文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖施工方案

地暖施工方案

地暖施工方案
地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案

目录

一、编制依据

二、施工准备

三、工程概况

四、采暖系统

(一)、采暖系统情况

(二)、施工工艺流程

(三)、地暖施工安装方法

(四)、地暖施工质量要求

五、施工进度计划及保证措施

(一)、施工进度计划

(二)、保证措施

六、质量保证措施

(一)、建立行之有效的施工质量保证体系

(二)、质量保证措施

七、成品保护措施

八、安全消防措施

九、环保、文明施工

十、地暖调试及运行

一、编制依据:

1.辐射供暖供冷技术规程(JGJ142-2012/JJ-2001)

2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

3.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001)

4.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

二、施工准备:

1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。

2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。

3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件满足施工

要求。材料进场并经检验合格。

4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。

5.土建地板施工已完成,并清理洁净。

三、工程概况:

1.采暖面积约为:38000平方米

2.主要施工部位:户内

四、采暖系统:

1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用日丰PEX-XB管,

分水器日丰牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺聚乙烯泡沫塑料苯板,容重≥15kg/m3;聚乙烯泡沫塑料苯板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。

2.工作组安排:

3.主要设备:

(二)、施工工艺流程:

施工前准备→ 材料出库→ 材料进场验收→机房热源设备安装→主管

道安装→安装分、集水器→边角保温安装→铺设聚乙烯泡沫塑料苯板→

铺设铝箔反射膜→地面盘管环路铺设→ 气压试验→ 混凝土保护层回填

→系统调试

(三)、地暖施工安装方法:

1.土建方将地面凹凸处剔除找平,砂土、杂物清理干净,保证地面平整,墙脚、柱脚

与地面呈90°C直角。

2.铺设20mm(30cm),聚乙烯泡沫塑料苯板,上面铺设铝箔反射膜,,按图纸要

求将地暖管固定在聚乙烯泡沫塑料苯板。

3.聚乙烯泡沫塑料苯板上铺铝箔反射膜要平整,平面没有破损。

4.所有沿墙、柱处安装膨胀条,防止因热膨胀使地面龟裂,宽度不小于5mm,房间长

度超过6米或面积超过30平米时,设置伸缩缝,宽度不小于5mm(边角伸缩做的好可以省略此项)。

5.管道铺设采用φ20的地暖专用管,管间距严格按图纸铺设。

6.上述工程完成后,进行质量自检。具体做法如下:检查聚乙烯泡沫塑料苯板是否平

实,PEX-XB管有无外伤,管长及管间距是否符合设计要求。然后进行气压压试验,气压试验应保证管路系统中洁净无污物进行;气压试验应在浇捣混凝土填充层前进行;气压试验应以每组分水器、集水器为单位进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa气压试验宜采用气泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查。

7.各方验收合格后,应在保压状态下回填豆石混凝土。

(五)、地暖施工质量要求:

1聚乙烯泡沫塑料苯板与铝箔反射膜粘合要严密牢固,平面不应有破损。

2. 聚乙烯泡沫塑料苯板铺设要平整,搭接要严密。

3.每盘地暖管使用前,应保证无漏点。

4.按设计图纸要求铺设管材,同一管路应保持水平。

5.管路弯曲半径不宜小于6倍管外径,且填充层内加热管不应有接头。

6. 填充豆石砼前,应对地暖系统进行试压,实验压力不能低于。试压合格后,填充

C15豆石混凝土。混凝土要求使用豆石并且粒径不大于15mm。

7.填充层在浇注和养护过程中,地暖系统内应始终保持不小于的压力,其厚度不小于

30mm,养护周期不少于48小时。

8.严禁地暖装设作业与其它施工作业同时交叉进行,严禁填充层在浇注和养护过程中

进入踩踏,严禁在地暖在面上运行重荷载或放置高温物体。

五、施工进度计划及保证措施:

(一)、施工进度计划:随总包方工程进度

(二)、保证措施:

1.材料、设备进场保证:

现场管理人员施工进度计划和施工图纸编制详尽的材料进场计划,在施工进程中,现场管理人员根据施工进度计划和施工图纸制定施工中所需材料的计划,在进场

后及时作好检验,保证施工用料充足完备,以保证按计划完成工程进度。

2.人员、机具保证:

