文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变安装施工方案设计

箱变安装施工方案设计

箱变安装施工方案设计
箱变安装施工方案设计

光华欣苑临时用电工程施工组织方案

光华欣苑

施工组织方案

编制单位:四川省送变电建设有限责任公司

编制人:

审核人:

批准人:

编制时间:2014-7-18

目录

第一章、编制总说明 (1)

一、编制范围

二、编制依据

三、编制说明

四、本工程采用的主要规范、规程和标准

第二章、工程概况 (1)

一、工程安装简介

二、工程规模

三、工程承包范围

第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5)

一、施工准备

二、安装施工

三、质量要求

第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8)

一、施工准备

二、接地制作及基础型钢安装工艺

三、箱变安装工艺

第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10)

一、电力电缆安装工程重点和难点

二、电力电缆施工安全技术措施

三、电力电缆施工流程图

第六章、质量管理与保障措施 (11)

一、质量管理

二、质量保证措施

第七章、安全保障措施 (13)

一、安全保障措施

第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14)

一、文明施工管理措施

二、施工现场的文明要求

三、环境保护措施

第九章、工期保证措施 (15)

一、加强施工计划和施工配合

二、提高机械化作业水平,努力提高工效

三、增大劳动投入

第一章、编制总说明

一、编制范围

本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。

二、编制依据

(一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。

(二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。

(三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。

(四)《电力建设安全文明施工管理规定》。

(五)我公司在以往工程的施工经验。

三、编制说明

(一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。

(二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。

(三)为满足客户用电的安全和可靠性,本工程设计了专业性较强的工作内容,该部分安装、调试工作都是本工程重点和难点之一。

四、本工程采用的主要规范、规程和标准

第二章工程概况

一、工程安装简介

(一)建设单位:四川省蜀府房屋建设开发有限公司

(二)项目名称:光华欣苑临时用电工程

(三)建设地址:成都市青羊区万家湾社区

(四)工程工期:

开工日期:以甲方通知时间为开工日期2014年4月17日

竣工日期:以甲方通知开工时间后40个工作日达到通电二、工程规模

本项目为光华欣苑临时施工用电,从市网10KV绿苏路009号杆搭火,立中间杆3根,计量杆1根,安装一台630KVA箱变、一台800KVA 箱变及一台10KV电缆分支箱。

三、工程承包范围

总则:本工程承包范围从市网电源点搭接到箱变。

(一)外线工程:高压进线的架空绝缘线,立杆,以及市网搭接点到高压计量。

(二)箱变的土建基础制作,接地网的制作,箱变安装,电气设备的调试,验收,通电。

第三章架空线施工工艺及技术措施

一、施工准备

(一)材料要求:

总则:所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。

导线:导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。

绝缘子:瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。弹簧销、垫的弹力适宜。高压绝缘子的耐压试验结果必须符合施工规范的规定。

绑线:绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm。

耐张线夹、并沟线夹、钳压管:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球头挂环等:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。

螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

箱变施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 编制依据 0 2 工程概况 0 3 施工准备 0 4 施工方法 0 4.1土方开挖 0 4.2接地 (1) 4.3垫层 (1) 4.4模板 (1) 4.5基础钢筋 (1) 4.6基础混凝土 (1) 4.7砌体 (2) 5 质量保证措施 (2) 6 安全措施 (3)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。 箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。 4 施工方法 4.1土方开挖 遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5,挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆

模板安装拆卸施工方案

名人花园 C 区 模板安装、拆除方案 编制人:_____________ 职务:__________ 审核人:_____________ 职务:__________ 审批人:_____________ 职务:__________ 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 名人花园项目部 目录 一.编制依据..................................................... 2...

