文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV升压站预防性试验

220KV升压站预防性试验

220KV升压站预防性试验
220KV升压站预防性试验

. .

页脚

某某

检修工程技术标

目录

一、工程概况 (1)

二、主要施工容及试验项目 (1)

三、主要检修设备 (2)

四、工程安排 (2)

五、人员组织结构 (3)

六、安全措施 (3)

七、技术措施 (5)

八、环境保护措施 (9)

九、危险点预防控制措施 (10)

十、附件 (13)

某某220kV升压站

电气设备预防性试验组织措施

一、工程概况

本工程某某220kV升压站位于某地,施工容为一次电气设备预防性试验,每年分五次进场施工,检修容包括某线、某线两路某某部进线部分,220KV正副母线,#1、#2联合循环机组系统、#01启动变、15KV高厂变部分、#1、#2、#3、#4主变系统、6KV备用段部分等,具体每次检修部分、停送电时间由业主方确定。

二、主要工作容和试验项目

1、变压器: 220kV变压器4台,15kV变压器2台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、

直流泄漏电流、中性点间隙CT、中性点避雷器、变压器冷却器水清洗、检查、清扫,螺丝紧固擦

拭瓷瓶等。

2、启动变: 220kV启动变1台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏电流、有

载调压开关、变压器冷却器水清洗、检查、清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。

3、断路器:220kV断路器8台,要检查项目:绝缘电阻、回路电阻、低电压试验、开关动作特性

试验﹑分合闸线圈直流电阻测试﹑擦拭瓷瓶等。

4、刀闸:220kV刀闸24台、接地刀闸19台、变压器中性点接地刀闸4台,主要检查项目:接触

电阻、传动部位注润滑油、电动手动是否正常、合闸同期、刀闸口接触情况检查、接触部分增补导

电膏、擦拭瓷瓶等。

5、互感器:220kV电流互感器24台、220kV电压互感器8台,主要检查项目:绕组及末屏的绝缘

电阻、介损及电容量测试、励磁特性、擦拭瓷瓶等。6kV电压互感器备用段3台,主要检查项目:

PT一次直流电阻、绝缘电阻。

6、避雷器:220kV避雷器21台、6kV备用段3台,主要检查项目:绝缘电阻、直流1mA参考电压

及0.75U

的泄漏电流、放电计数器校验、带电测量运行电压下的交流泄漏电流和阻性电流、检查、1mA

清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。

7、电缆:6kV电缆5根,主要检查项目:绝缘试验和耐压试验。

8、6kV母线耐压和全站接地电阻试验。

三、主要检验设备

升压站220kV系统、15kV高厂变及6kV备用段的电气设备

四、工程安排

1、工作负责人根据生产计划和停电计划,并申请停电。

2、工作总负责人根据停电计划和工作容,编制好方案,并传达至班组,班组组织工作人员进行学习。

3、待确认停电计划后,工作总负责人组织各班组做好工作准备,按时进驻现场。

4、进驻现场前,工作总负责人和安全负责人检查班组所带资料、试验设备和工器具是否齐全。

5、待停电后,工作总负责人会同工作许可人检查现场安全措施是否符合实际工作要求,检查完合格后,进行工作许可手续。

6、工作开始前,工作总负责人会同安全负责人检查工作人员的着装是否符合安全要求,并向工作人员交待当天工作的工作容、停电围、技术要求及重大风险和安全注意事项。

7、工作中工作总负责人和安全负责人要监督工作按规程进行试验。认真做好试验记录,对试验中发现的问题要组织有关人员综合分析数据,及时消除设备缺陷。

8、工作中工作总负责人和安全负责人要定期检查工作人员遵守有关法律法规及其他要求的情况。

9、现场工作结束后,工作总负责人、安全负责人组织召开总结会,分析总结当天的工作情况、发现问题及处理结果。对在试验中发现有轻微缺陷,其缺陷又不能及时消除的设备,必须经供电局生技部同意后方可投入运行。

10、人员待全体工作人员工作撤离工作现场后,总负责人办理工作终结手续。

11、工作结束后,各班组要及时整理数据,填写试验报告单,对一些超标或异常的设备,制订出跟踪分析试验的计划。

五、人员组织

六、安全措施

1、所有工作人员应听从指挥,严格遵守电业安全工作规程和检修现场安全措施,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业应系好安全带,杜绝违章作业。

