1.弹线安装

(1)总承包公司提供门窗安装控制线,包括每一门窗洞口的水平、垂直、平面位置控制线。

(2)门窗框安装前,安装单位应检查门窗洞口。.门窗框安装前,铝合金安装单位应检查门窗洞口。如洞口出现偏差,当小于10mm(每边)或大于35mm(每边)时,由土建施工单位应负责洞口处理,大于35mm的洞口(每边)应采用细石混凝土回补。

2.门窗就位

(1)确认运输到施工现场窗框的数量及质量,接收签字。

(2)按图纸要求确认门窗分布,合理组织,及时沟通。

(3)装卸门窗应轻拿轻放,不得撬、甩、摔,防止损坏变形。(4)门窗框上的保护膜安装前后不要撕除或损坏,如有包装脱落安装队及时包装保护膜。

(5)门窗成品在施工现场不得露天存放,不得直接接触地面,垫高不小于100㎜。按安装方向立放,与地面保持75°-80°夹角。并有防倒措施。不得叠加平放,距热源不小于1m。

3.门窗固定

(1)门窗框安装前先将卡口拉片安装在门窗框上,固定拉片距框角不大于250㎜,中间的距离不大于500㎜,固定拉片应固定在水泥砌块上,保证安装牢固。

(2)门窗框安装前核对三线尺寸位子正确后,在洞口的安装线上

调整正、侧垂直度水平度和对角线合格后,用对拔木楔临时固定。完毕后取出临时固定木楔,木楔处再填充发泡,填充要饱满、充实、均匀。木楔应垫在边框能受力的部位,以防止框被挤压变形。待检查立面垂直,左右间隙大小,上下位置一致,核对控制线.

均符合要求后,再用射钉枪射入射钉固定拉片。

(3)框与洞口间的缝隙采用聚氨酯发泡填塞,发泡剂凝固后超出框边部分,用壁纸刀修齐。表面留5-8㎜槽口嵌填密封材料。外侧为耐候胶内侧为密封胶,土建外饰工程结束后嵌填耐候胶。

(4)门窗框就位临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否包装完好,再进行发泡填塞。

4.玻璃及开启扇安装)

(1)物料进场地,组件与扇、料、型材下边要垫木板摆放,玻璃与地面角不大于75°。

(2)安扇及玻璃前,要清除框槽内灰浆杂物;。

(3)待外墙抹灰等工作完成后,方可挂扇与上玻璃。

(4)玻璃在加工厂已预制完成,每块玻璃都有窗号标签,按分格图上相应的标号位置。固定框玻璃,嵌入框内均匀,胶条塞入到位,并留有收缩余量,如采取打胶方法,胶体应密实,外表胶线应平直、均匀、光洁。

(5)固定扇的玻璃安装好后,安装开启扇。平开窗是将开启扇通过铰链与固定在洞口的窗框连接。检查窗扇与窗框的吻合是否均匀,

如不均匀在窗框的铰链侧进行校准。

(6)装好的窗扇,经调整应开关灵活,间隙均匀,关闭严密,附件配套齐全,装配正确牢固。

此处无正文

2

(3)铝合金门窗安装允许偏差和检验方法

(3) 铰链安装位置

(4)安装五金件铰链及锁扣后,应压实扇胶条。

(5)门窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求,要求达到四周缝隙均匀、开启灵活、锁紧牢固。附件齐全、安装位置正确、牢固、灵活适用。

5.缝隙封修

(1)门窗框与洞口墙体密封施工前,应先对待粘接表面进行清洁处理,门窗框型材表面的保护材料应除去,清理保护材料时要妥善剥离注意不得划伤,防止划花门窗表面。型材表面不应有油污、灰尘;墙体部位应洁净平整。

(2)密封胶施工应挤填密实,表面应光滑、顺直、无裂缝。密封胶与玻璃和门窗框、扇型材的粘接良好。宽度及深度不得小于6mm。

6.成品保护

(1)已装门窗框的洞口,不得再作通料通道;严禁在窗框上悬挂重物;严禁蹬踩窗框、窗扇;防止利器划伤门窗表面;立体交叉作业时,严禁碰撞窗框扇。

(2)每樘窗局部擦伤、划伤的规定见下表:

(3).门窗运输时应妥善捆扎,樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好,吊运时选择牢靠平稳的着力点,防止门窗相互摩擦、挤压扭曲变形,损坏型材及附件。

