文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › C7.4 脚手架拆除审批、监控记录

C7.4 脚手架拆除审批、监控记录

C7.4  脚手架拆除审批、监控记录

表C7.4 脚手架拆除审批、监控记录

编号:

危险作业安全监控措施

危险作业安全监控措施危险作业安全监控措施、一般监控方法,详见如下: 1.监控点的选择与确定 (1)易燃易爆场所; (2)有触电伤害的场所; (3)有中毒和窒息危险的场所; (4)有高处坠落危险的场所; (5)有机械伤害的场所; (6)有坍塌危险的场所;

(7)噪声、粉尘超标和环境污染的场所; (8)其他应列入危险作业的场所。 2.管理措施 (1)凡列入“监控点”的场所应统一设置标志牌,标明单位名称、监控要求、责任人和检查方法等。 (2)绘制“两图”,即绘制企业“监控”组织网络图和“监控点”分布图。在“两图”中标明监控点的分布、责任人等。 (3)施工现场设立专职安全监控员岗位,坚持每一个监控点“有一本台账”,真正做到检查记录可信、可查,资料台账齐全。 (4)搞好“四项管理”,即“监控法”目标管理;“监控点”检查管理;责任人监控责任制管理;监控安全指标奖惩管理。

(5)制定应急预案:对危险程度较大可能发生重大事故的“监控点”制订应急预案,参见本手册有关内容。 3.监控工作程序 (1)召开专门会议,统一思想,形成共识,研讨贯彻落实危险作业 监控措施方案。 (2)建立以项目经理和专职安全监控员为首的领导小组。 (3)制定有关规章制度。 (4)全方位选择并确定安全“监控点”。 (5)编写“监控点”控制要点,确定责任人和检查周期等。

(6)制订应急救援预案。 4.安全监控点检查管理制度 (1)安全监控责任人和现场安全监控员必须严格按照检查周期,进 行认真细致地巡回检查、跟踪检查、跟班作业检查,严密监控,并 形成详细的原始记录,以备基层公司检查考核。 (2)监控检查中发现问题,正确地进行技术分析、研究,查清原因,采取防止“缺陷”扩大的安全技术措施,并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全管理部门。 (3)对暂时不能消除的缺陷、隐患,除采取必要的应急措施,及时 合理安排整改。 (4)对现场存在的重大隐患,必须采取果断措施,立即停止施工, 撤离危险施工区域,及时报告主管部门及领导,研究整改方案,进 行整改。

外脚手架拆除验收记录表.doc

. 外脚手架拆除验收申请表 工程名称验收部位 建设单位监理单位 施工单位验收日期 序号项目名称验收内容验收情况 1 外墙面砖淋水试验及清外墙反面是否存在渗漏,外墙面砖表面是否洁洗情况净、无污渍、无杂物等现象; 外墙砖铺贴是否有空鼓;平整度及垂直度偏差是 2 外墙面砖铺贴质量情况否在施工规范的允许偏差范围内;是否有缺棱掉 角的现象;是否有≤1/4 的面砖上墙;灰缝的深度及宽度是否均匀一致; 3 外墙面砖勾缝质量情况勾缝的缝隙是否匀称;是否有咬色、爆肚、疙瘩等现象;是否有漏做的情况; 4 滴水线质量情况滴水线高度是否≥15mm ,滴水线宽窄是否一致,是否有开裂的现象; 5 雨水管安装质量情况雨水管的管箍及管卡是否安装牢固,雨水管表面是否洁净、无水泥砂浆等污渍; 6 百叶窗的飘窗板内粉刷飘窗内是否已粉刷并抹光处理;靠墙内角是否做及防水好防水处理;飘窗底板找平坡度是否正确; 7 上一层架眼及预留洞口架眼及预留洞口是否封堵密实并是否做好防水的封堵情况处理,外墙面砖的补贴是否符合要求; 铝合金窗安装的质量情况是否合格,窗边及底口 8 铝合金窗安装质量情况塞缝是否存在渗水,密封胶是否到位;防侧击雷 引下线安装是否牢固; 9 空调套管安装情况空调套管安装是否牢固;套管内的坡度朝向是否向外,是否与落水管相冲突; 10 阳台栏杆安装质量情况阳台栏杆安装是否牢固及卫生清理是否洁净;防侧击雷引下线安装是否牢固; 11 伸缩缝盖板安装情况盖板的两侧是否固定牢固,密封胶是否到位,卫生清理是否洁净;

外脚手架拆除时的安全防护是否到位;是否按环 12 外脚手架拆除情况形形式拆除;连墙杆、架板、安全网、架体的拆 除是否符合安全规范要求; 施工单位验收意见: 项目经理(签章):年月日监理单位验收意见: 监理单位(签章):年月日整理范本编辑word !

