文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓦斯抽采试题

瓦斯抽采试题

瓦斯抽采试题
瓦斯抽采试题

尹家沟煤业有限公司关于

《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》和《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》学习试题

姓名:分数:

一、填空题。

1、按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》规定应当进行瓦斯抽采的煤层必须先(),()达到标准要求后方可安排采掘作业。

2、煤矿瓦斯抽采应当坚持()的原则。

3、()为所在单位瓦斯抽采的第一责任人。

4、煤矿企业、矿井的()或者技术负责人对瓦斯抽采工作负技术责任。

5、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》自()起施行。

6、矿井瓦斯等级划分为:()、()、()。

7、瓦斯矿井每()年进行一次瓦斯等级鉴定。

8、矿井绝对瓦斯涌出量大于()的矿井为高瓦斯矿井。

9、矿井相对瓦斯涌出量小于或等于()的矿井为瓦斯矿井。

10、为进一步规范煤矿瓦斯等级鉴定工作,加强煤矿瓦斯管理,预防(),保障(),根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律、行政法规,制定《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》。

二、选择题。

1、煤矿企业对矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等每年应当至少进行()次审查。

A、1次

B、2次

C、3次

D、4次

2、预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于 kPa,卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于 kPa。()

A、10 5

B、13 6

C、13 5

D、12 6

3、用穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯时,在煤巷条带每间隔( )m至少布置1个测定点.

A、10~20

B、15~30

C、20~30

D、30~50

4、用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯时,在煤巷条带每间隔( )m至少布置1个测定点,且每个评判区域不得少于3个测定点.

A、10~20

B、15~30

C、20~30

D、30~50

5、各驻地煤矿安全监察机构应当每年至少进行( )煤矿瓦斯抽采达标情况的专项监察。

A、1次

B、2次

C、3次

D、4次

三、判断题。

1、煤矿企业应当建立健全专业的瓦斯抽采机构。()

2、瓦斯抽采工应当参加专门培训后上岗。()

3、矿井瓦斯抽采工程设计可以不与矿井开采设计同步进行。

()

4、煤层群开采的矿井,应当部署抽采采动卸压瓦斯的配套工程。

()

5、抽采达标的工艺方案设计应当由煤矿技术负责人和主要负责人批准。()

6、采掘工作面同时满足风速不超过5m/s、回风流中瓦斯浓度低于2%时,判定采掘工作面瓦斯抽采效果达标。()

7、突出矿井(或者突出煤层)的鉴定工作,由国家安全生产监督管理总局认定的鉴定机构承担。()

8、煤矿瓦斯等级鉴定结果由市级煤炭行业管理部门审定批准

9、发生过煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出的矿井为突出矿井。

10、矿井相对瓦斯涌出量大于15m3/t的矿井为高瓦斯矿井。

)四、名词解释。

矿井瓦斯等级:

突出煤(岩)层:

煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井:

瓦斯动力现象:

五、简答题。

1、预抽煤层瓦斯效果评判应当包括哪些主要内容和步骤?

2、什么是瓦斯喷出?

瓦斯抽放的意义

我国煤矿多为井工开采,瓦斯灾害严重。近年来,随着煤炭生产规模的扩大和开采深度的延伸,一次死亡10人以上的煤矿瓦斯事故起数和死亡人数,均占同类事故的70%以上。2004年四季度,相继发生了死亡148人的郑煤集团大平煤矿“10·20”煤与瓦斯突出造成的爆炸事故,死亡166人的铜川矿务局陈家山煤矿“11·28”瓦斯爆炸事故,今年2月14日辽宁阜新矿业集团孙家湾矿海州立井又发生死亡超过200人的瓦斯爆炸事故,给人民群众的生命财产造成巨大损失,在国内外造成严重影响。 我国煤矿瓦斯灾害虽然严重,但瓦斯事故的发生是有规律可循的,也是可以预防和治理的。建国以来,在党和政府的领导下,我们在煤矿瓦斯治理方面做了大量工作,取得了一定的成效,也积累了比较丰富的经验。在2001年召开的铁法现场会上,国家煤矿安全监察局总结提出了“先抽后采、监测监控、以风定产”十二字方针。十二字方针是系统的、完整的,所涉及的三个方面的工作都很重要。而“先抽后采”,则是从源头上防范瓦斯事故的治本之举,必须高度重视,切实贯彻。 一、瓦斯抽放是解决我国煤矿瓦斯问题的根本途径 采取抽放措施,将富含于煤层中的瓦斯抽放出来,是解除瓦斯事故威胁、保障煤矿安全最为有效的措施。 瓦斯抽放是指在进行采区、工作面布置前,以及工作面回采前、开采中和开采之后,通过矿井瓦斯抽放管路系统,将开采煤层、临近煤层和采空区中的瓦斯抽出加以利用,或直接排放到矿井外大气、矿井回风系统中,确保矿井生产过程中不受或少受瓦斯因素影响、实现安全生产的技术手段。 采取瓦斯抽放、尤其是采取“先抽后采”的技术措施后,由于极大地降低了煤层和采空区中的瓦斯含量,尤其是降低了煤层中的瓦斯压力,因而可有效防止采掘空间的瓦斯积聚现象的发生,防止瓦斯突出事故的发生。

瓦斯抽采管理制度

瓦斯抽采达标检查、考核、奖惩管理制度 一、总则 (一)煤矿主要领导和分管技术、生产、安全领导必须按瓦斯治理五十条及相关规定要求抓好瓦斯抽采的技术方案制定、现场落实和监督管理;通风安全副总工程师和防突区门负责矿井瓦斯抽采具体业务的落实与监督管理。 (二)矿井瓦斯抽采,必须坚持综合抽采原则,做到“掘抽、采抽、钻抽”平衡。 (三)矿井、水平、采区、采掘工作面设计中应包括瓦斯抽采设计,新井、新采区、新工作面,在投产验收的同时要对瓦斯抽采工程及系统进行验收,不合格不得投产。 (四)将矿井瓦斯抽采计划列入质量标准化管理进行考核,对抽采工作做出成绩的单位和个人要进行表彰和奖励,对完不成抽采计划的单位和个人要给予处罚。 二、矿井瓦斯抽采技术规范 (一)实施条带预抽、网格预抽、煤巷掘进本层预抽、回采本层预抽、保护层回采时对被保护层卸压抽采及采空区抽采等综合抽采。具有突出危险的薄煤层掘进前6个月形成掘进条带预抽,无条带预抽条件的采取本层预抽;具有突出危险的薄煤层回采时必须采取本层预抽,并超前于采面不少于300m,预抽时间不少于4个月;保护层工作面开采时,必须对被保护层瓦斯进行抽采,并超前于保护层采面不少于100m。 (二)钻孔施工

