中央变电所更换GP1高爆开关安全技术措施

施工单位:机电二队

负责人:袁东营

编制人:任立文

编制日期:2013年7月25日

中央变电所更换GP1高爆开关

安全技术措施

一、施工地点:中央变电所

二、施工时间:2013 年7月27日8:30—11:00

三、施工内容:

中央变电所更换GP1高爆开关

四、影响范围:

中央变电所、主井底变电所、东翼变电所、21中部变电所、11采区变电所、21下部变电所、13采区变电所均为单回路运行。影响风机:21001上顺槽风机、23采区专用回风风机、23采区回风下山风机、13采区三、四车场风机、13101上下底抽巷风机、11201上下顺槽风机、21一、三车场风机、21001下顺槽1#、2#风机、水仓清挖风机、21051下顺槽风机。

五、施工单位:机电二队

六、项目负责人:袁东营

七、施工负责人:李克非

八、施工组织措施:

1、施工人员达到地点后,由施工负责人贯彻本措施,达到施工人员人人熟知。

2、施工前,机电运输科应派一名管理供电人员在调度室指挥停送电。

3、施工前,施工负责人应办理工作票及操作票后,方可进行施工。

4、通风调度负责安排人员守在影响局扇运行的自动倒台开关处,

另外安排一名电工在主井底变电所看守瓦斯监测分站,检查瓦斯浓度、风机正常切倒,瓦斯监测工作站正常工作,施工结束后变电所回路供电恢复正常,局扇双回路分列运行正常后方可离开。

九、安全技术措施:

1、施工前,机电二队应对绝缘靴、绝缘手套、验电笔等进行检查,保证安全可靠。

2、机电科负责安排专职人员停地面的110KV变电站1021板电。

3、机电二队中央变电所配电工将本所GP1(Ⅰ回路)隔离开

关拉开,闭锁、悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌。

4、主井底变电所配电工按操作规程,合上本所GP12(联络)隔离开关,按GP12高爆合闸按钮。

5、施工结束后,主井底变电所配电工将本所GP12(联络)隔离开关拉开,闭锁,挂牌。

6、机电科负责安排人员将地面的110KV变电站1021板送电,然后中央变电所配电工将本所更换后的GP1高爆开关送电。

7、施工前检查现场瓦斯浓度在0.5%以下,方可打开电器设备。施工人员穿戴合格的防护用具进行验电、放电,打检修接地线。施工人员确认断电后,进行施工工作。

8、电气设备掀盖施工时,施工人员必须将袖口扎紧,将衣兜内的杂物清理干净,严禁掉进设备腔内,施工结束后,对设备腔内进行严格的检查并清理工具,严防遗留在内。

9、施工负责人对施工电工进行监督,严格按照程序进行。

10、施工过程中如出现意外情况,施工负责人应立即查明原因,进行处理,并向调度室进行汇报,问题处理后,立即恢复供电。

11、局扇单回路运行期间,发生停电事故,机电二队现场负责人立即查明停电原因及时送电,如送不上电调度室通知各施工单位撤人。

机电二队 2013年7月25日

安全技术措施会审记录

更换副立井罐笼安全措施

编号:SM-ZD-33941 更换副立井罐笼安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

更换副立井罐笼安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、组织机构: 组长:高耀泽 副组长:徐兴明 成员:周玉奇耿军科杜海山 二、施工方式: 1、拆旧罐笼。对罐笼有妨碍的导向绳套、井架固定物及安全门进行拆卸,用铲车将旧罐笼拉出。 2、把新罐笼、罐耳盖、抓捕器拆下,把主绳樊形绳环装上。 3、用铲车移动新罐笼至井口吊装,安装紧好绳卡,安装好拆卸部位。 4、清理好副立井周围一切和作业无关的杂物。 5、准备好各种工具和安全用具。 三、安全措施:

1、高耀泽负责现场检查和监督安全指导工作。 2、徐兴明负责组织人力和铲车起运作业。 3、耿军科负责绞车信号和运行提升。 4、周玉奇配合厂家人员拆卸、安装、技术指导。 5、杜海山负责后勤和配合工作。 6、所有上井架人员必须佩带安全带和安全帽。 7、上边有人工作,井架下严禁站人。 8、井口罐笼未安装前,井口必须用工字钢棚好。 9、对难拆卸需用电焊、气焊割安装的必须经高耀泽批准后运行且现场监督,工作地点前后20米内严禁存放可燃物,并有接通静压水池的供水管路,安排专人喷水,工作地点必须存放两部灭火器。 10、耿军科指挥罐笼缓慢提升,严格执行“一停”、“二上”、“三下”的信号制度。 11、副立井底严禁作业,撤出人员。 12、其它遵守《规程》和《操作规程》的有关规定。 13、安装好罐笼后,制定出安全措施做罐笼脱钩试验。