脚手架安全检查记录表

扣件式钢管脚手架 1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。 2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。 3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批; 2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求; 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3.3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆; 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 3.6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录; 2)当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。 4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定: 4.1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处,两端应与纵向水平杆固定;2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆; 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 4.2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接,若采用搭接,其搭接长度不应小于1m,且固定应符合规范要求; 2)立杆除顶层顶步外,不得采用搭接; 3)扣件紧固力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。 4.3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭; 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4.4 构配件材质 1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求; 2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 4.5 通道 1)架体应设置供人员上下的专用通道; 2)专用通道的设置应符合规范要求。

脚手架拆除审批、监控记录

表C7.4 脚手架拆除审批、监控记录 编号: 工程名称施工单位(总包) 申请拆除内容拆除部位 申请拆除班组申请人 计划作业时间年月日至月日申请时间年月日 拆除作业计划主要防范加固措施: 作业存在的主要危险: 1、非架子工进行拆除作业; 2、架子工未经过安全教育或酒后作业; 3、不适宜登高作业人员上岗作业。 拟采取的主要防范措施: 1、脚手架拆除前必须有安全技术交底; 2、架子工必须经过安全教育并考核合格并持证上岗; 3、严禁酒后作业 4、派专人协调指挥并设警戒区。 5、指定的作业监控人 实施人: 批准意见 施工单位项目经理部(章) 年月日 项目负责人项目技术负责人施工负责人 专职安全员 拆除作业 监控情况 监控人:年月日

创优目标管理图 根据设计图纸按照施工规范建造机场优质工程 方针目标目标分解对策措施 执行者 协作者 检查者 完成日期 质量 全优 确保 工期 安全 生产 降低 成本 文明 施工 资料 完备 1.分项工程,一次验收合格率100% 2.分部工程优良率90% 3.单位工程优良等级 1.杜绝重大、大质量事故。 2.达到“设计文件中的技术检验评定 标准”。 1.各项工程的基础处理,技术指标满 足设计要求。 1.确保圬工强度满足设计。 2.施工工程达到“工程质量检验评定 标准 1.按合同期全部完成。 2.各主要工程项目按时完成。 1.杜绝重大、大的责任性死亡、火灾、 交通事故。 2.年负伤频率控制在0.17‰以下。 成本降低率达1.5% 1.场地布置合理,材料堆码整齐。 2.生产秩序井然,场内清洁。 3.科学地进行施工管理。 各项制度齐全,各项工作有人负责 技术经济资料齐全、整洁、按时交验 归档 成立QC小组进行质量攻关: 主要解决如何提高管理水平,确保优质安全以及提高经济和社会效 益。 1.执行分级复核制,责任明确,记录完全,严格控制关键桩点,定 位准确,前后穿线闭合。 2.严格执行检测及其资料的检算复核和签认制。 3.认真阅读设计文件和图纸,正确理解设计意图,按图施工,确保 建筑结构尺寸准确 1.严格工序控制,绘制工序流程图并制定相应对策措施, 坚持工序交接签认制。 2.开展工程质量“四检活动“,用数据说话,资料真实可靠,及时 整齐。 1.作好工程实验,用科学的方法保证质量。 2.严格按规范施工。 1.控制单位、分部、分项工程进度,作好日、旬、月计划。 2.积极配合,互相创造条件,共同完成任务。 1.认真执行安全生产责任制,坚持安全挂牌,值日和“三工制”。 2.下达任务时必须下达安全措施,作好安全技术交底,安 全措施不齐不准施工。 3.应用安全系统工程,对事故进行测控,坚持预防为主,分析不安 全因素。 1.运用科学的施工方法,合理组织劳动力,发挥机械效力, 减少劳力投入。 2.加强各种材料管理,推广应用新技术、新材料。 3.实行经济承包责任制,搞好工程成本和工班“三笔帐”核算,降 低人、机、料费用。 1.建立一个懂业务,会管理,干劲足,团结协作的施工指 挥系统,编制切实可行的施组和施工计划,力求均衡生 产。 2.合理布置临时设施,料具堆码整齐,按计划备料,作到工完、料 1.工地材料堆放有序。 2.做好防台风、防雷击的预防措施。 及时准确填写检测(查)记录,施工日记,交接班记 录,有关竣工资料。 各类图纸、变更设计、工程签证齐全,并与经济技术 资料妥善保管。 各QC小组及 其组员 检查工程师 技术主管 质量员 监察 工程师 质量员 内业技术人 员、测量技术 人员、领工员 测量组 班、组长 技术主管 技术主管 领工员 领工员 班、组长 项目经理 技术主管 技术主管 试验员 领工员 QC小组材料 员 队长 监理工程师 项目管理队 长、总工程师、 技术主管 经理部各业 务部门、队各 业务部门全 体职工 项目经理、 总工程师 项目经理、队 长、总工程师、 技术主管、安 全技术人员、 职工 党、政、工、 团领导 队长 队各业务部 门 材料员、领工 员、财务、全 体职工 施技、机电、 定额等 项目经理 队长、技术主 管、技术人员、 领工员、调度、 材料员、机械、 木工班 项目经理、队 技术室及有 关业务部门 经理部 项目经理 技术主管 技术人员 领工员 试验员 队各业务部 门 总工程师 技术主管 施 工 全 过 程

