文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体施工缝处理

墙体施工缝处理

墙体施工缝处理
墙体施工缝处理

墙体施工缝处理

地下室内墙垂直施工缝留置详见流水段划分图,如遇到特殊情况需在其它位置留置施工缝时,施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可以留置在纵横墙交接处;内墙水平施工缝留置在板底标高上50mm(下次浇筑前剔出表面浮浆至梁或板底标高以上5mm)、板面标高位置处;

地下室外墙垂直施工缝留置详见流水段划分图,施工缝处安装止水钢板;地下室

地下室现场施工缝及后浇带专项现场施工方法

地下室现场施工缝及后浇带专项现场施工方法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一.工程概况 工程名称:***工程 工程地点:*** 建设单位:***房地产开发有限公司 设计单位:***建筑设计咨询有限公司 监理单位:***建设监理有限公司 施工单位:***工程有限公司 本工程包含住宅楼1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋,各栋楼±0.000相当于绝对标高16.00m,本工程结构类型为框架剪力墙结构。总建筑面积约12.60万m2,其中地下建筑面积约2.96万m2,地上建筑面积约9.64万m2。地下室二层。 二.设计要求 1.后浇带处所有梁板等混凝土构件钢筋连续布设钢筋要求双层双向拉通布置。 2.后浇带浇筑时间宜滞后45天以上,并采用高一级微膨胀混凝土浇筑,低温入模。 3.微膨胀混凝土要求水中养护14天的限制膨胀率:后浇带≥0.030%,地下室侧壁≥0.025%,顶板楼盖≥0.020%,地下室底板≥0.015%,且后期膨胀性能稳定。 4.施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小位置,一般设于跨度1/3范围内。施工要求在地下室底板、侧壁、顶板留设施工缝时均应加止水钢板。 三.后浇带、施工缝做法 1.楼(屋)面后浇带构造 注:适用于地下室中间层板、地下室顶板、楼面板及屋面板。 2.地下室侧壁后浇带 3.地下室底板后浇带构造 4.地下室水平施工缝止水带 5.地下室-2层与-1层交接处做法 四.后浇带施工过程中的质量安全保证措施 1.后浇带钢筋质量保证措施 后浇带处的钢筋随结构梁板墙钢筋一起绑扎,其施工技术措施与质量保证措施按钢筋工程施工的要求处理。 后浇带梁筋不断开,板筋及墙体水平筋断开。 后浇带钢筋绑扎完成后在钢筋表面刷水泥砂浆保护钢筋不生锈。

地下室结构施工缝施工方案

厦门万科.金域华府A-4地块总承包工程施工缝处理方案 编制: 审核: 批准: 南京建工集团有限公司 2011年月日

地下室结构施工缝施工方案 一、工程概况 厦门·万科金域华府A4地块工程(1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#、地下室)由厦门市万科滨海置业有限公司投资兴建,图纸为厦门合道工程设计集团有限公司设计,工程位于厦门市集美区杏东路以北,总建筑面积约为13.7万平方米。工程地下一层,1#3#5#7#楼地上41层,8#9#楼地上18层,其余建筑为多层,主要建筑用途为住宅、商业及车库。 本工程采用冲孔灌注桩和预制管桩基础,钢筋混凝土平板式筏基厚500mm,。底板和承台均采用抗渗混凝土强度等级C40,抗渗等级为S8。整个工程基础底板顶标高统一为黄海高程0.15m。在主楼与裙房之间设置800mm宽的沉降后浇带。沉降后浇带的封闭时间将在沉降观测结果证明主楼之沉降已趋向稳定后再浇灌。 由于本工程地质条件复杂,受桩基础影响,地下室局部不具备结构施工条件,经甲方、监理、设计等单位协商,为工程按计划顺利进行、减少窝工等方面的损失,决定在地下室顶板、底板留设施工缝。 二、施工缝留设方法 根据规范及施工现场实际情况,施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝;单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内;墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处;楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。其留设部位详见《地下室底板结构施工缝留设示意图001》及《地下室顶板结构施工缝留设示意图002》;在混凝土浇筑时用钢板网隔离,在混凝土初凝后将钢板网拆除,形成施工缝;施工缝处的钢筋与后浇筑部分的钢筋错开,采用直螺纹接头连接。 三、施工缝处理方法 砼终凝后,施工缝在浇筑混凝土前,拆除钢板网,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,凿深20~30MM,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干

