文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开利新推出 19XR 10kV 高效离心式冷水机组

开利新推出 19XR 10kV 高效离心式冷水机组

开利新推出 19XR 10kV 高效离心式冷水机组
开利新推出 19XR 10kV 高效离心式冷水机组

开利新推出19XR 10kV高效离心式冷水机组

开利最新推出19XR 10kV系列离心式冷水机组,冷量范围900-1500冷吨,可以满足大型商业和工业项目高电压(10kV)应用需求。加上已有机组,19XR可以提供包含380V,3.3kV,6.3kV,10kV不同电压的机组,广泛满足各类项目的应用需求。

19XR 10kV离心式冷水机组是开利现有19XR系列离心式冷水机组的拓展,完全秉承了19XR机组原有的各项特点,重点的差异是采用10kV高压电机和高压启动柜。

19XR系列离心式冷水机组特别针对环境领先冷媒R134a而设计,对大气臭氧层完全没有破坏,机组综合了新型压缩技术、高效传热技术和直接数字控制技术,设计工艺先进,完全符合二十一世纪环境与能源方面的要求和发展趋势,代表了当前离心式冷水机组的最先进水平。作为世界500强公司-美国联合技术公司的成员,开利能够分享兄弟的尖端科研成果。开利19XR共享普惠发动机航空发动机技术设计的锥管状扩压器,大幅度地提高了机组的峰值效率。

19XR系列离心机组的技术特点

1、应用R134a无氯冷媒效率最高的离心式冷水机组:

开利专利超高效蒸发管:针对不同传热机理、流体介质设计的特殊换热表面,使传热效率达到最优,同时降低沿程流动压力损失,减少用户能耗。

高效叶轮和专利设计的扩压器:应用三元流动原理,完全针对HFC-134a 设计的高效叶轮,保证了机组满负荷与部分负荷性能;采用新型航空发动机技术,专为正压制冷剂设计的锥管状扩压器进一步增加了机组峰值效

率。

开利专利可旋转扩压器机构(SRD):通过内环的转动调整通道面积和气流方向,改善部分负荷运行性能并提高运行稳定性。

19XR AccuMeter TM线性浮阀:在不同负荷和压头条件下,始终可灵活调节流量,保证换热面积最大化,良好的液封同时消除了不必要的热气旁

通,保证机组始终在高效状况下运行。

2、一体化设计,安装使用维护更简单

制冷剂喷液冷却电机, 用户无需安装机房冷却/通风装置

专有制冷剂回路冷却润滑油, 无需现场安装油冷却水管

机组出厂已完全充注润滑油

中文显示控制, 操作简单便捷,并可切换英文,日文及韩文显示

强大的通讯能力(RS485接口,多台冷水机组优化CSM,开利舒适空调网络CCN,智能楼宇控制BAS)

隔离阀方便转移制冷剂,省去制冷剂储存装置

方便的安装与维修结构:从压缩机两端即可拆下压缩机的所有零件

3、可靠性

单级压缩机,运动部件少,大大提高机组的可靠性

制冷剂喷液冷却电机,电机运行更稳定可靠

专利传动机构,保证机组可靠运行

正压机组,无需抽气回收装置

完整保护功能令机组运行无忧

航空设计的O型密封环,解决了垫圈泄漏问题

完整的制造、测试体系严格保证机组质量

控制系统24V低电压更安全

对于19XR 10kV高压机组而言,产品是否安全可靠是客户最为关注的重点。除了以上谈及的可靠性特色之外,开利在19XR 10kV的高压电机及启动柜的设计方面都有其独到之处,令产品的可靠性达到更高标准。

喷液冷却封闭型电机

克服了一系列技术难点,10kV高压电机采用封闭型制冷剂喷液冷却形式。19XR 10kV的电机绝缘材料,除采用玻璃纤维和云母外,还运用了真空浸漆工艺,大大提高了电机的绝缘可靠性,严格的稳定性测试保证电机的可靠和稳定性能。