2、工作负责人必须严格按照《电业安全工作规程》、国家电网公司《工作票技术规》的要求填用工作票,并履行许可手续,严禁无票工作。

3、同一电气连接部分或同一间隔设备,在没有明显断开点的两个工作地点,高压试验工作票和检修票不得同时许可。

4、工作许可前,工作负责人必须会同工作许可人到工作现场检查、确认安全措施的落实情况。

5、参加工作的学徒工、实习人员、临时工,必须经过安全知识教育后,方可在监护人的指导下参加指定的工作。

6、工作前,工作负责人必须组织工作班人员开好班前会,组织全体工作人员学习本方案及方

案所列相关容,向工作人员详细交代当天的工作容、停电围、工作的重大风险和现场的安全注意事项。

7、所有工作人员必须掌握当天的停电围、工作容、危险点及现场的安全措施、注意事项及相

关要求。

8、工作中,工作负责人、安全负责人要始终在工作现场,督促工作班人员严格执行电业安全

工作规程和现场安全措施。

9、各个工作班在工作中必须做好协调工作,严禁交叉作业,高压试验时,要做好试验围栏,

做好监护,并停止其他相关工作;保护传动前,保护工作负责人应通知现场工作总负责人和其他班组工作人员,得到他们许可后方可进行传动工作。

10、工作中出现异常或者发现设备缺陷时,应及时向现场工作总负责人汇报,以便及时妥善处

理,保障检修工作的顺利进行。

11、在进行SF6设备检修作业时,应严格遵循SF6设备检修作业指导书,做好防护措施,严防

中毒事故发生。

12、高处作业时人员应配带工具袋,传递物时,严禁抛掷。

13、在变电站搬动梯子等长物件时,应由两人放倒搬运,与带电部分保持足够的安全距离。

14、使用高空作业车时,必须缓慢进行,不能快速的移动,同时高空作业车的斗臂下和转动半

径不得站,作业过程中严禁碰伤设备。

15、高空作业车在工作时和移动中,必须与带电设备保持足够的安全距离,并设专人监护和指

挥。

16、若需要焊接时,焊接设备应有可靠绝缘的接地,气焊时,禁止在氧气瓶和乙炔瓶10米点火,

焊接必须由持证人员进行操作。

17、接地引下线的工作,在接地网开挖时,需核对图纸,防止挖伤埋设在地下的电缆。

18、在进行氧割时,氧气瓶和乙炔瓶之间必须保持8米以上的距离。

19、现场配置足够的消防器材,防止发生火灾。

20、所有工作人员严禁未经许可跨越或者拆除现场安全围栏。

21、工作结束后,工作负责人必须进行全面的检查,并会同工作许可人到现场检查无异常并向

调度汇报后,方可办理工作总结手续。

22、工作结束后,工作负责人必须组织工作班人员开展班后会,认真总结当天工作情况。

七、技术措施

1、技术要求

(1)、设备试验要严格按照省电力公司电气设备交接、预防性试验规程及相关的国家标准要求进行,杜绝试验漏项、漏设备现象。

(2)、试验设备要严格按照操作规程和出厂使用说明书进行,做到测量方确,试验结果真实反映设备健康水平的状况。

(3)、试验数据要如实记录和规化。

(4)、试验中发现的问题要及时汇报工作负责人,并综合分析数据,及时消除设备缺陷,杜绝误判断。

(5)、对在试验中发现有轻微缺陷,其缺陷又不能及时消除的设备,必须经过相关部门同意后方可投入运行。

2、技术标准、操作规程和作业指导书清单

(1)、省电力公司企业标准Q/GDW输变电设备交接和状态检修试验规程

(2)、变电检修试验设备操作规程及作业指导书、定期维护程序卡

3、试验方法

(1)、绝缘电阻的测量

1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试设备短接后接地放电1min,电容量较大的至少放电2min,以免触电。

2)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时可先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响。

3)接线:将兆欧表放置平稳,接地端子E接于被试设备的接地端,线路端子L接于被试设备的测量端,为避免表面泄漏的影响,必须加以屏蔽,屏蔽线接于屏蔽端子G,线路端子L暂时不接。

4)测量:驱动兆欧表达额定转速,线路端子L 接置被试设备的测量端,同时记录时间,分别读取15S和60S时的绝缘电阻值,容量大的设备还要读取600S的绝缘电阻值。测试结束后先断开线路端子L,对被试设备进行充分的放电。

5)试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电。

(2)、介质损耗角正切值tgδ及电容量的测量

1)试验采用变频法,测量时采用50±5%的频率,仪器具有很强的抗干扰能力。

2)试验接线:两极对地绝缘的被试设备采用常规正接线;一极对地绝缘的被试设备采用常规反接线;电磁式电压互感器采用末端屏蔽法;电容式电压互感器采用自激法。

(3)、变压器绕组变形试验

1)采用频率响应分析法检测变压器绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的差异,判断变压器可能发生的绕组变形。