地下室剪力墙施工缝处理方案

抚州融旺国际公馆工程 地下室剪力墙施工缝施工方案 一、工程概况 抚州融旺国际公馆工程,地下室长度153米;宽度约124.5米,±0.000相当与黄海高程49.50米,地下室底板面标高为-18.45米。地下一层、二层为停车库;B1、B2层为商场。 基础与地下室各部位混凝土强度等级:承台与基础底板混凝土为C35,P8;地下室外墙为C35 P8;从基础顶面至±0.00墙柱混凝土强度等级为C50,梁板为C35。 本工程的基础底板混凝土厚度为600㎜; 地下室剪力墙施工缝的布置位置为地下室底板上翻300㎜处及各楼层上翻300㎜处,其中7-A轴-8-B轴/2-1轴-1-23轴后浇带(膨胀带)的底板及地下一层梁板已浇捣完混凝土。地下室剪力墙施工缝未按方案施工,具体设置见附图阴影部分下部即与楼板面相平。 二、基础地下室剪力墙施工缝的留置位置 基础地下室剪力墙施工缝必须设在楼层(底板)面上翻300㎜高处,具体做法见附图。 三、地下室剪力墙施工缝部位的模板施工 地下室剪力墙施工缝外侧模板必须与剪力墙模一起上翻,并连成整体,上翻300㎜的外模板不得单独支模,内侧模板在楼层150㎜处设止水螺杆一道固定,上部采用C16@500长度按墙宽固定,保证地下室剪力墙施工缝两侧支模系统的稳定性,地下室内外模板拆除后,清除浮层,上层墙模板必须伸到楼层上翻150㎜处的止水螺杆并能利用止水螺杆固定减少剪力墙的偏位、漏浆及保证了外观的平整。 四、地下室剪力墙施工缝止水钢板施工方法 基础底板、外剪力墙施工缝均设置折形止水钢板,止水钢板必须电焊连接形成整体环状封闭,不得断续,搭接处应满焊不得出现渗漏水现象,止水钢板埋置在板和墙

地下室顶板施工缝防水处理方案以及模板方案【图】

地下室顶板施工缝防水处理方案以及模板方案 第一节伸缩缝防处地下室顶板防水处理措施 <1>伸缩缝上处理:清除结构施工时遗留在伸缩缝内杂物,检查伸缩的宽度及伸缩缝侧立边砼的密实情况;伸缩缝宽度不够的部位进行清凿,酥松砼进行清除,不密实部位用水泥砂浆压平压实。 <2>让伸缩缝内砼面充分自然干燥,局部潮湿部位,用液化气喷枪烘干处理后,再进行施工。 <3>缝内底部平铺200mm厚挤朔板,浇筑25mm厚防沥青密封膏,2层3mm厚SBS防水卷材,嵌入混凝土导墙中封口,卷材铺设时在两层卷材间铺设泡沫棒,以防伸缩缝变形造成卷材拉裂。 第二节伸缩缝处墙模板方案 初步构想,此部位采用铝膜板拼装制作定型模板,可拆卸,可周转,并且一次性投入,永久使用。 定型模板采用铝模板、60*40方钢楞、固定钢板5mm厚80mm见方、固定螺母、

以及穿墙螺栓制作。 A钢板用于加固模板体系,B钢板用于固定木方楞和钢管楞以及模板形成一个定型整体,两类型的钢板均需要在中心开直径为14的孔洞,满足穿螺栓用。 附图1 (一)模板制作 切割制作通丝螺栓长度为210mm,与80mm*80mm*5mm钢板焊接成一个锚栓,焊缝必须饱满,保证承载力足够。 焊缝 附图2 将锚栓从模板清水面一侧安装插入,平放于地面,将钢管横楞按照尺寸安装。先安装B板,将B的孔洞对准模板孔洞伸出的螺栓,并将螺母拧入,并逐个拧紧,待

检查全部螺母拧紧后,将B钢板与钢管上下满焊,并将将螺母与钢板B点焊,防止滑丝。 安装完B钢板后,需要将A钢板对准开好的孔洞,同样焊接与钢管,螺母孔与钢板孔重合对准,并将螺母焊接于钢板之上,以便从内侧穿入螺栓进行固定。焊接时需注意焊接均匀,防止焊接焊接应力导致钢板或螺母发生受热应变。(见附图3) 附图3 吊钩焊接,整个安装过程将采用塔吊吊装,所以在定型模板的最顶层钢管楞上采用直径14的光圆钢筋焊接吊环。每个单片的模板焊接两个吊环。(见附图4) 附图4 (二)模板吊装加固 <1>钢筋验收完之后,在安装墙板模板之前,先将模板内的垃圾进行清理。然后使用塔吊进行吊装。在浇筑每一层剪力墙混凝土时,均在剪力墙顶部预埋锥形螺栓,