(4).门窗框用的保护胶纸,注意框边应留出10mm不封贴以利于密封胶密封或水泥砂浆的嵌固。在进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面。在工程移交前,不得拆除门窗表面的保护材料,过程中如有损坏,门窗安装单位必须及时给予完善,是其它单位人员损坏的,由其它单位支付费用。

6.清理现场

(1)每个工作班结束,工人应将密封材料废料收集到指定地点。将工作现场清理干净。

7.组织验收

(1)铝合金门窗工程在隐蔽(包括窗框防腐、固定、塞缝、)前应由施工单位自检并通知监理公司进行检查验收,并形成隐蔽验收文件。

(2)会同业主,监理质检部门逐项进行检查验收未办理工程移交验收

之前的工程保护责任均由施工安装单位负责。

8.签字确认

相关单位和人员在检查验收记录上盖章签字。

甲方:总经理(签字):公章:

乙方:负责人(签字):公章:

2011年02月21日

5

断桥铝合金窗安装施工方案

原门窗拆除施工方案 一、拆除准备工作 1、门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 2、场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我方已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 二、人员布置 1、人员准备:拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 2、施工前,先清除拆除拆除范围内的物资、设备;设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 三、拆除流程 1、准备好施工用钳子、錾子、螺丝刀等必要的工具。 2、门窗拆除施工中,应先用螺丝刀等工具将门窗扇先卸下来,再用螺丝刀和手锤等工具将门卸下,门拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。在门拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将门窗口四周的抹灰层剔凿干净要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,并且用力过大还容易将门窗砸掉伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程的成本。 3、拆除门窗时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标志。所以在门窗拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除门过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门窗或其他物件,门拆除后要轻放,严禁高空推倒。

四、拆除清运 1、据施工进度由施工方安排,及时清运。在运输建筑垃圾时,随车携带建筑垃圾处置核准文件,按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行,不 得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。 2、在建筑垃圾清运过程中,应遵守文明施工要求,减少环境污染。 3、建筑物内的施工垃圾清运采用封闭式专用垃圾通道或封闭式容器吊运,严禁凌空抛洒。 五、室内保护 本工程大楼已经暂停使用,为保护室内环境,旧门窗拆除之外,马上安排 新门窗安装工程,以免灰尘及雨水进入室内。若在旧门窗拆除后,没有马上安 装新门窗的,我司将用油布在拆除了的旧门窗处进行隔离处理。 六、消防措施 1、消防工作要制订防火方案和预案,建立健全消防岗位责任制及消防保障体系,完善消防组织,指定专人负责,配备义务消防员。 2、在施工现场平面布置时,要充分考虑防火要求,按要求设置消防器材,并设专人负责管理,做到消防器材不得它用。 3、施工现场要留消防通道,设立标志牌。废旧材料及时组织备运,做到现场道路畅通。 七、环境保护措施: 1、认真执行建筑工程现场有关管理规定,施工现场做到场地平整,道路畅通,照明充足,无长流水,长明灯。垃圾做到日集日清,容器存放,专人管理,统 一清运; 2、认真贯彻执行国家环保法规,合理安排作业时间,拆除中为降低粉尘土污染,应随时浇洒消防水以降尘;

断桥铝门窗工程施工组织设计方案

断桥铝门窗施工方案 本工程为固安县东郦湖小区工程,一期工程为10#、11#、13#、18#楼工程,13楼除外均为高层住宅建筑,地下二层,地上18/26层,13#楼为二层商业楼,局部三层。应建设单位要求,由华巨建筑设计设计的施工图,原设计门窗材质为白色普通塑钢窗改为断桥铝合金门窗,材料由建设单位指定。 一、断桥铝合金门窗安装技术 本工程门窗采用断桥灰黑色彩喷铝合金门窗,玻璃采用6+12+6(白色浮法)中空玻璃,抗风压性能不应低于5级(P3>3000Pa),玻璃门窗应符合施工图设计说明中安全玻璃的规定,除1400窗高及平开窗外其他窗户下方500高均为乙级钢化防火玻璃;有关施工技术上的问题作以下布置: 1、门窗制作应符合设计和断桥铝合金门窗安装及验收规要求,断桥铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活,窗台处应有泄水孔,并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定;五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。 (1)安装程序: 窗框就位→框固定→填塞缝隙→安五金配件→安玻璃→打胶、清理。(2)施工要点:

a、各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线,各层水平一致,上下顺直。 b、窗框与墙体固定时,先固定上框,后固定边框,采用塑料膨胀螺栓固定。 c、框与洞口之间的伸缩缝腔均采用闭孔泡沫塑料,发泡剂等弹性材料填塞,表面用密封胶密封。 2、断桥铝合金门窗安装: (1)门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于500mm,距型钢端头应不大于200mm;增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外,其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。 (2)门窗及玻璃的安装应在墙体干燥上强度后进行;当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃; A.混凝土洞口应采用射钉或塑料膨胀螺栓固定; B.砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,并不得固定在砖缝处; C.设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定,或先在预埋件上按紧固件规格打孔,然后用紧固件固定。 (3)扣件在门窗框一端用不低于φ4mm自攻螺丝联结扣件与墙体联结。膨胀螺丝直接从门窗框侧打入墙体,膨胀螺丝的长度不低于80mm,每相邻的膨胀螺丝间距不大于500mm。

断桥铝合金门窗施工方案

中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目 断 热 桥 铝 合 金 门 窗 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 成都市第五建筑工程公司 目录 一、建设概况 (1)

二、工程简介 (2) 1、断桥铝窗工艺流程 (8) 2、安装施工节点图 (8) 5 三、质量管理措施 (16) 四、质量薄弱环节及措施 (17) 五、与甲方、监理、其他专业承包商的协调 (17) 第七章安全文明目标及保证措施 (18) 第八章工程验收 (20) 第九章成品保护 (21) 第十章门窗保修期内的维修 (22)

第一章编制依据 1、经审查合格的本工程设计图纸和施工组织设计 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 3、《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004 4、《铝合金门窗工程技术规范》GB8478—2003、GB8479—2003 5、《铝合金建筑型材》GB/T5237.4-2008 6、《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》DBJ15-30-2002 7、《塑料门窗用密封条》GB/T 12002 8、《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 9、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2002 10、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 11、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB7108-2002 12、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 13、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 14、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 15、《中空玻璃》GB11944-2002 16、《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》 17、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 18、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGT80-2016 第二章工程概况 一、建设概况 中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目建设地点位于成都金牛区,成都市乒乓球运动管理中心区域内,紧邻乒乓球训练馆和运动员酒店。滨河而建,周边绿树环绕,环

断桥铝门窗工程施工方案和施工方法

断桥铝合金窗施工工艺 (一)操作工艺 1、工艺流程: →→→ →→→→ 2、本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 3、检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(若标高相同)则应在同一水平线上。 墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定塑钢门窗在墙厚方向的安装位置;如外墙厚度有偏差时,原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准,窗台板应伸入塑钢窗的窗下5mm为宜。 4、按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。 5、安装门窗框上的铁脚。 安装窗框:应保证安装位置正确、有可靠的牢固性。 6、安装门窗框,并按线就位找好垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好;要求距角≤200㎜,中间均分≤600㎜,膨胀螺栓锚固深度必须符合规范要求(特出位置使用加长螺栓)。立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30 mm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00 标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm ,对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板焊牢。然后在框两上角墙上开洞,向框内灌注Ml0水泥砂浆,待其凝固后方可装配门扇,水泥砂浆浇注后的养护期为21d。

特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题后方可用木楔临时固定。 断桥铝门窗与墙体固定:沿窗框外墙用电锤打ф6孔(深80mm),间距为600mm,并用膨胀螺拴连接固定。 处理门窗框与墙体缝隙:断桥铝门窗固定好后,应及时处理门窗框与墙体缝隙。如设计未规定填塞材料品种时,应采用发泡剂填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝膏,严禁用水泥砂浆填塞。 防火门安装 本工程防火分区部位部位为防火门。熟悉防火门的施工图纸,了解安装要点,依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。防火门的规格、型号应符合设计要求,经消防部门鉴定和批准的,五金配件配套齐全,并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 防火门码放前,要将存放处清理平整,垫好支撑物。如果门有编号,要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1.2m;门框重叠平放高度不得超过 1.5m;要有防晒、防风及防雨措施。 7、嵌缝:门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计原要求时用泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。 8、门窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。 9、安装后注意成品保护,防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。 10、根据实际情况邀请监理、甲方等相关人员对门窗工程分段或整体进行验收;验收合格后,移交总包单位进行综合管理。 (二)质量标准 1、保证项目: (1)塑钢门窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准的规

