施工升降机也叫外用施工电梯或简称升降机。它是高层建筑施工中的重要设备,也是施工现场容易发生事故的危险源,更因为它能引发多人伤害的重大事故,在安全检查工作中应列为重点检查的内容。根据以往发生的事故案例和现场检查中经常发现的问题将我们认为应该重点检查的关键部位和内容简述如下,供大家参考:

一、现场检查

1.先检查基础部位是否有积水,是否有下沉迹象,检查过程中发现有装在一层楼板上的升降机,必须检查地下室的顶撑系统及计算方案;检查接地系统是否符合要求;绶冲器(弹簧)应齐全有效;底笼围接严密无破损;升降机底层进出口应有防护棚。

2.检查架体结构,应查看基础及标准节连接螺栓紧固情况,螺栓按规定设置双螺帽或弹簧垫;各部位焊缝完好无裂纹;附着杆件应按照说明书要求的材质、规格设置,不应任意更改。附着杆间距应附合说明书要求,一般为6m一道;附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不应随意变更。安全检查过程中发现,有用钢筋代替螺栓,钢筋两端分别焊个钢筋头代替螺帽的现象。这种做法是非常危险的。

3.机械传动系统:升降机的机械传动系统可分为封闭式和开启式两部分。它的变速部分(蜗轮、蜗杆减速箱)和锥鼓式限速器的离心制动部分,是封闭式的。其他部分是开启式的。封闭部分不易检查,现场只能看一下变速箱是否漏油、锥鼓式限速器名牌上标注的检测日期是否超期,它的检测周期一般为两年,锥鼓式限速器(渐进式限速器)必须经国家规定的安全监测中心定期监测并做铅封,使用单位不准随意调整。开启部分的检查与检测不同,因安全监查涉及的点多面广,时间有限,相对于升降机的安全检测要粗放一些。一般情况下不带仪器,全赁经验观察。第一要检查各传动部位的间隙不能过大,一般控制在0.2~0.5mm左右,齿轮与齿条啮合时齿底的间隙为2mm左右。啮合间隙过大或齿轮齿条磨损严重都是很危险的,升降机的运行和制动力都要通过齿轮齿条传递,啮合深度不够、磨损严重或轴向错位过大,都会使啮合面积减小而造成齿轮齿条强度降低,发生断齿事故。在实际安全检查过程中发现,升降机的齿轮齿条只挂住齿尖,啮合面连1/3都达不到,这是非常危险的。啮合间隙的调整主要靠齿条导轮和导轨滚轮的正确定位。检查过程中应注意导轮与齿条的间隙不应太大,一般在0.2~0.5mm 滚轮与导轨的间隙也要控制在0.2~0.5mm。电梯运行应该平稳,无异响,无明显的震动。

4.升降机的安全装置。升降机的安全装置比较多,主要有以下十多种:(1)底笼的门连锁,有机械式和电动式两种。当吊笼上升时机械连锁的底笼门会自动落下关闭。电器连锁的底笼门开启状态下,吊笼的其他门关闭,升降机应该无法启动,否则视为底笼门连锁失灵。(2)吊笼的上料门连锁也有机械式和电器式两种。机械连锁门在吊笼升降过程中打不开,如果能打开,显然是连锁失灵;电器联锁门在升降过程中打开,则吊笼会自动停止,如果不能自动停止,说明连锁失灵。(3)出料口的中间开门,检查与进料口相同。(4)楼层安全门应能可靠锁闭,只有在吊笼停靠时才能打开。高度应超过一般人平均身高(1.70m)防止人头探出门外。(5)检查极限开关,不能只试验开关是否有效,主要是分别检查开关与上、下极限撞块的碰撞过程是否准确、灵敏、可靠。极限开关动作以后不能自动复位,因为它切断了总电源,使吊笼上、下都无法启动,只能靠手动恢复。(6)上、下限位开关是分别控制上升电路和下降电路的两个开关。检查时要分别看到它们的碰撞过程是否准确、灵敏、可靠。对极限开关和上、下限位开关的检查,均不能用手动方法代替碰撞过程的试验。因为在以往的检查中,发现有没装撞块或撞块错位的实例。(7)防断(松)绳限位的安装有多种形式:a.有依靠偏心绳轮碰触的,当出现断(松)绳事故时,绳轮向重心方向倒下压动限位开关切断电源使轿箱停止运行。b.有靠铰链式绳轮碰触的,铰链式绳轮应有倒向控制弹簧,保证在断(松)绳事故状态下绳轮向限位开关方向倾倒。(8)顶门限位,在轿箱的顶部,有一个供安拆人员