混凝土施工缝的处理、防水施工

混凝土施工缝的处理 1、地下室部分基础底板、外围剪力墙施工缝设置止水钢板并按设计要求作止水处理。 2、±0.00部位结构梁、板处留缝须留设直缝,不能留设斜缝,混凝土浇筑前用木板插好,待砼终凝时将其拆下。所有留设施工缝的梁板,在二次浇筑前不得将其下方支撑拆除,二次砼浇完达到强度后再拆除。 3、在二次浇筑砼前,对施工缝进行清理,凿除浮灰,浇水湿润。先在缝处填以5cm 厚左右与待浇砼内灰浆成份相同的水泥砂浆,然后浇筑砼。 钢板止水带的施工 1、地下室施工缝是一个易渗水的薄弱一环节,拟在地下室底板、墙板施工缝处,设置了钢板止水带,止水带宽400,沿施工缝通长设置,钢板采用搭接焊缝。焊成后用煤油涂刷焊缝,检查是否渗穿钢板,若未穿过,止水钢板焊接即为合格,否则重焊。 2、砼浇灌前止水带按下图要求上下采用专用砼模板支设并用短钢筋焊接固定于底板、墙板钢筋上,二次浇砼时须将施工缝处打毛,打掉砼表面浮浆和松动的石子,浇水湿润施工缝表面,用与砼标号相同的水泥砂浆( 水泥品种应与砼中水泥相同)接浆50mm,再进行砼浇筑。 地下工程防水施工 地下室防水砼有关的施工质量问题: 严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比,水灰比过大将影响U.E.A补偿收缩混凝土的膨胀率,直接影响补偿收缩及减少收缩裂缝的效果。 细部构造处理是防水的薄弱环节,施工前应审核图纸,特殊部位如

变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件等细部要精心处理。 地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有上岗证书。施工完毕,及时整理施工技术资料,交总包归档。地下室防水工程保修期三年,出现渗漏要负责返修。 穿墙管外预埋带有止水环的套管,应在浇筑混凝土前预埋固定,止水环周围混凝土要细心振捣密实,防止漏振,主管与套管按设计要求用防水密封膏封严。 结构变形缝应严格按设计要求进行处理,止水带位置要固定准确,周围混凝土要细心浇筑振捣,保证密实,止水带不得偏移,变形缝内填沥青木丝板或聚乙烯泡沫棒,缝内20mm处填防水密封膏,在迎水面上加铺一层防水卷材,并抹20mm防水砂浆保护。 后浇缝一般等主体施工完毕、沉降基本稳定后,应以原设计混凝土等级提高一级的U.E.A补偿收缩混凝土浇筑,浇筑前接槎处要清理干净,养护28d。 后浇带中置钢板的防水做法(建议业主按照此做法)此做法防水性能较好

建筑施工地下室防水构造做法(附各节点详图)

地下室防水节点做法 第一节结构自防水一般规定 第一条防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,防水混凝土掺入粉煤灰的级别不得低于二级。 第二条预拌防水混凝土入泵坍落度控制在120mm~160mm,并做好现场实测。底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。 第三条地下室穿外墙群管部位应现场用竹胶合板模板套孔封堵,不得采用钢丝网封堵。第四条外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于 500mm,每层应振捣密实。如坍落度损失不能满足施工要求时,严禁直接加水后使用。 第五条防水混凝土应按后浇带分块连续浇注,尽量少留施工缝。 第六条模板拆除后防水施工前及时割除一次性止水螺杆,并用防水砂浆将螺杆端头封闭。 第二节地下室其它防水一般规定 第七条若地下室采用除结构自防水之外的其它防水做法,防水应包裹整个地下室;除渗透结晶防水做法之外,其它防水基层阴阳角应抹成50mm的圆弧角。 第八条不管采用何种防水材料,防水基层无杂质、打磨修补平整,施工面过于光滑的应打磨成粗糙面。 第九条涂料防水前后两遍应相互垂直涂刷,涂膜厚度必须达到设计要求或规范规定。 第三节地下室防水细部做法(适用卷材防水) 第十条后浇带防水细部做法 1.底板、外墙、地下室顶板后浇带部位必须做防水附加层,防水附加层宽度需在两侧各伸出后浇带 250mm 以上。 2.结构底板、外墙、地下室顶板后浇带结构施工时必须居中预埋钢板止水带,同时封堵严密,固定牢固,振捣密实。 3.后浇带浇筑必须满足设计的要求时间;收缩型后浇带一般在两侧混凝土龄期达到图纸规定时间后施工,沉降型后浇带必须待高层部位主体结构施工结束、沉降基本完成后浇筑。 4.后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压等级按设计要求,且不应低于两侧混凝土。 5.后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不

