入节能技术,有关设计人员要从多角度选择。(1)选择节能高效的电气设备,变配电的变压器就是有较高消耗的设备,若选择的变压器不合适,会使电能损耗增加。工业企业中,无功功率的消耗包括有线路、异步电动机与变压器等,和异步电动机有关的设备大概占百分之七十,线路占大概百分之十,变压器设备大概占百分之二十。因此,通过选择合适的电动机与变压器可以使线路感抗降低,一般企业所用的节能变压器是35kV或10kV。在有关功率达到一定范围的时候,为提高有关自然功率的因数,需要结合间隙工作制的设备与同步电动机,不过间隙工作制的设备应该具有空载切除这一功能。在选择电工机负荷的时候,有关参数应该比百分之四十的额定容量高;而在变压器负荷率超过百分之六十的时候,应该将有关参数控制在额定容量百分之七十五到百分之八十五的范围内。不管供电企业的基础是何种形式,都应该考虑到变压器回收率,通过使能源消耗降低,有效节约电能,企业的运营成本也得到降低。 3.2配电设计过程中选用合适的导线截面 因为线路中出现的损耗和电阻之间成正比关系,所以要降低损耗,可以在10kV配电设计中选择合适的导线截面。在对导线截面进行选择时要参照电流的密度,在此基础上要满足载流量,同时要保证电压的质量。从实际操作可以看出,10kV配电设计中经常出现损耗的部位就是主干线的前两部分,当回路受到大负荷,就会出现低压线损。基于这一状况,当回路出现较大电流时,要增大导线截面,选择直径较大的导线,同时对供电距离进行一定程度的缩短。 3.3在供配电设计中应用抑制谐波 供配电设计中,抑制谐波是节能的一个重要技术,一般可以把谐波理解成影响供配电系统的一种事物,供配电系统内谐波不但会使有关供配电系统耗费大量电能,也会破坏到有关设备,比如变压器。所以,为提高供配电设备工作的效率,采取抑制谐波这一方式可以有效处理,通常能借助谐波器加以抑制。不过实际安装中,要结合无源和有源使用滤波器,此外要在变压器低压范围中安装滤波器。供配电设计的节能技术会涉及有关设备、灯具和线路等内容,所以节能设计中要考虑到有关因素的影响,采取针对性的节能措施加以处理。 3.4合理设置供配电系统的电压等级,提高功率因数 由于供配电系统运行中若电压等级设置不当,则会加大该系统运行中的能耗问题发生率,因此,需要电力设计人员能够在其设计中注重供配电系统电压等级的合理设置。在此期间,应做到:①通过对供配电系统功能特性的考虑,电力设计中应采用高电压深入负荷中心供电,避免因低电压、大容量、长距离等因素的影响而造成输电线路电能损失,从而满足电力节能设计要求。②通过对用电设备的用电容量、供电距离及特性等因素的考虑,应在电力设计中确定供电系统的电压等级,确保其设置合理性,实现对节能问题的科学应对。同时,由于输电线路的损耗大小与功率因数密切相关,因此,电力设计人员应在其设计方案形成中重视功率因数的提高,并通过对自动控制无功功率补偿装置的配合使用,从而降低电力设计方面的节能问题发生率,保持其良好的节能设计工况。 3.5科学规划电网,系统处理 电网合理规划可以有效的降低输配线路中存在的能源消耗问题。电力企业通过金策技术、动态监测技术以及自动化的基础手段提升电能的调度效率,可以有效的降低电网的消耗。而电力企业通过计算机技术手段、网络技术手段计算电网参数信息,确定运算方式,可以有效的降低电网损耗等问题。在电网运行中,要合理的设置配电电压,加强对电压的控制。较高的电压会导致电能损耗等问题,而电压如果过低就会无法满足配电的用电需求。对此,电力企业要通过科学的方式合理配置电压,进而降低能耗。同时,在电网中的无功电流会消耗

