文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架方案

脚手架方案

脚手架方案
脚手架方案

脚手架搭设、拆除方案

一、工程概况:

本项目为广西第四地质队五一基地22#楼工程,位于第四地质队五一基地大院内,建筑面积3613.96m2,砖混结构六层。建筑高度为20.2m(梯间高度为21.6m)。采用双排落地扣件式外脚手架进行围护。现场脚手架搭设的主要高度为21.4m。

二、施工依据:

本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、施工图纸及施工组织设计。

三、扣件式钢管外脚手架的搭设与拆除

(一)钢管、扣件与脚手板

1、钢管:钢管采用外径48MM、壁厚3.5的3号钢焊接钢管。

2、扣件:扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》的规定。用机械性能不低

于KT33-8可锻铸铁制造。连接扣件有三种:

(1)直角扣件(十字扣)。作两根垂直相交的钢管边接用。如立杆与

大横杆、大横杆与小横杆等,这是用量最大的扣件;

(2)旋转扣件(回转扣)。供两根任意相交钢管连接用;

(3)对接扣件。供对接钢管用。

3、脚手架:用竹脚手板25mm×250mm×2000mm

(二)构造与搭设要求

1、基本要求

用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工临时结构。它要承受施工过程中的

各种垂直和水平荷载。因此,脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。

在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、

倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。

(1)在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆并与大横杆卡牢。立杆下应有底座和垫板。整个架子应设置必要的支撑与连墙点,以保证脚手架成为一个稳固的结构。

(2)外脚手架的搭设,应沿建筑物周围连续封闭设置,如果因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。

(4)脚手架搭设应满足工人操作、材料堆放及运输等使用要求,并要保证搭设升高、周转脚手板和操作安全方便。

2、对地基的要求

搭设脚手架的场所必须分层夯实平整。为避免或减少架子不均匀沉降,在立杆底部加扫地杆。

3、脚手架与主体结构的连接

脚手架与主体结构采用φ6钢筋及钢管进行一拉一顶的柔性连接;连墙杆与墙面垂直,不准向上倾斜,下倾角度不宜超过150。

4、脚手架剪刀撑的设置

脚手架剪刀撑应在脚手架的转角处两侧及架体中间每隔12-15m设置一道,沿高度由下而上连续设置。

剪刀撑宽度宜为3-5个立杆纵距,斜杆与地面夹角在内450~600范围。剪刀撑应用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢,连接点距脚手架节点不大于200mm;剪刀撑钢管接长采用搭接,搭接长度不小于1000mm,并用三只旋转扣件扣牢,两端扣件离钢管端头不得小于100mm。

6、构造要求

脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头应错位不小于500mm,且应不在同一步内。纵向水平杆接长必须采用对接扣件连接,上

下相邻两根纵向水平杆的接头应错开,并不在同一跨内。

操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆;搭接铺设的脚手板,接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm。不允许有探头板,脚手板总挑长度不宜超过150mm。

脚手架操作层必须有180mm高的档脚板和高度1.2的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。

脚手架遇有施工需要通行的建筑物门洞口时,可按下列要求处理:门洞口抽取一根立杆时,在脚手架内、外两侧设置人字形斜杆。

7、脚手架斜道:

8、脚手架搭设的质量要求

(1)立杆垂直偏差:

纵向偏差不大于H/200,且不大于100mm;

横向偏差不大于H/400,且不大于50mm。

(2)纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm,横向水平杆水平偏差不大于10mm。

(3)脚手架的步距、立杆黄距偏差不大于20mm;立杆纵距偏差不大于50mm。(4)扣件紧固力宜在45~55N.m范围内,不得低于45N.m或高于60N.m。(5)连墙点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。

9、搭脚手架的安全事项

a、架子搭设前,架子专业工长全队架子操作工进行安全技术交底,组织大家学习上级文件规定,外架施工技术,安全操作规程,规范,提高他们的技术素质,增强安全意识。

b、每层架子搭设好后,要经公司安全人员全面检查鉴定,验收合格后,

并办好验收手续,才允许使用该脚手架。

c、架子拆除必须有专人指挥,用栏杆做危险区拦护,并派专人站岗,不允许进入危险区内。

d、主体施工至二层以上,外脚手架必须与主体同步进行。外脚手架必须高于操作层1.2m。

e、在外墙施工前,必须对外架进行检查加固工作,经过检查加固合格的外架,才能进行外墙装饰工作。

f、在施工过程中,架子队必须派专人定点在施工现场随时进行外架加固维修工作。

g、项目部材料员和安全员必须做好外架材料的进场验收工作,不合格的材料不允许用于外架的搭设。

(三)钢管脚手架的拆除

(1)拆除脚手架必须认真向操作人员进行安全技术交底。拆除时设警戒区,设置明显标志,并有专人警戒。

(2)拆除顺序自上而下进行,不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除。一般不允许分段、分立面拆除,如因施工需要必须分立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设连墙点和横向水平支撑。拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

