一、安装前准备工作

1、按施工要求及实际需用加工吸水管路及弯头,排水

管路及各管路附件。

2、将电动、水泵联轴器安装到位。

3、预制混凝土地基。地基应比泵的底座长出50-

70mm,且要留出地脚孔(其尺寸为地脚螺栓直径的3-4

倍)。

4、水泵地基用其它材料代替混凝土地基时,则必须

在保证其强度的的稳固性,泵底座与地基均应平整稳固,

不得悬空。

3、将电动机吊放在水泵底盘上,对准机座孔,拧上联

接螺栓。(不要拧紧)

4、用小钢板尺紧靠两联轴器的径面,以水泵轴的联轴器为基准,检查电动机轴联轴器与水泵联轴器是否对称。如电动机低于水泵,在电动机与底盘的接口处加薄铁片,调整到合适为止。

5、用塞尺检查两联轴器的倾斜度和端面间隙,用移动电动机的方法进行调整,直到合格为止。

6、对水泵电动机及管路附件进行预装。在预装装中发现问题及时处理。

二、施工方案

1、在底座下面放置铁或调整垫,一般应放置在地脚螺栓处,如果底座较长,可在两地脚螺栓之间加放一处或几处垫铁。用刀口尺或水平仪放到安放泵和电机底脚加工平面上,用调整楔铁或调整垫的厚度来确定底座在各个方面的水平,每100mm长度的不平度小于0.25mm。

2、底座找平且地基稳固后才能灌浆。灌浆时,应确保

每个空间的空气全部排出。当灌浆材料固化后,安装水泵底座,放置预埋地脚螺栓。

3、将水泵、电动、启动开关所需安装工具起重用手拉葫芦及管路附件依顺序运到水泵房。

4、将手拉拉葫芦悬挂在预制吊梁上、将水泵起吊在固定底座上。

5、用水平尺检测地座是否平整,如平整将水泵吊放在泵座上。

6、电机联轴器与泵联轴器应高低左右平齐,其相应位置的错误应补大于0.08mm电机联轴器之间间隙不小于3-5mm。检查合格后穿好地脚螺,紧斜垫铁,拧紧螺帽。

6、安装水泵的吸水管和底阀,将吸水管与水泵吸水口连接,安装真空压力表、压力表。

7、安装水泵闸阀、逆止阀、三通管及弯头。

三、管路联接

1.泵的管路进出水管道及其所有管件、密封件、法兰、阀门等按照水泵安装要求合理匹配,说明书合格证齐全。

2.泵的管路系统应有自己独立的牢固的支撑基础和消除应力的自由补偿装置,架空的管道应有一定的安全高度,并由防碰、防漏等保护措施和明显的牢固的安全标识,不允许管路系统的重力和应力直接作用在泵的进出口上。

3.与泵进口和出口联接的管路法兰平面,应顺应泵的进出口平面。当二者平面发生偏斜时,应调节管路或管路法兰,不允许通过紧固法兰螺栓或撬杠制两平面吻合,以免造成泵的法兰断裂、对中失调、转子偏磨、水泵损坏等现象。