与开启式电机相比,喷液冷却封闭型电机具有以下特点:

?喷制冷剂液体冷却,电机运行稳定

?完全消除漏油漏制冷剂问题

?不需要另行购买和安装机房冷却通风装置

?省去机房冷却通风装置运行费用

一次侧电抗高压启动柜

19XR 10kV启动柜经过严格测试和安全检测,它针对我国供电状况而特殊设计,具有多项电气保护,包含油泵失电保护装置和带分励脱扣/熔断器的负荷开关,以及避雷装置和阻容吸收装置等选项,大大提高机组的运行可靠性。

符合国家标准GB3906-91《3-35kV交流金属封闭开关设备》

符合电力部DC409标准

参照国际标准IEC-298《额定电压1kV以上及50kV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

为提高19XR 10kV机组可靠性,开利严格按照全球统一的制造和测试标准,对压缩机及机组进行检测,严格确保每一台机组在高电压条件下长期安全可靠地运行。

19XR 10kV项目案例:

重庆国际会展中心

开利将为该中心提供7台

19XR1000机组和1台30HXC400

螺杆机组,总冷量达7350冷吨。重

庆国际会展中心是为2005年亚太地

区市长峰会在重庆的召开而特别兴建的“一号工程”,将是重庆市规模最大、功能最齐全、配套最完善的现代会展设施,也是重庆重点建设的十大社会文化基础设施之一。

该项目占地22万平方米,总建筑面积4.6万平方米。其中展览中心面积为12万余平方米,可提供2600至3000个国际标准展位。会展中心内还设有4星级的商务酒店。

上海通用东岳汽车有限公司

开利中国日前与国内汽车制造企业领头羊上海通用汽车签约,成功夺得该公司位于烟台的制造基地——上海通用东岳汽车有限公司的油漆车间中央空调项目,将提供2台19XR离心机组和2台30HXC螺杆机组,总冷量达2330冷吨。

通用作为开利公司的长期合作伙伴,在通用东岳汽车有限公司成立之初便购置了2台开利19XR1000离心机组2台,随后又采购了2台30HXC400A螺杆机组,运行情况良好。考虑到厂房逐步扩建的需要,该项目对制冷机组满负荷和部分符合运行、稳定及效率等的综合要求,开利提出了高效率离心机组与螺杆式机组相结合的技术方案,并积极推广高效的

R134a环境领先冷媒,最终获得业主及专

家的认可,开利的2台19XR离心机组和

2台30HXC螺杆机组再次进驻上海通用车

油漆车间。该项目为开利1万伏高压电离

心机组再添骄人业绩。

此外,开利19XR 10kV还获得了江苏太仓

振辉化纤厂(1000TR×4),江苏常熟小商品市场(1000TR×4),内蒙古乌海晨化工集团(1000TR×1)等项目户的青睐。

冷水机组常见故障及处理方法分析报告

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃手感特征温度/℃手感特征 35 低于体温,微凉65 强烫酌感,触3s缩回 40 稍高于-体温,微温缸服70 剧烫酌感,手指触3s缩回 45 温和而稍带热感75 手指触有针刺感,ls~2s缩回 50 稍热但可长时间承受80 有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤 55 有较强热感。产生回避意识85 有辐射热,焦酌感,触及烫伤 60 有烫酌感,触4s急缩回90 极热,有畏缩感,不可触及 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,

开利HXC螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。 电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车

冷水机组常见故障及处理方法分析

冷水机组常见故障及处理 方法分析 Prepared on 22 November 2020

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷 机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1触摸物体测温的感觉特征 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,运转中所到活塞式或离心式压缩机发出轻微的