维护风筒安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.维护风筒安全技术措施正 式版

维护风筒安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在局部通风中,为了稀释和排出自煤(岩)体涌出的有害气体、爆破产生的炮烟和矿尘,以及为工作面创造良好的气候条件,需随巷道掘进,不断延接风筒。为保证风筒的延接、吊挂质量和施工人员的安全,特编写本措施。 一、施工时间: 二、施工负责人: 三、技术要求: 1、风筒接头必须采用防止漏风的双反边接头连接,并要顺接,不得逆风流方向相连。

2、风筒直径要一致,分岔处要设三通。若有异经风筒,要接有过渡节,先大后小,不得花接。 3、风筒吊挂必须平直紧稳,缝环必挂,环与大铅丝必须用不导电的材料吊挂,拐弯处要有弯头,要缓慢拐弯,不准拐死弯,不准有挤压。 4、风机与大小头、大小头与风筒、风筒与风筒的接头必须严密,不得漏风。 5、吊挂风筒时,可利用支架棚梁、棚腿、锚杆,如无支架时,可在一帮打眼,钉入木楔,然后将风筒展开,由外向里吊挂在铅丝上。 6、吊挂风筒时,每节风筒必须全面展开、拉紧,不得出现褶绉。炮掘工作面在

更换电缆桥架安全技术措施

更换电缆桥架安全技术措施 一.施工单位 二.施工时间年月日- 年月日 三.施工地点 四.技术要求 1、桥架平整,无扭曲变形,内壁光滑,无毛刺;线槽接口平整、严密,槽盖齐全、平整、无翘角;连接线槽的螺钉或其它紧固件,紧固后,其端部应与线槽表面光滑相接。 2、桥架盖板的厚度按桥架的厚度选低一个等级,槽式桥架的盖板采用压入式卡簧。 3、金属桥架系统,配有可靠的电气连接并接地。保护电路连续性的技术要求可为:在有跨接点处连接电阻小于等于50μΩ。 4、支吊架所选用材料符合自身的有关规定。支吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置,能满足层间中心的要求。 五、施工组织 项目负责人 施工负责人 技术负责人 安全负责人 六、施工前准备工作 1、施工人员提前准备好检修用具(拆装工具、电焊机、梯子、安

全带等),所有用具和材料必须由施工负责人指派专人检查保证安全可靠。 2、施工前组织参与施工的所有人员掌握拆、装工序。学习并严格执行本措施,及签字。 3、制作电缆桥架托架。 4、将电缆桥架两两联接。 七、施工工序 1、办理相关设备的停电作业票,停电后,在设备现场控制箱上悬挂“有人工作,禁止合闸”的安全警示牌。 2、将现场电缆全部捆扎并全部提起,将制作好的托架焊接在电缆底部。 3、将电缆桥架搬运至工作地点。 4、将电缆桥架安装到已焊接好的托架上,并连接所有已安装的电缆桥架。 5、将电缆放置到电缆桥架中,并对电缆进行整理。 6、焊接电缆桥架接地。 7、安装完毕后确认工程结束,必须及时清扫施工现场,待清扫完毕施工人员方可离开。 八、安全注意事项 1、工作前,必须事先将施工地点及检修设备准备妥当。为检修工作提供良好的工作环境,同时做好防火准备工作。

副井更换风筒排放瓦斯安全技术措施

副井更换风筒排放瓦斯安全技术措施 因副井需将800mm风筒更换为1000mm风筒,停风时间:6月3日8:00—20:00,为确保安全,特制定如下恢复通风、排放瓦斯安全措施: 1、所有参加排放瓦斯人员必须贯彻本措施。 2、瓦斯流经区域:副井必须断电撤人。断电工作由机电科负责,撤人工作由调度室负责。 3、排瓦斯前,安检站负责在进入瓦斯流经区域的巷道口设置警戒,严禁人员进入。 4、排放瓦斯前两名瓦斯员一前一后相隔3米进入巷道,每3米检查一点,经检查证实,停风区内瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度1.5%,方可人工启动局扇恢复局扇供风。 5、如果停风区中,瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,则进行排放瓦斯。 6、任何人员严禁进入瓦斯或二氧化碳浓度超过1.5%的巷道内。 7、排瓦斯时,采用前进式排放,通过错对风筒口调节风量排放瓦斯。通风工负责控制风筒送入风量,两名瓦斯员一名负责排出风流瓦斯浓度的检查,另一名负责巷道回风流与全风压风流汇合处瓦斯浓度的检查,保证上述两处瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度不超过1.5%,否则应减少向独头巷道送入的风量。 8、只有经过检查,证实整个巷道内风流瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度不超过1.5%,且稳定30分钟,方可恢复局扇供风巷道内一切

