文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于网络的组态王MODBUSTCPIP联网方案通讯参考

基于网络的组态王MODBUSTCPIP联网方案通讯参考

基于网络的组态王MODBUSTCPIP联网方案通讯参考
基于网络的组态王MODBUSTCPIP联网方案通讯参考

基于网络的组态王MODBUS TCPIP协议连接

通讯参考文档

此文档由北京亚控公司提供,仅作为组态王与SIEMENS PLC 通讯配置的使用参考,亚控公司不对此文档涉及的SIEMENS软硬件配置部分承担任何使用责任,SIEMENS软硬件的详细说明请参考SIEMENS厂家提供的使用说明,关于SIEMENS软硬件配置过程中的疑问请致电SIEMENS厂家技术支持工程师。

目录

简介: (3)

网络结构 (3)

使用说明: (3)

Modbus TCPIP Server (3)

Modbus TCPIP Client (4)

简介:

此为组态王提供的基于INTERNET广域网络的软件互联驱动。本驱动基于标准的Modbus TCPIP协议,支持组态王间通过以太网网络进行软件间的互联通讯。因为此协议是基于标准的Modbus TCPIP协议开发的,所以如果第三方软件能提供Modbus接口,也可以作为与第三方软件进行互联的一种方式。

网络结构

驱动分为Client和Server两个部分,其中中心计算机安装Modbus TCPIP Client驱动程序,分控计算机安装Modbus TCPIP Server驱动程序。中心计算机主动采集各分控计算机的数据。

使用说明:

Modbus TCPIP Server

组态王中的设备定义:PLC-莫迪康-modbusserver(以太网)-以太网

组态王中的设备地址设置:地址用户可以根据实际任意设置,注意如果网络中有多个Modbus TCPIP Server地址不应该相同。

寄存器列表:

寄存器 xxx 取值范围数据类型 变量类型 读写属性

0xxx 0--50000 BIT I/O离散 读写

1xxx 0--9999 BIT I/O离散 只读

3xxx 0--9999 INT I/O整型 只读

4xxx 0--9999 INT I/O整形 读写

8xxx 0--50000 FLOAT I/O实型 只读

9xxx 0--50000 FLOAT I/O实型 读写

Timeout 0 UINT I/O整形 读写

SWAP 0 UINT I/O整形 读写 Modbus TCPIP Client

组态王中的设备定义:PLC-莫迪康-MODBUS(以太网)-网卡。如果运行Modbus TCPIP Server的计算机地址为172.16.1.21,Modbus TCPIP Server的地址为1,MODBUS(以太网)地址可以定义为下图。

寄存器列表:

寄存器 xxx 取值范围数据类型 变量类型 读写属性

0xxx 0--50000 BIT I/O离散 读写

1xxx 0--9999 BIT I/O离散 只读

3xxx 0--9999 INT I/O整型 只读

4xxx 0--9999 INT I/O整形 读写

8xxx 0--50000 FLOAT I/O实型 只读

9xxx 0--50000 FLOAT I/O实型 读写

Timeout 0 UINT I/O整形 读写

SWAP 0 UINT I/O整形 读写

注意:modbus以太网协议使用网络的502端口,如果用户的网络中安装有防火墙软件,请注意开放此端口。

项目售后技术服务方案

. ××××××项目 技术服务方案 目录 1 总则 (3) 服务种类 ............................................................ 4 22.1 系统的安装与调试服务 (4) 系统的基本维护服务2.2 (5) 系统的迁移服务2.3 (5) 系统的升级服务2.4 (6) 系统的扩容服务 2.5 (7) 系统的应急响应服务2.6 (8) 系统的辅助性服务2.7 (9) 系统的技术咨询服务 .......................................... 9 2.7.1 2.7.2 9 系统的远程诊断服务 .......................................... 3 服务方式 (10) 3.1 响应中心服务 (10) 热线电话即时服务 ........................................... 11 3.1.1 3.1.2 ............................................... 11 电子邮件服务 3.1.3 ................................................... 11 在线支持3.1.4 客户知识库 (11) .

3.2 客户定期回访 (12) 现场支持服务 .................................................... 3.3 12 . . 1总则 “服务的产品化”是×××的目标。本着这一目标,×××公司将为××××××提供最佳的技术支持与服务,必要时还可为甲方提供来自原厂商的一流技术支持。 ×××公司希望能够成为××××××建设项目的产品供应商及系统集成商,竭诚为××××××提供完善的项目实施,在××××××系统安装调试结束后,还将继续为×××××××××提供专业化的技术支持与服务,为××××××系统稳定、可靠的运行提供所必需的技术保障。 ×××公司针对××××××具体情况,凭借自身在××××××系统集成的专业知识及经验,制订了本套××××××系统技术服务方案,详尽阐述了相应的服务内容与服务方式,并专门组织相应的技术服务队伍,依照本技术服务方案为××××××系统提供技术服务,最大程度地保障×××××××××系统的正常运行。 . . 2服务种类 ×××公司向××××××提供的技术服务内容如下: ?×××系统的安装与调试服务; ?×××系统的基本维护服务;

组态王软件详细教程 第九讲 数据库

第九讲组态王与Access数据库连接 组态王SQL访问功能实现组态王和其他外部数据库(支持ODBC访问接口)之间的数据传输。它包括组态王的SQL访问管理器和SQL函数。 以Ms Access数据库为例,下面说明组态王与其相连的例子。 SQL访问管理器 SQL访问管理器用来建立数据库列和组态王变量之间的联系。包括表格模板和记录体两部分功能。通过表格模板在数据库表中建立表格;通过记录体建立数据库表格列和组态王之间的联系,允许组态王通过记录体直接操作数据库中的数据。表格模板和记录体都是在工程浏览器中建立的。 创建表格模板 在工程浏览器中左侧工程目录显示区中选择“SQL访问管理器”下的“表格模板”项,在右侧目录内容显示区中双击“新建”,弹出“创建表格模板对话框”,如下图。

