文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工简答题题库

热工简答题题库

热工简答题题库
热工简答题题库

热工简答题题库-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

?

1.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响??答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。?(2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。

2.什么是系统误差?什么是随机误差??答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差;?随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方

3. 简述生产测量误差的原因。

答:造成测量误差的原因有:(1)测量方法引起的误差;(2)测量工具、仪器引起的误差;?(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;?(5) 被测对象本身变化所引起的误差。

4.请解释仪表的阻尼时间定义。

答:从向仪表加入一个相当于仪表量程50%的阶跃信号开始,至指针在新的平衡位置左右晃动不超过标尺弧长的1%范围时刻的一段时间。

5.简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。

答:A/D转换器能将模拟量转换成模拟量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。

6.简述热电阻的测温原理。?答:绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成感温元件,用来测量温度。7.热电偶有哪4个基本定律?

答:(1)均质导体定律;(3)参考电极定律(2)中间导体定律; (4)中间温度定律

8.简述热电偶的中间导体定律。?答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。

9.热电偶产生热电势的条件是什么?

答:热电偶产生热电势的条件是:(1) 必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;?(2) 热电偶测量端和参比端之间必须有温差。

10. 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两种?分别有哪些形式?

答:根据测振传感器的原理不同可以分为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;?非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式。

11. 简述弹簧管式压力表的工作原理。?答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。

12. 简述差压式流量测量装置原理。?答:其工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压力差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。

13.动圈表中张丝的作用是什么??答:张丝有三个作用:①产生反作用力矩;②支撑动圈;③引入电流。

14. 目前最常用的差压变送器有哪3种?

答:目前最常用的差压变送器有:力平衡式压力变送器;扩散硅式压力变压器;电容式压力变送器。

15.双金属温度计的测温原理是什么??答:双金属温度计利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的。

16.简述双金属温度计的组成结构。?答:双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支承双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件置于保护套管内,其一端固定在套管底部,另一端接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。

17. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些??答:自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。?组成自动调节系统的最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

18.简述热量传递的3种基本方式。?答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。?它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。

(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。?(3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。

19. 汽轮机保护项目主要有哪些?

答:汽轮机保护项目主要有凝汽器真空低保护、润滑油压低白狐、超速保护、转子轴向位移保护、高压加热器水位保护。

20.热点偶的中间温度定律的内容是什么?并写出表达式

答:热点偶正在接点温度为t,to时的热电势等于该热电偶在接点温度分别为t,tn和tn,to时相应的热电势的代数和,即

EAB(t,to)=EAB(t,tn)+EAB(tn,to)

21.热电偶的参考电极定律的内容是什么?并写出表达式。

答:如要求任意热电极A、B的热电动势,可在A、B两热电极之间接入C热电极,利用A、C热电极的热电动势和B、C热电极的热电动势相减即可得到热电极A、B的热电动势,即?EAB(t,to)=EAc(t, to)-EBC(t,to)

22. 简述电接点水位的工作原理。

答:锅炉汽包中,由于炉水含盐量大,其电阻率很大,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电阻率很小,相当于开路状态;于是相当于水侧的电触点导通而显示器“亮”,相当于汽侧的电能点,因“开路”而显示器“灭”,利用显示器点“亮”的灯数就可以模拟汽包中水位的高度,这就是电能点水位计的工作原理。

23.简述超声波流量计的组成和测量原理。?答:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆和接线盒连接,夹装式换能器需配用安装夹具和藕合剂。?超声波流量计利用超声波测量流体的流速来测量流量。

24.汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么?

答:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:(1)维持汽压恒定;(2)保证燃烧过程的经济性;?(3) 调节引风量,使之与送送风量相适应,以维持炉膛负压在允许范围内变化。

25.为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用?

答:因为当用热电偶测量温度时,总希望冷端温度恒定不变,但这在工业生产中是难以做到的。因此,就要求变送器的输入回路具有“冷端温度补偿器”的功能。这就是说,当热电偶的输出随冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化,并且应使两者的变化量大小相等,方向相反。这样,就可以自动补偿因冷端温度变化所引起的测量误差。

26.简述热电偶的测温原理。

答:当任意两种不同的导体(或半导体)构成闭合回路,如果两点处于不同的温度,则回路中就会产生电动势,即产生了热电效应。这个电动势与两点所处的温度存在一定的函数关系。当固定其中一点温度时,则电动势与另一点温度存在单值函数关系。热电偶就是利用这个原理测温的。

27.简述热电偶的均质导体定律.?答:当单根均质材料做成闭合回路时,无论导体上温度如何分布以及导体的粗细或长短怎样,闭合回路的热电动势总是为零。这就是均质导体定律。

28.按误差的性质,误差可分为哪3大类?

答:误差按其性质,可分为:①系统误差;②偶然误差(或称随机误差);③粗大误差。

29.测量过程中,产生误差的因素有哪几种?

答:产生误差的因素有以下4种:①测量装置误差;②环境误差;③方法误差;④人员误差。

30.简述节流式流量计的工作原理。

答:节流式流量计的工作原理是在管道内装入节流件,流件流过节流件时流束被收缩,于是在节流件前后产生差压。对于一定型式和尺度的节流件,一定的取压位置和前后直管段情况以及流体参数条件下,节流件前后产

生的差压(△P=P+—P-)随被测流量qm变化而变化,两者之间具有确定的关系。因此,可通过测量节流后的差压来推知流量。

31.何谓水位全程调节??答:锅炉水位全程调节,就是指锅炉从上水、再循环、升压、带负荷、正常运行及停止的全过程都采用自动调节。

32.热电阻的测温原理是什么?并写出金属导体和温度的关系式。?答:热电阻测温度是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来达到的。

金属导体和温度的关系式是Rt=Ro[1+&(t-to)]?式中Rt---------温度为t时的电阻值;?Ro ——温度为0时的电阻值;?&——电阻温度系数。

33.什么叫智能变送器?它有什么特点??答:智能变送器是一种带微处理器的变送器。与传统的变送器比较,它有如下主要特点:?(1)精确度高,一般为±0.1%~±0.05%.(2)有软件信号处理功能,线性度好.(3) 有温度、压力补偿功能。(4)量程调节范围大。?(5)可距离传输、调整范围、诊断及通信。(6) 可靠性高,维护量小。?

34.写出火力发电厂的三大主机设备及汽轮机的辅助设备?

答:三大主机设备是锅炉、汽轮机和发电机。汽轮机的辅助设备有:凝汽器、凝结水泵、抽汽器、油箱、冷油器和加热器。

35.压力表在投入使用前应做好哪些工作??答:(1)检查一、二次门,管路及接头处应连接正确牢固;二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根填加适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好。(2)压力表及固定卡子应牢固。?(3)电接点压力表应检查和调整信号装置部分。

36.仪表管在安装前为何要进行吹扫清洗?

答:由于管子在制造、运输、保管各个环节中,都不可避免地要产生氧化物垢和泥土等其他污垢,如不把这些污垢在安装前吹扫干净,安装后就难免出现堵塞管路,特别是仪表管子本身直径又小,在敷设焊接后,管路又较长且弯头又多,管子的堵塞情况就更加严重,这时再来疏通,那就极为困难。所以管子在安装前必须逐根吹扫干净,才能顺利得投入使用。吹扫干净的管子在保管和运往现场前管子两端应作好封闭,以防泥土二次进入管子。

37.简述盘内接线的基本技术要求。

答:盘内接线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导体没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。

38.热工测量仪表有哪几部分组成?各部分起什么作用??答:热工测量仪表有感受件、中间件和显示件组成。?感受件直接与被测量对象相联系,感受被测量参数的变化,并将被测参数信号转换成相应的便于进行测量和显示的信号输出。?中间件将感受件输出的信号直接传输给显示件或进行放大和转换,使之成为适应显示元件的信号。显示件向观察者反映被测参数的量值和变化。

39.汽包锅炉装置主要有哪几个调节系统??答:汽包锅炉装置主要的调节系统有汽包锅炉的给水调节系统、主蒸汽温度调节系统和汽包锅炉燃烧调节系统。

40.热电偶测温的优点是什么?

答:热电偶测温有下列优点:(1)测温准确度高;(2) 结构简单,便于维修;(3)动态响应速度快;

(4)测温范围较宽;(5) 信号可远传,便于集中检测和自动控制;(6) 可测量局部温度甚至“点”温度。

41.简述合格的工业用热电偶的外观要求。

答:①新制热电偶的电极应平直、无裂痕、直径应均匀;使用中的热电偶的电极不应有严重的腐蚀和明显缩径等缺陷。②热电偶测量端的焊接要牢固、呈球状,表面应光滑、无气孔、无夹渣。

42.差压式流量计是由哪几部分组成的?它是根据什么原理来测量流量的??答:差压式流量计由节流装置、引压管、附件及差压计组成。它是根据节流原理来测量流量的。

43.简述弹簧管式一般压力表的示值检定项目。

答:弹簧管式一般压力表的示值检定项目有:①零位示值误差;②示值基本误差;③回程误差;④轻敲表壳后,其指针示值变动量;⑤耐压检定。

44.影响热电偶稳定性的主要因素有哪些?