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

浅谈如何提升配电网供电可靠性

浅谈如何提升配电网供电可靠性 摘要:配电网的工作关系着供电系统的稳定,保证配电网供电的可靠性对国民 经济安全和发展具有重要的意义。配电网作为电力系统正常运行的重要组成,其 设备组成、维护管理等都关系着最终工作的稳定性,尤其近年来智能化配电技术 不断发展与人们用电需求的不断增加,种种因素的发展都给配电网带来新的机遇 和挑战。提升配电网供电可靠性不仅有利于保证国民用电的要求,对经济发展和 社会稳定等也有重要的意义。本文将简要探讨如何提升配电网供电的可靠性。 关键词:配电网;供电;可靠性 配电网是关系着电力系统稳定情况的重要部分,为了保证配电网供电的稳定 性需要从诸多角度以及因素进行探讨,对容易出现问题的部分进行分析和处理, 从而提高配电网的安全性和稳定性,进而对供电系统的可靠性加以保障。现阶段 我国配电网正处于不断发展过程中,在配电网供电中其稳定性不仅与配电网自身 硬件系统相关,也与配电网的管理控制等密切相关[1]。因此提高配电网供电的可 靠性需要对配电网的影响因素进行分析,从主观、客观角度为配电网建设与管理 工作进行改进,才能够确保配电网供电的稳定性和可靠性。 一、影响配电网可靠性的因素 1、配电网设备因素 影响配电网可靠性的因素当中,配电网自身的设备因素是比较常见的不稳定 因素之一。配电网设备老化是影响配电网供电可靠性的原因之一,很多配电网使 用过程中会自然老化,并且由于自然条件或者人为因素的影响配电网相关设备的 耗损可能会加剧,对供电安全造成威胁。配电网内部构件损坏,配电网内部构件 种类较多,通常情况下配电网设备出现问题多为构件问题,比如电缆、电容电线、变压器、开关等发生断裂破损等,这些发生在设备上的损坏会对供电的安全和平 稳产生不良影响[2]。配电网结构不符合安全标准,配电网的结构是否科学是影响 着配电网质量的重要因素,同样也是关系着供电稳定的主要因素,现阶段我国对 配电网结构有着一系列要求,但有部分老旧配电网较为陈旧不符合当前的安全标准,容易对供电稳定性造成危害。配电网自动化水平低,随着自动化技术和科技 的不断发展,利用自动化技术对配电网进行科学合理配电日益成为配电网供电的 主流,而目前仍有相当一部分配电网在运行管理方面的自动化水平较低,容易增 加人为操作在部分配电网管理方面的不稳定性[3]。 2、配电网管理因素 配电网的管理因素是影响配电网供电稳定的重要因素之一,现阶段我国配电 网供电管理中仍然存在很多可以改进的内容。配电网维护工作开展情况,配电网 运行的稳定性与其日常维护工作密不可分,在配电网管理中若没有开展定时、专 业的维护检查,很容易影响到配电网供电的稳定性。配电网周围环境管理因素, 近年来城市建设不断推进,每隔一段时间配电网周围的环境可能都会发生变化, 树木砍伐、电线杆倾倒等情况也都威胁着配电网的安全性。自然灾害防护是配电 网管理中最容易导致配电网出现异常的情况,尤其在气候环境变化多端的当今, 雨雪灾害很容易导致配电网供电出现问题[4]。 二、改善配电网基础条件 1、配电网内部结构优化 保证配电网供电的稳定性首先应当保证配电网的科学性,对配电网内部结构 进行更新与优化,确保配电网的整体状态能满足供电需求。配电网在建设过程中