开利19xl离心式冷水机组的容量调节

开利19XL离心式冷水机组的容量调节 在实际应用中,空调的外界负荷往往是频繁变化的,为此,机组的能量必须进行调节。通常,人们是通过改变气体进入叶轮的方向来改变压缩机的运动特性,以达到压缩机转速不改变的情况下,调节离心机的容量目的。气体进入叶轮的方向改变,就是靠可调导叶来完成的。 导叶为可变角度的叶片组件,导叶的变化能调节进入压缩机的制冷剂的流量,控制制冷剂蒸发,改变压缩机的制冷能力。导叶开启度增大,冷量也增大;开启度减少,冷量也减少。当导叶处于满卸载位置,压缩机的制冷能力大概是其满载的10%。导叶处于满载位置,当然压缩机的制冷能力是100%。当冷水温度开始下隆,控制装置将压缩机导叶慢慢地关闭,这就减少了压缩机吸入制冷剂的量。压缩机卸载的速率,取决于运行点偏离设置点的偏差大小和冷水温度下降的快慢。导叶的变化改变了压缩机的制冷能力。控制装置将不断地驱动导叶执行电机,调整导叶开度,直到压缩机的制冷量使冷水温度等于设定值。监视器监视数字和模拟输入信号,根据需要执行冷量优先控制或安全停机。 如果导叶处于卸载或关闭状态,而冷水温度仍低于设定点2.80C,机组将进入再循环模式。在再循环过程中,控制系统将通过自动停机和起动这样的循环来维持冷水温度。当然,如果装有热气旁通装置。当负荷降低到低于最小的可识状态时,热气旁通将开通。 静止带是指冷水或盐水出水温度和温度设定点间的公差。若出水温度升高或降低到静止带以外,则控制系统会命令导叶打开和关闭,直到水温回复至公差范围以内。控制系统可设定较小的静止带,出水温度会被控制在较精确的温度范围内,导叶开关的动作较为频繁;若控制系统设定为较大的静止带,则出水温度会被控制在较粗的温度范围内,导叶开停的动作较为不频繁。一般负载变化较频繁的情况建议采用后者。 比例带是按照出水温度和设定点间差距的比例修正导叶位置的速率,离开设定点愈远,导叶移动的速率愈快;差距愈小,移动愈慢。 控制加负载的速率,是使主压缩机在起动的最初一段时间内限制导叶打开的速率,以避免急速地增加主压缩机的负载,因此,冷水出水温度平均每分钟降低的度数即可获得控制。控制加负载的速率可由控制系统设定。控制加负载过程所持续的时间(分钟)可根据下面的经验公式计算: 压缩机起动时出水温度——设定出水温度 控制加负载过程所持续的时间= 控制加负载的速率 冷量加载控制可以阻止一些由以下一些因素引起的安全停机:

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下 rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组 开机/关机/再循环程序 A—启动开始;预启动检查,开启冷水泵。B—开启冷却水泵(A之后5秒钟)。 C—水流验证时间(B之后30秒至5分钟)。对照控制点检查冷水温度,检查导叶是否闭合,启动油泵,并控制冷却塔风扇。 D—油压差验证时间(C之后15秒至300秒)。E—压缩机开启,压缩机运行时间和维修时间计时开始,15分钟限制开机计时器开始计时(D 之后10秒),压缩机总启动次数加1。12小时内的启动次数加1。 F—激发关机:压缩机电机停机,压缩机运行和

维修时间计时停止,1分钟限制开机计时器开始时。 G—油泵及冷水泵失电(F之后60秒),冷却水泵和冷却塔风扇可能继续运行(如果冷凝器压力高),如果在“再循环”模式,冷水泵继续运行。O/A—允许重新启动(二个开机限制时间定时器均计时到,即E后至少15分钟,F后至少1分钟)。 1、本机开机 本机开机亦称手动开机,就是按下CVC/ICVC起始页的LOCAL本机菜单软 键。当机组日程表表明当前时间和日期已被 设为运行时间和日期,并且15分钟启动到 启动,一分钟停机到启动限制计时过后,可 以进行本机开机。这些限制计时可在起始页 的MAINSTAT页上查看,计时必须结束, 机组方可启动。如果计时未完成,在 MAINSTAT页上的运行状态参数显示“暂 停”。 如果出现“占用?”时,MAINSTAT页上的参数被设为“NO”,机组可按下述方法强制