断桥铝门窗安装施工方案

先农商旅区二期新建工程断桥铝门窗施工专项方案 DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日

第一节断桥铝合金门窗安装 1、安装程序 窗框就位→框固定→填塞缝隙→安五金配件→安玻璃→打胶、清理。 2、施工要点 2.1各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线,各层水平一致,上下顺直。 2.2窗框与墙体固定时,先固定上框,后固定边框,采用塑料膨胀螺栓固定。 2.3框与洞口之间的伸缩缝内腔均采用闭孔泡沫塑料,发泡剂等弹性材料填塞,表面用密封胶密封。 3、断桥铝合金门窗安装工艺 3.1、门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm;增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外,其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。 3.2、门窗及玻璃的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行,门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装;当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃;

3.3、窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框: 3.3.1混凝土洞口应采用射钉或塑料膨胀螺栓固定; 3.3.2砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,并不得固定在砖缝处; 3.3.3设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定,或先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定; 3.3.4安装组合窗时,给合窗的洞口应拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞口。拼樘料与洞口的连接: (1)拼樘料与混凝土过梁或柱子的连接应设预埋铁件,采用焊接的方法固定,或在预埋件上按紧固件打基孔,然后用紧固件固定; (2)拼樘料与砖墙连接时,应先将拼樘料两端插入预留洞口中,然后用C20细石砼浇灌固定; (3)应将两窗框与拼樘料卡接,卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应≤400mm。紧固件端头及拼樘料与窗杠间的颖隙采用密封条进行密封处理; 3.3.5当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时,木砖应进行防腐处理; 3.3.6窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙燃等弹性材料分层填塞,表面用密封胶密封。对保温、隔声要求较高的工程,应采用相应的隔热、隔声材料填塞。 3.3.7门窗表面洁净,无划痕,碰伤、无锈蚀;涂胶表面光滑,平整、厚度均匀,无气孔;严禁在门窗框、扇、梃上安装脚手架或悬

断桥铝合金门窗安装施工工艺(1).

断桥铝合金门窗安装施工方案 为规范铝合金门窗的施工操作,提高铝合金门窗的安装质量,保证铝合金门窗的各项性能,特制定此安装施工工艺。 安装方法总体上分为干法施工和湿法施工两大类,目前干法施工有两种方式:一种是带钢副框的安装方式,一种是企口式安装方式(后塞法安装),现将施工工艺分述如下:带钢副框施工工艺 一节、主要机具设备及安装前的准备 1.机械设备:电捶射钉枪、电焊机、经纬仪。 2.主要工具:螺丝刀、手捶扳手、钳子、水平尺、线坠。 3、作业条件 3.1.主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已好交接手续。 3.2.检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求?如果不符合设计要求,则应及 时处理。 3.3.按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内十50cm 水平线。 3.4.检查铝合(_jian cha lv he)金门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合胳后才能安装。 4、施工操作工艺: 4.1、划线定位: 4.2、根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标

记,对个别不直的口边应剔凿处理。 4.3.门窗的水平位置应以楼层室内+50cm 的水平线为准向上反,量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 5、铝合金窗披水安装按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正 确、安装牢固。 6、防腐处理 6.1.门窗框四周外表面的防腐处理,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 6.2.安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件,否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 二节、铝合金门窗安装注意事项 1、材料要求:铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合证格。 2.防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 3.进场前应先对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 三节、钢副框安装 1、安装前,熟悉掌握所安装工程的铝合金门窗安装接点、安装要求(详细安装技术图纸及工程平、立面图由项目管理人员提供。有关技术方面的疑问由现场设计技术人员指导解决)。

断桥铝门窗施工方案及施工方法

断桥铝门窗施工方案 1、编制依据 根据设计图纸和中华人民共和国行业标准《塑钢门窗安装及验收规程》《JGJ113---2009》.《88J13-3》《GB/7106-2008》 2、安装施工的总体安排 编制铝塑门窗安装施工方案,按照中华人民共和国行业标准《断桥铝门窗安装及验收规程》紧密结合总体施工进程,制定本工程门窗安装施工方案。以此方案为依据指导施工,并严格执行。 3、具体安装情况 1、根据施工总进度计划安排,将原材料、厂家资料做进场报验,待报验合格后,根据实际情况组织成品、半成品及人员进场施工。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1断桥铝门窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。适用于负荷不超过800N/m 2 2.1.2门窗框连接件(铁脚)与洞口墙体连接,一般采用机械冲孔胀管螺栓固定;应根据需要备齐。 2.1.3门窗小五金应按门窗规格、型号配套。 2.1.4门窗安装时应准备木楔、钢钉。 2.1.5密封膏应按设计要求准备。并应有出厂证明及产品生产合格证。 2.1.6嵌缝材料的品种应按设计要求选用。 2.1.7自攻螺丝、木螺丝根据需要准备