答:影响热电偶稳定性的主要因素有:

(1) 热电极在使用中氧化,特别是某些元素在使用中选择性的氧化和挥发;(2)热电极受外力作用引起变形所产生的形变应力;(3) 热电极在高温下晶粒长大;(4) 热电极的沾污和腐蚀。

45.热电偶现场测温为什么要采用补偿导线??答:使用补偿导线的作用,除了将热电偶的参考端从高温处移到环境温度相对稳定的地方外,同时能节省大量的价格较贵的金属和性能稳定的稀有金属;使用补偿导线也便于安装和线路敷设;用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,以利于动圈式显示仪表的正常工作和自动控制温度。

46.请写出差压式变送器安装完毕后,进行投运时的具体操作步骤??答:进行投运时的具体操作为先打开平衡阀,再打开低压侧阀门,等高、低压室压力平衡后,再关闭平衡阀,接着再打开高压侧阀门。

47.热电阻元件在使用中会发生哪些常见故障??答:a、热电阻线之间短路或接地;b、电阻元件电阻丝断;c、保护套管内部积水;d、电阻元件与导线连接松动或断开。

48.检修后的温度变送器的检定项目有哪些?

答:(1)外观检查;(2)基本误差检定;(3)回程误差检定;(4)负载变化影响;(5)电源变化影响检定;(6)输出交流分量检定;(7)绝缘电阻检定;(8)绝缘强度检定。

49.如何选择现场用压力表的量程和精度等级?

答:压力表所测量的压力低于1/3量程时,测量准确度较低,因此被测压力应高于1/3量程;为了使压力表安全可靠地工作,选用的压力表量程应比被测介质压力值高1/3量程,也就是要使压力表的指示值经常在量程的1/3-2/3之间。压力表的精度按被测压力最小值所要求的相对允许误差来选择。

118.影响热电偶测温的外界因素是什么,可用哪些技术方法消除??答:影响热电偶测温的外界因素是热电偶的冷端温度。消除的方法有;恒温法、补偿导线法;补偿电桥法;补偿电偶法;电势补偿法;调整动圈仪表机械零位等。

150.对制作电阻温度计感温元件的金属材料有哪些要求??答:主要要求有(1)电阻温度系数要大;(2)电阻值与温度的变化关系应尽可能呈线性关系,这样可以减小内插方程的计算误差;(3)电阻率要大,电阻率大则绕在骨架上的电阻丝就越短,电阻体也就小,热惯性和热容量就小,测温速度快,测温准确度就高;(4)金属的物理、化学性能要稳定;(5)金属要有较高的复现性,以达到互换的目的。

51.如何判断使用过混合在一起的K型和J型热电偶?

答:将两支热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为J型热电偶,另一支为K型热电偶。

52.标准节流装置由哪几部分组成??答:标准节流件及其取压装置;节流件上游侧第一个阻力件和第二个阻力件;下游侧第一个阻力件;所有主件及附件之间的直管段.

53.铂热电阻的引出线除二线制外,还采用三线制和四线制,其目的是什么??答:铂热电阻采用三线制的目的是为了减小热电阻与测量仪表(测量桥路)之间连接导线电阻的影响,以及导线电阻随环境温度变化而变化所带来的测量误差.采用四线制测量可以消除连接导线电阻的影响.

54.对于作为热电偶电极的材料有什么要求??答:(1)物理性质稳定,在测温范围内,热电特性不随时间变化;(2)化学性质稳定,不易被氧化和腐蚀。(3)组成的热电偶产生的热电势大,热电势与被测温度成线性或近似线性关系;(4)电阻温度系数小;(5)复制性好。

55.为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量??答:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,在高温下当其两侧气体中的氧浓度不同时即产生氧浓差电势,当温度一定时,仅跟两侧气体中的氧气含量有关,通过测量氧浓差电势,即可测得氧气含量比,只要一侧氧气含量固定,就可求得另一侧氧气含量。

56.如何确定压力(差压)变送器的检定点?

答:压力(差压)变送器的检定点包括上、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于5个点,检定点应基本均匀地分布在整个测量范围上。?对于输入量程可调的变送器,使用中和修理后的,可只进行常用

量程或送检者指定量程的检定,而新制造的则必须将输入量程调到规定的最小、最大分别进行检定,检定前允许进行必要的调整。

57.简述热电偶检定的双极比较法。?答:双极比较法是将标准热电偶和被检热电偶捆扎在一起,将测量端置于检定炉内均匀的高温区域中,用电测装置分别测出标准热电偶的热电势,以确定被检热电偶的误差。

58.影响热电偶稳定性的主要因素有哪些??答:影响热电偶稳定性的主要因素有:(1) 热电极在使用中氧化,特别是某些元素在使用中选择性的氧化和挥发;(2) 热电极受外力作用引起变形所产生的形变应力;(3)热电极在高温下晶粒长大;?(4)热电极的沾污和腐蚀。

59.化锆探头的本底电压应如何测量??答:将探头升温到700℃,稳定2.5h,从探头试验气口和参比气口分别通入流量为15L/h的新鲜空气,用数字电压表测量探头的输出电势,待稳定后读数,即为探头的本底电动势,不应大于±5mV。

60.DEH控制系统有何主要功能?

答:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷自动功能;③手动操作;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

61.汽轮机TSI包括哪些参数的测量?

答:(1)汽轮机转速;(2)汽轮机偏心器;(3) 轴承振动;(4) 汽轮机高低压缸差胀;(5)汽轮机轴向位移;(6)壳体膨胀;(7) 键相。

62.汽轮机本体监视一般包括哪些内容?

答:汽轮机本体监视一般包括:转速、轴相位移、汽缸、热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承温度、推力瓦温度、轴承振动等监视。

63.如何对差压变送器进行静压影响的检定??答:(1)将差压变送器高、低压力容器连通大气,并测量输出下限值,(2)引入静压力,从大气压力缓慢改变到额定工作压力,稳定3min后,测量输出下限值,并计算其对大气压力时输出下限值的差值;

(3)具有输入量程可调的变送器,除有特殊规定外,应在最小量程上进行静压影响的检定,检定后应恢复到原来的量程。

64.简要说明导压管安装前应做哪些工作??答:导压管安装前应做以下工作:?(1)管路材质和规格的检查; (2)导管的外观检查;(3)导管内部清洗工作。

65、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么?

答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT)

66、什么叫闭环控制系统?

答:闭环控制系统即反馈控制系统,是指系统的输出量对系统的调节作用有直接影响的系统。

即控制设备和控制对象在信号关系上形成的闭合回路。

67、我厂冗余的PLC控制器在正常运行中,CPU出现脱网现象怎么办?

答:冗余的PLC在正常运行中,若出现CPU脱网现象,可重新启动脱网的CPU;同时,对以下所列项目进行检查:1、检查脱网的机架电源部分是否可靠;2、检查脱网的机架网线是否牢固;3、检查控制网模块的状态是否正常。

6、我厂PLC的控制器RUN状态指示灯的含义是什么?

答:RUN状态指示灯的含义是程序运行状态。熄灭:控制器在程序模式;

绿灯常亮:控制器在运行模式,正常运行。

7、我厂PLC的控制器PLC的I/O状态指示灯的含义是什么?

答:I/O状态指示灯的含义是控制器所属I/O模块状态。熄灭:控制器的项目中没有组态I/O模块或控制器中没有程序;绿灯常亮:所有的I/O模块工作正常;绿灯闪烁:至少有一个I/O模块没响应控制器;红灯闪烁:没有任何一个I/O模块响应控制器,可能框架有问题。

70、试概要说明火电厂的计算机控制?

答:在火电厂运行生产过程中的各种参量经过传感器以后,变成系统中统一电平的模拟量信号,再经过输入子系统,转换成计算机所需的数字量,由输入接口传送计算机,计算机经过运算处理后,将判断的结果经过输出接口送到输出子系统,转换成与调节对象相匹配的模拟电信号,以控制对象,这样的过程就是计算机控制。

14、为什么工业自动化仪表多采用直流信号制?

答:工业自动化仪表的输入/输出信号多采用直流信号,其优点有:1、在仪表的信号传输过程中,直流信号不受交流感应的影响,容易解决仪表抗干扰的问题。2、直流信号不受传输线路电感、电容的影响,不存在相位移问题,因而接线简单。3、直流信号便于模/数和数/模转换,因而仪表便于同数据处理设备、电子计算机等连接。4、直流信号容易获得基准电压,如调节器的给定值等。

16、差压变送器在测量不同介质的差压时,应注意哪些问题?

答:1、测量蒸汽流量时,一般应装冷凝器,以保证导压管中充满凝结水并具有恒定和相等的液柱高度。2、测量水流量时,一般可不装冷凝器。但当水温超过150℃且差压变送器内敏感元件位移量较大时,为减小差压变化时正、负压管内因水温不同造成的附加误差,仍应装设冷凝器。3、测量粘性或具有腐蚀性的介质流量时,应在一次门后加装隔离容器。4、测量带隔离容器、介质和煤气系统的流量时,不应装设排污门。

18、我厂的PLC都使用有哪些卡件?