启动;由CVC/ICVC页,按下MENU及STATUS,滚动屏幕选中CHILLER START/STOP(机组开/停),按下START越过日程表启动机组。 注:机组将持续运行至强制启动解除,而不管设定的日程如何。要中止强制启动,由MAINSTAT页选中机组开/停(CHILLER START/STOP)并按下RELEASE,机组重新回到日程表设定的开机/停机时间。 机组也可优先控制日程进行启动。由起始页,按下MENU及SCHEDULE,向下滚动屏幕选择当前日程选中OVERRIDE,设定所需优先控制时段。 设备服务页上遥控触点功能生效的机组开机时,必须满足另一种工况。对于这些机组,在MAINSTAT页上的“遥控触点参数”必须为闭合。由CVC/ICVC起始页,按下MENU 及STATUS,滚动屏幕至MAINSTAT按下SELECT,向下至STATUS01页选中“遥控触点输入(REMOTECONTSINPUT)”并按下SELECT。然后,按下CLOSE,中止优先控制,选择遥控触点输入,并按下RELEASE。

开利19XL离心式冷水机组常见故障

开利19XL离心式冷水机组常见故障处理 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容:1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。 2.机组冷却水流量过小、制冷剂过多、冷却水进水温度过高或机组内有不凝性气体存在使冷凝压力过高。 3.冷冻水流量过大使冷冻水进出口温差过小,控制中心允许的扬程过小而使保护程序误动作。 4.控制中心的SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据不合理使机组保护程序误动作。

当机组出现喘振现象(电流剧裂波动并伴有强裂气流声)时表明控制中心的保护功能未启作用,应检查以下方面: 1.控制中心SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据是否合理,该数据在机组出厂调试时均已设定,但在运行、维护及更换PSIO板的过程中大多做过调整。 2.冷冻水流量过小,使冷冻水温差过大控制中心允许的扬程过高。(二)水温传感器故障 19X系列机组的温度传感器为负温度系数的热敏电阻,由于其设计的缺陷使得其接线端易因腐蚀而接触不良(接插处直接受冷冻水温过低而出现冷凝水凝结,其插针选材不合理较易锈断),一般均出现接触电阻过大、温度显示值偏低,用除锈剂清洗接头并紧固改善接触状况后可恢复正常,若插针断裂则必须更换。开利公司新出厂的19XR机组其水温传感器结构已改进,中间无接插头、直接引线至CCM模块。(三)导叶驱动器故障 导叶也称扇门,是控制离心式机组运行负荷高低的调节机构。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面: 1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱

开利19X系列常见故障处理

开利19X 系列常见故障处理 该帖被浏览了2612次| 回复了10次 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容: 1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面:1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱动模块损坏。 4.电机尾部反馈电位器不得随意调动,若出现导叶驱动超前或滞后时应考虑重新调整该电位器。 (四)起动前油压故障 先查看油泵是否起动,若油泵未启动则应查看油泵电源、油泵驱动继电器、显示屏油压值。 1.若油泵电源供应正常但油泵未启动则应检修油泵。