四、试运行调整

1. 电机联轴器与泵联轴器应高低左右平齐,其相应位置的错误应补大于0.08mm,二者之间应有3-5mm的间隙,调整泵与电机两个联轴器间隙前,必须先将泵轴向泵

联轴器方向最大限度的外拉,然后进行调整,且间隙在圆周上应保持均匀一致,最宽处与最窄处的差距应不大于0.06mm。

2、底座固定平稳,进出水管路联接平衡,无倾斜。

3、泵初次起动,运行一段时间后检查水泵两端的盘根。其盘根压盖受力是否均匀,检查各闸阀动作是否灵活可靠。

4、检查电动机的绕组绝缘电阻,并盘动电机转子转动是否灵活。

5、检查水泵两端的盘根。其盘根压盖受力不可过大,水封环应对准尾盖的来水口。

6、清理水泵房内的杂物,电动机空转,检查电动机旋转方向。

7、用漏斗向水泵及吸水管内灌水,灌满后关闭汽阀。

8、关闭闸板阀,启动电机。当电机达到额定转数时,

再逐渐打开阀门。

9、当闸阀开到一定程度时,出水管的压力表所指的压力不应有较大波动,滚动轴承温度不超过70度。

10、水泵停车前,先把闸阀关闭,然后再停电动机。

11、水泵试运转时间为2小时连续排水后,停车检查。

12、试运转作好各种记录,如机体声音、轴承温度、压力、电机温度、电流、电压等。

五、水泵安装安全技术措施

1、作业时要有跟班队干、班组长现场负责,统一指挥,确保安全施工。

2、施工前应检查所有运输绞车、钩头、绳索等器具,凡有缺陷者严禁使用。

3、酗酒人员严禁下井施工。

4、每位工作人员都必须做到自保和互保。

5、用电设备要设专人保管和使用,其他人不得乱动。

6、运输队将设备运入指点地点时,卸车时,在车辆停稳后,应自上而下按顺序进行,必须小心谨慎,精力集中,防止意外伤人。

7、水泵安装起吊设备前要检查设备是否安全牢靠,在起吊时要有专人指挥,专人监督,做到指挥统一,人员要忙而不乱,保证人员和设备的安全。

8、物件起吊所用倒链、绳套、大链等必须完好。

9、起吊时先试吊一次,找好重心后,方可正式起吊。

10、起吊时,严禁人员任何部位靠近起吊设备,更不得将身体任何部位探入其中,严禁在起吊点正下方站立。

11、起吊物件悬空后,必须将手拉葫芦闭锁待物件支垫牢固,螺丝紧固齐全或吊挂牢固后方可慢慢松开倒链。

12、起吊物件时,作业人员必须站在起吊物件无滑落趋势的地点进行作业,拉小链要匀速稳拉,操作中注意观

察周围支护情况、倒链与小链联接情况及各部受力状况,要稳拉稳放,严禁硬拉硬拽。其他人员远离起吊地点监护作业。

14、起吊时,严禁大幅度斜拉或摆动,每次斜拉步距不大于800mm,斜拉时作业人员要看准其运动趋势保证有足够的躲避空间,不得随意靠近拖拽摆动的设备,严防起吊连接部位滑脱,设备在起吊时应尽量保持平衡。起吊过程中,如发现起吊不动或有卡阻现象时,先处理再起吊。

15、在连接设备螺丝时,严禁将手指伸进螺丝孔。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

副立井绞车维修安全技术措施

编号:SM-ZD-42469 副立井绞车维修安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

副立井绞车维修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了保证副立井提升机维修和设备更换的顺利进行,确保施工及作业人员安全,特制定了《副立井绞车维修安全技术措施》,望所有参加施工人员认真贯彻执行。 一、施工时间 时间:20xx年8月20日至20xx年9月10日 二、施工地点 地点:长治仙泉煤业有限公司副立井绞车房 三、施工主要负责人: 1、施工负责人:赵广德 2、技术负责人:李国文 3、安全负责人:王进军 4、机电负责人:马四旦 四、检修项目: 1、深度指示器检查,检查减速机油质情况。

2、液压系统检查、清洗,液压站清洗加油,处理漏油的管路、四通阀和五通阀。 3、检修缓冲装置、失重保护、防坠落保护。 4、对井架天轮进行检查、维修、轴承加油。 5、对提升机电机做三项平衡试验及绝缘阻值测试。 6、对提升机双回路供电线路进行绝缘阻值测试。 7、对钢丝绳进行检验。 8、对提升机井上下信号系统进行恢复。 9、恢复提升机超速保护、减速保护、深度指示器失效保护、过卷保护、松绳保护、闸瓦磨损保护、绳速保护、故障记忆、过负荷欠电压保护、电动机过流保护、漏电保护保护显示及提升机所要求具备的各项保护功能。 五、检修技术要求及施工方法: 1、严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》和《煤矿安全规程》中提升机部分的规定严格进行检修。 2、机运部派专人进行现场监督指导。 3、技术负责人对安装、调试技术要求进行把关,严格按照提升机技术规格进行检修与安装。

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

井筒烧焊安全技术专项措施详细版

文件编号:GD/FS-6687 (解决方案范本系列) 井筒烧焊安全技术专项措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井筒烧焊安全技术专项措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工概况 根据生产需要,我项目部负责3#回风立井井架及地面设备安装工程,3#回风立井井架、(绞、稳车)设备安装作业时会涉及烧焊,为保证施工安全,特制定本措施。 二、施工部署 施工地点:3#风回风立井井口 2、危险源辨识 (1)烧焊在井口作业时,存在瓦斯爆炸危险。 (2)烧焊过程中火星引燃可燃物。 三、安全措施 每次烧焊前1天,要打烧焊报告,并经矿审核

批准。 烧焊前,烧焊处内侧及外侧底部应加装防护网,防止烧焊时火星落入井筒内。 3、烧焊前,安检员、瓦检员到现场监护及检查瓦斯,当作业地点10米范围内瓦斯浓度小于0.5%时,方可烧焊。 4、烧焊前向调度汇报,由矿方派安检员、瓦检员到施工现场检查和监督。 5、烧焊时施工现场5米范围内设置警戒,严禁非工作人员进入施工现场。 6、在井口焊接作业时,现场要确保水源充足,准备有不少于0.5立方米 干沙和两具干粉灭火器,烧焊前应对烧焊地点20米范围内洒水。 7、割炬的氧气管道、割嘴等处,均不得有杂物

矿井主斜井井筒烧焊作业安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT579 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 矿井主斜井井筒烧焊作业安全技术措 施通用范本

矿井主斜井井筒烧焊作业安全技术措施 通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 20xx年我项目部将承建太原煤气化龙泉能源发展有限公司龙泉矿井北胶带大巷、井底煤仓等二期矿建工程。由于在施工过程中安装斜井(巷)安全设施、吊挂临时管线、风筒和安装设备等留有一定数量的铁器以及检修、拆除设备,需要进行电焊、气割等作业,为保证烧焊过程中的施工安全,特编制本施工安全技术措施,施工过程中必须严格执行。 二、烧焊作业程序 1、由施工区队提前一天提出烧焊申请并

立井维修安全技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 立井维修安全技术措施(新编版)

立井维修安全技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 由于主立井下段井筒受井壁侧压影响,局部地点开裂、破碎鼓出,造成井壁变形,井筒局部断面缩小,已对提升安全造成威胁。为此,经矿安全办公会研究决定,对立井进行维修、加固,为了确保施工安全,特编制本措施如下: 一、施工前准备 1、由测量放出井筒中心线,施工队按中心线进行维修施工。 2、备齐所需的各种材料和工具。 二、施工顺序: 井筒由上向下逐段施工。 三、支护规格: 井筒支护材料为:井圈、锚杆、锚网、混凝土。井圈选用200mm 的槽钢加工而成,锚杆选用直径20mm螺纹钢,长度2m,锚网选用直径8mm钢筋加工,每片规格为1000mm×1000mm,网眼为100mm×100mm,井筒在维修时,采用喷浆,注浆等措施使支架与围岩形成一个稳