10kV配电网线损管理现状及节能降耗技术措施研究 刘曲茂

10kV配电网线损管理现状及节能降耗技术措施研究刘曲茂 发表时间:2018-12-27T10:33:20.250Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:刘曲茂 [导读] 摘要:随着人们用电需求量的不断增加,为供电企业带来了较好的发展机遇。 (国网江西省电力有限公司万载县供电分公司江西省宜春市 336100) 摘要:随着人们用电需求量的不断增加,为供电企业带来了较好的发展机遇。在绿色、环保发展理念下,应当采取有效措施,全面降低10kV配电网线损,引入节能降耗技术,推动电力企业的可持续发展。本文首先从10kV配电网线损管理现状入手,同时阐述了10kV配电网线损管理节能降耗技术应用措施,最后总结了全文,旨在为改善供电电能质量提供参考性意见。 关键词:10kV配电网;线损管理现状;节能降耗技术;应用措施 随着10kV配电网线损率、电压合格率的不断增加,社会对电能运营、供电质量、供电服务水平提出了全新的要求,只有强化配电网技术改造,明确各类影响因素,才可全面降低10kV配电网线损[1]。本文主要研究10kV配电网线损管理现状及节能降耗技术措施,详细阐述如下。 1 10kV配电网线损管理现状 参照相关资料,当前10kV配电网线损管理还存在着很多的不合理性,主要包括:线路量化考核、线损漏电现象,线损漏电现象现状主要如下。 1.1线路量化考核 基于线损定义基础上,配电网在某一时刻内,供电量与实际用电量差值与线路供电量的商。当前10kV配电网线路量化考核问题主要包括:1.统计时间段模糊不确定,无法保障电能数据在时间上完全匹配,工程研究不够深入。2.统计范围模糊,不同分配电线路线损混为一谈,难以统计出不同线路的线路数值[2]。 1.2线损漏电现象 在大量案例与实践中,10kV配电网线损率不断提升,导致这一现象产生的主要原因为是10kV配电系统漏电、偷电现象普遍存在,导致电能资源浪费。加10kV配电网线路配置不合理,三相电压不平衡,进而导致10kV配电网线损现象出现。 2 10kV配电网线损管理节能降耗技术应用措施 基于上述对10kV配电网线损管理现状的分析,电网企业想要得到更好的发展,切实降低电网线损率,应当强化线损管理,积极引入各类先进的技术,合理应用节能降耗技术,以此保障10kV配电网运行的稳定性。参照相关资料,10kV配电网线损管理节能降耗技术应用措施主要如下。 2.1维护三相均衡 10kV配电网企业,需要严格遵循供配电设计,就10kV配电网变压器出口处电流不均衡度需控制在10.0%以内,干线、分支线手段不均衡度需要控制在20.0%以内,中性线电流需要控制到额定电流的25.0%内[3]。就实际情况而言,只有确保三相均衡运行,才可全面降低线路损耗、降低配电变压器损耗。不仅如此,10kV配电网企业还需要依据配电网实际运行情况,合理应用三相平衡化监控设备,引入分相无功补偿装置,确保配电网系统三相运行平衡,以此实现节能降耗,最大程度实现各项资源的有效应用。 2.2合理选择变压器 缩短10kV配电网线与配电台区之间的供电路径,参照供电区域内的负荷量,依据负荷类型,合理划分用电时段,科学规划变压电台区布设,合理分析高压电网、低压电网规划,最大程度避免“近电远供”现象的存在,从源头降低线损问题[4]。 比如:笔者依据工程特点,将10kV配电网中压线路经济供电半径控制在15.0km范围内,就低压线(0.40kV)供电半径需控制在700m 内。合理选择配电变压器,笔者企业一般选用S11、S13系列的非晶合节能变压器,将电网内S7、S9配电变压器系统全部更换,投入使用后应用效果显著。 2.3合理选择导线截面 合理应用配电网节能技术,依据工程地形、地貌等特性,科学规划10kV配电网线路路径,优化线路运行,采取直线输电的形式,全面提升高压传输距离,最大程度减少10kV配电网线路传输过程中的损耗。随着城镇化建设速度的加剧,数码电子产品数量的增加,用户用电量也不断增加,且呈稳定增长趋势,在特定时间内用电会发生呈集中性变化。只有实现线路截面的提升,才可实现10kV配电网线损。在线路截面选取过程中,应当结合区域经济,综合考虑电力价格、发展速度、物价等因素,合理选择电缆截面尺寸,尽量选择大截面导线,及时选取小截面导线。最大程度降低线路电阻与线路损耗,全面提升10kV配电网技术,以此确保10kV配电网运行的经济性,维护其经济效益[5]。就大负荷、大电流用户,需将电压偏差控制在合理范围内,通过调节变压器分接开关,提升运行电压。就配电变压器台数较多、负载率较低、高能耗的变压器线路,需要及时改进,通过过应用分接开关,适当控制线路运行电压,在保障供电质量与供电水平的基础上,全面降低10kV配电网线损。 2.4优化10kV配网无功装置 (动态)无功补偿可有效降低10kV配电网线损,实际应用效果显著,如下图1所示。工作人员只需依据负荷特性,采取分散、集中结合管控的方式,结合无功补偿方案,以此确保线损管控的合理性与科学性。

