执行标准:Q/ZP003-2008
ZPBS01型可燃气体探测器使用说明书
郑州市振鹏电子有限公司
郑州市振鹏电子有限公司
地址:郑州市高新技术开发区冬青西街97号电话:(86)015838361850
传真:(86)0371-********
信箱:zhenpengdz@https://www.wendangku.net/doc/04992554.html,
1.1产品外观
ZPBS01型可燃气体检测报警器(简称报警器),是一种可连续检测可燃气体浓度的仪表。
1.2安全特征
a)防爆型式:隔爆安全型
b)防爆标志:ExibdⅠ
1.3产品名称及型号
a)产品名称:可燃气体检测报警器
b)产品型号:ZPBS01
2.基本操作
2.1开机
送电后报警器运行。
3.主要技术指标
检测原理:电化学、红外线、热催化。
执行标准:GB 15322-2003;GB 3836.1-2000;GB 3836.2-2000
取样方式:扩散式
传感器寿命:2年
输出信号:4~20mA,二线或三线制输出,或继电器信号输出。
工作电压:DC 9~24V
功耗:< 1W
工作温度:-20℃~40℃
储藏温度: 0℃~40℃
工作、储藏湿度:0~95% RH
防爆形式:隔爆型
防爆等级:ExdIICT6
重量:1300 克
尺寸:160×120×115(mm)
4.工作原理
探测器实时将监测点处气体浓度变换为电流信号传送给控制器,由控制器计算、分析并显示监测点的气体浓度。
5.安装
探测器应与相应的报警控制器连接组成报警系统。每个探测器都有三个安装孔。安装时用三个M5螺栓螺母将探测器的固定在天棚或墙壁的固定架上;也可以用膨胀螺丝固定到安装平面上。将防松螺钉按顺时针方向旋松,旋开探测器上盖,将控制器引出的电缆穿过防爆镀锌金属管分别与探测器接线端子“红线为DC24V红线,黄线为信号线,黑线为地线”后旋紧上盖,再将防松螺钉按逆时针方向旋紧。
6.调试
探测器安装好后,开启控制器为探测器上电。测量探测器的电源正极和电源负极之间电压,电压应在9~24 伏范围内;正常环境中,探测器的信号蓝线和绿线两点间为继电器的常开点。探测器的信号蓝线和绿线两点间的电流为4mA.
7.标定、校准
由专业人员操作,可按照下述方法标定探测器:为保证探测器可靠工作,探测器应每隔3 个月进行点检,每年进行一次标定。
8.常见故障分析
1. 上电后没有4~20MA信号
请仔细检查接线,确认接线无误仍未解决问题,请与我公司联系。
2. 挂接控制器后出现故障现象
请专业人员按照说明书对探测器进行零点调节的操作。
9.可更换元件
用户欲更换探测器的元件应与我公司联系,由我公司指定的专业
人员进行操作。
10.注意事项
1. 在低于 0℃环境中贮存的探测器应在室温环境中放置2小时以上方可通电使用。
2. 长期不使用的探测器,应在通电预热2 小时后才能正常使用。
3. 运输中应注意防雨、防潮、避免强烈的震动和冲击。
4. 探测器的安装必须由专业人员进行:安装探测器不应贴近墙面,周围应留有足够的空间用于日常维护和故障排除。监测比重小于空气的气体时,宜将探测器安装在距顶棚0.3 米处,监测比重大于空气的气体时,宜将探测器安装在距地面0.3 米处。
5. 具体环境中探测器的探测范围与很多因素有关,诸如被检测气体的种类、检测环境中的风向、风速等。我们推荐的探测范围是空间范围6×6 平方米;管道长度6 米。
6. 在新建筑内,探测器应该在油漆、焊接工作完成后再安装。
7. 不要将探测器安装在距蒸汽、油烟过近的地方。
8. 不要将探测器浸入水或其它液体中使用。
9. 不要在探测器附近使用有刺激性气味的物质如杀虫剂、油漆、大量的酒以免产生误报。
10. 使用时应避免经常性的高浓度气体冲击传感器。
11. 正常情况下传感器的使用寿命为2 年。错误的安装、使用或不良环境的影响均会降低传感器的灵敏度,缩短其使用寿命。
11.保修细节
感谢您选用本公司产品。我们将为您提供半年的免费保修服务。对于超出保修期的故障维修本公司将收取成本费。保修期内,发生下列情况我方不予免费保修:
1. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏;
2. 擅自拆卸、维修;
3. 涂改保修凭证;
4. 保修凭证上的产品型号和标号与商品实物不相符;
5. 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证;
6. 因雷击等自然灾害或其他不可抗力造成损坏。