危险作业监控记录表全集..

单位名称中康建设管理股份有限公司工程名称新建健身设备研发、制造基地项目监控项目深基坑土方开挖监控地点基坑四周 监控负责人监控人员 监控交底内容: 1.挖机进场,分包方提供资质证和安全生产许可证,司机必须持证上岗。 2.根据甲方提供的水文、地质、地下管网准确性,并清除场地的障碍物,确保施工现场道路畅通。 3.办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续,拉土汽车不准带泥上路,车出门必须冲洗轮胎。 4.开挖时人员不准进入开挖区域、夜间开挖土必须要有足够的照明、挖土时必须按方案及交底分层进行,不准掏挖。基坑积水派专人抽水,设置临时排水系统。 5.监控人员应明确职责和权限,发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患有权采用暂停施工和操作并及时向项目经理汇报。 6.挖土时必须注意放坡情况,打钢桩时必须不持证指挥,起吊钢桩时必须用晃绳稳住钢桩慢动作进入扦销口,防止钢桩摆动较大伤人。 7.上、下基坑必须设置安全爬梯、踏步为20cm高、基坑四周设置安全防护栏并做黑黄相间油漆挂设醒目的安全警示牌及安全警戒线,防止人体滑落。 交底人: 年月日监控过程记录: 1.分包提供的资质证和安全生产许可证。操作司机持证上岗人员配备齐全,并接受安全技术交底,符合要求。 2.甲方提供的地质、水文、地下管网准确,场地无障碍物道路畅通,夜间有充足的照明。按方案要求放坡及分层开挖,无塌方现象。 3.基坑内设置排水系统做到无积水,拉土汽车出门前进行高压水枪冲洗,无带泥上路,无扰民情况发生。 4.起吊钢桩和打钢桩、有专人指挥无摆动无伤人现象,上、下基坑人员走设置的双扶手安全爬梯、基坑四周设置安全防护栏并挂有安全的警示牌及安全警戒线。未发现违章行为和危害正常施工的事故隐患。 监控人: 年月日监控信息反馈内容: 监控过程中未发现违章现象和事故隐患,施工过程正常。 监控人: 年月日处理结果: 按监控交底及安全技术交底进行作业,施工过程正常,无“三违”行为。 处理负责人:项目经理: 年月日

脚手架搭设、拆除旁站监理实施细则

东莞市高星服饰有限公司厂房工程 脚手架搭设、拆除工程监理实施细则 编制人: 审批人: 编制日期: 东莞市昊宇工程建设监理有限公司

目录 一、工程项目概况 二、监理细则编制依据 三、外脚手架搭设、拆除安全旁站监理方法及措施 四、外脚手架搭设、拆除旁站监理范围和内容 五、日常安全监理内容 六、外脚手架搭设、拆除旁站监理的记录 2