在表格模板中建立五个记录,字段名称,变量类型,变量长度,索引类型分别如上图所示。 建立表格模板的目的在于定义一种格式,在后面用到是SQLCreatTable()以次格式在Access数据库中建立表格。 创建记录体 在工程浏览器左侧的工程目录显示区中选择SQL访问管理器下的记录体,在右侧的目录内容显示区中双击“新建”,弹出“创建表格模板对话框”,如下图。

记录体定义了组态王变量$日期、$时间、原料油液位、催化剂液位、成品油液位和Access 数据库表格中相应字段日期、时间、原料油液位值、催化剂液位值、成品油液位值之间的对应连接关系。(注意:记录体中的 字段名称和顺序必须与表格模板中的字段名称和顺序必须保持一致,记录体中的字段对应的变量的数据类型必须和表格模板中相同字段对应的数据类型相同。) 建立Ms Access数据库 1.建立一空Access文件,定名为mydb.mdb. 2.定义数据源 双击控制面板下的“ODBC数据源(32位)”选项,弹出“ODBC数据源管理器”对话框, 选择“用户DSN”属性页,并单击添加”按钮。 在弹出的“创建新数据源”对话框中,选择“Mirosoft Access Driver” 单击“完成”按钮。 弹出“ODBC Microsoft Access安装”对话框:

基于网络的组态王MODBUSTCPIP联网方案通讯参考

基于网络的组态王MODBUS TCPIP协议连接 通讯参考文档 此文档由北京亚控公司提供,仅作为组态王与SIEMENS PLC 通讯配置的使用参考,亚控公司不对此文档涉及的SIEMENS软硬件配置部分承担任何使用责任,SIEMENS软硬件的详细说明请参考SIEMENS厂家提供的使用说明,关于SIEMENS软硬件配置过程中的疑问请致电SIEMENS厂家技术支持工程师。

目录 简介: (3) 网络结构 (3) 使用说明: (3) Modbus TCPIP Server (3) Modbus TCPIP Client (4)

简介: 此为组态王提供的基于INTERNET广域网络的软件互联驱动。本驱动基于标准的Modbus TCPIP协议,支持组态王间通过以太网网络进行软件间的互联通讯。因为此协议是基于标准的Modbus TCPIP协议开发的,所以如果第三方软件能提供Modbus接口,也可以作为与第三方软件进行互联的一种方式。 网络结构 驱动分为Client和Server两个部分,其中中心计算机安装Modbus TCPIP Client驱动程序,分控计算机安装Modbus TCPIP Server驱动程序。中心计算机主动采集各分控计算机的数据。 使用说明: Modbus TCPIP Server 组态王中的设备定义:PLC-莫迪康-modbusserver(以太网)-以太网 组态王中的设备地址设置:地址用户可以根据实际任意设置,注意如果网络中有多个Modbus TCPIP Server地址不应该相同。

寄存器列表: 寄存器 xxx 取值范围数据类型 变量类型 读写属性 0xxx 0--50000 BIT I/O离散 读写 1xxx 0--9999 BIT I/O离散 只读 3xxx 0--9999 INT I/O整型 只读 4xxx 0--9999 INT I/O整形 读写 8xxx 0--50000 FLOAT I/O实型 只读 9xxx 0--50000 FLOAT I/O实型 读写 Timeout 0 UINT I/O整形 读写 SWAP 0 UINT I/O整形 读写 Modbus TCPIP Client 组态王中的设备定义:PLC-莫迪康-MODBUS(以太网)-网卡。如果运行Modbus TCPIP Server的计算机地址为172.16.1.21,Modbus TCPIP Server的地址为1,MODBUS(以太网)地址可以定义为下图。

技术服务方案

一、内部质量控制制度建设与实施情况 为了把好质量关,维护客户的利益,更好的服务客户,同时促进公司健康持续发展,根据我公司审计成果质量内部控制要求,在本次项目审计实施过程中,执行如下质量控制制度: 对项目审计必须实行三级审核的内部审核管理制度。即审计人员自审,项目负责人复审与技术负责人审定。 (一)审计人员自审内容 (1) 熟悉咨询业务的基础资料与咨询原则,对咨询成果进行全面校核,各责任人对其校核内容的质量负责。 (2) 校核使用的资料与依据就是否正确合理,引用的计价依据及计价方式就是否正确。 (3) 校核中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用就是否符合咨询业务有关规定,计算数字就是否正确,各分项内容就是否完整,有无漏项、多项。 (4)审核人员在自审阶段,审核人员发现的问题及时进行修改,将修改以后的咨询业务成果文件提交审核。 (二)项目负责人复审内容 (1) 审核咨询业务成果文件,审核人员对其审核内容的质量负责。 (2) 审核咨询业务的原则、依据、方法就是否符合咨询合同要求与有关规定,基础数据、计算公式与计算方法以及软件使用就是否正确。 (3) 重点审核咨询成果的内容有无漏项、多项,采用的技术经济参数与标准就是否恰当,计算与编制的原则、方法就是否正确合理,各项目技术经济标准就是否一致,咨询成果说明就是否规范,论述就是否通顺,内容就是否完整正确,检验关键数据及相互关系。

(4)项目负责人复审在三级审核表中列述核出的问题,交咨询成果原编制人员复核修改,复核修改后方能提交审核。 (三) 技术负责人审定内容 审核人员在三级审核表上列述审核中发现的问题,交咨询成果原编人员复核修改,复核修改后方可签发。 各级审核人员在审核时,应做出审核记录,书面表示审核意见,记录在表内,并签名与签署日期。工作底稿经三级复核无误后,由公司负责人审批签发方可出具报告。