电器设备的电源。 9、排瓦斯人员必须佩带完好头灯、合格自救器。瓦斯员使用仪器必须调试准确。 10、所有排放瓦斯人员严禁穿化纤衣服。 11、本措施由安监站监督执行。 2009年6月3日

副井更换风筒排放瓦斯安全技术措施 总工 安全矿长 生产矿长 机电矿长 调度室 安监站 通风区 2009.5.3

关于检修翻罐笼的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2123 (解决方案范本系列) 关于检修翻罐笼的安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

关于检修翻罐笼的安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 更换翻罐笼内阻轴,更换闭锁架子。 二、检修翻罐笼施工方法: 1、将翻罐笼转至指定位置,并停电挂牌。 2、 三、组织施工 1、施工负责人: 2、技术负责人: 3、安全负责人: 4、施工人员: 四、安全措施: 1、施工前,将施工现场提前清理准备好,并将

作业用的电气焊设施,防火材料(防火砂若干、防火锨2张、盛满水的水桶2支、灭火器2支),防护用具,施工工具、材料等运抵现场,并保证齐全完好。 2、电焊机必须放置平稳牢固,焊接器具、材料必须齐全完好;氧气瓶和乙炔瓶必须放置平稳牢固,并间距5m以上、距离明火10m以上,并有防倒措施,气瓶、气带、割具、减压表、接头等不得漏气,并严禁沾染油脂,否则禁止使用。 3、所有参加施工人员必须明确本次施工步骤、施工方法,施工过程中注意相互协调一致,听从施工负责人的统一指挥;施工前必须学习本措施,并签字。 4、安全监护人必须在施工前及施工过程中对现场的安全情况进行仔细检查,并严格执行施工安全监

维护风筒安全技术措施(2021版)

维护风筒安全技术措施(2021 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0580

维护风筒安全技术措施(2021版) 在局部通风中,为了稀释和排出自煤(岩)体涌出的有害气体、爆破产生的炮烟和矿尘,以及为工作面创造良好的气候条件,需随巷道掘进,不断延接风筒。为保证风筒的延接、吊挂质量和施工人员的安全,特编写本措施。 一、施工时间: 二、施工负责人: 三、技术要求: 1、风筒接头必须采用防止漏风的双反边接头连接,并要顺接,不得逆风流方向相连。 2、风筒直径要一致,分岔处要设三通。若有异经风筒,要接有过渡节,先大后小,不得花接。 3、风筒吊挂必须平直紧稳,缝环必挂,环与大铅丝必须用不导

电的材料吊挂,拐弯处要有弯头,要缓慢拐弯,不准拐死弯,不准有挤压。 4、风机与大小头、大小头与风筒、风筒与风筒的接头必须严密,不得漏风。 5、吊挂风筒时,可利用支架棚梁、棚腿、锚杆,如无支架时,可在一帮打眼,钉入木楔,然后将风筒展开,由外向里吊挂在铅丝上。 6、吊挂风筒时,每节风筒必须全面展开、拉紧,不得出现褶绉。炮掘工作面在靠工作面最里要接一节“挨打风筒”,并给下两个班准备好备用风筒。 7、吊挂风筒时,要尽量将风筒吊挂在远离运输轨道的一侧,同时,吊挂高度要以不影响行人、行车,便于维护为准。 8、风筒每天要经常检查,发现破口、节头漏风等要及时处理或更换。 9、当风筒内有积水时,要及时排出积水。 10、风筒末端到工作面距离不得超过10米,高瓦斯盘区不得超

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

综采工作面回撤前拉电缆换安全技 术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据419备采工作面安装方案,419备采工作面安装时 需更换部分电缆,经煤矿领导研究决定,需组织各队所有人 员拉电缆,为确保在拉电缆过程中人员安全及电缆敷设的质 量标准,特制定以下安全技术措施: 一、责任分工 主管领导:乔石立对该项工程负直接领导责任。 监管科室:生技科机电科负责落实安全技术措施的 执行情况及电缆铺设的质量标准负监管责任。 施工队负责人:王杨科杨党科师佰锁 王杨科:负责协调综采队、机电队、通风队人员配合工 作,对该项工程人员安全、人员组织、措施执行以及当班任务完 成情况负全面安全管理责任。 机电队:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班