二期地下室施工缝留设方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场施工情况概述 (2) 四、施工缝留设位置 (3) 五、地下负一层墙柱顶板砼浇筑措施 (5)

一、工程概况 1、合肥鼎元府邸6#7#8#楼及地库工程,本工程位于安徽省合肥市繁昌路西,和平路小学南侧。工程特点:本项目分为两层地库和6#7#8#楼,6#7#8#楼为框架剪力墙结构,地库为两层框架结构。6#8#共33层,建筑高度为96.3m;7#楼共32层,建筑高度93.4m。总建筑面积80436.3㎡。 2、本工程由合肥拓基房地产开发有限责任公司投资兴建,安徽南巽建设项目管理投资有限公司监理,深圳大学建筑设计研究院设计,安徽工程勘察院勘探,杭州建工集团有限责任公司承建(施工总承包),合肥市建筑工程质量监督站监督。 二、编制依据 1、车库一层梁板由于支护的原因进行了修改,原地下室1/D1-19和D1-20轴负二层外墙改到D1-19轴;1/D1-R轴负二层外墙改到1/D1-Q轴,负一层相应位置的外墙没有进行修改,这样在施工地下一层梁板的时候1/D1-Q轴和D1-19轴负二层外墙的一段就不能一次施工完毕,需留设施工缝,因为一次施工完毕后模板无法拆除,护坡与外墙之间回填土无法回填。 2、外墙砼浇筑模板拆除后,进行防水工作,待外墙的砼强度满足回填要求

的时候进行回填土工作,然后进行垫层施工和地下一层施工缝外剩余现浇板的施工。 3、地下室负一层外墙砼强度等级为C30 抗渗0.8MPa,扩大地下室柱砼强度等级为C40,顶梁板砼强度等级为C35 抗渗等级0.6MPa,这样施工难度比较大,针对墙、柱、梁板不同砼强度等级浇筑,见后叙。 四、施工缝留设位置 1、根据建筑施工手册(第四版)10-4-6 混凝土施工缝一节,板施工封留设位置,单向板,留置在平行于板的短边的任何位置,有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。 2、根据施工缝隙设原则,对现场地下一层梁板施工缝进行留设,具体留置Array 位置如下图所示: 图一 (D1-18)(D1-19)

地下室底板与塔吊基础衔接施工缝处理方案

办公室卫生值日轮流表 办公场所的布置、卫生、整洁能反映出员工的个人素质和团队的整体形象。为确保制度落实长效化和规范化。 做到:桌、椅、办公用品摆放有序;室内外地坪卫生无垃圾;安全帽、雨衣、雨靴摆放在指定位置、整齐、干净,下班关灯、锁门,望自覚尊守,互相督促。 嘉悦中心-梓园商住楼项目部

地下室底板与塔吊基础 衔接施工缝处理方案 本工程因施工需要分别在1#楼西侧、4#楼北侧、7#楼南侧安装塔吊3台,由于塔吊基础顶面标高与地下室基础面标高同高,为防止新旧混凝土伸缩沉降而引起底板渗水,特作如下处理。 一、钢筋连接:塔吊基础钢筋双层双向加密与底板面筋间距一致,在塔吊基 础中间与底板底筋同一标高位置加放双层双向钢筋与底板面筋间距、大小一致,钢筋伸出基础长短错开分别为50cm与120cm。在底板浇筑时与底板钢筋以15d单面焊接。 二、防水处理:塔吊基础面筋与底板底筋中间位置焊接一道350mm宽止水 钢板,四周搭接围焊。为防止渗流水在底板混凝土浇筑前塔吊基础止水钢板下部增加一道遇水膨胀止水条。在施工缝浇筑时,避免直接靠近施工缝边下料,机械震捣宜向施工缝逐渐推进,加强对施工缝接缝处的捣实工作,使其紧密结合。 三、后期处理:若底板浇筑后存有渗流水,则在底板渗流处钻孔注浆处理。 嘉悦中心-梓园商住楼项目部 2014年1月17日

多塔作业施工方案 本工程因施工需要分别在1#楼西侧、4#楼北侧、7#楼南安装塔吊3台,为防止塔吊作业时发生碰撞,确保安全生产,特编制多塔作业防碰撞方案。 1.坚持持证上岗的原则,严格禁止无证上岗。 2.首先保证3台塔吊之间塔身的容许高度差,确保各塔吊的起重臂处于不 同标高,垂直距离大于两个标准节。大臂端部距离另一塔吊塔身大于 5米。 3.塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错 开,严格控制楼与楼之间的操作高度和作业时间。 4.从施工流水段上考虑多塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地 点两塔同时使用时发生碰撞。 5.塔吊在起吊过程中让小车回收到距离驾驶室10米范围之内,当大臂运 转到施工需要地点上方时,再运行小车将材料送到施工地点鸣笛提示 后缷料。 6.塔吊同时作业时必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向,塔臂转动位 置,起吊高度,塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号指挥设立 限位哨,以控制塔臂转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。 7.禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确 保交叉作业安全。 嘉悦中心-梓园商住楼项目部 2014年1月17日