5)外架拆除施工步骤

①外架拆除上岗人员必须持有特种作业上岗证。

②严禁酒后、带病或穿拖鞋或硬底鞋上岗操作。

③拆除外架应在白天进行,并做好区域维护工作,在通道明显的地方挂好警示牌并由专人监督。

④拆除外架首先拆除所有竹夹板及安全网,然后自上而下拆除,拆除时,

先拆横杆,然后再拆除立杆。

⑤拆除下的钢管严禁向楼下抛投,应逐层向下传递。

⑥拆除时应四周同时进行,禁止单面拆除后再拆另一面。

⑦拆除下的所有击转材料应分类推叠整齐。

⑧拆除注意事项:

a、划出工作区标志,禁止行人进入:

b、严格遵守拆除顺序,由上而下,后装者先拆,先装者后拆,一般是先拆栏杆、脚手架、剪刀撑,而后拆横杆、立杆等;

c、统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

d、材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。

(四)安全要求:

1、把好材料、加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的搭设工具的材料。

2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力,并严格按设计好的施工方案搭设。

3、确保脚手架的搭质量。在搭设中注意以下事项:

a、严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和杆的水平偏差,并确保节点联接达到要求(拧紧或插挂好);

b、脚手板要铺满、铺平或铺稳,不得有探头板;

c、搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。搭设完毕后应进行检查验收,检验合格才能使用。

4、严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备。

使用荷载,以脚手板上实际作用的荷载为准。一般传统搭法的多立杆工脚手架,其使用均匀布鞋荷载不得超过2648N(270kg);不得在脚手架上堆砖。

5、要有可靠的安全防护措施,其中包括:

a、作业层的外侧面应设挡板、围护栏杆;

d、在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护

6、严格禁止以下违章作业;

a、利用脚手架吊运重物;

b、作业人员攀登架子上下;

c、推车在架子上跑动;

d、在脚手架拉结吊装缆绳;

e、任意拆除脚手架部件和联墙杆件;

f、在脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地基稳定的施工作业。

g、起吊构件和器材碰撞或扯动脚手架;

h、加强使用过程中的检查,发现问题及时解决。

四、扣件式钢管外脚手架的计算书

垂直荷载的传递路线:

施工动、静荷重→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→垫木→基础(地面)设置:立杆横距 b=1.05m,L=1.80m,立杆距建筑外墙距离b1=0.35m,脚手架步距h=1.80m,铺设竹脚手板3层,同时进行装修施工层数1层。

脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距为

H1=2h=2×1.8=3.60m,水平距离L1=3L=3×1.8= 5.40m,钢管φ4.8×3.5,根据规定均匀施工荷载Q K=2.0KN/m2。

一)允许搭设的高度:

验算依据:《建筑安全技术手册》及其附表、公式

2、验算拟采用单根钢管作立杆,允许搭设的高度:

验算依据:《建筑安全技术手册》及其附表、公式1、由h =1.80M ,H 1=2 h , b=1.05M ,查表3-176得ΦAf=48.491KN 。

3、由b=1.05m ,L=1.80m,脚手板铺设层数3层,查附表3-12-1得N GKZ =2.092KN 。

4、由b=1.05m,L=1.8m ,Q K =2.0KN/㎡,因为只设一个施工层进行施工,所以查

附表3-12-2得Q K =4.0KN/㎡,Q QK =4.20KN/㎡。

5、由h=1.80M ,L=1.80m ,查表3-172得N GK1=0.442KN 。

6、得ΦAf 、N GK2、N QK 、N GK1,代入公式3-174与公式3-173,其中K A =0.85。

因为采用单根立管

公式3-174 H=

h N N N Af K GK Q G ?+-Φ1212.1)4.12.1(3.1 H=

h N N N Af K GK Q G ?+-Φ1212.1)4.12.1(3.1 =m 85.1028.1442

.02.2)2.44.1092.22.1(3.1491.4885.0=???+??-? 最大允许搭设高度:

H max ≤m H H 43.5185

.102185.102100/1=+=+ 现场最高高度为21.4m<51.43m ,满足施工要求.