二工程概况....................................................... 3... 2.2 建筑特征.................................................... 3... 2.3 结构特征.................................................... 4... 三............................................................... 施工安排............................................................... 4... 3.1质量目标 ................................................ 4... 3.2施工准备 ................................................ 5... 四............................................................... 主要施工方法........................................................... 6... 4.1 安装前准备工作.......................................... 6.. 4.3 导墙模板支设............................................ 6.. 4.4 集水坑模板施工.......................................... 6.. 4.5 墙体模板施工............................................ 7.. 4.6 梁、板模板施工.......................................... 8.. 4.7 模板体系及选型.......................................... 9.. 4.8模板计算 ............................................... 1..0. 4.9 楼梯模板施工............................................ 1..2 4.10模板拆除............................................... 1..3. 五.............................................................. 质量 要求.............................................................. 1..4. 5.1 模板安装的允许偏差...................................... 1..4 5.2 模板安装质量应尤其注意以下问题.......................... 1. 5 六.............................................................. 质量 通病的防治措施及注意事项.......................................... 1..5 6.1 质量通病的防治措施...................................... 1..5 6.2 特殊部位施工............................................ 1..6 七.............................................................. 模板 维护与管理........................................................ 1..6 7.1 使用注意事项............................................ 1..6 7.2 木模板的维护............................................ 1..7 八.成品保护措施............................................... 1..7. 九.安全与文明施工措施.......................................... 1..8 9.1 安全施工措施............................................ 1..8 9.2 文明施工措施............................................ 1..8 、编制依据 (1)本工程施工组织设计; (2)甲方提供的施工图纸;

箱变基础施工方案83327

箱变基础施工方案报审表 工程名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目编号:SJSB2-XB01-004

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 华能彰武阿尔乡风光同场光伏项目

箱变基础施工方案 审批: 审核: 编写: 西北电力建设第一工程有限公司华能彰武光伏项目部

二0一七年四月十日 目录 一、工程概况 (1) 1.1地理位置 (1) 1.2项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.3劳动力准备 (2) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (3) 四、箱变基础设计情况 (3) 五、箱变基础施工方法 (5) 5.1基础土方的开挖 (5) 5.2接地施工 (5) 5.3垫层施工 (5) 5.4基础钢筋绑扎 (5)

5.5基础模板安装 (6) 5.6基础砼的浇筑 (7) 5.7基础砼的浇筑 (7) 六、质量保证措施 (8) 七、安全措施 (8)

一、工程概况 1.1地理位置 华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目地处辽宁省阜新市彰武县阿尔乡以南,为华能新能源股份有限公司辽宁分公司彰武光伏三期项目。总装机容量26.775MWp。光伏电站中心位置为东经122°26′45",北纬42°49′04"。本工程项目有3处地块,其中1#地块为杜里豪湿地,中心位置为东经122°27'46.94",北纬42°49'10.00";2#地块位于华能彰北1号升压站南侧和新鲁高速东侧的荒地,中心位置为东经122°27'21.38",北纬42°48'33.07";3#地块为马家窝堡湿地,中心位置为东经42°47'24.21",北纬122°22'39.72"。 1.2项目概况 (1)项目名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目; (2)建设地点:辽宁省阜新市彰武县阿尔乡; (3)建设单位:华能新能源股份有限公司辽宁分公司; (4)设计单位:特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (5)监理单位:湖南中天工程监理有限公司 (6)施工单位:西北电力建设第一工程有限公司 (7)建设规模:30MWp; 二、编制依据 施工图纸及工程相关资料; 百叶窗图集05J624-1 给排水图集02S404 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2016; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2016; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2011; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

箱变安装施工方案设计

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人:

审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18 目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺

第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施 三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。

箱梁安装施工方案

箱梁安装施工方案 前言: 根据现场的实地情况,针对该工地施工方案做出如下安排: 采用先用门机架完57#至59#墩的两跨,并在架好的桥面上拼装桥机并进行调试,而后由门机将箱梁吊装于运梁平车上,由运梁平车把箱梁送到架梁区,架桥机从第三孔开始向前架设箱梁,顺利完成架梁工作。 一、工程概况 本工程为湖南省岳阳至常德公路第5合同段,位于湖南省岳阳市第一监区。 桥梁为50米预应力砼先简支后连续T梁,21米、25米、30米、预应力砼先简支后连续箱梁。采用左右两幅分离形式,桥面宽度为2×13 米,全桥共1460片。梁体最大重量约为162T,T梁、箱梁预制厂设在桥边。 二、机械设备 1、LBMQ100-22-25型门机两台。 2、LBQJ200/40桥机一台。 3、P43道轨180米,φ630无逢钢管40米。 4、二台运梁炮车。 三、施工人员安排 3.1施工安排 架桥施工的总体部署和进度计划以全面配合工地组织安排和进度要求为目的。安装队在项目领导下按“总部服务控制,项目授权管理,

