执行标准:Q/ZP003-2008

ZPBS01型可燃气体探测器使用说明书

郑州市振鹏电子有限公司

郑州市振鹏电子有限公司

地址:郑州市高新技术开发区冬青西街97号电话:(86)015838361850

传真:(86)0371-********

信箱:zhenpengdz@https://www.wendangku.net/doc/04992554.html,

1.1产品外观

ZPBS01型可燃气体检测报警器(简称报警器),是一种可连续检测可燃气体浓度的仪表。

1.2安全特征

a)防爆型式:隔爆安全型

b)防爆标志:ExibdⅠ

1.3产品名称及型号

a)产品名称:可燃气体检测报警器

b)产品型号:ZPBS01

2.基本操作

2.1开机

送电后报警器运行。

3.主要技术指标

检测原理:电化学、红外线、热催化。

执行标准:GB 15322-2003;GB 3836.1-2000;GB 3836.2-2000

取样方式:扩散式

传感器寿命:2年

输出信号:4~20mA,二线或三线制输出,或继电器信号输出。

工作电压:DC 9~24V

功耗:< 1W

工作温度:-20℃~40℃

储藏温度: 0℃~40℃

工作、储藏湿度:0~95% RH

防爆形式:隔爆型

防爆等级:ExdIICT6

重量:1300 克

尺寸:160×120×115(mm)

4.工作原理

探测器实时将监测点处气体浓度变换为电流信号传送给控制器,由控制器计算、分析并显示监测点的气体浓度。

5.安装

探测器应与相应的报警控制器连接组成报警系统。每个探测器都有三个安装孔。安装时用三个M5螺栓螺母将探测器的固定在天棚或墙壁的固定架上;也可以用膨胀螺丝固定到安装平面上。将防松螺钉按顺时针方向旋松,旋开探测器上盖,将控制器引出的电缆穿过防爆镀锌金属管分别与探测器接线端子“红线为DC24V红线,黄线为信号线,黑线为地线”后旋紧上盖,再将防松螺钉按逆时针方向旋紧。

6.调试

探测器安装好后,开启控制器为探测器上电。测量探测器的电源正极和电源负极之间电压,电压应在9~24 伏范围内;正常环境中,探测器的信号蓝线和绿线两点间为继电器的常开点。探测器的信号蓝线和绿线两点间的电流为4mA.

7.标定、校准

由专业人员操作,可按照下述方法标定探测器:为保证探测器可靠工作,探测器应每隔3 个月进行点检,每年进行一次标定。

8.常见故障分析

1. 上电后没有4~20MA信号

请仔细检查接线,确认接线无误仍未解决问题,请与我公司联系。

2. 挂接控制器后出现故障现象

请专业人员按照说明书对探测器进行零点调节的操作。

9.可更换元件

用户欲更换探测器的元件应与我公司联系,由我公司指定的专业

人员进行操作。

10.注意事项

1. 在低于 0℃环境中贮存的探测器应在室温环境中放置2小时以上方可通电使用。

2. 长期不使用的探测器,应在通电预热2 小时后才能正常使用。

3. 运输中应注意防雨、防潮、避免强烈的震动和冲击。

4. 探测器的安装必须由专业人员进行:安装探测器不应贴近墙面,周围应留有足够的空间用于日常维护和故障排除。监测比重小于空气的气体时,宜将探测器安装在距顶棚0.3 米处,监测比重大于空气的气体时,宜将探测器安装在距地面0.3 米处。

5. 具体环境中探测器的探测范围与很多因素有关,诸如被检测气体的种类、检测环境中的风向、风速等。我们推荐的探测范围是空间范围6×6 平方米;管道长度6 米。

6. 在新建筑内,探测器应该在油漆、焊接工作完成后再安装。

7. 不要将探测器安装在距蒸汽、油烟过近的地方。

8. 不要将探测器浸入水或其它液体中使用。

9. 不要在探测器附近使用有刺激性气味的物质如杀虫剂、油漆、大量的酒以免产生误报。

10. 使用时应避免经常性的高浓度气体冲击传感器。

11. 正常情况下传感器的使用寿命为2 年。错误的安装、使用或不良环境的影响均会降低传感器的灵敏度,缩短其使用寿命。

11.保修细节

感谢您选用本公司产品。我们将为您提供半年的免费保修服务。对于超出保修期的故障维修本公司将收取成本费。保修期内,发生下列情况我方不予免费保修:

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏;

2. 擅自拆卸、维修;

3. 涂改保修凭证;

4. 保修凭证上的产品型号和标号与商品实物不相符;

5. 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证;

6. 因雷击等自然灾害或其他不可抗力造成损坏。

相关文档