2.1.8主要机具:线坠、粉线包、水平尺、托线板、手锤、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射钉枪、锯、刨子、小平锹、小水桶、钻子等 2.2作业条件: 主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 划线:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线 2.2.1结构工程已完,经验收达到合格标准,已办好工种之间的交接手续。 2.2.2按图示尺寸弹好门窗位置线,并根据已弹好的+50cm水平线,确定好安装标高 2.2.3校核已留置的门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有问题的应及时改正。 2.2.4检查门窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。 2.2.5检查门窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点。气孔和明显擦伤。 2.2.6准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施 操作工艺 3.1工艺流程: 弹线找规—门窗洞口处—安装连接件的检 矩理查 按图示要求—断桥铝门—门窗四周—安装五金—清理、: 运到安装地窗安装嵌缝配件程验收

断桥铝合金窗安装施工方案

断桥铝合金窗安装 施工方案 1

在门拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将门窗口四周的抹灰层剔凿干净要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,而且用力过大还容易将门窗砸掉伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程的成本。 3、拆除门窗时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标志。因此在门窗拆除过程中一定要注意自身安全和她人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除门过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门窗或其它物件,门拆除后要轻放,严禁高空推倒。 四、拆除清运 1、据施工进度由施工方安排,及时清运。在运输建筑垃圾时,随车携带建筑垃圾处理核准文件,按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行,不得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。 2、在建筑垃圾清运过程中,应遵守文明施工要求,减少环境污染。

断桥隔热铝合金门窗施工方案

奉节县魏家安居房二期工程一标段工程 门窗节能专 项施工方案 编制人:审核人: 施工单位:重庆市蛟龙建设工程有限公司 编制日期:二零一四年三月二十五日

目录 1、工程简况 2、编制依据及材料选用 3、施工部署 4、组织管理机构及组织说明 5、施工进度计划、劳动力使用等计划 6、制作安装的工艺流程及质量保证 7、机械设备的选择与布置 8、质量计划与目标 9、保证工程进度的措施 10、质量保证体系及措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、验收程序 13、维修与保养

1、工程简况工程名称:奉节县魏家安居房二期建设工程一标段工程地址:奉节县西部新区魏家社区 工程规模:25769.36m2 合同工期:720日历天 合同价款:47267744.39万元 本工程为奉节县魏家安居房二期工程一标段;1#楼18层,商业2层,住宅16层为框剪结构,建筑面积13055.49m2 ;2#楼8层,商业2层,住宅6层为框架结构,2#楼建筑面积12713.87m2 。本工程外窗为断桥铝合金型材中空玻璃窗和塑钢型材中空玻璃窗。 门窗质量要求:达到GB50300-2001《建筑工程质量统一验收标准》合格等级 门窗工程工期要求:计划2014年5月20日开工,2014年8月20日竣工。施工工期90日历天 施工用水电情况:具备施工条件。 施工范围:施工图纸中的断桥铝合金型材中空玻璃窗和塑钢型材中空玻璃窗。 2、编制依据及材料选用 2.1、编制依据 2.1.1奉节县魏家安居房二期工程一标段施工设计图。 :参照的国家规范和标准2.1.2.

我国现行的最新的施工规范、质量验收规范及重庆市有关安全文明施工的标准化文件。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《铝合金、塑钢门》 GB/T8478-2008 《铝合金、塑钢窗》 GB/T8479-2003 《铝塑门窗设计、施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 《建筑外窗抗风压变形性能分级及检测方法》 GB/T7106—2008 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107—2008 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108—2002 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113—2009 《建筑用安全玻璃》 GB15763-2009 《中空玻璃》 GB11944-2002 《中空玻璃用弹性密封剂》 JC486-2001 《聚硫建筑用密封胶》 JC483-92 《建筑用硅酮密封胶》 GB16776-1997 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003 《建筑密封胶系列产品标准》 JC/T881~JC/T885-20011997 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003 《建筑密封胶系列产品标准》 JC/T881~JC/T885-2001 2.2、材料选用: 本工程使用的工作材料,均根据施工图纸和业主招标文件要求2.2.1.