1.必须根据采掘部署及施工条件及时安排施工。 2.突出煤层穿层预抽钻孔必须穿透煤层进入顶板不少于0.5m,石门进入顶板不少于2m;有喷孔的穿层钻孔要诱导喷孔穿透煤层。 3.钻孔施工用钻割(扩)一体化钻头,在保护层或喷孔严重煤层使用水力割缝技术增加煤层透气性。但必须严格控制割(扩)排除煤粉量,并在专门措施中明确规定。 4.在瓦斯喷孔严重地段施工时,钻孔施工前段,必须扩孔不少于1m,孔径100mm,便于安装导流管。 5.抽采钻孔穿煤层前必须安装上导流管,接上瓦斯抽采管,用于钻孔施工过程中瓦斯喷出时抽采瓦斯。 6.钻孔施工期间,必须有验收员或管理人员现场跟班,如实收集填报钻孔施工资料。 (三)钻孔验收 1.由各矿总工组织,瓦斯办、防突、通风、地质等部门参加,竣工资料参加人员必须签字确认。 2.每次钻孔验收不超过150个。 3.钻孔验收标准:钻孔方位角误差不超过±3°, 倾角误差不超过±2°,终孔层位必须符合设计要求,终孔钻头不小于φ75mm 。 4.及时对穿层钻孔的竣工资料进行分析,凡是发现与设计要求不符,要分析是否有地质构造,及时修改钻孔设计参数弥补施工偏差。与分析资料不符的钻孔重点查,防止打假钻影响抽采效果。 5.钻孔施工完毕,形成钻孔竣工验收资料,报瓦斯办、信息中心、各矿总工

瓦斯抽采工培训试题讲课教案

瓦斯抽采工培训试题

候村煤矿瓦斯抽采工专业知识测试试卷 一、单项选择题:(每题2分,满分40分) 1、一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于( C )或一个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/m1n, 必须建立抽采系统。 A.3m3/m1n B.4m3/m1n C.5m3/m1n 2、压差计可以用来测量孔板流量计上下游侧的压差,也可用来测量拙采管道( D )的压差 (即负压)。 A.上下 B.左右 C.前后 D.内外 3、WZC一l数字式瓦斯综合参数测定仪适用于测定抽采泵站和井上、下抽采管路内的瓦斯 ( B )、流速、压力和温度等参数。 A.流虽 B.浓度 C.体积 4、煤层瓦斯抽采可以减少开采时煤层的( B )。 A.瓦斯含量 B.瓦斯涌出量 C.煤的突出量 5、不受采动影响条件下,煤层内钻孔的瓦斯流量随( B )呈衰减变化的特性系数称钻孔瓦 斯流量衰减系数。 A.涌出量 B.时间 C.地点 D.重量 6、巷道内空气瓦斯混合气体中,瓦斯浓度超过1%、不超过3%时,由 ( B )组织排放。 A.瓦斯检查工 B.通风部门 C.安全部门 7、瓦斯抽采泵房及泵房周围( B )范围内禁止有明火和易燃易爆物品。 A.10m B.20m C.30m D.40m 8、采掘工作面同时满足风速不超过4m/s、回风流中瓦斯溶浓度低于( A )时,判定采掘工作面效果达标。 A.1% B.1.5% C.2% 9、瓦斯抽采泵房内必须有通往矿调度室的( B )。 A.网线 B.电话 C.通道 D.照明线 10、瓦斯抽采泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪器,均应选用 ( B )。 A.普通型 B.矿用防爆型 C.矿用一般型 11、顺层钻孔抽采是在开采煤层的运输巷和回风巷沿煤层倾斜方向施工顺层倾向于钻孔,或由采区上、下山沿煤层走向施工( A )钻孔,封孔安装抽采管路与抽采系统连接进行抽采。 A.水平 B.倾斜 C.上向 D.下向。 12、掘进工作面边掘边抽能能降低巷道两帮的( B ),在巷道掘进期间,在巷道掘进期间能继续抽采巷道两帮的卸压瓦斯,保证了煤巷的安全掘进。 A.围岩压力 B.瓦斯涌出量 C.支承压力 13、本煤层随采随抽是抽采开煤层工作面前方和两侧( B )中的瓦斯。 A.原始压力带 B.卸压带 C.增压带 D.稳压带 14、采空区瓦斯抽采方式分为钻孔抽采法和巷道抽采法。抽采前应加固密闭墙,( A );抽采时要及时检查抽采负压、流量、抽采瓦斯成分与浓度,发现问题及时调整。 A.减少漏风 B .减少风量 C.增加风量 15、钻头送入孔内(或定位孔内)开始钻进时,压力不宜过大,要轻压慢转,待钻头下到( C )工作平稳后,压力再逐渐增大。 A.孔口 B.孔内 C.孔底 16、在钻孔施工过程中,为了防止发生瓦斯超限事故,钻孔施工作业场所必须有良好的( C ),并安设瓦斯自动报警断电仪。 A.喷水管道 B.照明 C.通风