组态王与数据库连接

首先,安装SQL server,和组态王。 1.将采集到的数据需要存入数据库的先编辑到记录体。 a.记录体名可以按照存储变量来设定,与存入数据库表格名称可以不一样(建议设置 一样)。 b.字段名称不需要和变量名称一致,设置简单明了的标示名称即可,但是必须要和存 入数据库表格名称一致。 c.记录体变量顺序必须和存入数据库表格顺序一致,否则数据不能插入表格。 d.时间:建议可新建一个内存字符串,并在命令语言内如图定义。 2.新建数据库以及数据库表格。 新建数据库:名称可随意设置(如:ceshi) 新建数据库表格: 列名:必须和记录体内字段名称一致(在报表调用时名称可以修改)。 数据类型:和存入的数据类型要一致,时间varchar模拟量float 开关量bit

长度:根据数据类型自动设置。 保存表格时输入表格名称即可。(名称尽量和记录体一致,操作起来方便一些)

3.创建数据源(ODBC) 依次打开控制面板→管理工具→数据源(ODBC) →系统DSN 步骤(只是需要修改的,其他都默认): a.添加→选择新数据源SQL sever(下拉最后一个)→完成 b.名称可随意设置,(建议和数据库名称一样,如:ceshi),描述可以省略,服务器: (local) c.使用用户输入登录ID和密码的SQLserver 验证。登录ID:sa,密码:安装数据库时 设置的密码(如,admin)。 d.更改默认的数据库,选择刚刚新建的数据库(如ceshi),创建完成。 4.连接组态和数据库插入数据 a.在组态王数据词典中新建内存整形变量DeviceID b.应用程序命令语言启动时: SQLConnect( DeviceID, "dsn=数据源名称;uid=sa(登录ID);pwd=admin(密码)"); 该命令语言是组态王连接上数据。 c.SQLInsert( DeviceID, "记录体名称", "数据库表格名称" ); 该命令语言是将记录体数据插入数据库表格内,可根据不同需求设定不同是采集频率。(如图,为一分钟采集一次;) 注:如果采集时间为十分钟可以建内存实数,让新建变量等于10分钟,并在命令语言中实现。 报表功能下期再见。

技术服务方案 (2)

技术服务方案 西安华桑科技发展有限公司(以下简称“华桑科技")自成立之日起,就把为客户提供及时、优质得服务做为公司得基本宗旨。我们认为,华桑科技得信誉不但建立在为客户所提供先进、可靠产品得基础上,更依托于华桑科技得技术实力与为客户所提供得广泛优质服务。为此,华桑科技打造并拥有了一支技术过硬、全方面、多层次得系统集成、软件维护、工程施工、技术服务队伍,在基础工程、网络系统工程、安全系统工程、网络视频增值服务与应用软件系统开发等方面拥有雄厚得技术实力,并配有众多资深得技术专家。华桑科技在项目得各阶段都能为用户提供完善、可靠并及时得售后服务与技术支持、 新禾公司售后服务得宗旨就是:提供及时、优质、高效得支援服务,确保客户系统正常、稳定、可靠得运行。为此,新禾公司建立了一支高素质、高水平得售后服务队伍,并拥有严格得管理制度与雄厚得技术实力,用以向客户提供满意得售后服务。新禾公司得售后服务体系将尽力保护客户得投资,最大限度得提高客户投资得经济效益与社会效益。 结合本次项目得实际需求与公司多年来相似工程项目得成功经验,我们特制定以下详细得售后服务承诺。 从项目得客户需求分析开始,一直到项目完成交付与实际运行,我们具有一套完整规范得技术流程提供不间断得跟踪维护与技术支持。 新禾公司得服务体系向客户提供全方位得服务解决方案与售后技术支持,并听取客户得问题与要求,对客户得需要做出及时反应,并挖掘客户新得需求,把公司整体作为一个受客户需求驱动得对象。新禾公司长期为各行业客户提供售后服务,从而积累了宝贵经验,同时通过提高自身业务素质,使服务水平得到了不断得提高。 13、1 技术服务与培训计划 13。1.1 技术服务 河北新禾科技有限公司得技术服务体系详见图13-1: 图13-1新禾服务体系示意图 用户通过业务经理或售后服务中心来获得所需得服务,同时新禾公司售后服务中心将定期对用户系统进行巡检。另外,售后服务中心还会定期地向用户提供相关新产品、新技术得信息,为用户系统得升级与改造提供服务与支持。 在新禾公司组建一个专职得项目售后服务中心,负责对本项目提供售后服务,根据客户提出得技术服务需求,对问题进行诊断、记录与分析,提出解决方案,由项目售后服务中心根据故障得难易与严重程度,提供不同方式得售后服务支持。 13.1.1。1 服务方案 一、服务档案得建立 我公司将对本项目涉及单位得所有设备进行巡检,建立详细得档案库,在此基础上,有针对性得制定详细得服务方案。 档案库主要内容包括: 1.单位名称、地址、联系人等信息; 2.单位环境情况:机房建设情况、供电情况、防雷情况、就是否为雷区或其它不利于设备运 行得地区(如灰尘、潮湿度、不正常酸碱情况等); 3.单位所使用得设备信息:型号、采购日期、软件版本等; 4.系统及设备维护人员情况:人员数量、技术水平等; 5.设备得配置信息:设备名称、IP地址、路由配置等; 6.设备得使用信息:就是否有过维修记录、更换记录等; 7.设备得配置文件:系统软件备份、配置文件直接备份等;

日常管理及会务服务方案

日常管理及会务服务方案 第一节管理服务流程 我们的服务提倡“以人为本”的人性化服务,以高素质的内部管理机制延伸出服务的专业、快捷、高效、一流,简化服务工作的过程,每一位员工处处以“您所想到的,我们将为您做好;您未想到的,我们将您做到。”为服务宗旨 服务流程图: ? 。

