电缆桥架设计在施工中的优化

【摘要】本文主要阐述现场电气安装工程师如何对桥架设计图纸进行审核和优化,合理布置桥架的层数、大小及走向,对现场的一些特殊情况做因地制宜的设计。

【关键词】电气安装技术电缆桥架安装技术电缆桥架设计桥架设计优化;

在冶金建设工程中,电缆桥架安装是电气安装工程的一大主要分项工程,是电缆敷设工程的必要条件。电缆桥架设计的是否合理,既关系到桥架施工的质量,又制约电缆敷设工程,会影响整个工程的电气施工进度。由于设计院的桥架设计图纸缺乏现场因地制宜的条件。因此在桥架施工中,现场的电气工程师需对桥架设计图纸根据现场实际情况进行审核,对桥架的设计合理性进行考虑和修改,以便于电缆敷设工程顺利进行,避免在电缆敷设过程中发现桥架设计不合理,出现电缆桥架路径不通、桥架容量不足等情况,从而需要对桥架进行修改,这样会导致如下三个不良后果:其一,造成返工打破工程施工的连续性,延误工期;其二,对桥架的修改破坏了桥架的连贯性、整体性,桥架施工质量大大降低;其三,在电缆敷设中再次动火作业将对电缆敷设工程造成安全隐患。因此必须对桥架的设计进行合理及建设性优化。

电缆桥架、立柱是电缆桥架安装的两大主要部件,在桥架施工中首先焊接的是立柱,立柱需要确定其长度、走向及焊接位置,立柱布置完成后,整个桥架的走向就已成雏形,在电缆桥架的安装中可以根据桥架的连通情况根据施工规范增加立柱。其次是电缆桥架安装,需确定电缆桥架的层数、间距、电缆桥架的规格及桥架的连通形式。同时在冶金工程建设中,电缆桥架施工可分为电气室部分、电缆隧道部分,电气室电缆桥架的布局相对比较复杂一点,因为电气室设计的系统较多,也是全场电缆出线源头,因此也对这两种不通的安装地点进行不同的考虑。

电缆桥架的设计是一个系统工程,不能孤立的思考某一区域的电缆桥架布局,而应该以全局观去统筹考虑,把握整个工程的电气系统,从整个电气系统的线路设计考虑电缆桥架的布局,因此要合理优化电缆桥架设计就得对整个电气的高压系统、低压动力系统、变频传动系统、自动化控制系统做到心中有数,我们

可以从以上四个系统对桥架进行优化设计。

电缆桥架按照电缆的噪音等级分层主要分为:电压在6.6~35kV L0高压层;电压在3~6kV L1高压层;电压≤1kV的L4辅传动变频动力电缆层;电压≤1kV 的L4a辅传动动力电缆层;电压大于等于65V,小于等于230V的L5控制、信号电缆层;电压小于65V的控制、信号电缆层,各层桥架排列安装电压等级自大到小,自下而上排列,这种排列方式不仅可以减少对自控专业电缆的电磁干扰,而且有利于冷却电力电缆,便于电气专业大截面电缆的敷设。

根据上述的桥架分层,首先考虑高压电缆层的布置,高压供配电系统相对比较简单明了,根据高压配电系统明确高压电缆的来处去处及其行走路径,以此来确定电缆桥架高压电缆层的行走路径,高压层桥架的规格及层数可根据高压电缆所占桥架空间来确定,三芯高压电缆只能单层敷设,不能叠层敷设;单芯高压电缆同一路的需以品字形堆放敷设,同时也只能敷设一层。电缆间也需保持一定的间距,以保证电缆的散热,下表是常规6kV/10kV高压电缆的外形尺寸列表:

高压电缆桥架层确定以后,根据现场施工的一般施工流程,桥架分项工程完成后进行的电缆敷设,前期进行的大规模电缆敷设主要是全场行车动力电缆的敷设,以满足机械设备安装对行车的使用。行车动力电缆的特点是:电缆截面大、长度长、根数多,所占桥架空间也比较大,因此需对行车动力电缆的桥架使用、

布置进行独立考虑,根据电气室行车动力动力配电柜及现场行车动力开关柜的位置,确定电缆桥架的路径,根据行车动力电缆的数量确定所需桥架的层数。下表是常用低压动力电缆的外形尺寸列表:

3*10+1*6

的配电结构,变频配电设备及变频用电设备的分布,其次根据设计资料估算各个变频用电设备所需变频电缆的大小及根数,以此来确定桥架的走向及层数。

辅传动低压动力电缆主要包括电气室变压器二次侧低压电缆、MCC柜低压配电电缆,我们可以分成两部分考虑,一部分是电气室内部连线,主要包括变压器二次侧低压电缆,另一部分是电气室至外部的外部配电线路,主要包括MCC柜低压配电电缆。

