1K414000 城市给水排水工程

1K414010 给水排水厂站工程结构与特点

1K414011 厂站工程结构与施工方法

一、给水排水厂站工程结构特点

(一)厂站构筑物组成

(1)水处理(含调蓄)构筑物,指按水处理工艺设计的构筑物。

给水处理构筑物(即自来水厂)包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。

备注:混凝沉淀池、反应池作用类似,即图中加药池

澄清池也叫沉淀池

过滤池、吸滤池作用类似

污水处理构筑物(即污水厂)包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。

正确顺序:水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、曝气池、氧化

沟、生物塘(前面三个即生物处理,污水厂最重要的部分)、二次沉淀池、消化池、沼气储罐(前面2个主要是处理污泥的)等。

【污水处理构筑物:闸泵格三池(闸井、泵房、格筛间、沉砂、初沉、二沉);曝氧生消沼(曝气、氧化沟、生物塘、消化池、沼气罐);】

(2)工艺辅助构筑物,指主体构筑物的走道平台、梯道、设备基础、导流墙(槽)、支架、盖板、栏杆等的细部结构工程,各类工艺井(如吸水井、泄空井、浮渣井)、管廊桥架、闸槽、水槽(廊)、堰口、穿孔、孔口等。

(3)辅助建筑物,分为生产辅助性建筑物和生活辅助性建筑物。生产辅助性建筑物指各项机电设备的建筑厂房如鼓风机房、污泥脱水机房、发电机房、变配电设备房及化验室、控制室、仓库、料场等。生活辅助性建筑物包括综合办公楼、食堂、浴室、职工宿舍等。

(4)配套工程,指为水处理厂生产及管理服务的配套工程;包括厂内道路、厂区给排水、照明、绿化等工程。

(5)工艺管线,指水处理构筑物之间、水处理构筑物与机房之间的各种连接

管线;包括进水管、出水管、污水管、给水管、回用水管、污泥管、出水压力管、

空气管、热力管、沼气管、投药管线等。

(二)构筑物结构形式与特点

(1)水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,

特点是构件断面较薄,属于薄板或薄壳型结构,配筋率较高,具有较高抗渗性和

良好的整体性要求。少数构筑物采用土膜结构如稳定塘等,面积大且有一定深度,

抗渗性要求较高。

(2)工艺辅助构筑物多数采用钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,结构

尺寸要求精确;少数采用钢结构预制,现场安装,如出水堰等。

(3)辅助性建筑物视具体需要采用钢筋混凝土结构或砖砌结构,符合房建工

程结构要求。

(4)配套的市政公用工程结构符合相关专业结构与性能要求。

(5)工艺管线中给排水管道越来越多采用水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好的PE管、球墨铸铁管等新型管材。

二、构筑物与施工方法

(一)全现浇混凝土施工

(1)水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。现

浇混凝土的配合比、强度和抗渗、抗冻性能必须符合设计要求,构筑物不得有露

筋、蜂窝、麻面等质量缺陷;且整个构筑物混凝土应做到颜色一致、棱角分明、

规则,体现外光内实的结构特点。

【水处理结构特点:抗渗、整体、壁薄、筋多;】

(2)水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大( 12-- 18m)时宜

采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。

【支模方法:高≤15m满堂支护、≥15m滑升模板;】

(3)污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面,需要做保温和外饰面保护;保温层、饰面层施工应符合设计要求。

【卵形消化池施工:无粘结预应力、曲异大模板;】

(二)单元组合现浇混凝土施工

(2)以圆形储水池为例,池体通常由若干块厚扇形底板单元和若干块倒T型

壁板单元组成,一般不设顶板。单元一次性浇筑而成,底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝。

【缝处理:底板单元:聚氯乙烯嵌缝;壁板:橡胶止水带接缝;】

(3)大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d后(车站主体结构后浇带也是42D),再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌筑后浇缝带使其连成整体。如图1K414011-2所示。

【后浇带施工:42d后、高一级、补偿收缩砼;】

(三)预制拼装施工

(2)预制拼装施工的圆形水池可采用缠绕预应力钢丝法、电热张拉法或径向张拉法进行壁板环向预应力施工

(3)预制拼装施工的圆形水池在满水试验合格后,应及时进行喷射水泥砂浆保护层施工。

【预制拼装:满水合格后砂浆】

(五)预制沉井施工

1、钢筋砼结构泵房、机房通常采用半地下式或完全地下式结构,在有地下水、流沙、软土地层的条件下,应选择预制沉井法施工。

(2)预制沉井法施工通常采取排水下沉干式沉井方法和不排水下沉湿式沉井方法。前者适用于渗水量不大,稳定的黏性土;后者适用于比较深的沉井或有严重

流沙的情况。

排水下沉分为人工挖土下沉、机具挖土下沉、水力机具下沉。不排水下沉分为水下抓土下沉、水下水力吸泥下沉、空气吸泥下沉。

【排水下沉方法:人工挖、机具挖、水力;不排水下沉:抓土、水力吸泥、空气吸泥;】

(六)土膜结构水池施工

(2)基槽施工是塘体构筑物施工关键的分项工程,必须做好基础处理和边坡修整,以保证构筑物的整体结构稳定。

(3)塘体结构防渗施工是塘体结构施工的关键环节,应按设计要求控制防渗材料类型、规格、性能、质量,严格控制连接、焊接部位的施工质量,以保证防渗性能要求。

【基槽施工是塘体构筑物施工分项工程;塘体结构防渗是关键;】

1K414012给水与污水处理工艺流程

一、给水处理

(一)处理方法与工艺

(1)水中含有的杂质,分为无机物、有机物和微生物三种,也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬浮物质、胶体和溶解物质三种。

【杂质分类:无机、有机、微生物;颗粒分:悬浮、胶体、溶解物;】

(2)处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质,使处理后的水质满足用户需求。

(3)常用的给水处理方法(见表1K414012-1)

常用的给水处理方法表1K414012-1

(二)工艺流程与适用条件(见表1K414012-2)常用处理工艺流程及适用条件表1K414012-2

消);第二列圈:1好;原消毒;2悬浮物≤100mg/l:原滤消;3表(地表浊度≤3mg/l):原淀滤消;4高(浊度):原调(调蓄预沉)淀滤消】(三)预处理和深度处理

(1)按照对污染物的去除途径不同,预处理方法可分为氧化法和吸附法,其中氧化法又可分为化学氧化法和生物氧化法。化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化及高锰酸钾氧化、紫外光氧化、臭氧氧化等预处理;生物氧化预处理技术主要采用生物膜法,其形式主要是淹没式生物滤池,如进行TOC生物降解、氮去除、铁锰去除等。吸附预处理技术,如用粉末活性炭吸附、黏土吸附等。