第二节会务服务 我司服务XX办公大楼已有多年,而XX办公楼与XX物业公司所管理的一些政府部门如:XX在会务服务方式及管理标准等方面都存在许多共同点。本公司将凭借资源优势和已积累的丰富而成熟的服务经验,遵循“服务以人为本”的理念,使XX局办公大楼的会务服务体现出高水准的接待能力、服务水平。 … 以下为我公司针对XX局办公大楼的特点,制订的切实可行的会务服务方案: 1、服务中心专设会议接待员为贵单位提供会议接待服务。 2、服务中心接到XX局办公室秘书组、各处室电话、传真或书面会务通知后,根据会务的要求通知会议接待员提前做好会务接待准备工作(根据会议人数的多少摆放台签、桌椅、茶水、烟灰缸、餐巾纸等)。 3、根据会议要求代做各式条幅、欢迎水牌、告示牌、会议会标等,并提前悬挂、摆放到指定位置。 4、配置音响师,严格遵守音响设备操作规程,认真做好日常维护保养工作;会议使用音响时,确保麦克风音量的适中。协助X局信息中心调试、使用视频会议设备。 5、根据会议要求,开设会议专梯,设专人开梯,运送与会人员直达会议室。 6、根据召开会议的性质或难易程度,物业服务中心将事先与XX局后勤服务中心、办公室取得联系,尽可能了解会议的意图性质,为会议的召开准备提供相对应的会务服务方式,以保证会议的顺利进行。 7、遇重要会议时,物业服务中心将提前与XX局办公室秘书组联系,详细了解会议意图,根据召开会议的性质,会议前召开物业服务中心会议,为会议的召开准备相应的会务服务方式如停车安排、电梯控制、座次牌摆放等,以保证会议的顺利进行。会议前,保洁员提前做好会议室卫生工作;会议结束后,保洁员及时将会场打扫干净,保持会议室的整洁卫生。会议过程如有保洁需要,服务中心将安排专职保洁人员负责会议的卫生服务。 [

组态王与ACCESS数据库的数据交换的例子

组态王与ACCESS数据库的数据交换 ——以中山创污水处理为例 一、创建表格模板和记录体。 在组态王工程浏览器中的SQL访问管理器点击表格模板。在右侧目录内容中双击“新建”创建一个名称为“1”且字段为“工号”“日期”“时间”“酸”“碱”“混凝剂”“还原剂”“氯化钙”“PAM正”“PAM负”的表格。注意:当编辑字段名称时,应与新建组态王变量一样(最好不要用字符),不含非法字符,如:“+”“-”“=”“#”等。此表格格式决定了ACCESS数据库的表格格式。 同样在SQL管理器中点击记录体,在右侧目录内容中双击“新建”,创建一个名称为“1”的记录体。其字段名称与表格模板中的字段相对应。组态王变量是连接的组态王内部变量。编辑字段名称的规则与编辑表格模板一样。 二、建立MS ACCESS数据库。 1.建一个空的ACCESS数据库,定名为20,保存在D:\29所污水处理工程。 2.定义数据源 双击控制面板下的“ODBC数据源(32位)”选项,弹出“ODBC数据源管理器” 对话框。 选择“用户DSN”属性页,并单击“添加”按钮。 在弹出的“创建新数据源”对话框中,选择“Mirosoft Access Driver”单击“完成”按钮。 弹出“ODBC Microsoft Access安装”对话框,定义数据源名为“20” 单击“选择”按钮,从中选择路径D:\29所污水处理工程\20.MDB 单击“确定”按钮,完成对数据源的配置。

三、组态王开发界面的组态 在组态王开发系统中创建如下画面: 其中表格为KV ADODBGrid CLASS控件。 四、对数据库的操作。 点保存弹出对话框。在“确定”按钮的动画连接向导的“弹起时”输入命令语言 SQLConnect( \\本站点\ID, "dsn=20;DATABASE=20;uid=;pwd="); //连接名称为“20”,数据源名称为“20”的数据库。 SQLCreateTable( \\本站点\ID, "10", "1" ); //在数据库“20”内创建名称为“10”的表格,表格模板名称为“1”表格模板在组态王中已编辑。 SQLInsert( \\本站点\ID, "10", "1" ); //在名称为“10”的表格内插入名称为“1”的记录体。记录体在组态王中已编辑。 ClosePicture("手动确定"); //关闭“手动确定”画面。 数据库中的被记录变量必须要先被当前组态画面显示后才能在数据库中记录下来。(本工程中要记录的变量已经在KV ADODBGrid CLASS控件上方显示过了,即褐色的部分,显示后再点击“保存”按钮,进入保存对话框,点击“确定”按钮,数据才能进入数据库。 五:进入组态王运行状态,点击保存弹出对话框,点击“确定”按钮;将会自动在Microsoft Access 中生成名字为“10”的数据库表格;

如何在组态王中添加网络视频实时监控

如何在组态王中添加网络视频实时监控 内容导读: 一、连接网络摄像头,把电脑IP与摄像头IP改为同一网段内。测试用的摄像头IP为192.0.0.64,把电脑改为同一网段。二、注册海康威视摄像头OCX 控件。在文件上右键点击打开方式,找到regsvr32.exe点打开,再确定。 一、连接网络摄像头,把电脑IP与摄像头IP改为同一网段内。测试用的摄像头IP为192.0.0.64,把电脑改为同一网段。 二、注册海康威视摄像头OCX控件。在文件上右键点击打开方式,找到regsvr32.exe点打开,再确定。 三、在工程画面中点击插入通用控件