上下的活动门,电梯升降过程中,为保证安全,必须将顶部的活动门关闭,因此活动门装有限位开关,以保证顶门在关闭状态下运行。安全检查时用木棍顶一下顶门就能试验限位开关的好坏。(9)电缆保护架的安装间距不应大于6m,间距过大时,遇到大风天气,电缆会被风吹弯,挂在脚手架上,使轿箱无法下降,严重时会将电缆挂断造成事故,安全检查过程中发现过这样的实例。(10)急停开关安装在司机操作的控制面板上,供紧急情况下(在其他限位、开关失灵时)使用。按一下急停开关,升降过程中的轿箱应能立即停止。(11)警铃声音应清晰,在电梯启动,停止前应鸣铃示警。(12)防坠器在机械传动系统中已经介绍了,不再重复。

5.电气系统:(1)应设置开关箱和漏电保护器。(2)电线、电缆应绝缘良好,无破损、漏电。

穿线金属软管无锈蚀、破损并做可靠接零。(3)根据GB0055-88规定,升降机接地电阻不应超过4Ω。(4)仪表、照明及操纵装置要完好、灵敏

6.钢丝绳及滑轮系统:(1)钢丝绳的规格应按照说明书的要求规格配置,无断股、缩径现象,

断丝数量不得超过报废标准。(2)滑轮运转灵活,运滑良好,支座稳固。(3)钢丝绳固定,每端应不少于四个绳夹。

二、安全资料

1. 安装和拆除方案,内容能指导安全施工,并且有完备的审批手续。

2. 安装和拆除队伍必须执有省级以上主管部门核发的安全资格证书。

3. 针对安装、拆除人员和升降机司机的安全技术交底应有实质性内容。

4. 应有基础设计、隐蔽验收及砼强度报告。

5. 安装完毕的验收记录及主管部门的检测报告。

6. 顶升记录。

7. 升降机使用说明书原件或复印件。

8. 安拆人员的特种作业岗位证书。

9. 其他有关的安全资料。

施工电梯安全操作规程

1、凡建设工程工地使用的施工电梯必须是通过省、市、自治区以上的主管部门鉴定合格和有许可证的制造厂家的合格产品。

2、使用单位不准任意改变原有结构,全线路安全装置和性能(如需改造应经上级批准)。

3、在施工电梯周围2米以内,不得堆放易燃易爆物品及其它杂物,不得在此范围内挖沟开槽,电梯2.5米范围内应搭坚固的防护棚。

4、梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼事先锁在导轨上。

5、严禁得用施工电梯的井架,横竖支撑和楼层站头、牵拉悬挂脚手架,施工管道、绳缆、标语旗帜和其它与电梯无关的物品。

6、施工电梯除执行本规程外,还应执行该机出厂说明中的有关规定。

施工电梯安全操作规程

来源:中国建筑网-机械安全 2009-6-2 关键字:

施工电梯安全操作规程

(1)施工电梯的基础、导轨架的垂直度及顶部自由端高度、附墙间距,必须符合使用说明书规

定。

(2)各施工作业面上下梯笼的通道口两侧,必须设停机标志和安全防护栏杆。

(3)导轨架上必须安装梯笼上下行程限位开关。电梯门安装单开门或双开门保险开关及联锁装

置和机械、电气联动限速器

(4)标准节加节时,必须安装梯笼超高限位开关。

(5)必须设防雷接地保护装置,电阻不大于10欧姆。

(6)施工电梯司机必须经过培训,经考试合格取得许可证后方可上岗操作。

(7)认真做好日常保养工作。在运行中发生故障,必须立即设法排除,故障未经排除,不得继

续运行。

(8)施工电梯每运行三个月,应进行一次全面安全检查,并按规定进行一次满载坠落试验,以

杜绝隐患。(中国建筑安全网)

