文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术修正

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术修正

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术修正
浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术修正

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术

关键词:高层建筑;地下室防水工程;防水混凝土;细部防水工程

一、概述

近年来,随着国家建设的需要,高层建筑的地下室工程正迅猛发展。但由于地下室多采用钢筋混凝土结构,如地下混凝土结构长期渗水,其不仅会使混凝土中的钙大量流失;同时还会使混凝土中的钢筋锈蚀,从而破坏了地下混凝土结构的整体性,进而影响了主体结构的稳定性和使用寿命。因此,为了提高高层建筑物结构主体的使用寿命,本文将谈谈高层建筑地下室防水工程施工技术。

二、防水混凝土的施工

1、严格把好混凝土原材料质量关,保证原材料质量保证混凝土配比原材料符合质量要求。

2、为缩短混凝土浇灌时间,混凝土应集中拌制,如配备多台搅拌机,连续拌制作业,不停浇灌,快速施工,保证混凝土整体性。

3、混凝土配合比优化

为了减少混凝土收缩、增强混凝土本身抵抗收缩应力的能力,实验室应根据混凝土的设计强度和抗渗等级要求,结合材料的品种,进行混凝土配合比优化,混凝土的水灰比不宜大于0.5。如尽可能地降低水灰比,在混凝土中掺入适量的粉煤灰、高效减水剂及水泥用量8%的复合膨胀防水剂等,以提高混凝土的抗渗和抗压能力,采用混凝土泵运输时,混凝土坍落度宜控制在12 cm~16 cm,并合理选择泵送剂或高效减水剂。

在墙体浇筑方面,重点是以下几个方面:

(1)底板混凝土浇筑:针对底板混凝土量大,厚度尺寸大,浇灌时易形成施工缝,因此应从底板一端两侧同时浇筑;浇筑间隔时间应严格控制在水泥初凝时间内;为减少面层混凝土的收缩量,应采用二次振捣工艺;在混凝土振捣密实后,应对底板表面进行找平、抹实、压光等3次抹压;初凝后铺上塑料薄膜盖上草袋,进行不少与14 d的保温养护,防水混凝土不宜过早拆模,拆模时混凝土表面温度与周围外界温度不得超过15 ℃左右,以防混凝土干缩和温差引起裂缝。

(2)外墙混凝土浇筑:地下室墙体分层浇筑500 mm~600 mm为一步,各层间隔时间不超过水泥的初凝时间;所有的钢筋均按设计要求设置垫块,保证钢筋的保护层;为了防止外墙混凝土干缩和温差引起裂缝,在混凝土初凝后,墙顶盖上草袋加强养护,养护14 d 后将外墙模板拆除。

三、SBS改性沥青防水卷材的施工

1、铺贴前的准备工作

在铺贴卷材前,将混凝土垫层表面和永久保护墙表面的渣土浮浆、杂物清理干净,特别是凹凸不平处要抹平,使其表面平整;测试垫层混凝土的干燥率,控制在小于10 %时再施工,确保垫层不得潮湿;含水率较大时采用液化气喷枪吹火烘干。不得潮湿;一般现场检查方法可用 1 m2的卷材平铺基层上,2 h后检查接触面,无结露即可。

2、涂刷基层处理剂(胶粘剂)

涂刷胶粘剂时要均匀一致,不能反复涂刷,不能空白,其厚度2 mm左右。3、防水卷材铺贴要求

防水卷材施工随混凝土垫层施工流水段进行,且遵循先附加层后立面,再平面的施工工序;平、立面处应交叉接缝接,缝应在底平面距立面不小于600 mm 处;

所有平、立面交界的阴阳角处均应铺贴附加层,附加层应按加固处的形状仔细粘贴紧密;底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,立面应采用满粘法铺贴;遇沉降缝处,要留出沉降量,并采用点粘法铺贴,阴阳角处要保持合理的弧度;卷材保护层施工时,谨防防水层受损害,卷材应错茬接缝,上层卷材应盖过下层卷材,且上下两层卷材不可相互垂直铺贴,并用盖缝条或密封材料将接缝

一层油毡铺

1∶3 水泥砂浆保护层。

四、细部防水工程的施工

1、施工缝处理

施工缝也称冷接缝,是防水薄弱环节之一。如施工缝的处理不好,不仅会影响结构的强度和耐久性,还会造成混凝土裂缝及漏水,严重影响工程的正常使用,因此,防水混凝土底板必须连续浇筑,不得留置施工缝,或人为造成施工缝;地下室外墙施工缝一般只允许留置水平施工缝,留置位置应高于底板不小于200 mm的外墙上。若地下室施工中如果必须留置垂直施工缝时,垂直施工缝应留置在变形缝或后浇带处。

2、穿墙螺栓止水处理

混凝土墙板结构施工时,需要用对拉螺栓固定模板;地下室墙板施工时,为了解决墙体穿墙螺栓遗留的渗水隐患,避免破坏混凝土结构自防水的效果,地下室外墙模板宜用一次性的防水螺栓。止水环采用4 mm厚的钢板,直径80 mm,要求与栓满焊牢固,螺杆的两侧端部采用凹形塑料卡,外墙螺栓在拆除模板后,将该塑料卡取出,用气焊烧断螺栓,用防水砂浆将缺口堵抹压实,消除漏点达到防水目的。