二)强度验算

a 、首先计算小横杆上所受弯矩, 小横杆受力按简支梁计算。 M=1.2MGX+1.4ΣMQK=1.2(GK·C+gk).C 2/8+1.4KQ·Q M · C 3

GK ——脚手板自重取值0.35KN/m 2,栏杆、木脚手板挡板0.14 KN/m C ——小横杆间距

gk ——钢管单位长度承重结构自重标准值,gk=0.1248KN/m , KQ ——施工活荷载不均匀分布系数,KQ=1.2

Q M——施工荷载标准值QK=2KN/m2

b、抗弯强度验算

δ=M/W≤f

W——截面模量,Φ48×3.5钢管时W=5.08cm3,

f——钢材抗弯强度设计值,f=205N/mm2

1、小横杆跨中最大弯矩

Mnax=1.2M GK+1.4M QK

恒荷弯矩M=(0.35×1.05+0.1248+0.14) ×1.052/8=0.0871KN·m 活荷弯矩M=(1.2×2×1.053)/8=0.3473KN·m

Mnax=1.2×0.0871+1.4×0.3473=0.591KN·m

δ=Mnax/Wn=0.591/5.08×10-6=0.1163×106KN/m2

大横杆恒荷弯矩M=0.1×0.14×1.0×1.52=0.0315KN·m

活荷弯矩M=0.117×3/2×1.0×1.52=0.395KN·m

Mnax=1.2×0.0315+1.4×0.395=0.591KN·m

δ=Mnax/Wn=0.591/5.08×10-6=0.116×106KN·m

故大、小横杆满足要求。

三)挠度验算:

W=1.165qL2/100EI≤1/150

E——钢管的弹性模量,取值2.1。

I——钢管的截面惯性矩,取值12.19cm。

1、小横杆的验算:

W=1.165×(0.14+3)×1.02×1.5/100×12.19×2.1

=0.0021<1/150

挠度满足要求。

2、大横杆的验算:

W=1.165×(0.14+3)×1.0×1.52/100×12.19×2.1

=0.0032<1/150

挠度满足要求。

四)稳定性验算:

考虑风荷载。

立杆的稳定性,考虑脚手架局部稳定的设计荷载的计算如下:

A=4.89×102mm2

i=15.78mm

L0=Wl=0.945×1800=1701mm

λ=L0/I=1701/15.78=107.8

δ=π2E/λ2=3.14162×2.1×105/107.82=176.71N/mm2

η=0.3(L0/100i)2=0.3×(1701/100×15.78)2=0.39

f y=170N/mm2则允许设计荷载为:

N=A/K2{f y+(1+η)δ/2-[(f y+<1+η>δ/2)2-f yδ]-1/2}

=4.89×102/2×{(170+1.39×176.71)/2}-{[(170+1.39×176.71)/2]2-170×176.71}-1/2=291440N>每根立柱的最大轴力(15570N)满足要求。