(2)深度处理是指在常规处理工艺之后,再通过适当的处理方法,将常规处理

工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前身物(指能与消毒剂反应产生毒副产物的水中原有有机物,主要是腐殖酸类物质)去除,从而提高和保证饮用水质。目前,应用较广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、光催化氧化法、吹脱法等。

二、污水处理

(一)处理方法与工艺

(1)从污水处理的角度,污染物可分为悬浮固体污染物、有机污染物、有毒物质、污染生物和污染营养物质。污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。

(2)处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法,还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。

1)物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等。其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。

2)生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有稳定塘及污水土地处理法。

3)化学处理法,涉及城市污水处理中的混凝法,类同于城市给水处理。

(3)污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩(去水)、厌氧消化(去有机物质)、脱水(去水)及热处理等。

【物理处理:筛滤、重力、离心;生物处理:生物膜、活性污泥、稳定塘、

污水土处理;污泥处理:浓缩、厌氧消化、脱水、热处理;】

(二)工艺流程(重点)

(1)一级处理工艺流程如图1K414012-1所示。主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法。经过一级处理后,污水悬浮物去除可达40%左右,附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右。(一级处理后,还继续含有有机物,不能排放)

一级处理设备:格栅、沉砂池、沉淀池、接触池

(2)二级处理以氧化沟为例。其工艺流程如图1K414012-2所示。主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物膜法。经过二级处理后,BOD5去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。(二级处理后的水叫中水,是可以回收利用的)

【一级处理效果:悬浮物40% 、有机物30%;二级处理:BOD90%;】

1)活性污泥处理系统,在当前污水处理领域,是应用最为广泛的处理技术之一,曝气池是其反应器。污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的有机物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。

2)氧化沟是传统活性污泥法的一种改型,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,动力来自于转刷与水下推进器。一般不需要设置初沉池,并且经常采用延时曝气。

氧化沟工艺构造形式多样,一般呈环状沟渠形,其平面可为圆形或椭圆形或与长方形的组合状。主要构成有氧化沟沟体、曝气装置、进出水装置、导流装置。传统的氧化沟具有延时曝气活性污泥法的特点,通过调节曝气的强度和水流方式,可以使氧化沟内交替出现厌氧、缺氧和好氧状态或出现厌氧区、缺氧区和好氧区,从而脱氮除磷。

(3)三级处理是在一级处理、二级处理之后,进一步处理难降解的有机物,即可导致水体富营养化的氮、磷等可溶性无机物等。三级处理常用于二级处理以后,以进一步改善水质和达到国家有关排放标准为目的。三级处理使用的方法有生物脱氮除磷、混凝沉淀(澄清、气浮)、过滤、活性炭吸附等。

【三级处理方法:生物脱氮、活性碳、过滤、混凝沉淀;】

三、再生水回用

(3)再生水回用分为以下五类:

1)农、林、渔业用水:含农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖。

2)城市杂用水:含城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防。

3)工业用水:含冷却、洗涤、锅炉、工艺、产品用水。

4)环境用水:含娱乐性景观环境用水、观赏性景观环境用水。

5)补充水源水:含补充地下水和地表水。

1K414013给水与污水处理厂试运行

1K414020 给水排水厂站工程施工

1K414021 现浇(预应力)混凝土水池施工技术(重点)

一、施工方案与流程

(一)施工方案(针对所有的混凝土工艺都是一样的)

施工方案应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及其支架设计(支架设计、验算)、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。

(二)整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程

测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工(15CM以上,素混凝土、主要是找平)→防水层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验(满水实验)

【整体式砼现浇流程施工:测量-挖地基-3层(垫层、防水层、底板浇筑)壁柱-顶板-试验;】

(三)单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程

土方开挖及地基处理(之前同样要测量定位)→中心支柱浇筑→池底防渗层施工(目的:因为单元组合池底板也是分块拼装成的,有接缝,防止池渗水到土基里)→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验(防渗性试验)

二、施工技术要点

(一)模板、支架施工

(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。

(2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。

(3)采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

(4)池壁模板施工时,应设置确保墙体直顺和防止浇筑混凝土时模板倾覆的装置。

(5)固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。安装前应清除铁锈和油污,安装后应作标志。

(6)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。

池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板(一般是先安装内壁、在安装外壁),或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法(内外一次安装到顶,预留窗口)。(主要是他们受力结构不一样)

(二)止水带安装

(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接(叠接容易老化,水容易进去);接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和Y 字接头,应在工厂加工成型。

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

某市政给排水管道施工组织设计

某市政给排水管道施工组织设计 一、工程概况 本工程位置在xxx,xxx,由四个工作段组成:xx路、xx 大街、xx大街、xx大街。工程项目为配合施工道路的给水、排水、雨水工程。本工程为分包单位,其中的土方工程不包括回填土方,其主要工程量如下: 1,xx路:挖土方=22900立方米;给水管道1500米(最大管直径500;最小管道直径100米);雨水管道1400米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道1300米(最大管道直径500,最小管道直径300);给水各类井44座;雨水各类井50个、篦子井133个;污水各类井60个 2,xx大街:挖土方=24500立方米;给水管道1100米(最大管直径500;最小管道直径100米);雨水管道1100米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道1100米(最大管道直径600,最小管道直径300);给水各类井29座;雨水各类井33个、篦子井47个;污水各类井44个 3,xx大街:挖土方=47200立方米;给水管道2100米(最大管直径500;最小管道直径100米);雨水管道2050米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道1700米(最大管道直径600,最小管道直径300);给水各类井53座;雨水各类井87

个、篦子井196个;污水各类井76个 4,xx大街:挖土方=19500立方米;给水管道1000米(最大管直径300;最小管道直径100米);雨水管道1000米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道900米(最大管道直径500,最小管道直径300);给水各类井31座;雨水各类井36个、篦子井46个;污水各类井34个。 给水管道挖深一般都在1.5M左右;雨水管道和污水管道最浅处挖深2.7M、最深处挖深6M。 二、施工准备 《一》组织准备 1,项目经理部组织机构 我公司针对本工程的特点,安排有经验的项目经理负责本工程的全过程管理,并由经验丰富的管理人员组成项目经理部。 2,项目经理部管理人员职责划分

市政道路排水管道工程施工方案

园区十路(园区北大道-A-5路)等市政道路 陕西建工第六建设集团有限公司空港新城项目部 二〇一四年月日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 施工要求 (2) 3. 施工方法 (3) 4. 闭水试验 (6) 5. 安全要求 (9) 6. 检查井施工 (11) 7. 雨季施工措施 (12) 8. 工期保证措施 (12) 9. 文明施工措施 (13) 10. 质量目标及质量保证体系 (15) 11. 安全目标和安全保证措施 (16) 附图、框图………………………………………………………18~23

排水管道工程专项施工方案 1.工程概况 1.1.本工程雨、污水为单侧设计,分别位于道路两侧机动车道与非机 动车道之间,管道中心线距离道路中心线为米。 1.2.管道选材与接口:本项目设计管材为HDPE缠绕结构壁管、钢 带增强聚乙烯螺旋波纹管及Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管,HDPE缠绕结构壁管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管均采用电热熔带接口; 钢筋混凝土钢承口管采用橡胶圈接口;接口施工均须满足《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1中相关要求。 2.施工要求 2.1.管道选材及接口施工均须满足《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201-1中相关要求及设计图纸要求。 2.2.管道基础:根据施工图设计及《市政排水管道工程及附属设施》 中相关要求施工;施工中沟槽应采取适当的排水措施防止基土扰动,遇到软弱地基再另作处理。 2.3.雨污水预留管:雨污水预留管按照施工图设计严格埋设 2.4.雨水口:路口雨水交汇处一般设偏沟式双箅雨水口,线路段设偏 沟式单箅雨水口,雨水口采用铸铁箅圈,箅子,并应设混凝土边框.