混凝土的耐久性,还会导致工程环境恶化,影响地下室的使用功能。因此,应严格控制变形缝处的混凝土浇筑、止水带的安装防止固定,宽度的控制,填缝的处理,封缝的处理等施工工序,以确保工程不再渗水。其具体措施为:应清除变形缝内杂物,排干明水;将缝内两侧基面打凿宽约80 mm~100 mm;选用特种水泥加氰凝材料搅拌细石混凝土,作基层封堵,在其上铺设注浆层,即干铺石子一层,后再于其上作与基层同样封堵;注浆顺序为先底扳后侧墙,待上层封堵材料强度达到,再从此预埋管口高压注氰凝堵漏浆;最后按设计要求在变形缝上部槽内做柔性材料处理,完工后确认不再从管口渗水时,用气焊烧平注浆管。

五、概述

综上所述,高层建筑地下室防水工程是关系着建筑物结构主体自身的稳定性和使用寿命,因此,在具体施工时应控制好每一环节,如防水混凝土的配合比、防水混凝土的施工、SBS改性沥青卷材的施工及细部防水工程的施工等环节,都应精心施工,以期能做到最佳的施工质量,从而保证高层建筑地下室的防水功能。

参考文献

1 郑志辉、于英霞.地下工程防水设计中应注意的几个问题[J].山西建

筑,2004.30(17)

2 张晓华.地下室防水工程质量通病及预防措施[J].山西建筑,2004.30(18)

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术修正

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术 关键词:高层建筑;地下室防水工程;防水混凝土;细部防水工程 一、概述 近年来,随着国家建设的需要,高层建筑的地下室工程正迅猛发展。但由于地下室多采用钢筋混凝土结构,如地下混凝土结构长期渗水,其不仅会使混凝土中的钙大量流失;同时还会使混凝土中的钢筋锈蚀,从而破坏了地下混凝土结构的整体性,进而影响了主体结构的稳定性和使用寿命。因此,为了提高高层建筑物结构主体的使用寿命,本文将谈谈高层建筑地下室防水工程施工技术。 二、防水混凝土的施工 1、严格把好混凝土原材料质量关,保证原材料质量保证混凝土配比原材料符合质量要求。 2、为缩短混凝土浇灌时间,混凝土应集中拌制,如配备多台搅拌机,连续拌制作业,不停浇灌,快速施工,保证混凝土整体性。 3、混凝土配合比优化 为了减少混凝土收缩、增强混凝土本身抵抗收缩应力的能力,实验室应根据混凝土的设计强度和抗渗等级要求,结合材料的品种,进行混凝土配合比优化,混凝土的水灰比不宜大于0.5。如尽可能地降低水灰比,在混凝土中掺入适量的粉煤灰、高效减水剂及水泥用量8%的复合膨胀防水剂等,以提高混凝土的抗渗和抗压能力,采用混凝土泵运输时,混凝土坍落度宜控制在12 cm~16 cm,并合理选择泵送剂或高效减水剂。 在墙体浇筑方面,重点是以下几个方面:

(1)底板混凝土浇筑:针对底板混凝土量大,厚度尺寸大,浇灌时易形成施工缝,因此应从底板一端两侧同时浇筑;浇筑间隔时间应严格控制在水泥初凝时间内;为减少面层混凝土的收缩量,应采用二次振捣工艺;在混凝土振捣密实后,应对底板表面进行找平、抹实、压光等3次抹压;初凝后铺上塑料薄膜盖上草袋,进行不少与14 d的保温养护,防水混凝土不宜过早拆模,拆模时混凝土表面温度与周围外界温度不得超过15 ℃左右,以防混凝土干缩和温差引起裂缝。 (2)外墙混凝土浇筑:地下室墙体分层浇筑500 mm~600 mm为一步,各层间隔时间不超过水泥的初凝时间;所有的钢筋均按设计要求设置垫块,保证钢筋的保护层;为了防止外墙混凝土干缩和温差引起裂缝,在混凝土初凝后,墙顶盖上草袋加强养护,养护14 d 后将外墙模板拆除。 三、SBS改性沥青防水卷材的施工 1、铺贴前的准备工作 在铺贴卷材前,将混凝土垫层表面和永久保护墙表面的渣土浮浆、杂物清理干净,特别是凹凸不平处要抹平,使其表面平整;测试垫层混凝土的干燥率,控制在小于10 %时再施工,确保垫层不得潮湿;含水率较大时采用液化气喷枪吹火烘干。不得潮湿;一般现场检查方法可用 1 m2的卷材平铺基层上,2 h后检查接触面,无结露即可。 2、涂刷基层处理剂(胶粘剂) 涂刷胶粘剂时要均匀一致,不能反复涂刷,不能空白,其厚度2 mm左右。3、防水卷材铺贴要求 防水卷材施工随混凝土垫层施工流水段进行,且遵循先附加层后立面,再平面的施工工序;平、立面处应交叉接缝接,缝应在底平面距立面不小于600 mm 处;