现场管理人员根据进度计划和各阶段工程量制定各工种工人和机具的进场计划,

组织施工力量按计划进场施工。并且在施工进程中随时按实际情况调整人员,使

施工人力、物力相互匹配,以保证工程进度按计划进行。

六、质量保证措施:

(一)、建立行之有效的施工质量保证体系:

配件、设备采购时其性能和参数要符合规范和设计的要求。

2.对进场材料严格把关验收,核对其规格、型号、数量,设计方案相符;做到防潮、防腐、防损坏;设专职人员管理;预制加工的设备应先和厂家进行订货技术交底,进场后进行复检合格后方能使用;进场设备实行开箱验收制度。

3.严格控制工序,认真做好自检,保证隐蔽工程的质量;严格按照施工工艺、操作规程和验收规范施工,禁止违章作业。

4.班组设置专职质量检查员,及时认真检查现场施工质量,并将有关情况反馈到技术负责人和专业质量检查员;技术负责人和质量检查员要经常进行检查,保证施工质量。

5.现场安排有多年地暖施工经验的工长和施工队伍,做到施工现场负责制,确保指挥灵、管理严、施工快、质量优。

七、成品保护措施:

1.进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的房间内,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源,并避免油污。管材摆放要分项按编号排放整齐,并应防止脚踏、物砸。

2.管道铺设好后及时进行试压,并及时施工垫层,垫层施工时管道确保压力,注意不能踏压管道,不能使用振捣器。

3.豆石混凝土施工时运料小车不得碰撞门口和墙面等处。

4.不得在已做好的地面上堆放杂物。

5.地面养护期间不准上人,其它工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。

八、安全消防措施:

1.加强施工人员的安全意识教育。进入现场的施工人员必须进行安全培训。

施工员做好每天安全交底,并下达到施工班组;班组长每日做好班前安全讲话。

3.进入施工现场必须下平底胶鞋,严禁穿拖鞋进场。现场严禁吸烟。

4.作业人员不得朝下抛扔材料、工具、废弃物等。

5.使用中小型电动工具,必须有可靠的防电保护措施。电线不得随意乱接、乱拉。所有临时电必须现场暂设人员进行操作,其他工种不得私自拆装。

6.随时清理现场,做到活完脚下清,消除安全、消防隐患,营造一个良好的工作环境。

7.现场消防临时设施,任何人不得随意拆卸、移动,以确保火灾发生时消防设施的可靠性。

8.施工现场严禁使用电炉子等易引起火灾的物品。

9.保温材料、粘接剂、清洁剂、防锈漆等易然物品必须单独存放,并且要远离火源、热源、电源,室内严禁明火。

九、环保、文明施工:

1.在施工前施工人员必须到现场确定现场条件是否符合发要求。

2.施工人员有义务对设计的不合理现象提出建议。

3.现场作业时必须穿公司的工作服

4.搬运材料时注意轻拿轻放,不得有摔、扔等一些粗暴行为。

5.必须做好与现场的其它工种的各种协调工作,不得与其发生冲突。

6.施工过程中不得破坏现场设施,注意维护好现场的卫生情况,比如地面、墙面。

7.工人每天施工完毕后,必须自觉规拢材料,清理自己的杂物,保持清洁。

8.施工时必须按照图纸设计施工,不得随意更改设计。

9.施工完毕后必须先要做好自检工作,然后通知业主配合现场签字验收。

地暖施工方案word版本

地暖施工方案

运城恒大名都三期地暖施工专项方案 合肥建工集团有限公司 二零一八年六月

目录 一、工程概况 (1) 二.编制依据: (2) 三.施工要求: (2) 1、设计要求 (2) 2、材料选择: (2) 3、一般性要求 (3) 五、施工工艺 (4) 1、工艺流程 (4) 2、施工准备 (5) 3、施工要点 (6) 四.成品保护 (9)

