计算程序版本:DMTSETUP2K单机版20081111

工程索引卷册号: S1211S-D0202

延边和龙崇善66kV输变电工程

和龙~新兴洞T接崇善变66kV送电线路工程

施工图设计阶段

孤立档导、地线计算书

孤立档计算书

孤立档计算书

主任(专业)工程师:

孤立档计算书

主设人:

孤立档计算书

全校人:

孤立档计算书

孤立档计算书

设计计算人

吉林省骏天电力工程设计有限公司

2012-05-12

本次计算名称:G1~G2导线 2012年5月12日10时59分原始数据部分:

导线规格及设计数据:JL-G1A-150/25

名称符号数值单位

导线规格: 弹性系数E76000 MPa

线膨胀系数α0.00001890 1/℃

单位长度重量W0.6001 kg/m

外径d17.10 mm

计算截面A173.11 mm^2

拉断力Tp 50986 N

气象条件: 序号代表情况温度℃风速m/s 冰厚 mm

⑴最低气温-40 0 0

⑵平均气温-5 0 0

⑶最大风-5 28 0

⑷覆冰-5 10 10

⑸最高气温40 0 0

⑹安装-15 10 0

⑺外过电压(无风) 15 0 0

⑻外过电压(有风) 15 10 0

⑼内过电压-5 15 0

⑽校验工况1 70 0 0

导线比载: 名称符号 ( b, V ) 数值N/m.mm2 (E-2) 自比载G1 ( 0 , 0 ) 3.3996

外过时综合比载G6 ( , 10 ) 3.4764

内过时综合比载G6 ( , 15 ) 3.7722

大风时综合比载G6 ( , 28 ) 6.6334

安装时综合比载G7 ( , 10 ) 3.4764

覆冰时综合比载G7 (10 , 10 ) 7.8992

校验工况1时综合比载G1' ( 0 , 0 ) 3.3996

绝缘子串数据:

小号侧绝缘子串:1, 大号侧绝缘子串:1

绝缘子串重量(kg):66.690, 绝缘子串重量(kg):66.690

绝缘子串长度(m):1.846, 绝缘子串长度(m):1.846

绝缘子串总片数:14, 绝缘子串总片数:14

绝缘子串单片面积(m2):0.040, 绝缘子串单片面积(m2):0.040

绝缘子串单片覆冰重(kg):2.00, 绝缘子串单片覆冰重(kg):2.00

绝缘子串单片覆冰面积(m2):0.05, 绝缘子串单片覆冰面积(m2):0.05

档距:62.0, 高差:20.39, 分裂根数:1

最大使用张力(N):2451.0 初伸长降温:0

风速高度系数:1.000 每米附加重量(kg):0.00

过牵引允许张力(N):2451.0

过牵引长度(m):0.15 过牵引温度:-10

本次计算名称:G1~G2导线 2012年5月12日10时59分

计算结果部分:

一、各气象条件下的荷载因数,弧垂及其位置: 覆冰工况张力受控!!

工况荷载因数D LO(m) 张力(N) 最大弧垂(m) 检修处弧垂(m)

最低气温 1.671E+006 31.00 1307 2.708

年均气温 1.671E+006 31.00 1254 2.824

最大风 4.337E+006 31.00 2012 3.185

覆冰 6.460E+006 31.00 2451 3.145

最高气温 1.671E+006 31.00 1194 2.966

外过电压(有风) 1.717E+006 31.00 1243 2.904

外过电压(无风) 1.671E+006 31.00 1226 2.888

内过电压 1.901E+006 31.00 1337 2.895

校验工况1 1.671E+006 31.00 1158 3.057

过牵引 1.671E+006 31.00 1505 2.352

二、各气象条件下的受力(每相): 覆冰工况张力受控!!