专业施工保障,社会协力合作”项目管理模式,以此高效地组织和优化社会生产要素。严格按照以GB/T19002-ISO9002模式标准建立的质量保证体系来运作,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制,以此出色地实现我公司的质量方针和质量目标,以及对业主的承诺。 3.2施工组织机构 为了使设备安全、按时的安装调试,我们以具有国家A级安装资质的安装队长为核心,并与经验丰富、技术力量强的技术施工管理人员组成施工队。本施工队具有丰富的大型设备施工经验,良好的协调能力和组织管理能力,能确保全面履行对业主的承诺。 四、施工注意事项 4.1、安全施工目标 施工工地杜绝因工死亡和重伤事故,杜绝重大火灾事故,杜绝重大交通肇事死亡事故,杜绝重大机械、设备事故,文明施工达标率100%。 4.2、安全生产教育与培训 1)安装前要对施工人员进行安全教育,提高他们的安全生产意识, 在作业中做到遵守安全操作规程,做到“三不违”(即不违章作业、不违章指挥、不违反劳动纪律),做到三不伤害(即不伤害自已、不伤害他人、不被人伤害)。 2)安全教育的主要内容是:国家安全生产法律、法规、安全文化基 本知识、安全生产规章制度、劳动纪律、岗位安全操作规程、事

安装拆除方案

拆除方案 一、工程概括及特点 本工程位于市浦东新区自贸区,地址位于市浦东新区基隆路58号,装修后主要功能为中国农业银行同城数据灾备中心及中国农业银行日常办公、会议、会客、对外营业以及高规格接待等,是一栋智能化5A甲级办公楼。该工程总装修面积约4.2万平方米。建设容:A楼 2-16层标准办公层、A楼B1-1层营业所的室精装修、B楼1-10层机房设备层、B楼11-12层灾备中心办公层;本次施工围为拆除工作包括: 通风空调、强弱电、消防管道、火灾报警等系统拆除。 按照设计和有关标准、规及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量 验收规标准要求,工程质量达到合格标准,同时建立健全安全质量保证体系、制定安全质量保证措施,确保达到安全、质量目标。 二、工程项目的总体要求 1.质量目标: 确保设备拆除质量合格,满足各方要求。 2.工期目标:

严密组织、科学管理、确保合同要求的总工期,创一流施工速度。 3.职业健康安全目标: 以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝设备损伤事故发生,杜绝设备搬迁过程中的人身伤亡事故发生。 4.环境目标: 施工现场噪声排放限量:昼间68分贝,夜间53分贝; 5.文明施工目标: 严格按照国家、省、市有关建筑工程施工的各项管理规定执行,加强施工现场标准化管理,争创标准化施工工地。 三、施工布署原则 1.坚持集中力量保重点,保工期的原则。 鉴于该工程的重要性及工期要求,在人员、机具、物资上为该工程提供充分的保证。组织好该工程的计划协调,为该工程提供服务的保证措施,以保证工程按期和质量。 2.坚持与其它工种配合作业,穿插施工,互创施工条件的 原则。 鉴于该工程拆除量大,技术要求高的特点,施工中将配合各施工班组,组织好材料及设备保护工作。合理组织平行作业,流水交叉作业和重点部位抢工,以确保工程总体进度计划的实施。

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 2015年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3劳动力准备 (1) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (2) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (4) 5.1基础土方的开挖 (4) 5.2接地 (4) 5.3垫层施工 (4) 5.4基础钢筋绑扎 (4) 5.5基础砼的浇筑 (5) 5.6基础排水系统及砌体墙 (6) 6.质量保证措施 (8) 7.安全措施 (9)