一、工程项目概况 1.1工程名称:东莞市合诚实业投资有限公司数控注塑机厂区项目1.2建设单位:东莞市合诚实业投资有限公司 1.3(1)建筑总面积:43829.768㎡ (2)单位工程一览表 1.4 建筑结构类型:钢筋混凝土框架结构 1.5 工程投资总额:3413.697031(万元) 1.6 总工期及开竣工日期 (1)计划总工期(日历天): (2)开工日期: (3)竣工日期: 1.7 参与工程项目建设的单位 (1)勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 (2)设计单位:广东省名都设计有限公司

(3)监理单位:东莞市宏业建设工程监理有限公司 (4)承包单位:东莞市东正建筑工程有限公司 1.8 工程项目的主要特征: (1) 本工程主体结构为钢筋混凝土框架结构。安全等级为二级,结构设计基准期为50年。本工程抗震设计设防烈度为6度,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅲ类,抗震等级:框架四级。基础工程采用预应力管桩基础,管桩类型为A型,桩径D为400mm,壁厚95mm.桩有效长度约30m,管桩安全等级为二级。 (2) 本工程建筑类别为厂房和居住建筑,防火等级主体为二级。墙体采用蒸压粉煤灰砖,除注明外.外墙厚为180mm.内墙为120mm,厨房及卫生间等有防水要求楼地面应设置柔性防水隔离层,防水层沿墙上翻高度e1800mm,地面.楼面防水层在墙柱交接处上翻300mm,沉式卫生间做二次排水和二次防水设计,沉箱底排水单独设置,屋面防水等级为二级。门窗材料采用铝合金,门结构材型2厚,窗结构材型1.4厚。玻璃:平开和推拉铝合金一般采用5厚无色浮法玻璃,有门框玻璃采用8厚无色钢化玻璃。铝合金,塑钢门窗一般为后安装施工,在建筑平.立面图上标注的尺寸均为洞口尺寸。 二、监理细则编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑安全生产监督管理规定》 3、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 2

外脚手架拆除验收记录表

外脚手架拆除验收申请表 工程名称验收部位 建设单位监理单位 施工单位验收日期 序号项目名称验收内容验收情况 1 外墙面砖淋水试验及清 洗情况 外墙反面是否存在渗漏,外墙面砖表面是否洁 净、无污渍、无杂物等现象; 2 外墙面砖铺贴质量情况外墙砖铺贴是否有空鼓;平整度及垂直度偏差是否在施工规范的允许偏差范围内;是否有缺棱掉角的现象;是否有≤1/4的面砖上墙;灰缝的深度及宽度是否均匀一致; 3 外墙面砖勾缝质量情况勾缝的缝隙是否匀称;是否有咬色、爆肚、疙瘩等现象;是否有漏做的情况; 4 滴水线质量情况滴水线高度是否≥15mm,滴水线宽窄是否一致,是否有开裂的现象; 5 雨水管安装质量情况雨水管的管箍及管卡是否安装牢固,雨水管表面是否洁净、无水泥砂浆等污渍; 6 百叶窗的飘窗板内粉刷 及防水 飘窗内是否已粉刷并抹光处理;靠墙内角是否做 好防水处理;飘窗底板找平坡度是否正确; 7 上一层架眼及预留洞口 的封堵情况 架眼及预留洞口是否封堵密实并是否做好防水 处理,外墙面砖的补贴是否符合要求; 8 铝合金窗安装质量情况铝合金窗安装的质量情况是否合格,窗边及底口塞缝是否存在渗水,密封胶是否到位;防侧击雷引下线安装是否牢固; 9 空调套管安装情况空调套管安装是否牢固;套管内的坡度朝向是否向外,是否与落水管相冲突; 10 阳台栏杆安装质量情况阳台栏杆安装是否牢固及卫生清理是否洁净;防侧击雷引下线安装是否牢固; 11 伸缩缝盖板安装情况盖板的两侧是否固定牢固,密封胶是否到位,卫生清理是否洁净; 12 外脚手架拆除情况外脚手架拆除时的安全防护是否到位;是否按环形形式拆除;连墙杆、架板、安全网、架体的拆除是否符合安全规范要求; 施工单位验收意见: 项目经理(签章):年月日监理单位验收意见: 监理单位(签章):年月日

