富士康工业园区新建储煤仓网架工程

脚手架滑移方案

一、方案的选择和整体思路:

根据现场的观察和综合分析,由于现场四周没有停放吊车的场地,因此不利于网架外围的分片吊装。根据现场条件的分析,和对网架重量的计算,综合施工现场特点,结合多年施工经验,经过技术部人员的共同研究,既要经济合理,又要保证施工质量和安全。决定采用在施工现场内部搭设部分脚手架做为施工平台,然后在平台上拼装网架,平台上网架拼装焊接完成后,进行网架的滑移,滑移时将网架分成两大片来完成网架的滑移。

网架的滑移施工分如下几步:

(1)、脚手架施工图的绘制,脚手架平台部分网架的测算,脚手架承载力的测算。

(2)、脚手架的搭设

(3)、第一片网架的平台拼装、焊接、涂装、檩条的安装、天沟的安装。

(4)、第一片网架的滑移

(5)、第二片网架的平台拼装、焊接、涂装、檩条的安装、天沟的安装。

(6)、第二片网架的滑移

(7)、两片网架的对接。

本方案优点:施工速度较快,质量容易保证。

二:施工步骤:

1、脚手架施工图的绘制

据现场条件的分析,和对网架重量的计算。540平方米的网架大约重量为12吨。砖蹲约1000块重量为3吨,施工人员约15人重量约1吨。合计脚手架将来的承载重量为16吨。而540平方米的脚手架承载力约为56吨。因此脚手架的承载力远大于网架及附件的重量,符合脚手架使用的要求。所以决定在整体施工现场的中心部位4轴到7轴间搭设540平方米的脚手架平台。脚手架的平台搭设见脚手架施工图。

2、脚手架平台上网架的拼装

脚手架搭设完成后,应将脚手架上面的架板用铁丝绑扎牢固,四周绑扎安全网。并在脚手架的南侧中心部位留一个1.5米见方的上料口,上料口上侧用脚手架搭设一个支架作为卷扬机的支架。上料时操作人员应在安全网内侧。下面不得有人员走动。以上各部位都准备妥当后,开始在网架下弦节点的位置上码好砖蹲,并且开始网架的拼装,拼装前首先要按照图纸将下弦球接点的轴线位置确定,并将钢球临时支撑于砖蹲上。拼装时,每个下弦钢球都应支撑一个砖蹲。下弦球接点的位置确定后,以网架的中心为准。然后按照施工图,核对球、杆件规格和杆件尺寸无误后,开始拼装下弦,拼装时必须保证钢球位置的准确性,以免造成不必要的窝工和返工。下弦球摆到位置

后将杆件对正并点焊。在拼装第一方格时,用水准仪经纬仪测量四个下弦钢球的标高及轴线,使每一球接点与图纸所标示一致,测量对角线无误后将四根下弦杆件撑入并焊接,然后将这个锥体的上弦球与两根腹杆拼装好,按照图纸将这两根腹杆连接在下弦球上,同时将另外两根腹杆撑入连接并点焊。这样第一个单元锥体就拼装完成。第一个单元锥体全部拼装完紧固后,对这个锥体的对角线、锥体高度及轴线和标高进行测量,全部符合规范要求后然后进行下道工序的施工。以第一个锥体为准,先将上弦拼成一方格,下弦拼成4个方格以保证网架的结构稳定。再进行对角线、锥体高度及轴线和标高的测量,全部符合规范要求后,向长向扩散拼装,拼装时要勤测量下弦球的轴线位置及标高,并做出记录。直到将长向的网架拼装完后。再向跨度方向拼接,在拼装过程中,经常检查轴线偏移及纵横长度偏差。现场网架的拼装由一个小组来完成,拼装时尽量对称拼装。以此类推完成地面所有网架的拼装。由于网架是坡形的,因此搭设脚手架时应按照网架的坡度确定脚手架的坡度。以便于网架的拼装。网架拼装到圈梁位置后将下弦球节点下直接焊接网架支座,并将支座下通长铺设¢22的圆钢,用于网架的滑移。网架拼装完成后,焊工开始对网架进行焊接,焊接时本着由中心向四周扩散,先焊接下弦再焊接上弦的方法来焊接,以减少焊接变形。网架焊接完成后再进行防锈漆的涂装,涂装前应清除干净杆件和球上的污物。待网架全部涂装完成后,将滑

移点(网架下弦球节点)用直径为25的钢丝绳绑扎好,另一端绑扎在10吨倒链上,10吨倒链应悬挂于10轴(或1轴)上的预埋件上的¢20的圆钢上,圆钢打成直径为100的圆环并将两端部焊于预埋件上。然后进行网架的滑移。第一片网架滑移出脚手架平台后,开始续接网架待平台部分再拼装完成后并完成焊接涂装后继续向前滑移,以此类推完成两片网架的滑移。两片网架的滑移是反方向来完成的。待两片网架都滑移到位后在平台上对接这两片网架,对接后所有的杆件后再进行焊接涂装。待网架对接焊接全部完成后。利用倒链调整网架的就位位置。四周均匀分布网架,全部符合图纸要求后。利用千斤顶将网架顶起,撤离支座下的轨道。将网架就位于预埋件上。并焊接涂装以此类推完成所有网架的就位焊接涂装。网架焊接完成后再进行檩条和屋面板的安装。

3、网架滑移的方向控制

按照图纸要求,先对整体预埋件的轴线及标高进行测量。对测量结果进行分析,并参考土建提供的定位轴线和标高尺寸后,进行放线。放线时应将支座的中心和横纵轴线全部放好,并将标高全部测量并做好记录。然后在预埋件上铺设¢22的圆钢。并将预埋件与圆钢焊牢。以便于网架在滑移过程中因轨道不平而受阻,造成网架的方向偏移。为了确保网架在滑移过程中的方向不便宜,还应在网架的尾部或者头部对应拴两个五吨倒链,作为

网架滑移时候网架的方向控制倒链。

三、滑移施工人员配备:

滑移总指挥:1名

拉倒链人员:6名

网架偏移观察员:2名

杂工:2名

共11名上

四、施工安全技术措施:

1、本工程现场人员、安装人员及管理人员进工地现场必须戴合格的安全帽。

2、凡登高高空作业人员,必须用安全带,安全带应紧固牢靠,安全绳不得超过2m.

3、凡现场电焊人员,必须穿绝缘安全鞋。

4、严禁酒后上岗作业。

5、使用钢梯应坚实、稳定,梯脚要防滑。

富士康工业园区新建储煤仓网架