给水排水工程施工图组成及识读方法

给水排水工程施工图组成及识读方法 给水排水施工图地组成:室内给水排水工程施工图一般由图纸目录.图例.设计施工说明.设备及主要材料明细表.给水排水管道设备平面图.给水排水系统图.给水排水详图等组成.参照《给水排水制图标准》,常以地室内给水排水管道施工图图例见下表. 设计说明 室内给水排水施工图地说明一般写再图纸上.主要内容包括介质地种类及压力,给水.排水地形式,采以地管材及接口方式,卫升洁具地类型及安装方式,有关管道标高规定地说明,管道地防腐.防冻.防结露材料及做法,采以通以标准罔地图号及名称,對施工质量及验收标准

等,已及其她需要说明地有关问题. 工程选以地主要设备.材料应列表,其内容有名称.规格型号.单位.数量及备注等. 平而图 平面图是室内给水排水施工图地主要部分,采以地比例与建筑图相同,常以比例为1:50-1:100.平面图所表达地内容为本楼层内给水.排水管道.卫升洁具.以水设备(开水箱.消火栓箱)等,使以各种图例表示出來,一般包括下列内容: 建筑轴线及编号,房间名称及尺寸,门窗位置等. 给水进户管和排水排出管地平面位置及走向,与庭院给水排水管网连接关系. 各给水.排水立管位置及编号,支管平面位置.走向及坡度.管径及管长等. 卫升洁具及以水设备地定位尺寸及朝向. 需要说明,平面图中一般對给水.排水管地排列及位置是示意性表示地,并否按比例绘制,而且看否倒管路零配件.支吊架地位置及图例符号.安装時,专业施工单位应遵照有关安装操作规程及验收规范逐项具体执行. 简单建筑物给水排水管道绘制再一张平面图上.若建筑物功能复杂,管线系统多,应分别绘制各系统平面图.绘制管道施工平面图時,一般工程要绘制首层平面图.标准层平面图,需要時应绘制地下室.设备层和顶层平面图.图纸多少已能清楚表达设计意图又能压缩图纸数量为

市政工程给排水工程施工管理

市政工程给排水工程施工管理 关键词:市政工程;给排水;施工管理 1前言 在城市规划管理中,随着人们的物质水平的提高,对生活水平的追求也越来越高。给排水施工质量控制策略涉及很多方面,其中任何一个环节的疏漏都会影响到工程的质量,通常涉及到人、材、物,还涉及到时间和空间,它是一项贯穿于工程的整个过程且全面而细致的工作。因此,必须在很大力度上加强市政工程给排水工程的施工管理。2市政道路排水工程规划设计的任务及主要内容 市政给排水是指城市生活污水、工业废水、大气降水径流和其他弃水的收集、输送、净化、利用和排放。市政道路排水工程设计主要指建设在市政道路上用于收集、输送和排放城市雨水、污水的市政给排水设施的设计。市政排水工程规划一般分为城市总体规划中的排水专项规划、某一规划区(如工业园区)的总体规划中的排水专项规划和某一规划区(如工业园区)的控制性详细规划。市政给排水工程设计是一个系统工程,排水工程规划的目的之一,是通过规划在排水收集、输送、净化、利用和排放几个环节上的统一协调,使各环节的排水设施建设工程规模适宜,投资合理,运行中合理利用能源和资源。因此,市政给排水工程设计必须首先依据当地的适用的各阶段排水工程规划。 3市政给排水工程施工管理

3.1施工准备阶段 3.1.1编制施工计划 根据总体工程“先地下、后地上”的施工原则,首先安排给排水工程开工,其目的是完成“三通一平”中的水通和场地平整,并使排水系统及早具备排水能力,为施工现场的防洪、排涝发挥作用,为主体工程施工创造条件。 3.1.2划分施工任务 明确划分各施工区域界线,并以招投标方式确定各区域的施工单位。工程招投标书中对各区域内地下、地上工程由同一个单位施工,以利于地下与地上工程相互衔接和提高施工场地利用率。因此,施工任务应按“区域自治”和“接口明确”的原则划分。 3.2会审施工图纸 施工前建设单位、总承包单位、设计单位和施工单位应共同审核施工图纸,应注意下列问题:地下管线较多时,要防止管线相撞和管线两者之间的间距不够的现象发生,同时还要保证排水管线具有足够的坡度;大口径地埋的稳定性是由管道本身性质和土的变形模量共同确定的,当有可能出现失稳时,应采取措施避免。 3.2.1编制质量计划 总承包单位质量管理部门依据国家、行业有关规范和设计文件,结合本行业与本单位以往给排水工程已取得的成功经验和教训,编制给排水工程质量计划,确定施工期间的检验程序;质量控制点及控制点等级;质量检验方式与方法;质量检验记录与质量检验报告的填写、传

市政给排水管道工程施工分析

市政给排水管道工程施工分析 管道渗漏是市政给排水管道工程当中最常出现的质量病害,此病害的出现会导致给排水工程的输送能力下降,并且对管道周围土体结构产生影响,破坏整体结构性和承载力水平,情况严重可能导致塌陷。导致管道渗漏病害情况出现的原因有很多方面,可能是管道本身质量问题,也可能是管道安装环节问题。无论管道渗漏病害是何诱因其对整个给排水工程乃至居民正常的生活秩序都带来了非常不利的影响,因此做好对管道渗漏病害的防治具有重要意义。 检查井变形 检查井是市政给排水管道工程当中最基本也最重要的内容,其在给排水工程的日常检查与维护工作具有重要地位。由于检查井在市政给排水管道工程的地位比较特殊,因此其施工质量要求也相对更高,包括检查井的位置、高度等内容都必须要经过严格的测量与控制。但在实际施工过程中,很多施工企业都相对更重视管道的安装质量,而忽视了对检查井施工质量的控制,重视管道安装的质量固然有理,但对检查井施工质量的疏忽却实属不该。这种情况所直接带来的问题就是检查井施工环境因为设计、施工不当,易引发检查井周围结构塌陷,检查井变形等病害。其会导致检查井的功能性难以发挥,无法实现对市政给排水工程的日常检修与维护,同时其还会引发路面不平整病害,影响通行安全。 水压问题