煤矿瓦斯抽采基本指标

AQ1026-2006煤矿瓦斯抽采基本指标 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 必须进行瓦斯抽采的矿井 4 瓦斯抽采应达到的指标 5 指标的测定及计算方法 6 其他 前言 本标准全部内容为强制性条文。 本标准由国家煤矿安全监察局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。 本标准起草单位:煤炭科学研究总院重庆分院、中国矿业大学、煤炭科学研究总院抚顺分院、阳泉矿业(集团)有限责任公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、芙蓉(集团)实业有限责任公司。 本标准主要起草人:胡千庭、文光才、俞合香、王魁军、李宝玉、周德昶、高正强、龙伍见。 1 范围 本标准规定了煤矿瓦斯抽采应达到的指标及其测算方法。 本标准适用于井工煤矿。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 MT/T638 煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定法 MT/T77 煤层气测定方法(解吸法) AQ1025 煤井瓦斯等级鉴定规范 3 必须进行瓦斯抽采的矿井 有下列情况之一的矿井,必须建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统: a) 一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一个掘进工作面瓦斯涌出量大于m3/min,用通风方法解决瓦斯问题不合理时; b) 矿井绝对涌出量达到以下条件的: ——大于或等于40m3/min; ——年产量1.0~1.5Mt的矿井,大于30m3/min; ——年产量0.6~1.0Mt的矿井,大于25m3/min; ——年产量0.4~0.6Mt的矿井,大于20m3/min; ——年产量等于或小于0.4Mt的矿井,大于15m3/min; c) 开采有煤与瓦斯突出危险煤层。 4 瓦斯抽采应达到的指标 4.1 突出煤层工作面采掘作业前必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降 到煤层始突深度的瓦斯含量以下或将瓦斯压力降到煤层始突深度的煤层瓦斯压

矿井瓦斯抽采管理制度流程

精心整理 矿井瓦斯抽采管理制度 1、瓦斯抽采奖惩制度 为加强我矿瓦斯抽采利用工作,提高职工和瓦斯抽采工程技术人员及管理人员的积极性,特制定奖励制度如下: 1、瓦斯抽采发生轻重伤事故,按照矿安监科考核办法执行。 23567 (((((500元。 (元。 (500元、跟班区长300元。 (8)不坚守岗位或不在现场交接班,不按要求监测、填报抽放参数,处罚责任人300元。 2、瓦斯抽采工程检查验收制度 1、通风区钻机队在钻孔施工结束准备起钻前,由钻孔验收小组成员同时向通风

区值班员汇报(电话:30209),汇报内容包括施工地区、钻孔编号、钻孔设计直径、钻孔设计倾角、钻孔设计方位、设计孔深、打钻孔深,班长、瓦斯员、安监员姓名,如有抽检人员也要同时汇报。 2、钻孔全部起出钻杆后,钻孔验收小组成员要同时向通风区值班员汇报,汇报包括钻孔编号、钻孔直径、钻孔倾角、钻孔方位、设计孔深、打钻孔深,班长、瓦斯员、安监员姓名,如有抽检人员也要同时汇报。 3、钻孔没有打够设计深度必须说明充分原因。 4 5 6 7 款50 8 9 采钻孔、构造钻孔、放水钻孔等由地测科负责组织进行阶段性验收。验收时应具备原始记录、钻孔验收单、打钻台账、钻孔竣工图等资料,现场钻孔挂牌管理,由通风区技术员负责,否则不予以验收。通风区、地测科技术员负责根据验收情况编写验收报告,与验收资料一同报部门领导审批。 10、奖罚规定:钻孔验收单填写不全、不按设计封孔、不悬挂孔口牌严禁收孔,否则罚安监员、瓦斯员各50元;开孔位置、距导线点距离填写不准确安监员负责对班长罚款50元;钻孔施工完毕后24小时没有接入抽放系统,由通风区负责对相关作

煤矿瓦斯精细化抽采及系统建设

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/041131956.html, 煤矿瓦斯精细化抽采及系统建设 作者:张渊 来源:《魅力中国》2018年第40期 摘要:随着经济的快速发展,社会在不断的进步,针对目前煤矿低浓度瓦斯抽采问题,尤其是由于瓦斯浓度低而带来的管道输送安全隐患,通过借鉴地面煤层气开发排采过程中“连续、平稳、缓慢”的降压排采工艺,分析了煤矿瓦斯抽采钻孔、煤层增透、管路系统、抽采设备等各个环节所采取的措施和存在的问题,提出通过科学化的钻孔抽放参数设计、分源分区域抽放的独立单元化智能管理、动态大范围智能反馈可调的抽放泵站建设,实现以煤矿瓦斯高浓度抽采、煤矿瓦斯高效安全治理为目的的煤矿瓦斯精细化抽采系统建设方案和方法。 关键词:瓦斯精细化抽采;瓦斯抽放系统;建设 引言 煤矿瓦斯事故是一种非常严重的灾害事故,中国煤矿安全开采面临的一重要问题就是如何防止煤矿瓦斯事故,对此,国内有关专家进行了不断探索和尝试,但是在矿井实际开采过程中,很多因素是不确定的,如瓦斯分布、储存和流动等因素。因此,防治矿井瓦斯事故的有效措施是瓦斯抽采,瓦斯抽采技术能够提高矿井开采的安全性,同时也能对工作人员的安全起到保障作用。 一、井下钻孔瓦斯抽采系统及存在的问题 (一)井下钻孔瓦斯抽采系统存在的问题 从瓦斯抽采环节来看,近年来我国很多单位在几个环节都做了大量的工作,也取得了一定成果,但是还是没有从根本上实现瓦斯的安全抽采。有些是基于堵漏洞,部分是基于源头的低浓度瓦斯而开发的不得已的、被动的工作,没有实现煤矿瓦斯治理的根本安全。(1)瓦斯抽采浓度上没有提高到国际标准25%的要求,存在系统隐患。在瓦斯抽采浓度要求方面,国际上通用的抽采浓度是不低于25%的控制标准,而我国由于地质条件和技术等多种原因,对瓦斯抽采浓度没有要求。(2)低浓度瓦斯的管路输送隐患很大。由于低浓度瓦斯易燃易爆的特性,输送管道静电火花、利用端产生的火源等因素会使整个管路系统中的低浓度瓦斯处于危险的状态,近年来,有个别矿井发生了一些抽采管道瓦斯爆炸事故。(3)低浓度瓦斯发电效率低和高耗能的地面抽采真空泵搭配,经济性大打折扣。以上问题都是伴随着低浓度瓦斯的问题而存在,那么解决瓦斯的低浓度抽采问题才是技术的核心。要解决瓦斯抽采的浓度问题,则需要通过精细化的管理、科学化的工艺、智能化的设备配合而形成的煤矿瓦斯精细化治理来实现。 (二)抽放设备设置问题