任务完成情况负全面安全管理责任。 师佰锁:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班任务完成情况负全面安全管理责任。 施工现场负责人:王建全杨怀学李联伟高彦龙 王建全:负责全面工作,协调综采队、机电队、通风队人员配合工作,对该项工程人员安全、人员组织、措施执行以及当班任务完成情况负直接管理责任。 杨怀学:对所有人员拉电缆的安全以及电缆的排列和悬挂标准负直接管理责任。 李联伟:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对 当班任务完成情况负直接管理责任。 高彦龙:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对 当班任务完成情况负直接管理责任。 技术员:陈新华负责制定安全技术措施及落实措施的执行情况,对该项工程负监管责任。 二、施工步骤及安全技术措施 1、施工时间:20xx年10月25日16:00班。

《1121更换铁风筒安全技术措施》

矿井名称:一、二采区 编制单位:通风工区 编制人: 通风区长: 编制日期:2016年9月8日 参审单位及人员签字: 通风工区:安检科: 机运科:安控中心: 通防科:施工单位: 通风副总:安全副总: 总工程师: 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿

因1121巷道变形,风门上铁风筒被压坏需更换,为确保风筒改接期间的通风瓦斯安全,针对现场实际情况,编制安全措施如下: 一、改接步骤 1、施工前,通风工区风筒工必须事先将铁风筒运输至施工地点。 2、施工单位组织撤人警戒。 3、更换铁风筒时,由通风工区现场跟班人员汇报矿调度室,当接到矿调度室的命令后,方可进行改接风筒工作。 4、撤人警戒工作就绪,接到矿调度下达可以停风机更换铁风筒命令后,掘进施工单位电工将主风机开关打到零位。 5、风筒工迅速将新的铁风筒换上,并将风筒接好。 6、更换完毕,开启风机进行正常供风。 7、解除警戒,恢复动力电源供电,并恢复生产。 二、安全措施 1、瓦检员检查1121瓦斯巷内瓦斯浓度,只有瓦斯浓度在0.8%以下才准进行风筒改接工作。 2、更换铁风筒前,施工单位将1121瓦斯巷内的人员撤出至警戒点外。 1#警戒点:1121瓦斯巷风门北侧 3、掘进施工单位当班负责人确认警戒就位后,瓦检员立即汇报矿调度室,由调度室通知井下变电所将1121瓦斯巷内动力设备电源停掉,停电完成后通知通风工区现场负责人员开始进行停风机更换铁风筒工作。 4、通风工区现场负责人接到可以更换铁风筒通知后,风筒工迅速剪断风筒并且更换铁铁风筒,更换工作必须确保在十分钟之内改接完善,更换完毕后开启风机向1121瓦斯巷进行供风。 5、更换过程中要捆绑牢固防止风筒漏风。 6、更换铁风筒完毕后,现场瓦检员进入1121瓦斯巷内检查瓦斯浓度,当瓦斯浓度在0.8%以下时,现场瓦检员立即汇报调度室,通知撤岗送电,恢复生产。

副井更换罐笼安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1559 (解决方案范本系列) 副井更换罐笼安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

副井更换罐笼安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 由于我矿副井罐笼防坠器制动方式是四角制动,并且是罐道钢丝绳兼作防坠器制动钢丝绳不符和要求,虽然防坠器严格按周期试验,但从罐笼使用安全考虑,经申请上报购置两台有徐州煤矿机械厂生产的GS1-1型单绳单层罐笼,于20xx年1月6-8日更换。特制定安全技术措施如下: 1、组织领导,成立领导小组确定项目负责人,施工前严格贯彻本措施,使施工人员熟知施工项目、工序及注意事项。 2、所有在井口及罐顶人员必须佩带合格的安全帽及保险带,保险带必须生根可靠。 3、所有施工人员必须服从施工负责人统一指

挥。 4、施工前,必须认真准备好施工所需的各种工具、材料,仔细检查起吊用调度绞车生根、钢丝绳钩头及导向滑轮生根。 5、施工前,通知井上、井下把钩工,设置警戒,施工期间井口5m范围内严禁人员施工与滞留。 6、施工前必须同井口信号工、绞车司机联系交待清楚所施工项目及操作中应注意事项。 7、施工中安排专人负责传递信号,其他人不得擅自向信号工发出开、停车信号。信号传递要及时准确,信号工精力要集中。 8、施工时,首先悬挂敷设好制动钢丝绳,钢丝绳在井架上绳头严禁用电、气焊截,应用专用截绳工具(剁斧、截绳器),绳头按规定破开扭好钩,浇注巴氏合金。敷设钢丝绳时,将钢丝绳盘入罐笼内缓缓