答: AI(模拟量输入)AO(模拟量输出) DI(开关量输入)DO(开关量输出)RTD(热电阻输入)

19、可编程序控制器由哪几部分组成?

答:可编程序控制器由运算控制部分、存储部分、输入部分、输出部分和电源部分组成。

20、为什么要对汽轮机的振动进行监视?

答:汽轮机组在启动和运行中都会有一定程度的振动。当设备发生了缺陷,或者机组运行工况不正常时,汽轮机组的振动都会加剧,严重威胁设备和人身安全。例如振动过大将使机组动静部分发生磨擦,使螺栓紧固部分松驰;振动严重时会导致轴承、基础、管道甚至整个机组损坏。

21、设置汽轮机轴向位移的意义?

答:为了提高汽轮机的效率,汽轮机级间间隙设计的都很小,而轴向间隙是靠转子的推力盘及推力轴承固定的,在启动和运行中,一旦轴向推力过大,就会造成推力轴承磨损,发生转子向前或向后串动,严重时发生转子和静子碰撞,损坏设备,故对汽轮机转子的轴向移动要进行监视,当轴向位移达到危险时,保护动作,立即自动停机。

22、涡流传感器由哪几部分组成?

答:涡流探头、高频同轴电缆、前置器。

23、为什么现场回路多采用直流信号?

答:(1)直流信号不受交流感应的影响;(2)直流信号不受传输线路电感、电容的影响;

(3)便于模/数和数/模转换;(4)直流信号容易获得基准电压。

24、直流信号的缺点是什么?

答:(1)由于仪表是串联的,当接入和拆除一台仪器时,容易影响其它仪表;

42、热电厂中所用温度计很多,按作用原理分哪几类?

答:1)压力表式温度计;2)玻璃管液体温度计;3)双金属温度计;

4)热电阻温度计;5)热电偶温度计;6)辐射高温计。

44、一电缆标有3×4+1×2.5,它的含义是什么?

答:该电缆由四根芯,其中三根截面各为4平方毫米,另一根截面积为2.5平方毫米。

45、热工控制回路如何进行现场检查?

答:控制回路的连线要全部经过检查,验明是否符合图纸要求,是否有接错之处,导线对地和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接触是否良好。

46、简述差压变送器的投入过程。

答:(1) 检查差压变送器的正、负压门是否关闭,平衡门是否打开;(2)开启排污门。缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次;(3)待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下空气门,排除空气后方可启动仪表;(4)渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪表零点;(5)关闭平衡门,逐渐打开负压门。

47、盘内接线的技术要求有哪些?

答:盘内配线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。

48、热电厂中使用有哪些类型的流量计?

答:热电厂中常用流量计有以下几种:(1)差压式流量计;(2)动压式流量计;(3)恒压降式流量计(亦称转子式);(4)容积式流量计;(5)靶式流量计;(6)电磁流量计。

49、压力测点位置的选择遵循的原则是什么?

答:取压口不能处于管道的弯曲、分叉和能形成涡流的地方;当管道内有突出物时,取压口应选在突出物之前;在阀门前附近取压时,则与阀门的距离应大于管道直径的2倍。若取压口在阀门后,则与阀门距离应大于3倍的管道直径;对于宽容器,取压口应处于流速平稳和无涡流的区域。

50采用标准节流装置测量流量时,必须满足哪些要求??答:1、流体充满管道,作连续稳定流动。

2、被测流体流过流体应是单相、均匀的流体。在到达节流件前,流体的流线与管道轴线平行,没有涡流;?

的管道应具有圆截面,直径不小于50毫米;?3、标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,在节流件前后一定距离内不得有其他局部阻力件。

12.简述双金属温度计的测温原理。

答:双金属温度计利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为测量元件.当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使双金属片弯曲.利用其弯曲程度与温度高低成正比例的性质来测量。

15.热电偶要产生热电势必须具备什么条件?

答:热电偶必须具备下面两个条件才能产生热电势: (1)热电偶必须是由两种性质不同但符合一定要求的导体(或半导体)材料构成。(2)热电偶测量端和参考端之间必须有温差。

16.热电偶的中间导体定律的内容是什么?

答:在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要使插入导体的两端温度相等,且插入导体是匀质的,则无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶的热电势的大小。

20.单圈弹簧管压力表由哪些部件组成?

答:单圈弹簧管压力表由弹簧管、支座、外壳、接头、可调销钉、拉杆、扇形齿轮、小齿轮、指针、游丝、刻度盘等组成。

23.简述差压式流量计的工作原理。

答:差压式流量计是按照流体流动的节流原理来测量流量的。在圆管中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔而孔径比管道直径小的阻挡件,称为节流件。当流体流过节流件时,流速增加,静压减少,在节流件前后产生静压力差。这个静压力差与管内平均流速或流量之间有一定的函数关系。用差压计测出阻挡件前后的压差.即可间接求出流体的流量。

24.热电阻元件在使用中发生的常见故障有哪些?

答:热电阻常见故障有:(1)热电阻阻丝之间短路或接地。(2)热电阻阻丝断开。

(3)保护套管内积水。(4)电阻元件与接线盒间引出导线断路。

25.使用热电偶补偿导线时应注意什么问题?

答:使用补偿导线时,必须注意以下几点:

(1)补偿导线必须与相应型号的热电偶配用。(2)补偿导线在与热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,两对连接点要处于相同温度。(3)补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的范围。(4)要根据所配仪表的不同要求选用补偿导线的线径。

26.简述弹簧管式一般压力表应检定哪些项目?

答:压力表的检定内容有:外观检查、示值检定。示值检定又分为基本误差、回程误差和轻敲变动量。

27.怎样选取弹簧管式一般压力表的检定点?

答:弹簧管式一般压力表的检定点,按标有数字的分度线进行示值检定(包括零值)。对压力真空(联成)表其压力部分按标有数字的分度线进行示值检定,真空部分,测量上限为0.06兆帕时检三点;测量上限为0.15兆帕时,检二点。

28.热电阻安装有什么要求?

答:热电阻的安装地点应避免靠近发热物体和有强磁场的地方,应尽量安装在没有振动或振动很小的地方。为了避免受热对流和热辐射所引起的测量误差,必要时还应加装保温装置

30.如何根据被测对象正确地选用压力表?

答:压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等来选择。对压力表的型式、准确度等级、测量范围等都必须从实际出发,本着节约原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的3/4;在被测压力波动较大情况下,最大压力值应不超过仪表量程的2/3。为了保证测量准确度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。

31.热电阻元件有几种校验方法?

答:热电阻元件有下面二种检定方法:

(1)分度检定法,即在不同温度点上测量电阻值,看其与温度的关系是否符合规定。

(2)纯度检定法,即在0℃和l00℃时,测量电阻值R0和R100。,求出R100与R0的比值R100/R0,看是否符合规定。

32.使用电接点水位表应注意哪些问题?

答:应当注意;(1)使用的电极要精心挑选.绝缘电阻应在2O兆欧以上。(2)电极应尽可能随锅炉启动同时投入运行,以达到缓慢升温的目的。(3)运行中需要更换电极时,要关严汽水门,打开排污门,放掉容器内的水,待水位容器消压并完全冷却后,再进行拆装。(4)更换电极或停用后重新启动水位表时,应先打开排污门,再缓慢开启汽水阀门,缓慢关闭排污门,使仪表投入运行。(5)拆装电极时,应避免敲打。安装时要细心,丝扣与结合面应完好、垂直。拧入接点时,丝扣要涂抹二硫化钼或铅油。

33.热电阻温度传感器产生误差的原因有哪几个方面?

答:有下面三个方面:

(1)分度误差:由于热电阻材料纯度和工艺的差异将产生分度误差。 (2)线路电阻变化引起误差:热电阻是通过测量电阻大小来测温的;因此,线路电阻的大小将影响测量结果,引起测量误差。(3)通电流发热引起误差:测量热电阻的阻值时,要通过一定的电流,产生热量,若散热量小于产生的热量,电阻体将升温而引起温度测量的附加误差,其大小与流过电流的大小有关。

34.热电偶的误差来源主要有哪几个方面?

答:热电偶的误差来源主要有下面四个方面:(1)分度误差:由于热电偶材料成分不符合要求和材料的均匀性差等原因,使热电偶的热电性质与统一的分度表之间产生分度误差。(2)补偿导线所致误差:由于补偿导线和热电偶材料在100℃以下的热电性质不同将产生误差。

(3)参比端温度变化引起的误差:在利用补偿电桥法进行参比端温度补偿时,由于不能完全补偿而产生误差。(4)由于热电偶变质,使热电性质变化而产生误差。

35.电子皮带秤是根据什么原理工作的?