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

模板与脚手架隐患

模板与脚手架工程安全隐患原因的技术分析及预防措施 【摘要】针对近期模板与脚手架工程安全事故案例,对模板与脚手架工程的搭设过程中存在的安全隐患进行原因分析,提出了相应的预防措施和主要技术要求,以达到指导模板与脚手架安全施工的目的。 【关键词】模板与脚手架安全事故技术措施 1模板与脚手架安全事故发生的原因分析 1.1材料使用的问题 目前,施工中用于模板与脚手架工程的材料主要有竹(木)胶合板、全钢(组合)大模板和钢管,其中模板支撑以扣件式钢管脚手架为目前应用最为广泛。按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,脚手架钢管采用ф48×3.5 mm焊接钢管或无缝钢管,扣件质量规定连接螺栓拧紧扭力矩达65 N·m时不得发生破坏,连墙件用钢管、型钢或粗钢筋制成。但是,一些地方租赁市场混乱,不合格的钢管、扣件混入工地,加上项目部材料检验把关不严,造成严重安全事故隐患,危及建筑施工安全生产。这次对河南省郑州市“9.6”模板坍塌事故调查中,脚手架钢管应采用书48×3.5 mm而实测钢管壁厚不足2.0 mm,也是事故发生的主要原因之一。 建筑施工中使用劣质钢管、扣件,加上使用中的钢管、扣件可能存在的初始缺陷,特别是经过多次周转重复使用后的钢管、扣件质量缺陷更为严重。如:钢管的弯曲、锈蚀、截面缺损、端面不平,扣件的裂缝、破碎等,钢管支撑体系的承载能力大大降低,造成工程质量及安全事故再所难免。 1.2施工方案制定中存在的问题 项目部施工中用钢管、扣件搭设水平结构(楼板、梁、阳台)的混凝土模板支架,技术比较成熟,但是对跨度大、空间高、荷载重的模板支架体系进行分析计算重视不够。不少项目部所具体编制的施工组织设计或专项施工方案比较简单,施工时又仅凭经验布置支撑系统,在施工管理不严的情况下,极易发生模板支撑失稳事故。如:2003年2月18日,杭州某研发生产中心工程,由于施工中未按规范要求进行严格的模板支架计算及编制科学的施工方案,又未经验收合格即组织混凝土浇筑,导致模板支架坍塌,造成13人死亡、16人受伤的重大事故。 通过事故调查,发现编制施工方案时许多模板支架的内力分析与实际受力情况不符,这样没有经过科学合理的设计计算,模板与脚手架支撑体系存在强度不足、整体稳定性差的缺陷。模板支架工程实际的梁板荷载分布是中间大、两边小,如在一根两跨横杆的两边跨中有作用力时,三个支点的支承反力中间立杆承受竖向荷载约占全部荷载的60%~70%,两边立杆承受30%-40%,而有些工程施工方案设计时却将荷载进行平均分担,直接导致了中间立杆不能满足安全度的要求。 1.3施工组织管理中存在的问题。 一是模板与脚手架操作人员技术素质较差,缺乏相关的安全技术培训。据调查架子工主要是来自农民工,他们文化程度多为初中水平,且大部分没有参加岗前培训或岗前培训的质量不能保证,具备的基础技术知识相对较少,缺乏必要的安全技能。二是项目部的安全管理不严格,安全措施落实不到位,导致施工环境恶劣。 2防止模板与脚手架事故发生的技术措施

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 、工程概况 (2) 二、..................................................................................搭设方案2 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、............................................................................ 脚手架安全设施3 1、 ............................................................................ 安全网架设3 2、 ........................................................................ 防电避雷的措施4 3、 ........................................................................ 安全标志的悬挂4 四、....................................................................................... 安全技术措施 4 五、.......................................................................... 脚手架检查及验收5 1、 ........................................ 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收;5 2、 .................................................... 脚手架使用中,应定期检查下列项目;5 3、 ................................................................ 检查验收组织机构人员:5 六、...................................................................... 落地式脚手架设计计算5 七、....................................................................................... 脚手架拆除安全要求 (16)

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

脚手架和模板支撑

工程编号交底日期2012年3月9日 交底内容: 一、梁、板及柱子模板及支架脚手架设计 1、梁宽400mm,梁高1800mm,楼板厚度100-130m。 梁内龙骨布置4道,内龙骨采用方木50mm×100mm,外龙骨间距500mm,外龙骨采用单钢管Φ51×3.0。 对拉螺栓布置4道,对拉螺栓设置在梁高度方向中部均匀布置。对拉螺栓直径14mm,间距450mm,穿粱螺栓采用预埋Ф16PVC套管,套管长度同梁截面宽度。 梁两侧立杆间距1000(mm),两侧立杆排距为800mm梁底部中间加设一道立杆支撑,立杆必须与纵向水平杆用直角扣件扣紧。梁下水平杆与立杆连接必须用双扣件扣接。 2、梁宽400mm,梁高900mm,楼板厚度100-130mm 梁内龙骨布置3道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用单钢管Φ51×3.0。 对拉螺栓布置2道,对拉螺栓设置于梁高度方向中部,对拉螺栓直径14mm,间距450mm,穿粱螺栓采用预埋Ф16PVC套管,套管长度同柱截面宽度活着截面高度。 梁两侧立杆间距1000(mm),两侧立杆排距为1000mm梁底部中间加设一道立杆支撑,立杆必须与纵向水平杆用直角扣件扣紧。梁下水平杆与立杆连接必须用双扣件扣接。 3、板底采用木方支撑形式,木方间距200mm,木方尺寸:50mm×100mm。 板底脚手架搭设步距1.0m,排距1.0m,纵向间距1.0m。纵向扫地干上皮距地面200mm,横向扫地杆搭设在纵向扫地杆下方。立杆自由端长度不得大于500mm。脚手架顶部增设一道水平加强层(水平剪刀撑),加强层水平杆必须连续布置,水平杆接长采用搭接方式,搭接长度为1.2m,用三个旋转扣件扣紧,旋转扣件离杆端为100mm。 4、柱1200mm×1200mm;-1层~3层 内龙骨采用方木50mm×100mm ,高度方向与宽度方向各设置6道内龙骨,柱死角必须设置内龙骨。外龙骨采用双钢管Φ51×3.0,螺栓高度与宽度方向各设置2道,截面间距400,并在柱子宽度与高度方向边缘设置两道对拉螺栓,将柱箍自由端拉紧,对拉螺栓直径14mm,穿柱螺栓采用预埋Ф16PVC套管,套料管长度同柱截面宽度活着截面高度。柱底部第一道箍与柱顶部最后一道离楼板与梁底各200mm,柱子下部柱竖向高度1/3范围