定的整体,以提高抗压能力。喷浆混凝土标号C50,采用标号525#的优质水泥、中粗沙、瓜子片。 四、锚网喷施工应符合以下要求 1、井筒锚网喷应由上段向下段进行,每循环不大于2m。 2、锚网与锚网之间用铁丝扎捆牢固。 3、锚杆外露≤50mm,锚杆垫板规格:150mm×150mm×10mm。 4、打眼前,要橇掉井壁活矸,用厚度50mm大板在罐笼上棚好脚手板,脚手板固定必须牢靠。钻眼时应按标定的眼位钻进,钻完后将眼内的岩粉和积水吹净。 5、锚杆眼应做到当班眼当班锚,打一个眼,锚一个眼。安装锚杆前应将眼内的岩粉和积水吹净,吹孔时眼孔方向不得有人。然后将锚固剂缓慢送到眼底,树脂锚固剂搅拌时间不少于30秒,等30分钟后,方可拧紧螺母。停止搅拌后应用小木楔临时固定杆体,够一片锚网时,要及时挂网,然后再上紧托板螺丝,锚网与锚网之间必须用铁丝扎紧。锚杆预紧力180N?m,抗拔力120KN。 6、锚杆眼角度应垂直井壁周边轮廓。 7、锚网喷段如片帮时,锚杆托盘必须紧贴锚网然后喷射砼成形,严禁喷层内用矸石充填。

水泵房浇注施工安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水泵房浇注施工安全技术 措施简易版

水泵房浇注施工安全技术措施简易 版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、工程概况 胡家河矿井井下主排水泵房及相关硐室毛 巷现已掘进完毕,需进行第二次浇筑混凝土永 久支护。该浇筑混凝土分三部分,其中泵房主 体(断面1-1)净长42m,掘宽6500mm,掘高 7950mm,墙净高4300mm,拱高2800mm,铺底 400mm,浇筑砼450mm。吸水井及硐室(断面3- 3)掘高7600mm,墙高6200mm,拱高1400mm, 掘宽2800mm,浇筑砼200mm,铺底200mm。吸水 井及硐室(断面4-4)掘高7400mm,墙高 6200mm,拱高1200mm,掘宽2300mm,浇筑砼

200mm,铺底200mm。其中浇筑混凝土砌碹强度等级不低于C25,铺底混凝土强度等级不得低于C20。 二、施工方案 1、模板:采用木模板及钢模板相结合。 2、模板的固定:采用脚手架配合撑柱。 3、混凝土浇筑是由里向外,先浇筑墙,最后浇筑拱顶部的施工方案。 三、施工技术措施 1、稳立模板 (1)稳立模板以前,要仔细检查模板到岩面的距离是否符合设计要求,如果达不到设计要求,要用风镐刷够,达到设计支护厚度。 (2)根据中线和腰线进行稳立碹胎和模板工作。

副井主罐罐道梁烧焊安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 副井主罐罐道梁烧焊安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8685-61 副井主罐罐道梁烧焊安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工时间:20xx年4月1日-2日 二、施工负责人: 三、安全监护人:张国占 四、队负责人:张国占 五、技术负责人:李连杰 六、参加施工人员: 七、施工内容:副井主罐罐道梁因上次矿车事件,导致罐道梁发生一定程度的变形,生氧校正之后也未你呢个完全修复,需要对其进行更换。 八、施工准备: 1、提前准备施工所需的完好罐道梁、材料及工具。 2、提前准备2台干粉灭火器和一只水桶,做好灭火准备。

3、提前准备氧气、乙炔瓶等运至施工现场妥善放置。 4、提前领取一台瓦斯便携仪,请安检科安排专职瓦检员现场检查瓦斯浓度。 九、安全注意事项 1、所有施工人员必须佩戴安全带、戴安全帽。 2、施工人员要做好自保、互保、联保工作,穿戴好劳动防护用品,佩戴合格的安全带,安全带应系在无相对移动的物体上。 3、施工人员要集中精力、分工协作,听从施工负责人统一指挥。 4、施工期间安全负责人,负责监视安全工作,发生意外时及时排除并立即向调度室及相关领导汇报。 5、施工期间,上、下井口把钩工负责看守上下井口两端五米之内,严禁闲杂人员靠近,同时上下井口把钩工要把上下井口五米范围内的杂物清理干净,以防坠物伤人。 6、联系好井上下信号工、把钩工及绞车司机确认

维修主副井筒特殊安全技术措施[1]知识分享

维修主副井井筒特殊安全技术措施 根据技改初步设计方案,按井筒质量标准化标准,需要对主副井井筒进行维修改造,为了保证井筒施工安全和达到井筒验收质量标准化要求,特制定以下安全技术措施。 第一节:工程概况 一、工程量 1、主井净直径4.0m,净断面12.57㎡,掘进断面18.86㎡,壁厚0.4m。主井筒上部中间局部及主井掌门巷计划60——70 m。 2、副井净直径3.2m,净断面8.04㎡,掘进断面11.95㎡壁厚0.3m副井筒中间局部及高掌门以下至井底巷计划30 m。 二、井筒支护 井筒采用锚喷及混凝土浇筑复式支护。 三、工程质量 1、原材料及配比 浇筑混凝土标号为C30。水泥选用高标号硅酸盐水泥,其标号为600——800。过期受潮结块的水泥不许使用。沙子采用2.3——3.0㎜中粗沙,细沙不许使用。其泥土质量不得大于3%左右。石子粗度用20——40㎜碎石。浇筑时水为不含杂质的中性水。浇筑混凝土配合比为水泥:沙:石子=1:

1.38:3.25。喷射混凝土配合比为水泥:沙子:石子=1:2:2。 2、浇筑要求 (1)浇筑时混凝土必须用搅拌机搅拌料。 (2)每浇筑30㎝深必须用振动棒深入筑基内进行振动直到混凝土不沉陷,排浆为止。 (3)钢模板架设必须架设牢固,严实平整不能有空隙存在,以免造成墙面不平整光滑。 (4)钢模板拆掉后壁要平、光、圆不能有台阶式的檐出现。 (5)施工完成后罐笼上下不能有垃圾存在。 四、工程质量验收标准 1、在毛断面形成后由生产科组织人员实地丈量其毛断面尺寸合格后方可挂网初喷。 2、跟班技术员要现场监督检查,严格按照规程规定进行搅拌及配备,严禁偷工减料。 3、支设模板后,技术员要实际丈量其尺寸,达不到要求让其返工直到合格为止。 4、工程交工后由生产科施工队组织验收结算。 5、接茬错口不得超过30㎜。 6、井筒净半径不得超过+50㎜。 7、壁厚不小于设计50㎜。

水泵房安装安全技术措施

水泵房安装安全技术措施一、排水管道运输、安装安全措施 1、排水管道装车时,必须有负责人指挥,根据所运管道的大小选用 料架子,要事先留有便于摘挂钩和插销的位置。 2、搬运管道时,一根管道必须要有2个人以上抬,要做到轻拿轻放,装入料架子的管道应垫好,捆牢,扎紧,不易晃动。 3、运送管道途中,须派人随车监护,发现问题,及时处理。 4、管道下放时,由专人把它放到指定的位置。 5、整个搬运过程中,由专人指挥,其余工作人员听从安排,要做到 齐心一致。 6、管道安装过程中,安装进水管路时,要水平或向上翘。

7、水泵、电机水管上应装逆止阀和操作闸阀及泄流孔具、逆止阀应安装在操作阀之上。 8、管道之间连接螺栓应扭到位。 二、地面搬运水泵、电机、开关安全措施 1、用铲车吊运水泵电机时,一定要用破断拉力不少于5倍的钢丝绳千斤挂劳。平稳开运至井口轻放于料架子内。 2、上下绞车道,要用葫芦千斤将水泵与料架子棍牢固,防止松动跑出。 3、用人推运料架子时,一定要齐心协力,防止掉道及碰坏设备。 4、严禁野蛮装卸设备,要做到轻拉慢放。

5、整个搬运安装过程,应安排专人统一指挥,其余工作人员应听从口令,服从安排,步调一致。 三、井下搬运水泵、电机、开关安全措施 1、搬运、水泵、电机、开关人员必须事先熟悉搬运路道及巷道状况。 2、行走路道一定要畅通,路道和有杂物阻挡时要先清理通顺后再进行搬运。 3、搬运水泵、电机、开关时注意力要集中,如果前后有同时扛运,必须保持10米以上间距,防止间距过小相互碰伤。 4、扛运水泵、电机、开关时要量力而行,每人平均载重不得超过30公斤。

5、合力搬抬水泵、电机、开关时要有统一口令、同时用力。用手抓物料时一定要抓牢,避免抓滑出现意外。 6、水泵、电机、开关运送到指定地点后一定要轻放到指定位置,严防猛扔摔坏物品或弹伤人员。 四、井下水泵、电机安装安全技术措施 在井下使用葫芦吊水泵、电机时要严格遵守下列规定: 1、使用葫芦吊大件时,首先检查链条的完好情况,葫芦应固定在顶板完好、支护牢靠的地点,并设专人观察,随时注意葫芦运行情况及周围环境,严禁强拉硬扯或超载使用。若水泵、电机须暂时停留半空中,要把小链拴在大链上,并穿上限位销,防止滑链伤人。 2、钩头起吊时,用力要均匀,发现葫芦受力异常时要及时查明原因。

井下烧焊安全技术措施

贵州**煤业有限责任公司主斜井井口电气焊 施 工 安 全 措 施 施工单位: 施工负责人: 措施编制人:薛贤波 编制时间:年月日

一、概况 由于无法满足工作需要,为了保障 *****能够安全有效的使用。根据工作安排,需对***********进行焊接加固。为了确保人员的安全及施工过程安全有效地进行,根据《煤矿安全规程》的相关要求,特制定本安全技术措施。 二、施工组织 施工现场负责人:*** 施工单位:浙江或顺通 施工具体地点:****** 协助施工人员:*** *** 施工时间:2013年月日 16:00~18:00 施工人员6人,其中: 现场负责人: *** 现场监护工: *** 气割操作工:*** 洒水灭火工:*** 瓦检员:*** 安检员:*** 三、施工前准备 (一)地面施工准备 1、检查气瓶。必须认真检查,检查氧气瓶、乙炔瓶阀门关闭严密无泄漏,氧气、乙炔足量,压力负荷达到要求,并认真清点好领取数量。 2、检查气割器具。必须对气管、减压阀、气压表、回火防止器、割炬等认真检查,确保气割器具完好,气管及连接部位不漏气。 3、气割器具装车。将氧气、乙炔及气割器具装入矿车,作好入井准备。氧气瓶、乙炔瓶不能装在同一矿车内,且不得与其它可燃材料、大型金属物件以及