2)检测前应在拆除与变压器套管端部相连的所有引线,并使拆除的引线尽可能远离被测变压器套管。

3) 接线方式:按结构形式根据统一标准规定选定信号的激励(输入)和响应(检测)端。

4) 使分接开关位置在最高分接位置下。

5)根据接线要求和接线方式,逐一对变压器的各个绕组进行检测,分别记录幅频响应特性曲线。(4)、绕组直流电阻的测量

1) 直阻仪的四个测试端应分别接至被测设备两端。

2)各种电压等级的互感器一、二次绕组及其它低感性设备的直阻测试采用3393直流电阻测试仪。

3)大感性试品如大容量变压器各侧绕组的直流电阻测试为了缩短测量时间,采用3395型直流电阻测试仪,在测试电感量大的时可采用外接恒流源进一步缩短测量时间。

4)测试直流电阻时所用电流应取2%~10%额定电流,不应大于20%额定电流,以免因电流引起绕组发热温度升高带来误差。

(5)、直流泄漏电流的测量及直流耐压试验

1) 直流泄漏电流的测量及直流耐压试验接线一致,微安表接在高压测,微安表及从微安表至被试品的引线加屏蔽。

2)试验电压值的选定参照《电气设备预防性试验规程》。

3)直流耐压及泄漏电流测量前,应先进行仪器过压整定及过流保护整定。

4)加至试验电压后,待1min后读取的电流值即为所测得的泄漏电流值。

5)试验完毕,应充分放电。

(6)、有载开关的检查和试验

1)手动操作切换全过程。

2)在操作电源电压为额定电压的85%及以上时,切换其全过程。

3)在变压器无压下操作10个循环。

4)测量过渡时间及过渡时间与过渡电阻的波形。

(7)、接触电阻的测量

1)接触电阻的测量采用电流电压法。

2)试验电流通入100A直流电流。

(8)、开关动作特性参数测试

1)SF6开关特性试验应在充满额定气体后测量。

2)应有稳定可靠的直流电压,防止电缆较长、截面太小等原因引起压降。

3)相序不要混淆。

4)用精密压力表对SF6气体压力表进行校验。

5) 试验结果应满足出厂技术要求,与出厂数据无明显差别。

(9)、互感器特性试验

1)CT变比测试时非被试二次绕组应短接。

2)电压互感器的空载励磁:中性点接地系统的应作到二次额定电压的150%,中性点不接地系统的应作到二次额定电压的190%。

3) 试验结果应满足出厂技术要求,与出厂数据无明显差别。

(9)、避雷器特性试验

1)准确读取U

1mA

,因泄漏电流大于200 A以后,随电压的升高,电流急剧增大,应仔细的升压,当

电流达到1mA时,准确地读取相应的电压U

1mA。

2)测量时,应先测U

1mA ,然后再在0.75U

1mA

下读取相应的电流值。

3)在运行电压下测量交流泄漏电流时,加压不可太快,应等数据稳定后记录。

4)试验结果应满足出厂技术要求,与出厂数据无明显差别。

(10)、交耐压试验

交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的试验方法。交流耐压试验是破坏性试验,试验电压数值的确定,是整个试验的关键,在实际工作中可根据试验规程的要求选用。

1)试验变压器选用的决定因素:被试品对地的电容量及试验电压;

2)调压装置应能使试验变压器从零至最大值均匀地调节,不引起电压波形的畸变,无很大电压损耗;

3)被试品一般是容性的,电容效应的存在,要求对被试品两端电压要直接测量,不能按变比进行换算。否则会使被试品上的电压高于预期的试验电压,损坏绝缘。使用KVMD-200型数字千伏表在高压端直接测量,以排除试验变压器由于本身漏抗引起容升的影响。

4)在试验中,被试品可能会突然击穿或放电,这时将有很大的短路电流通过变压器,且由于绕组部电磁振荡过程在试验变压器匝间绝缘上引起过电压。为此,在试验变压器高压侧出线端串接一个保护电阻R,以限制过电流和过电压,其值不应太大或太小(一般取1Ω/V);并在高压回路装设保护球隙。

5)控制回路应能实现:

①升压必须从零开始。

②当被试设备被击穿时,应能自动切断电源。

③在自动升压装置中应能控制升压、降压及停止等。

6)操作要点

①试验前应了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格。

②试验现场应围好遮栏,挂好标志牌并派专人监视。

③调整保护球隙,使其放电电压为试验电压的105%—110%,连续试验三次应无明显差别,并检查过流保护动作的可靠性。

④加压前检查调压器是否在零位。

⑤升压过程中应监视电压表及其它表计的变化,升至额定电压时,开始计时到1min后缓慢降下电压。

⑥试验中若发现表针摆动或被试设备,试验设备发出异常响声、冒烟、冒火等,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因。

⑦试验完毕应及时断开电源高压侧挂上接地线后方可改线或拆线。

⑧试验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别。

八、环境保护和文明施工

1、实行文明施工,建立环保监控体系,减少空气污染、水源污染、噪声污染。

2、按照国家有关环境保护的法规以及施工图的有关技术要求进行施工作业,减少工程施工对环境的影响程度,保护生态环境。

3、施工人员服装整洁,语言文明,禁止乱扔杂物,乱倒污水。严禁酗酒上班,严禁在设备区域吸烟,吸烟者要在规定的吸烟地点吸烟;

4、白色垃圾应严格按公司质量安全卫生环保条例进行处理,产生应立即进行回收处理,不允许在施工结束后统一处理。

5、现场废弃的塑料制品、线绳等杂物,不许乱丢,应及时清理、回收,使施工现场做到工完尽场清。对充油设备进行检修时,应注意做好防油污染的措施;施工完毕后,派专人进行清理施工过程遗留的废弃物。

6、工地设置维护电工,保证施工和生活用电,需要临时用电须经工地负责人批准,由维护电工接线,其他人不得随意乱拉电源。

7、堆放材料应根据现场情况,选择合理布置方案,力求占地最少,搬运距离最近,对环境造成的污染最小。物资材料按计划入场,所有物资要堆放整齐合理,标志明确、有序,场地排水流畅。

8、严格控制现场机械施工噪音、污染危害干扰附近人员。施工机械、工器具的管理责任到人,专人专库保管,加强维护,严禁个人私用,反对野蛮使用。

9、在施工现场留宿人员,不得乱扔废弃物,不应随地大小便,不应有大的喧闹,搞好环境卫生,以保护环境的卫生的安静。

10、工作中需要临时拆除有关设施时,工作结束后应及时恢复原样

11、采取合理措施,保护线路周边环境。现场工作负责人应加强工作环境的监督,确保各项措施落实到位。

12、对施工中发生的一切非我方原因而影响施工的问题,都要本着一切为了工程,一切为用户着想的前提,不讲条件的先尽力给予解决,无能力解决的也要积极配合,让用户满意,使工程进展顺利。