施工升降机检查要点

施工升降机检查要点 1:现场实体检查部分 1 基础、底座、围栏 ⑴检查基础部位是否有积水是否有不平或下沉迹象。 ⑵装在一层楼板上的升降机必须检查地下室的顶撑系统及计算方案和基础验 收资料包括隐蔽验收。 ⑶检查底座、围栏接地系统是否符合要求接地电阻是否小等于4Ω。 ⑷吊笼和配重缓冲器弹簧是否齐全有效。 ⑸底笼围接严密无破损且高度不得小于1.8m。 ⑹升降机底层进出口应有防护棚。 2 架体结构 ⑴各导轨架标准节组合时每根立管接缝处互相错位形成的阶差不应大于 0.8mm。 ⑵应查看基础及标准节连接螺栓紧固情况螺栓按规定设置双螺帽或弹簧垫。 ⑶各部位焊缝应完好无裂纹。 ⑷附着杆件应按照说明书要求的材质、规格设置不应任意更改。 ⑸附着杆间距应附合说明书要求一般为9m 一道附着杆的连接方式及紧固 方式应按说明书要求执行不应随意变更。 ⑹最高附着点以上的导轨架的自由高度应符合说明书的规定。 ⑺导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度应符合高度H≤70m,垂直度 公差值≤H/100070m H≤100m,垂直度公差≤70mm; 100m H≤150m,垂直度公差≤90mm; 150m H≤200m,垂直度公差≤110mm; H200m,垂直度公差≤130mm。 3 传动系统 ⑴SC 型升降机齿条连接时相邻齿条对接处沿齿高方向的阶差不应大于 0.3mm;沿齿长度方向的齿周节误差不应大于0.6mm。 ⑵SC 型升降机齿条与齿轮的啮合接触长度沿齿高不应小于40%沿齿长不应 小于50%齿面侧向间隙应为0.20.5mm。 ⑶SC 型升降机齿轮与齿条、滚轮与立管的运行应平稳不应有冲击、震动、 异响。 ⑷SC 型升降机滚轮与立管靠背轮与齿条背之间的间隙应符合说明书的规定。 ⑸升降机使用的钢丝绳应符合说明书规定排列整齐与滑轮匹配、穿绕正确 不得有扭结、压扁、弯折、断股、断丝、断芯、笼状畸变等变形断丝根数、绳 卡数及卡接要求应符合规定要求。 4 安全装置 ⑴底笼的门连锁有机械式和电动式两种。当吊笼上升时机械连锁的底笼门应 连锁关闭无法打开。电器连锁的底笼门开启状态下吊笼的其他门关闭升降 机应该无法启动否则视为底笼门连锁失灵。 ⑵吊笼的门连锁也有机械式和电器式两种。单行门机械连锁门在吊笼升降过程 中打不开如果能打开显然是连锁失灵双行门电器联锁门在升降过程中打开 则吊笼会自动停止如果不能自动停止说明连锁失灵。 ⑶人货两用升降机和额定载重在400kg 以上的货用升降机其底座上应安装吊 笼和对重的缓冲装置并有效。

施工升降机每检查表.docx

施工升降机每月检查表(表F) 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格× =不合格无=无此项 检查项目 标志 基础和维护设施 金属结构件序号检查项目要求检查结果备注1统一编号牌应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮 2警示标志及其他危险处应有醒目的警示标志, 施工升降机应设限载和楼层标志 地面防护围应装机电联锁装置,吊笼位于底部规 3栏门机电联定位置地面防护门才能打开,地面防锁 保护装置护围栏门开启后吊笼不能启动 4 地面基础上吊笼和对重升降通道周围应 防护围栏设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 当施工升降机基础下方有施工作业 5安全防护区区时,应加设防对重坠落伤人的安全 防护区及其安全防护措施 6电缆收集筒固定可靠电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好 8 金属 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 结构件外观 9螺栓连接紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接销轴连接定位可靠 架设高度 h(m)垂直度偏差( mm) H≤ 70≤(1/1000)h 70<h≤100≤70 11 导轨架100<h≤150h≤90 垂直度150<h≤200h≤110 h> 200h≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ 1000)h

检查项目 吊笼及层门 传动及导向 附着装置 安全装置 续表 F 序号检查项目要求检查结果备注12紧急逃离门应完好 13 吊笼 应完好 顶部护栏 14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置 转动零部件的外露部分应有防护罩 等防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 18 齿轮齿条齿条应有 90%以上的计算宽度参与 啮合啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为 ~ 19 导向轮连接及润滑应良好,导向灵活、无明 及背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 21附墙架应采用配套标准产品 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高度应符合使用说明书要求 24 与 应牢固可靠 构筑物连接 25防坠安全器应在有效标定期限内使用 26放松绳开关应有效 27安全钩应完好有效 安装位置:提升速度 v<( m/s)时, 28上限位留有上部安全距离应≥( M), v ≥ (m/s)时,留有上部安全距离应≥ + ( M) 极限开关应为非自动复位型,,动作 29上极限开关时能切断总电源,动作后 须手动复位才能使吊笼启动 30下限位应完好有效 31越程距离 上限位和上极限开关之间的越程距 离应≥ 32下极限开关应完好有效 33 紧急逃离门 应有效 安全开关 34急停开关应有效 续表 F

施工升降机安全检查记录表

施工升降机 1 施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。 2 施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、

滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。 3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1安全装置 1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠; 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用; 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠; 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行; 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求; 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。 3.2限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠; 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置应符合规范要求; 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。 3.3防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求; 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 3.4附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求; 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求; 3)附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。 3.5钢丝绳、滑轮与对重 1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立; 2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求; 4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求; 5)对重重量、固定应符合产品说明书要求; 6)对重除导向轮、滑靴外应设有防脱轨保护装置。 3.6安拆、验收与使用1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证; 2)安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批; 3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认; 4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗; 5)施工升降机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录; 6)实行多班作业,应按规定填写交接班记录。 4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定:

升降机安全检查

随着我国基本建设规模的不断扩大,建筑施工的机械化程度日益提高建筑施工技术发生了日新月异的变化,垂直运输设备,尤其是施工升降机在建筑施工中得到了普遍的使用。近年来施工升降机的恶性事故时有发生,其根本原因在于管理措施不到位,缺乏科学性指导,安全检查工作中应列为重点检查的内容。我站根据以往发生的事故案例和现场检查中经常发现的问题,总结出施工升降机应该重点检查的关键部位和内容,现简述如下,供大家参考。 2、关键检查项目 (1)架体结构 检查架体结构,应查看基础及标准节连接螺栓紧固情况,螺栓按规定设置双螺帽或弹簧垫,各部件焊缝完好无裂纹;附着杆件应按照说明书要求的材质、规格设置,不应任意更改。附着杆间距应符合说明书要求,一般为6m一道;附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不得随意变更。安全检查过程中发现,有用铁丝和钢筋代替螺栓或销轴的现象。这种做法是非常危险。 (2)围栏门 围栏门应装有机械联锁装置,使吊笼只有位于底部规定位置时围栏门才能打开,且在门开启后,吊笼不能启动。有相当多施工升降机,在吊笼接近围栏门时,吊笼底部压住一根横梁向下运动,通过换向滑轮钢丝绳带动围栏门向上开启,这是不允许的,很容易给围栏外附近的人造成伤害。 (3)停层 施工升降机各停靠层应设置停靠安全防护门。很明显如果不按要求设置,在高处等候的施工人员很容易发生坠落事故。在设置停靠安全防护门时,应保证安全防护门的高度不小于1.8m,且层门应有联锁装置,在吊笼未到停层位置,防护门无法打开,保证作业人员安全。而目前施工现场普遍存在着等候施工电梯的人员随时可以打开安全防护门,这是很危险的,应引起重视。 (4)钢丝绳端部固结 很多施工现场由于安全意识淡薄,采用绳卡固定时,绳卡数量、卡距、绳间设置、尾端长度等随心所欲,不按标准,致使本来只有80%~85%固接强度的接头打折扣,留下安全隐患。 (5)传动系统 升降机的机械传动系统可分为封闭式和开启式两部分。它的变速部分(涡轮、蜗杆减速箱)和锥鼓式显示器的离心制动部分,是封闭式的。其它部分是开启式的。封闭部分不易检查,现场只能看一下变速箱是否漏油,开启部分的检查与检测不同,应安全检查涉及的点多面广。第一要检查各传动部位的间隙不能过大,一般控制在0.2-0.5mm左右,齿轮与齿条啮合时齿底的间隙为2mm左右。检查过程中应注意导轮与齿轮的间隙不应太大,一般为0.2-0.5mm,滚轮与导轨的间隙也要控制在0.2-0.5mm。电梯运行应该平稳,无异响,无明显的震动。 (6)安全开关 升降机的安全开关都是根据安全需要有围栏门限位、吊笼门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。在一些工地上为了省事将一些限位开关人为取消和短接或损坏后不及时修复,就等于取消了这几道安全防线,埋下了事故隐患。例如吊笼要装载长东西,吊笼内放不下需伸出吊笼外,因而人为取消门限位或顶门限位,在上述安全设施

施工升降机保证项目安全检查评定的规定

施工升降机保证项目安全检查评定的规定1、安全装置 1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠; 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用; 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠; 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行; 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求; 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。

2、限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠; 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置应符合规范要求; 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件; 5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。 3、防护设施

1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的 安装高度、强度应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应 灵敏可靠; 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求; 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 4、附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要 求时,应对附墙架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求; 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求;

3)附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。 5、钢丝绳、滑轮与对重 1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立; 2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求; 4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求; 5)对重重量、固定应符合产品说明书要求; 6)对重除导向轮、滑靴外应设有防脱轨保护装置。

施工升降机检查表.pdf

附件4 施工升降机检查表 检查 项目 检查内容检查方式检查情况 一、技术资料管理1.有设备使用说明书。查阅资料 2.升降机安装、加节有审批的措施。查阅资料 3.按规定进行了验收、检测。查阅设备档案 4.岗位责任制齐全。查阅资料 二、架体1.基础施工应符合《使用说明书》要求或设计计算要求。查阅资料 2.架体的金属结构无开焊、裂纹及永久性变形。现场检查 3.各联接螺栓应安装齐全,紧固可靠。现场检查 4.导轨架附着装置间隔及最上一道附着点以上自由端高度应符 合《使用说明书》要求,附着装置与建筑物连接应符合要求。 现场检查 1