大块矸石等混装;气管及其它器具不得装车运输,必须专人携带以防挤坏。 4、入井要求。地面准备工作负责人持审批好的气割措施,在井口向把钩人员登记氧气、乙炔数量及施工地点后,方能将气瓶和施工材料装入矿车推到井口位置,准备下井。 5、地面准备工作由机电车间完成,由地面负责人具体负责检查确认。(二)井下运输 1、气瓶二次检查。将氧气瓶、乙炔瓶下放到八号车场,派专人再次检查氧气瓶、乙炔瓶的装车情况,并对运输过程监管。 2、运输路线:地面→主井→八号车场→八号石门。 3、气瓶运输。氧气瓶、乙炔瓶的井下运输由运输队负责,按照井口登记的施工地点,将氧气瓶、乙炔瓶运送到指定地点;机电车间派专人在指定地点现场交接,并作好交接记录。 4、气瓶卸车。气瓶要小心从矿车中取出,接气瓶人员拿稳之后,取气瓶人员才能松手,气瓶要轻抬轻放。 5、井下运输监管工作由运输队负责。器具交接、检查由机电车间现场负责人具体负责。 (三)施工人员入井前准备 1、施工人员要求。经过培训考试合格并持证上岗,配齐防护用品。 2、火源携带。火源为打火机一只,由现场负责人负责携带,火源入井时,要携带审批好的专项气割措施,并在井口进行火源登记。 3、施工现场施工人员必须携带便携式甲烷检测仪。 4、施工人员入井前准备检查工作由井口检身工负责。 (四)井下施工准备 1、清理施工现场。将工作地点及附近前后两端各10米范围内的易燃物品清理干净;将作业现场杂物清理干净,以防人工搬运材料时被绊倒,同时要小心地滑。 2、放置气瓶。气瓶距工作地点间距必须在10米以上,且两种气瓶间距不小

立井维修安全技术措施

郑州嵘昌集团 宏鑫煤业有限公司 主立井维修加固安全技术措施 郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司 2011年12月28日 由于主立井下段井筒受井壁侧压影响,局部地点开裂、破碎鼓出,造成井壁变形,井筒局部断面缩小,已对提升安全造成威胁。为此,经矿安全办公会研究决定,对立井进行维修、加固,为了确保施工安全,特编制本措施如下: 一、施工前准备 1、由测量放出井筒中心线,施工队按中心线进行维修施工。 2、备齐所需的各种材料和工具。 二、施工顺序: 井筒由上向下逐段施工。 三、支护规格: 井筒支护材料为:井圈、锚杆、锚网、混凝土。井圈选用200mm 的槽钢加工而成,锚杆选用直径20mm螺纹钢,长度2m,锚网选用直径8mm 钢筋加工,每片规格为1000mm×1000mm,网眼为100mm×100mm,井筒在维修时,采用喷浆,注浆等措施使支架与围岩形成一个稳定的整体,以提高抗压能力。喷浆混凝土标号C50,采用标号525#的优质水泥、中粗沙、瓜子片。

四、锚网喷施工应符合以下要求 1、井筒锚网喷应由上段向下段进行,每循环不大于2m。 2、锚网与锚网之间用铁丝扎捆牢固。 3、锚杆外露≤50mm,锚杆垫板规格:150mm×150mm×10mm。 4、打眼前,要橇掉井壁活矸,用厚度50mm大板在罐笼上棚好脚手板,脚手板固定必须牢靠。钻眼时应按标定的眼位钻进,钻完后将眼内的岩粉和积水吹净。 5、锚杆眼应做到当班眼当班锚,打一个眼,锚一个眼。安装锚杆前应将眼内的岩粉和积水吹净,吹孔时眼孔方向不得有人。然后将锚固剂缓慢送到眼底,树脂锚固剂搅拌时间不少于30秒,等30分钟后,方可拧紧螺母。停止搅拌后应用小木楔临时固定杆体,够一片锚网时,要及时挂网,然后再上紧托板螺丝,锚网与锚网之间必须用铁丝扎紧。锚杆预紧力180N·m,抗拔力120KN。 6、锚杆眼角度应垂直井壁周边轮廓。 7、锚网喷段如片帮时,锚杆托盘必须紧贴锚网然后喷射砼成形,严禁喷层内用矸石充填。 8、井壁使用风锤配直径32mm钻头钻孔,每孔使用Z2355树脂药卷3卷。 9、喷射混凝土过程中应根据出料量变化及时调整给水量,保证水灰比准确,喷射的混凝土无干斑、无流淌、粘着力强、回弹少。 10、喷浆时,及时将回弹料清理干净,避免回弹料凝固。 五、主立井施工安全技术措施 1、维修人员必须具有两年以上的煤矿井下工作经验,并有一定的维修技术,且不得酒后作业。 2、维修前必须对地面主井口周围应清扫一遍,施工时要安专人 把“警戒”。 3、维修前,机电首先要对上下口、绞车房的信号进行全面检查,确保信号灵敏、可靠、准确无误。对绞车的制动及各种保护系统全面检查,确保绞车性能完好,确保提升安全。 4、每班施工前,作业人员必须佩带保险带,保险带必须栓在提升钢丝绳上,人员站稳在罐帽上从上向下认真检查井壁上及行人梯子间的浮矸和其它物件,进行扫除清理后,方可进入施工地点施工。 5、施工前,要先对施工段以下的电缆、管线、设施进行保护,以