四、选择NetVideoActiveX23控件。 五、添加控制按钮

六、更改字符串为需要显示文字 七、双击打开动画连接属性,点击按下时出现命令语言页面写入需要的命令点击确定退出。

八、点击开发画面中文件---全部存,保存画面。

九、点击开发画面中文件---切换到View,打开运行画面,点击登录,开始预览,即可显示摄像头监控画面。 十、常用命令语言如下 1、登录Login("192.0.0.64",8000,"admin","12345"); 2、开始预览StartRealPlay(0,0,0); 3、云台开始命令PTZCtrlStart(0,3);(0 -- 云台向上,1 -- 云台向下,2 -- 云台向左,3 -- 云台向右, 4 -- 焦距缩进,5 -- 焦距拉远,6 -- 焦点近,7 -- 焦点远,8 -- 光圈小,9 -- 光圈大,10 –自动, 11 –灯光, 12 –雨刷,13 - 云台左上, 14 - 云台右上, 15 - 云台左下, 16 - 云台右下)。

现场技术服务方案

现场技术服务方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

现场技术服务方案 1、对产品安装、调试、测试的技术服务: 、我方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运,我方将派合格的、能独立解决问题的现场服务工程师。我公司提供的包括服务人天数的现场服务表能满足本工程的需要。如果此人天数不能满足本工程需要,我公司追加人天数,但贵方无须为此支付任何额外费用。 、我公司服务工程师的一切费用已包含在合同总价中,它包括诸如服务工程师的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。 、现场服务工程师的工作时间与现场要求相一致,以满足现场安装、调试和试运行的要求。贵方不再因我公司现场服务工程师的加班和节假日而另付费用。 、未经贵方同意,我公司不会随意更换现场服务工程师。同时,我公司及时更换贵方认为不合格的我公司现场服务工程师。 2、现场安装、调试、测试服务计划: 、现场服务计划表

、在下列情况下发生的服务人天数将不计入我公司现场总服务人天数中: 3、我公司现场服务工程师具有下列资质: 、遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度; 、有较强的责任感和事业心,按时到位; 、了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导; 、身体健康,适应现场工作的条件。 4、我公司现场服务工程师的职责 、我公司现场服务工程师的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、现场调试、指导安装、参加试运和性能验收试验。 、在安装和调试前,我公司技术服务工程师向贵方进行技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。我公司对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表,我公司技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则贵方不能进行下一道工序。经我公司确认和签证的工序如因我公司技术服务工程师指导错误而发生问题,我公司负全部责任。 5、我公司提供的安装和调试监督的重要工序表 、重要工序表

后勤服务管理方案

云南教育对外交流中心后勤服务管理方案 为做好云南教育对外交流中心后勤服务管理服务工作,制定以下方案。 一、实施目的 将后勤服务管理纳入云南教育对外交流中心日常管理工作中,建立效率科学的组织架构,合理配置人力、物力,以达到降低管理成本、提供优质服务的目的。 二、实施目标 (一)部门配置 保安组环卫组 L_____ ) 后勤服务管理 综合组

(二)岗位设置 岗位设置14个 (三)物资准备及月度费用支出预算 1、用房物资准备 办公室1间:日常办公,置电话1部、电脑1台储物间1间:仓库保管、物业清洁 住宿房3间:安排保安人员、值班人员及单身员工宿舍。置高低床,分男员工1间、女员工1间、保安1间。

2、月年度费用支出预算

(四)管理目标及措施 综合组 1、管理目标 保证设备运行正常,无重大管理责任事故。

2、管理措施 1)制定设备安全运行、岗位责任制、定期检查维修保养运行记录、维修档案等管理制度。 2)建立供电、供水的管理制度,供配电、供水系统配置人员值班。 3 )保证监控系统正常工作,有记录并按规定定期保存。 4)消防系统设施齐全,完好无损,确保随时启用。 5)消防管理人员掌握消防设施、设备的使用方法并能及时处理设施、设备的各种问题。 6)制订有突发火灾的应急方案,设立消防疏散示意图,照明设施,引路标志完好,紧急疏散通道畅通,无火灾安全隐患。7)给排水设备、阀门、管道正常,无跑、冒、滴、漏现象,按 规定时间对供水设备进行清洁、消毒。保证排水系统通畅,无 积水浸泡。建立事故应急处理方案。 8)公共配套服务设施维护周到,公用管线统一,无架空管线,无碍观瞻。公共照明完好,办公楼周围道路畅通,路面平坦。 保安组 1、管理目标 (1)确保办公楼内无因管理责任引发的火灾。

组态王与SQL SERVER 2000交互教程

目录 1.SQL SERVER2000的准备工作 (2) 1.1安装SQL S ERVER2000数据库(安装方法略),新建数据库K ING V IEW (2) 1.2在K ING V IEW数据库中新建数据表R EAL D ATA、H ISTORY D ATA,用于存放组态王中的实时和 历史数据 (2) 2.组态王的准备工作 (4) 2.1在组态王建立两个内存实数变量,作为H ISTORY D ATA和R EAL D ATA的数据源,提供数据 变化至SQL S ERVER2000的数据库K ING V IEW (4) 2.2新建组态王画面T EST F OR SQLS ERVER2000,设置标签监控内存实数变量K ING1和K ING25 2.3建立一个内存字符串变量,时刻记录组态王的日期加时间,写入历史数据表作为时 间变量6 3.数据库与组态王数据交互 (6) 3.1建立组态王与数据库表之间的连接 (7) 3.2建立ODBC数据源,建立组态王与数据库之间的数据通道 (7) 3.3组态王打开数据库连接 (10) 3.4利用组态王脚本语言实现捕捉字段变化进而触发数据库操作 (13) 3.5组态王显示SQL S ERVER中历史数据表内容 (14) 3.6实际测试 (17)

1.SQL Server2000的准备工作 1.1安装SQL Server2000数据库(安装方法略),新建数据库 KingView 新建kingView数据库 1.2在KingView数据库中新建数据表RealData、HistoryData, 用于存放组态王中的实时和历史数据 定义历史数据表字段,注意需要把ID设置成自增1,才可以保证你数据表中记录不断的增加