九、工作危险点及其防措施

附件1:本次工程计划投入设备清单

计划停电安排及时间

#1联合循环机组停电时间:

#2联合循环机组停电时间:

某线停电时间:

某线停电时间:

6KV备用段停电时间:

2、具体操作(以两次循环机组分别停电为例)

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案设计

******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: **********有限公司 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作内容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按 照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确 保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公 司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电 力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及 施工方法、工程总结。 主要规范及标准:

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

电力设备预防性试验周期暂行规定

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 试验周期调整的依据及原则 严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 电力设备预试周期见附录一。 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。

66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。组合电器内所属设备不做预试。 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

35kv变电所电气预防性试验安全技术措施

35KV变电站电气预防性试验安全技术措施 根据《煤矿安全规程》第491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备做预防性试验,以确保供电安全。我矿计划于2015年4月20日——2015年4月21日早班对35KV变电站供电设备做预防性电气试验。本次试验工作由兴县电力试验公司组织试验,矿各部门积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。 一、成立组织机构: 1、试验单位:兴县电力公司 2、试验负责人:韩军 3、测试人员:韩军等 4、配合试验负责人:武永锋(机电矿长) 5、安全负责人:张存福(安全矿长) 6、试验现场监督人员:周伟、王殿荣、胡瑞林、杨彦红 7、配合试验人员:张虎军、王补迎、高建国、刘小勇、 胡玉平 8、调度室:张怀中(值班领导)、张卫星(带班领导) 范维保(调度主任)、高小龙(调度员) 二、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由队组负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器

分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由兴县电力公司负责试验的安排工作,机运队负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照兴县电力公司试验负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 5、当班值班矿领导提前到矿调度室现场指挥。 三、施工方案 操作前与矿调度室联系,经值班矿领导同意后方可实施,我矿35KV变电站正常运转状态为奥家湾I回路为主运行回路,关家崖II 回路为备用回路。 (一)关家崖II 回路35KV电气设备预防性试验步骤: 1、穿戴绝缘用具并带35KV验电笔 2、核对断路器,隔离开关运行状态 3、对35KVII回路3902、390 4、3II-9、3900、10KVII回路5500、5502、5I- 5、5I- 6、5I- 7、5503、5504、5505、5506、5507、550 8、550 9、5510、5511开关柜分别验电,放电,挂三相短路接地线,挂停电牌。 4、对35KVII回路3902、3904、3II-9、3900、5500、5502、5I- 5、5I- 6、5I-7开关柜。2#主变压器、10KVII段5500、5502、5I-5、5I-6、5I- 7、5503、5504、5505、5506、5507、550 8、550 9、5510、5511开关柜做电气预防性试验,对该回路的互感器、避雷器做电气预防性试

10kV箱式变压器预防性试验作业指导书

10kV箱式变压器预防性试验作业指导书

10kV箱式变压器试验方法 1 范围 本试验方法适用于10kV变电站试验工作。 2 引用标准 2.1 国家电网安监2005 83号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分) 2.2 GBJ 147-1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 2.3 DL/T 573-1995 电力变压器检修导则 2.4 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 2.5 GB/T 13499-2002 电力变压器应用导则 2.6 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程2.7配电网、开关站(开闭所)运行管理制度、检修管理制度、运行管理标准、现场运行规程 2.8 35kV及以下电力设备预防性试验及定期检验规定

注:试验工具、规格根据现场实际情况选用。 3.3 人员分工 √序号作业项 目负责人作业人员 1 10kV开关试验工作: 母线及高压开关绝缘电阻试验 母线及高压开关交流耐压试验 断路器操作机构试验 母线及高压开关柜辅助回路和控制 回路绝缘电阻 检查电压抽取装置 五防性能检查 2 10kV变压器试验工作: 参照10kV配电变压器交接作业指 导书 3 10kV电缆试验工作: 测量绝缘电阻 直流耐压试验及泄漏电流试验 检查电缆线路的相位 3.4 危险点分析及控制措施 √序号危险点控制措施 1 工作人员进入现场不戴安全帽,不穿绝缘 鞋,造成人员伤害 进入试验现场,试验人员必须正确着装、戴好 安全帽 2 试验电压,触电感应电压,引起人身意外伤 害事故 在进行绝缘电阻或电导电流测量后应对试品充 分放电 3 作业现场情况核查不全面、不准确任务、分工明确,工作前详细说明试验区域及应注意的安全注意事项 4 试验电源设备损坏或接线不规范,会引起低 压触电 应使用具有明显断开点的双极刀闸,并有可靠 的过载保护装置 5 试验现场不设安全围栏,使非试验人员进入 试验现场 试验现场应设围栏,悬挂“止步,高压危险”标 示牌,严禁非工作人员进入工作现场 6 误碰带电设备,与带电部分保持安全距离不 够 工作人员与带电部分保持足够的安全距离 7 升压过程中不实行呼唱制度,造成人员触电严格执行呼唱制度

220KV升压站预防性试验

. . 页脚 某某 检修工程技术标

目录 一、工程概况 (1) 二、主要施工容及试验项目 (1) 三、主要检修设备 (2) 四、工程安排 (2) 五、人员组织结构 (3) 六、安全措施 (3) 七、技术措施 (5) 八、环境保护措施 (9) 九、危险点预防控制措施 (10) 十、附件 (13)