地下室支撑梁、冠梁施工缝处理方案

温州新城大厦工程基坑支撑梁及冠梁 施 工 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 批准人: ***********建设集团有限公司

南京江宁城建大厦项目部 二0一五年九月二十日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (2) ㈠基坑支撑梁施工缝处理 (2) ㈡冠梁施工缝处理 (3) 五、质量保证措施 (4) 六、安全保护措施 (5) 七、文明施工措施 (5)

一、工程概况 温州新城大厦位于温州市中心公园路西北侧,建筑总高度为54.3m,地上12层,地下2层,主体为框架-剪力墙结构,总建筑面积为25700.7m2。 本工程基坑支撑梁、冠梁主要分2个流水段进行施工,第一施工段为○1~○10 /○H~○L轴段,第二施工段为○1~○10/○A~○G轴段。在安装○1~○10/○H~○L轴段模板和钢筋绑扎时,模板和钢筋往○H轴南侧延伸1/3跨(即3000mm),如下图所示。 支撑梁施工缝留设平面图 二、编制依据 1、温州新城大厦工程施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 3、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011 三、施工准备 1、人员准备:组织4名工人进行施工缝留设,安排施工员监督施工缝的留设处理工作。 2、材料准备:10mm网眼钢丝网,施工线,22#扎线等。 3、机械工具准备:砂轮机1名,钢丝剪2把,手提焊机1台。手锤2个,扎勾4个。 四、施工工艺 第一施工段的支撑梁、冠梁钢筋安装完成后,立即组织人员进行施工缝钢丝网的安装及处理。具体施工步骤如下:

地下室分期施工缝处理方案

盐城市盐都新城商务中心(地下人防)车库工程 一期区域的划分以及分期部位处理方案 一、工程概况 盐都新城商务中心工程位于盐城市盐都区南纬路以北,文明路以东,建设单位:江苏月恒置业有限公司;设计单位:江苏铭城建筑设计院有限公司;勘察单位:江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司;监理单位:盐城市亨达建设监理咨询有限责任公司;施工单位:深圳市建设(集团)有限公司。 本工程功能:平时为地下汽车停车库,战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,基础类型:预应力混凝土抗拔空心方桩,承台筏板基础。 一期区域的确定:1、F轴以北,依17轴~18轴南北向后浇带为界限,其中考虑到2#楼西侧门厅雨棚施工,V~Y—4/15~17不按施工后浇带划分,西侧施工至16轴西米,北侧施工至Y—3北米; 2、F轴以南,依18轴~19轴南北向后浇带为界限; 二、封堵原因及范围 由于盐都新城商务中心工程二期工程开工时间未定,为防止雨水、粘土等从分期区域缺口进入或渗入地下室,造成地下室机房、电房以及重大设备等受到损害,为确保一期地下室工程竣工验收后满足使用功能,所以必须在一期分期范围处采取临时封堵措施,封堵长度约为154米,具体封堵位置见附图。 三、编制依据 1、地下室施工图 2、砌体结构工程施工质量验收规范 3、混凝土结构工程施工质量验收规范 4、地下室工程防水技术规范 四、封堵工艺流程 清理基层——放线——构造柱腰梁植筋——浇筑素混凝土反梁——构造柱钢筋绑扎——腰梁下砌体砌筑——腰梁钢筋、模板、混凝土施工——腰梁上砌