一、工程概况 工程名称:运城恒大名都三期(6#-9#住宅楼、商业、幼儿园及地库)主体及配套建设工程 建设单位:运城经济开发区壹加壹房地产开发有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司 本工程为运城经济开发区壹加壹房地产开发有限公司开发建设的运城恒大名都小区三期,建设地点:山西省运城市圣惠路与涑水街交口;设计地下车库总建筑面积:57277.84㎡,其中地下一层建筑面积:19089.04㎡,地下二层建筑面积:19085.93㎡,一层地面出入口面积:300㎡。6#~9#楼无设备层,地下为整个小区的地下车库。6#楼地上部分总建筑面积:29491.45m2。 地上一层为商业网点(配套),二层~三十层为高层住宅,两个单元,每层八户。7#楼地上部分总建筑面积:17512.19m2。地上一、二层为商业网点和商业,三层~三十二层为高层住宅,一个单元,每层四户。8#楼地上部分总建筑面积:26746.59m2。 本工程无设备层,地下为整个小区的地下车库。地上一、二层为商业网点(配套),三层~三十三层为高层住宅,两个单元,每层六户。9#楼地上部分总建筑面积:17376.95m2。地上一、二层为商业网点(配套),三层~三十二层为高层住宅,一个单元,每层四户。

地暖专项施工方案

目录 1. 工程概况 (2) 1.1. 工程情况 (2) 1.2. 施工范围 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工计划 (3) 3.1. 工程量统计 (3) 3.2. 施工计划 (4) 4. 材料计划 (4) 4.1. 材料下单 (4) 4.2. 材料采购 (4) 4.3. 材料验收 (4) 5. 施工工艺技术 (5) 5.1. 基层清理 (5) 5.2. 保温层的铺设 (5) 5.3. 分集水器的安装 (5) 5.4. 低温管的铺设(盘管) (5) 5.5. 打压测试 (6) 5.6. 细石混凝土填充层施工 (6) 5.7. 调试 (7) 6. 通病的防范 (7) 7. 安全文明施工 (8) 7.1. 安全消防措施 (8) 7.2. 环保、文明施工措施 (8) 7.3. 成品保护措施 (9)

1. 工程概况 1.1. 工程情况 项目名称:*********室内及公共部分装饰工程; 项目地址:*********; 建设单位:***市**区***路街道办事处***村委会****村民组; 总包单位:************************; 合同价款:****万元; 计划工期:170天; 计划开工时间:2016年3月1日; 计划竣工时间:2016年9月30 日; 1.2. 施工范围 本次工程分两个标段。 一标段:**座**层室内; 其中: (1)4层C轴以南B4-14/B4-14/B4-13/B4-12/B4-11/B1-B2-1/; (2)5层B2、B2-1、B1;4-11层B3、B5、B6; (3)5层电梯厅及局部走道; 以上三条不在本次施工范围内。 二标段:C座室内4-12层室内。 2. 编制依据 1、国家现行的有关规范、法规及行业标准; 2、应采用的主要涉及、施工、检验、评定标准: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002; (2)《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; (4)《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004; (4)*********装饰施工图纸; (5)*********招标文件;

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

地暖施工方案81858

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1.北京市低温热水地板辐射供暖应用技术规程(JGJ142-2004/365-2004) 2.北京市集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集(京01SSBI)

3.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 4.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 5.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、北京市工艺规程、文 件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为:8000平方米 2.主要施工部位:首层及下跃层 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用爱康 PE-RT管,分水器为毛细管网专用分集水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺设挤塑保温板,容重≥30kg/m3;挤塑保温板上铺专用地板采暖铝箔反射膜,反射膜上铺设钢丝网;严格按照图纸设计及施工

地暖施工组织设计

苏州相城区苏地2007-B-69号地块一期南区地板采暖工程 施工组织方案 编制单位:北京市元兴设备安装有限责任公司

一、工程概况 本工程为苏州首开永泰置业有限公司苏地2007—B—69地块(一期)住宅小区项目,建筑面积113285平米,其中有地采暖面积为83341平米,其中1#楼建筑面积18002.85平米,采暖面积9821.8平米,共144户。2#楼建筑面积18008.39平米,采暖面积10647平米,共160户。5#楼建筑面积18008.39 平 75户。 DN20, 分 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工

单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 交工验收单、设计变更单、图表会审记录、各种材料合格证或检验资料等。(三)工程保证措施: 1、施工前进行技术交底:

由技术人员、质检人员对施工工人进行全面的技术交底和质量培训,提出质量等技术要求,施工注意事项,施工程序等。 2、现场设专职设计人员,对甲方要求的变更及施工中临时出现的技术问题,快速做出反映,及时与甲方及公司设计人员沟通解决。 3、现场工程师和施工队长对施工质量负责,应严格按质量标准组织现场施工。 4、施工现场设质量监督人员,每日对工程进行检查,发现不合格处,尽快处 小组每天施工量应不小于3000m2。 (五)质量目标: 我们的质量口号是“零缺陷工程”,不允许以任何借口导致管材渗漏。一旦材料损坏,可采用同材质的材料或铜镀镍连接件进行修复,保证与管材寿命相同。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