某某220kV升压站 电气设备预防性试验组织措施 一、工程概况 本工程某某220kV升压站位于某地,施工容为一次电气设备预防性试验,每年分五次进场施工,检修容包括某线、某线两路某某部进线部分,220KV正副母线,#1、#2联合循环机组系统、#01启动变、15KV高厂变部分、#1、#2、#3、#4主变系统、6KV备用段部分等,具体每次检修部分、停送电时间由业主方确定。 二、主要工作容和试验项目 1、变压器: 220kV变压器4台,15kV变压器2台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、 直流泄漏电流、中性点间隙CT、中性点避雷器、变压器冷却器水清洗、检查、清扫,螺丝紧固擦 拭瓷瓶等。 2、启动变: 220kV启动变1台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏电流、有 载调压开关、变压器冷却器水清洗、检查、清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。 3、断路器:220kV断路器8台,要检查项目:绝缘电阻、回路电阻、低电压试验、开关动作特性 试验﹑分合闸线圈直流电阻测试﹑擦拭瓷瓶等。 4、刀闸:220kV刀闸24台、接地刀闸19台、变压器中性点接地刀闸4台,主要检查项目:接触 电阻、传动部位注润滑油、电动手动是否正常、合闸同期、刀闸口接触情况检查、接触部分增补导 电膏、擦拭瓷瓶等。 5、互感器:220kV电流互感器24台、220kV电压互感器8台,主要检查项目:绕组及末屏的绝缘 电阻、介损及电容量测试、励磁特性、擦拭瓷瓶等。6kV电压互感器备用段3台,主要检查项目: PT一次直流电阻、绝缘电阻。 6、避雷器:220kV避雷器21台、6kV备用段3台,主要检查项目:绝缘电阻、直流1mA参考电压 及0.75U 的泄漏电流、放电计数器校验、带电测量运行电压下的交流泄漏电流和阻性电流、检查、1mA 清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。 7、电缆:6kV电缆5根,主要检查项目:绝缘试验和耐压试验。 8、6kV母线耐压和全站接地电阻试验。 三、主要检验设备

春季预防性试验

2017年安全技术措施 一、通用措施 1、春季防雷电试验就是关系到全年供电安全得一项重要措施,也就是全年供电工作得一项重要组成部分。为确保此项工作得顺利完成,特制定本项措施,各施工人员必须认真执行。 2、工作中必须遵守劳动纪律与各项规章制度,严禁工作时嬉戏打闹,严禁酒后作业。 3、本项工作包括继电保护试验、电缆耐压试验、接地电阻摇测、避雷器试验与完善架空线路横扫接地、登杆检查与架空线下砍树、绝缘器具试验及母线清扫与电容器清扫,试验中发现问题必须立即处理,严禁虚报与篡改试验数据。 4、试验中使用得各项工具、仪器、仪表及设备必须严格检验,合格后方可使用。 5、工作人员必须爱护仪器、仪表,严禁损坏与丢失。 6、同条线路上多组作业时,只能指定一个施工负责人。施工负责人对其所负得施工项目得安全、数量负主要责任。停送电必须由施工负责人联系,只有确认同条线路所有人员全部施工完毕,并撤出,方可联系停送电,严禁约时停送电,所有工作人员必须服从施工负责人得指挥。 7、试验人员不得操作变电所内设备,必须由变电所值班员操作。 8、施工中,严格执行操作票、工作票制度,严格执行工作票得签发、许可、终结制度。严格工作过程中得监护制度与专人停送电制度、配电工操作制度。 9、严格送电前得检查制度: A:设备、接线室、母线上无杂物; B:工具无遗漏;

C:接线正确: D:人员全部撤出; 10、施工前必须停掉施工项目所在回路得高压开关、高压线路、与施工线路相关得低压线路,并在下隔离或电缆头上经验电、放电、三相接地短路,方可施工。 11、施工过程中必须严格执行摘挂"警示牌"制度。 12、所有使用得接地短路线必须完好,必须使用截面积不得小于25mm2矿用软铜编织线。 13、施工现场严禁闲杂人员出入,施工现场必须设置警戒线或栅栏。 施工结束,必须认真检查,清理现场。无遗物,确认施工人员全部撤离,所有接地短路线拆除,方可联系试送电(所停电线路,机电调度只有确认所停线路两端接地全部解除后,方可通知发令人进行送电,上级变电所操作完毕后,再通知下级变电所这趟回路做备用,防止反送电伤人)。 14、严格按《电业安全操作规程》作业。 15、所有项目得施工负责人为刘根泉,现场监督及技术指导人为工区技术人员。 16、试验完毕,由技术人员及时出具试验数据报告。 17、各地点施工完毕后,必须搞好文明生产卫生工作。二、继保试验 1、试验前,工作人员必须先熟悉二次线路。 2、试验电源应使用有明显通断得刀闸开关。进行试验时,应由一人负责电源开关得拉闸与合闸。拉闸应使用“拉开”、“合上”、“不许合闸”等明显口令,并须做到一口令一应,不得用手势进行联系。 3、试验必须在停电状态下进行隔离开关机构必须锁死,使用"变电所第一种工作票",严格执行通用措施。