体砌筑——砌体顶部顶砖砌筑——砌体内外侧抹灰(外侧抹灰为防水砂浆)——砌体外侧4mm厚改性沥青防水卷材粘贴——108胶水加水泥、砂甩浆拉毛——固定纤维网——1:3水泥砂浆防水保护层 五、分期及封堵施工 (一)、主体结构施工: 1、一期西侧开挖及护坡施工方案参见基坑支护方案图纸2—2做法; 2、将该区域东西方向框梁、板、墙钢筋预留伸至二期的规范搭接区,具体要求参见11G101—1及11G101—3,(以便二期施工钢筋连接符合规范要求); 3、该区域所有施工缝处均采用止水钢板止水措施,并焊接钢板网隔断新旧混凝土施工,后浇带做法参见图纸会审记录第四条; 4、所有施工必须符合相关的规范要求。 底板防水施工均跨过后浇带1米(方便二期施工搭接处理),封堵隔墙外侧防水按车库外墙正常做法施工。 (二)、封堵墙体施工(采用M10水泥砂浆,砌块强度等级为MU10,墙厚370【-~-】及240【-~-】,墙皮西口与顶板框架梁西口重合,在每跨堵墙内构造柱两侧中间位置各设置一道八字墙支撑,见附图): 1、施工前将基础结构面清刷干净,依据封堵砌体位置放出砌体的轴线,边线及控制线; 2、按照墙体砌筑线植筋,每500mm间距设置一道拉接筋,370墙每道3根 6,240墙每道2根6,长度1米,植筋采用环氧树脂,安装模板浇筑200高混凝土反梁; 3、按照墙体轴线及边线排砖,采用三一法砌砖法砌筑; 4、砌体水平及垂直灰缝均为10mm,不应小于8 mm,不得大于12 mm; 5、砌砖上下错缝搭砌,搭砌长度为60 mm,如遇搭砌错缝长度无法满足规定的搭接要求,根据砌体构造设计规定采取压砌钢筋网片的措施; 6、墙体长度超过5米时,在中间位置均设置构造柱(墙厚×240,612,

2020地下室防水施工细部节点做法

2020地下室防水施工细部节点做法 地下室防渗漏管控要求 1、地下室防渗漏细部节点构造做法是在严格执行《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 和《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013、《建筑地面设计规范》GB50037-96、10J301 地下建筑防水构造(图集)的基础上,统一地下工程防水工程中各重点部位的防水细部做法,以规范施工标准,达到防止渗漏的目的。 2、地下防水工程中涉及的混凝土强度等级、抗渗等级、防水做法必须符合设计图纸及规范的要求。 3、地下防水工程施工前,项目技术负责人必须组织技术人员进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,并编制防水工程的施工方案。 4、防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当出现必须留设施工缝的情况时,应遵守下列规定: (1)墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板及返梁表面不小于300mm 的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150-300mm 处,墙体有预留孔洞时施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 (2)外墙垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多地段,并宜与变形缝相结合。 5、施工缝的施工应符合下列规定: (1)施工缝浇灌混凝土前应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30-50mm 厚同强度去石子混凝土,并应及时浇灌混凝土。 (2)采用钢板止水带时应确保位置准确,并固定牢靠、接口满焊,折边应朝迎水面。 (3)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板,用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时可采用工具式螺栓,螺栓上应加焊止水环。 拆模后将留下的凹槽用密封材料封堵密实,并应聚合物水泥砂浆抹平。 (4)防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。

《地下室防漏工程细部做法》

《地下室防漏工程细部做法》 一、一般要求及说明1.一般要求 防水混凝土结构底板下须做素混凝土垫层,垫层混凝土强度不得小于c 15、厚度不小于100mm,当地基土比较软弱时,混凝土垫层厚度不小于150mm,或者采用下铺100mm碎石,上做100mm厚垫层的做法。 要特别关注地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。 室外墙有线缆穿过或管道为软连接而不能承受地下水压时,须在地下室墙外做线缆/管道井以避免穿墙节点承受水压。 2.结构要求 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)必须采用防水混凝土。防水混凝土结构底板和外墙厚度不应小于250mm,设计裂缝宽度不得大于0.2mm,施工完成后不得出现贯通裂缝。 3.防水混凝土 (1)原材料要求 a.防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用; b.防水混凝土掺入粉煤灰的级别不得低于二级; c.石子应洁净,最大粒径不大于40mm,泵送时其最大粒径应不

大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。 d.砂应洁净且为中粗砂,不得使用海砂。(2)材料用量及配比 a.胶凝材料总用量不小于320kg/m3。在满足混凝土抗渗等级、强度、耐久性等条件下,水泥用量不得小于280kg/m3。 b.硅粉用量控制在胶凝材料总量的3%左右。 c.粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%左右。 d.防水混凝土砂率应控制在35%~40%区间。 e.防水混凝土灰砂比按1: 2.5控制,防水混凝土水胶比不得大于0.5。(3)抗渗要求 a.防水混凝土抗渗等级不得小于p6级。 b.在防水混凝土施工前应审查混凝土配合比报告,并作抗渗试验确认;施工期间对原材料、配比等进行实地抽查验证。(4)相关要求 a.预拌防水混凝土入泵坍落度按140mm~200mm控制,并应做好现场实测。 b.预拌防水混凝土初凝时间按6~8小时进行配合比设计。 c.防水混凝土机械搅拌时间应不少于2min。(5)防水混凝土施工 a.底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。 b.外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于500mm,每层应振捣密实。 c.外墙及顶板防水混凝土模板应拼缝严密,支撑牢固。 d.如坍落度损失不能满足施工要求时,应退回原厂或加入原水胶比的水泥浆进行搅拌,严禁直接加水后使用。