地暖工程专项施工方案

幼儿园地暖工程专项施工方案

施工单位:威海地暖工程有限公司 一、工程概况 本工程为............................. ??、本工程为四层,建筑高度14.72米,结 构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。 5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地 面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程帅

公司质量部门 项目经理 四、施工要求 施工班组 4.1施工工艺 421 检查清理地面---材料进场验收---水泥发泡绝热隔离层— —PE-RT 管铺设---铺边界保温带---安装分集水器——安装膨胀缝— -气密性强度试压--浇筑细石混凝土 ----养护达到强度后二次试 压——施工交工验收 4.2.2工序内容 a ) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角 落灰; b ) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c ) 材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d ) 绝热层铺设:铺设20mm 厚苯板(一层30mm 要求做到平整、搭接严密,苯 板铺设平整,缝隙w 0.5mm 卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固 定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外, 不得有其他坏损。 铺真空镀铝聚酯薄 膜。 主任工程帅 专职质量员

地暖施工方案

一、工程概况 北京市朝阳丰台区大红门地区。总建筑面积22258.68㎡,住宅建筑面积14253.68㎡,阳台建筑面积777.6㎡建筑基底面积2669㎡地下1层,地上14层,地下1层---地上2层,,楼为商业,地上3--14层为住宅。 二、编制依据/标准 2.1《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.2《住宅设计规范》GB50096-19999 2.3《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版) 2.4《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 2.5《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.6 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 三、室内地暖工程概述: 93513部队综合楼室内地暖工程,我单位主要负责合楼的室内地暖系统工程本工程采用壁挂燃气炉,支管采用PP-R管,室内辐射采暖埋地管道采用PE-RT盘管,分、集水器采用纯铜外镀鉻材质,分、集水器箱体采用国标板材外烤漆工艺,系统工作压力为0.2MPa。 四、计划工期: 计划开工日期为2013年3月 1日,完工日期为2014年5月24日。 五、人员与机械: 施工人员为20 人,由施工队负责施工。室内地暖系统主要施工设备表如下:

(1)、施工准备 1、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 2、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂与PE-RT管材、管件接触并采取措施,以防管道被尖锐物品刺伤。 4、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 5、绝热层应铺设在平整的基础上。 6、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 7、加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。 8、填充层内的加热管不得有接头。 9、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

最新地暖工程专项施工方案

幼儿园地暖工程 专项施工方案 施工单位:威海地暖工程有限公司

一、工程概况 本工程为………………………………………..、本工程为四层,建筑高度14.72米,结构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。 5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6、土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程师 公司质量部门 公司经理主任工程师专职质量员 项目经理 项目工程师

技质化资施 术量验料工 员员员员员 四、施工要求 4.1施工工艺 4.2.1检查清理地面---材料进场验收---水泥发泡绝热隔离层- -PE-RT管铺设---铺边界保温带---安装分集水器--安装膨胀缝--气密性强度试压--浇筑细石混凝土----养护达到强度后二次试压--施工交工验收 4.2.2 工序内容 a) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角 落灰; b) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c)材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d)绝热层铺设:铺设20mm厚苯板(一层30mm)要求做到平整、搭接严密,苯板铺设平整,缝隙≤0.5mm;卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。铺真空镀铝聚酯薄膜。 e)厨卫间铺设底层钢丝网,钢丝网铺设平整,铺设完毕后埔设加热管。 f) 加热管安装、固定:按照图纸要求敷设和固定加热管,加热管进出水口与分 集水器供、回水口连接,安装伸缩缝、套管; g) 分集水器安装:在规定的位置用膨胀螺栓固定分集水器支架(或箱体),安 装分集水器; h)进行管道吹洗:采用清水泵或空压泵对分、集水器和加热管进行吹洗; i) 水压试验:封堵分、集水器干管一侧管口、安装压力试验接管及阀门、压力 表、注水、用手动试压泵升压、进行水压试验; j) 设置边墙保温:清理墙面、地面杂物、按规定设置边墙保温材料;

地暖管安装施工方法

地暖管安装施工方法

地暖管安装施工方法 宏岳管业 1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。 2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。 3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下: 3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。 5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。 6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。 7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。 8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。 9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。