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

换风筒安全技术措施示范文本

换风筒安全技术措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

换风筒安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因3100工作面三部皮带机头拐弯处两节伸缩风筒接口 不严,6号肆点班,7号零点班两次被吹断。经通风科与综 掘一队协商后,对该处风筒进行更换。为确保换风筒期间 的安全工作,特制定如下安全技术措施: 更换风筒时间安排在2月7号八点班。 更换风筒期间,当班安全员、瓦检员、跟班队干必须 都到现场后,方可进行工作。 停风前,必须确保切眼正头停止掘进作业,所有人员 都撤离到三部皮带机头,设置警戒线并派专人看护,不得 有人擅自进入或误入工作面。 4.更换风筒工作综掘一队要按排足够的人员完成,并有 跟班队干及当班班长在现场协调指挥工作,尽可能缩短停

风时间。 5.更换风筒期间,综掘一队要安排专职局扇司机现场看护2×22kw局扇风机,坚守岗位。 6.为预防在2×30KW风机在停风期间,工作面瓦斯超限,特补充排瓦斯措施。具体如下: 1)所有参加排放瓦斯人员使用的矿灯,必须经机电科防爆小组检查合格后,方可入井使用。 2)排放瓦斯所使用风机型号:22KW局扇,各种机电设备、电源不得经过排放的回风流经路线。 3)掘进一队组织有经验的人员将风筒接至巷道口并备足排放风筒,排放巷道内风筒由排放人员随排随接。 4)排放前由瓦检员在排放巷道四周检查瓦斯浓度及支护情况,根据具体情况安排排放工作。 5)排放人员必须戴便携式瓦检仪进入巷道排放,所使用矿灯、仪器必须防爆性能良好,严禁失爆。

副井更换天轮作业安全技术措施(通用版)

副井更换天轮作业安全技术措 施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0999

副井更换天轮作业安全技术措施(通用版) 一、基本情况概述 副井为人员上下井的唯一通道,检修发现副井天轮磨损严重,为保证我矿安全提升,现需更换新天轮两个(直径2米),为保证本作业安全实施,特制定更换天轮作业安全技术措施。 二、危险源辨识 危险源 安全防护措施 作业人员未系安全带,有掉落地面危险 系好安全带 起吊设备时下方站人,有设备掉落伤人危险 下方设置警戒带,严禁人员进入 有绞车突然开机伤人危险

将绞车闭锁,并派专人看护 未设置警戒,有杂物掉入井筒伤人危险 设置警戒,严禁人员进入 起吊不平衡,设备倾斜滑脱伤人或损坏设备 起吊连接点固定牢靠 起吊设备大件时,斜吊移动步距过大,设备大幅度摆动伤人。 斜吊缓慢移动,周围严禁站人 班前会不认真听讲安全注意事项盲目作业,易引发事故 按时参加班前会,认真听取安全注意事项 三、作业组织 队长:吴建刚 作业人员:副井作业人员及检修班 作业时间:2012年5月1日、2日8点班 四、作业前准备工作 吊车、安全帽、安全带、警戒带、吊装带、铅丝、各种扳手、螺栓等。

北翼变电所2回路电缆更换安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4717 (解决方案范本系列) 北翼变电所2回路电缆更换安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

北翼变电所2回路电缆更换安全技 术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况: 根据矿生产衔接,需回收三采区变电所两趟高压电缆600米,运输到830水平轨道巷更换830北翼变电所Ⅱ回后半段高压电缆(600米),为确保施工过程中的安全,特制定如下措施: 二、工作时间:20xx年5月31日 三、工作内容: 900水平皮带巷高压电缆的回撤和830水平轨道巷高压电缆的铺设; 回撤运输高压电缆路线:900水平皮带巷——900水平二联巷——900水平轨道巷——830水平

暗斜井——830水平一联巷——830水平轨道巷——830末端联巷——830北翼变电所 组织措施 1)由机电队负责将三采区变电所两趟高压电缆后600米的拆火并在900水平轨道巷进行装车。 2)由调度室负责组织不少于100人,配合机电队将拆火的三采区变电所两趟高压电缆从皮带巷拉到900水平轨道巷。 3)由运输队负责从900水平轨道至830水平轨道一联巷的运输工作。 4)由开拓一队安排专职胶轮车司机在830轨道巷配合机电队拉电缆。 5)在900水平拉电缆期间机电科、安全科、调度室派专人到现场跟班协调指挥,所有参加回撤电缆的队组必须有一名正职队干现场跟班。