浅谈10KV配电网节能降耗

浅谈10KV配电网节能降耗 摘要:文章分析了配电网络降低有功损耗的各种管理手段和技术措施。配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现10kV配电网的节能降耗具有重要意义。10kV配电网的节能降耗包括变压器降耗和线路降耗两部分。变压器降耗可以通过保障变压器经济运行、推广节能变压器和进行无功补偿等方法解决。降低线路损耗可以通过提高线路截面积、缩短传输距离和降低三相不平衡度来解决。 关键词:配电网节能与降耗措施 O 引言 配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现配电网的节能降耗,对于提高供电企业的经济效益具有举足轻重的作用,对于降低能耗、减少温室气体排放也具有重要意义。作为连接电网与用户的重要桥梁,10kV线路长度在电力网中占到60%的以上,其损失在电力网的总线损中占80%以上,因此10kV配电网的节能降耗对于电力系统的节能具有至关重要的作用。电网的功率损耗主要是变压器损耗和线路损耗,因此节能降耗的主要措施也围绕这两方面展开。此外,10kV配电网涉及城市电网与农村电网,本文先以城市电网作为主要研究目标,最后说明了农村电网的特点极其措施。 1 降低变压器损耗的措施 电网中使用变压器的作用是提高输送距离,降低电能传输的总体能量消耗,一般来说,从发电、输电、供配电到用电,需要经过升压、传输、降压至适当的电压等级以便用户使用。10kV配电网所用的变压器为降压变压器,由于其数量多,总容量大,因此总损耗很大。据统计,在10kV配电网的功率损耗中,变压器的损耗占80%以上,线路损耗不足20%,因此,降低损耗的重点应放在降低变压器的损耗上。 变压器的功率损耗包括两部分:一是变压器的固定损耗,即与用电负荷无关的空载损耗:二是变压器的可变损耗,与电流的平方成正比。固定损耗即是在变压器铁心中产生的空载损耗,其损耗=空载损耗×时间;可变损耗即是电流在变压器线圈中产生的损耗,与变压器的负荷大小有关。 1.1保障变压器的安全经济运行变压器经济运行是指在保证安全可靠运行及满足供电量需求的基础上,通过对变压器进行合理配置,对变压器的运行方式进行优化选择,对变压器负载实施经济调整,从而最大限度的降低变压器的电能损耗。变压器的经济运行以降低变压器的综合功率损耗为目标,即降低变压器运

探讨配电网节能问题的技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 探讨配电网节能问题的技术措 施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

探讨配电网节能问题的技术措施(通用版) 1引言 配电网的节能十分重要,有资料表明,配电网损耗大约占整个电力系统损耗的50%以上,配电网点多面广,线路情况复杂,节能潜力很大。将配电网入口的电能量用W1表示,配电网供给用电设备器具的电能量即电力部门销售的电能量用W2表示,两者的差值W=W1-W2就是配电网的能耗。本文从技术应用、运行管理角度,探讨配电网节能的若干问题。 2配电网的合理布局和配置 配电网的布局是指配电网的网络结构,配电线路的线径、配电变压器的安装地点等。配置是指配电线路型号、导线截面的选用,配电变压器型号、容量的选用,对配电变压器运行方式的初规划等。 2.1优化配电网结构及配电变压器的设置

由于配电网的线损主要是由变压器损耗与电力线路损耗所组成,所以电网改造的节电降耗,也就是对配电网中的所有变压器和配电线路进行择优选择和优化组合。组建成“安全经济型电网”。因此,调整不合理的配电网络结构。合理设计、改善配电网的布局和结构;避免或减少配电线路的交错、重叠和迂回供电.减少供电半径太大的现象。 配变的安装地点应合理、经济。针对配变供电情况.应适当将配变安装在负荷巾心处。可使低压线路由一路输出变为几路输出,以提高电压质量,降低配电网线损,这样才能配电方便,配电线路短。应尽量将10kV电源引至负荷中心,穿越人口、建筑密集区时应尽量采用10kV电力电缆,这样可以缩短低压配电线路的长度。一般而言,0.4kV电线路的供电半径为250m左右,0.22kV配电线路的供电半径为100m左右,10kV配电线路的供电半径为5kV左右。如果负荷大而距离较远,可以考虑采用35kV线路供电,采用35kV/0.4kV 配电变压器。 2.2准确计算负荷