地暖施工方案1

汉麦斯智能电地暖工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2011年7月29日

目录 一、编制依据 二、编制说明 三、工程概况 四、主要工作内容 五、目标管理(工程总目标、质量目标、工期目标、安全目标) 六、施工准备及布置 七、组织机构与劳动力布置 八、保证措施及计划 1、技术措施 2、保证工程质量的技术与管理措施 3、保证安全及文明施工的技术与管理措施 4、保证施工进度的技术与管理措施 5、消防治安保证措施 6、成品保护措施 7、冬季施工措施 九、现场施工组织机构管理安排及图表 十、劳动力使用计划表及来源 一、编制依据

1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3、《低温电地暖地板辐射供暖系统安装》03K40 4、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 5、《低温电地暖地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000 6、《建筑电地暖及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《北京市建筑工程施工安全操作规程》GBJ-62-2002 8、《建筑安装质量检验评定统一标准》GBJ300-88 9、《建筑安装工程资料管理规定》DB01-51-2003 10、依据电采暖地板辐射采暖工程施工图 11、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况及我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 1、在全面施工前的准备阶段,我方经现场实地考察后,需要与甲方、监理、土建总包单位签署与本工程相关的工程洽谈文件,我方以此作为编制施工组织设计的依据。 2、我公司根据在确保施工进度的前提下,在经监理验收合格、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况基础上编制本施工。 四、主要工作内容 1、、地板采暖材料的采购、安装,主要材料包括:发热电缆、发泡水泥,保温板,边角保温,反射膜,温控器,电缆卡及钢丝网; 2,电线的功率。 5、售后服务:保修期两年内的无偿售后服务和产品终身的有偿性售后服务。 6、施工成品保护。 7、竣工资料的编写、整理、移交,并提供竣工图及电子版资料。 五、目标管理(工程总目标、质量目标、工期目标、安全目标) 1、工程总目标 依据建设单位的要求,结合本工程特点和我公司的实际能力,我公司制定了以下工程总目标:质量:配合建设、总包单位争创优良工程; 工期:保证按照合同工期竣工;

水地暖专项施工方案

北兴三千城1#、2#商住楼工程 采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工第六建设集团有限公司 2016年6月20日

目录 一、工程概况:0 二、地暖施工方案:0 三、施工工艺流程分配表:1 四、施工准备及材料进场:2 五、工程进度计划及地暖进场施工条件:2 六、施工步骤:3 七、施工质量控制:5 八、地暖施工质量要求:6 九、地暖质量保证措施:6 十、技术管理措施:7 十一、安全卫生管理计划:8 十二、施工管理人员配备:10 十三、突发事件应变计划:12

一、工程概况: 工程名称:北兴三千城1#、2#商住楼项目采暖工程 工程内容:低温热水湿法散热地板采暖系统 数量:共计232套 编制依据:1、《北兴三千城1#、2#商住楼项目施工组织设计》 2、《北兴三千城1#、2#商住楼项目施工图纸》 3、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、地暖施工方案: 1.地暖构造做法 ①绝热层:采用20mm聚苯乙烯保温板,阻止或减少供暖系统热损失。 ②边界保温带:采用50mm宽的带粘性的橡塑边界保温带。地板辐射供 暖系统及墙、柱等构件间的绝热构造,边界保温带应允许5mm的可压 缩量。 ③钢丝网:由低碳钢丝编织成的网,用于扎带固定塑料管。 ④分、集水器:连接多个环路的部件。配有放气装置。分、集水器为铜质 产品,管口及塑料管采用卡套连接。分、集水器及干(立)管之间安装

球阀。 ⑤地暖管:PERT塑料管。 ⑥C15填充层:在绝热层或楼板基面上设置加热管用的构造层,用以保护 设备并有效保护地暖管材,使地面散热均匀,厚度为50mm,。 ⑦温度控制器:温度感应器内置控制器中。精确控制室内温度,以达到舒 适节能的效果。 三、施工工艺流程分配表: 由总包协助完成事项: 由于地采暖系统的施工是及其他工种的施工互为交叉作业,根据建设方、总包、监理及我方商定,以下诸点请总包根据建设方认可的设计方案完成施工。 1.根据建设方认可的设计图纸,总包应完成地坪部分及电源及温度控制器暗 盒的预留。在每个采暖区域应埋设电暖专用暗盒及电源插座。 2.根据设计图纸要求的所有墙面的孔洞,地坪开槽,墙洞修补由总包完成。