开利活塞式冷水机组的操作和维护

开利活塞式冷水机组的操作和维护 一、操作: 1、开车前检查: (1)冷冻水、冷却水的进出口压力表、温度计是否安装。 (2)冷冻水的流量开关是否安装好(在出水口为妥),开关的电线是否装好。 (3) 380V和220V的电源,控制线是否接到机组上。 (4)冷冻水、冷却水水泵的起动开关是否与机组控制联动上。 (5)检查压缩机避震弹簧的压紧螺栓是否已全部松开(弹簧要呈自由状态)。 (6)冷冻、冷却水泵须试运转、排除管道内空气,水压须稳定,管道内水质须干净。 (7)冷冻水流量开关,水泵联锁是否能起制动,须经模似试验(切断380V电源,起动机组进行试验)。(8)检查每台压缩机的油加热: (a)第一次开车(间隔较长时间的断电后),必须严格预先加热24小时规定。 (b)每天开车前的油温在40-50℃,手摸加热器须发烫。 (9)检查每台压缩机的油面:1 8 – 3 8。 (10)检查电源的安全保护:保护接地或保护接另。 2、开车顺序: (1)开车冷却、冷冻水泵: (a)要有进出压力差(0.5Kg/cm2左右),水压要稳定。 (b)观察进出口的温差,冷却水进口40℃。 (c)视冷却水进口温度开启冷却塔风机。 (2)打开压缩机的吸气、排气阀门: (a)先松开夹兰稍许,全开到底,然后倒关1 2圈左右,使三通阀全开(接通压力表)。 (b)旋紧夹兰,上紧阀盖,以防阀门泄漏。 (3)打开供液阀:(运转中供液由电磁阀与热力膨胀阀自动控制)。 (4)接通380V主电源。 (5)确定起动程序:A或B,1或2迥路。 (6)按:“ON-OFF”或“1-0”开关:1---起动;0—停止。 起动延时: (a)30HK-036、065、115;第一台起动时间:5分58秒,每台间隔:1M (b)30HR-161、195、225;第一台起动时间:1.5-3分钟,每台间隔:0.5M (c)30HK-036部分绕组起动,两线圈间隔:1-2秒 (7)起动后观察: (a)油面稳定情况(是否由于加热不够,油被带走) (b)吸、排气压力是否有异常。 (c)观察冷媒视镜:是否有泡。湿度显示颜色:红-湿;蓝-干。 (8)关于故障停车后的重新起动。 3、停车: (1)正常停车: A:每天常规停车: (a)按:“OFF”或“O”按钮。 (b)约10分钟后再停水泵。

开利30HXC螺杆冷水机组产品简介

开利30HXC螺杆冷水机组产品简介 机组结构特点 PRO-DIALOG控制系统工能强大,显示直观,操作方便 满液式蒸发器使用内外强化传热管,传热效率高 通过制冷剂液位传感器控制蒸发器液位,机组工作稳定 冷凝器内有开利专利的二级分离油分离器,分离效果佳 电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷下也具有高效率 蒸发器、冷凝器出厂均带水管配对法兰,方便安装 带有制冷剂截止阀,方便维修 压缩机特点 专为HFC-134a设计,符合环何要求 主要部件的加工精度达到微米级,压缩机效率极高 机组运转时转时振动极小,不需采用弹簧隔震措施 压缩机可在现场作全面维修,降低维修费用和停机时间 内置3μm油过滤器、止回阀,压缩机工作更可靠 控制系统Array 人机界面友善 EXV电子膨胀阀控制灵敏、可靠性高 诊断功能强 与楼宇监控系统的连接可方便业主远距离控制 安全保护功能齐全

安装方便 机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间 所有机组宽度都在950-980mm之间,可整机通过标准门框,特 别有利于机房改造 整机出厂,机内已注入HFC134a 启动柜随机安装,不需现场接线 机组中低温部位已敷设保温层,机组震动极小,基础不需隔震 措施 安装时只需连接蒸发器和冷凝器水管和电源 运行费用低 螺标压缩机运动零件少,运转可靠,维修费用低 机组由多台压缩机组合运行,制冷量调节范围宽,部分负荷 效率高Array 机组由二个制冷回路组成,即使一个回路发生故障,另一回 路仍可运行,大大缓解故障停机影响Array 机组可全自动运行 噪音低、振动小 新型外部消音器把声能转化为热能,减小了可听频率范围内 的振幅而不会产生额外的压损 二级消音:包括位于压缩机里面的排气主消音器以及带有新 型高级吸音材料的外部消音器 回转式缩机使机组震动明显减小。