最后是控制电缆层的布置,电压小于65V的控制、信号电缆设置一层屏蔽电缆层,电压大于等于65V,小于等于230V的L5控制、信号电缆根据实际情况设置一到二层的桥架。

以上根据电气系统分类的分析方法,将整个复杂的桥架系统化繁为简,抽丝剥茧,层层分析,可以将整个全场桥架布置合理化,大通全场电缆的敷设路径,除了从以上整体层次进行优化考虑外,我们还需对影响桥架布置的其他方面进行考虑,主要有以下几方面:

一、考虑各层桥架层间距,要求如下表所示:

多芯

二、考虑电缆桥架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,要求如下表所示:

三、考虑电缆桥架与各种管道的净距,其不小于下表中所列值:

500

500

四、电缆桥架距离用电设备不小于500mm。

五、需和其他相关专业进行会审图纸,避免桥架的布置与其他专业干涉,比如:隧道内消防水管道、电气室通风管道、液压站液压管等。

电缆桥架立柱的长度是我们考虑的重点,其应建立在电缆桥架规格、层数、层间距、上下间距及与其他设备规定的间距的基础上核算出来。电气室每隔3米应设置1根顶天立地立柱,电气室四周一般走高压电缆及低压动力电缆,其桥架层数相对较多,其超过6层应将其所有立柱更换为顶天立地柱,以增加桥架的稳固性,防止桥架因荷载在重而发生下榻的现象。

电气室电缆桥架内电缆上线是从桥架的内侧穿过盘柜上线口上线,因此立柱应焊接在上线口的外侧,托臂也安装在上线口外侧,这样可以避免两种情况发生,其一:电缆从内侧也就是有立柱的那侧上线有利于释放外侧空间,便于电缆敷设;其二:桥架安装在上线口外侧,有利于留有足够的空间用于电缆上线,保证电缆有足够的弯曲半径。安装示意图如下:

在电缆从桥架内向上通过上线空上线时,因为每层桥架离上线空距离较远,如果不采取措施,直接将电缆上至盘柜接线,盘柜内电缆将受到很大的向下的拉力,这是施工规范所不允许的,因此有必要在立柱上线侧增加上线架,一般制作两层两道就够了,内侧用于固定控制电缆,外侧用于固定大的动力电缆,其安装方式如下图所示:

L

图所示:

以上形式的立柱底座安装起来会出现问题,其一,安装立柱前需将底座提前将底座插进立柱内,这样影响立柱的移动和调整;其二,底座上的固定空太分散,大部分无法对正立柱的固定孔;其三,其长度不够,因为立柱焊接固定,调整以后离地面的间距大小不一;根据以上的不足,对底座做以下的修改:其一,将底座的固定片分成两部分,一片固定在底座上,一片是活动的,待立柱固定、调整完成后,将底座拼合到立柱下端,将活动的部分焊接固定到底座上;其二,将固定孔改为通长孔;其三,将其加长至300mm;改进后的底座如下图所示:

上下两个分隔的空间需要贯通电缆敷设路径,一般采用使用电缆导筒来连接上下两个空间的电缆桥架,电缆导筒采用50*5的等边角钢制作外框,内衬采用G25的镀锌钢管,外侧采用δ6的钢板作面板。下图为电缆导筒的制作安装示意图:

上图中横向设置5根钢管,焊接在每层的角钢外框上,底端使用膨胀螺栓将电缆导筒固定在地面上,顶端可以焊接固定在电气孔的护边角钢上,安装电缆导筒时可以将靠墙侧的外面板焊接固定好,其余三边的外面板采用螺栓固定的方式,等电缆敷设完毕后再安装。