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 GB 1094 电力变压器 GB 1207 电流互感器 GB 1208 电压互感器 GB 6450 干式电力变压器 GB 11022 高压开关设备通用技术条件 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 16927 高电压试验技术 DL/T 474.1 现场绝缘试验实施导则:绝缘电阻、吸收比和极化指 数试验 DL/T 475 接地装置特性参数测量导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 603 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 Q/GDW 168 输变电设备状态检修试验规程Q/SDJ1011-2004 上海市电力公司电力设备交接和预防性规程 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

2017年春季预防性试验

2017年春季预防性试验安全技术措施 一、通用措施 1、春季防雷电试验是关系到全年供电安全的一项重要措施,也是全年供电工作的一项重要组成部分。为确保此项工作的顺利完成,特制定本项措施,各施工人员必须认真执行。 2、工作中必须遵守劳动纪律和各项规章制度,严禁工作时嬉戏打闹,严禁酒后作业。 3、本项工作包括继电保护试验、电缆耐压试验、接地电阻摇测、避雷器试验和完善架空线路横扫接地、登杆检查和架空线下砍树、绝缘器具试验及母线清扫和电容器清扫,试验中发现问题必须立即处理,严禁虚报和篡改试验数据。 4、试验中使用的各项工具、仪器、仪表及设备必须严格检验,合格后方可使用。 5、工作人员必须爱护仪器、仪表,严禁损坏和丢失。 6、同条线路上多组作业时,只能指定一个施工负责人。施工负责人对其所负的施工项目的安全、数量负主要责任。停送电必须由施工负责人联系,只有确认同条线路所有人员全部施工完毕,并撤出,方可联系停送电,严禁约时停送电,所有工作人员必须服从施工负责人的指挥。 7、试验人员不得操作变电所内设备,必须由变电所值班员操作。 8、施工中,严格执行操作票、工作票制度,严格执行工作票的签发、许可、终结制度。严格工作过程中的监护制度和专人停送电制度、配电工操作制度。 9、严格送电前的检查制度: A:设备、接线室、母线上无杂物; B:工具无遗漏;

C:接线正确: D:人员全部撤出; 10、施工前必须停掉施工项目所在回路的高压开关、高压线路、与施工线路相关的低压线路,并在下隔离或电缆头上经验电、放电、三相接地短路,方可施工。 11、施工过程中必须严格执行摘挂"警示牌"制度。 12、所有使用的接地短路线必须完好,必须使用截面积不得小于25mm2矿用软铜编织线。 13、施工现场严禁闲杂人员出入,施工现场必须设置警戒线或栅栏。 施工结束,必须认真检查,清理现场。无遗物,确认施工人员全部撤离,所有接地短路线拆除,方可联系试送电(所停电线路,机电调度只有确认所停线路两端接地全部解除后,方可通知发令人进行送电,上级变电所操作完毕后,再通知下级变电所这趟回路做备用,防止反送电伤人)。 14、严格按《电业安全操作规程》作业。 15、所有项目的施工负责人为刘根泉,现场监督及技术指导人为工区技术人员。 16、试验完毕,由技术人员及时出具试验数据报告。 17、各地点施工完毕后,必须搞好文明生产卫生工作。

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施

地面 3 5 K V 变电站预防性试验安全技术措施 、施工原因 我站向尧电提岀申请,准备于5月9日,由临汾供电公司测试所对我矿35KV变电站进行预防性试验。按照要求,5月9日9:00—13:00,停天煜线,5月9日13:30—18:30,停核煜线。 、施工组织 施工负责人:唐海坤 安全负责人:芦彪 技术负责人:代礼华 三、施工步骤 1. 停一回路天煜线 2. 断开801 开关断路器,将小车摇至实验位置 3. 断开800 开关断路器,将小车摇至实验位置。将8002 小车摇至实验位置 4. 断开301 开关断路器,将小车摇至实验位置, 5. 将300 开关断路器断开,将小车摇至实验位置。将 3002 开关小车摇至试验位置 6. 断开

361开关断路器,将小车摇至实验位置,对35KV I段开关柜、1#主变、10KV I段开关柜、1#10KV变压器 及1#无功补偿柜进行预防性试验。 7. 实验结束后,送一回路天煜线 8. 将361 小车摇至工作位置,合361 断路器 9. 将301 小车摇至工作位置,合301 断路器 10. 将801 小车摇至工作位置,合801 断路器 11. 停二回路核煜线 12. 断开802 开关断路器,将小车摇至试验位置 13. 断开302 开关断路器,将小车摇至试验位置 14. 断开362 开关断路器,将小车摇至试验位置 15. 对35KV H段开关柜、2#主变、10KV H段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验 16. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置,将 2#10KV 变 8002小车摇至实验位置。对10KV H段开关柜、 压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 17. 实验结束后,依次将362 开关、302 开关、802 开关小车摇至工作位置,但以上三台开关断路器不合 18. 将3002 开关小车摇至工作位置。将300 开关小车摇至工作位置,合300 断路器

10kV电力电缆预防性试验作业指导书

用心整理精品QB 广东电网公司企业标准 广东电网公司10kV 电力电 缆 预防性试验作业指导书

用心整理精品 QB 广 东 电 网 公 司 发 布2010-01-30 发布 2010-01-30 实施

前言 预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,广东电网公司组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导基层班组开展预防性试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。 本作业指导书对10kV 电力电缆的预防性试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV 电力电缆的预防性试验工作。 本作业指导书由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。 本作业指导书起草单位:广东电网公司佛山供电局。本作业指导书起草人:卢耀武、赵继光、李中霞、邹永良、杜键敏、冯建强、孔繁锦、郭文辉、刘协强。