浅谈如何做好配电网规划

浅谈如何做好配电网规划 【摘要】本文解析了配电网规划在城市发展和创先国际企业中的重要性地位;并具体概述了配电网规划的原则及思路,做好配电网规划是电网安全、可靠、经济效益的价值体现。 【关键词】配电网;网架;规划 一、配电网规划的定位及目标 为了接轨国际先进电网企业,建设一个覆盖城乡的智能、高效、可靠、绿色的现代化配电网,电网的稳定安全性、供电可靠性是非常重要的决定性指标,电网的规划建设决定了运行和维护的基础条件,决策的正确性直接决定了电网企业的投资和效益。 1. 配电网在城市发展的重要基础设施。城市配电网规划关系着城市的发展建设,要城市发展规划同步进行。配电网规划要科学合理,以实际情况制定规划方案,综合考虑各种因素,并满足城市发展所需的电量需求。 2. 配电网规划的网架结构具备建设周期长、变动小的优势。电网负荷的发展情况多变,城市配电网的网架结构建设要根据电网负荷做相应的调整,所以城市配电网规划的调整要更复杂一些。 二、配电网规划的原则 1.对配电网设备及网架结构的优化。最有效保障电网安全运行、提高配电网的供电质量及供电能力,根据分区负荷预测及负荷转供能力的需要,确定不同类别供电区配电网结构,配电网接线方式都以双环网、三环网、手拉手环网等结构为主,只有从宏观层面优化城市配电网的设备和网架结构,才能发挥最大的社会效益和经济效益。 2. 加强配电网自动化实施,提升配网科技水平。配电网自动化建设必须始终以提高配电网运行管理水平、提高供电可靠性与运行效率为主要目标,适应未来智能配电网、调控一体化要求,遵循安全、可靠和稳定的总体原则。配电网自动化以一次网架和设备为基础,以配电网自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实施配电系统的科学管理。配电网自动化系统宜采用以“分区域,全覆盖”为原则,实现自动化“三遥”功能。 3.无功补偿优化装置。配电网无功规划是配电网规划的重要组成部分,配电网无功功率补偿是改善电压质量和降损节能的有效手段之一,合理地进行无功补偿的选择以及补偿容量的确定,达到在安全可靠供电所前提下改善电能质量和降低网损的要求,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性。