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架搭设等方案(简单)讲解学习

脚手架搭设方案 建筑施工中,无论结构施工还是室内外施工都离不开脚手架,架子的搭设质量对施工人员的人身安全、工作进度、工程质量有直接的关系,一定要重视脚手架、架子的搭设质量。 一、材质 该项目的外脚手架采用扣件式钢管脚手架。钢管采用Ф48mm—Ф51mm。壁厚3—3.5mm的直缝电焊钢管,用于立柱纵向水平撑杆(斜撑、剪刀撑、抛撑等)的钢管长宜4—6.5m,用于横向水平的钢管长以2.2—2.5m 为宜。每根钢管和最大重量不应大于25kg。钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。采用的必须具备产品质量合格及钢管材质检验报告,表应平直光滑,不应有明显裂纹、分层、压痕、划痕和硬弯。 二、扣件 1、扣件不能有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其他影响使用的缺陷,机械性能不低于KTH33—8的可锻铸要求。 2、保证扣件与钢管的接触面严格吻合。 3、旋转扣件应转动灵活,两旋转面的间距应小于1mm。 4、当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应小于5mm。 5、扣件表面应做防锈处理。 6、扣件螺栓的拧昆力矩达70N·m扣件不得破坏。 三、脚手板 脚手板的类型有冲压式钢脚手板、木脚手板,竹脚手板等。每块脚手板的重量均不宜大于30kg,其材质应符合国家现行标准有关规定要求。

四、底座 底座有可锻铸铁制成的和钢板焊接的底座两种。 五、脚手架构造要求 脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺编制搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 1、当搭设高度25~50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。 2、当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 3、扣件式钢管脚手架搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。 4、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。 5、脚手架基础不得积水。 6、从底层第一步大横杆处开始设置连墙杆,连墙杆与建筑结构连接,24m以上高度的架,可采用在墙体内预埋直径为8mm钢筋环,再用双股直径为6mm钢筋与架体拉接的同时增加支顶措施,或用长800mmФ48×3.5mm 钢管与长400mmФ10(在其尾部做60度弯钩,钩长50mm)钢筋焊接连接后进行预埋,预埋时钢管端部距建筑物不大于50mm,方便今后加垫块以形成对脚手架的支顶的方法来固定脚手架。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算 来源:京源峰脚手架租赁发布时间:2010-03-29 10:32:57 查看次数:639 外脚手架计算书 一、木板基础承载力计算 取一个外架单元(9步架,纵距1.8M)进行分析计计算 1. 静荷载: ⑴、钢管自重 立杆:16.8*2=33.4M 水平杆:10*1.8*2=36M 搁栅:10*1.8*2=36M 小横筒:10*1.5=15M 钢管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg (2) 、扣件自重: 601.2=72kg (3) 、竹笆自重: 底笆:7 张*12 kg=84 kg 静荷载为:462+72+84=618 kg 2. 施工荷载 按规定要求,结构脚手架施工荷载不得超过270 kg /tf,装饰脚手架不得超过200 kg /川,则施工荷载为: 270*1.8*1.0=486 kg/ tf 3. 风雪荷载 计算时可不考虑,在脚手架的构架时采取加强措施. 4. 荷载设计值 N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10N N---立杆对基础的轴心压力 K---未计算的安全网、挑杆、剪力撑、斜撑等因素,取 1.2系数 Q---静荷载、活荷载总重量 5. 钢管下部基础轴心抗压强度验算 f1=N/A=(1.325*103)/(489*2) =1.355N / mm M 10N/ mm2 (杉木抗压强度)