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3支持文件 (1) 4术语和定义 (1) 5安全及预防措施 (1) 6作业准备 (5) 7作业周期 (8) 8工期定额 (9) 9设备主要参数 (9) 10作业流程 (9) 11作业项目、工艺要求和质量标准 (11) 12作业中可能出现的主要异常现象及对策 (23) 13作业后的验收与交接 (25) 附录A 10kV电力电缆试验记录 (25) 附录B 10kV电力电缆局部放电试验记录 (26)

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_____________ 35KV变电站设备预防性试 验合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1 甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1 乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方

的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同总价的10%作为违约金,同时,甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的,乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员,甲方有权提出更换,

10kV电力电缆预防性试验作业指导书

QB 广东电网公司企业标准 广东电网公司10kV电力电缆 预防性试验作业指导书 2010-01-30发布2010-01-30实施 广东电网公司发布

前言 预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,广东电网公司组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导基层班组开展预防性试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。 本作业指导书对10kV电力电缆的预防性试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV电力电缆的预防性试验工作。 本作业指导书由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。 本作业指导书起草单位:广东电网公司佛山供电局。 本作业指导书起草人:卢耀武、赵继光、李中霞、邹永良、杜键敏、冯建强、孔繁锦、郭文辉、刘协强。

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 支持文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 安全及预防措施 (1) 6 作业准备 (3) 7 作业周期 (5) 8 工期定额 (5) 9 设备主要参数 (5) 10 作业流程 (6) 11 作业项目、工艺要求和质量标准 (7) 12 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (14) 13 作业后的验收与交接 (14) 附录A 10kV电力电缆试验记录 (15) 附录B 10kV电力电缆局部放电试验记录 (16)

井下变电所预防性试验安全技术措施(最新版)

井下变电所预防性试验安全技术措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0732

井下变电所预防性试验安全技术措施(最 新版) 为保证矿井供电系统的安全稳定运行,与2013年2月4日8时分对井下高压供电设备进行春季预防性试验,特制定如下措施: 一、组织机构 组长: 副组长: 成员:机电部机电队组调度室安监处通风 二、试验范围 1、井下主变电所高压配电装置(9台)、变压器(2台)。 2、井下盘区变电所高压配电装置(15台)、变压器(4台)。 三、停电时间 2月4日8时30分------2月7日16时00分

四、试验前准备工作和职责分工 (1)、井上下停送电工作负责人: (2)、35kv变电站负责人: (3)、井下停送电负责人: (4)、35KV变电站负责井下主变电所双回路进线的停送电。 (5)、各队组负责管辖范围内各配电点的停送电工作。 五、停、送电操作步骤 1、停送电负责人及操作人员必须准时到岗,准备好停送电工作。 2、35KV变电站断开528断路器,井下主变电所Ⅱ回路停电,将井下主变电所由Ⅰ回路带全部负荷,并检查各设备运转正常后向调度室汇报。 3、井下开始对Ⅰ回路高压设备进行预防性试验。 4、试验完毕后汇报调度室,并通知35KV变电站断开536断路器,井下主变电所Ⅰ回路停电,合528断路器,将井下主变电所由Ⅱ回路带全部负荷,并检查各设备运转正常后向调度室汇报。 5、井下开始对Ⅱ回路高压设备进行预防性试验。

油浸式电力变压器预防性试验作业指导书

油浸式电力变压器预防性试验 作业指导书 编码:LSKYS-04 二○一七年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 工器具及仪器仪表配置 (4) 6.作业方法 (5) 6.1非纯瓷套管试验 (5) 6.2 有载调压切换装置的检查和试验 (5) 6.3 测量绕组连同套管的直流电阻 (5) 6.4检查所有分接头的电压比 (5) 6.5检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 (5) 6.6绝缘油取样试验 (5) 6.7 绝缘电阻、吸收比或极化指数测量 (5) 6.8 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ (5) 6.9 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 (6) 6.10 特殊试验(具体试验作业指导书见特殊性试验部分) (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2检验标准 (8) 8验收记录 (8) 9调试记录 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于油浸式电力变压器。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 序号标准及规范名称颁发机构 1 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力工业部 2 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程中国南方电网有限责任公司 3 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电 站电气部分) 中华人民共和国能源部

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

35KV变电站电气设备预防性试验合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站电气设备预防性试验合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

煤业有限公司35KV变电站设备预防性试验合同 合同编号: 合同名称:35KV变电站电气设备预防性试验工程 甲方:山西************ 煤业有限公司 乙方:太原********* 有限公司 二零一四年四月

甲方:山西********** 煤业有限公司 乙方:太原********** 有限公司 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、白愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第_条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:〈〈35KV 变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 2014年04月19日——-2014年04月31日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方白行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工

220kV主变压器预防性试验作业指导书[QXL-2015]

220kV主变压器预防性试验 作业指导书 新铝电力

目录 前言 (1) 1 适用围 (2) 2 规性引用文件 (2) 3 支持性文件 (2) 4 作业准备 (2) 5 作业流程 (4) 6 安全风险及预控措施 (4) 7 作业项目、方法及标准 (7) 8 回顾及改进 (18) 附录A(220KV主变压器预防性试验作业过程记录表) (19) 附录B(220KV变压器预防性试验作业过程记录表) (21)