脚手架拆除协议

脚手架拆除协议 委托方:(以下简称甲方) 施工方:(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经甲乙双方充分协商,就甲方工程委托乙方施工等有关事宜,达成如下协议: 一、工程内容: 1、工程名称: 2、工程建设地点: 3、工程建设内容及施工范围: 二、工程造价: 总造价:依据双方协商,据实结算。 三、付款方式: 工程竣工,验收合格,甲方一次性全部付清工程款。 四、乙方责任 1.施工前班组长应对操作工人进行班前安全技术交底,严禁非本工种作业。 2.脚手架施工作业人员必须戴好安全帽、穿防滑鞋等安全防护用品。从事2m以上登高作业必须系好安全带,安全带要高挂低用。 3.拆架人员必须具有2年以上工作经验,并经过专门培训,经考试合格后方可持证上岗。 4.拆架人员须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程,严禁违章作业。 5.脚手架拆除时须划分作业区域,周围须设置禁区围栏、警戒标志,并派专人监护,禁止非拆除人员进入作业现场。 6.架子拆除前须对架子进行认真的检查,是否有隐患与不利因素,稳定性是否符合要求。 7.拆架时,作业人员必须严格按自上而下的顺序拆除,做到每拆除一步架,清理一步架,加固整理好一步架。严禁上下同时进行拆除作业。 8.拆除架子须统一指挥,上下响应,动作协调,每拆除一个扣件时,必须通知对方,避免失手坠落而出现事故。 9.为保证架子拆除后其他架体的安全、完整及稳定,架子拆除前须先将外架加固(横向水平支撑)后,再拆除。 10.拆下的毛竹必须集中摆放,严禁抛投物料。 11.严禁酒后施工,作业人员不得疲劳和带病作业。 12.严禁在施工作业现场打闹、开玩笑。 13..跨越带电线路,施工人员与线路必须保持足够的安全距离,严防触电。 五、工程日期: 在施工现场具备施工条件,排除不利天气其他因素,5工作日完工。 六、本协议一式两份,各执一份,双方签字盖章后有效。 甲方代表(签章):乙方代表(签章): 日期:年月日日期:年月日

脚手架拆除确认

华润置地(福州)有限公司 China Resources Land (Fuzhou) Limited 1 脚手架拆除确认单 工 程 名 称 华润XX 项目 #楼 编 号 # - JSJCC - 拆 除 部 位 层 — 层 拆 除 时 间 年 月 日 1、请各分包单位确认各自施工的工程范围已完成并通过联合验收,《联合验收记录》中的 质量问题已整改完成,并复检合格,具备拆架条件; 2、各分包单位在拆架过程中派专人跟踪配合对各自的成品进行保护; 3、对脚手架拆除后所产生的返工整改所需的各项施工条件及费用均由相应各分包自行承 担。 班组 确认项目 结论 负责人签字 外墙涂料 □ 外墙涂料与脚手架相关的工程范围已完成并验收合格; □ 《联合验收记录》中相关的质量问题已整改完成,并复检合格。 □ 同意拆架 铝合金门窗 □ 铝合金门窗与脚手架相关的工程范围已完成并验收合格; □ 《联合验收记录》中相关的质量问题已整改完成,并复检合格。 □ 同意拆架 铝合金百叶 □ 铝合金百叶与脚手架相关的工程范围已完成并验收合格; □ 《联合验收记录》中相关的质量问题已整改完成,并复检合格。 □ 同意拆架 栏杆 □ 设备栏杆与脚手架相关的工程范围已完成并验收合格; □ 《联合验收记录》中相关的质量问题已整改完成,并复检合格。 □ 同意拆架 总包单位意见: □ 《联合验收记录》中的质量问题已 整改,并复检合格; □ 同意拆架 项目经理: 年 月 日 监理单位意见: □ 《联合验收记录》中的质量问题已 整改,并复检合格; □ 同意拆架 专业监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 建设单位意见: □ 《联合验收记录》中的质量问题已 整改,并复检合格; □ 同意拆架 楼长: 专业工程师【外装饰总协调】: 年 月 日

脚手架验收记录

脚手架验收记录

LJA-C9-3 脚手架验收记录 施工单位: 工程名称: 日期: 专职安全生产管理人员(章):