水泵房施工技术措施实用版

YF-ED-J7978 可按资料类型定义编号 水泵房施工技术措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

水泵房施工技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况 井底车场位于深254.00m-259.00m处,井 口设计标高997.000,井底车场的相对标高为 +0.000,绝对标高+738.000;变电所硐室和水 泵房,变压器室净高4.05m,净宽5.5m;墙基 础深度均为350m,底板厚度均为150m。变电所 硐室和水泵房巷道长度共计56.15m,变压器室 巷道长度为7.2m,变电所通道和水泵房通道长 度都为19.96m。巷道设计掘进断面形状均为半 圆拱形;支护形式为砼碹,混凝土标号为C20, 支护厚度均为350m,变电所通道和水泵房通道

长度都为19.96m,变电所和水泵房通道净高3.2m,净宽3.00m;墙基础深度为350m,底板厚度均为150m。巷道设计掘进断面形状均为半圆拱形;支护形式为砼碹,混凝土标号为C20,支护厚度均为200m。 变电所硐室和水泵房设计断面分别为:24.1m?掘进断面为24.1m?,净断面19 m?,墙净高1.30m,拱高2.75m,宽度5.5m。墙基础深度均为0.35m。支护厚度均为350mm。变电所通道和水泵房通道设计断面分别为:掘进断面为10.8 m?,净断面8.6 m?,墙净高1.7m,拱高1.5m,宽度为3.00m。墙基础深度均为0.35m,支护厚度均为200m。 见巷道平面、断面图。 二、施工方案

煤矿井下烧焊安全措施详细版

文件编号:GD/FS-6169 (解决方案范本系列) 煤矿井下烧焊安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿井下烧焊安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 我矿主井底安装两台K2给煤机分别向两个定量煤斗给煤,K2给煤机与煤库用溜煤槽连接,近期出水煤和煤矸石时,煤库侧溜煤槽口容易堵塞造成溜煤槽出口不畅,按照《主提升系统改造安全技术措施》决定对主井底煤库侧溜煤槽口扩大,南侧溜煤槽更换底板需要烧焊,特制定以下安全技术措施。 一、施工时间:以烧焊审批报告单批准时间为准。 二、施工地点:主井底。 三、施工内容:主井底煤库侧两个溜煤槽拆除、重新安装,南侧溜煤槽更换底板。 四、施工负责人:安全负责人:。

五、安全风险评价 1、氧气、乙炔不按规定运输造成事故隐患。 2、氧气、乙炔不按规定放置、使用造成事故隐患。 3、接电焊机时不按规定停、送电造成事故隐患。 4、不按规定检测瓦斯浓度和消防器材准备不足易形成事故隐患。 5、电焊机不按规定使用造成事故隐患。 6、安装、撤除、维修电器、设备时,未按规定执行停送电制度,违规操作造成事故隐患。 7、安装、撤除、移动设备时,违规操作造成事故隐患。 8、规程措施不贯彻、不学习、不落实可能造成事故隐患。

井巷维修安全技术措施

井巷维修安全技术措施 1、维修巷道时要认真选取材料,支护材料要符合原巷道支 护要求,坚持由外及里逐架进行的原则进行维修巷道,不得 通撤通修。维修巷道时材料堆放不得超过巷道断面的三分之 一。 2、维修巷道时坚持敲帮问顶,实行三查三审,要安排有支 护和处理安全隐患经验的作业人员进行巷道维修工作,作业 前要认真观察维修作业地点的顶板的压力变化情况。 3、维修巷道时不能减少原有巷道的断面高度和宽度,应坚 持先参后取,重新架设好的支护要稳固可靠,认真进行背帮 接顶。 4、对于空顶高度较大的地方应架设木垛(石垛)进行接顶 并充填严实,在空顶巷道较高的地点进行维修时,作业人员 的上方必须有超前支架进行人员安全的保护,进行空顶充填 时,不得使用易燃物作充填材料。在交岔巷道口维修巷道时,要先架设好抬棚支架,再作其它的作业。 5、维修巷道时顶棚上掉下来的渣及其它杂物要及时清理干

净,确保巷道整洁、水沟畅通,电缆线、电器设备要及时悬挂归位。 6、废旧巷道及盲巷,独头巷道的维修必须采取局扇送风作业,并认真检查作业点及其附近的瓦斯和二氧化碳气体的浓度,巷道维修作业地点必须有瓦斯检查牌。暂时不用的废旧 巷道、盲巷要及时密闭。 7、维修旧巷不准单独一人作业。进行巷道维修工作时要注 意来往的矿车。维修巷道时要对所在的电器设备采取保护措施,不得损坏电器设备。 8、下山维修时不得分段维修,并且只能按由上而下的顺序 进行。维修平巷时要按由外向里逐架进行,每一维修地点必 须要有一安全出口,否则不准分段维修,分段维修时必须从 安全出口处向前面进行逐架维修,防止堵埋人员。 9、加强巷道巡回检查工作,下山及采区的上下山应由巷修 工负责巡回检查,及时找掉脱皮、危石、悬矸,对严重失修 地段必须及时制定专门措施,及时维护.,巷道冒顶处理时应由外向里逐架进行,支护要牢固,接顶时要有专人观察顶板。上山处理冒顶时,处理人员要有护身柱或护身板。

主排水泵房设备安装技术措施

工程技术文件报审表 注:本表由承包人填写,建设单位、项目经理部、监理部、承包人各存一份。

山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司 主排水泵房设备安装 安 全 技 术 措 施 江苏华矿建设集团有限公司 二零一八年七月