卫生间地暖专项施工方案

卫生间采暖专项施工方案

发包方:监理单位:承包方:编制日期:

一、编制依据 1、卫生间采暖工程施工图纸; 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《供热计量技术规程》JGJ173-2009; 6、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012; 7、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010; 二、工程概况 卫生间工程,工程场地位于$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,交通便利。本项目:地上1层,主要功能为:公园公共卫生间。 采暖系统采用低温热水地板辐射采暖,地暖的施工范围为卫生间。 三、工程准备 1、技术准备:设计施工图纸和有关技术文件齐全,并已经图纸会审和设计交底。 2、材料准备:所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。。 2.1、加热管采用PE—RT地暖管,为S4级,使用条件级别为4级。

2.2、连接管:连接分水器与表箱之间的连接部分,采用PE—X管材。 2.3、保温层:30厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板。 2.4、填充层:采用C15豆石混凝土,厚度为60mm。 2.5、其他辅助材料。 3、机具准备: 3.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、电动试压泵等。 3.2、工具:锯条、手锤、活扳手、手动试压泵、刮刀等。 3.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。 四、施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;卫生间防水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。 1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

地暖管安装施工设计方案

、编制依据. ? (2) — — 、工程概况. ? (2) ( — —一 )、工程项目基本情 况. . ...2 ( 二 ) 、设计概况. .2 三、施工准备. . (3) ( 一 ) 、技术准备. . ..3 ( 二 ) 、材料准备. . ..3 ( 三) 、机具准

(4) ( 四) 、件… .5 四、施工工准... (5) ( ——一) 、-艺 ..… 5 ( ——二) 、准., 5 五、成护.. 10 六、安全施... .10 七、质准...- 艺 - 艺 - 艺 11

( 一) 、主控项目 ........... (11) ( 二) 、——一般项目.............................. (12) 一、编制依据 1、采暖与卫生工程及眼熟规范《GBJ242-82.》 2、建筑安装工程资料管理规程《DBJ01-51-2000》 3、建筑工程质量验收统一标准《GB50300-2001〉 4、地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004, J365-2004》 5、《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》 6、建筑地面工程工程施工质量验收规范《GB50209-2001〉 7、建筑给排水及采暖工程质量验收规范《GB50242-2002> 二、工程概括 (一)、工程项目基本情况

(二)、设计概况 本工程主楼室内采暖系统为地板辐射采暖系统。住宅部分采用地板辐射采暖系统,绝热层采用复合铝箔剂塑聚苯乙烯保温板20mm厚,聚 苯乙烯保温板的导热系数v 0.04W5 .K,表观密度应〉25kg/m3,吸水率应w 4%氧指数》32,防火等级均为B1级。管井至户内分水器的埋地管选用PPR管,室内分水器后的地面加热管采用耐热聚乙烯管PE-RT该加热管使用条件为4级,其管材规格为DE20X2.3。 三、施工准备 (一)技术准备

地暖保护层施工方案.docx

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.作业条件 (2) 4.施工方法 (3) 5.质量控制 (8) 6.成品保护措施 (9) 7.安全文明施工 (10)

1.编制依据 1.1、《地暖深化图纸》 1.2、《施工图纸》 1.3、《建筑地面工程施工质量验收规范》 2.工程概况 本项目 2#~14#楼,住宅楼部分房间(卧室、客厅、储藏、餐厅),室内设计采用低温热水地板辐射采暖系统地面。 室内地面做法: 3.作业条件 3.1、外墙工字钢等预留洞已堵塞密实,穿过楼面的竖管已安装完毕,管洞 已堵塞密实。 3.2、地暖管安装完毕并打压、验收合格,并按规定管中带压。 3.3、房间标高控制线明确。 3.4、外窗玻璃安装完成。(如需要)

4.施工方法 典型节点剖面: 施工工艺: 找标高、弹面层水准线→基层处理→洒水湿润→做灰饼、冲筋→浇筑混凝土→抹面层压光→养护 地暖填充层采用 60mm 厚细石混凝土保护层,顶面完成后标高为 -0.02 米。 1、根据弹出的建筑地面面层标高控制线,在地面四周做灰饼,间距1.5m-2m 加冲筋,有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的排水坡度。 2、在所有与内外墙、柱等垂直构件交接处留置不间断伸缩缝,伸缩缝材料 为20 厚挤塑聚苯板,专用粘结剂粘贴,高度同保护层厚度。地热管安装完 成,地面伸缩缝设置完毕后才可以覆盖上层钢丝网(非承包)。不同户型的地面伸缩缝位置见下图:

(A 户型)(A ’户型)(B1’户型)

( B2 户型)(C 户型)( C1 户型)

(D 户型)( D1 户型)( D1’户型)

地暖专项施工方案 (1)

第一章工程概况 1.1 工程概况 本工程为xx房地产开发有限公司开发的xxx楼工程,建筑面积5941.04m2平方米,剪力墙结构,建筑层数为一至六层、跃层。地面辐射供暖工程中采用的主要材料为EPS聚苯乙烯泡沫塑料和PE-Xa管材。 1.2 施工布置 1.2.1 施工准备工作 地暖施工用的机具应齐全,设备状况良好,以保证施工工作顺利进行。 同时应与甲方、监理及各有关施工单位充分协调、配合。 1.2.2 技术准备工作 开工前应进行技术交底,所有施工人员施工前应熟悉图纸,如有变更需 等到设计院、甲方、监理三方书面认可。 1.2.3 现场准备工作 清理并封闭施工现场保证按期完工,并确保施工质量。 1.2.4 劳动力准备工作保证有足够的熟练工人施工。 1.3施工要求 1.3.1地面辐射供暖系统中所有材料,根据工作温度、工作压力、荷载、设 计寿命、现场防水、防火等工作环境的要求,以及施工性能,经综合 比较后确定。

1.3.2所有材料均按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求由国 家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 1.3.3绝热材料采用导热系数小、阻燃,具有足够承载能力的材料,且不宜 含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。 1.3.4地面辐射供暖工程中采用的EPS聚苯乙烯泡沫塑料材料主要技术指标 要符合表1规定,采用的PE-Xa管材料主要技术指标要符合表2规定。 1.4技术保证条件 设计施工图纸和有关文件齐全,已完成技术交底。施工现场具有供水或供电条件,有存放材料的临时设施。土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;相关电器预埋等工程已完成。

地暖工程施工方案07270

地暖工程施工方案第一部分 工程概况 一、 编制依据与说明 二、 工程概况 第二部分 施工组织设计 一、 施工准备与组织机构 二、 安装施工 第三部分 施工管理 一、 质量保证措施 二、 成品保护措施 三、 中间验收与竣工验收 四、 技术管理措施 五、 安全消防措施 六、 环保、文明施工 七、 标识、包装、运输及储存

第一部分 工程概况 第一章 编制依据与说明 一、 编制依据 、 施工图。 、根据 工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 、现行《建筑施工规范》相关规定。 、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章 工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院 学生公寓楼地暖工程,施工面积约 平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: ( )甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 ( )乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。

( )本工程包工包料。 ( )低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交 ,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 第二部分 施工组织设计 第一章 施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量 的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 、甲方提供施工用电、用水。 、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在 以内,完成施工垃圾清扫。 、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。

地暖地面施工方案

目录 1.编制依据.............................. 错误!未定义书签。 2.工程概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.作业条件 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.施工安装方法 ........................................................ 错误!未定义书签。 .施工操作方法 ................................ 错误!未定义书签。 基层清理.................................... 错误!未定义书签。 找平层施工.................................. 错误!未定义书签。 聚氨酯防水层涂刷............................ 错误!未定义书签。 保温层的铺设................................ 错误!未定义书签。 分集水器的安装.............................. 错误!未定义书签。 低温管的铺设(盘管)........................ 错误!未定义书签。 打压测试.................................... 错误!未定义书签。 细石混凝土填充层施工........................ 错误!未定义书签。 调试........................................ 错误!未定义书签。 卫生间面层聚氨酯涂刷 ........................ 错误!未定义书签。 5.质量控制.............................. 错误!未定义书签。 .细石混凝土裂缝的控制 ........................ 错误!未定义书签。 .允许偏差和检查方法 .......................... 错误!未定义书签。 6.安全文明施工 .......................... 错误!未定义书签。 .安全消防措施 ................................ 错误!未定义书签。 .环保、文明施工措施 ......................... 错误!未定义书签。 .成品保护措施 ................................ 错误!未定义书签。

相关文档