1.工程概况 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90台,其中1000kVA容量50台,1250kVA容量40台。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱变详细施工方案

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日

编制人:审批人:审核人:审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接

安装与拆除施工方案

模板安装与拆除施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: 1)木胶合板块:长度为1830;宽度915mm、厚度18mm,?48*3.5钢管。 2)连接附件:扣件、紧固螺栓。 3)支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木方(5×10cm)。 4)脱模剂:水质脱离剂。 5)工具:活动(套口)扳子、水平尺、钢卷尺、托线板。 2、作业条件: 1)模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2)轴线、模板边线放线完成后,把水平控制标高引测到预留钢筋上,并办好预检手续。 3)柱子、剪力、梁、板墙钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞、预

埋件已 安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 )预组拼装模板: 4. ○1拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。○2按模板设计进行拼装,采用铁钉将木胶板与方木拼成整片模板,接 缝处要用双面胶粘贴严密。 ○3模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸、其对角线、平整度、 外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。按照配模图编号,并均匀涂刷脱模 剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 ○4柱子、剪力墙模板在拼装时,应预留清扫口。 二、操作工艺 1、墙柱模板安装 1)、墙柱支模方法:胶合板面板外侧的立档采用50*100方木,横档(又称牵杠)采用?48*3.5钢管,两侧胶合板用穿墙螺栓拉结。2)、墙柱模板安装时,根据弹好的边线先立一侧模板,临时用支撑撑住,涌线锤校正模板的垂直,然后固定牵杠,再用斜撑固定。大块模板组装时,上下竖缝要相互错开,先立两侧,后立中间部分。 待钢筋绑扎后,按同样的方法安装另一侧模板及斜撑等。 3)、为了保证墙柱体的厚度,在两侧模板之间可用小方木撑头,小

箱变详细施工方案

箱变详细施工方案 Hessen was revised in January 2021

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日 编制人: 审批人: 审核人:

审核日期: 一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。

2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 4、接地装置与设备的联接要可靠、美观。 三、工程的开通 1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单位和监理部门、供电局审批。 2、工程竣工验收合格后,按照开通方案进行开通调试合格。 3、配合使用单位到供电局办理用电手续,交付使用单位使用。 四、质量保证措施 本工程严格按照《质量保证措施》进行规范作业,施工期间相关职能部门应对《质量保证措施》执行情况进行监督检查。以确保质量方针的实施。 箱变施工程序 1、施工前认真做好测量、放线编制重点部位,重点部位的作业要由专业技术人员知道和质量控制措施,分部、分项工程的施工安排和技术交底等。 2、设备运至施工现场的开箱质量检查必须由监理部门主持,材料的质量由材料部门、质检员、技术员检查。设备材料的合格证,试验报告、使用说明书等质保材料必须齐全。 3、对施工过程中形成的成品、半成品应制定防护方案。对进场施工人员必须进行成品、半成品保护教育。 4、接地体埋设之前,必须经过监理检查接地沟合格后再埋设。 5、设备安装必须按国家标准图集施工。 6、严格按要求做好工程质量的检验,质保资料的收集,不合格品的预防和控制,竣工文件的汇编。 五、安全防护 1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程的学习。 2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术、起重吊装安 全技术等的安全技术交底。 3、临时接电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。烧焊时用好 防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。 4、各种电气设备安装、设备吊装严格按安全规程施工。

预制箱梁安装专项施工方案

国家高速公路网G85重庆至昆明高速公路嵩明(小铺)~昆明高速公路 预制箱梁安装专项施工方案中国交建云南嵩昆高速公路项目一公局分部第7标段 二〇一五年十一月

国家高速公路网G85重庆至昆明高速公路嵩明(小铺)~昆明高速公路 预制箱梁安装专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中国交建云南嵩昆高速公路项目一公局分部第7标段 二〇一五年十一月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据、原则及范围 (3) 1、编制依据 (3) 2、编制原则 (3) 3、编制范围 (3) 三、施工计划 (3) 1、施工进度计划 (3) 2、设备计划 (4) 四、箱梁架设施工工艺 (4) 1、箱梁架设施工工艺流程 (4) 2、技术参数 (4) 3、箱梁架设施工方案 (5) 五、施工安全保证措施 (13) 1、组织保障 (14) 2、技术措施 (15) 3、安全保证措施 (18) 4、危险源分析及其控制措施 (26) 5、应急预案 (27) 六、劳动力计划 (34) 七、文明施工措施 (34) 八、计算书 (35)