5.架体的垂直度应符合说明书的规定。现场检查 检查 项目 检查内容检查方式检查情况 三、安全装 置1.封闭式吊笼顶部应有紧急出口,板门上安全联锁开关,应齐 全有效。 现场检查 2.吊笼门各限位装置应灵敏可靠,符合要求。现场检查 3.吊笼必须设置防坠安全器,防坠安全器应在有效的标定期内 使用,安全开关应灵敏可靠。 现场检查 4.安全钩与吊笼连接可靠,与标准节立柱间隙符合要求。现场检查 5.极限开关应为非自动复位型开关,其动作时应能切断总控制 电源。 现场检查6.吊笼应设置自动复位型上下限位开关,其安装位置和动作应 满足要求。 现场检查 2

7.带对重的施工升降机应设置非自动复位型防松绳开关,动作 应灵敏、可靠。 现场检查 8.操作台非自行复位型急停开关,应可靠、符合要求。现场检查 9.当吊笼装载额定载荷时,制动器应制动可靠,无明显下滑。现场检查 10.有超载控制措施。查阅资料 检查 项目 检查内容检查方式检查情况 四、机构与零部件1.钢丝绳绳端与配重和梯笼固结应牢固可靠,符合要求。现场检查 2.钢丝绳的断丝断股等质量情况,应符合使用要求。现场检查 3.悬挂对重用的钢丝绳的规格、型号、数量及穿绕方式应符合 《使用说明书》要求。 现场检查4.天轮架滑轮均应有防钢丝绳跳槽装置,滑轮表面应无裂纹、 破损。 现场检查 3

施工升降机保证项目安全检查评定的规定

编号:SM-ZD-87327 施工升降机保证项目安全检查评定的规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工升降机保证项目安全检查评定 的规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、安全装置 1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠; 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用; 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠; 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行; 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求; 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。 2、限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠; 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、

下限位开关安装位置应符合规范要求; 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件; 5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。 3、防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求; 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 4、附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求;

简易建筑升降机的安全检查项目及要求

简易建筑升降机的安全检查项目及要求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

简易建筑升降机的安全检查项目及要求简易建筑升降机是建筑企业施工使用较多的一种垂直运输机械。目前,由于简易建筑升降机在设计制造环节上还没有一个统一的标准,因而自行制造的较多。有的虽然是定点生产厂家生产,但其安全可靠性仍然较差。另外,由于建筑施工的流动性和交叉作业,升降机在拆卸、运输、安装时,人为地损伤以及安装不符合安全要求,致使架体倾倒,吊盘坠落,吊物散落,机械绞碾以及触电事故时有发生。因此加强简易建筑升降机的安全检查,及时发现隐患并整改,是防止伤害事故发生的重要措施。简易建筑升降机的安全检查项目及要求有以下几方面: 一、检查基础。检查基础是否有足够的强度,是否有能承受升降机自重与荷载2倍的安全系数。基础土是否夯实,混凝土要达标,基础面积应比架体四周大500mm,并应高出自然地面200~300mm。底座是否安装了螺栓。基础上是否设置了排水沟。 二、检查架体。安装时开始检查架体,焊接部位是否有脱焊、裂纹,杆件是否有变形扭曲现象。升降机运行后,同样也应进行检查。架体安装完毕后,应检查螺栓是否紧固。用经纬仪检查架体的垂直度和滑道水平度,是否在允许的偏差范围。导轨垂直度和两根导轨间距偏差是否小于10mm。

三、检查吊盘。检查构件节点以及底板铺设是否坚固、平整、自动升降门栏上下滑动是否顺畅,吊盘与轨道接触的滚动是否自如,滚轮与轨道间隙是否超出要求。 四、检查地锚。地锚包括缆风绳地锚和卷扬机地锚。地锚是否埋设在平整、干燥的地方,四周2m以内是否有沟洞、地下管道和地下电缆。地锚材料是否按规定选择,不得用腐朽材料做地锚。在进行荷载试验中,检查地锚是否变化,升降机运行过程中,应经常检查地锚是否松动,与缆风绳连接是否可行。 五、检查缆风绳子。缆风绳所用材料是否符合规定,不得采用铁丝作缆风绳。缆风绳与地面的夹角是否达到要求。缆风绳与高架及地锚的连接是否牢固可靠,调节拉力的性能是否完好。 六、检查钢丝绳。检查钢丝绳选用直径是否达到规定要求,钢丝绳绳扣安装位置是否符合规定,是否拧紧。钢丝绳是否有外层局部断丝、变形。钢丝绳在卷筒上是否多层卷绕混乱,卷筒前方是否设置有导向滑轮。钢丝绳表面是否锈蚀,是否缺油。 七、检查卷扬机。卷扬机是否安装在视野开阔、地面平整的场地;卷扬机与架体的距离是否符合要求;卷扬机是否用地锚固定:检查卷扬机上

