12205回风巷与二盘区运输大巷巷道贯通,为了解决12205工作面通风系统问题,决定在12205穿过二盘区运输大巷和辅运大巷时,做两处联通的风桥,12205回风巷与二盘区回风大巷贯通,同时不影响二盘区运输大巷、辅运大巷原有用途,为确保施工质量和风桥施工安全及通风安全顺利完成,特制定以下安全技术措施。

一、工程位置:

12205回风巷与二盘区运输大巷、辅运大巷交汇处。

二、工程设计:

1、桥上净断面:半圆拱形净宽4000mm,拱净高2300mm,直墙高300mm,风桥两侧坡角15°,三角区岩石充填;桥长26.126m。

2、桥下净断面:宽4000mm,高2600m m,风桥底标高与二盘区运输大巷和辅运大巷一致。

3、桥梁上面架20#工字钢,上铺楼板,两端搭建于240mm的砖墙之上,工字钢搭接于砖墙长度每端不小于240mm。桥面上下喷射C20砼密闭。

4、施工完毕后在距(运输大巷风桥)起坡点10米处用木板安设一道调节风门。

三、支护

1、支护形式

巷道采用“锚网索喷”联合支护,顶锚杆每排5根锚杆,帮锚杆每排2根,间排距1000mm;锚索1—1布置,排距3000mm;每根锚杆、锚索各使用2根锚固剂。全断面挂网并采用C20喷砼(厚度100mm)。

桥墩:桥墩砌240mm砖墙(墙基宽750mm,呈台阶状,深500mm)长5000mm,净高2300mm。

2、支护材料:

支护材料表

3、支护要求

(1)、风桥施工时,测量部门及时给定腰线,并严格按线施工;(2)、挑顶前应先在12205回风巷起坡点位置各增两根锁口锚索;(3)、施工前先将12205回风巷与二盘区运输大巷和辅运大巷、回风大巷平面分别贯通并正常支护完毕。施工顺序为先施工运输大巷风桥,再施工辅运大巷风桥。

(3)巷道超宽250mm以上或超高500mm以上时,必须补打锚杆;

(4)、严禁使用不合格或者失效的锚固剂、锚杆;若发现不合格的锚杆,必须在旁边200mm处重新补打;

(5)、喷浆质量:平整度小于30mm,喷后养护时间不得小于28天。喷射砼配比1:2:2.5.(水泥:砂:石子),水灰比0.45.

(6)、施工过程中,必须经常检查巷道围岩情况,发现活杆、危岩必须立即处理,确认无问题后方可作业。

(7)、桥面东西两侧与顺槽巷顶以砖砌并双模面带100mm墙裙密闭。

(8)、施工时砖要用水阴湿透,墙体不得有对缝、瞎缝、墙体垂直平整。

4、挑顶由西向东顺序进行。

(1)、作业期间,在二盘区主运大巷、辅运大巷、与12205交叉处地点前后10m处设置警戒拦人,防止人员进入风桥作业区域。

(2)、挑顶后达到设计断面时,将原有失效锚杆处理完毕后方可进行支护。

(3)、挑顶后及时进行锚网索支护。

(4)、风桥顶施工:风桥墙上搭20#矿用工字钢,长度4400mm,间距600mm,工字钢每端搭在墙体上的长度为200mm,工字钢上部铺楼板。风桥铺设完成后,对风桥上下部喷C20砼,厚度100㎜。

四、掘进机掘进时安全措施:

1、使用掘进机掘进前按每一循环2米控制,掘进前卸掉2米的锚网支护,卸掉锚杆托盘,钢筋网,开始掘进,支护,完毕进行下一个循环。

2、挑顶施工时掘进机后面10米范围禁止站人。

3、掘进机炮头要避开原有锚杆,避免锚杆卷入炮头。如阻碍掘进及时处理失效锚杆。

4、掘进机在掘交叉点时,主运巷、辅运巷两旁要设围栏挡住落下的矸石。

5、掘岩石及时使用掘进机的喷雾洒水,如不能达到效果,接软管路供水降尘。

6、掘进机后面的电缆必须有专人看管。

五、喷射砼安全技术措施

1、施工期间必须有队长以上人员跟班,负责指挥,协调全队的工作,以确保安全生产。

2、铺设工字钢时要找平、找正、找稳。

3、混凝土搅拌均匀,人工搅拌不少于3遍。

4、严格工程质量,每道工序施工后,必须认真检查工程质量,全部合格后方可进行下一道工序。

5、施工前要核实标高尺寸,严格按腰线施工。砌墙时要挂线施工,保证风桥质量。

6、砌墙时要砂浆饱满。

7、喷砼安全技术措施:

(1)、喷砼前用废风筒对巷道内的设备、设施和各种线缆进行覆盖好。(2)、喷砼前,所有设备必须先进行检查,无问题时再进行动力和压风试验,保证运转正常。

(3)、喷射机送料人员要站在安全地点,喷射机必须保持密封性良好。(4)、凡从事喷砼工作的人员,必须佩带个人防护保护用品。

(5)、进行喷砼前,必须检查顶帮的安全和支护状况,并进行敲帮问顶,同时要检查喷射管路的所有接头,确认捆绑牢固安全后方可施工。(6)、喷砼作业要严格执行操作规程,避免发生堵机、堵管事故,在处理堵塞的喷射管时,喷枪口前方及其附近严禁站人,严禁突然喷射和管路跳动伤人,发生堵管时采取敲击法疏通,使用压风吹通时,其工作压力不得大于0.4MPa。

(7)、如果喷射到管路等其他机电设备上,要及时对其进行清理。处理堵管时,必须停机停风处理。

(8)、喷浆完毕后,要及时清理巷道内的喷浆杂物,做好巷道的文明生产和标准化工作。

六、通风安全措施:

1、风机设运运输大巷在距运输、辅运巷开口大于10米处,风筒经过运输大巷到运输巷开口,回风经运输大巷至联络巷至二盘区回风大巷。

2、每班检查瓦斯、一氧化碳、粉尘浓度,发现超标立刻停止掘进,加强通风、降尘,待达到安全要求后方可掘进。

3、风筒口距工作面迎头不得超过6米。

4、风机必须实行“三专两闭锁”。挂牌管理。

5、在与二盘区回风大巷贯通前要做好两道调节风门,避免通风系统紊乱。其他未提事宜严格按照2016版《煤矿安全规程》、《操作规程》矿有关规定认真执行。