答:电子皮带秤,是根据皮带机在单位时间内输送的原煤量,等于单位长度皮带上的原煤量与皮带运行速度的乘积的关系设计的。用荷重传感器应变电桥的应变电阻变化量ΔR/R来模拟单位长度煤量,用应变电桥供桥电压来模拟皮带速度;因此,应变电桥输出的不平衡电压U=K·ΔR/R·E,其大小就可以代表单位时间皮带上输送的煤量。

36.简述涡流传感器的工作原理。

答:涡流传感器探头内部是一个测量线圈。它是根据涡流效应原理工作的。线圈由高频振荡器供电,产生一个高频磁场。当测量线圈的磁力线从传感器外壳表面向外辐射时,传感器对面的金属被测件的表面感应出电涡流。其大小同被测件与测量线圈之间的间隙有关。当此间隙减少时,被测件上的感应电流增大,测量线圈的电感量减少,因而使振荡器的振幅减少。即传感器与被测件之间相对位置的变化,导致振荡器的振幅随着作相应的变化。这样便可使位移的变化转换成相应振荡幅度的调制信号。以此信号进行一定的处理和测量,即可测得位移的变化。

37.说明下列普通型、径向无边压力表的符号:Y、Z、YZ、YX、ZX、YZX的含义。

答:Y一压力表;Z一真空表;YZ一压力真空表;YX一电接点压力表;ZX一电接点真空表;YZX一电接点压力真空表。

41.简述热电偶测温原理。

答:热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种不同的导体(或半导体)连接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成。焊接的一端叫做测量端,未焊接的一端叫做参考端。如果参考端温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关,且热电势和温度之间有一固定的函数关系。利用这个关系,只要测量出热电势的大小,即可达到测量温度的目的。

42.热电偶的热电特性由哪些因素决定?

答:热电偶的热电特性是由电极材料的化学成分和物理性质决定的。热电势的大小只与热电偶的材料和两端的温度有关,与热电偶丝的粗细和长短无关。

44.什么叫热电偶的补偿导线?

答;热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成。在测温中作为热电偶与二次仪表的连接导线,使用方便,达到测量温度准确的目的。

48.弹簧管式一般压力表的作用原理是什么?

答:弹簧管是一根弯曲成圆弧形、螺旋形或S形等形状的管子,呈扁圆形或椭圆形。截面的短轴方向与管子弯曲的径向方向一致。当通入弹簧管内的压力较管外的压力高时,由于短轴方向的内表面积比长轴方向大,受力也大,使管子截面有变圆的趋势。即短轴要增长,长轴要缩短,产生弹性变形。这样自由端必然要向管子伸直的方向移动。当变形产生的弹性力和压力产生的作用力平衡时,变形停止。自由端产生的位移,通过杠杆带动放大机构,使指针偏转一定角度,借助刻度盘指示出被测压力值的大小。

49.简述氧化锆氧量计的测量原理

答:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器、在氧化锆固体电解质的两侧附上多孔的金属铂电极,使其处在高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气体中的氧气含量有关。通过测量此电势,即可测得氧气含量。

50.简述电气式转速表的工作原理。

答:电气式转速表采用测速发电机为转换器,测速发电机通过软轴与汽轮机大轴相连接。汽轮机转动时,带动测速发电机转子转动,从而发电。其输出电压和转速成正比。测速发电机输出的交流电压经各组整流器整流成直流电压,加到各分压器上,由分压器取出的电压信号,送入显示表,即指示出转速。

51.标准孔板和标准喷嘴相比较各有哪些优缺点?

答;标准孔板优点是:结构比较简单,加工方便,安装容易,省材料和造价低。缺点是压力损失较大,孔板入口边缘抗流体腐蚀性能差,难以保证尖锐,孔板膨胀系数的误差也较喷嘴大。标准喷嘴的优点是测量范围大,需要直管段较短,压力损失较小,使用时对介质冲刷的敏感性低,耐磨损,使用寿命长。其缺点是结构复杂,加工工艺要求高,造价高。

52.压力测点位置的选择遵循的原则是什么?

答:压力测点位置的选择应遵循以下几点:

(1)取压口不能处于管道的弯曲、分叉和能形成涡流的地方。(2)当管道内有突出物时,取压口应选在突

出物之前。 (3)在阀门前附近取压时,则与阀门的距离应大于管道直径的两倍。若取压口在阀门后,则与阀门距离应大于3倍的管道直径。 (4)对于宽容器,取压口应处于流速平稳和无涡流的区域。

53.采用平衡容器测量汽包水位时,有哪些误差来源?

答:采用平衡容器进行水位测量主要误差来源是:(1)在运行时,当汽包压力变化时,会引起饱和水、饱和汽的重度发生变化,造成差压输出误差。(2)设计计算的平衡容器补偿装置是按水位处于零水位情况下得出的,锅炉运行中水位偏离零水位时.会引起测量误差。(3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内的凝结水可能被蒸发,也会导致仪表指示失常。

62.标准节流装置由哪几部分组成?

答:①标准节流件及其取压装置;②节流件上游侧第一个阻力件和第二个阻力件;③下游侧第一个阻力件;

④所有主件及附件之间的直管段。

63.铂热电阻的引出线除二线制外,还采用三线制和四线制,其目的是什么?

答:铂热电阻采用三线制的目的是为了减小热电阻与测量仪表(测量桥路)之间连接导线电阻的影响,以及导线电阻随环境温度变化而变化所带来的测量误差。采用四线制测量可以消除连接导线电阻的影响。

64.DEH控制系统有何主要功能?

答:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷自动控制;③手动操作;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

65.锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是什么?

答:锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过汽轮机主控制器,先改变主蒸汽调节阀的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使发电机输出功率迅速满足负荷要求指令的要求,调节阀开度改变后,锅炉出口的主蒸汽压力随即变化。

66.汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是什么?

答:汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过锅炉主控制器,首先改变进入锅炉的燃烧率(通过锅炉的其他控制系统相应改变送风量、引风量、给水量等),待燃烧率改变后引起蒸汽量、蒸汽压力相应变化后,再通过汽轮机主控制器去改变蒸汽调节阀门的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使机组输出功率变化以适应改变了的负荷要求指令。

76.简述转速传感器的种类?结构原理和使用方法?

答:常用的转速传感器有光电式和磁电式两种,光电式传感器一般用在试验室或携带式仪表,而磁电式转速传感器多用于现场安装。光电式传感器由光源、光敏器件和转盘组成,转盘转动时使透射或反射光线产生有无或强弱变化,从而使光敏器产生与转速成正比的脉冲信号,磁电式转速传感器由磁电探头和带有齿的转盘组成,转盘一般有60个齿,并由导磁钢铁材料加工而成,磁电式探头内有永久磁铁,其外面绕有线圈,当转盘转动时,由于磁通发生变化,感应出脉冲电势,经放大整形后送计数器计数测量出转速。

79.简述汽轮机监视仪表系统的作用。

答:汽轮机监视仪表系统(TSI)是一种可靠的连续监测汽轮发电机组转子和汽缸的机械工作参数的多路监控系统,用于连续显示机组的启停和运行状态,并为记录仪表提供信号。当被测参数超过整定值时发出报警信号,必要时采取自动停机保护,并能提供故障诊断的各种测量数据。

81. 汽包水位测量有哪些误差来源?

答:采用平衡容器进行水位测量其误差的主要来源是:1、在运行时,当汽包压力发生变化时,会引起饱和水、饱和汽的重度发生变化,造成差压输出有误差;2、设计计算平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况时得出的,而当运行时锅炉偏离零水位时会引起测量误差;3、汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能会被蒸发掉,导致仪表指示出现误差。

83. 汽轮机盘车装置的作用是什么?

答:在汽轮机启动而主汽门和调节阀尚未打开时,或在停机后,转子停止转动前,用它防止转子因受热不均而弯曲。

84.试说明汽轮机轴封系统的作用?

答:防止汽轮机蒸汽外漏或空气漏入气缸,同时回收漏气的热量,减少汽水损失。

88.什么是压力开关的差动值?如何调整?

答:压力开关的差动值,也叫压力开关的死区。压力开关动作后,必须使压力稍低于压力开关的动作值,才能使微动开关复位,动作值与复位值之差叫做压力开关的差动值。将压力开关安装在校验装置上,先将差动旋钮旋至零位,使压力到达动作值,调整调节杆,用万用表电阻档监视输出接点状态,当接点正好闭合时停止调节。然后使压力下降到规定的死区范围,调节差动旋钮,使接点正好断开,如此反复校核两次,直至动作都准确为止。

89.简述超声波流量计的组成和测量原理?

答:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆和接线盒、夹装式换能器需配用安装夹具和耦合剂。超声波流量计利用超声波在流体中传播时,超声波声速受流体影响而变化来测量流量的。

90. 试述虚假水位是怎样造成的?它对水位自动调节有何影响?

答:虚假水位是由于汽包内压力变化造成的。汽包内部压力又是随蒸汽负荷变化及锅炉工况而变化的,如当锅炉燃烧强度未变,而负荷突然增加,需从汽包内多取出一部分蒸汽量,水位应下降,但因此时燃料未及时增加,势必引起汽包压力下降,使整个汽水混合物的体积增大,结果反使水位升高了。这与物质量平衡对水位的影响规律相反,故称为虚假水位。待燃料增加后,压力才能逐步恢复额定值,假水位现象才逐步消除。虚假水位有使给水量向与负荷变化方向相反向变化的趋势,造成错误调节动作。

92. 试简述涡流式位移监测保护装置工作原理。

答:此装置能把位移量转换为电气信号,可作为汽轮机转达子轴向位移,胀差,大轴弯曲,振动等检测保护用。涡流式位移检测保护装置由探头、前置器、监视器组成。前置器内部有石英晶体振荡器,向探头的端部线圈提供稳频稳幅的高频电流。前置器输出与检测距离相应的输出电压。监视器将前置器输出信号进行处理,以适应检测指示,越限报警的需要。^

94. 什么是ETS?