LJA-C9-3-1 扣件式钢管落地脚手架搭设验收表

②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

LJA-C9-3-2 悬挑式钢管脚手架搭设验收表 工程名称 施工单位 已搭设高度m 资料检查 检查内容检查结果专项施工方案编制内容及要求 专项方案验算结果 项目技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审核 H>20m专家论证意见 登高架设作业人员及持证上岗情况 现场检查 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢,如工字钢,截面高度不小 于160mm,钢梁间距按架体立杆纵距设置 钢梁固定端采用直径≥16mm 2个(对)及以上冷弯成型U形钢 筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上,结构强度不低于C20 钢梁固定段不小于悬挑段长度的1.25倍。钢梁外端宜采用直径≥ 20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结 型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽厚);采用螺栓角钢压板连接时, 角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm 立杆除顶层顶部外不得采用搭接 剪刀撑搭接长度不小于1m,不少于2个扣件固定,各杆件伸出 扣件大于100mm。对接扣件交错布置,拧紧扭力矩40~65N·m 连墙件采用刚性拉结,二步三跨 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

设前;②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

重大危险作业监控管理规范及要求

重大危险作业监控管理规范及要求 1 2020年4月19日

重大危险作业监控管理规范及要求 项目部坚持以“安全第一、预防为主”的管理目标,贯彻落实中石化集团公司标准,把项目为重点管理对象,组织大家学习中国石化集团《安全十大禁令》、《七想七不干》、《建筑施工安全规范》、《安全管理规定》,提高员工HSE意识与专业技能,从而具备能胜任本岗位工作的能力,履行好自已的责任与义务,提高工作质量,确保项目HSE目标的实现。 由于工程建设过程中的安全不确定因素很多,如起重吊装、脚手架搭设与施工、高处作业、临时用电、射线探伤、基坑围护等,导致在多种不确定环境因素下发生安全问题(隐患),因而产生风险,从概念上讲,风险指的是损失的不确定性,对工程项目的施工负有安全责任的建设单位和监理人员而言,风险是指可能出现的影响项目安全目标实现的不确定因素。如果能在这种不确定因素产生不利影响之前发现它,就能及时采取有效的措施予以制止,风险表现形式和风险发生的概率就会有所降低。以下是各种施工作业时安全防范管理要求: 一、起重吊装及安装拆卸 1、起重吊装作业前,首先检查吊车包括司机、起重机、信号指挥等均应属特种作业人员,必须是经专业培训、考核取得合格证、并经确认可合格人员,检查吊装作业前安全技术人员是否对施工人员进行安全技术交 2 2020年4月19日

底; 2、大型起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编制专项方案,并经企业技术负责人审批,其内容包括:现场环境及措施、工程概况及施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳信索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等。 3、起重机械进入现场后经检查验收,重新组装的起重机械应按规定进行试运转,包括静载、动载试验,并对各种安全装置进行灵敏可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验,确认符合要求方可使用。同时,检查吊车所配备的钢丝绳、吊具、索具等,对不合格构配件进行进退出场,从新采购符合国家标准规范要求的构配件。要明确现场安全注意事项,作业前拉好警戒线,禁止人员进入吊车作业半径区域内,坚持“十不吊”原则。 4、汽车式起重机除按规定进行定期的维修保养外,还应每年定期进行运转试验,包括额定荷载、超载试验,检验其机械性能、结构变形及负荷能力,达不到规定时,应减载使用。 5、起重吊装索具吊具使用前施工方案设计要求进行逐件检查验收。 6、起重机运行道路进行检查,达不到地耐力要求时应采用路基箱等铺垫措施。 7、起重吊装各种防护措施用料、脚手架的搭设以及危险作业区的围圈等准备工作符合方案要求。 8、起重吊装作业前进行安全技术交底,内容包括吊装工艺、构件重量及注意事项。 3 2020年4月19日

危险源动态监控记录

建筑施工现场重大危险源动态监控记录 工程名称XXXX 施工单位XXXXXXXXXX 时间危险源巡查情况处理方式处理结果 基坑是否按要求放坡,基坑放坡土质是否稳 无正常2014.3.15 基坑 定,有无足够的基土支撑,支撑是否牢固 四限位是否灵敏有效,吊钩有无保险,有无违 2014.3.20 塔吊 无正常 章操作违章指挥现象,防护措施是否符合要求 传动部位有无防护罩,作业区有无有效防护, 无正常2014.3.22 钢筋机械 操作人员是否按操作规程操作 有无据盘防护罩,有无分料器,有无防护挡板, 无正常2014.3.22 圆盘电锯 传动部位有无防护罩,锯片有无裂纹