施工升降机定期检查规定

施工升降机定期检查规定 1、每天检查 A.检查上下限位开关,极限限位开关机限位力矩为120N·M± 2.5%。碰块确保可靠有效。 B.逐一进行下列试验,每次试验吊笼均不能启动(1)打开护栏门;(2)打开吊笼双开门;(3)打开吊笼翻板门;(4)触动松绳保护开关;(5)触动防冒顶限位开关(6)按下急停按钮;(7)关闭电源。 C.检查驱动齿轮齿条啮合,保证齿侧间隙在0.2-0.5mm之间,齿顶间隙不大于2mm。(8)检查安全器齿轮与齿条啮合侧隙,保证齿侧间隙在0.5-1.0mm之间,齿顶间隙在2mm左右。 2、周检 A.检查驱动板连接螺栓,应无松动部位。 B.检查各润滑部位,应润滑良好,减速器油液不足时,应予以补充。 C.检查导轨架、附墙系统、电缆滑车及齿条紧固螺栓应牢固。D.检查电缆臂几电缆保护架应无螺栓松动或位置移动。

E.检查减速器有无异常发热及噪音。(减速器的温升不得超过60K) F.检查电器元件接头,应牢固可靠。 3、月检 A、检查驱动齿轮磨损情况,用公法线千分尺测量,跨二齿侧公法 线,新齿37.1mm,允许磨损到35.3mm。B、检查齿条齿厚,用齿厚游标卡尺测量,新齿齿厚为12.566mm,允许磨损到10.6。 B、检查电机制动力矩,用杠杆和弹簧秤检查构件几焊缝进行一次 彻底检查。 C、检查电机制动器是否工作正常,同一吊笼内刹车是否同步,并 及时更换制动块和清理制动器。 D、检查随行电缆,如有破损或老化应理解进行修理和更换。 4、季检 A、检查滚轮和导轨的轴承,根据情况进行调整更换。 B、检查滚轮磨损情况,并通过调整滚轮,使滚轮与立柱管间隙为 0.5mm。(松开螺母转动偏心轴,调整后再紧固) C、测量升降机结构、电机和电气设备金属外壳接地电阻不超过4欧,

施工电梯安全检查注意事项

施工电梯安全检查注意事项 施工升降机也叫外用施工电梯或简称升降机,是高层建筑施工中的重要设备,也是施工现场容易发生事故的危险源,更因为它可能引发多人伤害的重大事故,在安全检查工作中应列为重点检查的内容。 一、现场检查 1、先检查基础部位是否有积水,是否有下沉迹象。检查过程中发现有装在一层楼板上的升降机,必须检查地下室的顶撑系统及计算方案;检查接地系统是否符合要求;缓冲器(弹簧)应齐全有效;底笼围挡严密无破损;升降机底层进出口应有防护棚。 2、检查架体结构。应查看基础及标准节连接螺栓紧固情况,螺栓按规定设置双螺帽或弹簧垫;各部位焊缝完好无裂纹;附着杆件应按照说明书要求的材质、规格设置,不应任意更改。附着杆间距应符合说明书要求,一般为6m一道;附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不应随意变更。安全检查过程中发现,有用钢筋代替螺栓,钢筋两端分别焊个钢筋头代替锣帽的现象,这种做法是非常危险的。 3、机械传动系统。升降机的机械传动系统可分为封闭式和开启式两部分,它的变速部分(蜗轮、蜗杆减速箱)和锥鼓式限速器的离心制动部分,是封闭式的,其它部分是开启式的。封闭部分不易检查,现场只能看一下变速箱是否漏油、锥鼓式限速器名牌上标注的检测日期是否超期,它的检测周期一般为两年,锥鼓式限速器(渐进式限速器)必须经国家规定的安全监测中心定期监测并做铅封,使用单位不准随意调整。开启部分的检查与检测不同,因安全检查涉及的点多面广,时间有限,相对于升降机的安全检测要粗放一些。一般情况下不带仪器,全