浅谈高层建筑施工技术管理

浅谈高层建筑施工技术管理 摘要:随着城市人口密度的逐渐增多,城市土地紧张问题日益严峻。高层建筑 的出现极大地减缓了这种问题蔓延的脚步,成为了我国城市建设主体。但由于其 对于施工质量与技术的要求不断提高,使得施工企业须要意识到施工技术管理的 重要性,本文将对高层建筑施工的技术管理进行简单的研讨。 关键词:高层建筑施工技术管理 1高层建筑施工存在的主要问题 (1)重建不重管的弊端 在高层建筑施工项目中,从管理人员到操作技术人员,存在着个别亿人不按 照规章制度和操作规程,进行施工。对规章制度或技术规范,虽然在墙上,而管 理人员不履行职责,操作人员违章操作,导致事故时有发生,一些操作人员不严 格进行施工。 (2)作业不合理 目前,施工企业的建筑工一般都是农民工,他们缺少专业知识,传统作业在 施工中占有很大比例。企业对他们的专业技术技能培训欠缺,技术技能不合格的 有相当的比例。更不具备采用先进的大型的现代化设备的技术,原材料缺少科学 管理造成原材料的极大浪费,原材料贮存、堆放,对原有材料的合格率控制不严格,影响工程质量。给公司的经济造成损失,施工进度的控制不明确,导致工期 拖延等。 (3)安全管理混乱 操作人员缺乏安全保护意思。施工中违章操作,企业领导者者很少对操作人 员的安全专业知识教育,会上重视安全,但缺乏检查、监督。安全管理人员对操 作人员进行安全技术交底有时不清。防护措施,脚手架的搭设没有组织验收不严。施工过程中潜伏下很多隐患,建筑施工的环境条件差,管理人员、技术人员的水 平低,也影响了工程的质量速度和效益。 2高层建筑施工技术的特点 2.1施工交叉作业复杂 高层建筑的施工,土方、钢筋、模板、混凝土、砌筑、装修、设备管线安装 等工程量都要增大,同时工序增多,为了扩大施工面,加速工程进度,一般均采 用多专业工种,多工序平行流水立体交叉作业,组织配合十分复杂;同时,为提 高工效,大多采用机械化施工,比一般建筑施工配合复杂,需要解决好多工种、 多工序的立体交叉配合及纵横向各方面关系问题,以保证施工按计划节奏合理进行。由于高层建筑工程量大也引起了对技术的更高要求,比如大体积混凝土裂缝 控制技术,粗钢筋连接技术、高强度等级混凝土技术,新型模板应用技术等。 2.2施工准备工作量大 高层建筑体积、面积大,需用大量的各种材料、结构配件和机具设备,品种 繁多,采购量和运输量庞大。施工需用大量的专业工种、劳动力,需进行大量的 人力、物力以及施工技术准备工作,以保证工程顺利进行,同时,由此引起的施 工场地狭小一般都是施工难点,如何有效分配调整施工现场平面布置以保证施工 顺利进行也考验施工企业现场管理水平。 2.3施工周期长 高层建筑单栋工期一般要经历2~4年,平均2年左右,结构工期一般为5到10天一层,短则3天一层,常常是两班或三班作业,工期长而紧,且需进行冬、

浅析地下室防水处理毕业设计

浅析地下室防水处理 1 前言 随着我国房屋建筑和城市基础设施建设的快速发展,为保证建筑物的使用功能、安全性和耐久性,对工程的防水设防要求越来越高,相应对防水设计,施工技术以及所使用的防水材料品种、规格、质量提出了更严格的要求。 我国建筑普遍存在着渗漏现象,虽然已经采用了许多治理措施,但是由于防水材料,防水设计,施工技术,管理水平中的诸多问题,建筑物的渗漏现象至今得不到根治,尤其是地下室渗漏问题,严重影响着人民的生活和经济建设的顺利进行。地下室结构埋于地下,长期处于潮湿环境中,在地下水的渗透作用下,更容易出现渗漏问题,而且一旦出现渗漏现象,返修难度大,需要花费大量的人力物力。在市场经济的环境下,出于对建筑物经济性的考虑,地下室防水既要满足防水要求,又要满足经济利益需求,因此在对地下室防水方面的考虑时其综合性、合理性变得尤为重要。材料选择的合理性,防水设计的合理性,施工方案的合理性,管理组织的合理性都直接影响着地下室的防水,因此在建设过程中需要各个参与单位(建设方,施工方,监理方,设计单位)共同合作,解决地下室防水的问题。目前,地下室防水采取的主要措施是刚性防水与柔性防水相结合的方法。刚性防水是用混凝土、水泥砂浆等材料或同时渗入防水剂构成的防水混凝土,利用混凝土自身性能达到防水的效果,因此混凝土结构质量的控制对防水有着重要的影响。柔性防水主要是指混凝土表面粘贴防水材料达到防水的效果,因此防水材料和粘贴技术的选择对地下室防水有着直接的影响。 2 地下室防水相关概述 2.1 防水的基本原理 地下工程的防水,应遵循“防、排、截、堵结合、刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则,并采用经过试验、检测和鉴定并经实验检验质量可靠的新材料,行之有效的新技术、新工艺的基本原则。 2.2 地下室防水工程的原则 地下室防水技术的原则。地下室防水必须遵循防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理的原则。必须达到防水可靠,经济合理的目的。作为施工者, 第 1 页(共11页)

地下室建设的防水施工技术

地下室建设的防水施工技术 随着我国人民的生活质量也在日益提高,人们对交通工具的需求已经不仅仅停留在出行方便的层面,据统计现今我国私家车的拥有量已经超过了70%,在城市几乎每家都会拥有自己的私家车,因此建筑商在建设建筑物时,必然会建造地下室以满足住户停放私家车的需求。在地下室的建筑工作中,防水工作是施工过程中的重点所在。在解决地下室防水施工中存在的问题时,需要着重注意两点。第一、在材料选取上要选择质量高的防水材料,这样才能为防水工程打下基础,确保能延长地下室的使用寿命; 第二、在施工队的选择上,一定要选择高质量、经验足的团队,才能在施工的过程中做好对建筑物特殊部位的防水工作。 1 防水的分类 (1) 刚性防水。刚性防水是最基础的防水阶段,是由楼体的钢筋混凝土构架和其他相关技术而组成的基础防水体系。这种防水工程最大的要害就是裂缝,但是随着时间的推移,楼梯本身难免会因为内部结构变形、地基不规则下陷以及温差造成材料变形等一系列其他的问题而造成楼体出现裂缝。地下室一旦出现裂缝就会因为因为其所处的地下环境而造成渗水情况,因为地下室通风和干燥效果都很差,因此一旦渗水就会侵蚀钢筋混泥土的结构,长此以往裂缝只会变得越来越大,渗水情况也会越来越严重,地基的结构也会因为渗水的侵蚀而造成刚性脱落变形,进而造成地基下陷,危及整个楼体的安全。因此,我们要加大对