开利活塞式冷水机组的操作

开利活塞式冷水机组的操作 一、操作: 1、开车前检查: (1)冷冻水、冷却水的进出口压力表、温度计是否安装。开利19XRXRDXR-E离心式冷水机组

开利19XR/XRD/XR-E离心式冷水机组 产品详细介绍 主要性能

技术参数 空调工况(380V-3ph-50Hz) 制冷量 机组型号 kW Ton 19XR3031327CLS 1055 300 19XR3131336CMS 1231 350 19XR3132347CNS 1407 400 19XR4040356CPS 1583 450 19XR4141386CQS 1759 500 19XR5051385CQS 1934 550

19XR5P5P43FDES 2110 600 19XR5P5P4QEDDS 2110 600 19XR505044FDFS 2286 650 19XR50504QEDES 2286 650 19XR515045FDHS 2462 700 19XR51504R5DFS 2462 700 19XR6060467LGH 2638 750 19XR60604S5DGS 2638 750 19XR6Q6Q46FLGH 2814 800 19XR6Q6Q4UDLGH 2814 800 19XR7P7P4V5LGH 3165 900 19XR70704W6LHH 3517 1000 19XR7070555MDH 3869 1100 19XR8P8P575MEH 4220 1200 19XR8P8P585MFH 4572 1300 19XR8080595MFH 4924 1400 19XR8282595MFH 5276 1500 空调工况(10kV-3ph-50Hz) 制冷量 机组型号 kW Ton 19XR7070545MDH 3165 900 19XR7070555MDH 3517 1000 19XR7070555MDH 3869 1100 19XR8P8P575MFH 4220 1200 19XR8P8P585MFH 4572 1300 19XR8080595MFH 4924 1400 19XR8282595MFH 5276 1500 19XR878750EMHH 5803 1650 热回收工况(380V-3ph-50Hz)

开利C螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30H X C螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用 来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。

1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油 泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。 如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

2.主面板 从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括: 第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。 第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。 第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。2-1主界面 2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访问机组的主要运行参数。

如何维护开利19D系列冷水机组

如何维护开利19D系列冷水机组 开利19D系列机组是一种工业、商业用大型离心式制冷机组。它采用R-11作为制冷剂,润滑油为美孚DTE-26。由于该系列机组是开利公司早期设计的产品,以上的循环介质就决定了机组在停机状态或运行过程当中处于负压或部分负压状态。19D系列机组机械结构的密封性能设计上存在一些缺陷,因此不可避免地会给机组的运行与维护带来诸多麻烦,为了尽可能减少这些问题,下面结合实际工作经验,就该系列机组在日常运行中常见的一些问题给大家阐述一下,希望给机组运行、维护管理的技术人员带来一些帮助。 1.扇门传动装置: 扇门是机组运行过程中调节负荷大小的驱动部件,内部由多片扇叶组成一个圆形的用于调节吸气量的机构,由一条传动轴通过外部的扇门马达来驱动。若机组内部进有空气,与R-11冷媒混合后内部金属结构容易氧化、腐蚀而造成传动机构卡死现象。特别是对传动轴密封装置,应按期进行年度保养、清理、更换轴封,同时保证轴封装置顶部油杯中润滑油的供应。若机组长期处于停机状态时,应定期(1~2周)通过机组控制检测功能来驱动传动轴,避免锈蚀、卡死现象。具体方法:(以19DK为例)切断机组电源后再立即接通电源,控制屏LCD显示“03”,这时连续按“RESET”键直至显示“2.0”,再按一下,这时显示“20”,那么扇门驱动机构会往加载方向传动,待调至最大值后,再按“RESET”键两次,待扇门自动关至最小后切断机组电源,然后再接通电源即可。 2.压缩机部件蜗壳: 压缩机与驱动电机及吸气口均采用蜗壳密封圈密封,未采用可靠的螺栓连接,在机组运行一定年限后密封圈老化,或机组大修后,由于装配时的技术条件、技术人员的本身因素而引起的装配精度不高,在运行振动下很大程度上都会引起泄漏,轻者会引起内部构件腐蚀、高压偏高、功耗加大、制冷量下降,重者会造成机组运行电流剧烈波动并伴有异常噪声,严重损伤机组,直至跳机而无法运行。对于这类问题只能是定期进行维护保养,定期对机组进行查漏,做到“早发现,早治疗”,对这些蜗壳密封处进行清理、加固,对于使用年限长,已老化的密封圈予以更换。 3.自动排气装置: 自动排气装置的作用是:当机组内部因泄漏已进入空气时,在机组运行过程当中因工况发生了变化,该装置将抽取机组不凝性气体含量最高部位的冷媒气体进行分离处理。将不凝性气体排出机外。当然,这种分离不可能彻底,而且会造成一定的R-11浪费。在装置已调校好的情况下,若发现该机构动作较为频繁,说明该机组可能存在泄漏,运行、维护工作人员应予以重视。该系列机组因不可避免存在一定的泄漏,所以建议不要长时间处于停机状态,应定期进行开机运行,这样,一方面开机时机组由于一部分处于正压状态,可以减少漏入空气的机会,另一方面运行时自动排气装置可以排出系统中已漏入的不凝性气体。当然,若自动排气装置调