前言 为规新铝电力220kV主变压器的预防性试验工作,保证作业过程的安全及质量,制定本作业指导书。 本作业指导书由新铝电力生产技术部提出并归口。 本作业指导书起草单位: 本作业指导书主要审核人: 本作业指导书审定人: 本作业指导书批准人: 本作业指导书由新铝电力生产技术部负责解释。

220kV主变压器预防性试验作业指导书 1 适用围 本作业指导书适用于新铝电力管辖围220kV主变压器的预防性试验工作,绝缘油、SF6气体试验参考相关指导书执行。 2 规性引用文件 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 26860-2011 电业安全工作规程发电厂和变电所电气部分 GB 26861-2011 电业安全工作规程高压试验室部分 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1093-2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 DL 474-2006 现场绝缘试验实施导则 /T 501-2006 电力变压器试验导则 Q/CSG 114002-2011 电力设备预防性试验规程 3 支持性文件 厂家资料、说明书、出厂试验报告等。 4 作业准备 4.1 人员配备

电力设备预防性试验项目及周期标准

电力设备预防性试验项目及周期标准 令狐采学 1 电力变压器和电抗器 表1 电力变压器和电抗器的试验项目及周期 1)运行设备的油中H2与 烃类气体含量(体积分数) 超过下列任何一项值时应 引起注意:总烃含量大 于150×106 H2含量大于150×106 C2H2含量大于5×106 (500kV变压器为1×106) 2)烃类气体总和的产气速 率大于0.25ml/h(开放式)

6)必要时低于1.5油温为准,尽量使 每次测量温度相近 4)尽量在油温低于 50℃时测量,不同 温度下的绝缘电阻 值一般可按下式换 算 式中R1、R2分别为 温度t1、t2时的绝 缘电阻值 5)吸收比和极化指 数不进行温度换算4绕阻的tgδ1)投运后1年内 2)220330kV 2年 3)35110kV 3年 4)大修后 5)必要时 1)20℃时tgδ不大于下列 数值: 66~220kV 0.8% 35kV及以下 1.5% 2)tgδ值与历年的数值比 较不应有显著变化(一般不 大于30%) 3)试验电压如下: 1)非被试绕组应接 地或屏蔽 2) 同一变压器各 绕组tgδ的要求值 相同 3)测量温度以顶层 油温为准,尽量使 每次测量的温度相 近 4)尽量在油温低于 绕组电压10kV

10kV及以上50℃时测量,不同温度下的tgδ值一般可按下式换算 式中tgδ1、tgδ2分别为温度t1、t2时的tgδ值 绕组电压 10kV以 下 Un 4)用M型试验器时试验电压自行规定 5电容型套管的 tgδ和电容量1)投运后1年内 2)220330kV 2年 3)35110kV 3年 4)大修后 5)必要时 见套管试验标准。1)用正接法测量 2)测量时记录环境 温度及变压器(电抗 器)顶层油温 6绝缘油试验:简 化分析 击穿电压 介损1)220330kV 半年 2)35110kV 1年 3)10KV及以下6年 4)必要时 见绝缘油简化试验标准 7交流耐压试验1)大修后(10kV及以下) 2)更换绕组后 3)必要时

电气设备预防性试验三措两案

目录 1 试验内容 (2) 2 组织措施 (2) 3 技术措施 (4) 4 安全措施 (4) 5 施工方案 (6) 6 应急预案 (6)

电气设备预防性试验三措两案 1 试验内容 1.1 110K V电缆交流耐压试验、绝缘电阻测试。 1.2 SF6 气体检测。 1.3 126KVGIS回路电阻测试。 1.4 备用SF6气体密度继电器校验。 1.5 绝缘子表面污秽物的等值盐密试验。 1.6 主变油样分析。 2 组织措施 2.1 组织分工海勃湾水利枢纽公司负责协助办理工作票及布置安全措施, 乌海 海金公司负责现场安全施工。 2.2 施工组织机构 组长:郭勇 组员:许多辉、王永功、郭勇、王庚、王海波、张湘亭、乔 海军、崔宁、蒙皓、郭晧琛、齐宇航、张赛、周青青、白艳梅 2.3 乌海海金公司人员分工 1) 总负责人:郭勇 职责:负责施工组织协调,对潜水作业现场安全施工全面负责。

2) 安全监督负责人:王庚职责:负责清理检查作业全过程安全监 督。 3) 技术负责人:白艳梅 职责:负责施工安全技术措施及施工方案的审核,进行现场技术交底。 4) 工作负责人:郭勇 职责:负责施工现场清理检查作业,保证清理检查任务安全保质完成。 2.4 施工现场组织 1) 工程项目实行专人负责制,对本工程的安全、技术、质量、工期、文明 施工全面负责。 2) 确定安全、技术、质量负责人,在工作中严格执行安全、技术、质量的 监督、检查。 3) 项目负责人每天对施工现场的安全、进度情况进行跟踪检查,发现问题 要及时整改,合理调配人员,优化施工程序,确保工程项目如期完工。 4) 工作前,工作负责人提前办理工作票。 5) 安全措施布置完毕后,工作许可人会同工作负责人到现场检查确认安全 措施。 6) 开工前,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、现场安 全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。 7) 工作负责人因故离开工作现场时,应指定能胜任工作的人员临时 代替,进行工作交接,并告知项目负责人和本工作组成员。

相关文档
相关文档 最新文档