组态王网络设置

网络连接实用指南 1、网络连接说明 1、1运行条件 客户机和服务器必须在Windows98/2000或Windows NT上安装并同时运行“组态王”(除Internet 版本的客户端),组态王最好是相同版本。在配置网络时绑定TCP/IP协议,即PC机必须首先是某个局域网上的站点并启动该网。网络结构示意图如下: 1.2常用站点简介 IO服务器:负责进行数据采集的站点。如果某个站点虽然连接了设备,但没有定义其为IO服务器,那这个站点采集的数据不向网络上发布。IO服务器可以按照需要设置为一个或多个。 登录服务器:登录服务器在整个系统网络中是唯一的,它拥有网络中唯一的用户列表.当用户在网络上建立任何一个其它站点时,必须选择该服务器。 客户:某个站点被指定为客户,可以访问其指定的服务器。一个站点被定义为服务器的同时,也可以被指定为其它服务器的客户。本例中登录服务器被指定为IO服务器的客户。 2网络连接举例 现以一台登录服务器(客户机)、一台IO服务器(数据采集站)为例建立网络连接。在登录服务器(客户机)查看数据采集站的“反应罐温度”信号,将数据采集站的工程文件夹设为完全共享。如需连接报警服务器和历史数据服务器请参考使用手册。 2.1配置网络站点 首先配置登录服务器(客户机)。在工程浏览器中,单击最左侧“站点”标签,进入站点设置,如下图所示:

在左半部分空白区单击鼠标右键(或在上方菜单选择“远程站点”),弹出菜单,选择“新建远程站点”,弹出“远程节点”对话框,如下图所示: 在“主机节点名”内填上要访问的机器名“数据采集站”,“远程工程的UNC路径”选择数据采集站的共享工程。“节点类型”为数据采集站的站点类型――IO服务器。 如果是拨号连接,在“主机节点名”内填上要访问机器的IP地址。如100.100.10.1。在“远程工程的UNC路径”内直接输入数据采集站的共享工程路径。 客户机配置相同。 2.2网络配置 在工程浏览器内选择“网络配置”。界面如下图:

售后技术支持和服务方案

服务方案

面清晰的售后服务范围 对系统供应商的售后服务需求是全方位的。有一般性的技术支持服务需求,如用户无法自行处理与系统应用有关的问题而产生的对系统提供商技术支持服务需求;也有程序性需求,如各种原因而产生的对应系统程序本身的修改、维护;高端技能运维需求。这些需求产生的原因有所不同,因此也呈现出不同的特点和要求。 我们经过分析,全面清晰的明确本次售后服务的范围包括以下方面内容。 业务支持和维护 提供硬件与软件的全面故障处理,售后维护,系统分析,保修. 故障处理 故障处理主要包括故障定位和故障解决。 故障处理是针对独立案件而提出的服务请求设置。每一个作为服务请求提出的故障解决要求,都要经过技术支持服务体系管理,最终获得故障的解决。如因技术人员的处理不当,造成招的损失,承诺负责相应的赔偿责任。 故障处理的服务范围包括但不限于: ?系统运行、升级期间出现故障及时到现场进行处理、解决; ?在系统出现非停机性质的故障如系统运行缓慢时的处理; ?涉及操作问题、环境问题(指与应用软件相关的支撑平台问题,包括数 据库、操作系统、硬件设备及网络)、软件问题(指业务需求范围内因操 作软件失误而引发的问题)或其它问题,经技术支持人员初步处理后而 无法排除故障的,提供故障定位和咨询,分析故障原因; ?对于紧急故障,提供工作时间以外的应急技术支持和故障分析; ?提出故障处理建议,经甲方同意后,乙方进行故障排除、系统调优或重 置。

问题解决时间 ?一般软件故障,现场技术人员1小时之内解决问题 ?一般硬件故障,在听取甲方讲述,判断故障原因,技术人员24小时内予以 解决. ?重大系统故障,如系统崩溃或第三方应用软件报错,硬件损坏等,指派后 台高级工程师在报修72小时内恢复系统正常运行 ?产品升级在客户规定的时间内完成 保障有力的服务方式 我们将通过电话、远程、Email、现场等服务途径提供全方位的服务。包括但不限于: ?热线支持:通过电话、对系统服务请求的响应和答复,并配合远程网络 登录的方式,完成服务请求响应的全过程,同时按要求填写相应文档和 表单。 ?网上支持:通过技术支持网站、Email等方式回答关于软件相关问题, 回答频率为每天。通过网络远程监控、诊断和解决各基层项目单位软件 问题和故障。 ?现场支持:根据要求配备专门的现场技术支持人员用于响应事出紧急或 无法通过常规方法(支持热线和网上支持)解决的税务系统基层单位的 重大疑难的服务请求。 ?。 主动服务与被动服务有机结合 主动服务,是指主动发现并满足客户需求的行为。与其对应,被动服务则是指在客户的请求或要求下,才去满足客户需求的行为。 主动服务本身标志着你的服务意识要领先于被动服务者的服务意识,所表现出来的热情好客态度,能够被客户有效感知,从而产生美好的客户享受。在快乐心情的影响下,客户更愿意和你进行有效的沟通,进而增加项目成功机会。 在多年的税务行业售后服务过程中,通过一场场深刻的讨论会,一次次耐心