建筑施工现场重大危险源动态监控记录 工程名称XXXX 施工单位XXXXXXXXXX 时间危险源巡查情况处理方式处理结果2014.4.15 基坑 基坑是否按要求放坡,基坑放坡土质是否稳定,有 无足够的基土支撑,支撑是否牢固 无正常2014.4.20 塔吊 四限位是否灵敏有效,吊钩有无保险,有无违章操 作违章指挥现象,防护措施是否符合要求 无正常2014.4.22 钢筋机械 传动部位有无防护罩,作业区有无有效防护,操作 人员是否按操作规程操作 无正常2014.4.22 圆盘电锯 有无据盘防护罩,有无分料器,有无防护挡板,传 动部位有无防护罩,锯片有无裂纹 无正常 2014.4.25 脚手架基础是否平实,立杆有无垫板及底座,剪刀撑是否按要求 搭设,操作人员是否系安全带,拉结点是否符合要求,脚 手板是否满铺,钢管扣件等材料是否完好 无正常

建筑施工现场重大危险源动态监控记录 工程名称XXXX 施工单位XXXXXXXXXX 时间危险源巡查情况处理方式处理结果2014.5.13 基坑 基坑是否按要求放坡,基坑放坡土质是否稳定,有 无足够的基土支撑,支撑是否牢固 无正常2014.5.17 塔吊 四限位是否灵敏有效,吊钩有无保险,有无违章操 作违章指挥现象,防护措施是否符合要求 无正常2014.5.17 钢筋机械 传动部位有无防护罩,作业区有无有效防护,操作 人员是否按操作规程操作 无正常2014.5.17 圆盘电锯 有无据盘防护罩,有无分料器,有无防护挡板,传 动部位有无防护罩,锯片有无裂纹 无正常 2014.5.25 脚手架基础是否平实,立杆有无垫板及底座,剪刀撑是否按要求 搭设,操作人员是否系安全带,拉结点是否符合要求,脚 手板是否满铺,钢管扣件等材料是否完好拆除顺序是否得 当,有无上下同时作业,拆除时是否设监护人 无正常

《脚手架拆除安全技术交底记录大全》

钢管脚手架与防护棚拆除安全技术交底 AQ3.3.6.3 施工单位:中国第二工程局建筑工程有限公司 工程名称泉州浦西万达广场二期分部分项工程脚手架工种架子工及辅助工种 1.拆除脚手架与防护棚的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,必须依法持有相应操作项目的省建设厅颁发的操作资格证,如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人的人员,一律不准从事搭拆作业。高处作业人员自行到深圳市人民医院定期体检,有妨碍本工种作业的疾病必须书面报告项目经理部专职安全员。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,系好安全帽带,佩戴工具袋,外架作业,必须先挂扣安全带,再施工作业,必须穿软底防滑鞋。《工伤保险条例》、企业等都规定所有从业人员严禁酒后作业,酒后作业发生安全事故不算工伤。 3.(拆除前的加固也一样)架设用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施工方案的要求,并经检验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、扣件,不准钢、竹材料混搭。 4.(拆除前的加固也一样)架子地基应平整夯实(或和基础)。并找平后,加设垫木、垫板或底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架。不准用红砖作垫块。 5.严格按照脚手架拆除方案规定进行拆除,垂直度<1/1000,绝对值外架全高不大于10cm。6.传递杆件料具,不准碰触高低压电源线和电气设备。 7.(拆除前的加固采用此规定)搭设过程中要及时设置连墙件、斜撑杆、剪刀撑、插地杆以及必要的卸荷吊索,保证架体剪刀撑与地面夹角不小于45°,不大于60°,24米以上的外架剪刀撑沿外架全高满搭,剪刀撑搭接长度不小于1米,扣件设置3个。 8.架上堆放材料、工具等荷载不得超过200公斤/平方米。防护棚上不得超过50公斤/平方米,防护棚上的卸载钢丝绳系统最后拆除,严禁现行拆除卸载系统,防止垮塌。 9.外脚手架拆除前,按每10-13米一段验收,合格后方可从上至下拆除。 10.卸料平台必须安装定型卸料平台,并经验收合格后方可使用。严禁搭设钢管卸料平台或其他卸料平台。卸料平台的安装方法,参照经审批的施工方案。

相关文档