断桥铝门窗施工方案及施工方法

断桥铝门窗施工方案及施工方法 1、编制依据 根据设计图纸和中华人民共和国行业标准《塑钢门窗安装及验收规程》《JGJ103---96.》《88J13-3》 2、安装施工的总体安排 编制塑钢门窗安装施工方案,按照中华人民共和国行业标准《断桥铝门窗安装及验收规程》,紧密结合总体施工进程,制定本工程门窗安装施工方案。以此方案为依据指导施工,并严格执行。 3、具体安装情况 1、根据施工总进度计划安排,将原材料、厂家资料做进场报验,待报验合格后,根据实际情况组织成品、半成品及人员进场施工。 2、施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 断桥铝门窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。适用于负荷不超过800N/m2。 2.1.2 门窗框连接件(铁脚)与洞口墙体连接,一般采用机械冲孔胀管螺栓固定;或预埋木砖螺丝固定;应根据需要备齐。 2.1.3 门窗小五金应按门窗规格、型号配套。 2.1.4 门窗安装时应准备木楔、钢钉。 2.1.5 密封膏应按设计要求准备。并应有出厂证明及产品生产合格证。 2.1.6 嵌缝材料的品种应按设计要求选用。 2.1.7 自攻螺丝、木螺丝根据需要准备。 2.1.8 水泥:325号以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 砂:过5mm筛子,筛好备用。 豆石:准备少许。

2.1.9 主要机具:线坠、粉线包、水平尺、托线板、手锤、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射钉枪、锯、刨子、小平锹、小水桶、钻子等。 2.2 作业条件: 主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 划线:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 2.2.1 结构工程已完,经验收达到合格标准,已办好工种之间的交接手续。 2.2.2 按图示尺寸弹好门窗位置线,并根据已弹好的+50cm水平线,确定好安装标高。 2.2.3 校核已留置的门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有问题的应及时改正。 2.2.4 检查塑钢门窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。 2.2.5 检查塑钢门窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点。气孔和明显擦伤。 2.2.6 准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ →→→→ 3.2 本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 3.3 检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(若标高

断桥铝合金门窗的安装施工组织方案范本

断桥铝合金门窗的安装施工组织方案

目录 一、工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。二.编制依据 ..................................................... 错误!未定义书签。 三、施工要求 ..................................................... 错误!未定义书签。 1、材料要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 2、钢副框安装洞口尺寸复核要求 ................... 错误!未定义书签。 3、工作面交接要求 .......................................... 错误!未定义书签。 四、施工条件 ..................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ..................................................... 错误!未定义书签。 1、工艺流程 ...................................................... 错误!未定义书签。 2、安装施工节点图 .......................................... 错误!未定义书签。 3、施工要点 ...................................................... 错误!未定义书签。 六、成品保护措施.............................................. 错误!未定义书签。 七、质量保证措施.............................................. 错误!未定义书签。(1)检验试验计划 .......................................... 错误!未定义书签。(2)质量验收标准 .......................................... 错误!未定义书签。 1、主控项目 ................................................... 错误!未定义书签。 2、一般项目 ................................................... 错误!未定义书签。 八、安全文明施工保证措施............................... 错误!未定义书签。

断桥铝门窗施工方案及施工方法39061

断桥铝门窗施工方案及施工方法39061

断桥铝门窗施工方案及施工方法 1.根据设计图纸和中华人民共和国行业标准《塑钢门窗安装及验收规程》《JGJ103---96.》《88J13-3》 2、安装施工的总体安排 编制塑钢门窗安装施工方案,按照中华人民共和国行业标准《断桥铝门窗安装及验收规程》,紧密结合总体施工进程,制定本工程门窗安装施工方案。 2.2.6 准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施 操作工艺 3.1 工艺流程: → →→ →→ → → 3.2 本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 3.3 检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗口的水平位置应以

断桥铝合金门窗安装施工方案

宁东供水二期工程第二组20万方沉淀池、滤池 工程Ⅰ标段 断 桥 铝 合 金 窗 户 安 装 施 工 方 案

编制单位:宁夏回族自治区水利水电工程局宁东水厂项目部 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一六年七月十四日 目录 一、工程概况 (2) 三、施工要求 (4) 1、材料要求 (4) 2、窗框安装洞口尺寸复核要求 (4) 3、工作面交接要求 (4) 四、施工条件 (5) 五、施工工艺 (5) 1、断桥铝窗工艺流程 (5) 2、施工要点 (5) 六、成品保护措施 (9) 七、质量保证措施 (10) (1)检验试验计划 (10) (2)质量验收标准 (10) 1、主控项目 (10) 2、一般项目 (11) 八、安全文明施工保证措施 (12) 一、工程概况