工况支点反力A(N) 支点反力B(N) 水平张力(N) 侧向受力A(N) 侧向受力B(N)

最低气温1265.1 405.3 1307

年均气温1247.5 422.9 1254

最大风1722.6 398.9 2012 572.7 572.7

覆冰2156.6 544.5 2451 126.9 126.9

最高气温1227.8 442.6 1194

外过电压(有风) 1248.8 431.5 1243

外过电压(无风) 1238.4 432.0 1226

内过电压1299.2 419.9 1337

校验工况1 1216.1 454.3 1158

过牵引1330.2 340.2 1505

三、高温气象条件下的弧垂: (单位为米)

档内最大弧垂处距离: 31.00 弧垂: 2.966

四、架线及竣工的张力(每相)与弧垂: 已考虑初伸长降温:0℃

架线竣工

温度(℃) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 线长(m)

-40 1114 2.931 1307 2.708 62.037

-30 1101 2.967 1291 2.742 62.048

-20 1087 3.003 1276 2.775 62.060

-10 1075 3.038 1261 2.808 62.072

0 1062 3.073 1247 2.840 62.084

10 1051 3.108 1233 2.872 62.096

20 1039 3.143 1219 2.904 62.108

30 1028 3.176 1206 2.935 62.120

40 1017 3.210 1194 2.966 62.132

本次计算名称:G1~G2地线 2012年5月12日11时2分原始数据部分:

导线规格及设计数据:OPGW-24

名称符号数值单位

导线规格: 弹性系数E162000 MPa

线膨胀系数α0.00001260 1/℃

单位长度重量W0.3460 kg/m

外径d9.60 mm

计算截面A48.30 mm^2

拉断力Tp 61400 N

导线比载: 名称符号 ( b, V ) 数值N/m.mm2 (E-2) 自比载G1 ( 0 , 0 ) 7.0251

外过时综合比载G6 ( , 10 ) 7.1756

内过时综合比载G6 ( , 15 ) 7.7570

大风时综合比载G6 ( , 28 ) 13.4427

安装时综合比载G7 ( , 10 ) 7.1756

覆冰时综合比载G7 (10 , 10 ) 18.8245

校验工况1时综合比载G1' ( 0 , 0 ) 7.0251

绝缘子串数据:

小号侧绝缘子串:1, 大号侧绝缘子串:1

绝缘子串重量(kg):5.430, 绝缘子串重量(kg):5.430

绝缘子串长度(m):0.310, 绝缘子串长度(m):0.310

绝缘子串总片数:1, 绝缘子串总片数:1

绝缘子串单片面积(m2):0.040, 绝缘子串单片面积(m2):0.040

绝缘子串单片覆冰重(kg):2.00, 绝缘子串单片覆冰重(kg):2.00

绝缘子串单片覆冰面积(m2):0.05, 绝缘子串单片覆冰面积(m2):0.05

档距:62.0, 高差:20.39, 分裂根数:1

最大使用张力(N):980.0 初伸长降温:0

风速高度系数:1.000 每米附加重量(kg):0.00

过牵引允许张力(N):980.0

过牵引长度(m):0.15 过牵引温度:-10

本次计算名称:G1~G2地线 2012年5月12日11时2分

计算结果部分:

一、各气象条件下的荷载因数,弧垂及其位置: 覆冰工况张力受控!!

工况荷载因数D LO(m) 张力(N) 最大弧垂(m) 检修处弧垂(m)

最低气温 2.573E+005 31.00 374 4.606

年均气温 2.573E+005 31.00 368 4.681

最大风9.352E+005 31.00 701 4.696

覆冰 1.833E+006 31.00 980 4.703

最高气温 2.573E+005 31.00 361 4.775

外过电压(有风) 2.684E+005 31.00 373 4.724

外过电压(无风) 2.573E+005 31.00 365 4.723

内过电压 3.132E+005 31.00 406 4.683

校验工况1 2.573E+005 31.00 356 4.837

过牵引 2.573E+005 31.00 404 4.263

二、各气象条件下的受力(每相): 覆冰工况张力受控!!