对于给市政给排水管道工程而言,其最重要的功能性就是给水与排水,所以从功能方面讲,水压是影响市政给排水管道工程质量的重要因素。在给排水工程施工过程中,为了保证水压能够符合给排水工程实际需求,管道安装完成后,都必须要进行水压测试。但在实际施工过程中,由于施工人员对水压测试的重视度不足,或是相关操作不当,导致水压测试环境不符合实际测试需求,最终导致水压测试结果的真实性不达标,这会为整个市政给排水管道施工质量带来严重影响。引起水压测试环境不符合相关标准的原因有管道浸泡时间未达到相应标准、沟槽过早回填(水压测试时,沟槽不应回填)等。 市政给排水管道质量通病预防措施 根据前文市政给排水管道质量通病的列举分析,提出了相应的预防措施,希望能够为市政给排水管道质量通病的预防提供理论与技术支持。 管道渗漏预防措施 在市政给排水管道工程施工过程中,做好对管道渗漏的病害的防治具有重要意义。在这一环节当中,施工企业要做好以下几方面工作,以实现对管道渗漏病害的有效预防。(1)做好管道质量控制。严格按照施工设计标准来选择管道供应商,在进场时要对管道质量进行抽查,从源头上保证管道及相应配件质量。(2)科学进行管道存放。市政管道管材较为特殊,因此必须要做好存放,避免日晒、雨淋、潮湿等环境对管材质量造成影响。(3)做好土体分析。市政给排水管道工程作为地下工程,地下土体质量也会对管道质量产生影响,因此

市政排水管道施工方案

(一)准备工作 ⑴测定管道中线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地下、地上构筑物 位置; ⑵核对永久性水准点,建立临时水准点; ⑶核对接入原有管道处高程; ⑷施放挖槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围; ⑸中心桩、方向桩及水准点均设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志。 (二)给排水工程施工工艺流程 开始(施工准备) 污雨水沟槽开挖及排水 污水管道基础施工 污水管道安装 雨水管道基础施工 雨水管道安装

雨水井进水管施工井圈、井座施工井盖、水蓖子安装 结束

(一)沟槽开挖 1.开挖要求 ⑴机械挖槽时,向操作人员详细交底,包括挖槽断面、堆土位置、现有地下管线情况及施工要求等。同时指定专人与司机配合,该人熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时丈量槽底高程和宽度,防止超挖或亏挖。 ⑵单斗挖土机不宜在架空输电线路下工作,如在架空线路一侧工作时,与线路的垂直、水平安全距离,不应小于下表中的规定。 挖掘机与架空线路边线的最小安全距离 ⑶人工清挖槽底时,应认真控制槽底高程和宽度,并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏;挖槽挖出的土方,除必须外弃的外,应妥善安排堆放位置,结合本合同内的实际情况,堆土可沿沟槽呈线性堆放,堆土应在距槽边1.5m以外开始堆放,计划在槽边运输材料的一侧,其堆土边缘距沟槽边缘应控制在5m以外,以方便管件的运输,并每隔20m左右预留在下管的位置,方便吊车的工作,该处应加宽堆土距槽边的距离或少堆土。

⑷当沟槽两侧不能满足堆土要求时,应选择堆土场所和运土路线,随挖随运;在高压线下及边压器附近堆土,应按照供电局有关规定办理;靠房屋、墙壁堆土高度,不得超过椽高的1/3,同时不得超过1.5m,结构强度较差的墙体,不得靠墙堆放。 ⑸机械挖槽,应确保槽底土不被扰动或破坏,设计槽底高程以上宜留20㎝左右一层不挖,待人工清挖。 ⑹沟槽开挖的土方,由于施工现场较宽敞,可考虑临时堆放沟槽回填所需的土方,其余作为弃土外运出场(外运约30%土方),随挖随运。 ⑺堆土堆放在距槽边1m以外,高度不能超过2米。计划在槽边运送材料的一侧,其堆土边缘至槽边的距离,根据运输工具而定。 ⑻堆土不能掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种底下管道的井盖及施工料具等。 ⑼开挖断面 给排水管道沟槽主要采用机械开挖,局部采用人工开挖加设木板支撑。开挖方式通过计算决定采用给排水分槽分段或同槽开挖,既能节约投资又不会影响工程工期,污水沟槽适当提前,给水、雨水沟槽施工根据流水作业的原则适当掌握进度。 2.沟槽支护 对管道埋深在5米以内,若施工时地质结构较好,沟槽开挖考虑1:0.5的边坡系数,在正常情况下是安全的,不需采取特殊护壁方式应能满足施工安全要求。但由于可能出现的地下障碍及雨天施工等因素,为了确保安全及工期,不得不采取特殊护壁方式,其中应用最广泛可行的一种即是支撑护壁。 支撑护壁型式根据土质、地下水位、施工季节以及槽边建筑物情况等选定,参照下表选用。具体措施如下:

给排水工程图纸识图重点知识

给排水工程图纸识图重点知识 建筑给排水工程包括:给水、排水、热水、消火栓、自动喷淋等常用系统,其管道当中流动的是水。(其管道输送介质为水) 一、给排水工程的主要功能 (1)建筑给水系统的任务,就是经济合理地将水由室外给水管网输送到装置在室内的各种配水龙头、生产用水设备或消防设备,满足用户对水质、水量和水压等方面的要求,保证用水安全可靠。 (2)建筑排水系统的任务,就是将室内的生活污水、工业废水及降落在屋面上的雨、雪水用最经济合理的管径和走向,排到室外排水管道中去,为人们提供良好的生活、生产与学习环境。 (3)消防给水设备是建筑物最经济有效的消防设施;常用的消防给水设备包括消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。但在现代建筑中,移动式灭火设备及其他方式的消防设备也被包含在建筑消防设计当中。 (4)建筑热水系统的任务,大多数情况下是为人们提供符合舒适要求的水量、水压、水质、水温的卫生热水。 1. 设备表、主要材料表 在备注中一般标明设备主要用途及特殊要求:标明该设备用在何处、作何用途;有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求,例如:各类水泵的N用N备;用于泵房及消防电梯的积水坑的潜水泵。 知识拓展:备用与库存的区别 因为在实际运行当中,水泵的故障率比较高;同时各消防系统的水泵平时开启机会较少,导致水泵的故障难于被发现;平时淹没于水中的潜水泵,正常损耗较严重,故障多发。而在很多重要的建筑物,特别是各类高层建筑当中,各系统中的水泵扮演了非常重要的角色,没有了水泵的运作,整个系统就等于人体失去了心脏。所以建筑给排水系统中一般都要求会设置备用水泵和库存水泵,增加各系统的运行可靠性。在建筑重要位置(如:消防泵、消防电梯集水坑)一般采用一用一备方式,在非重要部位(如地下停车场集水坑)一般采用一用一库存方式。 备用:作为备用的水泵正常连接在系统当中,并设置阀门等器件保证其运行和不运行时整个系统的稳定。在常用的水泵发生故障的时候,备用水泵通过电控装置自动切换投入运行。常用水泵和备用水泵并没有严格的区分,为控制设备损耗,一般会采用定期、定时方式轮换运行。 库存:作为库存的水泵平时并未被安装到系统当中,而是作为备件保存在仓库里,在工作水泵出现故障时候,作为应急备件进行紧急更换。 2. 图例 给排水工程的图例一般都比较形象和简单,本教材所提供的某综合楼给排水工程施工图亦然,不过初学者还是会觉得陌生,需要进行一段时间的强行记忆,但是在联系实物形状后,就能融会贯通,遇见陌生的图例时也能进行推测,迅速接受。例如:热水管道是在粗实线中缀以字母“R”,即为“热”的汉语拼音的辅音字母;蹲便器的图例就是一幅蹲便器的简略平面图。详见水施-02。