目录 一、工程概况 二、主要施工内容 三、施工日期 四、施工负责人 五、施工准备 六、施工顺序 七、施工方法 八、技术措施 九、安全措施

主排水泵房设备安装安全技术措施 一、工程概况: 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司位于洪洞县刘家垣镇岭南村至上树垣村一带。矿井设计生产能力0.9Mt/a。地理位置为吕梁山南段东侧,汾河西岸。井田开拓方式为立井开拓,本工程为湖北三峡泵业有限公司生产的矿用耐磨离心式水泵MDS500-57×6型水泵,矿用隔爆电动机YB3-450-4,10KV,电机功率:800kW。 主要施工内容: (一)主排水泵房机械设备安装: 1、矿用耐磨离心式水泵MDS500-57×6,5台 Q=500m3/h ,扬程H=342m; 2、矿用隔爆电动机5 台YB3-450-4,10KV,电机功率:800kW; 3、泵房环形管路及泵房主管路及系统附件安装; 4、射流管路系统 5套; 5、吸水管系统安装; 6、管路系统各种阀及水仓配水闸阀安装。 (二)管子道管路安装: 1、Φ325×12mm无缝钢管长度约120m焊接、防腐、安装; 2、弯头、支架制作、防腐、安装; 3、法兰焊接、防腐、安装。 (三)主排水泵房电气设备安装: 1、矿用隔爆兼本质安全型交流高压软起动控制器QJRG-400/10K 150A 5台; 2、矿用隔爆兼本安型排水监控装置主控箱ZPS127(660)-Z 5台; 3、矿用隔爆兼本安型操作台 1台; 4、矿用隔爆型阀门电动装置控制箱 10台; 5、矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置 ZBZ-2.5M 2台; 6、矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-200/660 200A 8台; 7、梯级式直通桥架B=800mm,h=150mm 50米; 8、矿用隔爆型荧光灯DGS-36/127 127V 36W 60盏; 9、矿用隔爆型照明开关KBH-10/127,127V,10A 1个; 10、隔爆型三通接线盒KBJ-45/1Z 2个; 11、主排水泵房灯具吊钩 60个;

烧焊及喷灯安全技术措施模板主扇井口20200719

主扇井口电气焊及喷灯 安全技术措施 施工负责人:刘波 编制人:张福成 编制日期:2020年7月18日 执行日期:2020 年7月19日

汇永分公司安平煤业审批表 审批人员签字 总工程师:安全矿长: 机电矿长:安全副总: 通风副总:安检科: 调度室:通风队: 机运队:编制人: 现场施工负责人:现场安全负责人:焊工: 审批意见:

同煤同生安平煤业审批表 审批人员签字 董事长:总工程师: 生产副总经理:安全副总经理:安全副总:通风副总: 机电副总:调度室: 审批意见:

主扇井口电气焊及喷灯安全技术措施 一、概况 主扇通风机2#电机的二级电机过热需要更换,在拆除主扇叶片时,需要为叶片加热,其中使用工具有电焊、乙炔、油汽喷灯,因距离井口不足20米,特编制本安全技术措施,参加施工的全体工作人员必须认真学习并严格按本措施执行。 二、成立电气焊、喷灯领导组织机构 主扇通风机更换电机期间,成立电气焊及喷灯领导组织机构,现场把关,严格按措施施工,确保安全施工。 组长:刘波 副组长:张福成 成员:机运队当班班组长及职工,现场安检员、瓦检员 施工时间:2020年7月19日8点至2020年7月19日24点 施工地点:主扇通风机2#风机 机构职责: 1、组长负责领导、组织现场烧焊、加热工作,并现场监管,直至烧焊、加热结束。 2、机运队负责烧焊喷灯措施的严格执行,承诺绝对安全施工,保证设施到位后方可进行作业。 3、瓦检员负责检查施工地点附近20m范围内瓦斯的浓度是否超标,检查粉尘浓度是否超标,对烧焊加热地点区域内,“一通三防”领域可能出现的安全隐患进行分析、分级,并进行重点关注、处置,并在烧焊加热结束后在原施工地点值守1h,确保安全隐患解除后方

主井口烧焊安全技术措施

主井口烧焊安全技 术措施 1

禹州神火春风矿业有限公司 主井罐笼摇台电器焊 施 工 安 全 措 施 施工单位: 机电一队 施工负责人:夏会议 措施编制人:胡文光 编制时间: 12月09日 一、概况 由于主井罐笼摇台为原矿遗留设备现因其年久老化致使无法 2

满足工作需要,为了保障摇台能够安全有效的使用。根据工作安排,机一队需对主井罐笼的摇台进行焊接加固。为了确保人员的安全及施工过程安全有效的进行,根据<煤矿安全规程>的相关要求并结合施工过程中的实际情况组织人员进行安全施工。 二、施工组织 施工负责人:夏会议 施工单位:机电一队 施工地点:主井口罐笼 施工人员:熟练机修人员3人(赵红沛、赵向远、王新颜) 协助施工人员:主井上下把钩人员 施工时间: 12月09日 16:00~18:00 三、施工前准备 1、根据施工方案写好施工安全技术措施,由主要职能科室及 矿领导签阅审批意见。 2、参与施工人员应是经过培训持电焊操作工证的人员才能 上岗作业,作业前先认真学习贯彻施工安全技术措施,然后在确保安全施工的前提下签字进行施工。 3、由安检科派安检员到现场监督指挥工作、瓦检员监测施 工区域瓦斯浓度。 4、由调度监控室对施工现场进行全程监控,发现有不安全因 素立即通知施工人员停止施工撤离施工区域。 3