地下室防水细部构造验收规范

地下室细部构造防水验收规范 4.7.2 防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带等细部构造,应采用止水带、遇水橡胶腻子止水条等高分子防水材料和接缝密封材料。 4.7.3 变形缝的防水施工应符合下列规定: 1、止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象; 2、中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定; 3、变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水带的位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应均匀,保持止水带的位置正确、平直,无卷曲现象; 4、变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。 4.7.4施工缝的的防水施工应符合下列规定: 1、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土; 2、垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土; 3、施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽里; 4、施工缝采用中埋式止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢靠。

4.7.5 后浇带的防水施工应符合下列规定: 1、后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后在施工; 2、后浇带的接缝处理应符合本规范4.7.4条的规定; 3、后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不低于两侧混凝土; 4、后浇带混凝土养护时间不得少于28d 4.7.6穿墙管道的防水施工应符合下列规定: 1、穿墙止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理; 2、穿墙管处防水层施工前,应将套管内表面清理干净; 3、套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填材,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧; 4、穿墙管外侧防水层应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时,应按设计要求施工。 4.7.7埋设件的防水层施工应符合下列规定: 1、埋设件端部或预留孔底部的混凝土厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,必须局部加厚或采取其他防水措施; 2、预留地坑、孔洞、槽沟内的防水层,应与孔外的结构防水层保持连续; 3、固定模版用的螺栓必须穿过混凝土结构时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环;采用工具式螺栓或螺栓加堵头作法,拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实。 4.7.8密封材料的防水施工应符合下列规定: 1、检查粘结基层的干燥程度以及接缝的尺寸,接缝内部的杂物应

 2.结构主体混凝土施工过程中的后浇带处理方法

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法 Izzie 发布于2012-08-29 浏览2311人次 做法说明: 止水螺杆:在浇筑墙或柱混凝土是固定模板,防止暴模,之所以要止水,就是因为这根杆穿过墙了,水容易沿着螺杆渗透进去,所一止水螺杆在螺杆中间焊接一个四方形的钢筋片叫止水片,可以防水。 外墙防水混凝土应连续浇筑,尽量少留施工缝。

当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm 的墙体上。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 止水钢板搭接长度为100mm,搭接位置四周满焊,且焊缝饱满无气孔、夹渣等。 施工缝处须预埋钢板止水带。竖缝处设置钢板网阻挡混凝土,钢板网与钢板止水带焊接连接。 施工缝在继续浇筑混凝土前,应清理干净接缝处的表面浮浆和杂物,并清理干净钢筋表面的附着物。 水平缝在浇筑混凝土前应先铺30~50mm 厚1:1 水泥砂浆,然后及时浇筑墙体混凝土。工艺流程:

预埋钢板止水带/钢板网――施工缝清理――支模板――后浇混凝土――防水附加层――防水层――防水保护层 节点: 构造做法: 1、预埋钢板止水带/钢板网 当需要设置施工缝时,在混凝土浇筑前,在施工缝墙体中间设3mm 厚、300mm 宽钢板止水带。钢板接长时两块钢板搭接处必须满焊,同时钢板U 型口朝向迎水面一侧。 竖缝处设置具有一定强度的密目钢板网阻挡混凝土流失,钢板网与钢板止水带焊接连接,并固定牢固。 2、施工缝清理 后浇混凝土墙体模板合模前,应先将原有混凝土表面的浮浆、杂物及钢筋表面的附着物清理干净。使施工缝在浇筑前保持湿润状态。 3、支模板

地下室防漏工程细部做法

地下室防漏工程细部做法 一、一般要求及说明 1.一般要求 防水混凝土结构底板下须做素混凝土垫层,垫层混凝土强度不得小于C15、厚度不小于100mm,当地基土比较软弱时,混凝土垫层厚度不小于150mm,或者采用下铺100mm碎石,上做100mm 厚垫层的做法。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用; b.防水混凝土掺入粉煤灰的级别不得低于二级; c.石子应洁净,最大粒径不大于40mm,泵送时其最大粒径应不大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。