技术服务方案

一、内部质量控制制度建设和实施情况 为了把好质量关,维护客户的利益,更好的服务客户,同时促进公司健康持续发展,根据我公司审计成果质量内部控制要求,在本次项目审计实施过程中,执行如下质量控制制度: 对项目审计必须实行三级审核的内部审核管理制度。即审计人员自审,项目负责人复审和技术负责人审定。 (一)审计人员自审内容 (1) 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则,对咨询成果进行全面校核,各责任人对其校核内容的质量负责。 (2) 校核使用的资料和依据是否正确合理,引用的计价依据及计价方式是否正确。 (3) 校核中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合咨询业务有关规定,计算数字是否正确,各分项内容是否完整,有无漏项、多项。 (4)审核人员在自审阶段,审核人员发现的问题及时进行修改,将修改以后的咨询业务成果文件提交审核。 (二)项目负责人复审内容 (1) 审核咨询业务成果文件,审核人员对其审核内容的质量负责。 (2) 审核咨询业务的原则、依据、方法是否符合咨询合同要求和有关规定,基础数据、计算公式和计算方法以及软件使用是否正确。 (3) 重点审核咨询成果的内容有无漏项、多项,采用的技术经济参数与标准是否恰当,计算与编制的原则、方法是否正确合理,各项目技术经济标准是否一致,咨询成果说明是否规范,论述是否通顺,内容是否完整正确,检验关键数据及相互关系。

(4)项目负责人复审在三级审核表中列述核出的问题,交咨询成果原编制人员复核修改,复核修改后方能提交审核。 (三)技术负责人审定内容 审核人员在三级审核表上列述审核中发现的问题,交咨询成果原编人员复核修改,复核修改后方可签发。 各级审核人员在审核时,应做出审核记录,书面表示审核意见,记录在表内,并签名和签署日期。工作底稿经三级复核无误后,由公司负责人审批签发方可出具报告。

管理团队日常管理方案样本

营销团队日常管理方案 目录 第一章组织架构及岗位职责 一、组织架构 二、岗位职责 第二章招商管理制度及行为准则 一、考勤规章制度 二、日常工作要求 三、培训管理制度 四、招商费用管理制度 五、仪容仪表基本要求 六、辞职规定 第三章招商成功转型之后的工作及激励方案 第四章招商部相关表格 相关招商表格 第一章组织架构及岗位职责 一、组织架构 招商总监1名负责:福建区; 招商经理2名负责:东南方向,西北方向; 招商专员4名负责:福州、厦门1名,泉州、漳州1名,三明、南平1名,龙岩、宁德、莆田1名. 二、岗位职责 一) 招商专员工作职责:

1、按公司招商战略及工作制度要求进行日常招商工作; 2、执行上级领导安排的工作; 3、向上级领导汇报项目存在问题,进度建议解决方法; 4、每日要及时汇报招商进度,工作日志;每周工作计划和总结; 5、对客人提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪服 务; 6、整理招商资料, 确保资料整齐完整; 7、负责登记每天的客户资料; 8、负责向上级汇报每天客户的情况; 9、负责跟进有希望但尚转型之客户; 10、积极参与公司"会销"并提出招商一线中出现的问题和建议。 11、每月汇报工作总结和下月工作计划; 12、定期收集和反馈市场信息,制订招商计划. 二) 招商经理工作职责: 1、制定本部招商计划和总体任务的分解方案, 带领团队完成每月招商任务; 2、协助招商人员引进客户加速成交, 及时掌握招商人员的客户情况; 3、保持与招商总监之间的联络和传达工作; 4、处理招商专员在招商过程中的突发事件及客户投诉; 5、安排招商专员的每天工作内容; 6、收集并整理招商专员的招商数据上交上级。 7、负责向上级汇报即时的现场招商情况; 8、负责安排每天的出勤人员; 9、负责监督招商专员的工作;

031第八讲_组态王与数据库连接

第八讲 组态王与数据库连接 第一节 SQL 访问管理器 概述 组态王SQL 访问功能实现组态王和其他外部数据库(通过ODBC 访问接口)之间的数据传输。它包括组态王的SQL 访问管理器和相关的SQL 函数。 SQL 访问管理器用来建立数据库字段和组态王变量之间的联系,包括“表格模板”和“记录体”两部分。通过表格模板在数据库表中建立相应的表格;通过记录体建立数据库字段和组态王之间的联系。同时允许组态王通过记录体直接操作数据库中的数据。 创建数据源及数据库 首先外建一个数据库,这里我们选用Access 数据库(路径:d:\peixun ,数据库名为:mydb.mdb )。 然后,用Windows 控制面板中自带的ODBC Data Sources (32bit)管理工具新建一个Microsoft Access Driver(*.mdb)驱动的数据源,名为:mine ,然后配置该数据源,指向刚才建立的Access 数据库(即mydb .mdb ),如图8-1所示: 图8-1ODBC 数据源的建立

创建表格模板 1、在工程浏览器窗口左侧“工程目录显示区”中选择“SQL访问管理器”中的“表格模板”选项,在右侧“目录内容显示区”中双击“新建”图标弹出创建表格模板对话框,在对话框中建立三个字段,如图8-2所示: 图8-2创建表格模板对话框 2、单击“确认”按钮完成表格模板的创建。 建立表格模板的目的是定义数据库格式,在后面用到SQLCreatTable()函数时以此格式在Access数据库中自动建立表格。 创建记录体 1、在工程浏览器窗口左侧“工程目录显示区”中选择“SQL访问管理器”中的“记录体”选项,在右侧“目录内容显示区”中双击“新建”图标弹出创建记录体对话框,对话框设置如图8-3所示: 图8-3创建记录体对话框 记录体中定义了Access数据库表格字段与组态王变量之间的对应关系,对应关系如下所示:

组态王7.5SP1版本第10章网络连接

第十一讲网络连接 第一节网络连接说明 概述 组态王网络结构是真正的客户/服务器模式,客户机和服务器必须安装并同时运行组态王软件(最好是相同版本的)。在配置网络时要绑定TCP/IP协议,即PC机必须首先是某个局域网上的站点并启动该网。网络结构如图11-1所示。 客户端 图11-1 网络结构图 常用站点简介 IO服务器:负责进行数据采集的站点。如果某个站点虽然连接了设备,但没有定义其为IO服务器,那么这个站点采集的数据不向网络上发布。IO服务器可以按照需要设置为一个或多个。 报警服务器:存储报警信息的站点。系统运行时,IO服务器上产生的报警信息将会传输到指定的报警服务器上,经报警服务器验证后,产生和记录报警信息。 历史记录服务器:存储历史数据的站点。系统运行时,IO服务器上需要存储的历史数据将会传输到指定的历史记录服务器上保存起来。 登录服务器:登录服务器负责网络中用户登录的校验。在网络中只可以配置一个登录服务器。 校时服务器:统一网络上各个站点的系统时间。