答:ETS即危急遮断控制系统。在危及机组安全的重要参数超过规定值时,通过ETS,使AST电磁阀失电,释放压力油,使所有汽阀迅速关闭,实现紧急停机。

95. 说明PLC的基本组成。

答:PLC主要包括控制器主机、输入模块和输出模块三部分。其中控制器主机由CPU、存储器、总线及电源等组成,输入模块主要由模拟量和开关量输入模块组成,输出模块主要由模拟量和开关量输出模块组成。96. DAS系统的基本功能有哪些?

答:一般来说,DAS系统应具备的基本功能有数据采集、输入信号预处理、报警、开关量变态处理、事故顺序记录、CRT显示、打印制表和拷贝、操作请求与指导、事故追忆、二次参数计算、性能计算和经济分析、人机联系等功能。

97. DCS结构可概括为“三点一线”,“三点一线”分别指什么?

答:三点是指工程师站、操作员站、过程控制站。一线是指将三点连接起来的高速数据网络。

100.简述汽轮机调节级的工作原理。

答:具有一定压力和温度的蒸汽通过固定喷管膨胀加速,使蒸汽热能转化为动能。从喷管中出来的高速汽流以一定方向进入动叶,推动叶轮旋转做功,完成蒸汽动能转换成机械能的过程。

103. 汽包的作用是什么?

答:汽包是锅炉水的加热、蒸发、汽化的一个连接点和分界点。汽包内设有汽水分离、蒸汽清洗、连续排污和炉内加药等装置保证汽水品质合格。汽包上设有压力表、水位计、安全门等附件控制汽包压力和水位,确保安全。

121.汽包水位过高过低对锅炉有什么危害?

答:汽包水位是锅炉安全运行中最重要的参数,汽包水位过高,使主蒸汽水分大,易使过热器壁结垢,甚至于水冲机;汽包水位过低,易使水质盐份加大,严重时回使水冷壁坩埚。

136. 过热蒸汽温度调节的任务是什么?

答:过热蒸汽温度调节的任务是维持过热器出口汽温在允许范围内,使过热器管壁温度不超过允许的工作温度,并给汽轮机提供合格的过热蒸汽,保证主设备安全经济运行。

138. 在锅炉汽温调节系统中,为何要选取减温器后的汽温信号作为导前信号?

答:选取减温器后的汽温信号作为局部反馈信号,可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接测量信号,它比主蒸汽温度更能提前反映减温水的扰动。

142. 试述为什么送风调节系统中常采用氧量校正信号?

答:要随时保持经济燃烧,就必须经常检测炉内过剩空气系数或氧量,并根据氧量的多少来适当调整风量,以保持最佳风煤比,维持最佳的过剩空气系数或氧量。所以,送风调节系统常采用氧量校正信号。氧量信号也不是一个定值,根据锅炉的燃烧特点,在高负荷时,氧量要稍低一些,而低负荷时,氧量要稍高一些。因此,一个理想的氧量校正信号还必须用负荷进行修正,即根据负荷变化修正氧量的给定值。

149. 保护系统中,如何保证保护信号的准确性?

答:常用的方法有:信号的串联、并联、混联,信号采用三取二、五取三等方式。

154.电厂自动调节系统中选用调节阀有哪些要求?

答: (1)调节阀的最大流量是额定流量的1.2~1.3倍。(2)调节阀的流量一般应小于额定流量的15%。(3)调节阀的变差流量小于额定流量的5%。(4)调节阀的死行程应小于全行程的10%。(5)饱和区的出现应在85%开压以上。

160. DCS对现场I/O量的处理可以分为近程I/O和远程I/O两种,说明两者的区别与关系?

答:区别:近程I/O是将过程量直接通过信号电缆引入计算机,其信号电缆传输的是模拟量信号。远程I/O通过远程终端单元实现现场I/O,在远程终端单元和计算机之间通过通信线路实现连接和信号的交换,其通信电缆传输的是数字量。关系:它们都要完成对现场过程量的数据采集。

161. DEH控制系统主要有何功能?

答: DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷自动控制功能;③手动操作功能;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

164. 为什么要保证锅炉给水泵的最小流量?

答: 锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的最小流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。

174. 屏蔽导线的屏蔽层如何接地,为什么?

答:屏蔽导线的屏蔽层只应一端接地,而另一端浮空,如果两端均接地,由于信号导线与屏蔽层间存在着分布电容,大地共变干扰电压侵入到信号回路中来,从而使测定值不稳定。

175. 盘内接线的技术要求有哪些?

答:盘内配线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。

176. 什么是执行器死区?存在死区会造成什么后果?

答: 所谓执行器的死区,是指当执行机构的输入信号较小时,执行机构不动作,只有当执行机构的输入信号到一定值时,执行机构才动作。执行机构的死区现象过于严重时,可能导致调节系统产生振荡,使调节品质下降。

热工测量习题集

热工测量仪表及自动控制习题集 ⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃; 0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适? ⑵.请指出下列误差属于哪类误差? a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。 b读数时由于看错了数字造成的误差。 c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。 ⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么? (4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级? (5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。 (6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少? (7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级? (8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大? (8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响 (9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃? (10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种? (11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别? (11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题? (12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据? (13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。 (14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些? (15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的? (16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确) (17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么? (18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法? (19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别? (21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少? (22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么? (23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验? (24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。 (25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特 点? (26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。 (27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较

热工仪表检修规程

热工仪表检修规程 Q/*****-JS-JX031-2017 1 主题内容与适用范围 1.1 本规程规定了***水电厂热工仪表校验的一般规定、校验项目和技术标准。 1.2 本规程适用于***水电厂热工仪表的一般性校验工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成标准的条文。 DL/T 5190.5-2004 《电力建设施工及验收技术规范》第5部分:热工自动化热工计量检定规程汇编(压力) 热工计量检定规程汇编(温度) 3 一般规定 3.1 对随机组运行的主要热工仪表,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组全运行的热工仪表,可采用备用仪表替换,进行轮换式校验。 3.2 热工仪表在机组启动前的现场校验,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 3.3 在试验室内进行热工仪表的常规性校验时,室内环境应清洁,光线应充足,不应有震动和较强磁场的干扰,室内应有上、下水设施,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 3.4 在试验室内进行热工仪表的校准时,其标准器允许误差绝对值应不大于被校仪表及装置允许误差绝对值的1/3;在现场进行仪表比对时,其标准器的允许误差绝对值应小于或等于被校仪表允许误差绝对值。

3.5 热工仪表的校验方法与质量要求应符合国家标准、国家计量技术规程以及制造厂仪表使用说明书的规定。 3.6 热工测量仪表校验后,应做校验记录,如对其内部电路、元器件、机构或刻度进行过修改应在记录中说明。仪表校验合格后,应加盖封印,有整定值的就地仪表,调校定值后,应将调定值机构封漆。 4 压力检测仪表 压力检测仪表,是指采用弹性应变原理制做的各种单圈弹簧管(膜盒或膜片)式压力表、压力真空表、压力变送器以及远传压力(真空)表。 4.1 在检修前,应对压力表进行检查性校准,观察仪表是否有泄漏、卡涩、指针跳动等现象;压力表解体检修后,应做耐压试验,质量要求见表1。 表1 名称压力表真空表压力真空表 耐压试验值测量上限值-93.3kPa 测量上限或下限值耐压时间(min) 5 3 3 质量要求数值变化小于耐压试验值的1%视为合格 4.1.1 一般性检查 4.1.1.1 压力表的表盘应平整清洁,分度线、数字以及符号等应完整、清晰。 4.1.1.2 表盘玻璃完好清洁,嵌装严密。 4.1.1.3 压力表接头螺纹无滑扣错扣,紧固螺母无滑方现象。 4.1.1.4 压力表指针平直完好,轴向嵌装端正,与铜套铆接牢固,与表盘或玻璃面不碰擦。 4.1.1.5 测量特殊气体的压力表,应有明显的相应标记。 4.1.2 主要机械部件的检查、清理 4.1.2.1 游丝各圈间距均匀,同心平整,其表面应无斑点和损伤。 4.1.2.2 上下夹板、中心齿轮、扇形齿轮、拉杆锁眼等各部件应清洁,无明显的磨损。 4.1.2.3 弹性测量元件应无锈斑、变形和泄漏。 4.1.2.4 机械部分组装后,紧配合部件应无松动,可动部件应动作灵活平稳。