最新瓦斯抽采工复训题库

瓦斯抽采工复训题库 一、判断题 ( ) 1、煤层挂红、挂汗、发潮,发暗是煤层自燃的预兆。答案:× ( ) 2、地面瓦斯泵房和泵房周围20m范围内,禁止堆积易燃物和有明火。答案:√ ( ) 3、干式抽放瓦斯泵吸气侧管路系统中,必须装设有防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置。答案:√ ( ) 4、常用的瓦斯泵有水环真空泵、离心式瓦斯泵和回转式瓦斯泵。答案:√ ( ) 5、井下出现煤油味、松节油味或煤焦油的恶臭味是突水的征兆。答案:× ( ) 6、提钻前,必须用清水沖孔,不一定排净煤、岩粉。答案:× ( ) 7、瓦斯管路可以与带电体接触。答案:× ( ) 8、在瓦斯排放管路出囗的栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5m、下风侧距管路出口30m,两栅栏间禁止任何作业。答案:√( ) 9、钻机未停稳时,人员可以靠近钻杆或跨越钻杆。答案:× ( ) 10、尾抽巷封闭墙四周可以不掏槽,并使帮、顶接实,墙面抹平、不漏风。答案:×

( ) 11、泵房不得安装直通矿调度室的电话。 答案:× ( ) 12、采用清水钻进,孔内岩粉多时,应加大水量,切实冲好孔后方可停钻。答案:√ ( ) 13、泵站每小时测定一次各类参数,干支管与抽放钻场至少每周检查一次,并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。答案:√( ) 14、抽放管路用法兰盘连接时必须加垫圈,上全螺丝并拧紧,做到不漏水、不漏气。答案:√ ( ) 15、开采保护层时应考虑抽放保护层瓦斯。答案:× ( ) 16、钻孔钻进时出现瓦斯急剧增大、顶钻等现象时,要及时釆取措施进行处理。答案:√ ( ) 17、钻孔施工过程中,可以用手托扶钻杆,答案:×( ) 18、瓦斯泵停泵的顺序是先停水,后停泵,再关闭进出气端的闸门。答案:× ( ) 19、抽放泵司机每小班测定记录一次抽放的瓦斯浓度,可以不记录抽放负压。答案:× ( ) 20、沿回风巷迎工作面推进方向打斜交长钻孔,不是煤层定向长钻孔的布置方式。答案:× ( ) 21、严禁在停风或瓦斯超限的区域内作业。答案:√ ( ) 22、巷道两帮钻场內的钻孔深度可施工50m。答案:√

瓦斯抽采管理制度-最新范文

瓦斯抽采管理制度 (一)为加强瓦斯抽采管理,确保抽采达标,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》通风专业工作要求中“完善各项管理制度”以及基本要求中“有 完善的煤矿通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度”的规定,制定本制度。 (二)瓦斯治理抽采工程应执行“三同时”制度,即瓦斯治理抽采工程要与采掘工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(三)达到抽采条件的煤矿,地面永久抽采瓦斯系统设计、施工,由有相关资质的单位实施。工作面抽采瓦斯系统设计方案由煤矿总工程师负责组织编制。 (四)煤矿必须建立健全抽采瓦斯岗位责任制、抽采工程质量验收、检查和抽采工程考核指标体系等有关管理制度。 (五)抽采瓦斯设施应符合《煤矿安全规程》(2016)第 182、183、184 条要求。(六)井上下瓦斯泵房(站)必须有专人值班,有直通调度室的电话。运行和备用 瓦斯泵每月至少切换 1 次。瓦斯泵停止运转,必须向调度室报告。(七)抽采瓦斯系统因检修、管路维护和切换、闭锁实验等原因有计划停运时,必须提前制定专项安全技术措施。 (八)瓦斯抽采必须纳入生产接续计划,根据抽采接续计划制定生产接续计划。瓦斯抽采不达标的,不得组织采掘作业。 (九)抽采单位必须定期对抽采系统、钻场、钻孔进行检查,发现问

题,立即处理,并有检查记录。 (十)瓦斯抽采计量装置管理 1. 计量装置安装 (1)地面永久及井下移动瓦斯抽放泵站、井下干管、抽采支管、井巷揭煤工作面、底(顶)板穿层预抽钻场、评价单元等,必须安设抽采计量装置。 地面及井下移动瓦斯抽放泵站、井巷揭煤工作面、底(顶)板穿层预抽钻场、评价单元必须同时安装自动计量装置,其他地点可安装孔板流量计。 (2)所安装的抽采计量装置必须能测定抽放流量、浓度、负压、温度、压力等参数。(3)所有自动计量数据必须全部连入矿井安全监测监控系统。 (4)采用自动计量装置进行计量的,所有自动计量数据必须换算成标准大气压下的流量(大气压为 101.325kPa, 温度为20℃)。 2. 计量装置管理 (1)煤矿必须结合实际制定和完善矿井瓦斯抽采计量管理制度。(2)加强计量装置的现场管理。建立抽采计量装置日巡检制度,每天必须安排专人对井下抽采自动计量装置巡回检查不少于一次,自动计量装置积存污物必须及时拆卸清理;每个钻场、钻孔实行编号挂牌管理,牌板必须填写设备规格、流量参数、维护单位、维护人员和巡检时间等。 (3)煤矿按规定对自动计量仪器每 15 天调校一次,并建立调校台