地下室防水工作的重视,确保工程质量。(2) 柔性防水。柔性防水相对于刚性防水来讲,指的是在建筑防水工作中使用的材料,是一些质地相对柔软的建材,比如卷材的防水材料后者涂抹式的防水材料等。这些建材的作用主要是后续使用过程中引导水流改向。上文提到的刚性防水,里面使用的混凝土在性质上属于多空隙材料,防渗水效果有限,且裂缝问题在所难免。在地下室的防水工作中,必须做到选材上的“一刚一柔,刚柔并济”,才能有防水效果。 2 地下室防水工作中的施工技术 (1) 防水卷材的施工技术。在防水卷材的施工技术上,涂层胶的应用方法是非常重要的,涂层胶的使用不能超过规范要求,必须一次完成涂刷且不能留下空白,并且涂刷的厚度需适中,太厚太薄都不能起作用。除此之外,任何相关工作都要及时检查清楚,任何相关使用材料都要根据材料的相关特性做好相关工作,比如不适宜暴露在阳光下的材料要注意避光处理等。就算在以后的使用过程中也要定期进行维修、反复观察做到不遗漏故障。(2) 止水处理。施工过程不仅要考虑过程中应该注意的问题,还要为今后的排水、止水工作考虑周全。并且这是一项前期工作,一定要在施工过程中就考虑好,比如,要设计好管道的排布问题,根据今后可能的出水点和出水量安排排水管道的密集度。除此之外,还要在相关管道的出水点做好焊接工作,能保证出水点能做到止水,必要时还要焊接上止水环,这一系列的工作都是为防止管道堵塞以便做好今后的排水、止水工作。(3) 后浇带混泥土浇筑处理。后浇带的浇筑处理是建筑过程中很重要的一个处理环节,这关系到整个楼

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

地下室及泳池防水施工工艺

浅谈地下室及游泳池防水施工工艺 钱金旺(扬中奥体中心项目经理部) 摘要:地下室、游泳池防水是本工程的重点,防水的质量直接关系到工程整体质量,根据不同防水材料的性能特点灵活使用,将它们有机结合,起到综合防水的作用。并对具体的施工方法进行了阐述。 关键词:地下室、泳池、防水 1.工程简介 扬中奥体中心游泳馆工程位于江苏省扬中市三茅镇,建筑面积17007.85平米,框架结构,包括比赛池、热身池及儿童戏水池。比赛池四周均为封闭的管廊,板顶标高-3.30m;泳池底板标高为-3.00m。泳池防水是该工程的重点、难点之一,防水质量的好坏直接关系到该工程的整体质量。整个地下室为筏板和剪力墙结构,筏板底及剪力墙外均为卷材防水,筏板及剪力墙混凝土标号为C35,抗渗标号为P6。 1.1 跳仓法施工 游泳馆整个地下室采用跳仓法施工,取消后浇带,间隔浇筑,相邻板块之间留设施工缝。1.1.1后浇带施工方法存在的问题 (1)本工程筏板基础原设计的后浇带贯穿建筑基础,因基础设较密集的双向配筋,后浇带停留较长时间,其两侧钢筋生锈、混凝土面后期凿毛、钢筋除锈均难清理干净,致使新老混凝土的黏结强度很难保证,后期收缩较大,极易产生“一缝变两缝”的现象。

(2)整个地下筏板及侧墙后浇带需保留45d-60d才能封闭,封闭前后浇带会出现漏水,漏泥及掉入杂物等现象,直接影响整个地下室其它工序施工,工期较长。 1.1.2跳仓法施工的优点 (1)仓间施工缝清理简易,混凝土结合有保证。利用仓间混凝土的浇筑时间间隔短,施工缝处混凝土强度较低,后浇仓的钢筋尚未绑扎完成之前,垃圾杂物较少,易于边施工边清理,这就有利于仓体间混凝土的结合。 (2)可将本工程原设计后浇带分割成的“大块”重新细分为较小的跳仓法“小块”,而“小块”“停滞”一定时间可释放本身的大部分早期温升收缩变形,减少约束,即先“放”;经过一定的时间后,再合拢连成整体,剩余的降温及收缩作用将由混凝土的抗拉强度来抵抗,即后“抗”,做到“抗放兼施,先放后抗”,最后“以抗为主”的原则控制裂缝。 (3)跳仓法施工方法是以“缝”代“带”,其关键是“跳仓”间隔浇筑。底板,楼板及侧墙钢筋,模板,混凝土均可“小块”分仓流水施工,流水节拍缩短从而可缩短工期。泳池周边地下室底板按后浇带分区,如图1所示:

浅谈高层建筑施工技术 邱勇

浅谈高层建筑施工技术邱勇 摘要:随着我国经济的快速发展,使得建筑行业也到飞跃式的发展,而建筑工 程施工过程中还存在很多问题,高层建筑的质量关乎人们的生命财产安全,所以 应不断提高高层建筑的质量。本文对施工过程中施工技术进行分析。 关键词:高层建筑;施工技术;剪力墙;施工缝 一、高层建筑施工技术的特点 1.工程量大,施工周期长 由于高层建筑主体施工量大,建筑施工周期长,高层建筑虽然占地面积小, 但是楼层高,总体面积大,楼层高会增加施工难度,在一定程度上影响施工进度。如在高层建筑中采用混凝土施工技术,随着建筑高度的增加而越来越难。 2.结构复杂,施工技术难 现代社会追求个性化,很多构造独特、复杂的建筑应运而生,成为城市一道 亮丽的风景线,对于高层建筑不仅涉及困难,在施工中对技术要求高,需要我国 建筑行业不断创新施工技术要点,保证高层建筑的外观和质量。 3.管理复杂、地基要求高 由于高层建筑需要人力、物资很大,施工现场一般人员、建筑材料都流动性强,会导致施工现场管理难度大,造成一定的危险因素,高层建筑对地基的要求 也比较高,对建筑物的高度和结构进行测量和计算,保证地基的深度可以承载建 筑主体结构的高度所带来的压力,应遵循建筑物高度不同结构不同,地基要求也 不同的原则,保证高层建筑的质量和安全。 二、深基坑施工 1.施工专项方案审定 施工专项方案是具体指导施工的重要文件。施工安置方案要针对性强、控制 措施具体、有应急预案,指导性强。重点是做好以下内容的编制:施工平面图、 基坑的支护方式、基坑开挖方式、降水措施、施工期、监测布置的合理性等。 2.施工阶段的控制要点 施工阶段是项目实施的关键阶段,工程师应根据地质勘探资料和当地水文气 候条件,结合当地深基坑工程施工的经验和条件,确定工程的关键项目,要求制 定专项施工方案报监理机构审核,并强调要制定突发事件的应急预案。 (1)深基坑施工 深基坑施工包括挖土、挡土、围护、防水等环节,是一项复杂的系统工程, 任何一个环节的失误都有可能导致施工失败,甚至造成事故。施工单位要严格按 照施工规程、经批准的施工组织设计及相关的技术规范组织施工,对各施工要点 要制定具体措施,并加强过程控制。例如,确定土方开挖方案时,应对周围建筑物、构筑物进行拍照和录像,对地质勘测报告、周围建筑物及地下设施情况等信 息进行分析。对特殊地质需特殊对待处理。 (2)地下水位控制 由于地下水的来源复杂,在制定止水方案时应从深基坑工程的防水、降水和 排水三个方面考虑,根据地质勘察部门提供的地质资料,深入分析地下水的成因。了解深基坑周围环境,对周边建筑基坑,宜采用以堵为主,抽水为辅,否则会导 致基坑周围土体与水体的流失,使建筑物不均匀沉陷。甚至发生坑底流沙、管涌 等现象,增大了处理难度,延了工期,反之,以降水为主。 三、基础结构施工

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

浅谈关于地下室防水施工

浅谈关于地下室防水施工 经济和社会的不断发展,使得我国的基础建筑工程在不断的增多。在进行建筑工程建设中,地下室的防水工程是非常重要的。地下室的防水性对整个施工工程的质量影响是非常大的。地下室在施工结束以后要长期处于水的包围下,而且地下水的来源和成分是非常复杂的。在水中经常是会存在着很多的有害物质,因此在对地下室进行防水施工的时候不仅仅包括防渗,还包括对施工结构的保护。 标签:地下室工程;防水;施工技术 在现在的建筑工程进行施工的时候,为了使建筑工程在使用的时候可以有更大的空间,进行地下室的施工是非常必要的。地下室在使用的时候,可以发挥很大的作用,但是,在进行地下室施工的时候,经常会出现防水问题。由于地下室所处的位置,决定了在施工完成以后它要面临着地下水的包围,而且对于地下水的来源是非常难进行控制的。为了更好的确保地下室的施工质量,对其防水性能一定要进行提高,而且不仅仅是防水性能,对施工结构也要进行严格的控制。 1 地下室外墙后浇带处理 在进行地下室外墙的施工时,要对外墙进行后浇带的施工处理。这样做的目的是为了保证在进行回填的时候,地下室的外墙不会遭到破坏。在进行回填以前,可以进行挡土墙的砌筑,同时设置好后浇带的盖板。在进行外墙后浇带施工的时候,可以选择钢筋混凝土进行浇筑,同时对防水层也要进行很好的保护。 2 变形缝处防水处理措施 在地下室施工工程中,经常会出现变形缝的情况,对于出现的变形缝要进行及时的处理,不然对整个工程的质量影响都是非常大的。在变形缝两侧进行施工的时候,可以在混凝土浇筑的时候,分两次进行,这样对变形缝处理更加好。在进行施工的时候,可以在变形缝的位置进行止水带设置,然后使用沥青进行固定,接着进行混凝土的浇筑,在混凝土的强度达到一定的要求以后,在进行另外一侧混凝土的浇筑。在施工中,一定要将混凝土和止水带牢固的结合在一起,在进行混凝土拌合的时候,一定要对混合料的质量进行严格的控制,同时在混凝土进行浇筑的时候,一定要确保混凝土不会出现漏振的情况,在进行混凝土拆模的时候,一定要确保止水带没有受到破坏。 在将止水带放置在混凝土中,一定要确保混凝土中的气泡都被赶出來,而且在进行振捣棒插入的时候,一定要避免振捣棒和止水带进行接触。在进行地下室外墙施工的时候,如果有热力管道流经外墙,一定要避免因为温度的变化,导致管道出现涨缩变形的情况。在地下室的外墙进行管道的铺设一定要保证施工的质量,要做到认真粘贴。 3 地下室防水混凝土工程