5、通知绞车司机具体施工时间,让其做好准备工作。绞车司 机应选派2名业务技能熟练的人员持提升机司机证上岗进 行开车,在开车时必须做到一人开车一人监护。 6、主井井口、井底东西两侧20米范围内设置警戒线挂警 示牌指定专人(把钩人员)看护,严禁与施工无关的人员靠近 施工区域影响施工。 7、参与施工的人员必须佩戴齐全劳保安全防护用品(安全 帽、电焊手套、防护手套、护目眼镜、电焊面罩),带齐施工过程中所能用到的施工工具(电焊工具一套)。 8、指派人员清理施工现场可能存在的易燃、易爆物,施工人 员将电焊工具放到施工地点。 9、施工地点应配备2个以上完好的灭火器,并用水桶盛满水 作为洒水降温灭火所用。 10、施工负责人做好人员分配:把钩人员负责打点传递信号; 赵向远负责协助焊接;赵红沛负责施工现场安全监护;王新颜 负责焊接。 四、施工工序 1、由安检员对施工现场安全防护认真检查,做到安全防护设施 配备齐全才能允许施工。 2、由瓦检员对施工区域的瓦斯浓度进行监测,在瓦斯浓度低于 0.5%时方可允许施工人员进行施工。 4

泵房施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5865 (解决方案范本系列) 泵房施工安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

泵房施工安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、泵房现状: 泵房三台水泵共用一个小井,无配水闸阀,不符合安全要求,需要改造。 二、工程要求及施工工艺: 为满足规程及安全要求,需要在泵房内施工一个吸水小井和一段配水巷,小井规格为:¢1.5*3.5m,井壁采用混凝土浇灌,井壁厚度为:250mm。配水巷长7m,半圆拱砌碹支护巷道,配水巷净高1.5 m,净宽1.2 m,吸水小井及配水巷均采用风镐施工,人工出碴,严禁放炮作业。 三、劳动组织: 泵房改造施工实行“三八”制作业,每班配掘工

3人,扒碴工2人,推车工2人,安全员1人,技术员1人,合计9人。根据工作面工作量及安全要求,配足够人员,保证正常循环作业。 四、运输方式: 施工后的矸,由扒碴工装入矿车,再由推车工将矸石推入副井底,由副井升井,运平地碴堆。 五、通风方式: 改造水仓地点保证全负压通风,及时清理现场碴和杂物,保证风路畅通。 六、安全技术措施: (1)对工人进行安全培训,考试合格,持入井证上岗施工; (2)为保证安全和现场情况,采用风镐落碴,人工清碴,要严格交接班制度,当班问题,当班处理,不留事故隐患,要严格遵守敲帮问顶制,防止落

井口水管整改烧焊安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2405 (解决方案范本系列) 井口水管整改烧焊安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井口水管整改烧焊安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概述 1、烧焊地点:二井井口。烧焊地点调度电话:9042 2、烧焊原因:污水处理站至蔡家湾高位水池上水管在安装时,管路从井口处站立上巷帮吊挂,经矿领导研究决定,需将此站立管往里面移动15米,在改造过程中,需进行烧焊处理,为确保安装烧焊施工过程的安全,特编制此措施。 3、是否有计划烧焊:有计划烧焊。 4、计划烧焊时间:20xx年6月日时---20xx年6月日时

5、烧焊撤人范围:无。 6、停电范围:无。 7、焊机所取电源:从井口运输工区检修车间开关上搭接电焊机电源。 二、烧焊准备工作 1、现场查看,编制施工安全技术措施,审批烧焊申请。 2、在矿调度设立烧焊指导小组,总指挥由安全矿长黎维方同志担任,副指挥由当日值班领导担任,负责指挥、协调烧焊施工工作。 3、现场参加烧焊人员: 救护队:(救护队指派专人:副中队长以上); 安全部:(安全部指派专人:安全员);

维修主副井筒特殊安全技术措施示范文本

维修主副井筒特殊安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

维修主副井筒特殊安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据技改初步设计方案,按井筒质量标准化标准,需 要对主副井井筒进行维修改造,为了保证井筒施工安全和 达到井筒验收质量标准化要求,特制定以下安全技术措 施。 第一节:工程概况 一、工程量 1、主井净直径4.0m,净断面12.57㎡,掘进断面 18.86㎡,壁厚0.4m。主井筒上部中间局部及主井掌门巷 计划60--70 m。 2、副井净直径3.2m,净断面8.04㎡,掘进断面11.95㎡壁厚0.3m副井筒中间局部及高掌门以下至井底巷计划

30 m。 二、井筒支护 井筒采用锚喷及混凝土浇筑复式支护。 三、工程质量 1、原材料及配比 浇筑混凝土标号为C30。水泥选用高标号硅酸盐水泥,其标号为600--800。过期受潮结块的水泥不许使用。沙子采用2.3--3.0㎜中粗沙,细沙不许使用。其泥土质量不得大于3%左右。石子粗度用20--40㎜碎石。浇筑时水为不含杂质的中性水。浇筑混凝土配合比为水泥:沙:石子=1:1.38:3.25。喷射混凝土配合比为水泥:沙子:石子=1:2:2。 2、浇筑要求 (1)浇筑时混凝土必须用搅拌机搅拌料。 (2)每浇筑30㎝深必须用振动棒深入筑基内进行振