宁东供水工程是宁东基地开发建设的血脉工程,本工程是宁东供水水质处理的核心工艺段,是整个供水工程的灵魂所在,它的建成将为当地的可持续发展和招商引资创造良好的环境。本项目为宁夏宁东水务有限公司投资兴建,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,甘肃三维水电工程建设监理有限公司监理,宁夏回族自治区水利水电工程局承建。位于宁夏自治区银川市宁东能源化工基地,南邻任家庄煤矿运煤道路专线,鸭子荡水库东侧,水库绿化用地界内,交通便利。 本工程窗户采用断桥铝合金窗,窗框与墙之间的缝隙采用聚氨酯发泡填充饱满,其外表面采用耐候密封胶密封。窗户气密性能、水密、抗风压性能不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008的要求。外窗气密性能不应低于6级;屋面玻璃幕墙应采用安全玻璃。玻璃厚度根据计算确定,且不小于规范规定。二.编制依据 1 本工程的设计图纸 2 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 3 《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004 4 《铝合金门窗工程技术规范》GB8478—2003、GB8479—2003 5 《铝合金建筑型材》GB/T5237.4-2008 6 《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》DBJ15-30-2002 7 《塑料门窗用密封条》GB/T 12002 8 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 9 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2002 10 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 11 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB7108-2002 12 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 13 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 14 《中空玻璃》GB11944-2002 15 《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》

施工方案-断桥铝窗户施工方案

目录 目录 1 第一章编制依据 2 第二章工程概况 2 第三章施工部署 2 第四章安装后的成品保护 5 第五章安装五金件调整 6 第六章铝合金门窗、钢副框工程的淋水防漏措施 6 第七章质量保证措施 6 第八章安全技术措施 7

一、编制依据 1、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-2003 2、《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-2002 3、《铝合金门》GB8478-2003 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》GBT8485-2002 6、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/11976-2002 7、《建筑外窗气密性分级及检测方法》GB/T7107-2002 8、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2002 9、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002 10、《中空玻璃用弹性密封剂》JC486-2001 11、建筑设计图纸 二、工程概况 本工程项目名称:河南省渑池县韶州中学校园规划及建筑设计--行政办公楼;建设地点:河南省渑池县;建设单位:渑池县韶州中学 本工程建筑面积4760m2,建筑高度23.0m,本工程为框架结构,地上五层,地下一层。 本工程断桥铝窗户约为212樘,根据图纸尺寸及设计要求,编制此专项施工方案。三、施工部署 一)施工准备: 1、窗数量及规格见窗表及窗详图,外窗为断桥铝合金建筑节能窗,开启扇均加 窗纱。 2、窗表中尺寸均为洞口尺寸,生产厂商在制作前应现场测量准确,并根据不同 装饰面层,进行窗尺寸的确定。 3、建筑外窗应满足相应国家标准规范的强度、抗风、抗渗等综合性能指标。 4、窗应根据设计图纸要求由生产厂商提供材料、材质、规格和节点详图,供建 设单位和设计单位认可后方能生产施工。 5、一般断桥铝窗五金均按标准图规定配齐,选用中档水平,门锁选用中档门锁, 由建设单位与设计单位看样确定。

断桥铝门窗施工方案最新版

断桥铝门窗施工方案 门窗制作应符合设计和断热铝合金门窗安装及验收规范要求,断热铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活,窗台处应有泄水孔,并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定;五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。 1、安装程序: 窗框就位→框固定→填塞缝隙→安五金配件→安玻璃→打胶、清理。 2、施工要点: (1)各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线,各层水平一致,上下顺直。 (2)窗框与墙体固定时,先固定上框,后固定边框,采用塑料膨胀螺栓固定。 (3)框与洞口之间的伸缩缝内腔均采用闭孔泡沫塑料,发泡剂等弹性材料填塞,表面用密封胶密封。 3、断热铝合金门窗安装: (1)门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm;增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外,其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。