f1---立杆对木板基础的轴向压应力(N / mm2) A---立杆在木板基础的总接触面积(mm2 ) fCK ---- 木板的轴心抗压强度(N/mm2) 满足强度要求 二、连墙拉强杆件计算 取拉强杆直径 6.5 圆钢进行计算 1.抗拉强度验算 F= (3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg) =710kg > 700kg 符合高层外架拉撑力的规定,并满足工程要求。 三、外架整体稳定性计算 根据有关资料提供的数据,在标准风荷载的作用下,脚手架杆件内产生的应力,到 尚未达杆件允许应力的1/100 ,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。 1 .不组合风荷载时,其验算公式为: 0.9N/( QA)

简易脚手架方案

脚手架方案 工程概况: 本工程为一层,总高度为5米,长度为8.4米,宽度为1.35米。本工程采用落地式单排脚手架。 1.搭设脚手架的安全技术要求: 1.1立杆的构造要求: 本工程脚手架立杆纵向间距1.49m,立杆横向间距为1.00m。立于广场砖之上的立杆底部按规范要求垫不小于200*200mm,厚度为50mm的木块。 脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆在距底座上皮部位200mm处的立杆上,横向扫地杆在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 1.2主接点处必须设置一根横向水平杆。 1.3作业层脚手板铺满,铺稳,离开墙面不大于150mm(既能方便角铁及铝方管基层 的制作,又不影响LED发光字的安装)现场采用木脚手板,一般设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板与其可靠固定,严防倾覆。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm。 1.4脚手架水平杆的布置纵向大横杆步距为1.8m,横向水平杆间距为1.49m。 1.5脚手架采用刚性连墙杆与建筑物可靠连接,连墙杆的布置应靠近立杆的水平杆 上,偏离主接点的距离不应大于300mm。 1.6在合适的位置设置简易的剪刀撑 2.脚手架的拆除: 2.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种人员安全技术考核管理规则》 (GB50306)考核合格的专业架子工方可持证上岗。 2.2清除脚手架上的杂物及地面障碍物 2.3拆除作业必须由上而下进行,严禁上下同时作业。各构配件严禁抛至地面。 2.4搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。脚手架进行检查验收, 合格挂牌后方准使用。 2.5六级以上大风和雾、雨、雪天气停止搭设与拆除作业,雨、雪后上架作业应有 防滑措施。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架的计算方法

脚手架的计算方法 目前,在我国脚手架工程量的计算方法有两种:即综合脚手架和单项脚手架。 比如北京(综合)、河北(单项)。 ?综合脚手架 为简化脚手架工程量的计算,以建筑面积做为脚手架的工程量,不分搭设方式,一般综合了砌筑,浇注,吊装,装饰等所需脚手架的摊销量,综合了木制,竹制,钢管脚手架等(满堂基础另算)计算原则一般按多层,高层及檐高来计算,若是高层建筑要计算高层建筑超高增加费。( 20M ) ?单项脚手架 依工程项目不同的方式搭设 ( 1 )砌筑脚手架:按墙面垂直投影面积以 M 2 计算 外墙脚手架: S= 外墙外边线长 * 外墙高度 内墙脚手架: S= 内墙净长 * 内墙净宽 山墙脚手架: S= 山墙长 * 平均墙高 独立柱脚手架: H ≤ 3.6M S= 柱周长 * 高 H > 3.6 S= (柱周长 +3.6 ) * 高 外墙双面抹灰脚手架:外墙含在砌筑中, H > 3.6 考虑抹灰脚手架 砖基础脚手架:室外地坪至垫层上面,大于 1.5M ,按砌墙计算 ( 2 )现浇混凝土脚手架: 基深> 1.5M B 条> 3M B 坑> 16M 2 按土方放坡内的底面积计算,套满堂脚手架定额后乘 0.3 。 梁、柱、墙高大于 3.6M ,计算浇捣脚手架 S (梁) = 梁净长 * 高度(地面到顶面) S (柱) = (周长 +3.6 ) * 柱高 S (墙) = 墙净长 * 室内地面至板底高度 ( 3 )抹灰脚手架 梁,柱,墙高度大于 3.6M ,计算抹灰脚手架,公式同上,如有满堂脚手架可利用时,不再计算。 ( 4 )满堂脚手架 天棚高度大于 3.6M ,按净面积计算,不扣除柱,垛所占面积。 室内高度超过 5.2M ,计算增加层, 1.2M 为一层,少于 0.6M 不计 三、工程量计算规则( P114-115 ) 四、定额说明