上述对电缆桥架的设计优化,都是在实践中总结出来的经验,是经过实践检

验过的,对实际的施工有很大的指导意义。

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

第二章 电缆桥架设计规范

第二章电缆桥架设计规范 第一节电缆桥架选型设计步骤 1、确定环境条件。环境条件一般有三种,一种是腐蚀环境;二是一般环境,即 正常环境;三是特殊环境。 2、确定走向。根据总平面布置图,结合工艺管线、水管线、蒸汽管线等具体情 况,确定电缆桥架的最佳路径。在室内,可沿墙、柱、梁、楼板和钢结构走; 在室外尽可能地沿工艺管架的一侧架设,若无工艺管架可依靠,只能自立支柱。 3、计算荷重。计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的总质量,并使其小 于允许载荷。但下列不同的电压或不同用途的电缆不宜敷设在同一电缆桥架上: 1)1kv以上及1kv以下的电缆; 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆; 3)应急照明和其他照明的电缆; 4)强电和弱电电缆。 如受条件限制而必须安装在同一桥架上,应用隔板隔开。 4、安装电缆桥架的层次和层间距离。电缆桥架从上到下的层次排列依次为:计 算机电缆、屏蔽电缆、一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆、特高压动力电缆。这种排列方式不仅有利于屏蔽干扰,冷却电缆而且便于施工。 电缆桥架多专业多层次架设时,为便于电缆抽换,在确定电缆桥架的层间距离应加以验算,保证在同一支架上敷设多根电缆时,能够进行里外移动和更换电缆。通常各层电缆桥架电缆的层次距离为:控制电缆≥200mm;动力电缆≥300mm;机械化敷设电缆≥400mm。 5、确定电缆桥架的固定方式。根据电缆走向及安装地点的环境,确定电缆桥架 的固定方式。如:悬挂式、直立式、侧壁式、混合式等,其中悬挂式和直立式均可采用单侧固定或双侧固定。 6、选择电缆桥架。根据电缆桥架的安装环境、电缆的载荷以及电缆桥架的载荷 曲线,来确定桥架的类型和规格、立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次及立柱的长度。各类弯通和附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架安装方案

电缆桥架安装方案 施工前的准备工作及桥架安装 所有施工部位施工前必须清理干净。按照设计图纸,勘察需要安装桥架的各电缆廊道、支廊道、电缆竖井、电缆沟、屋顶桁架等施工部位,在土建单位割除侧墙上的钢筋,立模钢管并移交工作面后,在即将施工区域设置安全措施,用钢管或安全防护栏将电缆廊道、通道、竖井口等处的临边面围起来,并挂防坠落警示牌,以防人员坠落;用安全变压器及低压照明等布置临时照明,尤其在竖井口、垂直孔洞、通道临边面等位置布置充足的照明;尽快将沿途的废料、於泥、积水提前清除,撤去临时设施,保持通道畅通,清理工程量现场实际统计;清理出桥架安装路径上的预埋管道及预埋铁板凳,将预埋管在砼体外多余的管路割除,只保留设计图纸给定的长度,然后将管口用抹布重新封堵;施工人员进场前进行班组安全技术交底;桥架安装工器具齐全。 1.1.桥架的验收 槽钢立柱(吊柱)、安装底座、托臂、梯式桥架、弯通、三通、防火隔板以及附件应符合技术标准;规格、防腐类型、接地、数量应符合设计要求,出厂合格证齐全。 (1)检查桥架板材厚度应满足下列要求: (2)外观检查 测量外形尺寸与标称型号规格应一致,热浸镀锌防腐处理应符合下表要求

验收发现的材料变形、严重破损、毛刺等缺陷应及时将信息反馈给监理、厂家,进行现场修补或作退货处理。桥架等设备进入施工场地后应分类保管,堆放有序,不得因堆压而变形。 1.2.底座与槽钢立柱安装 根据设计图纸与厂家二次设计要求,确定各个部位桥架的安装方式、布置高度、安装位置,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出托臂及其槽钢立柱安装的具体位置及间距,其中竖井内的槽钢安装时应避让各层楼板,但各层槽钢的垂直间距不超过1米,水平段的槽钢安装时应避让各种障碍物及机电金结设备,但各槽钢立柱水平间距应不超过1.5米。 本标段桥架大致分为竖向与垂直两种布置方式,其支撑点槽钢立柱的安装方式也基本分为垂直与竖向两种安装形式。其中:电缆竖井采用槽钢现场焊接在底座上再进行安装的方式(图1);113.0m 高程和189.0m 高程顶板采用电缆吊架即先安装底座再用螺栓连接立柱的安装方式(图2);其余部位采用直接安装槽钢立柱的方式设置桥架支撑点。焊接时焊缝应饱满;螺栓连接时应牢固,防松零件齐全。 图1 图2 根据设计要求的桥架走向,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的

电缆桥架的设计要求

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。 接下来就看一下电缆桥架的设计标准。 电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用

托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。 规格选择 1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