浅谈市政给排水管道施工管理

浅谈市政给排水管道施工管理 摘要:市政给排水的施工质量的有效保证可以提高公共设施的运行安全,减少财力物力的浪费,保证人们的生活安全和经济社会的稳定发展。其中的任何一个施工问题都会影响整个工程的建设,因此在施工过程中要严格控制每一个环节的质量,保证整个工程的有效建设。 关键词:市政给排水;质量控制;管道施工 一、沟槽开挖过程的施工质量控制 1、在开始挖之前,根据技术规范相关条款的规定采取严格的管线测量放线,做好原始地貌的中心线、高程、转角的原始记录。 2、根据土壤条件的不一样开挖的管沟基槽也不一样。在水田、村庄,土壤条件一般管道埋深较浅,有轻度滑坡的地段,开挖梯形沟槽;在丘陵旱地,土壤条件好,无地下水,管道埋深较浅的地段,开挖直槽;遇到土壤条件差,有轻度滑坡、有少量地下水的地段,管道埋深较深的需要开挖混合管槽;沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,需要考虑夯实以方便操作和地

下水的排出。如果是池塘,地下水位高,有轻度滑坡,需要明沟排水的地段开挖合槽管沟;在管道埋深较深,土壤条比较件差,易于塌方的特殊地段分层开挖组合槽;沟槽开挖宽度应根据 开挖深度和管径大小确定。 3、在机械开挖的过程中,底部预留20cm~30cm厚的保护层,之后用人工清理到设计高程。沟槽开挖采取机械化施工,而且与人工清理相结合。 4、施工时应掌握天气变化,严禁基槽泡水;若碰到软弱基础或有其它埋置物,要同有关部门研究后再处理;若碰到沟槽底部为岩石基础,需要增加开挖深度30cm左右。如果在地下水位较高或雨季施工,需要运用排水措施,确保水位在工作面2m以下,防止沟槽内长期积水,形成浮管现象。而且要考虑到基槽暴露时间过长会引起基槽变形的问题,要尽量缩短晾槽 时间(不超过2h~3h)。 二、市政给排水工程施工改善措施探讨 1、管道接口 管道接口可采用青铅接口、石棉水泥接口、自应力水泥接口、法兰接口、橡胶圈柔性接口,因为青铅、石棉水泥、自应力水泥等填料接口方法劳动强度大,易开脱,橡胶圈柔性接口已逐渐成为主要的连接方式,橡胶圈接口施工速度快,劳动强度低,密封性能好,具有良好的伸缩性,对管基不均匀沉陷的适应性强。橡胶圈接口又分为T型柔性接口、K型柔性接口。