机巷更换风筒安全技术措施示范文本

机巷更换风筒安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机巷更换风筒安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述: 我队施工的丁5.6--11230机巷设计长度1000米,切 眼190米,反接风巷30米。现已开始施工扩切眼,巷道采 用锚网索联合支护,扩切眼设计断面宽5.7米,高2.6米, 采用2x30KW局部通风机,直径1米风筒向工作面供风, 因风筒老化,巷道内有一节风筒破口较大漏风,导致反接 风巷掌子头供风不足,需对破口风筒进行更换,为保证更 换风筒期间施工安全,特制动本措施: 二、安全措施: 1、换风筒时,我队安排一名干部现场组织指挥,确保 施工安全。 2、换风筒时该工作面停止一切与换风筒无关的作业,

风筒换好之后,方可恢复正常生产。 3、换风筒前,必须提前备齐要换上的新风筒、铁丝等工具,安排好换风筒人员。 4、换风筒前,首先将需更换的风筒运到更换位置,先将风筒按质量标准吊挂到合适位置,准备好更换风筒对接工作。 5、将更换的新风筒吊挂对接好后,在需断开风筒的位置一头安排2~4人准备断开对接风筒,两头风筒掐开后要迅速对接,可先临时对接,保证反接风巷掌子头有足够的风量,然后再逐步将风筒接口连接牢固。 6、掐对风筒前必须有专职瓦检员检查反接风巷掌子头的瓦斯情况,瓦斯浓度超过0.3℅时立即停止换风筒工作,只有在0.3℅以下时才可再组织更换。 7、换风筒前可将工作面压风管及巷道内压风自救开启作为辅助供风,防止因风量过小造成巷道内瓦斯超限发生

副井更换罐笼安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 副井更换罐笼安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

副井更换罐笼安全技术措施 由于我矿副井罐笼防坠器制动方式是四角制动,并且是罐道钢丝绳兼作防坠器制动钢丝绳不符和要求,虽然防坠器严格按周期试验,但从罐笼使用安全考虑,经申请上报购置两台有徐州煤矿机械厂生产的 GS1-1型单绳单层罐笼,于2008年1月6-8日更换。特制定安全技术措施如下: 1、组织领导,成立领导小组确定项目负责人,施工前严格贯彻本措施,使施工人员熟知施工项目、工序及注意事项。 2、所有在井口及罐顶人员必须佩带合格的安全帽及保险带,保险带必须生根可靠。 3、所有施工人员必须服从施工负责人统一指挥。 4、施工前,必须认真准备好施工所需的各种工具、材料,仔细检查起吊用调度绞车生根、钢丝绳钩头及导向滑轮生根。 5、施工前,通知井上、井下把钩工,设置警戒,施工期间井口5m 范围内严禁人员施工与滞留。 6、施工前必须同井口信号工、绞车司机联系交待清楚所施工项目及操作中应注意事项。 7、施工中安排专人负责传递信号,其他人不得擅自向信号工发出开、停车信号。信号传递要及时准确,信号工精力要集中。 8、施工时,首先悬挂敷设好制动钢丝绳,钢丝绳在井架上绳头严禁用电、气焊截,应用专用截绳工具(剁斧、截绳器),绳头按规定破开扭好钩,浇注巴氏合金。敷设钢丝绳时,将钢丝绳盘入罐笼内缓缓下放。 9、棚罐时,必须用四根四寸钢管或工字钢棚住罐笼。 第 2 页共 4 页

10、正司机操作,副司机监护。绞车速度不得大于0.3m/s. 11、缓慢开动绞车,用棕绳打上不少于8个倒爬扣,把提升钢丝绳从连接装置中拆除,牵引至井口,并可靠生根。 12、拆除罐笼四角罐耳,割开安全门支架,用调度绞车把罐笼吊出。 13、然后把新罐笼用绞车吊入井口,连接好钢丝绳及罐笼罐耳,焊好安全门支架。 14、缓慢开动绞车,将罐笼提高零点五米左右,全面仔细检查钢丝绳同连接装置的连接是否可靠。 15、经施工安全负责人检查,确认无误后,方可拆除棚罐用的钢管。 16、试运行三个循环后,确认无问题后,方可按规定操作程序进行检查性和脱钩试验并相应作好记录。 附:参加人员签字 第 3 页共 4 页

井上高压电缆更换安全技术措施

编号:AQ-JS-01303 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井上高压电缆更换安全技术措 施 Safety technical measures for replacing high voltage cable in well