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

浅谈高层建筑施工特点及技术要点 郭军

浅谈高层建筑施工特点及技术要点郭军 发表时间:2018-04-02T16:09:11.503Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:郭军[导读] 摘要:随着我国科技不断发展,经济不断进步,建筑业也开始繁荣发展。而它的发展也给高层建筑带来了一系列挑战。为了能更好地解决居住与用地问题,普遍建立高层楼房。江苏省溧水中等专业学校江苏省南京市 211200 摘要:随着我国科技不断发展,经济不断进步,建筑业也开始繁荣发展。而它的发展也给高层建筑带来了一系列挑战。为了能更好地解决居住与用地问题,普遍建立高层楼房。由此在建筑建设上也出现了新的挑战,保障高层建筑质量的关键是建筑高层施工特点和技术。关键词:高层建筑;施工;钢筋;混凝土 1高层建筑的施工特征 1.1施工特征特征:①施工工期长,有时可能跨季,遇到雨季或者冬季必须停工。在施工前必须合理安排时间;②高层建筑的楼层一般都比较高,为了加强稳固,它的地基会比较深,通常为6m左右。还应该建立一个地下室,主要是用于稳固地基,也可以用来当做车库等;③层数多,结构种类也多,作业难度大,技术也比较复杂;④安全性能差,包括防火灾性;⑤高层施工,用水用电比较麻烦,高空作业产生的垃圾部方便处理,因此高层建筑管理难度大;⑥施工场地的周围环境比较复杂。需合理安排施工场地,保障施工时场地的材料可以不移动或者少 移动,保证材料的充足,而且还要考虑商品材料和半成品材料的问题。 1.2高层建筑的特性高层建筑的楼层高度不断上升,可能导致建筑内部的结构发生变化。如果变形比较大的话,墙体可能会出现裂纹或者墙体的油漆掉落。因此在施工高层建筑的时候,要注意整体的布局,一定要使其具有抗压作用,保障建筑有一定的刚度。建设的建筑物都具有一定的抗震性,高层建筑也是如此。但高层建筑的承受能力和普通的建筑物不同,它的抗震性能的要求也不同,在设计高层建筑的时候必须加以考虑,保证高层建筑施工后的整体质量。高层建筑整体压力的参数发生改变是因为其内部承受的压力较大,而且压力也在不断的增加,内部轴出现变形。这对于建筑物中梁的建设也有一定的影响,严重的话有可能会导致梁的移动。产生这个情况的主要原因有两点:①高层建筑内部的构件位置出现移动或者是发生了变形;②高层建筑物内部的柱子发生了变形,中间的柱子和周围其他的柱子发生了不同的变形,使得整体发生了变形,影响了整体的支撑水平。为了避免内部轴的变形,在设计高层建筑的时候就要考虑齐全,把内部轴的变形范围控制在可变型范围内。 2高层建筑的施工技术要点 2.1混凝土施工(1)高层建筑施工时,混凝土是最常用的材料,混凝土的质量很大程度上影响着建筑工程的质量。因为如果混凝土的质量不好的话,就会影响到建筑结构的稳定可靠。所以要控制好混凝土质量,加强混凝土的配合。这主要在于水泥、砂石骨料的用量和里面水量的比重,以及砂石骨料的质量。施工中常见的问题之一就有混凝土裂缝,为了防止和减少出现混凝土裂缝,必须要控制好混凝土的质量。(2)混凝土通常采用泵送技术。泵送技术的流程:安装混凝土泵机、混凝土输送管道,以及固定输送管道,进而完成混凝土和水泥砂浆的泵送。高层建筑对混凝土要求很高,在施工时泵送技术得到了广泛的应用。同时还可以采用“双掺技术”,即施工时在混凝土中加入化学剂或者粉煤灰。混凝土施工采用泵送技术,不仅能提高效率还能缩短工期,而还可更大化的发挥混凝土的作用。(3)混凝土的后期养护也很重要,然而现在很多施工单位都忽视养护。为了快速施工,不追求质量,只追求速度,对于混凝土的养护工作不到位,没有做好混凝土的工作,导致混凝土配比出现问题,强度不足,以至于对施工造成影响。其它条件也能对混凝土养护造成影响,比如气候条件、温度变化和周围的环境等。为了提高混凝土养护的效果,在养护的时候,要时刻注意到周边环境。因为混凝土的种类有所不同,所以养护的时间也是不同的,因此在养护混凝土的时候,养护时间要依据混凝土的配比来确定。 2.2钢筋工程施工技术高层建筑施工时,钢筋工程施工有着重要的作用。它的好坏在很大程度上决定了建筑的安全性和稳固性、结构强度。必须提高钢筋施工的技术,提高其质量,让其更加科学合理。主要是做好以下方面的工作:①相关技术人员要做好技术交底工作,了解施工的各种细节问题,充分掌握施工中各个结构的构造,深入透彻的了解施工图纸;②控制柱钢筋的位置,防止出现钢筋移位这种错误,以免无法满足图纸要求;③固定螺纹接头,进行全面细致的检查。 2.3逆向施工技术逆向施工技术在高层施工上是很常见的一种技术。它主要是根据地下室的轴线位置或者高层建筑上的支护结构,找到相关的位置来进行内部浇注。当然也可以采用支撑柱,来实现对整个施工整体的支撑。另外,支撑点也可以是高层建筑的底板,在封底之前,开挖土方然后进行浇注。高层建筑施工时运用逆向施工技术,可更快的顺利完成基层建设的施工,为后边的作业打好基础。而且逆向施工时,地上地下同时作业,可以缩短施工时间,还提高了施工的效率。 2.4预制模板技术施工建设标准层结构具有很强的重复性。而且导致施工建设质量受到影响的主要原因是应用纵向结构,这样也在一定程度上影响着施工的进程。目前,在高层建筑施工中,采用了滑膜法,这样不仅减少了高空交叉作业,还提高了施工建筑整体的完整性和安全性。滑膜法的主要应用是在钢筋筒壁的结构和剪力墙的结构中,在建筑物的底部族长滑升模板,采用分层浇注来满足建筑物标准的浇注高度。 3结束语 随着现在社会进步。科学技术不断发展,越来越多的新技术出现在人们面前,高层建筑也开始使用新的施工工艺和施工方法,高层建筑的楼层也在不断增加,规模也越来越大,高层建筑在建筑行业中也逐渐形成了自己的特点。但是随着高层建筑的发展,对于高层建筑的施工人员技术的要求也越来越高,施工人员要不断提高自身素质,提高本身技术水平,不断学习不断进步,跟上时代的脚步,不断更新自身的学识,突破自身技能,保证高层建筑的质量问题,而且还要注意高层建筑的进度。随着时代的发展,经济不断进步,高层建筑也不断得到更新的发展。参考文献:

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

浅析地下室防水的施工要点

浅析地下室防水的施工要点 熊楠 [摘要] 文章通过分析地下室防水施工时应注意的要点,为地下室等地下建(构)筑物防水的施工提供了参考。 [关键词] 地下室防水施工 随着我国经济建设的高速发展,城市高层建筑越来越多。高层建筑的地下室除了满足基础结构设计的需要,还担负着一些重要的建筑功能,如设备用房、停车场、人防工程等。目前,地下室的防水一般采用两种方法相结合,即混凝土结构自防水和外防水。地下室的防水在满足地下室使用功能的同时对建筑物的结构安全性有着举足轻重的影响,因此地下室的防水在建筑中显得尤为重要,而地下室防水的施工方法又是决定防水成功与否的关键。 一、地下室外防水 兰州市区地下水位普遍较高,高层建筑的地下室设计一般均考虑外防水。外防水主要用料为SBS防水卷材、氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材、聚氨脂防水涂料等。这几种材料的施工方法不尽相同,但有一个共同的特点就是:基层必须干燥,同时施工时不得有雨、雪、明水等。下面对几种材料在地下室不同部位的施工进行对比分析:1、底板防水的施工 地下室底板从大面可分为底面和侧面。对于底面,需要在垫层上

直接铺贴防水层,由于基坑降水的效果很难达到预定的目的,垫层上总会有潮湿或明水存在,这对防水层施工带来一定的困难。因此,这部分的防水完全可采取空铺的方法进行,且不宜采用聚氨脂防水涂料。空铺卷材时应注意:①、基层一定要干净,而且基层要处理平滑,不得有局部凸起或凹陷,否则在上部荷载的作用下易引起防水层局部破裂,从而影响防水效果。②、无论是热熔施工,还是冷贴施工,在保证卷材搭接长度的同时,必须将搭接部位满粘。该处的粘结质量是底板防水的重要环节,必须逐个检查。③、因底板上一般有多个集水坑,集水坑内的防水是防水施工的难点,也是薄弱环节,因此,在集水坑内施工,一定要确保接缝质量、搭接长度及附加层的质量。④、防水保护层厚度设计一般选用5cm厚的C20细石混凝土,通过实践认为,最好选用不小于8cm的细石混凝土。因为5cm厚混凝土的均质性不如8cm厚的好,如果5cm厚细石混凝土内出现粒径较大的石子时,此处的防水层在上部荷载作用下易受到破坏。此外,浇筑该混凝土保护层时,应特别注意保护好已施工完垫层上的防水层。 2、侧墙防水层的施工 地下室侧墙防水层一定要采取满粘的方法施工,防水层可选用聚氨脂防水涂料。侧墙防水层施工,应注意以下几点:①、底板外侧防水层一般的施工方法是将底板外侧的防水保护墙先砌后粉刷,将防水层直接反粘在防水保护墙上,此墙可当作基础底板的外摸板。这种做法应特别注意三点:A、保护墙和底板相交处要抹成圆弧形,且在此处须增设附加层。B、粘贴防水层时,必须待基层干燥。C、超出保护墙