市政工程给排水管理要点

市政工程给排水管理要点 发表时间:2016-11-25T10:41:00.483Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:刘飞飞王利飞 [导读] 其作用是要及时的排除城市区域内所产生的生活污水、工业废水,同时还可以回收城市污水和令其净化再生,畅通城市水环境。想要整体提高城市排水工程的质量和水平,就必须做好市政给排水工程建设的管理及控制工作,保证整体水平向着合理化、科学化以及高效化的方向进行发展。 1. 金乡县市政管理局; 2.山东三山公路工程监理咨询有限公司 【摘要】市政给排水工程建设与人们的生活息息相关,尤其是现如今市政给排水管道系统成为了现代化城市发展不可缺少的基础设施,其作用是要及时的排除城市区域内所产生的生活污水、工业废水,同时还可以回收城市污水和令其净化再生,畅通城市水环境。想要整体提高城市排水工程的质量和水平,就必须做好市政给排水工程建设的管理及控制工作,保证整体水平向着合理化、科学化以及高效化的方向进行发展。 【关键词】市政工程、排水管理、工程管理 一、市政给排水工程质量管理的重要意义 市政给排水工程是城市中不可缺少的重要基础市政设施,大致可以分为三个子系统:供水系统、排水系统和循环水系统。城市建筑工程最为重要的组成部分包括了市政给排水工程的造价控制和管理工作,因此在工程建设过程中不断的加强和提高工程造价及管理水平,已成为排水工程合理规范的重要保证。建筑中的给排水工程是建筑物的血液运输系统,给排水工程质量的好坏直接影响着整体住宅楼是否能够正常运营。因此,对整个给排水工程的施工过程进行严格的质量管理控制,预防质量问题的出现,就成为了优秀工程建设的基础性工作。整体的市场给排水工程主要作用是,能够及时的将城市区域内排放的生活污水、工业废水以及自然降水进行排除,避免城市遭受到生活方面的污水灾害及暴雨积水的灾害。给排水工程还能够将城市内的污水进行净化再生,对城市内的水环境进行畅通管理,并维持城市内水资源的可持续利用。给排水系统的大部分网管都是埋在地下的,一旦给排水工程中出现问题就会直接影响到生产装置的正常活动,严重的甚至会造成一系列的事故。而针对性的发现问题并解决这些问题是需要比较长的时间的,因此在给排水工程的施工过程中,工程质量管理是十分重要的。 二、加强市政给排水施工管理水平的措施 1、注重施工设计方案的管理 给排水工程在施工中出现的质量事故因素大多都是由于潜在的施工环节的疏漏、质量体系不健全或者工程施工措施不落实。保证将一切有可能导致质量事故的潜在因素都消除在工程施工前期,这是工程施工进行的重点。要有一个周密完整的工程施工方案,在提出方案之前,首先做好预先准备,其中包括了解市政给排水工程管理任务的技术,认真阅读合同,了解工程所要完成的标准,详细对施工过程中要遇到的难题进行分析,最后制定一个符合标准的预先方案,为今后的施工过程打下坚实的基础。在市政给排水工程的施工过程中,工程管理人员要不断的进行跟踪式的监察,并与施工单位的质检人员和监理师一同进行,一旦发现问题就立即指出并改正,避免工程中工序结束验收时再发现不合格进行返工。 2、加强预防措施的管理 市政给排水工程的质量经常会受到多种因素的影响,因此在施工过程中要加强预防措施,例如,要提高对施工人员、施工设备、使用材料以及施工环境的详细调查和研究。进度控制主要是为了保证工程在合同规定的时间内完成竣工并可以正常使用,因此在市政给排水工程中进度管理是非常重要的。首先,在施工开始之前要认真分析施工方案,确保施工进度计划符合实际要求。做好充份的准备工作,减少外界不良因素的影响,降低施工过程中可能出现的错误率,清除质量隐患,避免因出现返工造成经济损失。其次,在施工过程中,不断地对实际进度与计划进度进行比较,随时监控进度,并对耽搁的进度进行因素分析,总结出更加好的解决办法,减少进度问题对整个施工过程的影响。 3、工程人员做好协调工作,落实工程责任制 任何施工建设都离不开安全保障体系,因为安全不仅关系到工作人员的生命也影响着工程质量及其社会影响,所以提高安全管理是施工过程中一项重要的内容。想要提高整体的工程质量就必须建立金字塔形的多层责任制。施工之工前要对施工地点进行细致的调查,了解不利因素的干扰,合理的建立一个全面的安全管理制度, 将监督安全措施应用到实际施工过程中,同时也要加强工作人员的安全意识,确保安全施工。所以在施工过程中,需要工程管理人员随时对管线工程的施工质量和施工进度进行监督,要求严格按照质量要求进行检查,并在进度上督促施工单位。 4、强化市政工程监理职能 在市政给排水管理中,施工单位质量的自控是基础,监理单位的有效监管是关键。总体来看,市政工程监理队伍的整体素质较差,监理业务不熟练。监理公司要对市政工程的相关监理人员进行培训,达到一人多能,为公司增添技术实力,因此需要专门的监理公司对这些市政给排水工程监理人员进行专业化培训,保证其自身的能力提高,为工程的监理工作添力。另外市政给排水工程的质量检测很大程度上依靠先进的设备,所以监理公司需要配备先进的设备,使优秀的人才和先进的器械结合起来,使检测手段逐步实现现代化,进而增强监理公司的质检实力。 三、给排水系统管理中的问题 1、给排水系统管理中的设计问题 在给排水系统管理的过程中设计问题是特别重要的问题,由于管道的设计一旦不成功或者不完善就会直接影响到给排水系统,导致其出现片面化的设计,直接影响到了给排水的效果。例如:在工程进行施工设计的过程中如果出现给排水系统部分管径不合理,雨水管径较小,这就会出现过水能力不足,导致城市在汛期常常会出现一些溢水的现象。同样的如果出现污水支管管径偏大而主干管的管径偏小,这就会使得给排水系统难以充分的发挥其管道系统的工程效益。另一方面,由于城市的地面属于相对封闭的,密封性好的设计能进一步阻绝雨水或洪水的渗透和下泄,这就会直接导致大雨强大与渗透率时,这样地表的流水就会因为不能及时的下泄,导致城市内出现内涝和汇流成洪水。 2、给排水施工单位质量管理问题 随着市政给排水工程施工高速发展,由原先许多工程分包企业已经逐步成长为总包型企业,这些总包企业一般会在分包工程中的质量

最新市政给排水管道施工方案

最新市政给排水管道施工方案 一.编制依据 1、 1施工图纸: 1.给排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变)) 1.2现行国家工程质量验收规范: 1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002)。 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。 1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。 1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。 二.工程概况及特点 本工程为*******室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为****米,管材为预制钢筋砼排水管,直径有:**㎜、***㎜、**㎜及*焊接*,排水检查井采用直径1000㎜钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用C15.120。混凝土,管道坡度为:百分之一、千分之四,两种。室外给水管道总长度为***米,管材为焊接钢管。 三.主要施工工序施工方法 3.1施工工序: 3.1.1总体施工工序为:先施工#4区给排水管道,再施工#3区给排水管道,待塔吊拆除后在进行连接。

3.1.2排水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-基底垫层-混凝土管对口-砼检查井-上部砼-通水试验-土方回填 3.1.3给水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-沙垫层-管道防腐-管道安装-通水打压-土方回填 3.2施工方法: 排水管道: 3.2.1土方工程 本工程土方工程,排水沟道总长约470米,土方总量约2600m3,土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,放坡系数0.75,管道交叉处一次开挖至-3.5米,RW管下预留300㎜土层,DD管下预留200㎜土层,余土采用人工挖土,人工找坡,检查井下部的土方采用人工开挖,基槽底部挖300×500排水沟,每隔20米设500×500×800集水坑,DD管在RW管挖土放坡边坡上,待RD管施工完,土方回填夯实至RW基底标高后,侧面人工挖土,再施工。自卸汽车运土方,运至指定地点,土方开挖分段进行,每段20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方回填前一段。 3.2.2垫层: a、砼垫层采用人工搭溜槽浇筑,每隔20米设一个溜槽,槽下用人工推车浇筑。 b、机械挖完土方后,钉龙门板,定出管道中心线和标高控制线按设计要求放坡。 c、人工清土,按设计垫层底标高和坡度清土。

市政给排水工程施工管理要点总结

市政给排水工程施工管理要点总结 摘要当代我国科技能力不断提高,人们的生活水平也得到了很大的改善,富足的生活,便捷的交通,发达的科技,使得我国的城市化建设越来越发达。经济在持续发展,社会在不断进步,我国在城市化建设方面也提出了新的要求。给排水工程是我国城市现代化建设中的一项根本工程。给排水工程的建设影响着人们日常生活和工作的很多方面,我国在给排水工程建设上尽管取得了一些成绩,然而和发达国家的技术相比较起来,依旧存在很大的差距。市政给排水工程是我国城市建设中非常重要的基础设施之一,它建设的好坏关系着整个城市的发展情况,关系到人们日常的生活,因而我们在市政给排水工程中一定要做好相应的施工管理工作,我们要学会多方位思考各种影响因素,明确施工管理的要点,采取合理的措施促进市政给排水工程高质量地完成,促进城市的高速发展。 关键词市政给排水工程;施工管理;要点总结 市政给排水系统主要是在地下进行的,它的大部分管道工作都是在地下实施完成的,如果发生问题,将会给地上的城市建设带来很大的麻烦,严重时可能还会影响系统的正常工作,甚至导致危险事故的出现,因为给排水系统从发现情况到处理问题需要很长的时间和很多精力,因此会给人们造成巨大的损失。所以在排水工程的施工过程中,一个很重要的步骤就是管理工作。总的来说我们能够把市政给排水工程可分为三个部分:分别是供水系统、循环水系统和排水系统。每个系统在整个工程中是相互独立的,同时它们又是不可分开独立完成工作的,只有每个系统都正常工作,给排水系统才能正常运转。关于政给排水工程施工的管理要点总结,主要可以从以下部分进行认识。 1 我国当前市政给排水工程管理现状 1.1 给排水工程质量监管单位工作不到位。 一个工程的正常运行需要有相应的质量监管单位监督。我国市政给排水工程在平常的管控工作中,很容易遭受外界的一些影响,这可能会导致工程施工质量不达标,后期很容易发生问题,给国家和人民造成损失[1]。此外,由于市政给排水工程大都是由政府部门直接管理的基础设施建设项目,属于政府工程,所以有些施工单位会使用工程项目的这个特点,妨碍质量监管单位对工程的监管工作,给市政给排水工程的施工质量的管理与控制带来一些坏的影响,甚至导致工程事故。 1.2 工程施工技术落后 一个合格的工程,需要扎实的专业技术来支撑,需要大批掌握先进知识的专业人才来完成,假设说给排水工程施工意识是一个工程正常开展的指导思想,那么这个工程中领先的施工技术就是这个工程施工的灵魂和保证。在我国经济快速发展,城市现代化建设加快的同时,人们对排水工程质量提出了更多的要求。从