(整理)电缆桥架的选型与设计.doc

技术总结报告 ——电缆桥架的选型与设计电缆桥架是工程设计中用于敷设电缆的一种重要工具,本文将就选型、设计过程中的一些问题分以下五方面做一个总结。 一、确定电缆桥架走向 我们需要根据设备用电点分布情况和土建条件,结合其它专业管线和电气管线设置情况并考虑方便维修因素,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路径。室内桥架一般在专用电缆沟内架设,或者在无吊顶处结合结构柱支架安装、靠墙支架安装、屋架下弦构件上安装或沿梁底吊装,在有吊顶处吊顶内吊装或靠墙支架安装。如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。设计中必须与各专业协调,避免与工艺和其它设备管线发生矛盾。 二、电缆桥架型式及品种的选择 首选应进行荷载计算,通过计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量,来确定电缆桥架的最大荷载、支撑间距。最大荷载、支撑间距应小于允许荷载和支撑跨距。 广义上的电缆桥架包括桥架、线槽和支架三种不同类型。电缆支架用于主电缆(110kV及以上或低压动力大电缆)的敷设,桥架则用于低压部分或小直径电缆及控制电缆敷设,线槽用于导线敷设。 金属线槽和槽式电缆桥架的区别很模糊,其高宽比和密封性能要求并无不同。各规范对其定义为: GB/T19215.1-2003(IEC61084-1:1991)对电缆槽系统的定义:

将绝缘导线、电缆、软线包围起来和/或为适应其他电器设备而设的由一可拆卸的盖板和一底座组成的密闭性包封系统。 QB/T1614-1992对线槽的定义为:横截面为方形的、有可拆的盖和底板座,能将安装在其中的电线全部包围起来的装置。 CECS31-2006对桥架定义为:由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支撑电缆线路的具有连续钢性的结构系统。 由此可见,金属线槽和槽式电缆桥架本质上没有区别,分别在于金属线槽用在室内、主要用于支路和导线敷设、宽度尺寸不大于200mm、刚性一般(线槽支撑点2米一个),而电缆桥架室内外皆可、主要用于干线和电缆敷设(如果走导线的话要穿管)、尺寸不小于100mm、刚性比线槽好(大跨距桥架可以做到每6米一个支撑点)。 桥架型式包括托盘式、槽式、梯级式,材质有铝合金、镀锌钢、不锈钢、复合环氧树脂、拉挤玻璃钢等。根据使用区域的环境,腐蚀情况、防爆等级、防火等级、桥架内的电缆重量等因素,桥架选择原则如下: 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖板)。 2、腐蚀性环境应采用铝合金、镀锌钢、玻璃钢电缆桥架,强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架的施工要点及安装方法

电缆桥架的施工要点及安装方法 电缆桥架施工顺序如下:进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。 1、测量定位:用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2、电缆桥架制作安装我们依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。 3、电缆桥架 a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。 b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

钢制电缆桥架工程设计规范

钢制电缆桥架工程设计规范 中国丄程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 刖g 根据中国工程建设标准化协会[2002]建标协字第33号文《关于印发中国工程建设标准化协会2002年第二批标准制、修订项H讣划的通知》的要求,对原《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31:91进行了修订。 本规范是在广泛调查和分析总结了原规范的执行情况以及近十余年我国钢制电缆桥架工程建设和运行的经验,借鉴了IEC标准以及国外的成功经验和先进技术,并在广泛征求全国有关专家和单位的意见的基础上进行修订的。根据国家计委计标[1986] 1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点丄作的通知》的要求,现批准协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》,编号为CECS 31:2006,推荐给工程建设设计、施工、使用单位采用。 本规范由中国工程建设标准化协会电气专业委员会CECS, TC 7(北京广安门南滨河路33号,邮编100055)归口管理并负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。 主编单位:中国工程建设标准化协会电气专业委员会

参编单位:北京建工一宏运电缆桥架有限公司广州电器科学研究院天津富余电缆桥架有限公司镇江万奇电器设备有限公司 主要起草人:江波涛马长瀛李树平刘景云刘功桂张伟马纪财 中国工程建设标准化协会 2006年6月25日 1总则 1.0.1为保证钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用做到技术先进,经济合理,安全适用,确保质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑中桥架工程的设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 1.0.3电缆桥架工程设计应与建筑、结构、工艺以及其他有关专业密切配合,确定最佳的桥架路径布置。 1.0.4桥架产品应通过国家认可的质量检测机构检测合格方可使用;桥架新产品试制应通过鉴定或评定。 1.0.5电缆敷设工程使用桥架时,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0. 1桥架cable supporting system由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。 2. 0. 2 托架cable tray 直接承托电缆线路荷重的刚性槽形部件(托盘、梯架的直通及其弯通)。2. 0.3 有孔托盘hole cable tray

2011年电缆桥架国家规范标准[1]

2011年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶2006为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:2006..8.1) (托盘、梯架宽度) 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 1.0 150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2 300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5 500<电缆桥架宽度≤800~2.0 电缆桥架宽度>800~ 2.2 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四 种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、 镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 结构参数长度L宽度B高度B 尺寸系列 2000、3000、 4000、6000100、200、300、 400、500、600、 800 60、75、100、150、200 注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造。3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 宽度B允许最小板厚