井上高压电缆更换安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概述 由于本矿开采7#煤,设7#煤配电点。因为现用619高压电缆 导线截面为35mm?,满足不了用电负荷,所以对619高压电缆进 行更换,更换为50mm?以满足用电需求。全长共计600米。 二、施工前的准备 1.619高压电缆更换地面更换部分为100米,由电讯队完成。 电缆上杆前必须由电讯队进行绝缘测试,测试合格后方可使用。 2.电工作业人员必须持市安全生产监督管理局签发的的电工特 种作业证和电力操作证,方可从事作业。作业人员应掌握本工种范 围内的电气安全知识和触电急救方法。 3.熟悉作业环境、作业工艺技术要求和作业中应采取的安全防护 措施。 4.按规定穿戴使用好劳动防护用品。

5.电讯队须按照规程对电缆接头进行:终端热缩工艺法制作。 6.在上杆之前由安监处安全员对所在地点进行警戒封锁。 人员的准备 1.施工现场必须要有安监处安全员监控全程。 2.调度室调度员汇报施工进程和情况。 工具准备 除电工日常工具外,必须携带高压验电笔、兆欧表、万用表、绳子、脚蹬。 三、施工安全技术措施 1.根据作业内容和特点认真执行工作票制度、工作许可证制度、工作监护制度、工作间断、转移、终结制度等有关电气安全管理制度。 2.应把握好装、拆、检、修中每个环节,做到装的符合安全要求;拆的及时彻底;检查定期、经常;修理及时完好。以保证系统的安全运行。 3.运行中的电气设备未经验电一律视为有电,严禁带电作业。遇

换风筒安全技术措施(2021新版)

换风筒安全技术措施(2021新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0501

换风筒安全技术措施(2021新版) 因3100工作面三部皮带机头拐弯处两节伸缩风筒接口不严,6号肆点班,7号零点班两次被吹断。经通风科与综掘一队协商后,对该处风筒进行更换。为确保换风筒期间的安全工作,特制定如下安全技术措施: 更换风筒时间安排在2月7号八点班。 更换风筒期间,当班安全员、瓦检员、跟班队干必须都到现场后,方可进行工作。 停风前,必须确保切眼正头停止掘进作业,所有人员都撤离到三部皮带机头,设置警戒线并派专人看护,不得有人擅自进入或误入工作面。 4.更换风筒工作综掘一队要按排足够的人员完成,并有跟班队干及当班班长在现场协调指挥工作,尽可能缩短停风时间。

5.更换风筒期间,综掘一队要安排专职局扇司机现场看护2×22kw局扇风机,坚守岗位。 6.为预防在2×30KW风机在停风期间,工作面瓦斯超限,特补充排瓦斯措施。具体如下: 1)所有参加排放瓦斯人员使用的矿灯,必须经机电科防爆小组检查合格后,方可入井使用。 2)排放瓦斯所使用风机型号:22KW局扇,各种机电设备、电源不得经过排放的回风流经路线。 3)掘进一队组织有经验的人员将风筒接至巷道口并备足排放风筒,排放巷道内风筒由排放人员随排随接。 4)排放前由瓦检员在排放巷道四周检查瓦斯浓度及支护情况,根据具体情况安排排放工作。 5)排放人员必须戴便携式瓦检仪进入巷道排放,所使用矿灯、仪器必须防爆性能良好,严禁失爆。 6)排放前,排放负责人必须检查通风系统,确保排放区域内通风设施正常及通风路线畅通。

关于检修翻罐笼的安全技术措施示范文本

关于检修翻罐笼的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

关于检修翻罐笼的安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 更换翻罐笼内阻轴,更换闭锁架子。 二、检修翻罐笼施工方法: 1、将翻罐笼转至指定位置,并停电挂牌。 2、 三、组织施工 1、施工负责人: 2、技术负责人: 3、安全负责人: 4、施工人员: 四、安全措施: 1、施工前,将施工现场提前清理准备好,并将作业用

的电气焊设施,防火材料(防火砂若干、防火锨2张、盛满水的水桶2支、灭火器2支),防护用具,施工工具、材料等运抵现场,并保证齐全完好。 2、电焊机必须放置平稳牢固,焊接器具、材料必须齐全完好;氧气瓶和乙炔瓶必须放置平稳牢固,并间距5m 以上、距离明火10m以上,并有防倒措施,气瓶、气带、割具、减压表、接头等不得漏气,并严禁沾染油脂,否则禁止使用。 3、所有参加施工人员必须明确本次施工步骤、施工方法,施工过程中注意相互协调一致,听从施工负责人的统一指挥;施工前必须学习本措施,并签字。 4、安全监护人必须在施工前及施工过程中对现场的安全情况进行仔细检查,并严格执行施工安全监护制度。 5、作业人员在作业时必须佩戴完好可靠的保险带、戴好安全帽、矿灯及防护用具;所有工具要放置整齐可靠,