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

工程热力学期末试题及答案

工程热力学期末试卷 建筑环境与设备工程专业适用 (闭卷,150分钟) 班级 姓名 学号 成绩 一、简答题(每小题5分,共40分) 1. 什么是热力过程?可逆过程的主要特征是什么? 答:热力系统从一个平衡态到另一个平衡态,称为热力过程。可逆过程的主要特征是驱动过程进行的势差无限小,即准静过程,且无耗散。 2. 温度为500°C 的热源向热机工质放出500 kJ 的热量,设环境温度为30°C ,试问这部分热量的火用(yong )值(最大可用能)为多少? 答: =??? ? ?++-?=15.27350015.273301500,q x E 3. 两个不同温度(T 1,T 2)的恒温热源间工作的可逆热机,从高温热源T 1吸收热量Q 1向低温热源T 2放出热量Q 2,证明:由高温热源、低温热源、热机和功源四个子系统构成的孤立系统熵增 。假设功源的熵变△S W =0。 证明:四个子系统构成的孤立系统熵增为 (1分) 对热机循环子系统: 1分 1分 根据卡诺定理及推论: 1 则: 。1分 4. 刚性绝热容器中间用隔板分为两部分,A 中存有高压空气,B 中保持真空, 如右图所示。若将隔板抽去,试分析容器中空气的状态参数(T 、P 、u 、s 、v ) 如何变化,并简述为什么。 答:u 、T 不变,P 减小,v 增大,s 增大。 5. 试由开口系能量方程一般表达式出发,证明绝热节流过程中,节流前后工质的焓值不变。(绝热节流过程可看作稳态稳流过程,宏观动能和重力位能的变化可忽略不计) 答:开口系一般能量方程表达式为 绝热节流过程是稳态稳流过程,因此有如下简化条件 , 则上式可以简化为: 根据质量守恒,有 代入能量方程,有 6. 什么是理想混合气体中某组元的分压力?试按分压力给出第i 组元的状态方程。 答:在混合气体的温度之下,当i 组元单独占有整个混合气体的容积(中容积)时对容器壁面所形成的压力,称为该组元的分压力;若表为P i ,则该组元的状态方程可写成:P i V = m i R i T 。 B 隔板 A 自由膨胀 12iso T T R S S S S S ?=?+?+?+?W R 0S ?=22t t,C 1111Q T Q T ηη==-=-iso 0S ?=iso 0 S ?=

电厂热工考试带答案3

华能太仓电厂检修部 热控专业炉控班12月份培训理论考试 一、选择题(每题1.5分,共30分) 1.发电厂锅炉水冷壁吸收燃料燃烧时发出热量,其主要的传热方式为( )。 (A)导热;(B)对流;(C)辐射;(D)不确定。 C 2.导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证( )绝缘水平。 (A)现有的;(B)原有的;(C)可靠的;(D)以上答案都不对。 B 3.联锁控制属于( )。 (A)过程控制级;(B)过程管理级;(C)生产管理级;(D)经营管理级。 A 4.要了解一台机组的自动化程度,首先要熟悉( )。 (A)安装接线图;(B)电气原理图;(C)控制流程图;(D)梯形图。 C 5.炉膛火焰电视监视系统中实现火焰探测的设备是( )。 (A)场景潜望镜;(B)火焰检测探头;(C)电视摄像头;(D)其他。 A 6.汽轮机紧急跳闸保护系统的简称为( )。 (A)TSI;(B)DEH;(C)DCS;(D)ETS。 D 7.准确度最高的热电偶是( )。 (A)S型;(B)K型;(C)J型;(D)E型。 A 8.汽轮机转速调节主要依靠( )。 (A)蒸汽进汽温度;(B)蒸汽进汽压力;(C)蒸汽进汽流量;(D)机组负荷。 C 9.中间再热机组采用旁路系统的目的是( )。 (A)提高机组出力;(B)提高热力系统效率;(C)调节主蒸汽参数;(D)启动或低负荷时通过锅炉产生的多余蒸汽,维持燃烧。 D

10.联锁是一种( )措施。 (A)保护;(B)调节;(C)顺序控制;(D)功频电液调节。 A 11.回热系统中高加疏水采用逐级自流的目的是( )。 (A)提高系统热经济性;(B)提高给水温度;(C)提高系统运行可靠性;(D)提高除氧器除氧效果。 C 12.在机组运行过程中,( )是保证机组及人身安全的最后手段。 (A)MCS;(B)DEH;(C)热工保护;(D)顺序控制。 C 13.电涡流传感器测量的被测体必须是( )。 (A)铜质导体;(B)铝质导体;(C)绝缘体;(D)金属导体。 D 14.0.31416×0.17的结果正确的是( )。 (A)0.05338;(B)0.05;(C)0.053;(D)0.0534。 C 15.有关单元机组的自动保护下列( )的叙述是正确的。 (A)汽轮发电机跳闸,则锅炉必须跳闸;(B)汽轮机、发电机跳闸互为联锁;(C)锅炉跳闸,则汽轮发电机不一定跳闸;(D)锅炉和汽轮发电机跳闸互为联锁。 B 16. 汽轮机运行时,其转速最大一般不允许超过额定转速的( )。 (A)3%;(B)5%;(C)15%;(D)10%。 D 17.压力开关的被测介质温度一般不超过( )℃。 (A)50;(B)100;(C)150;(D)200。 B 18.在正常运行时,锅炉汽包云母水位计指示的水位比汽包内实际汽水分界面( )。(A)高;(B)低;(C)相同;(D)不确定。 B 19.热电阻测温元件一般应插入管道( )。 (A)5~10mm;(B)越过中心线5~10mm;(C)100mm;(D)任意长度。 B 20.测量气体压力时,取压口高度高于测量点时,对读取的测量结果( )。 (A)应加正修正;(B)不需修正;(C)应加负修正;(D)无法决定。 B 二、简答题(每题5分,共20分) 1.对于锅炉汽压保护,仅在锅炉汽包上装设安全门可行吗? 不可行。因为安全门动作并不意味着锅炉灭火,如果仅在汽包上装设安全门,会导致大量过热蒸汽只从装于汽包上的安全门排放,使流经过热器和再热器的蒸汽流量下降,极端情况下甚至没有蒸汽流过。此时,过热器和再热器在高温烟气冲刷下因得不到蒸汽冷却而烧坏。因此锅炉汽压保护必须在锅炉的汽包、过热器和再热器上分别装设安全门。汽包安全门起座压力大于过热器,再热器。

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

试题3答案《热工基础与应用(第3版)》

热工基础参考答案 (开卷部分) 三、计.算题(45分) 1. (15分)(1)如右图 (3分) (2)1 1.412 1.4211300.154446K p T T p κκ--??=?=?= ??? max 327334461176K 1.004 H p q T T T c ==+=+= (4分) (3)1 1.411.4443311176791.4 K 4p T T p κκ --????=?=?= ? ????? 02134()() 1.004(1176791.4446300.15)239.7 kJ/kg T c p p w w w c T T c T T =-=---=?--+= 01 1.411.4 11110.3274t H w q κκηπ--==-=-= (4分) (4) ()()4'33411760.911176791.4826 K T T T T T η=--=-?-= '4'132826300.15110.281176446 t T T T T η--=- =-=-- (4分) 2. (15分) (1) 因为冷流体的出口温度(60℃)大于热流体的出口温度,所以是逆流。 (5分) (2) '""'o 1212'"1 2"'12()()(10760)(3217)28 C 10760ln ln 3217m t t t t t t t t t ------?===---- (5分) (3)()()"'22220.44178601771861.6 W m m A t q c t t κΦ=?=-=??-= 271861.6=285.2 (W/m .K)928 m A t κΦ==?? (5分) 3. (15分)(1)管道外表面A 1对水泥沟表面A 2的角系数为:X 1,2=1

热工仪表专业简答题3123

热工仪表专业简答题3 日期:2005-1-4 17:57:13 作者:hangzhouzys [出处] 2101、全面质量管理的基本核心是什么? 全面质量管理的基本核心是提高警惕人的素质,增强质量意识,调动人的积极性,人人做好本职工作,通过抓好工作质量来保证和提高产品质量或服务质量。 2102、使用撬杠为什么不能用力过猛或用脚踩? 在吊装作业或搬运重物时,为了把物体抬高或放低,经常用撬的方法。撬就是用撬杠或撬棍把物体撬起来,如果用力过猛或用脚踩就容易造成撬杠滑脱或折断,容易发生安全事故,所以使用撬杠不能用力过猛或用脚踩。 3103、使用兆欧表检查绝缘时应注意哪些问题? (1)首先根据被测对对象选用适当的电压等级的兆欧表(一般选用550V兆欧表); (2)带电容的设备测量前后均需放电; (3)兆欧表的引出线应为绝缘良好的多股软线; (4)摇把转动速度为120转每分左右,不能倒摇。 3104、在校验数字表时,起始点为什么不从零开始? 对于接收0~10mA或4~20mA统一直流信号的表计,在整定仪表的电气零点时,不可使仪表的显示数全为零。因为电气零点偏负时,仪表显示仍为零。为了避免零位偏负,在调整零位电位器时,应该使最低位数在0~1之间闪动。 3105、弹簧管压力表校验前应进行哪些检查? 弹簧管压力表校验前的检查内容有:(1)仪表的刻度、指针等,应符合技术要求;(2)仪表表壳、玻璃及底座应装配严密牢固;(3)校验前回压检查时,仪表指针在标尺刻度范围内移动应平稳,没跳动和卡涩