标准42矿井瓦斯抽采监测监控系统技术标准

矿井瓦斯抽采监测监控系统技术标准 1 范围 本标准规定了瓦斯抽采监测监控系统的基本功能以及设计、安装、管理的要求。 本标准适用于煤矿井下瓦斯抽采监测监控系统的建设、安装和使用管理。 并标准适用于晋煤集团所属矿井。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿瓦斯抽采达标暂行规定 AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 MT/T1126-2011 煤矿瓦斯抽采监控系统通用技术条件 GB50471-2008 煤矿瓦斯抽采工程设计规范 AQ1076-2009 煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范 AQ1027-2006 煤矿瓦斯抽放规范 3 术语和定义 3.1 矿井瓦斯抽采监测监控系统 矿井瓦斯抽采监测监控系统主要用来监测煤矿瓦斯抽采系统管路中甲烷浓度、一氧化碳浓度、压力、流量、温度、抽采泵状态、阀门状态等,并实现参数异常声光报警、瓦斯抽采泵和阀门控制等功能的系统。同时也对抽采泵站内环境甲烷浓度进行实时监测并预警。 3.2 传感器 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 3.3 执行器 将控制信号转换为被控物理量的装置。 3.4 声光报警器 能发出声光报警的装置。 3.5 断电控制器 控制馈电开关或电磁启动等的装置。 3.6 分站 系统中用于接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时,接收来自传输接口多路复用信号的装置。 3.7 主机

煤矿瓦斯抽采工考试题库完整

瓦斯抽采工考试题库 第一部分 法律法规知识子题库及答案 一、单选题 1、《劳动法》规定,国家对女职工与( B )实行特殊劳动保护。 A、童工 B、未成年工 C、青少年 《劳动合同法》规定,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过( A )。2、 A、1个月 B、3个月 C、6个月 3、坚持“管理、( A )、培训并重”就是我国煤矿安全生产工作的基本原则。 A、装备 B、技术 C、检查 4、煤矿安全生产就是指在煤矿生产活动过程中( B )不受到危害,物(财产)不受到损失。 A、人的生命 B、人的生命与健康 C、人的健康 5、“面不属于矿井“一通三防”管理制度的就是( B )。 A、瓦斯检查制度 B、机电管理制度 C、防尘管理制度 6、对于发现的事故预兆与险情,不采取事故防止措施,又不及时报告,应追究( A )的责任。 A、当事人 B、领导 C、队长 7、煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时、有关单位不得扣发其工资与给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( C )负责。 A、该职工 B、企业法人 C、责任者 D、班长 8、新招入矿山的井下作业人员、接受安全教育培训的时间不得少于( A )学时。 A、72 B、36 C、24 9、从业人员( C )违章指挥、强令冒险作业。 A、不得拒绝 B、有条件服从 C、有权拒绝 10、矿山企业必须建立健全安全生产责任制,( A )对本企业的安全生产工作负责。 A、矿长 B、各职能机构负责人 C、各工种、岗位工人 D、特种作业人员 11、离开特种作业岗位( C )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试。

经确认合格后方可上岗作业。 A、1年 B、10个月 C、6个月 D、2年 12、煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,( B )安全生产责任制,岗位人员安全生产责任制。 A、党团机构 B、职能机构 C、监管机构 13、煤矿企业应对从业人员进行上岗前、在岗期问的职业危害防治知识培训,上岗前培训时间不少于( B )学时,在岗期间培训时间每年不少于2学时。 A、2 B、4 C、6 D、8 14、煤矿应当建立健全领导( B )下井制度,并严格考核。 A、不定期 B、带班 C、定期 15、煤矿作业场所从业人员每天连续接触噪声时间达到或者超过8 h的,噪声声级限值为( C )。 A、55 dB(A) B、65 dB(A) C、85 dB(A) D、115 dB(A) 16、煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室。突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面推进长度超过500 m时,应在距离工作面( D )范围内,建设临时避难硐室或设置可移动式救生舱。 A、50 m B、100 m C、300 m D、500 m 17、任何单位与个人有权举报煤矿重大安全生产隐患与行为,经调查属实的,应给予最先举报人1 000元至( A )的奖励。 A、1万元 B、2万元 C、3万元 18、生产经营单位( B )与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 A、可以 B、不得以任何形式 C、可以按约定条件 19、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所与工作岗位存在的( A )、防范措施以及事故应急措施。 A、危险因素 B、人员状况 C、设备状况 D、环境状况 20、特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得( D )后,方可上岗作业。 A、《特种作业资格证》 B、《特种作业合格证》

瓦斯抽采管理制度详细版

文件编号:GD/FS-4329 (管理制度范本系列) 瓦斯抽采管理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

瓦斯抽采管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 (一)为加强瓦斯抽采管理,确保抽采达标,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》通风专业工作要求中“完善各项管理制度”以及基本要求中“有 完善的煤矿通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度”的规定,制定本制度。 (二)瓦斯治理抽采工程应执行“三同时”制度,即瓦斯治理抽采工程要与采掘工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 (三)达到抽采条件的煤矿,地面永久抽采瓦斯系统设计、施工,由有相关资质的单位实施。工作面抽采瓦斯系统设计方案由煤矿总工程师负责组织编

制。 (四)煤矿必须建立健全抽采瓦斯岗位责任制、抽采工程质量验收、检查和抽采工程考核指标体系等有关管理制度。 (五)抽采瓦斯设施应符合《煤矿安全规程》(2016)第182、183、184 条要求。(六)井上下瓦斯泵房(站)必须有专人值班,有直通调度室的电话。运行和备用 瓦斯泵每月至少切换1 次。瓦斯泵停止运转,必须向调度室报告。 (七)抽采瓦斯系统因检修、管路维护和切换、闭锁实验等原因有计划停运时,必须提前制定专项安全技术措施。 (八)瓦斯抽采必须纳入生产接续计划,根据抽采接续计划制定生产接续计划。瓦斯抽采不达标的,

瓦斯抽采达标管理制度(权威版)