预制箱梁安装专项施工方案 一、工程概况 嵩昆高速公路第七合同段全长6.176km,设计速度:100km/h,有大桥2座,为K49+355清水沟1#桥和K50+080清水沟2#桥,上部结构为预制预应力砼箱梁。桥梁桥面净宽2×15.5m,桥总宽33m,桥内外侧均设置钢筋混凝土防撞墙。 预制砼箱梁桥梁一览表 K49+355清水沟1#桥,桥梁上部结构为跨径30m预应力砼箱梁,共12跨,每跨(左右幅共计)为10片,共120片梁;K50+080清水沟2#桥,桥梁上部结构为跨径20m预应力砼箱梁,共16跨,每跨(左右幅共计)为10片,共160片;由箱梁预制厂预制。 根据预制场施工要求,预制箱梁为30m和20m两种规格,其中30m边梁最重,重量为101.6吨(按102吨计)。为提供梁片存移、装运作业,并满足最大重量梁片的提运要求,经过计算和查表,拟采用1台30m/120tSH-JQJ型架桥机。并委托河南省盛华重型起重机有限公司负责制造、安装,我部全程监督实施并报监理、总监办、业主及安检单位验收,验收合格后方可投入使用。

工程模板制作安装拆除施工方案

. 西安市航天城·壹街区 模板工程制作安装拆除施工方案 编制: 审核: 审批:

陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 . 目录 一、建筑概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、测量准备 (3) 3.2、材料准备 (3) 3.3、主要机具准备 (4) 3.4、作业条件准备 (4) 3.5、人员准备 (5) 四、技术准备 (5) 五、施工操作工艺 (5) 5.1、施工工区划分 (5) 5.2、施工工艺 (6) 5.3、配制模板 (6)

5.4、地下室底板模板施工 (8) 5.5、柱子模板施工 (9) 5.6、地下室墙板模板施工 (10) 5.7、梁模板施工 (11) 5.8、板模板施工 (11) 5.9、楼梯模板施工 (12) 5.10、模板拆模 (12) 1 六、质量标准 (12) 6.1、主控项目 (12) 6.2、一般项目 (13) 七、成品保护 (15) 八、安全、文明施工措施 (20) 消防保证措施 .................................13九、

2 一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层,地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。地下室结构层高为9.5m,局部7.8m、7m,顶板标高-0.04m,结构层层高分别为5.1m、5m、4.6m,基础梁顶标高-9.5m,最大板厚度250mm,梁最大截面500×1800mm,净跨8.4m,最大框柱900×1000mm。 二、编制依据 本工程施工图纸 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2015)《建筑施工模板安全技术规范》(JTJ162-2008)

25M预制箱梁架设施工方案.

箱梁安装施工技术方案 一、工程概况 克里河大桥位于拟建浏阳生物医药园纬二路(东延)的K0+054.5-K0+286.5之间,为跨越河流、农田及道路而设。桥梁中心里程为K0+170.5,墩台采用正交正布,桥梁分左右两幅,共9跨,桥跨布置为4×25+5×25m,全桥长232.0m。 本项目位于浏阳市洞阳镇东阳居委会克里村大屋组境内,西侧与生物医药园内向纬二路延长处,该区微地貌为剥蚀残丘及丘间谷地,地形起伏不大,地面高程为61.43-83.77m,最大相对高差22.34m。西侧桥位原山包地形较陡,现已整平为建筑场地,相对平坦;东侧山包植被发育,主要为杂灌木,局部人工开挖呈阶梯状。大屋组位于丘间谷地内,附近分布有较为密集的居民房和水田,谷底西部有一宽1.5-3.0m溪沟自西向东流经。桥址区地表水主要为谷地中部的溪沟,为季节性溪沟,水位随季节变化大。 本桥梁安装预应力箱梁90片,安装GYZ350×85型橡胶支座140个、GYZF4250×65型橡胶支座80个。