d.砂应洁净且为中粗砂,不得使用海砂。 (2)材料用量及配比 a.胶凝材料总用量不小于320Kg/m3。在满足混凝土抗渗等级、强度、耐久性等条件下,水泥用量不得小于280Kg/m3。 b.硅粉用量控制在胶凝材料总量的3%左右。 c.粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%左右。 d.防水混凝土砂率应控制在35%~40%区间。 e.防水混凝土灰砂比按1:1.5~1:2.5 控制,防水混凝土水胶比不得大于0.5。 (3)抗渗要求 a.防水混凝土抗渗等级不得小于P6 级。 b.在防水混凝土施工前应审查混凝土配合比报告,并作抗渗试验确认;施工期间对原材料、配比等进行实地抽查验证。 (4)相关要求 a.预拌防水混凝土入泵坍落度按140mm~200mm 控制,并应做好现场实测。 b.预拌防水混凝土初凝时间按6~8 小时进行配合比设计。 c.防水混凝土机械搅拌时间应不少于2min。 (5)防水混凝土施工 a.底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。 b.外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于500mm,每层

地下室分期施工缝处理方案

盐城市盐都新城商务中心(地下人防)车库工程一期区域的划分以及分期部位处理方案 一、工程概况 盐都新城商务中心工程位于盐城市盐都区南纬路以北,文明路以东,建设单位:江苏月恒置业有限公司;设计单位:江苏铭城建筑设计院有限公司;勘察单位:江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司;监理单位:盐城市亨达建设监理咨询有限责任公司;施工单位:深圳市建设(集团)有限公司。 本工程功能:平时为地下汽车停车库,战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,基础类型:预应力混凝土抗拔空心方桩,承台筏板基础。 一期区域的确定:1、F轴以北,依17轴~18轴南北向后浇带为界限,其中考虑到2#楼西侧门厅雨棚施工,V~Y—4/15~17不按施工后浇带划分,西侧施工至16轴西3.0米,北侧施工至Y—3北3.0米; 2、F轴以南,依18轴~19轴南北向后浇带为界限; 二、封堵原因及范围 由于盐都新城商务中心工程二期工程开工时间未定,为防止雨水、粘土等从分期区域缺口进入或渗入地下室,造成地下室机房、电房以及重大设备等受到损害,为确保一期地下室工程竣工验收后满足使用功能,所以必须在一期分期范围处采取临时封堵措施,封堵长度约为154米,具体封堵位置见附图。 (二)、封堵墙体施工(采用M10水泥砂浆,砌块强度等级为MU10,墙厚370【-6.200~-4.200】及240【-4.200~-2.500】,墙皮西口与顶板框架梁西口重合,在每跨堵墙内构造柱两侧中间位置各设置一道八字墙支撑,见附图): 1、施工前将基础结构面清刷干净,依据封堵砌体位置放出砌体的轴线,边线及控制线; 2、按照墙体砌筑线植筋,每500mm间距设置一道拉接筋,370墙每道3根 6,240墙每道26,长度1米,植筋采用环氧树脂,安装模板浇筑200高混凝土反梁; 3、按照墙体轴线及边线排砖,采用三一法砌砖法砌筑; 4、砌体水平及垂直灰缝均为10mm,不应小于8 mm,不得大于12 mm; 5、砌砖上下错缝搭砌,搭砌长度为60 mm,如遇搭砌错缝长度无法满足规定的搭接要求,根据砌体构造设计规定采取压砌钢筋网片的措施; 6、墙体长度超过5米时,在中间位置均设置构造柱(墙厚×240,612,

地下室支撑梁、冠梁施工缝处理方案

温州新城大厦工程 基坑支撑梁及冠梁 施 工 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 批准人: ***********建设集团有限公司南京江宁城建大厦项目部 二0一五年九月二十日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺 (1) ㈠基坑支撑梁施工缝处理 (1) ㈡冠梁施工缝处理 (2) 五、质量保证措施 (3) 六、安全保护措施 (4) 七、文明施工措施 (4)

 2、材料准备: 10mm网眼钢丝网,施工线,22#扎线等。 3、机械工具准备:砂轮机1名,钢丝剪2把,手提焊机1台。手锤2个,扎勾4个。 四、施工工艺 第一施工段的支撑梁、冠梁钢筋安装完成后,立即组织人员进行施工缝钢丝网的安装及处理。具体施工步骤如下: ㈠基坑支撑梁施工缝处理 1、施工缝留设在○H轴往南3m处,用钢卷尺以○H轴为基准往南量出3米,然后在钢筋面上弹出墨线。 2、在基坑支撑梁下方设置长700mm,宽300mm,高300mm水泥条,防止浇筑混凝土时水泥浆流失。 3、将预先裁剪好的钢丝网用铁丝绑扎在施工缝部位,确保绑扎牢固。

相关文档