瓦斯抽采达标管理制度 (一)瓦斯抽采管理制度 1、经矿井瓦斯涌出量预测或者矿井瓦斯等级鉴定、评估符合应当进行瓦斯抽采条件的新建、技改和资源整合矿井,其矿井初步设计必须包括瓦斯抽采工程设计内容。 矿井瓦斯抽采工程设计应当与矿井开采设计同步进行;分期建设、分期投产的矿井,其瓦斯抽采工程必须一次设计,并满足分期建设过程中瓦斯抽采达标的要求。 2、煤与瓦斯突出矿井和高瓦斯矿井必须建立地面固定抽采瓦斯系统,其他应当抽采瓦斯的矿井可以建立井下临时抽采瓦斯系统;同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井,根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。 3、地面瓦斯泵站要求做到: ⑴地面泵房必须采用不燃性材料建筑,要有围墙保护。其距矿井进、回风井口和主要建筑物不得小于50m,并必须有防雷电、防火灾、防冻、防洪涝等设施。 ⑵地面泵房和泵房周围20m范围内,禁止堆积易燃物和有明火。抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶不小于3m,放空管管径应不小于泵站进、排气口管径。 ⑶应选用水环泵抽采瓦斯,抽采瓦斯设施符合《煤矿安全规程》、《煤矿瓦斯抽放规范》要求。抽采瓦斯泵及其附属设备应至少有一套同等能力的备用。 ⑷抽采泵要有双回供电线路。泵房内电气设备,照明和其它电气、

检测仪表均必须采用矿用防爆型。 ⑸泵房必须有直通矿调度室的电话。 ⑹泵站附近进气管道系统必须设置放水器及防爆炸、防回火、防回气等安全装置,应设置采样孔、阀门等附属装置。 ⑺泵站给排水应符合如下规定:泵站要建有供水系统。泵房设备冷却水宜采用闭路循环,水池容量、给水管路、水量及水质(对硬度较大的冷却水应进行软化处理)必须满足瓦斯抽采泵安全连续运行的需要;泵站内不单独设置消防水池的,冷却循环水池容积应考虑消防用水的需要。 ⑻泵房必须有专人值班,每小时测定一次抽放参数,做好记录。当瓦斯泵停止运转时,必须立即向矿调度室报告。进行瓦斯利用的,恢复瓦斯泵运转前,必须通知使用瓦斯的单位,取得同意后,方可供应瓦斯。 ⑼抽采瓦斯泵必须保证连续运转,特殊情况需要停泵时必须经矿技术负责人批准。 ⑽抽采瓦斯泵实行挂牌管理,写明运行、完好、待修。 ⑾瓦斯泵站属要害部门,必须执行进出登记制度,闲人免进。值班人员有权阻止无关人员进入泵站,值班司机必须持证上岗。 4、临时瓦斯抽采泵站系统要求做到: ⑴建立临时瓦斯抽采泵站系统,必须编制专门设计及安全技术措施,并经矿技术负责人批准。 ⑵临时瓦斯抽采系统设计,符合《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》

瓦斯抽采智能控制系统

瓦斯抽采智能控制系统研究 祝钊1,2,3,贾振元2,王魁军1,3,吴北平1,3,白雪1,3 (1.煤炭科学研究总院沈阳研究院,辽宁沈阳110016;2.大连理工大学机械工程学院,辽宁大连116023; 3.煤矿安全技术国家重点实验室,辽宁抚顺113122) 摘要:在煤矿瓦斯抽采系统中引入煤层气高效抽采的PLC智能控制技术,通过对瓦斯浓度预 设值与传感器实际监测值的比较实现瓦斯抽采管路电动调节阀的智能控制。建立CO、C2H4、O2 浓度及环境温度、负压等参数的逻辑控制集合,控制地面抽采泵站等设备的运行状态。通过实验 室模拟测试与调试验证了控制系统的可靠性和准确性,能够有效调节瓦斯抽采系统的流量和设 备状态。 关键词:瓦斯抽采;可编程逻辑控制;智能控制;电动阀 中图分类号:TD676文献标志码:B文章编号:1003-496X(2012)11-0092-03 Study on Gas Extraction Intelligent Control System ZHU Zhao1,2,3,JIA Zhen-yuan2,WANG Kui-jun1,3,WU Bei-ping1,3,BAI Xue1,3 (1.Shenyang Branch of China Coal Research Institute,Shenyang110016,China;2.School of Mechanical Engineering,Dalian University of Technology,Dalian116023,China;3.State Key Laboratory of Coal Mine Safety Technology,Fushun113122,China) Abstract:By introducing PLC intelligent control technology of coal bed gas efficient extraction to the coal mine gas drainage system,and the comparion between the default value of gas concentration and sensor actual monitoring value,intelligent control of electrically operated valve in gas extraction pipeline is achieved.The logic control sets of CO,C 2H 4 ,O 2 concentration and environmental tempera- ture,subprssure and other parameters are established to control the running status of ground drainage pumping stations and other de-vices.The reliability and accuracy of the control system is verified through laboratory simulation and debug test,and the control system can effectively regulate the flow and device status of the gas drainage system. Key words:gas extraction;programmable logic control;intelligent control;electrically operated valve 1技术方案概述 煤层气高效抽采控制技术采用现代自动化领域先进控制技术,通过智能化调整、自校正和自适应算法对瓦斯抽采管路电动阀门的开度进行调节,从而控制抽采流量,实现煤层气抽采量的智能控制。在地面泵站的瓦斯抽采管道支路上安装检测传感器和电动调节阀,通过PLC监控分站对电动阀门进行调节和控制,煤层气高效抽采控制系统在地面泵站布局图如图1。在地面泵站的抽采管路上安装传感器和电动调节阀,控制分站既可以实现对主管路上电动阀门的控制,又可以控制泵房内真空泵、循环水泵和冷却风扇等设备的启停状态。 根据煤层气抽采系统的特点和要求,结合PLC 智能逻辑控制方法,通过对煤层气抽采监控指标临界值以及控制参数指标与抽采工艺关系的研究, 煤 图1瓦斯高效抽采控制系统地面泵站布局图 层气高效抽采控制系统纵向可分为数据显示层、监控层和现场监测层3个部分,具体由传感器、PLC监控分站、本安操作台、本安计算机和数据显示屏组成,实现瓦斯抽采系统的全程监控,具体系统结构框图如图2。 监控系统通过安装CH4传感器、CO传感器、流量传感器、负压传感器和温度传感器等完成对瓦斯 ·29 ·(第43卷第11期)设计·开发