市政排水管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、《川南1分厂雨水沟改造工程招标文件》。 2、《川南1分厂雨水沟改造工程设计图纸》。 3、《市政工程施工技术规程汇编》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《工程施工质量验收规范》。 6、现场调查资料。 本工程施工应遵循以上文件、规范、标准执行。 第二章总体概述 雨水沟改造工程位于临海市杜桥镇医化园区华海药业川南一分厂内。川南一分厂为已建成并投入使用的生产车间厂区,现根据环保要求,对原先的敷设排水系统改为明渠盖板排水系统。涉及旧的排水系统拆除1000m、道路拆除3000㎡,新建明水沟排水7000m、新建道路3000㎡。 第三章工程目标 一、工程质量目标: (一)本工程质量目标:合格 我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 (二)分项工程质量目标: 经相关部门检测:达到<<城镇道路工程施工和质量验收规范>>(CJJ1-2008)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

规定的优良标准。 二、工期目标: 本工程计划工期90天,开工日期2013年10月8日,竣工日期2014年1月8日。我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与监督方密切配合,确保工程按期完工。 三、现场管理目标: 施工现场按文明安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。 四、安全施工目标: 工伤事故为零,确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒;确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。 第四章施工准备 根据本工程总工期要求和现场情况及工程特点,充分利用现场有利条件,合理安排作业面和进度,做好施工部署,并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保障,以做到集中优势、合理布置、重点突破,达到保质、按期完成施工任务的目的。 1、技术准备工作: 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关规范、标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。 与业主联系召开施工配合会及设计交底会。技术、管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查。

一级建造师市政专业(给排水工程)

给排水工程 给水排水场站 一、结构特点: (一)场站构筑物组成 给水处理构筑物:配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站。(2014-11) 污水处理构筑物:进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉池、二沉池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐。(2006-26、2013-10)(警方格三沉,包养生肖猪) (二)构筑物结构形式特点(2012-23、2014B-26) ● 地下、半地下钢筋混凝土结构; ● 薄壁、多筋、抗渗、整体 ● 管道多采用:PE管、球墨铸铁管(水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好) 二、施工方法: 水处理构筑物与施工方法分:1、全现浇混凝土施工;2、单元组合现浇混凝土施工;3、预制拼装施工; 4、砌筑施工; 5、预制沉井施工; 6、土膜结构水池施工。【口诀:沉土组合预祝全线“胜利”】 1、全现浇混凝土施工:浇筑底板→浇筑侧墙、隔墙、柱→达到强度后浇筑顶板 1、分段、分层连续进行,浇筑层高度一般为振捣器作用范围长度的1.25 倍,最大不超过500mm; 2、当池壁高度大(12-18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m 时采用; 3、污水处理构筑物中的卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工,需要做保温和外饰面保护。 2、单元组合现浇混凝土:一个单元一个单元现浇混凝土 1、圆形储水池,,一般不设顶板。底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝; 2、大型矩形水池:各单元间设后浇带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,养护42d后,再采用强度高一个等级的混凝土或补偿收缩混凝土灌注后浇带使其连成整体。 3、预制拼装施工(沉砂池、沉淀池、调节池等圆形水池) 拼装好后要浇筑接缝混凝土 壁板张拉方法:缠绕预应力钢丝法、电热张拉法。 满水试验合格后,且在满水状态下进行钢丝保护层喷射混凝土施工。 砌筑施工(进出水渠道、水井等辅助构筑物) 4、预制沉井施工(泵房、机房等半地下式、完全地下式结构,在有地下水、流沙或软土地层条件) 排水下沉干式(渗水量不大、稳定黏土):人工、机械、水力机械挖土(2012-11) 不排水下沉湿式(深井、流沙严重):水下抓土、水下水力、空气吸泥。 5、土膜结构水池(氧化塘、生物塘):基槽施工是关键分项工程、塘体防渗施工是结构施工的关键环节。

全面的给排水工程基础知识及识图方法

全面的给排水工程基础知识及识图方法室内给排水系统的组成: 室内给水系统的给水方式:

管道敷设方式: 1、给水管道有两种敷设方式:明装和暗装; 2、室内排水管道一般为明装,美观要求较高的场所可暗装。 管道的连接方式: 1、螺纹连接(丝接)—主要适用于钢管、塑料管;

2、焊接连接—主要适用于钢管; 3、法兰连接—主要适用于钢管、铸铁管; 4、胶水粘接—主要适用于塑料管; 5、热熔连接—主要适用于PPR管、PE管; 6、电熔连接—主要适用于PE管; 7、承插连接—主要适用有铸铁管; 8、卡箍连接—主要适用于钢管(一般用于消防系统); 9、压接连接—主要用于薄壁不锈钢管。 常用材料:

常用材料: 其他常用管材:PP-R管、PE管、不锈钢管。 阀门:

过滤器、软管: 卫生洁具: 识图方法: 图纸尺寸: 保留装订线图纸: 图纸比例: 平面图选用比例,常用1:200、1:100、1:50; 系统图常选用的比例1:100、1:50,但一般不按比例绘制。 给水排水工程图中的常用图例: 标高-平面图标注方式:

标高-剖面图标注方式: 标高-轴测图标注方式: 标高注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。 管道管径标注: 管径应以mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、