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施

编号:AQ-JS-03522 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施 Safety technical measures for cable trench construction and high voltage cable replacement on ground

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安 全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一:工程概况 因主通风机线路改造,需要重新敷设3条电缆,考虑日后线路改造的方便和电缆掩埋使用的安全,需按照设计要求重新浇注电缆沟,施工时损坏的高压电缆需更换100m,为确保施工期间的人身、设备和供电安全,特制定本安全技术措施。 二:劳动组织: 为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组长:王绥增 副组长:徐可群 安全负责人:王超

技术负责人:张吉福 施工负责人:刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员和皮带工区6名协助施工人员 三、施工步骤: 1、准备好施工时使用的铁锹、大锤、钎子、接地线、电缆、高压接线盒、高压接线盒架、验电笔、绝缘用具等,并将上述使用的工具、器材等运至施工现场。 2、施工人员根据电缆沟的设计图纸先将电缆沟的充填物挖出,确保电缆沟有足够的浇注尺寸。 3、找出损坏的高压电缆所在井上下配电室的接线位置。(后附地面变电所高压配电室供电系统图、井下中央变电所供电系统图图纸,实际损坏的是下井2段高压电缆) 4、将朝阳线第40#电线杆上的断路器断开,确认高压配电室G17柜带电显示器断电后,将G10至G16柜全部分闸并悬挂停电牌,断开G9母联柜,对G10至G16(除G14、G15)柜电源侧和负荷侧一一进行验电、放电并在G10、G13柜断路器的负荷侧、和

维护风筒安全技术措施

维护风筒安全技术措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

维护风筒安全技术措施在局部通风中,为了稀释和排出自煤(岩)体涌出的有害气体、爆破产生的炮烟和矿尘,以及为工作面创造良好的气候条件,需随巷道掘进,不断延接风筒。为保证风筒的延接、吊挂质量和施工人员的安全,特编写本措施。 一、施工时间: 二、施工负责人: 三、技术要求: 1、风筒接头必须采用防止漏风的双反边接头连接,并要顺接,不得逆风流方向相连。 2、风筒直径要一致,分岔处要设三通。若有异经风筒,要接有过渡节,先大后小,不得花接。 3、风筒吊挂必须平直紧稳,缝环必挂,环与大铅丝必须用不导电的材料吊挂,拐弯处要有弯头,要缓慢拐弯,不准拐死弯,不准有挤压。

4、风机与大小头、大小头与风筒、风筒与风筒的接头必须严密,不得漏风。 5、吊挂风筒时,可利用支架棚梁、棚腿、锚杆,如无支架时,可在一帮打眼,钉入木楔,然后将风筒展开,由外向里吊挂在铅丝上。 6、吊挂风筒时,每节风筒必须全面展开、拉紧,不得出现褶绉。炮掘工作面在靠工作面最里要接一节“挨打风筒”,并给下两个班准备好备用风筒。 7、吊挂风筒时,要尽量将风筒吊挂在远离运输轨道的一侧,同时,吊挂高度要以不影响行人、行车,便于维护为准。 8、风筒每天要经常检查,发现破口、节头漏风等要及时处理或更换。 9、当风筒内有积水时,要及时排出积水。 10、风筒末端到工作面距离不得超过10米,高瓦斯盘区不得超过5米。特殊地点或特殊情况下另行规定。 四、安全措施:

1、吊挂风筒前,首先检查吊挂地点的顶帮及支架是否安全和完好,严格执行敲帮问顶制度,发现零皮、发聋煤、岩或支架松动等不安全情况,必须在支护掩护下处理完毕,确认安全后,方可吊挂。 2、吊挂风筒时,要先与现场施工人员联系好,在吊挂过程中,随时注意来往车辆,以免车辆碰伤。 3、若风筒吊挂高度超过人高时,吊挂人员必须站在凳子或梯子上工作,同时凳子或梯子必须放在坚硬的底板上,固定牢固,严禁将梯子或凳子放在易活动的物体上或吊挂人员站在易活动的物体上工作。 4、若风筒需经过皮带或在皮带上方吊挂时,必须同开皮带工取得联系,只有在皮带停止运转的情况下方可吊挂风筒,同时严禁吊挂人员站在皮带上工作(只能站在皮带架上),防止万一皮带开动,拉伤人员。 5、吊挂风筒人员,严禁站在煤车、矸子车或料车上施工,以防发生意外事故。 6、风筒维护人员,每天要对所维护的风筒进行祥细的检查,发现问题,及时修补,以提高工作面的有效风量率。