(2)门窗及玻璃的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行,门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装;当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃; (3)窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框: A、混凝土洞口应采用射钉或塑料膨胀螺栓固定; B、砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,并不得固定在砖缝处; C、设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定,或先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定; (4)安装组合窗时,给合窗的洞口应拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞口。拼樘料与洞口的连接: A、拼樘料与混凝土过梁或柱子的连接应设预埋铁件,采用焊接的方法固定,或在预埋件上按紧固件打基孔,然后用紧固件固定; B、拼樘料与砖墙连接时,应先将拼樘料两端插入预留洞口中,然后用C20细石砼浇灌固定; C、应将两窗框与拼樘料卡接,卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应≤400mm。紧固件端头及拼樘料与窗杠间的颖隙采用密封条进行密封处理; (5)当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时,木砖应进行防腐处理; (6)窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙燃等弹性材料分层填塞,表面用密封胶密封。对保温、隔声要求较高的工程,应采用相应的隔热、隔声材料填塞。

断桥铝门窗施工方案及施工方法

断桥铝合金窗施工工艺(一)操作工艺 1、工艺流程: 弹线找规矩 →门窗洞口 处理→安装连接件的 检查 →塑钢门窗外观检 查 → 按图示要求运到安装地 点→塑钢 门窗安装 →门窗 四周嵌缝 →安装 五金配件 →清 理、工程 验收 2、本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题

断桥铝合金门窗施工方案43195

上海城.水景玉圆 2#、22#、9#、16#10#、17#楼项目断桥铝合金门窗工程 施工组织方案 河南浩都置业有限公司 2017年02月22日

目录 一、工程概述 1. 工程名称---------------------------------------2 2. 施工地点-------------------------------------2 3. 建设单位---------------------------------------2 4. 建筑高度---------------------------------------2 5. 建筑结构形式-----------------------------------2 6. 建筑面积---------------------------------------2 7. 断桥铝门窗面积---------------------------------2 8. 简要说明---------------------------------------2 二、材料标准及技术规范 1、材料标准---------------------------------------2 2、施工规范---------------------------------------3 三、工程内容 1、专业承包工程内容--------------------------------3 四、性能指标 1、抗风压性能----------------------------------------4 2、空气渗透性能--------------------------------------4 3、雨水渗透性能--------------------------------------4 4、保温性能------------------------------------------4 5、空气隔声性能-------------------------------------4 6、采光性能------------------------------------------4

14.断桥铝合金窗施工方案

一、编制依据 1.1、施工图纸、图纸会审、设计变更单、施工组织设计 1.2、标准、规范、规程及其他 注:施工过程中如遇到国家规范、图集、标准更改,则工程要求也随之相应更改,按照新标准执行。 二、施工部位的工程概况 安阳市人民医院门急诊综合楼工程地下一层,地上五层,建筑面积:74432㎡,建筑高度:23.85m。本工程窗经业主确定为断桥铝合金窗,型材采用55型断桥铝合金窗框、玻璃6LOW-E+12A+6中空玻璃。铝型材采用兴发型材、型材颜色以业主下发的工作联系单SG-049为准。 三、施工准备。 3.1、技术准备: 工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料,充分了解和掌握设计的设计意图,结构特点及技术要求,保证施工顺利进行。

3.2、作业条件: 1外墙粉刷施工完毕、钢副框施工完毕并经监理验收通过。 2断桥铝合金窗安装大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。 3所有断桥铝合金窗所使用材料,应有产品出厂合格证、出厂检测报告,并附使用说明。材料的品种、规格、性能等应满足设计的要求。材料进场后 要按要求抽样检测,合格后方可施工。 四、施工安排 4.1、施工顺序安排 根据施工现场情况,由东至西先施工门急诊综合楼北立面外窗,再施工 庭院四周的外窗及东西南里面干挂石材区域的外窗。 4.2、人员、时间安排

4.2.2劳动力计划 4.2.2.1外窗安装队伍:负责外窗安装施工,共约20人(熟练技工18人)。 4.2.2.2施工工期计划:外墙保温施工计划于1月上旬开始施工,60历天内施工完毕。 五、主要施工方法及工艺 5.1、总工艺流程: 测量窗洞口尺寸→下料→窗框组装→窗框上墙安装→检查校正→窗扇组装 →玻璃组装→窗扇安装→检查校正→五金件安装→洞口处理→清洁→交验 5.2、铝合金窗在加工厂加工技术及其质量措施: 1、铝合金门窗半成品的制作: 生产条件及加工准备: 1)、铝材加工下料应在车间内进行,车间有先进的流水生产线和良好的清洁条件。 2)、铝型材进厂,检验其出厂合格证和检查铝型材表面的涂层是否完好无损,是否有扭曲变形的铝材。 3)、用于加工铝型材的设备,机具应能保证加工的精度要求所用的量具要能达到测量的精度,并且要定期检定。