离心式冷水机组技术参数

离心式冷水机组 一、技术参数及功能要求 1)离心式冷水机组制冷量1934KW。 2)冷却水量 395 m3/h;冷冻水量:333 m3/h;工作压力:。 3)电机功率379KW;变频驱动 4)制冷剂HFC- R 134a充注量:522KG; 单台制冷量调节范围10%-100%。5)供冷水进水温度12℃,出水温度7℃ 冷却水进水温度32℃,出水温度37℃ 6)供热水进水温度12℃,出水温度50℃ 7)在室外零下10℃情况下能够正常运行。 8)温度精度小于±℃,机组使用寿命大于20年。 9)机组根据运行状况和用户设定值,超过这一限值则发出警报。 10)控制柜内配置:变频器、开关、保护器及主要部件为西门子、ABB、施耐德品牌。 11)应有冰蓄冷系统。 12)热水回收系统。 13)微处理器控制盘具有显示、设定及报表功能,中文显示。 微处理器控制盘应预留I/O端子,供将来扩充用。 14)远程控制功能。 15)冷却水、冷冻水、流量扬程、污垢系数、水阻损失、进出水管管径与设计匹配。 16)菜单式界面显示运行工况,控制设定点及系统整定值。

17)独立启动、停机占用时间用于本机和CNN运行模式。18)冷水出水温度控制。 19)冷水进水温度控制。 20)热气旁通。 21)需求量限制。 22)手动/自动远距离启动。 23)启机/停机顺序。 24)预润滑/后润滑 25)水流量预流动/后流动 26)压缩机启动柜运行联锁 27)冷水低温再循环 28)压缩机启动次数和运行时间记录 29)安全装置手动复位 30)轴承高油温 31)电机高温 32)制冷剂(冷凝器)高压 33)制冷剂(蒸发器)低温 34)润滑油低压差 35)压缩机(制冷剂)排气高温 36)电压过低保护,电压过高保护 37)油泵电压过载 38)蒸发器和冷却器断水

开利19xl常见故障

开利19xl常见故障 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下:(一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。 2.油泵无电源供应时若显示屏油压显示值超过20Kpa表明油压传感器故障,应予以校验或更换。若显示值小于20Kpa则应检查其控制模块及输出线路。 3.若油泵已起动且油压显示值正常,则为保护控制线路故障。 (五)通讯故障 控制中心显示通讯故障时应检查以下方面: 1.显示、主控及起动模块的地址开关设定值。 2.显示及主控板的通讯地址码、通讯速度设定值。 3.通讯线的连接是否正确、可靠。 4.显示及主控板的内部程序是否丢失,丢失后需送厂家重写。 (六)电压过高或过低故障