工况支点反力A(N) 支点反力B(N) 水平张力(N) 侧向受力A(N) 侧向受力B(N)

最低气温286.0 39.8 374

年均气温284.1 41.8 368

最大风497.0 35.9 701 198.2 198.2

覆冰689.1 44.5 980 73.4 73.4

最高气温281.7 44.2 361

外过电压(有风) 287.9 42.7 373

外过电压(无风) 283.0 42.9 365

内过电压308.3 41.0 406

校验工况1 280.1 45.7 356

过牵引295.9 29.9 404

三、高温气象条件下的弧垂: (单位为米)

档内最大弧垂处距离: 31.00 弧垂: 4.775

四、架线及竣工的张力(每相)与弧垂: 已考虑初伸长降温:0℃

架线竣工

温度(℃) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 线长(m)

-40 373 4.614 374 4.606 65.484

-30 371 4.635 373 4.628 65.492

-20 369 4.657 371 4.649 65.500

-10 368 4.678 369 4.670 65.508

0 366 4.699 367 4.691 65.515

10 364 4.720 366 4.712 65.523

20 363 4.741 364 4.733 65.531

30 361 4.762 363 4.754 65.539

40 360 4.783 361 4.775 65.547

本次计算名称:G99~龙门架导线 2012年5月12日11时4分原始数据部分:

导线比载: 名称符号 ( b, V ) 数值N/m.mm2 (E-2)

自比载G1 ( 0 , 0 ) 3.3996

档距:30.0, 高差:6.51, 分裂根数:1

最大使用张力(N):2451.0 初伸长降温:0

风速高度系数:1.000 每米附加重量(kg):0.00

过牵引允许张力(N):2451.0

过牵引长度(m):0.15 过牵引温度:-10

本次计算名称:G99~龙门架导线 2012年5月12日11时4分

计算结果部分:

一、各气象条件下的荷载因数,弧垂及其位置: 过牵引工况张力受控!!

工况荷载因数D LO(m) 张力(N) 最大弧垂(m) 检修处弧垂(m)

最低气温7.803E+005 15.00 1395 0.902

年均气温7.803E+005 15.00 1336 0.941

最大风 1.295E+006 15.00 1718 1.130

覆冰 2.081E+006 15.00 2173 1.100

最高气温7.803E+005 15.00 1270 0.990

外过电压(有风) 7.898E+005 15.00 1313 0.970

外过电压(无风) 7.803E+005 15.00 1305 0.964

内过电压8.275E+005 15.00 1375 0.971

校验工况1 7.803E+005 15.00 1231 1.022

过牵引7.803E+005 15.00 2451 0.513

二、各气象条件下的受力(每相): 过牵引工况张力受控!!

工况支点反力A(N) 支点反力B(N) 水平张力(N) 侧向受力A(N) 侧

向受力B(N)

最低气温1036.2 430.8 1395

年均气温1023.3 443.6 1336

最大风1235.0 489.5 1718 402.2 402.2 覆冰1585.7 642.7 2173 79.8 79.8 最高气温1009.0 458.0 1270

外过电压(有风) 1021.1 451.2 1313

外过电压(无风) 1016.7 450.3 1305

内过电压1045.2 448.3 1375

校验工况1 1000.5 466.4 1231

过牵引1265.3 201.6 2451

三、高温气象条件下的弧垂: (单位为米)

档内最大弧垂处距离: 15.00 弧垂: 0.990

四、架线及竣工的张力(每相)与弧垂: 已考虑初伸长降温:0℃

架线竣工

温度(℃) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 线长(m) -40 1025 0.974 1395 0.902 27.180

-30 1012 0.987 1377 0.913 27.185

-20 999 0.999 1360 0.925 27.190

-10 987 1.011 1344 0.936 27.194

0 976 1.024 1328 0.947 27.199

10 964 1.036 1313 0.958 27.203

20 953 1.047 1298 0.969 27.208

30 943 1.059 1284 0.980 27.213

40 933 1.071 1270 0.990 27.217