三、箱梁架设方案及施工方法 预制梁长25m,重约70T,施工中采用50m/130T双导梁架桥机架设。架桥机在0#桥台台背回填处拼装。利用龙门吊配合轨道平车进行运梁、喂梁。 预制梁架设的施工流程 3.1支座安装 3.1.1临时支座的安装和拆除

由于先简支后连续施工,涉及到体系转换,需要采用临时支座。临时支座采用工厂集中加工的沙筒,为圆柱状,分为砂桶和垫块两部分。内筒为Φ160×160mm壁厚为5mm的预制C30砼垫块、外筒为Φ200×200mm壁厚为10mm,底厚为5mm,制作时严格控制厚度及平整度,对临时支座进行100%验收,试验压力符合梁板承载压力。每块箱梁使用4个临时支座,两端各两个,如下图: 临时支座安装在箱梁连续端,安装时按照弹出的临时支座中心线,并使临时支座居中。每片梁板连续端设2个临时支座。 (1)临时支座的安装 预制梁架设前,先安装永久支座,然后安放临时支座及墩顶现浇段底模,梁体架设置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋,浇筑墩顶连续段混凝土,再进行负弯矩束张拉施工,拆除临时支座,形成连续体系。 临时支座安装前先在盖梁上放样定位,临时支座安装后不得影响永久支座的安装和现浇段的施工。测定临时支座安装高程,根据板式橡胶支座顶面高程调节砂桶内干砂高度,使梁底高程达到设计要求。 (2)临时支座的拆除 桥梁架设后,立即进行现浇段的制作,当现浇段负弯矩张拉压浆及桥面砼板强度达到设计值的95%后,拆除临时支座,完成体系转换。

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言

箱变基础施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (3) 5.1基础土方的开挖 (3) 5.2接地 (3) 5.3垫层施工 (3) 5.4基础钢筋绑扎 (3) 5.5基础砼的浇筑 (3) 5.6基础排水系统及砌体墙 (3) 5.7混凝土压顶 (3) 6.质量保证措施 (3) 7.安全措施 (3)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备

箱变迁移工程施工方案.docx

箱变迁移工程施工方案 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。 4. 箱变平移由专业人员施工,平移过程中要求水平、安全 5. 电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,1KV以下电缆采用1KV摇表测相间及接地的绝缘电阻不低于10殴。 6. 箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压 测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运行。安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安 全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏,施工完毕 现场恢复原样. 设备装卸是该项工程的主要安全隐患,结合该工程特点与我公司检验 制定如下安全措施. 1 、司机和指挥人员要经过专业培训,考核合格后持证上岗.

2 、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目 起吊。 3 、起重机在输电线路近旁作业时,应采取安全保护措施。起 重机与架空输电导线间的安全距离应符合施工现场外线路的安全距 离的要求。 4 、一般起重机司机设有二个人,一人在机上进行操作,一人 在机车周围监护。在进行构件安装时可设高空和地面两个指挥人员。 5 、起重指挥人员必须坚守岗位,准确、及时传递信号,司机 要对指挥发的信号、吊物的捆绑情况、运行通道、起降的空间,确 认无误后才能进行操作。 施工部署及顺序: 一.停电前准备 1. 制作箱变基础。 2. 采购低压电缆。 3. 拆除箱变遮雨棚。 4. 开挖低压电缆沟道。 5. 敷设低压电缆。 6. 挖出原10KV电缆。 7. 施工现场提供220V电源 二.停电后准备 1. 双方确定停电时间。发电机准备工作。 2. 低压部分市电与发电机交接逐步停电。 3. 高压部分柱上真空断路器分闸。分开二道丝具,挂好短路接地线,