简析市政给排水管道工程建设的施工及其管理措施

简析市政给排水管道工程建设的施工及其管理措施 发表时间:2017-09-22T11:41:26.650Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:毛林锋 [导读] 加强对其管理。基于此,本文阐述了市政给排水管道工程建设的作用,对市政给排水管道工程建设的施工要点及其管理措施进行了简要分析,旨在保障市政给排水工程的正常运行。 衢州市市政工程管理处浙江衢州 324000 摘要:随着城市化建设的不断推进,促进了市政给排水工程建设的发展,管道工程是市政给排水工程建设的重要内容,因此在给排水管道施工过程中要对其要点进行分析,加强对其管理。基于此,本文阐述了市政给排水管道工程建设的作用,对市政给排水管道工程建设的施工要点及其管理措施进行了简要分析,旨在保障市政给排水工程的正常运行。 关键词:市政给排水管道工程建设;作用;施工要点;管理;措施 1 市政给排水管道工程建设的作用 市政给排水管道工程建设的作用主要表现在:(1)实现水资源再利用。给排水管道施工是城市水循环系统的一种有机整体,同时,水循环又是水资源再利用的一个重要的前提条件。给排水管道施工可以有效的改善城市水资源再利用情况,解决水资源的可持续再利用问题,净化城市的公共水资源,有效保护城市水域。(2)有助于城市防洪和水污染治理。给排水管道施工可以及时、有效的把工业生产废水、居民日常生活污水以及大气降水等收集到指定的污水处理中心,可以有效防止水污染的进一步蔓延,还可以避免城市在暴雨中出现内涝。 2 市政给排水管道工程建设施工前的要点分析 市政给排水管道工程建设施工前的要点主要包括:(1)规划布置排水管道。确定室内排水管道的布置和室外排水管道的布置,排水管道长度要测量好,尤其是要确定管道的直径,不同的区域使用的排水管道的直径有着差异,需要施工人员来具体的确定。一般的排水管道的长度的直径都不会过小,如果排水管道的直径过小,高层建筑的水压就会非常的低,水压过低,就无法满足居民基本的生活需求,影响着高层居民的正常生活,还会影响着企业的正常生产,有些企业的生产也需要高压来满足设备基本的运行需要,这些方面都与排水管道的直径有关。(2)加强材料检查。给排水管道等材料的质量直接影响着施工的质量,在施工过程中,还会用到混凝土、水泥和砂石等建筑材料,这些材料是有着规格要求的。不同的施工对材料的规格有着不同的要求,在给排水管道的施工中,需要对材料的质量进行检查。采购人员在采购的时候,一定要相应的厂家出具检查报告,否则是不能采购的,如果使用了非常规的材料,就会导致相关的施工出现问题。 3 市政给排水管道工程建设施工过程中的要点分析 3.1给排水管道施工测量要点分析。在进行施工测量时,需要确定相关参数的准确性,对于参数准确度相关部门有着严格要求,只有将精确度提高,才能保证工程的施工质量,因此施工测量要寻找具有给排水管道施工经验的工程师来测量,才能最大程度的确保数据参数的准确性。 3.2给排水管道沟槽开挖施工要点的分析。进行市政给排水管道施工的时候,施工人员要在道路的两旁设置管道施工的警示牌,警示牌的作用就是指示人们绕行,这些区域现在不能通行,这样就可以让行人避免危险。还要对施工中可能出现的障碍物进行清理,否则在施工的过程中,障碍物就会影响施工进度。现在城市给排水管道施工都是大型的管道工程,工程安全性非常重要,因此需要对将要施工的地段进行探测,重要是探测是否有电缆和构建物等影响管道施工的物体存在,将探测的结果写成报告,并提出一定的处理方案上交给有关部门和业主进行确认,从而能够及时地采取有关措施对这些管道进行保护和迁移,也确保沟槽的开挖能够顺利进行。如果施工的环境比较复杂,而又没有相关的工作人员可以确认地下的情况,那么在开始使用机械挖掘之前,必须先进行人工的开挖以确保地下没有任何管道。如果开挖地段的地下水位过高或者开挖时节正值雨季,那么就必须采取相应的排水措施,确保水位比工作面低2m以上,这样可以避免因为沟槽积水而带来的浮管现象。同时由于基槽长时间暴露会产生变形现象,因此晾槽的时间不宜超过2小时。 3.3常用给排水管道安装施工要点。普通钢管的安装要首先检查所采购的管道和配件是否具有质量保证,以及它的规格、参数、性能是否符合设计图纸和施工的要求。并按照国家的相关规定对它的外观进行检测,如果发现不符合规定的管材不得进行使用。螺栓螺母的螺纹不应该出现毛刺和伤痕,应该是完整无缺的,而且螺栓螺母的螺纹应该具有较为完美的契合度。 3.4给排水管道打压要点分析。管道回填和保温之前应该先进性管道打压以确保工程的严密性。在进行打压之前,必须先确保管道、连接件和垫片的外观符合了质量要求,并确保管道没有进行回填并且沟槽内没有积水,所有的预留洞全部赌上并且没有漏水现象。进行水压试验的管道要在它的最高点安装好排气阀,最低点要安装排水阀。同时安装相应的试压部件,以便观察。一般采用闭水打压试验的方法来进行严密性的实验,确认为合格,经过各方签字确认后,拆除试压装备。 3.5给排水沟槽回填要点分析。沟槽回填前要达到相关的标准和要求之后才能正式施工,在进行回填的过程中一定要两侧同时进行,同时施工的进度也应该保持在一个水平上。在按照相关的要求进行人工回填之后才能使用机械进行回填操作,回填土的质量一定要能够满足施工的标准和要求,不能使用残土,回填的压实度也应该严格控制,确保回填质量。 3.6雨水和污水管道工程施工。由于雨水和污水管道的工程地段一般地下水位较高,地耐力低,因此需要接口较为严密的排水管。考虑到不同地下的地质情况,可以采用不同的管材以确保质量。为了确保稳管和下管的质量,一般采用"样板段"起步法,在施工开始之前先进行相关的工序分析,明确施工的方案和施工顺序,对施工的要点和难点进行质量控制,并对施工的器具进行检验。按照先地下后地上的顺序进行施工,一般采用海砂水沉法进行管道的回填工作,这样既有效利用了资源,又使得工程的经济效益提高。 4 加强市政给排水管道工程建设施工管理的措施 市政给排水管道工程建设施工管理的措施主要表现为:(1)加强沿线管道保护。根据设计图纸反应的情况和现场考察的资料可知,工程管道可能会与一些通讯、电力线路、排水管等平行或交叉,而且现状管道资料不详尽、不精确。与地下设施交叉,必须切实制定管道保护措施并执行,防止施工过程中损坏其他管道。(2)科学解决管道施工沿线的地下设施。新装管道沿线有地下设施,给施工带来了不便,因此施工技术人员需要对其进行合理的勘察,市政给排水管道的走向要布满整个城市与不和任何现存的管道发生冲突,一旦有冲突发生,一定要采取合理科学的解决方法,使得施工可以顺利的展开,避免出现施工后才发现施工的管道与其它管道发生冲突而延误了工期的现象发生。另外,施工人员还有可能在工作中出现为了能够加快施工进度,并没有针对设计图纸进行科学分析,出现了市政给排水管道现实不符,从而

相关文档
相关文档 最新文档