脚手架搭设方案方案示例

落地式钢管脚手架 搭设方案 (一般内容) 1.编制依据:编写方案所依据法律、法规、标准、规范及文件、图纸等。 2.工程概况及条件:按现场实际情况写清楚明确。 3.脚手架平面布置图(示意) 4.脚手架构配件的质量标准 4.1钢管及扣件 钢管宜采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管,宜采用力学性能适中的 Q235A(3#)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构负钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件应符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》的规定。 4.2底座 扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造的标准底座和焊接底两种。可能铸铁标准底座的材质要求与扣件相同。焊接底座应采用Q235A钢,焊条应采用E43型,几何惊寸应符合图示要求。分别见图如下: 5.脚手架的用途及极限荷载值 砌筑用脚手架、装修用脚手架及外围脚手架,搭设高度()米,脚手架外立杆内侧满挂密目式网全封闭。脚手架的荷载:结构架3000N/m2,装修架2000/Nm2。 6.脚手架的搭设方法 6.1搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)、校正立杆垂

直和水平使其符合要求,按40-60Nm力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和地基情况,严格确保设计要求和脚手架质量,设置连杆墙件(或加抛撑),按第一步程序和要求搭设指二步、第三小步......,随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 6.2一般基础做法 首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,之后在木脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 6.3排水措施 在距脚手架外排立杆外0.5米处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰。 6.4构造要求 6.4.1立杆的间距、垂直度 立杆间距选用 1.5米,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10cm。 6.4.2扫地杆设置 从垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 6.4.3横杆间距、平整度 横杆步距采用 1.8米,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm。 6.4.4立杆、横杆接头的详细做法 立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱的接头不应设在同步跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

防止模板与脚手架事故的技术措施(通用版)

防止模板与脚手架事故的技术 措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0073

防止模板与脚手架事故的技术措施(通用 版) 1、严把材料关 合理选用钢管,扣件等材料是保证施工安全的首要措施,强化安全责任追究制度,严格材料进场检验,加强对模板与脚手架材料质量的验收把关,杜绝使用劣质产品. 2、加强施工过程管理 项目部要健全完善各项工作制度,特别是危险性较大工程安全专项施工方案的编制及专家论证制度,对作业人员的安全培训教育和安全技术交底制度以及对钢管,扣件质量的检测和验收制度,认真及时识别出本工程的重大危险源,落实监管责任,加大检查频次,有效遏制施工安全事故发生. 加强对专业承包和劳务分包单位的管理,切实消除以包代管和

包而不管现象.抓好架子工的专项技能培训与考核,提高施工队伍业务水平.强化安全教育和培训,增强架子工的安全意识和自我保护意识. 项目部要编制施工安全技术措施,做到技术交底必须以书面文字为依据,交底手续要完善并且必须向一线操作工人直接交底.同时施工单位的专职安全员须对模板与脚手架工程施工认真监督,严格检查,以减少安全事故的发生. 3、注重施工方案编制和支撑架设计计算 为了保证模板与脚手架工程质量,依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》进行方案编制和支撑架设计计算,设计内容应包括:确定并绘制脚手架搭设计算简图,选材,荷载计算,纵向,横向水平杆等受弯构件的强度及连接扣件的抗滑承载力计算,立杆稳定性及立杆段轴向力计算,连墙件的稳定性和强度计算;拟定模板与脚手架安装与拆除方案等.要保证模板支撑系统有足够的强度,刚度和稳定性,安全地支撑预期荷载,并控制支撑的变形量.模板设计不仅要有详细的计算书,并且要对细部构造画出打样,注明接头方法,标出

脚手架施工方案范本版

苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程 外 脚 手 — 架 施 工 方 案 * 苏州隆泰鑫脚手架工程有限公司

二O一六年五月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程。 二、编制依据 — (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板:可根据现场需求使用钢制脚手板或竹笆脚手板。 ` (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。

脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... ) 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算2400X0.25X1=6.0KN/mm2 施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩W = 5.08cm3; 截面惯性矩I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m

相关文档