现象;(4)仪表在工作位置测量系统与大气接通时,仪表指针应位于标尺零点分度线上。 3106、简述工业用水银温度计的零点检定? (1)零点的获得:将蒸流水冰或自来水破碎成雪花状,放入冰点槽内,注入适量的蒸馏水或自来水后,用干净的玻璃搅拌并压紧,使冰面发乌。用二等标准水银进行校准,稳定后使用。(2)零点检定时温度计要垂直插入冰点槽内,距离器壁不得小于20mm,待示值稳定后方可读数。 3107、压力表在投入前应做好哪些准备工作? 压力表在投入前应做的准备工作如下:(1)检查一、二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根须适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;(2)压力表及固定卡子应牢固;(3)电接点压力表还应检查和调整信号装置部分。 3108影响热电偶测量的外界因素是什么?用哪些方法消除? 影响热电偶测温的外界因素是热电偶冷端温度。消除的方法有:恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、补偿电偶法、电势补偿法、高速动圈仪表机械零位等。 3109、热工控制回路如何进行现场检查? 控制回路的连线要全部经过检查,验明是否符合图纸要求,是否有接错之处,导线对地和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接触是否良好。 3110、弹簧管压力表产生滞针、跳针的原因有哪些? 弹簧管压力表的传动装置中如牙齿有锈蚀、磨损或齿间有毛刺、污物存在,都将导致压力表滞针和跳针故障。 3111、如何整定压力开关的动作值? 在整定压力天关的动作值时,应该道德利用复位弹簧的整定螺丝整定好开关的复位值,再利用差值弹簧的整定螺丝去整定开关的动作值。

试题宁夏电力公司热工计量人员理论考核试题库

计量基础知识 一、填空题: 1.《中华人民共和国计量法》于____1985____年九月六日公布,__1986 年七月一起实施。 (1985, 1986) 2.进行结算用的生活用 ____ 、_______、______只作首次强制检定,限期使用到期轮换。 (煤气表、水表、电能表) 3.计量立法的最终目的是为了_____________、____________、_____________. (有利于生产、贸易和科学技术的发展、适应社会主义现代化建设的需要、维护国家和人民的利益) 4.《计量法》立法的宗旨是为了加强_____________,保障 _____________和___________。 (计量监督管理;国家计量单位制的统一;量值的准确可靠) 5.国务院计量行政部门负责建立各种__________作为统一全国量值的________________。 (计量基准器具;最高依据) 6.凡___________计量标准,部门和企事业单位使用的 ___________;以及用于___________方面列入强制检定目录的工作计量器具,均实行强制检定。 (社会公用;最高标准;贸易结算、安全保护、医疗卫生、环境监测) 7.强制检定应由____________机构或___________机构进行定期检定。 (县级以上计量部门指定的法定计量检定;授权的计量检定) 8.对于使用___________或____________或___________的计量器具,均属违反计量法。 (检定不合格的;没有检定的;超过检定周期) 9.企事业单位建立的最高计量标准经有关计量部门_____________后方可使用。(考核合格) 10.计量检定必须按照国家______________进行,必须执行_______________。(计量检定系统表;计量检定规程)11.进口的计量器具,必须经________________ 检定合格,方可__________。 (省级以上人民政府计量行政部门;销售) 12.计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反______________ ,或使用__________的计量标准进行检定。 (计量检定规程;未经考核合格) 13.执行___________、____________的人员,必须经考核合格。(计量检定;测试任务) 14.根据计量法第 ______________条规定,由电力部门建立本部门的______________ 计量标准,并负责检定、管理。( 7 ;电测、热工) 15.根据计量法第______________条规定,授权电力部门检定机构对所属单位的电测、热工最高计量标准执行__________________。( 20 ;强制检定) 16.电力部门的 ___________,最高计量标准,接受国家计量基准的 _______。(电测、热工;传递与监督)17.在业务上属电力部门管理的各企事业单位,其电测、热工最高计量标准的 ___________,由被授权执行强制检定的电力部门计量检定机构 _____________后使用。(建标考核;考核合格) 18.电力部门_____________统一管理电力部门的计量工作(包括_________等计量工作)。 (计量办公室;电测、热工、化学、长度、力学、无线电) 19.电力部门各级计量检定人员应具有_____________,并经电力部门计量技术考核合格,取得_________________。(高中以上文化程度或技工学校毕业;计量检定员证) 20.法定计量单位就是由国家以__________形式规定_________使用或允许使用的计量单位。(法令;强制)21.计量法规定了___________和_________为国家法定计量单位。(国际单位制单位;国家选定的其他单位)22.法定计量单位是在采用 ___________的基础上,进一步 ________我国的计量单位。(国际单位制;统一)23.由两个以上单位相乘构成的组合单位,其单位名称书写时应_____________书写中文符号采用_______________。由相除构成的组合单位,写单位名称时采用 ___________,书写中文符号采用________________ 。

湖南大学工程热力学试题及答案1

诚信应考,考试作弊将带来严重后果! 湖南大学课程考试试卷

2. 理想气体只有取定值比热容时,才能满足迈耶公式g v p R c c =-。……( ) 3. 不可逆过程不能T-s 图上表示,所以也不能计算过程的熵变量。………… ( ) 4. 卡诺循环的热效率一定大于其它循环的热效率。…………………………( ) 5. 稳定流动能量方程适用于所用工质的稳定流动情况,不论过程是否可逆,有无耗散效应。……………………( ) 6. 自发过程都是不可逆过程,非自发过程都是可逆过程。…………………( ) 7. 活塞式压气机应采用隔热措施,使压缩过程接近绝热过程。………………( ) 8. 经不可逆循环,系统与环境无法完全恢复原态。……………………………( ) 9. 熵产大于0的过程必为不可逆过程。………………………………………( ) 10. 实际气体绝热自由膨胀之后,其热力学能不变。…………………………( ) 三、选择题(每小题2分,共20分) 1. 理想气体可逆吸热过程,下列哪个参数一定增加:( )。 A.热力学能; B.熵; C.压力; D.温度 2. ? +?=pdv u q 适用于 ( B ) A 理想气体可逆过程 B 一切气体可逆过程 C 理想气体一切过程 D 理想气体准静态过程 3. 下面参数中,量纲不相同的有( B ) A. 比热容 B. 比焓 C. 质量气体常数 D. 比熵 4. 若空气进行可逆定压加热过程,则:( C )。 A.空气作功量大于其热力学能增量; B.空气作功量等于其热力学能增量; C.空气作功量小于其热力学能增量; D.无法确定 5. 下列三种状态的空气,哪种状态的熵最大( A )。 A. 100oC ,20bar ; B. 200oC ,10bar ; C. 100oC ,10bar ; D. 150oC ,15bar 6. 某制冷机在热源1T =300K 及冷源2T =250K 之间工作,其输入功W 为25kJ ,从冷源吸热量Q ,2为110kJ ,此制冷机是( C )。

热工技能竞赛简答题汇总

1、在汽轮机检修后,热工需要重新安装轴系TSI探头,在安装探头时,轴位移的安装必须推轴并严格控制安装误差,而安装轴振探头时只要求间隙电压在合适范围内即可,请问轴振探头安装要求为什么比轴位移探头安装要求松 答:轴振测量原理为测量的是峰峰值,探头的安装位置不影响轴振的测量,只需在探头的检测范围内,且不与轴系转动部位摩擦即可,而轴位移测量的直接是位移(距离)信号,必须准确。 答出峰峰值2分,探头检测范围或摩擦1分,距离或位移2分。 2、火力发电厂常用化学仪表有哪些(烟气分析仪除外) 答:硅表、钠表、氧表、电导、PH、氢气纯度、氢中氧、氧中氢、酸碱浓度计、总磷表、余氯表 3、影响脱硝调节品质的因素有哪些 答:烟气流量测量、氨气流量测量、CEMS仪表测量迟延及校准(NOx、O2)、锅炉燃烧系统变化(或负荷变化、启停磨煤机、煤质变化、氧量控制差异、烟道内流体分布不均匀等)、催化剂特性变化、喷氨喷嘴堵塞情况、喷氨调节阀调节特性变化。 答出以上点各得1分 4、为确保控制系统故障时机组安全运行,单元机组至少应设计独立于分散控制系统什么配置。 答:1、后备监视仪表(0.5分):锅炉汽包电接点水位计,水位电视监视器(直流炉除外),炉膛火焰电视监视器等;(举例0.5分举出一个实例即可) 2、双后备操作按钮(0.5分):必须有两个独立的操作按钮节点串接,每个按钮输出两副以上接点,在送入DCS系统的同时,直接连至独立于DCS控制对象执行部分继电器的逻辑回路(0.5分)。如:紧急停炉按钮,紧急停机按钮,发电机解列按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 3、单后备操作按钮(0.5分);接点信号在送入DCS系统的同时,直接作用于DCS控制对象的单个强电控制回路(0.5分)。如:手动启座锅炉安全门按钮(机械式除外),汽包事故放水门手动按钮,凝汽器真空破坏门按钮,交、直流润滑油泵启动按钮,停汽泵按钮,启动柴油机按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》34 5、简述热工保护系统应遵守的“独立性”原则。 答:1、机、炉保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置; 2、保护系统应有独立的I/O通道,并有电隔离措施,冗余的I/O信号应通过不同的I/O 模件引入; 3、触发机组跳闸的保护信号的开关量仪表和变送器应单独设置,当确有困难而需与其他系统合用时,其信号应首先进入保护系统; 4、机组跳闸命令不应通过通讯总线传送。 《火电厂热工自动化系统试验》 324 每个要点1分,意思点到即可。 6、述中国大唐集团《二十五项反措》对分散控制系统配置的基本要求P104 答: 1 DCS系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理),CPU负荷率应控制在设计指标之内并留有适当裕度。 2 主要控制器应采用冗余配置,重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余配置。冗余配置的过程控制单元、通讯接口、通讯环路必须处于良好的热备用工作状态。 3 系统电源应设计有可靠的两路供电电源(如一路为UPS电源,一路为保安电源),并可自动切换,切换时间应小于5 ms(应保证控制器不能初始化)。操作员站如无双路电源切换装