浅谈高层建筑施工技术 高岩

浅谈高层建筑施工技术高岩 发表时间:2019-04-23T14:33:32.630Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:高岩 [导读] 摘要:在经济日益发达的今天,高楼建筑如雨后初笋般拔地而起,人们在追求高品质生活的同时,也注重安全建设。 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 150001 摘要:在经济日益发达的今天,高楼建筑如雨后初笋般拔地而起,人们在追求高品质生活的同时,也注重安全建设。随着城市化进程的加快,高层建筑已成为城市建筑的标志,是城市发展水平的体现,也是城市经济基础的影射,然而高层建筑施工技术问题也一直困扰着我们,研究建筑施工技术已经成为高层建筑工程的重点研究课题。 关键词:高层建筑,施工技术,控制要点 在经济快速发展的今天,我国各行业在经营管理中都取得了质的飞跃。建筑行业也在不断发展壮大中,而建筑业主要以施工技术为核心,它不仅代表着我国的经济实力,同时推动了社会的进步、科技的发展、施工技术的不断更新。我国是世界人口大国,对建筑需求量逐年增大,高层建筑已经成为当今建筑行业的主流发展形式,可以有效地减少人口增长对土地资源带来的压力。建设施工企业随着高层建筑规模的扩大而增加,为了扩大施工业务,建筑企业要想在竞争激烈的经济建设中立于不败之地,就需要引进先进的施工技术,创新的管理理念,依靠技术支持行业发展,减少建筑成本。 一、高层建筑的特点 由于高层建筑的楼层数较多、使用功能繁杂,所以对高层建筑的施工技术提出了更为严格的要求。高层建筑在施工建设期间,对原材料的使用、设备的投入、人员的运输及活动等都要进行科学、完善的解决。此外,对高空施工作业的安全防护、用电、用水以及防火、防电等安全措施采取妥善安排,同时还要严格控制高空坠物造成的安全事件。 二、高层建筑施工技术分析 1.高层建筑施工中的混凝土 混凝土作为建筑中一种常用原材料,它是工程建筑的核心材料,是决定高层建筑整体承压能力的关键因素,它固定了建筑物的位置,提高了构建筑的使用性能。混凝土是一种成分比较复杂的混合型建筑材料,主要由水泥、砂石等组成,由于混凝土组成的复杂性,会受到建筑环境及周期气候的变化而改变原有的使用性能,所以在高层建筑施工过程中,必须要有效保证混凝土的施工技术,主要从以下三点引起注意。 (1)混凝土的质量对高层建筑整体使用性能起到决定性作用,所以在混凝土投入使用前,根据各建筑施工阶段的建筑特点,对混凝土的配合比进行合理的调试,进而保证混凝土的强度。 (2)因高层建筑需要高空作业的特殊性,在对混凝土的运输中,必须注意混凝土的温度和坍落度,避免长时间的运输使混凝土发生离析现象,从而减弱混凝土的使用性能,当混凝土运输到施工现场后,根据建筑物结构特征,使用不同的混凝土浇筑方式,主要采用泵送的方式,自然流淌坡度、平面、竖向、斜面分层以及连续逐层等事宜的方式,可以有效保证浇筑的均匀度。此外,在浇筑时,要控制浇筑速度。使用分层浇筑时,竖向墙、柱进行浇筑时,要先对底部使用同等级比例砂浆进行浇筑,厚度一般为50-100mm,其目的是为了使新浇筑的混凝土与已经施工的混凝土良好的结合。值得注意的是,上层初凝后方可进行下一层的浇筑。 (3)为了提高建筑施工进度,最好选用泵送为混凝土的传送方式,可以有效地提高工程效率。当混凝土施工完毕后,要结合当地的环境因素、气候特点以及混凝土的使用性能等,做好后期的维护与保养工作。 2.钢筋连接技术的引用 钢筋运用是工程建筑的重中之重,已经在建筑行业中被广泛的推广应用,钢筋的质量决定了建筑物的稳固性。一般来讲,建筑工程建设耗时周期较长,生产过程中变化性因素较多,在建筑过程中,钢筋的质量、绑扎等的质量管控,特别是在建筑物施工阶段的事前管控,如钢筋的采购质量、钢筋的抗拉强度、冷弯等性能,这些成为建筑工程施工项目质量管控的重点工作。高层建筑不同于其他建筑工程,对建筑钢筋质量有着更为严苛的要求,所有钢筋材料在购入到建筑施工现场前都需要进行全面的质量验收工作。例如钢筋外表面是否有磨损、裂缝现象,钢筋外部形状是否平直,所采购的型号是否与设计相同,炉批号是否一致等质量验收工作,确保高层工程建筑所使用的钢筋性能过关。此外,工程施工建设中,钢筋的规格、形状、力学性能、布筋间距、接头位置等设计都要符合建筑标准及施工规范。 3.基坑支护技术 随着我国人口数量的不断增多,对土地的需求量也在增加。在现代建筑企业中,基坑支护技术多用于人口密集的城市建设中,但是这也大幅度的限制了这一技术的发展场地,城镇复杂的地下管道大大的增加了基坑支护技术的施工难度,如地下电缆、光纤、水电线路等管线。基坑支护设计初期,在保证不影响周围建筑设施的正常运行的同时要全面考虑各类问题。在我国高层建筑施工中,比较常用的基坑支护技术是深层搅拌水泥土挡墙,该技术具有成本低廉、防水性好、噪音污染小等特点,适用于建筑基地土质较为松软、建筑要求偏低的地区,将建筑原材料运用搅拌技术制作成水泥柱,对基坑侧壁及周边环境采用支挡、加固与保护。除此之外,钢板桩、型钢横挡板、钻孔灌注桩挡墙、地下连续墙等也是比较常用的基坑支护技术。这些技术将我国有限的土地资源利用最大化,提高了土地利用率。 4.高层建筑地下室防水技术 高层建筑已悄然进入人们的视野,其中最为重要的莫过于基础建设,地下室渗水问题成为首要攻克的建筑难题,以下简要介绍几种高层建筑地下室防水技术。 (1)地下挡土墙施工时,有效的使用止水钢板能有效的降低施工缝处水源的渗透。止水钢板的施工质量点在于:关键要控制墙体阴、阳角部分钢板带的施工质量,转角部分最好要用一张钢板弯折定加工,而不宜采用钢板拼焊。 (2)增加柔韧性防水层:为了避免高层建筑底板裂缝渗水,可在地下室底板表面涂层防水层,有效防止渗水现象。可以采用K11浆料通用型的防水材料,这类防水材料即涂刷水泥基层后能够渗透到基层内部形成枝蔓状结晶体,封堵基层的毛细孔、细微裂纹,并于基层融为一体,从而起到防水的作用。 (3)源头封堵裂缝:建筑设计时,会在建筑墙体上钻孔,需要施工人员明确钻孔位置、孔径大小、孔径深度,钻孔位置的承重力等因素,当钻孔结束后,封口工作尤为重要,一般先用水泥胶封孔,再用化学胶封孔,截堵水源,避免底板渗水。 (4)裂缝表面封胶:首先要圈定裂缝的范围,确定好裂缝的大小和宽度后,将裂缝缝隙清理干净,表面无尘土和杂物,将胶注入到枪

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

相关文档
相关文档 最新文档