开利各型号冷水机组介绍

开利中央空调 30HXY/HXC螺杆式冷水机组才用HFC-134a 制冷工质,完 全无氯新结构的半封闭螺杆压缩机,可靠耐用强化传热管的 满液体式换热器,传热效率高冷凝器内置二级分油器,分油效 果佳电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷效率高30HXC采用双回 路设计,运行维护方便可靠PRO-DIALOG控制功能强大,操 作方便机组结构紧凑,可方便通过标准门框通道最新噪声装 置静音箱,有效降低运行噪声制冷量:335 ~ 1392 (kW) 制 冷剂:R134a 19XR 离心式冷水机组 ? 专为HFC-134a 无氯制冷剂设计,机组达到高效率? 高 效单级压缩机,运动部件少,机组可靠性高 ? 机组采用开利最新的超高效传热管,换热性能佳 ? 换热器针对中国水质情况专门设计制造,机组适应性强 ? 开利专利的AccuMeter 流量调节系统,保证机组具优越 的部分负荷性能 ? 中文显示PIC Ⅱ ICVC 控制系统,操作简便,运行可靠 ? 非机载启动柜具有多项电气保护,更适合国情,机组运 行可靠 ? PIC Ⅱ ICVC 控制系统可与开利舒适空调网络CCN接口 进行集中群控 19XR-380V 19XR-6KV/10KV 19XRV-380V(变频) 19RD- 10KV 制冷量:1055~5274KW 制冷量:3164~5274KW 制冷量: 1055~3762KW 制冷量:10548KW 30HK 活塞式冷水机组机组技术成熟、性能可靠釆用开利 06E 王牌压缩机双制冷剂回路多机头设计、调节灵活、系统 可靠具有压缩机运转时间均衡功能釆用高效传热管换热器具 有多项安全保护功能

安装快捷、操作简单 30RH 涡旋式风冷冷水机组A 系列 ? 新型高效涡旋式压缩机,仅三个运动部件,运转宁静可靠? 世界首台专为HFC-407C优化设计的风冷热泵机组,经济节能与环境优先兼顾 ? 充分利用HFC-407C非共沸性的逆流式钎焊板式换热器,效率不打折扣 ? 开利专利第三代“飞鸟”风扇,双速风机电机,实现超静运行 ? 内置水利模块,含水泵、过滤器、安全阀、膨胀水箱、压力表、放气阀、流量开关、流量调节阀等所有必要水力组件,安装简单快捷,初投资节省 ? 专利平衡/ 节能器彻底解决了制冷/ 制热模式对制冷剂量需求的不同 ? 运行工况范围宽广:- 10~46℃ ? 接风管型机组30RYH040A风, 机余压150Pa ? 选项:双泵、高扬程泵等 30RH040A~160A 制冷量:38.3~142.0KW 制热量:39.2~160.0KW 30RB 涡旋式风冷冷水机组“杰作“系列 ? 开利二十一世纪全球同步推出的专为无氯冷媒 HFC410A设计的风冷冷水机组 ? 新型高效涡旋式压缩机,运转宁静可靠 ? 开利专利第四代“飞鸟“低噪声风扇,实现超宁静运行? 内置水利模块,含水泵、过滤器、安全阀、膨胀水箱、压力表、放气阀、流量开关、流量调节阀等所有必要水力组件,安装简单快捷,初投资节省 ? Pro -dialog Plus 微电脑控制系统功能强大,操作方便 ? 电子膨胀阀控制精确,部分负荷效率高 ? 选项:低扬程/ 高扬程/超高扬程水力模块、低噪声/ 超低噪声、低环境温度运行(0~- 20℃)、100%热回收、直接膨胀式免费取冷、低温机组等(具体发布时间请与开利各地销售代表联系) 30RB162G~802G 制冷量:164~783KW

相关文档