文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程细部做法15119

屋面工程细部做法15119

屋面工程细部做法15119
屋面工程细部做法15119

屋面工程细部做法

1、天沟、檐沟

(1)天沟、檐沟增铺附加层。

采用Ⅱ型高聚物改性沥青防水卷材

或高分子防水卷材时,设置防水涂膜

防水层;

(2)天沟、檐沟与屋面交接处

的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于

200mm;(500mm)

(3)天沟、檐沟卷材

收头应固定密封。

(4)无组织排水檐口

800mm范围内的卷材应采用满粘法,卷材收头应固定密封,檐口下端应做滴水处理;

无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严,檐

口下端应做滴水处理。

2、泛水

贴泛水处的

卷材应采用

满粘法,泛

水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。

a、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封材料封闭严密,最大钉距不应大于900mm,压顶应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理;

b、墙体为混凝土时,卷材收头应采用金

属压条钉压,并用密封材料封固。

(2)泛水处的涂膜防水层,宜直接涂刷

至女儿墙的压顶下,收头处应用防水涂料多遍

涂刷封严;压顶应做防水处理。

(3)泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛

水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。

3、变形缝

1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于

250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的

顶部;

2)宜优先采用现浇钢筋混凝土盖板的做

法,其混凝土强度等级不应低于C30,也可

采用金属盖板;缝内应填充泡沫材料,上部

填放衬垫材料,并用卷材封盖。

3)高低跨内排水天沟与立墙交接

处,采取适应变形的密封处理。

4、水落口

1)水落口宜采用金属或塑料制

口;

2)水落口埋设标高,应考虑水

落口设防时增加的附加层和柔性密封

层的厚度及排水坡度加大的尺寸;

3)水落口周围直径500mm范围

内坡度不应小于5%,并应用防水涂料

密封,其厚度不应小于2mm。水落口

与基层接触处,应留宽20mm、深

20mm凹槽,槽内嵌填密封材料。

5、伸出屋面管道

伸出屋面的管道周围的找平层应做成锥台,管道与找平层间应留凹槽,并填嵌密封材料,防水层收头应用金属箍箍紧,并用密封

材料填严。

伸出屋面管道与刚性防水层交接处应留

设缝隙,用密封材料嵌填,并应加设卷材或涂

膜附加层,收头处应固定密封。

6、屋面出入口

防水层收头,应压在混凝土压顶圈下;水平出入口防水层收头,应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。

7、屋面设施基座

1)设施基座与结构层相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理;

2)在防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做卷材增强层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm;

3)需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设刚性保护层。

8、屋面反梁

高出屋面的反梁等应根据排水坡度留设过水孔,过水孔高度不应小于150mm,宽度不应小于250mm,采用预埋管时其管径不得小于75mm。过水孔可采用防水涂料、密封材料防水;预埋管两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并用密封材料封严。

9、分格缝

1)普通细石混凝土和补偿收缩混凝

土防水层,分格缝的宽度宜为20-30mm,分割面积不应大于36㎡,分格缝内应嵌填密封材料,上部应设置保护层。

2)刚性防水层与山墙、女儿墙交接处,应留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填;泛水处应铺设卷材或涂膜附加

层。

3)刚性防水层与变形缝两侧墙体

交接处应留宽度为30mm的缝隙,并

应用密封材料嵌填

4)涂膜防水层应沿找平层分格缝

增设带有胎体增强材料的空铺附加层,

其空铺宽度宜为100mm。

10、隔离层

卷材、涂膜防水层上设置块体材料、水泥砂浆、细石混凝土时,应在二者之间设置隔离层;在细石混凝土防水层与结构层间宜设置隔离层。隔离层可采用干铺塑料膜、土工布或卷材,或可采用铺抹低强度等级的砂浆。

11、试验

屋面防水层施工完毕后,必须按规范要求进行蓄水或淋水试验。

相关文档