瓦斯抽采工培训试题

候村煤矿瓦斯抽采工专业知识测试试卷 题:(每题2分,满分40分) 1、一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于(C )或一个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/m1n 必须建立抽采系统。 A.3m3/m1n B . 4m3/m1n C . 5m3/m1n 2、压差计可以用来测量孔板流量计上下游侧的压差,也可用来测量拙采管道(D )的压差 (即负压)。 A.上下B .左右C .前后D .内外 3、W Z(一l数字式瓦斯综合参数测定仪适用于测定抽采泵站和井上、下抽采管路内的瓦斯 (B )、流速、压力和温度等参数。 A.流虽B .浓度 C .体积 4、煤层瓦斯抽采可以减少开采时煤层的(B )。 A.瓦斯含量 B .瓦斯涌出量 C .煤的突出量 5、不受米动影响条件下,煤层内钻孔的瓦斯流量随(B )呈衰减变化的特性系数称钻孔瓦 斯流量衰减系数。 A.涌出量B .时间C .地点D .重量 6、巷道内空气瓦斯混合气体中,瓦斯浓度超过1%不超过3%寸,由(B )组织排放。 A.瓦斯检查工 B .通风部门 C .安全部门 7、瓦斯抽采泵房及泵房周围(B )范围内禁止有明火和易燃易爆物品。 A. 10m B . 20m C . 30m D . 40m &采掘工作面同时满足风速不超过4m/s、回风流中瓦斯溶浓度低于(A )时,判定采掘工作面效果达标。 A. 1% B . 1.5% C . 2% 9、瓦斯抽采泵房内必须有通往矿调度室的(B )。 A.网线 B .电话 C .通道 10、瓦斯抽米泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪器,均应选用 (B ) A.普通型B .矿用防爆型C .矿用一般型 11、顺层钻孔抽采是在开采煤层的运输巷和回风巷沿煤层倾斜方向施工顺 层倾向于钻孔,或由米区上、下山沿煤层走向施工( A )钻孔,封孔安装抽米管路与抽采系统连接进行抽采。 向。 12、掘进工作面边掘边抽能能降低巷道两帮的(B ),在巷道掘进期间,在巷道掘进期间能继续抽采巷道两帮的卸压瓦斯,保证了煤巷的安全掘进。 A.围岩压力 B .瓦斯涌出量 C .支承压力 13、本煤层随采随抽是抽采开煤层工作面前方和两侧(B )中的瓦斯。 A.原始压力带B .卸压带 C .增压带 D .稳压带 14、米空区瓦斯抽米方式分为钻孔抽米法和巷道抽米法。抽米前应加固密闭墙,(A );抽采时要及时检查抽采负压、流量、抽采瓦斯成分与浓度,发现 问题及时调整。 A.减少漏风 B .减少风量 C .增加风量 15、钻头送入孔内(或定位孔内)开始钻进时,压力不宜过大,要轻压慢转,待钻头下到(C )工作平稳后,压力再逐渐增大。 A.孔口B .孔内C .孔底 16、在钻孔施工过程中,为了防止发生瓦斯超限事故,钻孔施工作业场所必须有良好的(C ),并安设瓦斯自动报警断电仪。 A.喷水管道 B .照明C .通风 17、瓦斯涌出量大的作业场所,打钻时必须半装有防止瓦斯(A )的装置, 实行边钻边抽。 、单 项选 择 D .照明线 A.水平 B .倾斜 C .上向D .下

煤矿瓦斯抽采基本指标

煤矿瓦斯抽采基本指标 AQ1026-2006 前言 本标准全部内容为强制性条文。 本标准由国家煤矿安全监察局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。 本标准起草单位:煤炭科学研究总院重庆分院、中国矿业大学、煤炭科学研究总院抚顺分院、阳泉矿业(集团)有限责任公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、芙蓉(集团)实业有限责任公司。 本标准主要起草人:胡千庭、文光才、俞启香、王魁军、李宝玉、周德昶、高正强、龙伍见。 1 范围 本标准规定了煤矿瓦斯抽采应达到的指标及其测算方法。 本标准适用于井工煤矿。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 MT/T638 煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定法 MT/T77 煤层气测定方法(解吸法) AQ1025 煤井瓦斯等级鉴定规范

3 必须进行瓦斯抽采的矿井 有下列情况之一的矿井,必须建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统: a) 一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min,用通风方法解决瓦斯问题不合理时; b) 矿井绝对涌出量达到以下条件的: ——大于或等于40m3/min; ——年产量1.0—1.5Mt的矿井,大于30m3/min; ——年产量0.6—1.0Mt的矿井,大于25m3/min; ——年产量0.4—0.6Mt的矿井,大于20m3/min; ——年产量等于或小于0.4Mt,大于15m3/min。 c) 开采有煤与瓦斯突出危险煤层。 4 瓦斯抽采应达到的指标 4.1突出煤层工作面采掘作业前必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降到煤层始突深度的瓦斯含量以下或将瓦斯压力降到煤层始突深度的煤层瓦斯压力以下。若没能考察出煤层始突深度的煤层瓦斯含量或压力,则必须将煤层瓦斯含量降到8m3/t以下,或将煤层瓦斯压力降到0.74MPa(表压)以下。控制范围如下: a)石门(井筒)揭煤工作面控制范围应根据煤层的实际突出危险程度确定,但必须控制到巷道轮廓线外8m以上(煤层倾角>8°时,底部或下帮5m)。钻孔必须穿透煤层的顶(底)板0.5m以上。若不能穿透煤层全厚,必须控制到工作面前方15m以上。 b)煤巷掘进工作面控制范围为:巷道轮廓线外8m以上(煤层倾角>8°时,底部或下帮5m)及工作面前方10m以上。 c)采煤工作面控制范围为:工作面前方20m以上。

矿井管理制度(瓦斯抽采管理办法)