凭经验观察。第一要检查各传动部位的间隙不能过大,一般控制在0.2~0.5mm 左右,齿轮与齿条啮合时齿底的间隙为2mm左右。检查过程中应注意导轮与齿条的间隙不应太大,一般在 0.2~0.5mm,滚轮与导轨的间隙也要控制在0.2~0.5mm。电梯运行应该平稳,无异响,无明显的震动。 4、升降机的安全装置。升降机的安全装置比较多,主要有以下十多种: ⑴底笼的门连锁,有机械式和电动式两种。当吊笼上升时机械连锁的底笼门会自动落下关闭,电器连锁的底笼门开启状态下,吊笼的其他门关闭,升降机应该无法启动,否则视为底笼门连锁失灵。 ⑵吊笼的上料门连锁,也有机械式和电器式两种。机械连锁门在吊笼升降过程中打不开,如果能打开,显然是连锁失灵;电器连锁门在升降过程中打开,则吊笼会自动停止,如果不能自动停止,说明连锁失灵。 ⑶出料口的中间开门,检查方法与进料口相同。 ⑷搂层安全门应能可靠锁闭,只有在吊笼停靠时才能打开。高度应超过一般人平均身高(1.70m),防止人头探出门外。 ⑸检查极限开关,不能只试验开关是否有效,主要是分别检查开关与上、下极限撞块的碰撞过程是否准确、灵敏、可靠。极限开关动作以后,不能自动复位,因为它切断了总电源,使吊笼上、下都无法启动,只能靠手动恢复。

简易建筑升降机的安全检查项目及要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 简易建筑升降机的安全检查项目及要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5332-22 简易建筑升降机的安全检查项目及 要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 简易建筑升降机是建筑企业施工使用较多的一种垂直运输机械。简易建筑升降机的安全检查项目及要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD779 简易建筑升降机的安全检查项目及要 求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

简易建筑升降机的安全检查项目及 要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。安装时开始检查架体,焊接部位是否

施工升降机检查要点2

施工升降机检查要点 现场实体检查部分 1 基础、底座、围栏 ⑴检查基础部位是否有积水,是否有不平或下沉迹象。 ⑵装在一层楼板上的升降机,必须检查地下室的顶撑系统及计算方案和基础验收资料(包括隐蔽验收)。 ⑶检查底座、围栏接地系统是否符合要求,接地电阻是否小等于4Ω。 ⑷吊笼和配重缓冲器(弹簧)是否齐全有效。 ⑸底笼围接严密无破损且高度不得小于1.8m。 ⑹升降机底层进出口应有防护棚。 2 架体结构 ⑴各导轨架标准节组合时,每根立管接缝处互相错位形成的阶差不应大于 0.8mm。 ⑵应查看基础及标准节连接螺栓紧固情况,螺栓按规定设置双螺帽或弹簧垫。 ⑶各部位焊缝应完好无裂纹。 ⑷附着杆件应按照说明书要求的材质、规格设置,不应任意更改。 ⑸附着杆间距应附合说明书要求,一般为9m一道,附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不应随意变更。 ⑹最高附着点以上的导轨架的自由高度应符合说明书的规定。 ⑺导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度应符合高度H≤70m,垂直度 公差值≤H/1000;70m<H≤100m,垂直度公差≤70mm; 100m<H≤150m,垂直度公差≤90mm; 150m<H≤200m,垂直度公差≤110mm; H>200m,垂直度公差≤130mm。 3 传动系统 ⑴ SC型升降机齿条连接时,相邻齿条对接处,沿齿高方向的阶差不应大于 0.3mm;沿齿长度方向的齿周节误差不应大于0.6mm。 ⑵ SC型升降机齿条与齿轮的啮合接触长度,沿齿高不应小于40%;沿齿长不应小于50%,齿面侧向间隙应为0.2~0.5mm。