电厂热工考试题答案

热控专业考试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、在差压式测量加热器水位中,如果正压侧排污门渗漏,则水位测量示值将会变小。(×) 2、氧化锆传感器的内阻与温度关系,温度低内阻大,温度高内阻小。因此,为了保证测量精确度,要求其工作温度要在700℃以上。(√ ) 3、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量。(√ ) 4、具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表,当输入信号短接时,指示值为0℃。(×) 5、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×) 6、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查,确定对机组无影响时方可投入。(√ ) 7、检定0.5级仪表时,应采用0.1级及以上的标准仪表。(√ ) 8、TSI系统检测的参数较多,但从测量角度看,实际上只测量机械位移。(√ ) 9、当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将关闭所有蒸汽进汽阀而停机。(√ ) 10、热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。(× ) 二、选择题(每题2分,共20分) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程为( A)。 A、16MPa B、10MPa C、25Mpa D、20MPa 2、下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 A、支路电阻越大,电压越大 B、支路电阻越大,电压越小 C、支路电阻越大,电流越大 D、支路电阻越小,电流越大 3、关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( D ) A、调节系统中外扰是负荷变化 B、调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C、给定值有转速给定与功率给定 D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高 B、相等 C、偏低 D、不能确定 5、调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( C )。 A、Ψ=0 B、Ψ<0 C、0<Ψ<1 D、Ψ=1 6、若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大后,而DCS内该点量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(B). A、偏大 B、偏小 C、不变 7、DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1 B、2 C、3 D、5 8、K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度的补偿导线,造成的误差将会(A)。 A、指示偏大 B、指示偏小 C、指示不变 9、进行接线时,每一个端子上最多只允许接入(B) A、一根导线 B、两根导线 C、三根导线 10、炉膛火焰电视监视系统的检测部件需具有控制保护系统,其主要作用是(A)。 A、超温保护 B、控制通风 C、吹扫 D、控制方向 三、填空题(每空1分,共22分)

热工测量及仪表题库

综合题 一、用K分度热电偶测温时,热端浊度为t℃时测得热电势E(t,t0)=16.395毫伏,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。 已知K分度热电偶在50℃时的热电势值为2.022毫伏,450℃时的热电势值为18.531毫伏,448.7时的热电势值为18.417毫伏。 答案:E(t,0℃)=E(t,t0)+E(t0, 0℃)=16.395+2.022=18.417(毫伏) 所以热端的实际温度为448.7℃。 答:热端的实际温度为448.7℃。 难度:3 知识点:温度测量部分 二、检定一只测量范围为0—10MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确度等级应为多少? 答案:检定一般压力表时,作为标准器的精密压力表的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/3,其测量上限值一般应比被检表的测量上限值大1/3为好。为此: 精密表的测量上限应为 10×(1+1/3)=13.3MPa 根据弹簧管式精密压力表的产品系列,可选用0~16MPa的精密压力表。 被检表允许基本误差的绝对值为: 10×1.5/100=o.15MPa 则精密表的允许基本误差的绝对值应不大于0.05MPa 设精密表的准确度级别为a,则a应为a≤0.05×100/16=0.3125 答:可选用0.25级精密压力表 难度:3 知识点:压力测量部分 三、现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

(550+50)×2.0%=12, 12÷500×100%=2.4%; (1000-0)×1.5%=15, 15÷500×100%=3%; 所以准确度2.0级量程范围-50~550℃的测温仪表最合适。 难度:2 知识点:基本知识部分 四、欲测量60mV电压,要求测量误差不大于0.4%,现有两块电压表,一块量程为0-75mV,0.2级毫伏表,一块量程为0~300mV,0.1级毫伏表,问应选用哪一块毫伏表,并说明理由。 答案:量程为0--75mV,0.2级毫伏表的允许误差 △1=75×0.2%=0.15mV 量程为0~300mV,0.1级毫伏表的允许误差 △2=300×0.1%=0.3mV 而根据题意测量60mV电压的误差要求不大于 △=60×0.4%=0.24mV 答:应选用75mV,0.2级毫伏表。 难度:3 知识点:基本知识部分 五、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa? 答案:因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix 则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4) 得Ix=13.6mA 量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则 (Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4) 得Px=1.9MPa 答:原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。

热工仪表检修基础理论知识模拟21

[模拟] 热工仪表检修基础理论知识模拟21 简答题 第1题: 铂热电阻的引出线除二线制外,还采用三线制和四线制,其目的是什么?_____ 参考答案: 铂热电阻采用三线制的目的是为了减小热电阻与测量仪表(测量桥路)之间连接导线电阻的影响,以及导线电阻随环境温度变化而变化所带来的测量误差。采用四线制测量可以消除连接导线电阻的影响。 详细解答: 第2题: 请叙述标准节流装置的适用条件。_____ 参考答案: 标准节流装置适用于:①圆形管道中的单相、均质流体的流量。②流体充满管道,在节流件前、后一定距离内不发生相变或析出杂质,流速小于音速。③流动属于非脉冲动流,流体在流过节流件前的流束与管道轴线平行,不得有旋转流。 ④流动状况为典型发展的紊流。 详细解答: 第3题: 电动压力变送器检定项目有哪些?_____ 参考答案: 电动压力变送器检定项目有外观、密封性、基本误差、回程误差、静压影响、输出开路影响、输出交流分量、绝缘电阻和绝缘强度。 详细解答: 第4题: 对热电偶热端焊点的要求有哪些?_____ 参考答案: 要求焊点光滑、无夹渣、无裂纹,焊点直径不大于热电极直径的2倍。

详细解答: 第5题: 水平或倾斜管道上压力取源部件的安装方位应符合哪些规定?_____ 参考答案: (1)测量气体压力时,测点在管道的上半部。 (2)测量液体压力时,测点在管道水平中心线以上成0°~45°夹角范围内。(3)测量蒸汽压力时,测点宜在管道的上半部或与水平中心线以下成0°~45°夹角范围内。 详细解答: 第6题: 对于作为热电偶电极的材料有什么要求?_____ 参考答案: (1)物理性质稳定,在测温范围内,热电特性不随时间变化。 (2)化学性质稳定,不易被氧化或腐蚀。 (3)组成的热电偶产生的热电势率大,热电势与被测温度呈线性或近似线性关系。 (4)电阻温度系数小。 (5)复制性好。 详细解答: 第7题: 为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量?_____ 参考答案: 氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极。在高温下,当其两侧气体中的氧浓度不同时即产生氧浓差电动势,当温度一定时,电动势仅跟两侧气体中的氧气含量有关,通过测量氧浓差电动势,即可测得氧气含量比,只要一侧氧气含量固定,就可求得另一侧氧气含量。 详细解答: 第8题: 如何确定压力(差压)变送器的检定点?_____ 参考答案: 变送器的检定点应包括上、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷.doc

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、问答题 并网时同期屏的操纵? 本题答案: 2、问答题 什么叫锅炉循环水破坏保护? 本题答案: 3、问答题 什么是计算机病毒? 本题答案: 4、问答题 稳压管和普通二极管相比有什么特点? 本题答案: 5、填空题 炉水Ph 值小时,可通过加( )调节。 本题答案: 6、填空题 每月( ),点检员向班长上报本月度的缺陷分析,下月检修,消缺计划。 本题答案: 7、问答题 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

汽轮机的电气危急遮断控制系统(ETS)的任务是什么? 本题答案: 8、问答题 简述电接点压力表的检定操作步骤。 本题答案: 9、填空题 热控专业点检员负责制定设备的()和(),对于发现的缺陷负责向班长汇报,并提供使用备件、材料费用等信息使班组顺利开展消缺工作。 本题答案: 10、问答题 如何用万用表判别晶体管的管型和极性?锗管和硅管又如何通过实验区别出来? 本题答案: 11、问答题 怎样使用压力变送器测量开口容器的液位? 本题答案: 12、问答题 锅炉设备自动调节的内容和作用是什么? 本题答案: 13、问答题 集散型控制系统可分为哪几级?每一级的功能和主要设备有哪些? 本题答案: 14、问答题 什么是调节阀的流量特性?理想流量特性和结构特性有什么关系? 本题答案: 15、问答题 什么是流动阻力与阻力损失? 本题答案: 16、单项选择题 炉侧就地弹簧管压力表的点检路线是A,B,C那种检查()。A.每次#1至#4炉侧

相关文档