农村配电网节能改造技术研究 刘凤爽

农村配电网节能改造技术研究刘凤爽 发表时间:2019-07-05T11:46:48.993Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:刘凤爽 [导读] 摘要:农村配电网在目前的整个配电系统中比重很大,但由于其网络结构、供电设备、负荷性质、负荷分布等具体情况,在其产生的线损同样也是比重较大的,这给供电企业造成大量的经济损失。 (国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司内蒙古兴安盟乌兰浩特市 137400) 摘要:农村配电网在目前的整个配电系统中比重很大,但由于其网络结构、供电设备、负荷性质、负荷分布等具体情况,在其产生的线损同样也是比重较大的,这给供电企业造成大量的经济损失。经过近年来的不断建设和改造,农村电网在节能降损方面取得了显著的成效。因此,本文对农村配电网节能改造技术进行分析研究。 关键词:农村配电网;节能改造;技术措施 农村地区配电网建设整体性能堪忧,一些区域变压器设备性能老化、中低压配网结构不合理,线路设置不合理,导致线损过大,成为制约农村电力发展的主要瓶颈。据有关部门统计显示,农村地区配电网损耗达到20%。为此,引入节能技术,对农村配电网进行改造,以提升配电网运行节能性、经济性水平。 1农村配电网的运行现状 农村电网的网络结构比较分散,供电半径一般比较长,用户用电性质比较单一,加上农村用户也开始大量使用日光灯、电视机、微波炉、电冰箱、空调等对无功需求量较大的家庭电器,线路上的无功损耗较高,导致功率变低、消耗变大。无功功率还一直得不到及时的补偿,长此以往更造成对农网线路的损害。 农村用电的特点是用电时间段比较集中,主要是生产、生活用电,平时的用电负荷不太高,但在农忙、夏季以及春节等高峰时段,农网线路却呈现满载状态。在用电高峰期,许多供电设施由于长期满负荷、超负荷工作而故障或烧坏,特别在夏季高温时的降温负荷如电风扇、空调、冰箱等持续,造成变压器负载率高,即使供电企业采取割接负荷、加大线径甚至改造配变等措施,但农网设备仍发生过载跳闸停电,影响了人们的正常生产和生活。 2农村配电网节能改造技术措施 2.1合理规划农村电网结构 合理规划电网结构,能够提高农村电网抵御大风、暴雨等恶劣自然灾害的能力,实现电网运行安全水平的提升,提高电网供电的可靠性。在规划农村电网结构时,应始终坚持与农村整体建设规划相结合的原则。首先,对农村地区未来发展情况进行准确评估,通过科学论证提高线路布局和设备选择的科学性、合理性,从而在预留发展空间的同时,避免出现浪费。同时还应突破过去的区域限制,统筹城乡电网发展,实现农村经济社会的和谐发展。其次,在农村电网变电站建设中始终牢记“密布点,短半径”的原则,避免线路迂回。最后,在主接线上可采用单母线分段接法,若部分变电站承受的供电负荷较重,可适当增加旁路母线,提高电网供电的可靠性。 2.2优化配电网无功补偿的技术措施 在配电网节能改造技术中,对无功补偿的调整,通常设置补偿点于改造线路的2/3处,对前段线路,由变电站进行补偿;对后段线路,由补偿电容器来调整。该方法的应用可以实现对配电网不同区域的规划,还能有效降低配网损耗。当然,从提高配网无功补偿效能上,还应在配电网设置监测台及中央监测台,以满足对不同区域电网运行状态的有效监测,及时发现和解决影响电网安全运行的故障和隐患,提高配网运行安全性、稳定性、经济性。 2.3优化配电网变压器的技术措施 变压器是配电网节能改造的重点,为了提高节能性能,专门购置新型节能变压器,化解农村地区变压器损耗过大问题。但是,考虑到农村地区用电负荷变化较大的问题,特别是昼夜用电差异性突出,由此带来的负荷波动问题,也会增加电网损耗。为此,引入卷铁芯变压器来提高变压器的节能效果。另外,在变压器容量与负荷优化配比选择上,结合不同农村地区用电负荷实际,通过计算方式来获得变压器的负载率,来优化变压器的空载损耗、线路损耗。同时,确定某一容量变压器,还要对其容量利用率进行调控,来降低损耗。在变压器分接头选择上,可以通过调整分接头来降低配电网损耗。通常,变压器在运行时,电压的变化对配电网损耗影响最大,电压升高5%,损耗增加15%。而电压继续提高,损耗则进一步扩大。对于变压器参数的参数,可以根据电网并联来获得节能降耗目标。如调整功率因数,当功率因数较低时,节能效果较好;可以在变压器二次侧无功功率补偿中,设置功率因数来降低损耗;动态调整电网运行负荷,根据负荷曲线的变化,波动小则电网经济性越好。因此,可以调整变压器负载率方式,来优化负荷曲线的波动幅度,获得节能效果。另外,在变压器布点与设置上,以箱式变压器换掉过去立柱式方案,增加安全性;在人群密集、供电负荷密集的农村地区,要对变压器设置安全警示牌,确保电网改造安全。 2.4确保配变经济运行和三相平衡 通过优化运行方式、合理调整负载及改善运行条件等措施,使配电变压器保持在损耗较低的状态下运行就能最大限度地节能。同时,还要让变压器的三相平衡运行,因为在相同负载下,当三相负荷最大不平衡度达时,变压器的功率损耗、无功功率是三相平衡时的3倍。三相负荷不平衡运行时会产生零序电流,增加磁滞和涡流损耗,致使变压器局部金属件温度升高,严重时将导致变压器运行事故发生。因此,我们要加强配电网结构的改造,定期检查三相负荷是否平衡,及时调整相间负荷,确保三相负荷平衡分配;还要加强负荷侧管理,定期测试三相电流平衡度,运用负荷终端管理系统等信息技术手段长期关注配变的平衡运行,对配电站出线干线和大电力用户,应在回路安装三相短线保护,即使任何一相导线断开时,也可及时切断三相负荷。 3农村配电网节能建设与改造技术发展方向 3.1自动化建设 积极采用计算机系统安全防护措施,保证农村调度自动化系统、配网自动化系统运行的安全。推广应用变电所遥视系统,有效解决变电所现场可视化及环境监控问题。积极探索农村电网经济适用的通信技术,重点解决农村电网偏远变电所、配网自动化、低压集中抄表中的通信问题。在自动化系统推广公共通信网络的应用模式,完善公共通信网络在自动化系统应用中的安全技术措施。 3.2信息化建设 信息化建设方面,重点研究与推广的主要内容包括研究企业管理的数据信息流,建立统一的数据规范,消除信息孤岛,实现数据资源

浅谈配电网节能降耗

浅谈配电网节能降耗 和管理手段。结合东莞城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 关键词:东莞;配电网;节能与降耗 我国十一五规划明确提出了节能减排的任务和目标,电网公司做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电公司对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性。 3.定期召开用电形势、线损分析会,开展线损理论计算。