煤矿瓦斯抽采管理办法 为了规范煤矿瓦斯抽采管理,提高抽采效果,推进瓦斯综合治理,确保安全生产。依据《煤矿瓦斯抽放规范》及《煤矿瓦斯抽采基本指标》基本精神,特制定本办法。 一、抽采方式 (一)开采有突出危险煤层时,必须采取瓦斯预抽。 (二)开采保护层时,必须对被保护层的瓦斯实行卸压抽。 (三)采煤工作面上隅角瓦斯浓度超限或采空区瓦斯涌出量较大时,必须采取采空区瓦斯抽采。 二、抽采工程 抽采工程主要包括抽采巷道、钻场、钻孔。 抽采巷道应尽量布置在距突出煤层10—20m,且既能预抽,又能卸压抽,在服务期内不易遭受采动破坏的稳定岩层中。抽采钻场的尺寸要能满足抽采钻孔施工的需要,也要能满足扩散通风,其间距为钻孔间距的整倍数。卸压抽采钻孔在有效服务期内应尽量免遭冒落带的破坏。 抽采工程必须有批准的方案设计和施工设计。抽采钻孔出施工必须符合《瓦斯防治钻孔施工管理制度》要求。 三、抽采系统 瓦斯抽采系统包括真空泵,泵的电动机,抽采管道,抽采附属装置(流量计、闸门、放水器、防爆装置、防回火装置、监测装置、供水装置、监测

装置、渣子桶等)。 (一)对抽采系统的建设要求 1、真空泵. 同一抽采系统有两套同能力的真空泵。一套运行、另一套备用或检修。 2、抽采管道. 抽采管道采用阻燃、抗静电、耐腐蚀材料。干管(地面和井筒的管道)、主管(大巷的管道)尽量采用钢铁管道。禁止采用玻璃钢管道。抽采管道尽量敷设在回风巷道,管道敷设必须有批准的施工设计。抽采管道的直径应满足5—15m/s气体流速条件。 3、附属装置 (1)流量计. 在干管、主管、分管(采区上山的管道)、支管(抽采巷道,风、机巷的管道)及钻场或钻孔汇集处,都必须安设流量计(可为孔板流量计,皮托管测试孔,多功能参数测定装置等)。每个抽采孔的连接管设浓度、负压观测孔。 (2)放水器. 在干管、主管、分管、支管及涌水量较大的钻场都应安设自动放水器。巷道低于抽采管道10m的地方必须设置高差自动放水器。 (3)控制阀. 在干管、主管、分管、支管、真空泵的进出端及分叉管道上都应安设控制阀门。 (4)防爆、防回火装置. 在真空泵的进出端都应设置防爆、防回火装置。 (5)监测装置. 抽采泵站管道内的瓦斯浓度、负压、流速(或压差)、抽采标准纯瓦斯量,循环水池水位,泵轴承温度,电流,泵的开停状态等都应纳入监测。 (6)渣子桶. 在管道变坡点,特别是立井下端应设置渣子桶。

抽采系统简介

安顺煤矿抽采系统及封孔工艺简介 一、抽采系统概况 安顺煤矿现有高、低负压抽采系统各一套。 高负压抽采系统选用2BEF-67型瓦斯抽放泵两台,配套电机功率500kw,额定抽气量为425m3/min;高负压抽采系统配套辅助设备负压端安装有FBQ-DN700防回水防回气装置、水封式防爆器、防回火装置;正压端安装有FBQ-DN700防回火装置、水封式防爆器、防回水防回气装置。高负压系统用于抽采工作面回采区域本煤层瓦斯、掘进工作面条带瓦斯,目前在抽地点分别为9109工作面本煤层钻孔,9112回风巷、9300回风巷本煤层钻孔,9112回风巷、9111回风巷、9300回风巷、9300进风巷迎头条带钻孔。主管路抽采浓度7-9%,实际抽采混合流量220m3/min,抽采负压32kpa。 低负压抽采系统使用2台2BEP-52型瓦斯抽放泵,配套电机功率250kw,额定抽气量为172m3/min; 2台2BE3-400型瓦斯抽放泵备用,配套电机功率160kw,额定抽气量126m3/min。低负压抽采系统配套辅助设备负压端安装有FBQ-DN426水封式防爆器,正压端安装有FBQ-DN426水封式防爆器。低负压抽采系统用于抽采上隅角高位孔、专排巷埋管、采空区埋管;目前在抽地点分别为9109工作面上隅角高位孔、专排巷埋管,9110工作面上隅角高位孔、专排巷埋管。抽采浓度25-27%,实际抽采混合流量110m3/min,抽采负压28kpa。

目前1台2BE3-400型瓦斯抽放泵开启用于抽采9107采空区埋管及各地点采空区,抽采浓度9-12%,实际抽采混合流量75m3/min,抽采负压11kpa。 二、封孔工艺 当前安顺矿分别试验3种封孔工艺,分别为“两堵一注”水泥砂浆、囊袋式、“两堵一压”膨胀水泥,先将上述3种工艺在我矿试验情况介绍如下: 1、“两堵一注”水泥砂浆封孔工艺 封孔管长度不得低于20m,里端“花管”长度不得低于2m,分别在“花管”向外2m位置及孔口向里1m位置,使用铁丝袋子各固定2包袋装封孔液进行封堵,下行孔6分注浆管下至里端封孔段处、4分反浆管下至孔口封孔段向里0.5m处。上行孔注浆管、反浆管布置位置相反。待封孔液膨胀凝固后,开始进行注水泥砂浆。我矿于2014年井下抽采钻孔均采用此工艺。水泥砂浆配比如下: 1: 1 : 0.5 : 0.5 : 0.1 : 0.1 水:水泥:白水泥:面沙:速凝剂:膨胀剂 2、囊袋式封孔工艺 封孔管长度不得低于20m,里端“花管”长度不得低于2m,囊袋长度为8m,固定在距离“花管”2m位置,下行孔6分注浆管下至囊袋最里端后进行注固特捷。我矿于2015年6月份自行采购囊袋在9110工作面本煤层进行了试验。 3、“两堵一压”膨胀水泥封孔工艺

相关文档
相关文档 最新文档