客户端:某个站点被指定为客户后可以访问其指定的服务器。一个站点被定义为服务器的同时,也可以被指定为其它服务器的客户(如一台机器被指定为校时服务器的同时也可指定为IO服务器的客户)。 第二节网络配置 要实现组态王的网络功能,除了具备硬件设施外还必须对组态王各个站点进行网络配置,设置网络参数并定义在网络上进行数据交换的变量、报警数据和历史数据的存储和引用等。下面以一台服务器和一台客户机为例介绍网络配置的过程。 服务器配置 服务器端计算机配置过程如下: 1、将组态王的网络工程(即d:\演示工程\我的工程)设置为完全共享。 2、在工程浏览器窗口左侧“工程目录显示区”中双击“系统配置”中的“网络配置”选项,弹出网络配置对话框,对话框配置如图11-2所示。 图11-2 服务器网络参数页对话框 “本机节点名”必须是计算机的名称或本机的IP地址。 3、单击网络配置窗口中的“节点类型”属性页,其属性页的配置如图11-3所示。

组态王及数据库连接的实现方法

组态王与数据库连接的实现方法 1准备工作 1.1创建数据源及数据库 1.右键新建一个Access数据库(D:\example,数据库名:ku.mdb)。 2.依次点击屏幕左下角“开始\控制面板\管理工具”,双击“数据源 (ODBC)”打开ODBC数据源管理器如错误!未找到引用源。: 图 1 3.点击“添加”新建一个数据源,驱动程序选择“Microsoft Access Driver(*.mdb)”点击“完成”,如错误!未找到引用源。:

图 2 4.配置该数据源,数据源名:yuan。指向新建的Access 数据库 (ku.mdb)步骤如错误!未找到引用源。所示: 图 3

1.2创建表格模板 打开工程“yangli”在工程浏览器窗口左侧找到“系统\SQL访问管理器\表格模板”选项如图 4,在右侧双击“新建”打开如图 5“创建表格模板”对话框。 图 4 模板名称:muban1,,依次输入字段名称:ziduan1、字段长度:9,选择变量类型为:定长字符串型,点击增加字段。用同样方法增加字段ziduan2、ziduan3。 图 5 1.3创建记录体 注意:记录体中的字段名称必须与表格模板中的字段名称保持一致,记录体中字段对应的变量数据类型必须和表格模板中相同字段对应的数据类型相同。 1.在工程浏览器窗口“数据库\数据词典”中新增三个内存字符串型变量 (ziduan1、 ziduan2、ziduan3)。

2.找到工程浏览器窗口左侧“SQL 访问管理器\记录体”选项,双击右侧 “新建”图标建立名为“jiluti1”的记录体,对话框设置如图 6所 示: 图 6 依次增加ziduan1、ziduan2、ziduan3三个字段点击“确认”。 2连接并插入记录 2.1连接数据库并创建数据库表格 1.在工程浏览器窗口“数据库\数据词典”中定义一个内存整型变量: 变量名:DeviceID 变量类型:内存整型 2.在工程浏览器窗口的“命令语言\应用程序命令语言\启动时”窗口输入 命令: SQLConnect( DeviceID, "dsn=yuan;uid=;pwd="); SQLCreateTable( DeviceID, "biaoge1", "muban1" ); 命令语言中的“yuan”为前面配置的数据源的名称。 3.在工程浏览器窗口的“命令语言\应用程序命令语言\停止时”窗口输入 命令: SQLDisconnect( DeviceID);

第一章组态王的联网方式

第一讲多个组态王站点在局域网中的联网方式第一讲多个组态王站点在局域网中的联网方式 分布在企业局域网络中的组态王软件之间可以通过网络进行通讯,实现数据共享。网络数据访问方式包括: 网络站点:在客户端上定义服务器站点作为网络站点设备,然后在客户端上定义变量与该网络站点的变量连接,访问实时数据。 远程站点:直接使用组态王的网络功能直接引用远程站点上的变量,无须在客户端定义上变量。 网络OPC:利用组态王的网路OPC功能直接实现客户端和服务器之间进行数据通讯。 第一节网络站点联网方式 网络站点方式通常是将直接连接IO采集设备的组态王站点作为服务器站点,网络上的其他组态王站点可以作为客户端来定义服务器站点作为网络站点设备,然后在客户端上定义变量与该网络站点设备上的变量连接,访问实时数据。此联网方式的特点如下: 此方案客户端均可以读写到服务器站点上的实时数据。 此方案客户端可以在本机上直接进行历史数据记录、产生报警、报表等。 此方案需要选用组态王NETVIEW版运行锁(该锁不支持组态王和硬件IO设备进行直接通讯的方式采集数据) 网络站点方式结构: 北京亚控科技有限公司1

基于企业局域网的软件应用 北京亚控科技有限公司 2 其中:客户端配置成单机模式 服务器配置成网络模式 服务器端的配置: 服务器端组态王软件需要进行一些配置。将其定义为“连网”模式。选择服务器端软件工程浏览器大纲项“系统配置/网络配置”,双击该项,弹出网络配置对话框,如下图所示。 选择“连网”选项,在“本机节点名”中输入本机的机器名或IP 地址,如客户端为“客户端”。在“节点类型”属性页中,选择所有选项。 客户端网络站点设备定义 该功能是在组态王单机工作方式下。在工程浏览器的目录显示区,选择大纲项“设备/网络站点”,在右侧的内容显示区显示“新建…”。如下图所示:

相关文档