⑶ SC型升降机齿轮与齿条、滚轮与立管的运行应平稳;不应有冲击、震动、异响。 ⑷ SC型升降机滚轮与立管,靠背轮与齿条背之间的间隙应符合说明书的规定。 ⑸升降机使用的钢丝绳应符合说明书规定,排列整齐;与滑轮匹配、穿绕正确,不得有扭结、压扁、弯折、断股、断丝、断芯、笼状畸变等变形,断丝根数、绳卡数及卡接要求应符合规定要求。 4 安全装置 ⑴底笼的门连锁,有机械式和电动式两种。当吊笼上升时机械连锁的底笼门应连锁关闭,无法打开。电器连锁的底笼门开启状态下,吊笼的其他门关闭,升降机应该无法启动,否则视为底笼门连锁失灵。 ⑵吊笼的门连锁也有机械式和电器式两种。单行门机械连锁门在吊笼升降过程中打不开,如果能打开,显然是连锁失灵;双行门电器联锁门在升降过程中打开,则吊笼会自动停止,如果不能自动停止,说明连锁失灵。 ⑶人货两用升降机和额定载重在400kg以上的货用升降机,其底座上应安装吊笼和对重的缓冲装置并有效。 ⑷楼层安全门应能可靠锁闭,只有在吊笼停靠时才能打开。高度应超过一般人平均身高(1.70m)防止人头探出门外。 ⑸检查极限开关,不能只试验开关是否有效,主要是分别检查开关与上、下极限撞块的碰撞过程是否准确、灵敏、可靠。极限开关动作以后不能自动复位,因为它切断了总电源,使吊笼上、下都无法启动,只能靠手动恢复。 ⑹上、下限位开关是分别控制上升电路和下降电路的两个开关。上下限位开关应齐全、灵敏、有效,且是自动复位型的。上限位开关安装位置上部安全距离不应小于1.8m,下限位开关安装位置在底层停层时,应能触发该开关,触板离触发下极限开关还应有一定行程。检查时要分别看到它们的碰撞过程是否准确、灵敏、可靠。对极限开关和上、下限位开关的检查,均不能用手动方法代替碰撞过程的试验。 ⑺防断(松)绳保护装置应齐全、灵敏、有效。 ⑻天窗限位,在吊笼的顶部,有一个供安拆人员上下和逃生的活动门,电梯升降过程中,为保证安全,必须将顶部的活动门关闭,因此活动门装有限位开关,以保证顶门在关闭状态下运行。安全检查时用木棍顶一下顶门就能试验限位开关的好坏。

施工升降机安全检查标准

施工升降机安全检查标准 3.16.1 施工升降机检查评定应符合国家现行标准《施工升降机安全规程》GB 10055和《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。 3.16.2 施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。 3.16.3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定: 1安全装置 1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠; 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用; 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠; 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电 路停止吊笼运行; 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求; 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。 2限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠; 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、

下限位开关安装位置 应符合规范要求; 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于 0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件; 5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。 3防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度 应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求; 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 4附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙 架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求; 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求;

加强施工升降机的安全管理

编号:SM-ZD-49974 加强施工升降机的安全管 理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

加强施工升降机的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。附着杆间距应符合说明书要求,一般为6m一道;附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不得随意变

施工升降机的检查与维保

编号:SY-AQ-06791 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工升降机的检查与维保 Inspection and maintenance of construction elevator

施工升降机的检查与维保 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 施工升降机,亦称为建筑外用电梯(以下简称升降机),它有别于室内电梯。作为工地上的较大型垂直运输机械,它长期在室外工作,日晒雨淋,在自然侵蚀影响下,以及随建筑物施工加高使升降机的工况在不断的变化,如果不能有效的监测与维保,将很难使升降机能够长时期的保持在良好状态,具备其持续工作的能力。因此,对升降机进行定期检查和有效的保养,是升降机使用管理中确保其安全正常工作的一项相当重要的工作。 由于施工升降机既载物、又载人,一旦发生事故对人员的伤害更大。近些年来由于升降机摔笼而造成多起人员伤亡的恶性事故在全国时有发生,笔者认为,很多是由于平素工作中对升降机的检查与维保工作没做到位而造成;再者是相关的标准及使用说明书中的技术条款不太清晰,使人员的培训知识掌握不够等原因。这里,根据我们多年的工作经验,谈一谈对该问题的认识。

一、升降机的定期检查 升降机在进入工地服役后,就应对其进行全程的检测监控。在现行的维保程序中分为每天检查(例检)、周检、月检、季检、年检共5种,一般前2种由操作人员负责进行,后3种由单位的设备人员负责组织进行。 1.每天检查(例检)。 每天检查,亦称为例行检查,也就是交接班检查。连续工作的升降机,每天应有15~20分钟的检查维护时间,检查维护工作应在工作前进行。交接班时应由当班人员认真负责地向接班者介绍当班工作情况,并且应写好升降机使用登记书中的交接班记录。为防漏检,检查应按一定的顺序进行,形成惯例。 主要检查的内容有: ①检查围栏门、梯笼门的机电联锁装置。在地面上分别逐个打开围栏门、梯笼单行门、双行门及顶门,试运行升降机,梯笼应不能起动。让梯笼上行后停在3m高度上,此时,围栏门应被锁住,不能打开。

施工升降机检查图片

施工升降机检查图片 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

施工升降机每日安全检查、运行记录表(修改版)

1#楼施工升降机每日班前安全检查、运行记录表(2013年12月)第1页共3页施工单位:xxxxxxxxxxxxx;租赁单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司;工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx设备型号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14

备注:“√”为完好,“×”为不合要求 1#施工升降机每日班前安全检查、运行记录表(2013年12月)第2页共3页施工单位:xxxxxxxxxxxxx;租赁单位:xxxxxxxxxxxxx;工程名称:xxxxxxxxxxxxx;设备型号:xxxxxxxxxxxxx 14